Шарнирный узел крепления балки к колонне, нужно ли ребро в колонне
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Шарнирный узел крепления балки к колонне, нужно ли ребро в колонне

Шарнирный узел крепления балки к колонне, нужно ли ребро в колонне

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.01.2019, 09:09 #1
Шарнирный узел крепления балки к колонне, нужно ли ребро в колонне
Homel
 
Студент....
 
г. Ленинград
Регистрация: 25.06.2013
Сообщений: 925

В серии нету, встречал в проектах.
Ваше мнение?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел.JPG
Просмотров: 750
Размер:	72.6 Кб
ID:	209710  

Просмотров: 9922
 
Непрочитано 11.01.2019, 09:33
#2
Sh_gvaz


 
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359


Думаю , наверно и нужно , у вас имеется горизонтальная сила +-15т . Рассчитайте полку двутавра , она без ребер будет больше изгибаться , чем с ребрами . Если я не ошибаюсь , возможно эта горизонтальная сила (растяжения) при таком закреплении еще и вызовет дополнительный момент в балке .
Sh_gvaz вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2019, 09:49
#3
Левша


 
Регистрация: 05.04.2017
Сообщений: 189


В типовых сериях рекомендуют делать так (см.приложение).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел 7.PNG
Просмотров: 579
Размер:	366.2 Кб
ID:	209717  
Левша вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.01.2019, 10:03
#4
Homel

Студент....
 
Регистрация: 25.06.2013
г. Ленинград
Сообщений: 925


Цитата:
Сообщение от Левша Посмотреть сообщение
В типовых сериях рекомендуют делать так (см.приложение).
А в след. серии нету.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел2.JPG
Просмотров: 416
Размер:	183.6 Кб
ID:	209722  
Homel вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2019, 10:16
#5
Левша


 
Регистрация: 05.04.2017
Сообщений: 189


Такое возможно, и представленный мной узел не исключает отсутствия ребер. Всё дело в соотношении нагрузок и сечений. Вероятно, при нагрузках и сечениях, принятых в указанной Вами серии, в ребрах нет необходимости.
Думаю, в Вашем случае ребра будут желательны для укрепления полок в зоне отверстий, поскольку есть горизонтальные опорные реакции. Но опрелённо можно сказать, сделав расчет полок на отгиб с учетом общих напряжений в колонне. В этом расчете есть необходимость, когда таких узлов очень много, либо, когда расчет сделать не составляет труда. В противном случае я бы поставил. Крепче будет. Материал ребер можно принять и попроще, если такой уже есть в чертеже, если нет - делайте из того, что есть.

Последний раз редактировалось Левша, 11.01.2019 в 10:57.
Левша вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2019, 11:29
#6
Sh_gvaz


 
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359


Цитата:
Сообщение от Homel Посмотреть сообщение
А в след. серии нету.
Ну если я не ошибаюсь , в пункте 1 картинки , которую вы выложили , авторы не исключают установление дополнителных ребер , при наличии горизонтальной растягивающей силы .


Цитата:
Сообщение от Левша Посмотреть сообщение
сделав расчет полок на отгиб
Не могли бы вы подсказать не зарубежное пособие , где имеется такая проверка , при отсутствии ребер жесткостей в колоннах .
Sh_gvaz вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2019, 12:17
1 | #7
Левша


 
Регистрация: 05.04.2017
Сообщений: 189


Цитата:
Сообщение от Sh_gvaz Посмотреть сообщение
Не могли бы вы подсказать не зарубежное пособие , где имеется такая проверка , при отсутствии ребер жесткостей в колоннах .
Таких методик не встречал. С методиками у нас крайне сложно.
Считаю приближенно балку пролётом, равным расстоянию между двумя рядами отверстий, на изгиб сечением толщиной, равной толщине полки, и шириной, равной расстоянию между крайними отверстиями в ряду плюс еще немного (или вообще - 0 - в запас прочности). Затем к вектору полученного напряжения прибавляю вектора напряжений в колонне. Сравниваю с расчетным сопротивлением. Не забываю про коэффициент спокойного сна.
Левша вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2019, 12:58
2 | #8
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


Цитата:
Сообщение от Sh_gvaz Посмотреть сообщение
Ну если я не ошибаюсь , в пункте 1 картинки , которую вы выложили , авторы не исключают установление дополнителных ребер , при наличии горизонтальной растягивающей силы .



