| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Шарнирный узел крепления балки к колонне, нужно ли ребро в колонне
Студент....
г. Ленинград
Регистрация: 25.06.2013
Сообщений: 925
|
||
Просмотров: 9922
|
|
||||
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359
|
Думаю , наверно и нужно , у вас имеется горизонтальная сила +-15т . Рассчитайте полку двутавра , она без ребер будет больше изгибаться , чем с ребрами . Если я не ошибаюсь , возможно эта горизонтальная сила (растяжения) при таком закреплении еще и вызовет дополнительный момент в балке .
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.04.2017
Сообщений: 189
|
Такое возможно, и представленный мной узел не исключает отсутствия ребер. Всё дело в соотношении нагрузок и сечений. Вероятно, при нагрузках и сечениях, принятых в указанной Вами серии, в ребрах нет необходимости.
Думаю, в Вашем случае ребра будут желательны для укрепления полок в зоне отверстий, поскольку есть горизонтальные опорные реакции. Но опрелённо можно сказать, сделав расчет полок на отгиб с учетом общих напряжений в колонне. В этом расчете есть необходимость, когда таких узлов очень много, либо, когда расчет сделать не составляет труда. В противном случае я бы поставил. Крепче будет. Материал ребер можно принять и попроще, если такой уже есть в чертеже, если нет - делайте из того, что есть. Последний раз редактировалось Левша, 11.01.2019 в 10:57. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359
|
Ну если я не ошибаюсь , в пункте 1 картинки , которую вы выложили , авторы не исключают установление дополнителных ребер , при наличии горизонтальной растягивающей силы .
Не могли бы вы подсказать не зарубежное пособие , где имеется такая проверка , при отсутствии ребер жесткостей в колоннах . |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.04.2017
Сообщений: 189
|
Цитата:
Считаю приближенно балку пролётом, равным расстоянию между двумя рядами отверстий, на изгиб сечением толщиной, равной толщине полки, и шириной, равной расстоянию между крайними отверстиями в ряду плюс еще немного (или вообще - 0 - в запас прочности). Затем к вектору полученного напряжения прибавляю вектора напряжений в колонне. Сравниваю с расчетным сопротивлением. Не забываю про коэффициент спокойного сна. |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423
|
Цитата:
1. В сериях есть расчет опорного уголка на отгиб, можно по нему. 2. Еще можно через моделирование МКЭ пластинами; 3. Можно через СКАД модуль Кристалл/Опорные плиты (грубо)
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359
|
1)Спс , я его просмотрел и разобрал , ниже приведу картинку (изгибной жесткостью полки двутавра авторы пренебрегают , берут ее в запас) .
Расчет опорного уголка на отгиб , мне кажется , будет немного отличаться от расчета отгиба полки колонны , без ребер . Я себе это представляю так : полка колонны длинная , нужно найти момент сопротивления ее какой-то части . А вот какой , тут же немного сложнее , полагаю . 2)Моделирование пластинами очень нравится ![]() 3)В скаде не работал , работаю в аутодеск роботе , там есть возможность расчета узла Тс -а, но по зарубежным методикам . Зарубежная методика у меня есть и в книжном варианте . Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 11.01.2019 в 14:23. Причина: Дополнил |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423
|
Цитата:
Вы же для практики спрашиваете, так для этих целей взять длину стенки от болта до болта+пару диаметров в каждую сторону, вот и будет ваша расчетная L с запасом. Понятно что зона отгиба будет по какой-то кривой деформации, и точно эту зону без моделирования не определить, но это уже другая тема. На практика в запас для проверки полок достаточно и этой методики. ИМХО
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238
|
Замоделировали весь узел пластинами. собрали, загрузили, закрепили.... всё работает! Нарядно! А как анализировать будете? Что с чем сопоставлять?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359
|
Цитата:
МКЭ изучали в институте , знаем принцип его работы , почему же его не применять на практике ? ![]() ![]() Мне никто не мешает , я наверно не правильно выразился . Не поймите по-другому , никому ничего не навязываю , я любознательный человек , если вы о вопросе сообщения 6 ![]() Показалось , что для меня это не совсем так просто . Ознакомился с методом , которые применяют ребята , сделал выводы , один из выводов написал ниже , другой выше , так как вы тоже уделили время моему вопросу . ----- добавлено через ~2 мин. ----- Ну если вы болты поставите довольно далеко друг от друга , то вас может подвести ваш расчет (разговор идет об узле Тса) , вы переоцените несущую способность вашего узла , имхо ![]() Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 11.01.2019 в 16:33. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,381
|
Homel, а вы с какой стороны будете ? За ребро или против ?
