Как не падает надколонник?
Гастробайтер
дома
Регистрация: 23.02.2006
Сообщений: 53
|
||
Просмотров: 7912
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465
|
Offtop: Усилия передаются на низ стойки или даже нижнюю колонну. Фермы раскрепляются связями. Стойка, видимо, нужна для крепления ветровых ферм.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
Остальное - сам.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Гастробайтер Регистрация: 23.02.2006
дома
Сообщений: 53
|
Про овальчики то все понятно - своеобразные "шарниры по горизонтали"
Я про надколонник , в серии 1.460.2-10.88 он называется СК3...СК8 я думал он опирается по шарнирной схеме из плоскости , а получается что он жестко защемлен . Правильно я думаю? И еще один вопрос . При такой схеме тогда лучше фермы опирать по средней оси на верх колонны Жб и нижний пояс подстропильной фермы, а не на верх надколонника ? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
- вопрос правомерен: снизу в обоих направлениях шарнир, сверху свободный конец, т. е. формально явная изменяемость. Но т. к. усилия в надколоннике малы, то для устойчивости надколонника достаточно трения в болтовых соединениях, а также приварки плит покрытия сверху. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Рассмотрите такой вариант : снизить высоту подколонника до одинакового исполнения, поднять отметку оголовка колонны среднего ряда, подстропилки продольные заменить на подстропильные балки, решение во вложении.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Дело в том, что в серии 1.460.2-10 стропильные фермы с восходящими опорными раскосами и по схеме все горизонтальные нагрузки вдоль и поперек здания передаются в уровне нижнего пояса. Основное горизонтальное крепление продольного и торцового фахверка также расположено в уровне нижнего пояса. Опорные стойки воспринимают нагрузку только от опирающихся на них прогонов или плит и местные горизонтальные нагрузки. Так что, стойка при ее размерах сечения - конструкция чисто номинальная. Среднюю стойку можно смело считать шарнирно закрепленной сверху и снизу (условная поперечная сила (Qусл < 0.01N, восспринимается за счет трения, коэф. трения не менее 0. 05), крайнюю, воспринимающую местную ветровую нагрузку - как консоль защемленную снизу (крепление к колонне и фермы, при таких нагрузках обеспечивают защемление.
В Молодечно фермы с нисходящими раскосами, и в принятой схеме все нагрузки вертикальные и горизонтальные передаются в уровне верхнего пояса на опорную стойку приваренную к оголовку колоонны и являющуюся ее частью. Я бы не стал смешивать решения серий. По схеме. Хорошо бы обозначить пролеты и высоту до низа ферм. 1. При использовании кровельных сэндвич панелей клон кровли желательно увеличить до 20%, как рекомендует СП по кровлям. особенно, если есть поперечный стык в пределах ската. 2. Стропильные фермы я бы сделал с ломаным нижним поясом (по типу перевернутой фермы сер. 1.460.3-23.98). Можно уменьшить высоту ферм на опоре. 3. Максимально увеличить высоту средних колонн, в идеале подстропильные фермы опереть прямо на колонны. Если нет возможности -приварить насадки (оп. стойки) к колонне и считать с ней как единое целое. В системе связей подстропильные фермы будут играть роль распорок. 4. Можно исключить подстропильные фермы и принять 12-метровые прогоны. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Нисходящий раскос не даст....