Не могли бы вы подсказать не зарубежное пособие , где имеется такая проверка , при отсутствии ребер жесткостей в колоннах .
Методы:
1. В сериях есть расчет опорного уголка на отгиб, можно по нему.
2. Еще можно через моделирование МКЭ пластинами;
3. Можно через СКАД модуль Кристалл/Опорные плиты (грубо)
Вложения
Тип файла: pdf Уголок отгиб.pdf (242.1 Кб, 170 просмотров)
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2019, 13:58
#9
Sh_gvaz


 
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359


Цитата:
Сообщение от Snajper Посмотреть сообщение
1. В сериях есть расчет опорного уголка на отгиб, можно по нему.
1)Спс , я его просмотрел и разобрал , ниже приведу картинку (изгибной жесткостью полки двутавра авторы пренебрегают , берут ее в запас) .

Расчет опорного уголка на отгиб , мне кажется , будет немного отличаться от расчета отгиба полки колонны , без ребер .
Я себе это представляю так : полка колонны длинная , нужно найти момент сопротивления ее какой-то части . А вот какой , тут же немного сложнее , полагаю .
2)Моделирование пластинами очень нравится
3)В скаде не работал , работаю в аутодеск роботе , там есть возможность расчета узла Тс -а, но по зарубежным методикам . Зарубежная методика у меня есть и в книжном варианте .
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Отгиб уголка.jpg
Просмотров: 274
Размер:	104.9 Кб
ID:	209738  

Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 11.01.2019 в 14:23. Причина: Дополнил
Sh_gvaz вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2019, 14:43
#10
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


Цитата:
Сообщение от Sh_gvaz Посмотреть сообщение
1)Спс , я его просмотрел и разобрал , ниже приведу картинку (изгибной жесткостью полки двутавра авторы пренебрегают , берут ее в запас) .

Расчет опорного уголка на отгиб , мне кажется , будет немного отличаться от расчета отгиба полки колонны , без ребер .
Я себе это представляю так : полка колонны длинная , нужно найти момент сопротивления ее какой-то части . А вот какой , тут же немного сложнее , полагаю .
2)Моделирование пластинами очень нравится
3)В скаде не работал , работаю в аутодеск роботе , там есть возможность расчета узла Тс -а, но по зарубежным методикам . Зарубежная методика у меня есть и в книжном варианте .
Так если Вам нужно точно, так и моделируйте, кто мешает.
Вы же для практики спрашиваете, так для этих целей взять длину стенки от болта до болта+пару диаметров в каждую сторону, вот и будет ваша расчетная L с запасом. Понятно что зона отгиба будет по какой-то кривой деформации, и точно эту зону без моделирования не определить, но это уже другая тема. На практика в запас для проверки полок достаточно и этой методики. ИМХО
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2019, 14:58
| 1 #11
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


Цитата:
Сообщение от Sh_gvaz Посмотреть сообщение
2)Моделирование пластинами очень нравится
Замоделировали весь узел пластинами. собрали, загрузили, закрепили.... всё работает! Нарядно! А как анализировать будете? Что с чем сопоставлять?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2019, 15:22
#12
Sh_gvaz


 
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Замоделировали весь узел пластинами. собрали, загрузили, закрепили.... всё работает! Нарядно! А как анализировать будете? Что с чем сопоставлять?
Ручками , используя формулы сопротивления материалов (усилия можно получить из простой схемы , в которой нету пластинчатых элементов. Их так же можно получить и из приблизительных расчетов ) . Наверно вы имеете опыт больше меня в этом деле , не могли бы вы подсказать , что вам не нравится в выше приведенном методе ? (простите меня , если я вас неправильно понял)
МКЭ изучали в институте , знаем принцип его работы , почему же его не применять на практике ? Если вы о том , когда ребята показывают картинку и говорят : "смотри тут на ней написано запас 1 и узел хороший ", считаю , что так нельзя .
Цитата:
Сообщение от Snajper Посмотреть сообщение
Так если Вам нужно точно, так и моделируйте, кто мешает.
Мне никто не мешает , я наверно не правильно выразился . Не поймите по-другому , никому ничего не навязываю , я любознательный человек , если вы о вопросе сообщения 6 Век живи , век учись .
Цитата:
Сообщение от Левша Посмотреть сообщение
когда расчет сделать не составляет труда.
Показалось , что для меня это не совсем так просто . Ознакомился с методом , которые применяют ребята , сделал выводы , один из выводов написал ниже , другой выше , так как вы тоже уделили время моему вопросу .

