Ферма "Молодечно" количество болтов между ребрами жесткости
Регистрация: 19.05.2018
Сообщений: 17
|
||
Просмотров: 8505
|
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,308
|
Цитата:
Если располагать болты далеко от ребер жесткости может не хватить жесткости (толщины) пластин. Данный узел должен быть симметричен по всем осям, иначе на болты может приходится резко неравномерные усилия. В любом случае, очень не советую для данных узлов изобретать велосипед, если вы не абсолютный дока в металле (по вопросу понятно, что нет). Узел сверх-ответственен, значительная доля аварий получается при его разрушении. Лучше всего перейти на фрикционное соединение на накладках. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.05.2018
Сообщений: 17
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.05.2018
Сообщений: 17
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 431
|
Я бы применил другой узел.
Дал бы лист 20, а болты с другим размещением -4х24 и пластину в середине узла для расцентровки усилия. - Рис во вложении (так на чутье нарисовал) Зачем давать 8 болтов если можно 4? Другое дело что вы считаете только на "N", а в этом месте наверняка еще и моменты будут,формула тогда другая нужна. Хорошо бы еще ручной расчет проверить методом напряжений например в Idea Statica или другой программе (не знаю что вы используете) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.05.2018
Сообщений: 17
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.05.2018
Сообщений: 17
|
К сожалению другой серии нет, приходится довольствоваться чем есть. #16 как раза будут. Спасибо!
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.05.2018
Сообщений: 17
|
Цитата:
Усилие в нижнем пояса, где монтажный стык 46 тс |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,378
|
Offtop: Чего-то интуитивно профиль пояса 100х? и 8 болтов... Там уже пояс лопнет, к тому моменту когда болты заработают.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,429
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,429
|
В СП от 17-го года имеется, да и в письме от НИЦ Строительство четко указывают замену толстолистовой стали С345 на С355. Хотя в том же СП16.13330.2017 сталь С345 из таблицы В.3 не убрали. Хрень какая то...
Просто сам сейчас столкнулся с такой дилеммой, из какой стали закладывать фланец... Пока остановился на С355-5 для стадии "П". В рабочке, если возникнут проблемы, придется пересогласовывать... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.07.2009
Сообщений: 120
|
Цитата:
__________________
Нельзя позволить фактам затмить истинное положение дел! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
Цитата:
СП 16 (2017) требует делать фланцы из С355 и С390, а R_th получается для них только лабораторных условиях узнать можно? Вы какое значение принимали? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,429
|
Цитата:
Даю примечание к узлу: для фланцев применить сталь С355 с гарантированными механическими свойствами в направлении толщины проката. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,429
|
|
|||
![]() |
|
||||
А что, УЗК контроль сплошности листа фланца в районе сварных швов, это очень сложно?
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
----- добавлено через 52 сек. ----- Для фланцев указываю класс сплошности и Z |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379
|
Здесь ещё другое есть СП28.13330.ХХХ
Не допускается проектирование стальных конструкций из стали марок 09Г2 и 14Г2 - для зданий и сооружений в условиях воздействия среднеагрессивной и сильноагрессивной сред, а также зданий и сооружений, находящихся в слабоагрессивных средах, содержащих диоксид серы или сульфид водорода по группе газов B |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
СП 294 п.14.1.3
----- добавлено через ~27 мин. ----- Цитата:
2All Прочность сварных швов, соединяющих фланец с основным элементом до сих пор проверять по пособию к СНиП по расчету и конструированию сварных соединений стальных конструкций или есть другой новый документ? |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
А какие нормы требуют в туалете штаны снимать?
На каждый чих норму не напишешь, она (норма) тогда как собрание сочинений владимира ильича будет по объему. Про сплошность говорит самая обычная логика. Есть фланец, работающий в направлении толщины проката. И вот сам как думаешь, имеет ли значение наличие/отсутствие несплошностей? УЗК после приварки - это хорошо и здорово. Но вот, предположим, к листу не предъявлялось требований по сплошности, он был с внутренними расслоями (причины расслоений смотри в интернете, информации море), его приварили, сделали УЗК... И пошли срезать, чтобы выкинуть этот самый фланец и, скорее всего, основную деталь (а пойди еще срежь этот фланец так, чтобы не укоротить основную деталь на сантиметрик примерно) в отходы. Щщщщастье-то какое, правда? Время потрачено, материалы потрачены - и все на металлолом. Поэтому нужен класс по сплошности, нужен. Даже если норма и не заставляет. Мозг должен заставлять, все-таки инженеры мы или мартышки, нормам обученные? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,429
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Примечанием, указывается класс сплошности.