![]() Писи. Сам всегда делал ребро без обоснования из-за недопонимания работы узла. Но так тоже плохо. А ясности нету. ![]() Но и Фахверк не совсем прав. Слышал краем уха, что в скаде таки доделали устойчивость пластин. Не пробовал, не знаю. Но получается, можно попробовать через КЗУ системы узел посчитать. Но вот что получится... Если бы ещё кто-то на форуме взялся бы такое в другой программе посчитать. Попробуйте, если вам этот вопрос интересен. Это 3Дгранями моделировать минут 20... + начальный эксцентриситет или реальный + погнутость в пределах ГОСТа как-то смоделировать. С кривизной, конечно, подольше. Кстати СКАД можно на простой пластинке-стойке попробовать верифицировать. Есть же аналитический расчёт устойчивости сжатой стойки-листа в СП 16. Он очень похож на то, что пишут в СП 294 про устойчивость пластин... Кстати, а вы балки на стадии монтажа проверяете на вес бетона или нет ? У меня часто так не проходили балки... Интересно, а откуда вы берёте коэффициент динамичности ? Сам то считаю без Кд. Но много о нём думаю. И ещё вопрос. Как вы распределяете эти 45 тс между швами этой толстой накладки ? Сам как-то всегда по разному делаю с запасом. Тоже неправильно. Давно ищу какое-нибудь указание в сериях. Что, мол, на фланговые швы допустим 40%, на лобовой шов 60%...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 11.01.2019 в 20:23. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415
|
Если вы про опорный столик, то методику расчета в пособии по расчёту сварных соединений встречал.. А вообще считаю обычно что все фланговые тащут, а лобовой конструктивно
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,381
|
Перечитал пособие. По нему, и правда, все 3 шва нагружаются одинаково. Спасибо.
![]()
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 431
|
Лично я бы вообще не делал ни подпорного столика, ни ребра внизу. 4хМ24 кл. 8.8 либо 10,9 , размещение в оси балки: 2 вверху и 2 внизу максимально близко по вертикали и обеспечить возможность поворота балки например укоротив пластину внизу чтобы нижняя полка не могла соприкасаться с пластиной. В результате - скорость монтажа, меньше работы на заводе, сила проходит в том месте, где вы запроектировали, а не со смещением.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 287
|
Так выглядит красиво же. Я бы поставил
![]() Цитата:
Господа, а что за аппендикс приварен к столику? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.04.2017
Сообщений: 189
|
Цитата:
1. В таком соединении монтажную прокладку установить невозможно, что часто недопустимо с точки зрения монтажа. С прокладкой болты будут работать не только на срез, но и на изгиб, штатная методика расчета такого (по моему мнению) не предусматривает. Конечно, можно воспользоваться и нештатной, но что на это скажут Нормативные документы и всевозможные проверяющие? И права ли та методика? 2. Верхние болты, как правило, будут обеспечивать дополнительный момент, не предусмотренный расчетной схемой (мы же рассматриваем шарнирный узел). И короткая прокладка тут не поможет - стенка всё равно образует сжатую зону. Если посмотреть на стандартный узел в типовой серии, мы увидим ограничения расположения верхних отверстий по высоте. Ну а если увлечься и сделать прокладку только в зоне верхних болтов, тогда передача сжатия будет происходить с большим эксцентриситетом.Если же располагать болты только в средней зоне, момент тоже не исключается, но при этом (с учетом малого расстояния между болтами) растяжение в верхних болтах вполне может превысить критическое значение. 3. По моему мнению, монтировать быстрее и удобнее всё-же на столик. Так стоит ли изобретать велосипед? В нашем деле трудно бывает обойтись без новаторских решений, но принимать их следует осмотрительно, опираясь на стандартные, проверенные практикой решения и на опыт. Ну и рекомендации давать нужно, когда по крайней мере полностью уверен в своей правоте. Ведь ими могут воспользоваться - для того и спрашивали. Обидеть никого не хочу и прошу принять, как добрый совет. Последний раз редактировалось Левша, 12.01.2019 в 08:03. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415
|
Цитата:
Вот кстати очень часто вижу зазоры до 5мм между столиком и ребром.. В узле ТС в таком случае и клинья не вставишь |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359
|
Цитата:
![]() Многие ребята это знают и понимают , но есть проблема. Цитата:
Есть такая серия 2.440-2 , хотя серия и отмененная (если я не ошибаюсь) , ребята используют узлы данной серии и их расчеты . ----- добавлено через ~7 мин. ----- Вы правы с монтажом будет немного сложнее . Хотя можно сначала раму собрать , а потом поставить или собирать в оснастках на заводе , а далее собирать на объекте . Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 12.01.2019 в 08:35. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 431
|
Цитата:
1. Возможно 2. Верхние болты не будут обеспечивать момент 3. По моему - нет, часто мешает сварка, которую по ненадобности делают еще и сверху + доп.материалл + доп. операция на заводе, а это - деньги, время и кг/м2 Это не новаторское решение, а типовой узел и проверенное решение. В данном узле срез воспринимают болты, а в Вашем - сварка. Если болт делают по стандарту(как правило), то контроль сварки оставляет желать лучшего. Кстати именно потому американцы например крепят уголок внизу на болты вместо пластины (ширина полки + нет сварки). А как Вы себе представляете "безопасный монтаж такой балки? На ребро ее поставишь ? Часто на стройке колонны выполненны со смещением в пару миллиметров, а может и 20мм. Значит строителям нужно сразу крепить элемент на болты либо делать столик пошире. И толку с этого ребра? Я конечно понимаю, что работа соединения как бы подразумевает что балка лежит на столике, а не висит на болтах. В реальности - такая балка будет стоять на краю ребра пластины + нагрузка на колонну от балки передается с эксцентриситетом равному ось колонны - центр расчетного ребра, что часто вообще не учитывают в расчетах. Так ,мои рассуждения, не претендую на истину. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.04.2017
Сообщений: 189
|
Цитата:
Момент болты создадут, хоть и не всегда большой. Я не знаю, как там в Америке (не бывал), а у нас культура производства не на высоте, особенно там, где могут заварить шов по фрезерованному торцу и "сварка оставляет желать лучшего". Поэтому болтовые соединения сложных конструкций часто вызывают нарекания, и поэтому иногда переходят на сварку, хотя на монтаже она гораздо более трудоёмка. Однако, строят и на сварке. Нужно только, чтобы и болтовые и сварные конструкции и всё остальное соответствовали нормативным требованиям. А по удобству монтажа без столика лучше спросить у самих монтажников. Последний раз редактировалось Левша, 12.01.2019 в 11:36. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934
|
Цитата:
НМВ приемлемо, только для одно- двух пролетного здания с одной балкой по высоте. При этом монтировать балки до окончательного закрепления колонн в фундаментах. А если уж решили делать без столика, то выпендриваться не надо - просто разместить болты в нижней части, опорное ребро не делать толстым и спокойно считать примыкание шарнирным. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934
|
Цитата:
О каком чисто болтовом креплении и расчете болтов чисто на срез может идти речь при зазорах в сантиметры? А вот на монтаже при таких зазорах черте-что наварят. Столик из листа делают толщиной 30-40 мм, очень редко - 20. При небольших нагрузках (~ до 20тс) - из уголка. Так что со столиком с точки зрения монтажа несомненно безопаснее. Мне монтажники обычно говорят спасибо за столики. Коэффициент 1,5 при подборе столика учитывает в т. ч. и неточности монтажа. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
Девайс, предотвращающий сползание балки при монтаже. На мой взгляд, лучше заменить на уголок длиной 150-200 мм.
Прокладка 3, 4 мм. На одной стороне зазор в 0. На другой прокладка. В чём она выражается по Вашему? Разность диаметра отверстия и болта? ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
И на заводе лишних телодвижений не делают. Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 12.01.2019 в 14:09. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415
|
Цитата:
Неточно выразился, я к тому что отклонения элементов в таком узле в отличие от узла ТС не создают дополнительных усилий. Компенсационная способность при необходимости решается овальными отверстиями в балке, с приварной шайбой. Другое дело что не видел ни одного случая где бы это требовалось.. Последний раз редактировалось slava_lex, 12.01.2019 в 15:16. |
|||
![]() |
|
||||
Студент.... Регистрация: 25.06.2013
г. Ленинград
Сообщений: 925
|
А = 30*1,2 (см) - опорное ребро
----- добавлено через ~3 мин. ----- Болты на момент скорее всего не понесут, надо смотреть , но у меня и более нагруженные узлы есть. Так, что в целях унификации. |
|||
![]() |
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415
|
Цитата:
На ваши нагрузки и на большие тоже вполне реально законструировать |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
1,8 см нужно, если сталь С345 или ~ 21 см вместо 30 см.