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Snajper Посмотреть сообщение
На практика в запас для проверки полок достаточно и этой методики.
Ну если вы болты поставите довольно далеко друг от друга , то вас может подвести ваш расчет (разговор идет об узле Тса) , вы переоцените несущую способность вашего узла , имхо

Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 11.01.2019 в 16:33.
Sh_gvaz вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2019, 18:19
#13
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665


Не нужна.
крокодил вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2019, 19:43
#14
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,381


Homel, а вы с какой стороны будете ? За ребро или против ?

Писи.
Сам всегда делал ребро без обоснования из-за недопонимания работы узла. Но так тоже плохо. А ясности нету.
Но и Фахверк не совсем прав. Слышал краем уха, что в скаде таки доделали устойчивость пластин. Не пробовал, не знаю. Но получается, можно попробовать через КЗУ системы узел посчитать. Но вот что получится... Если бы ещё кто-то на форуме взялся бы такое в другой программе посчитать.
Попробуйте, если вам этот вопрос интересен. Это 3Дгранями моделировать минут 20... + начальный эксцентриситет или реальный + погнутость в пределах ГОСТа как-то смоделировать. С кривизной, конечно, подольше.
Кстати СКАД можно на простой пластинке-стойке попробовать верифицировать. Есть же аналитический расчёт устойчивости сжатой стойки-листа в СП 16. Он очень похож на то, что пишут в СП 294 про устойчивость пластин...

Кстати, а вы балки на стадии монтажа проверяете на вес бетона или нет ? У меня часто так не проходили балки...
Интересно, а откуда вы берёте коэффициент динамичности ?
Сам то считаю без Кд. Но много о нём думаю.

И ещё вопрос.
Как вы распределяете эти 45 тс между швами этой толстой накладки ? Сам как-то всегда по разному делаю с запасом. Тоже неправильно.
Давно ищу какое-нибудь указание в сериях. Что, мол, на фланговые швы допустим 40%, на лобовой шов 60%...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 11.01.2019 в 20:23.
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 11.01.2019, 20:38
1 | #15
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Как вы распределяете эти 45 тс между швами этой толстой накладки ? Сам как-то всегда по разному делаю с запасом. Тоже неправильно.
Давно ищу какое-нибудь указание в сериях. Что, мол, на фланговые швы допустим 40%, на лобовой шов 60%...
Если вы про опорный столик, то методику расчета в пособии по расчёту сварных соединений встречал.. А вообще считаю обычно что все фланговые тащут, а лобовой конструктивно
slava_lex вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2019, 20:40
1 | #16
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Что, мол, на фланговые швы допустим 40%, на лобовой шов 60%...
Пропорционально длине (при равных катетах) уже устарело?
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2019, 20:58
#17
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,381


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Пропорционально длине (при равных катетах) уже устарело?
Перечитал пособие. По нему, и правда, все 3 шва нагружаются одинаково. Спасибо.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 11.01.2019, 21:18
1 | #18
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Перечитал пособие. По нему, и правда, все 3 шва нагружаются одинаково. Спасибо.
Про коэффициент 1,5 к поперечной силе главное ещё не забыть..
slava_lex вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2019, 22:21
| 1 #19
dambra


 
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 431


Лично я бы вообще не делал ни подпорного столика, ни ребра внизу. 4хМ24 кл. 8.8 либо 10,9 , размещение в оси балки: 2 вверху и 2 внизу максимально близко по вертикали и обеспечить возможность поворота балки например укоротив пластину внизу чтобы нижняя полка не могла соприкасаться с пластиной. В результате - скорость монтажа, меньше работы на заводе, сила проходит в том месте, где вы запроектировали, а не со смещением.
dambra вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2019, 22:34
#20
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Homel Посмотреть сообщение
Узел.JPG (72.6 Кб, 206 просмотров)
- ребро не тонкое?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2019, 23:05
#21
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от dambra Посмотреть сообщение
Лично я бы вообще не делал ни подпорного столика, ни ребра внизу.
Точность изготовления ещё можно вытянуть до +/-3 мм, но монтаж...