Завод "по умолчанию" контролирует только то, что он сам и делает - например, сварные швы. Также он контролирует те параметры, которые оговорены в КМД - а КМДшник по свойствам металлопроката сам придумывать ничего не будет (да и не имеет права), это право и обязанность КМщика. Кстати, то же примечание про "УЗК после приварки" должно идти от КМа. Если в КМ его нет - КМДшник имеет полное право его не писать, а ЗМК - не делать. Другое дело, что хороший КМДшник его допишет за плохим КМщиком, он (теоретически) вообще много чего подправить может. Но при этом он (КМДшник) совсем не обязан этого делать и, если КМщик не напишет, КМДшник не исправит, а ЗМК не сделает и из-за этого все рухнет - виноват будет КМщик. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 23.05.2018 в 14:43. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,429
|
То есть, если КМ-щик заложит в проекте швы, и не напишет примечаний про УЗК, а на заводе приварят как попало (с непроварами, со шлаком и т.п.), то виноват будет именно КМ-щик? Как то сомнительно... Мне казалось завод несет ответственность за изготовляемую им продукцию, в которую входят в том числе и сварные швы. Уверены в качестве-можете не проводить УЗ контроль, не уверены-извольте провести и убедиться. А вот для монтажных швов выполняемых на строй площадке, такие примечания давать следует без сомнений. Мое мнение такое. Но, спорить не буду.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
Внутренний расслой фланца - нет, если контроль этого расслоения не оговорен в проекте. Необходимость и объем УЗК сварных швов (если иное не оговорено в проекте) "по умолчанию" проводится на основании ГОСТ 23118. А вот УЗК самого фланца, даже в околошовной зоне - исключительно "по требованию", причем требование это должно быть в проекте. ----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
Нормативного документа нету, указываю по своему собственному мироощущению. Спорить и доказывать ничего и никому не буду. Offtop: Штаны перед дефекацией я тоже без нормативного документа снимаю, ага. Мое мироощущение мне это диктует Последний раз редактировалось Бармаглотище, 23.05.2018 в 19:54. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
Был опыт в немного другой сфере. Наш конструктор для поковки в чертеже заказал самую лучшую группу качества по УЗК. Без особых оснований, типа "хуже не будет". А когда оказалось, что на рынке поковок такой группы качества нет и никто не берется изготовить, то попросили обосновать, почему принята 1 группа, а не скажем менее требовательная вторая. И оказалось, внятно обосновать не так то просто. Есть еще такой момент по УЗК проката фланцев. Вы говорите, что назначаете для сильно нагруженных фланцев 0 класс сплошности по ГОСТ 22727-88. Для этого класса минимально учитываемая площадь несплошности S1=5 см^2, а максимально допустимая S2=20 см^2. В тоже время, согласно Рекомендациям по расчету, проектированию, изготовлению и монтажу фланцевых соединений стальных строительных конструкций для фланцев установлены следующие требования по сплошности: минимально учитываемая площадь дефекта 0,5 см^2, а максимально допустимая 1 см^2. Я не спец в неразрушающем контроле, но если в ГОСТ и рекомендациях термины обозначают одно и тоже, то не хорошо получается. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
А в проектировании вообще очень много отсебятины.
даже выбор конструктивной схемы - отсебятина полнейшая. Вот какая норма вам говорит: "Тут поставь колонну, а там положи балку"? Да никакая. Колонну можно поставить и тут, и там, а можно вообще не ставить, а бросить в этом месте подстропилку или еще чего удумать, а балку вообще заменить на ферму... Отсебятина, в общем. В неразрушающем я тоже не великий спец, терминологию не смогу прокомментировать. Однако несколько моментов. Во-первых, "рекомендации..." явно не относятся к нормативной документации; следовательно, это точно такая же "отсебятина" с точки зрения 384-ФЗ и 1047-р. Во-вторых, "Рекомендации..." писались во времена ТУ на "фланцевую" 14Г2АФ, которую нынче фиг найдешь - не изготавливают по нему нонче сталь, сталь с гарантией Z с металлургического комбината - позиция спец. заказа. А z - это структура металла. А она зависит от технологии выплавки и прокатки.. И от нее же зависит и сплошность, так что там все взаимосвязано. Offtop: К слову, фасонный прокат (те же двутавры) значительно менее склонен к расслоению, нежели лист В-третьих, вон ваш же довод про поковки. 0 класс - самый "требовательный" из стандартных классов. 01 - это уже "по согласованию с потребителем", т.е. "нестандартный" спец. заказ. А "нестандартный" спец. заказ - это настолько отдельная история с такой кучей нюансов.. Где и нестандартная спец. цена, и нестандартные спец. сроки, и нестандартная спец. минимальная партия... А главное - вы ж доказываете, что требований по сплошности вообще писать не надо, ведь их же нет в Нормах. Offtop: В показаниях путаетесь, гражданин В-четвертых, "Рекомендации..." писались во времена, когда все участники процесса (от заказчика до монтажника) под одним министром ходили. Сейчас же - каждый сам себе министр. Вон, "Рекомендации..." говорят, что контроль проводит ЗМК. Однако ЗМК в нынешних условиях обязаны делать лишь то, что написано в 23118, СП 53 и комплекте КМД - нахрена ему лишний геморрой? КМДшник же повторит только то, что есть в КМ - нахрена ему лишний геморрой? Вот он напишет лишнее - и обязательно найдется какой-нибудь технолог(мастер, начальник произхводства и т.