Цитата:
Фермы подстропильные крайних рядов ( и как следствие - среднего для унификации) предложил заменить на балки для того чтобы подойти связями. Схему каркаса надо целиком...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Цитата:
Ну и как законструировать узел - было бы желание. Я стропильные фермы с нисходящим раскосом обычно опираю сверху по оси колонны. Узел 87 лист 65 сер. 1.460.3-14 Цитата:
Я предпочитаю шпренгельные балки (это чисто дело вкуса). Конечно нужны вертикальные связи по стойкам и тяжи у верхнего пояса. В этом случае кручение я игнорирую, считая что нормальную составляющую воспринимает сечение балки (шпренгельная балка) а скатную - верхний пояс, подкрепленный тяжами. Цитата:
Для среднего ряда решение нормальное. Правда возможно более металлоемкое. Со связями будет, наверное, проще. Согласен и не только схему каркаса. Жаль автор не указал высоту здания. Почему приняты ж. б. колонны, ограничения по этим колоннам (наверное, определяются возможностями местной стройиндустрии) Правомерно ли решение по кровле. Бывает бльшие дяди изначально принимают решения, противоречащие нормам и (или) создающие проблемы |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
6.4.21 Кровли из профилированных листов предусматривают на уклонах более 20% (12°); на уклонах от 10 до 20% (6°-12°) следует предусматривать герметизацию продольных и поперечных стыков между листами либо - водоизоляционный слой под листами. Величина нахлестки профлиста вдоль ската должна быть не менее 250 мм, а поперек ската - на один гофр.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Цитата:
Поэтому я стараюсь по-возможности закладывать 20%, если Заказчик настаивает - стараюсь не менее 15%, конечно, если заставляет, принимаю и 10%, но всегда предупреждаю и пишу, что принято по настоянию Заказчика. А приведенная Вами формулировка - очередной казус наших норм. Значит, кровли из профлистов предусматривают при уклонах более 20%, а от 10 до 20% не предусматривают, но герметизируют. Это как "если нельзя, но очень хочется, то можно. Так нормы писаться не должны. А то, что этот очевидный казус кочует из одной редакции в другую, думаю, говорит о наличии проблемы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
Цитата:
----- добавлено через 58 сек. ----- У нас всегда 10% для профлиста. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- Тут бы спросить это "зачем" или "за что" ![]() Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 11.10.2018 в 20:51. |
|||
![]() |
|
||||
Гастробайтер Регистрация: 23.02.2006
дома
Сообщений: 53
|
Вся проблема в том что нужно по тех заданию обеспечить уклон кровли 10% и шаг средних колонн 12метров поэтому ни одну серию не получается применить . Я сам очень , очень не люблю городить что-то типа сборной солянки и проектировать страшные фермы , но вот тут столкнулся
ФАХВЕРК Спасибо тебе за предоставленный чертежик , я бы счастлив так сделать, но колонны железобетонные серийные у них высота регламентирована , из-за этого появился этот надколонник Цитата:
По замечаниям 1. Буду настаивать на изменении уклона 2. Прорисовал как я думал сделать, но какая то корявая получается ![]() 3. Я просчитаю, но боюсь узел не выдержит момента от действия продольной силы с стропильных ферм и еще момента от поперечной силы (возникающий от отсутствия вертикальных связей между надколонниками) 4 не вариант так как фермы должны быть с шагом 6 метров так как ряд крайних колонн должен быть 6 метров (хотя есть очень слабая надежда переделать тз) Наверное все-таки придется рисовать страшную ферму если не придумаем ничего ![]() Последний раз редактировалось Chuvak_3, 11.10.2018 в 23:24. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
Еще одно "колхозное" решение.
Chuvak_3, начинайте проектирование с прочтения этой темы http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=149166. В ней ответы почти на все вопросы, которые возникнут в процессе. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
А я вообще ничего не высказывал. Лишь цитировал действующий госдокумент, где ничего такого не рекомендовано, что Вы озвучили.
Цитата:
![]() Значит так: 10% от 20% аки небо и земля, и не следует тут отсебятину упорно пороть - Ваши предпочтения неразумны, с точки зрения например моих. Пример: при уклоне 10% на пролете 24 м конек выше карниза на 2,4 м, а при Ваших "предпочтительных" 20% - 4,8 м. Да ну его туды-сюды такое предпочтение. ![]() Насчет течей - одним уклоном от них не уйдешь, если уж действовать по такой философике, то надА делать вмгвамы под 30-60 градусов. Заодно и от снега избавишься. 100500 сэндвичных промзданий стоят с уклоном 1:10, и все течи - лишь от криворукого монтажа. Например негермитчный изнутри узел конька - конденсат образуется уже под снегом , стекает к карнизу и там замерзает, образуя порог далее озеро. Которое свисает в итоге многотонными сосулями. Цитата:
В-общем, уклон сразу 20% - это "премудрого пескаря" решение. Цитата:
![]() Например скат 24 м. Один поперечный стык (здесь и далее, а так же в СП - поперечный стык - это нахлест профлиста по длине) - при 20% допустим 150 мм, при 10% -250. Разница на длине 24 м - 0,42%. А с учетом того, что при уклоне 20% длина ската больше на 355 мм, делает результат вообще наоборот. По продольному стыку - один гофр всяко нахлестывается всегда. У сэндвичей же вообще замок только в одном варианте. Таким образом, при грамотном подсчете можно уловить, что разница только в расходах на герметик и его нанесение. Что легко окупается экономией на негорбатости крыши. Огромной промкрыши. Ну а на сортире конечно никак не скажется (это в добивку адептов крутизны) - поэтому можно часто встретить крутые сортиры в виде вигвамов. Ничо не течет, панимаш...
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 13.10.2018 в 11:22. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Думаю, что не легче, а даже наоборот: при ливне поток стремительно (динамично) движется вниз, и согласно Бернулли создает отсос из стыка. Вывод: чем быстрее поток, тем более не "протекает". Да, скорость тем ниже, чем положе скат, однако скорость прилична всяко.