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- ребро не тонкое?
Для отгиба-то... За глаза. Или Вы про 8-ку?
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2019, 23:57
| 1 #22
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Для отгиба-то... За глаза.
- опорное по п. 8.5.17 СП 16.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2019, 07:42
#23
Pill


 
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 287


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Сам всегда делал ребро без обоснования из-за недопонимания работы узла.
Так выглядит красиво же. Я бы поставил


Цитата:
Сообщение от dambra Посмотреть сообщение
Лично я бы вообще не делал ни подпорного столика, ни ребра внизу. 4хМ24 кл. 8.8 либо 10,9 , размещение в оси балки
Ну как бы это уже и не совсем шарнир будет.

Господа, а что за аппендикс приварен к столику?
Pill вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2019, 07:55
#24
Левша


 
Регистрация: 05.04.2017
Сообщений: 189


Цитата:
Сообщение от dambra Посмотреть сообщение
Лично я бы вообще не делал ни подпорного столика, ни ребра внизу. 4хМ24 кл. 8.8 либо 10,9 , размещение в оси балки: 2 вверху и 2 внизу максимально близко по вертикали и обеспечить возможность поворота балки например укоротив пластину внизу чтобы нижняя полка не могла соприкасаться с пластиной. В результате - скорость монтажа, меньше работы на заводе, сила проходит в том месте, где вы запроектировали, а не со смещением.
Не скажу, что это в принципе неприемлемо, но:
1. В таком соединении монтажную прокладку установить невозможно, что часто недопустимо с точки зрения монтажа. С прокладкой болты будут работать не только на срез, но и на изгиб, штатная методика расчета такого (по моему мнению) не предусматривает. Конечно, можно воспользоваться и нештатной, но что на это скажут Нормативные документы и всевозможные проверяющие? И права ли та методика?
2. Верхние болты, как правило, будут обеспечивать дополнительный момент, не предусмотренный расчетной схемой (мы же рассматриваем шарнирный узел). И короткая прокладка тут не поможет - стенка всё равно образует сжатую зону. Если посмотреть на стандартный узел в типовой серии, мы увидим ограничения расположения верхних отверстий по высоте. Ну а если увлечься и сделать прокладку только в зоне верхних болтов, тогда передача сжатия будет происходить с большим эксцентриситетом.Если же располагать болты только в средней зоне, момент тоже не исключается, но при этом (с учетом малого расстояния между болтами) растяжение в верхних болтах вполне может превысить критическое значение.
3. По моему мнению, монтировать быстрее и удобнее всё-же на столик.
Так стоит ли изобретать велосипед?
В нашем деле трудно бывает обойтись без новаторских решений, но принимать их следует осмотрительно, опираясь на стандартные, проверенные практикой решения и на опыт.
Ну и рекомендации давать нужно, когда по крайней мере полностью уверен в своей правоте. Ведь ими могут воспользоваться - для того и спрашивали. Обидеть никого не хочу и прошу принять, как добрый совет.

Последний раз редактировалось Левша, 12.01.2019 в 08:03.
Левша вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2019, 08:07
#25
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415


Цитата:
Сообщение от dambra Посмотреть сообщение
Лично я бы вообще не делал ни подпорного столика, ни ребра внизу. 4хМ24 кл. 8.8 либо 10,9 , размещение в оси балки: 2 вверху и 2 внизу максимально близко по вертикали и обеспечить возможность поворота балки например укоротив пластину внизу чтобы нижняя полка не могла соприкасаться с пластиной. В результате - скорость монтажа, меньше работы на заводе, сила проходит в том месте, где вы запроектировали, а не со смещением.
Зарубежом активно так и делают..
Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Точность изготовления ещё можно вытянуть до +/-3 мм, но монтаж...
Вот кстати очень часто вижу зазоры до 5мм между столиком и ребром..