д.) с фамилией ZVV и начнет его "сношать" на совещании у гены - типа, отсебятина у тебя, товарисч... В общем, не будет ничего про класс сплошности в КМ - он ничего в КМД и не напишет. И ЗМК ничего вообще не будет контролировать, если это не оговорено в 23118 (а проверка сплошности там не оговорена, однако. И УЗК околошовной зоны после приварки - тоже не оговорено. Более того, даже УЗК самих сварных швов, согласно 23118, должно быть оговорено в рабочей документации, а если не оговорено - то визуальный контроль). При приемочном же контроле, прописанном в СП53, проверяется тольк на наличие видимых расслоений, про УЗК там и слова нету. В общем, лирика все это. Хотите - пишите, не хотите - не пишите... Агитировать за советскую власть никого не собираюсь. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 25.05.2018 в 03:54. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Я такого не говорил. Меня было непонятно зачем вы назначаете для фланцев категорию 0 по ГОСТ 22727-88, если в Рекомендациях есть требования по сплошности и они более жесткие.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
А люди вон доказывают, что в нормах не написано ничего про сплошность - значит, не надо вообще ничего закладывать. Да и вы же сами пишете про "отсебятину, которую невозможно купить". |
|||
![]() |
|
||||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
На мой взгляд, разумным был бы следующий порядок назначения требований: 1) указываете требования, содержащиеся в обязательных к применению нормативных документах; 2) смотрите Пособия, Рекомендации и тому подобные документы на предмет специфических требований к проектируемой конструкции. Если они содержат дополнительные требования - указываете и их. 3) смотрите техническую литературу на предмет требований, не найденных на этапах 1) и 2). При этом решение указывать или не указывать требования из технической литературы принимаете на свое усмотрение. Если, несмотря на то, что все требования из пунктов 1), 2) и 3) выполнены, а все равно наблюдаются отказы - смотрите нормативы, пособия, литературу из смежных областей и стран зарубежья. |
|||||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Да пишите, что хотите.
ZVV, ситуация. Вы пишете требования из рекомендаций. завод говорит заказчику - "Да ну нахрен, это полгода ждать поставку, да еще и минимальная партия - вагон (скажем, 60 тонн), куда его (лист этот) девать?". заказчик идет к проектировщику и говорит: "Слышь, дядь, а давай ну его нахрен, этот 0.5 см2". Проектировщик: "не, низя нахрен, у меня вон в рекомендациях 198какого-то года так написано". Заказчик: "Че, в каких еще нахрен рекомендациях? рекомендация - не норматив! Обоснуй свои 0.5-1.0 см2!" Ваши действия? При том, что на металл нестандартной сплошности реально будет минимальная партия "вагон" и срок поставки несколько месяцев (и хорошо, если несколько - это хотя бы 2-3, а не полгода), иначе металлургическому комбинату никуда эти 5-10 тонн выпендрежного листа не вперлись, а купить на металлобазе его не купишь? Offtop: Еще раз - рекомендации писались 30 лет назад, в другой стране и для другой строительной промышленности. Там вон относительное сужение не менее 15% прописано.. А вы что по этому поводу в проектах пишите? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
Для свойств в направлении толщины проката предложу испытывать обычный прокат на Z-свойства. Если обычный нужных Z-свойств не обеспечит пусть покупают прокат с гарантией. По этому вопросу буду ссылаться на требования норм и настаивать на своём. Вот такое нашел в украинском ДБН, может кому пригодится: |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
ZVV, а теперь по опыту...
Подобная ситуация по факту возникает почти всегда на ЗМК. Дело в том, что на самом деле (это не моя фантазия) все нестандартные позиции имеют минимальную партию "вагон", цена на них заметно выше, а сроки поставки... Минимум 2 месяца. Это в лучшем (самом лучшем, почти фантастика) случае. А может и до полугода доходить. например, на один из заказов мы ждали лист с гарантией Z35 5 месяцев с металлургического комбината (а лист с гарантией Z - позиция нестандартная, в продаже его нет. Совсем нет, только спец. заказ). Если же к Z35 добавить еще и 0.5-1 см2... Это вообще ппц будет. Испытать же на Z могут далеко не все ЗМК - далеко не у всех ЗМК вообще есть лаборатории подходящие. Поэтому в 90% случаев все равно будет 0 по сплошности... А УЗК после приварки - это вообще как здрасьте для фланцев, прописываю всегда. Но прописывать в проекте надо обязательно, без вариантов. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 26.05.2018 в 19:50. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ферма "Молодечно". Расцентровка осей раскосов | ZeroLine | Металлические конструкции | 1316 | 21.03.2019 23:06 |
Дефект сжатого раскоса. Ферма 18м "молодечно" с.1.460.3-14 | juras | Металлические конструкции | 52 | 11.10.2017 06:31 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Примерно "почувствовать" количество анкерных болтов в пластине | aqw369 | Металлические конструкции | 12 | 23.12.2014 12:42 |
Ж/Б ферма в SCAD | Nahal23 | SCAD | 2 | 13.06.2012 12:37 |