А вбок - получается просто переполняется гофра, а эффект отсоса преодолевается прямым напором - поток же турбулентный.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Цитата:
Я читаю - уклон должен быть не менее 20%, но если уж..., то позволительно и 10%. Меня это настораживает. Цитата:
Получается что можно для кровли с уклоном 10% применять настил с гофрами высотой 10 или даже 5 мм, ведь СП 17. высоту гофра не ограничивает, и не указывает, что следует, например применять настилы соответствующие ГОСТ. Цитата:
К сожалению мне не раз приходилось сталкиваться с протечками кровель с небольшим уклоном. Вопрос интересный: а стоит ли учитывать возможную криворукость исполнителей? У профлиста длиной 12 при температурном перепаде 80 град. С. (+40С и выше - летом (а у нагретого летом листа и больше) и -40С зимой) температурные деформации составят около 1 см. И как себя поведет герметик в стыке после многократных подвижек? Также не следует забывать, что кровля из сэндвич панелей невентилируемая. К тому же Заказчик из соображений экономии принимает минимальную толщину листа... Я всего лишь озвучил свое мнение. В чем я с Вами, наверное, согласен, так это в том, (каюсь), что согласился со схемой с коньком по средней оси и предложил увеличить высоту колонн среднего ряда. Хотя и такое решение имеет право на существование. "Если бы директором был я" (была раньше в газетах такая рубрика) то. 1. Принял бы рулонную совмещенную кровлю по профнастилу. (Раньше наружный неорганизованный водосток был запрещен при высоте пром зданий более 10 м. А сейчас, если читать буквально СП 17.13330.2011 разрешен только в 1-2 этажных общественных зданиях. А организованный водосток это, обледеневшие воронки, отпадающие водосточные трубы, потеки по стенам, протечки) 2. С оглядкой на автора темы принял конструкции покрытия по серии 1.460.3-23.98 и не маялся. А без оглядки на автора. попробовал бы варианты: a) Беспрогонное решение. б) Повторюсь - 12 метровые прогоны. Ремарка почти по теме: 1. В серии 1.460.3-23.98 не раскреплен из плоскости нижний конец сжатой стойки подстропильных ферм. 2. Может кто подскажет для общего развития: Как раскреплен верхний пояс подстропильных ферм в серии 1.460.2-10/88 ? При беглом просмотре не заметил |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
П. 4.6 не отвечает на вопрос.
Мне бы схемку и узлы. Это я к тому, что крепление верхнего пояса стропильной фермы к подстропильной выполняется обычными болтами через овальные отверстия. Значит за счет силы трения? Или за стойка работает как консоль, защемленная нижними узлами примыкания стропильных ферм? И этого достаточно для восприятия условной поперечной силы от сжатия верхнего пояса подстропильной фермы? Или я что-то упустил Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 14.10.2018 в 09:25. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
![]() Собственно, если уж ты "читатель", то сэндвич - не профлист. В СП слово "сэндвич" не есть фигурировать. Для кровельных сэндвичей есть инструкции производителя. Там и надо читать про допустимый уклон. ![]() Цитата:
Нигде никогда никак не течет. Чего и всем желаю. ![]() Не заметили, потому как и нет раскрепления жесткого. Как я увидел, при проникновенном просмотре. Получается, средняя точка верха подстропилки может при выгибе (попытке потерять устойчивость из плоскости подстропилки), прислоняться ИЛИ влево, ИЛИ вправо, выбрав овальный ход. Типа компромисс: без овалов нельзя, а придержать подстропилку надо. Как-то так...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Повторюсь очередной раз. Настораживает формулировка (а именно те слова, которые Вы замноготочили): "6.4.21 Кровли из профилированных листов предусматривают на уклонах более 20% (12°)..."
Насчет герметизации (опять повторюсь) - меня смущают температурные деформации профлистов в пределах нахлестки поперечного стыка. . Не согласен. Сэндвич - это кровля из профлистов по основанию из минераловатных плит. Причем в худших условиях эксплуатации, т. к. кровля невентилируемая. У Вас кровля вентилируемая. Да и я не без подобного греха. Я знаю объекты, где кровля 10% из сэндич панелей без уплотнения и с поперечными стыками не течет. Но много и обратных примеров, где и с уплотнением течет. Вполне допускаю, что я не прав. Цитата:
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 14.10.2018 в 12:52. |
|||
![]() |
|
||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Т.е. здесь тоже нет места для настораживания. ![]() Если ковыряться, то ВСЕ решения имеют несовершенства.