В узле ТС в таком случае и клинья не вставишь
slava_lex вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2019, 08:23
#26
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415


Вообще говоря не стал бы заморачиваться с фланцами и сделал бы так..
Тут и шарнирность и достаточная несущая способность и выдающаяся простота монтажа с компенсационной способностью
Вложения
Тип файла: pdf From green book.pdf (20.4 Кб, 112 просмотров)
slava_lex вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2019, 08:24
#27
Sh_gvaz


 
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359


Цитата:
Сообщение от dambra Посмотреть сообщение
Лично я бы вообще не делал ни подпорного столика, ни ребра внизу. 4хМ24 кл. 8.8 либо 10,9 , размещение в оси балки: 2 вверху и 2 внизу максимально близко по вертикали и обеспечить возможность поворота балки например укоротив пластину внизу чтобы нижняя полка не могла соприкасаться с пластиной. В результате - скорость монтажа, меньше работы на заводе, сила проходит в том месте, где вы запроектировали, а не со смещением.
Я думаю - неплохое решение .
Многие ребята это знают и понимают , но есть проблема.

Цитата:
Сообщение от Левша Посмотреть сообщение
С методиками у нас крайне сложно.
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Замоделировали весь узел пластинами. собрали, загрузили, закрепили.... всё работает! Нарядно! А как анализировать будете? Что с чем сопоставлять?
Узел нужно кому-то расчитать , а кому-то проверить .
Есть такая серия 2.440-2 , хотя серия и отмененная (если я не ошибаюсь) , ребята используют узлы данной серии и их расчеты .

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Точность изготовления ещё можно вытянуть до +/-3 мм, но монтаж...
Вы правы с монтажом будет немного сложнее . Хотя можно сначала раму собрать , а потом поставить или собирать в оснастках на заводе , а далее собирать на объекте .

Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 12.01.2019 в 08:35.
Sh_gvaz вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2019, 09:35
#28
dambra


 
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 431


Цитата:
Сообщение от Левша Посмотреть сообщение
Не скажу, что это в принципе неприемлемо, но:
1. В таком соединении монтажную прокладку установить невозможно, что часто недопустимо с точки зрения монтажа. С прокладкой болты будут работать не только на срез, но и на изгиб, штатная методика расчета такого (по моему мнению) не предусматривает. Конечно, можно воспользоваться и нештатной, но что на это скажут Нормативные документы и всевозможные проверяющие? И права ли та методика?
2. Верхние болты, как правило, будут обеспечивать дополнительный момент, не предусмотренный расчетной схемой (мы же рассматриваем шарнирный узел). И короткая прокладка тут не поможет - стенка всё равно образует сжатую зону. Если посмотреть на стандартный узел в типовой серии, мы увидим ограничения расположения верхних отверстий по высоте. Ну а если увлечься и сделать прокладку только в зоне верхних болтов, тогда передача сжатия будет происходить с большим эксцентриситетом.Если же располагать болты только в средней зоне, момент тоже не исключается, но при этом (с учетом малого расстояния между болтами) растяжение в верхних болтах вполне может превысить критическое значение.
3. По моему мнению, монтировать быстрее и удобнее всё-же на столик.
Так стоит ли изобретать велосипед?
В нашем деле трудно бывает обойтись без новаторских решений, но принимать их следует осмотрительно, опираясь на стандартные, проверенные практикой решения и на опыт.
Ну и рекомендации давать нужно, когда по крайней мере полностью уверен в своей правоте. Ведь ими могут воспользоваться - для того и спрашивали. Обидеть никого не хочу и прошу принять, как добрый совет.
- Весь мир так делает, что неприемлемо то?
1. Возможно
2. Верхние болты не будут обеспечивать момент
3. По моему - нет, часто мешает сварка, которую по ненадобности делают еще и сверху + доп.материалл + доп. операция на заводе, а это - деньги, время и кг/м2
Это не новаторское решение, а типовой узел и проверенное решение. В данном узле срез воспринимают болты, а в Вашем - сварка. Если болт делают по стандарту(как правило), то контроль сварки оставляет желать лучшего. Кстати именно потому американцы например крепят уголок внизу на болты вместо пластины (ширина полки + нет сварки).