----- добавлено через ~6 мин. ----- Ага. Попадаются и такие "оптимизаторы монтажа". Но только не укажи эту приблуду на узле, сразу гневные письма пишут, что монтировать не могут, сроки сорваны и всё такое прочее... |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 431
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359
|
|
|||
![]() |
|
||||
Студент.... Регистрация: 25.06.2013
г. Ленинград
Сообщений: 925
|
Цитата:
В серии нету, в СП нету, или у Вас есть еще информация? В той же серии ребро 300x14 несет 1320 кН(у меня 300х12 при 45 тс). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359
|
- ширина выступающей части
Извиняюсь с поспешными выводами , толщину ребра с рисунка а ) называют t , а с рисунка б) не называют вообще ничем , хотя толщину ребра еще где-то называют tr. Хотя , если подумать , для чего назначают толщину стенок и полок сечению ? Наверно для того , чтоб оно не потеряло местную устойчивость , раньше общей устойчивости или прочности . Полагаю минимальную толщину опорного ребра можно назначить по пунку 7.3 ( таблицы 9 и 10 ). Приблизительный ручной расчет я бы выполнил , как для тавра , который внецентренно сжимается . Плечо момента взял бы - расстояние от центра тяжести тавра до наружной грани ребра . А вот крестообразного сечения в таблицах 9 и 10 нету . Наверно потому было создано отдельное правило для узла "б" , его ведь расчитывают , как центрально сжатую стойку , крестового сечения . Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 15.01.2019 в 19:56. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
Цитата:
В ДБН этот рисунок имеет несколько больше информации и пояснений. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Зря полагаете. В этом вопросе СП категоричен. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359
|
Там рисунок а) с опечаткой , тогда . Любого человека может запутать.
Tamerlan_MZO , как вы думаете , правильно считать тавр , как цетрально сжатую стойку , когда он опирается ребром , через которое возможно не проходит центр его тяжести ? Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 15.01.2019 в 19:58. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
Использовать [σ] вместо Ry разрешено в отдельных формулах, а не повсеместно. Лучше приберечь этот подход для выявления резервов несущей способности при реконструкции.
Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~19 мин. ----- Тавр -- это условность. В запас можно считать вообще только площадь ребра. Но "расширение" на тавр или крест позволит увеличить площадь поперечно сечения в формуле 7. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934
|
Цитата:
Если ребро проходит из стали с Ry=1.5 тс/см2, то почему оно не пройдет для Ry=3.2 тс/см2 при той же нагрузке? Если не потеряет устойчивость ребро из малопрочной стали, то ребро из прочной - тем более. Лучше не приберегать подход, заузить ребро, например до 200*10. Запасов, думаю и так хватает. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359
|
Цитата:
![]() Цитата:
Эту же задачу решил в роботе . Как я и ожидал , первая форма потери устойчивости была крутильная , как у внецентренно сжатых элементов из плоскости изгиба . Если сечение лежит на тавре оно выдерживает больше 230 т по устойчивости , а если лежит на ребре (высота выступа у меня была 30мм) , то выдерживает 170 т. Расчет прочности ребра оказался решающим в моем примере . Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 15.01.2019 в 22:59. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как будет работать шарнирный узел крепления фермы к колонне при расчете собственной частоты свободных колебаний | vlasctelin | Металлические конструкции | 1 | 30.11.2016 23:42 |
Узел крепления подкрановой балки из неравнополочного двутавра к колонне | TanyaNovo | Металлические конструкции | 2 | 11.01.2015 02:26 |
Узел крепления балки к ж.б колонне. Пройдет ли? | jeka123 | Металлические конструкции | 12 | 02.08.2014 21:00 |
Узел крепления стальной балки к ж.б. колонне | F0xik | Железобетонные конструкции | 9 | 20.06.2011 15:05 |
Шарнирный узел опирания стропильной балки | kRAN | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 17.08.2009 12:42 |