__________________
Воскресе |
|||||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Цитата:
А вот наших экспертов убедить вряд ли удастся. У меня есть такой опыт. ----- добавлено через ~3 ч. ----- Давайте отделим мух от котлет. Функции кровли выполняет профнастил, а технология изготовления - второй вопрос. В советское время делали каркасные стеновые и кровельные панели. Цитата:
Вентиляция подкровельного пространства очень важный фактор повышения ее надежности и порой единственный способ ее обеспечения для мокрых помещений. Влага собираясь конденсируясь под кровельным ковром создает давление и еще хуже замерзая расширяется разрывая кровельный ковер и думаю, вполне способна выпучить обшивку панелей 0,5 мм Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 15.10.2018 в 12:50. |
|||
![]() |
|
||||
Гастробайтер Регистрация: 23.02.2006
дома
Сообщений: 53
|
По вопросу про уклон кровли
Встречался с специалистом который занимается производством сэндвич панелей . Задал вопрос по поводу протечек при малых уклонах . Есть такая проблема когда текут стыки и как он говорит такие моменты встречаются не редко . Когда их вызывают на объект с протечкой и производят вскрытие всегда выясняется что причина дефекта это криворукость и безоответственность исполнителей. В указаниях по монтажу у них прописано при монтаже кровельных панелей все стыки проклеиваются герметизирующими лентами . Но как у нас обычно бывает что где-то пропустят , а где-то силикончиками помажут. Как он сказал если все сделать правильно кровли не текут Советует применять вот такую марку герленты бутил-каучуковая Викар ЛБ, 2х9 мм Я никого ни в чем не убеждаю |
|||
![]() |
|
||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Ты задал вопрос, я тебе дал совет. Странный ты какой-то: сам спрашивает, сам не слушает ответов.
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
![]() eilukha Цитата:
Да и если шевелится - и что? Там прямо дырища во-о-о-т такие пооткрываются и все воды прямо в нее?
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 16.10.2018 в 17:42. |
|||||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Это старческое брюзжание. Я задал риторический вопрос. Я все понимаю насчет раскрепления ферм. А во не так давно не мог убедить эксперта в геометрической неизвеняемости системы (доводы строй меха его не трогали), возможности устройства фундамента под смешную нагрузку из одной сваи, возможности применения сварных узлов сопряжения балок (она считала, что раз серию отменили, то узлы запретили - расчеты, и статьи Троицкого ее не трогали.
Это я опять ворчу. А вот, кстати с вашей - Уфимской экспертизой договариваться удавалось вполне успешно, хотя начиналось со слов "мы это даже смотреть не будем". С чего вдруг? Они что ли герметичны? Без стыков? В герметичность стыков общей длиной в километры я не верю. К слову, приведу пример герметичности самодостаточной системы из другой оперы. При обследовании плавательного бассейна в полости ферм из труб обнаружена вода. Причем фермы изготавливала солидная фирма, работающая на предприятия нефтехимии. Просверлили отверстия, слили воду, заварили отверстия. Через пару лет ситуация повторилась. Прсверлили отверстия -поток воды. Влага имеет обыкновение проникать в любые неплотности, а обратно выходить не торопится. Цитата:
Кровля есть кровля - у нее свои функции, а как она выполнена: поэлементно, панелями или крупными блоками, не имеет значения. Цитата:
Будто вы не видели всбухшие ведра, разорванные трубы. отколы вдоль пустот плит, потрещавшие от замерщей воды стаканы фундаментов? Цитата:
12000*80*0.000012 = 11.5 мм.( а, по Вашему будут совместные деформации на длину ската 24 м - 23 мм). И Вы думаете все будет деформироваться вместе? Подвижен в стыках не будет? Может подвижки будут и не такими - обшивку (вернее панели) еще и выпучит, но думаю все равно будут. В общем легкий стеб, дружеская беседа за чашечкой кофе или кружечкой пива. Сотрясение воздуха. Буря в стакане воды. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
![]() |
|
||||||||||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
Цитата:
![]() Остается гидроизоляция сверху - это продольные нахлесты (замки). Так они сшиты и не могут "сдвигаться" на 6 или 60 или 600 мм, которые тут в текстах/с потолка фигурируют. Цитата:
Цитата:
Offtop: К слову, много лет назад на форуме было выставлено фото лопнувшего пояса из трубы радиомачты. Месяц обсуждали, как туда попала вода, в т.ч. была версия и пара. Однако в итоге с места доложили, что фланцы снизу секции были ошибочно заглушены, а вода (дожь) просто заливалась сквозь верхнее ФС незаглушенными фланцами. Для справки: ФС в строительных МК - без уплотнящих прокладок. Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
![]() eilukha Цитата:
![]() Цитата:
![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 17.10.2018 в 10:24. |
|||||||||||||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Стальной надколонник для крепления ригелей фахверка | Minerva1978 | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 07.11.2011 07:50 |