А как Вы себе представляете "безопасный монтаж такой балки? На ребро ее поставишь ? Часто на стройке колонны выполненны со смещением в пару миллиметров, а может и 20мм. Значит строителям нужно сразу крепить элемент на болты либо делать столик пошире. И толку с этого ребра? Я конечно понимаю, что работа соединения как бы подразумевает что балка лежит на столике, а не висит на болтах. В реальности - такая балка будет стоять на краю ребра пластины + нагрузка на колонну от балки передается с эксцентриситетом равному ось колонны - центр расчетного ребра, что часто вообще не учитывают в расчетах. Так ,мои рассуждения, не претендую на истину.
dambra вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2019, 11:19
#29
Левша


 
Регистрация: 05.04.2017
Сообщений: 189


Цитата:
Сообщение от dambra Посмотреть сообщение
- Весь мир так делает, что неприемлемо то?
1. Возможно
2. Верхние болты не будут обеспечивать момент
3. По моему - нет, часто мешает сварка, которую по ненадобности делают еще и сверху + доп.материалл + доп. операция на заводе, а это - деньги, время и кг/м2
Это не новаторское решение, а типовой узел и проверенное решение. В данном узле срез воспринимают болты, а в Вашем - сварка. Если болт делают по стандарту(как правило), то контроль сварки оставляет желать лучшего. Кстати именно потому американцы например крепят уголок внизу на болты вместо пластины (ширина полки + нет сварки).

А как Вы себе представляете "безопасный монтаж такой балки? На ребро ее поставишь ? Часто на стройке колонны выполнены со смещением в пару миллиметров, а может и 20мм. Значит строителям нужно сразу крепить элемент на болты либо делать столик пошире. И толку с этого ребра? Я конечно понимаю, что работа соединения как бы подразумевает что балка лежит на столике, а не висит на болтах. В реальности - такая балка будет стоять на краю ребра пластины + нагрузка на колонну от балки передается с эксцентриситетом равному ось колонны - центр расчетного ребра, что часто вообще не учитывают в расчетах. Так ,мои рассуждения, не претендую на истину.
Я не сказал, что такое решение неприемлемо, я сам, бывало, применял такие, но далеко не везде. Если этот узел с обеих сторон балки, при допуске на монтаж колонн 5 мм мы можем иметь расстояние между колоннами -10 мм и долго запихивать туда балку, растаскивая колонны лебедками или тракторами. Именно для этого в типовых узлах предусмотрены прокладки.
Момент болты создадут, хоть и не всегда большой.
Я не знаю, как там в Америке (не бывал), а у нас культура производства не на высоте, особенно там, где могут заварить шов по фрезерованному торцу и "сварка оставляет желать лучшего". Поэтому болтовые соединения сложных конструкций часто вызывают нарекания, и поэтому иногда переходят на сварку, хотя на монтаже она гораздо более трудоёмка.
Однако, строят и на сварке. Нужно только, чтобы и болтовые и сварные конструкции и всё остальное соответствовали нормативным требованиям.
А по удобству монтажа без столика лучше спросить у самих монтажников.

Последний раз редактировалось Левша, 12.01.2019 в 11:36.
Левша вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2019, 11:34
#30
Pill


 
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 287


Цитата:
Сообщение от dambra Посмотреть сообщение
2. Верхние болты не будут обеспечивать момент
А можно схемку расположения болтов по вашему узлу?
Pill вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2019, 12:42
| 1 #31
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934


Цитата:
Сообщение от dambra Посмотреть сообщение
Лично я бы вообще не делал ни подпорного столика, ни ребра внизу. 4хМ24 кл. 8.8 либо 10,9 , размещение в оси балки: 2 вверху и 2 внизу максимально близко по вертикали и обеспечить возможность поворота балки например укоротив пластину внизу чтобы нижняя полка не могла соприкасаться с пластиной. В результате - скорость монтажа, меньше работы на заводе, сила проходит в том месте, где вы запроектировали, а не со смещением.
Я бы не стал, учитывая точность изготовления и монтажа.
НМВ приемлемо, только для одно- двух пролетного здания с одной балкой по высоте.
При этом монтировать балки до окончательного закрепления колонн в фундаментах.
А если уж решили делать без столика, то выпендриваться не надо - просто разместить болты в нижней части, опорное ребро не делать толстым и спокойно считать примыкание шарнирным.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2019, 12:57
#32
Sh_gvaz


 
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
если уж решили делать без столика, то выпендриваться не надо - просто разместить болты в нижней части, опорное ребро не делать толстым и спокойно считать примыкание шарнирным.
Неплохой выход , хотя у тса имеется довольно большая горизонтальная сила растяжения .
Цитата:
Сообщение от Sh_gvaz Посмотреть сообщение
возможно эта горизонтальная сила (растяжения) при таком закреплении еще и вызовет дополнительный момент в балке .
Sh_gvaz вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2019, 13:33
| 1 #33
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934


Цитата:
Сообщение от dambra Посмотреть сообщение
- Весь мир так делает, что неприемлемо то?
........
.....часто мешает сварка, которую по ненадобности делают еще и сверху + доп.материалл + доп. операция на заводе, а это - деньги, время и кг/м2...
.... В данном узле срез воспринимают болты, а в Вашем - сварка. Если болт делают по стандарту(как правило), то контроль сварки оставляет желать лучшего. Кстати именно потому американцы например крепят уголок внизу на болты вместо пластины (ширина полки + нет сварки).

А как Вы себе представляете "безопасный монтаж такой балки? На ребро ее поставишь ? Часто на стройке колонны выполненны со смещением в пару миллиметров, а может и 20мм. Значит строителям нужно сразу крепить элемент на болты либо делать столик пошире. И толку с этого ребра? Я конечно понимаю, что работа соединения как бы подразумевает что балка лежит на столике, а не висит на болтах. В реальности - такая балка будет стоять на краю ребра пластины + нагрузка на колонну от балки передается с эксцентриситетом равному ось колонны - центр расчетного ребра, что часто вообще не учитывают в расчетах. Так ,мои рассуждения, не претендую на истину.
Вы слишком много противоречите себе.
О каком чисто болтовом креплении и расчете болтов чисто на срез может идти речь при зазорах в сантиметры? А вот на монтаже при таких зазорах черте-что наварят.
Столик из листа делают толщиной 30-40 мм, очень редко - 20. При небольших нагрузках (~ до 20тс) - из уголка.
Так что со столиком с точки зрения монтажа несомненно безопаснее. Мне монтажники обычно говорят спасибо за столики.
Коэффициент 1,5 при подборе столика учитывает в т. ч. и неточности монтажа.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2019, 13:59
#34
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от Pill Посмотреть сообщение
Господа, а что за аппендикс приварен к столику?
Девайс, предотвращающий сползание балки при монтаже. На мой взгляд, лучше заменить на уголок длиной 150-200 мм.

Цитата:
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
Вот кстати очень часто вижу зазоры до 5мм между столиком и ребром.
Прокладка 3, 4 мм. На одной стороне зазор в 0. На другой прокладка.

Цитата:
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
с компенсационной способностью
В чём она выражается по Вашему? Разность диаметра отверстия и болта?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Sh_gvaz Посмотреть сообщение
можно сначала раму собрать , а потом поставить или собирать в оснастках на заводе , а далее собирать на объекте .
А если изготовили в гараже или на стройплощадке, или, вообще, собственными силами?
И на заводе лишних телодвижений не делают.

Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 12.01.2019 в 14:09.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2019, 15:01
#35
Pill


 
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 287


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Девайс, предотвращающий сползание балки при монтаже. На мой взгляд, лучше заменить на уголок длиной 150-200 мм.
Я так и подозревал. Но отображать это на узле... По месту прихватят что им там удобнее.
Pill вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2019, 15:09
#36
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Прокладка 3, 4 мм. На одной стороне зазор в 0. На другой прокладка.
То что решаемо понятно, клинья и т.п вот только описанный выше аппендикс не позволит ликвидировать зазор
Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
В чём она выражается по Вашему? Разность диаметра отверстия и болта?
Неточно выразился, я к тому что отклонения элементов в таком узле в отличие от узла ТС не создают дополнительных усилий. Компенсационная способность при необходимости решается овальными отверстиями в балке, с приварной шайбой. Другое дело что не видел ни одного случая где бы это требовалось..

Последний раз редактировалось slava_lex, 12.01.2019 в 15:16.
slava_lex вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.01.2019, 11:49
#37
Homel

Студент....
 
Регистрация: 25.06.2013
г. Ленинград
Сообщений: 925


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- опорное по п. 8.5.17 СП 16.
А = 30*1,2 (см) - опорное ребро

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
Вообще говоря не стал бы заморачиваться с фланцами и сделал бы так..
Тут и шарнирность и достаточная несущая способность и выдающаяся простота монтажа с компенсационной способностью
Болты на момент скорее всего не понесут, надо смотреть , но у меня и более нагруженные узлы есть. Так, что в целях унификации.
Homel вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2019, 14:23
#38
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Девайс, предотвращающий сползание балки при монтаже. На мой взгляд, лучше заменить на уголок длиной 150-200 мм.
Вообще за последние 2 года никаких монтажных столиков не видел.
Монтажники вставляют ключ в отверстия, а заодно и балку на колонну/балку наводят.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2019, 14:43
#39
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415


Цитата:
Сообщение от Homel Посмотреть сообщение
Болты на момент скорее всего не понесут, надо смотреть , но у меня и более нагруженные узлы есть. Так, что в целях унификации.
По грин буку болты считаются на момент eFv, где e-расстояние от полки колонны до центра группы болтов, Fv - вертикальная сила. Пл серии 2.440-2 в.1 вообще предпологается что Fv приложения по оси группы болтов..
На ваши нагрузки и на большие тоже вполне реально законструировать
slava_lex вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2019, 19:30
#40
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от Homel Посмотреть сообщение
А = 30*1,2 (см) - опорное ребро
1,8 см нужно, если сталь С345 или ~ 21 см вместо 30 см.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Вообще за последние 2 года никаких монтажных столиков не видел.
Ага. Попадаются и такие "оптимизаторы монтажа". Но только не укажи эту приблуду на узле, сразу гневные письма пишут, что монтировать не могут, сроки сорваны и всё такое прочее...
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2019, 20:56
#41
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от Homel
А = 30*1,2 (см) - опорное ребро
1,8 см нужно, если сталь С345 или ~ 21 см вместо 30 см.
Толщины 10 мм за глаза хватит.
По сер. 2.440-2 вып.1 узел 7 - ребро 200*10 Вст3 Qпр = 470 кн
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2019, 21:10
| 1 #42
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Толщины 10 мм за глаза хватит.
В серии ВСт3:
3*10*(23/20600)^0.5 = 1 см. Всё чётко.

А если С345, то 3*10*(32/20600)^0.5 = 1,2 см.

Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 14.01.2019 в 21:23.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2019, 07:56
#43
dambra


 
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 431


Цитата:
Сообщение от Левша Посмотреть сообщение
Я не сказал, что такое решение неприемлемо, я сам, бывало, применял такие, но далеко не везде. Если этот узел с обеих сторон балки, при допуске на монтаж колонн 5 мм мы можем иметь расстояние между колоннами -10 мм и долго запихивать туда балку, растаскивая колонны лебедками или тракторами. Именно для этого в типовых узлах предусмотрены прокладки.
Момент болты создадут, хоть и не всегда большой.
Я не знаю, как там в Америке (не бывал), а у нас культура производства не на высоте, особенно там, где могут заварить шов по фрезерованному торцу и "сварка оставляет желать лучшего". Поэтому болтовые соединения сложных конструкций часто вызывают нарекания, и поэтому иногда переходят на сварку, хотя на монтаже она гораздо более трудоёмка.
Однако, строят и на сварке. Нужно только, чтобы и болтовые и сварные конструкции и всё остальное соответствовали нормативным требованиям.
А по удобству монтажа без столика лучше спросить у самих монтажников.
-ок, только я против сварки особенно если угловой шов. Спорить не буду и доказывать кому-то "почему не стоит использовать доп. материал" тоже. Мы делаем по еврокоду, все расчетные формулы доступны, при сотрудничистве с рос. компаниями никаких вопросов не было - все делали как надо. Болты минимально будут работать на момент эксцентриситета - это понятно, не нужно умничать, это уже вопрос расстановки болта и конструирования согласно расчету. В этом вся суть.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.PNG
Просмотров: 91
Размер:	9.8 Кб
ID:	209850  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.PNG
Просмотров: 85
Размер:	12.5 Кб
ID:	209851  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.PNG
Просмотров: 70
Размер:	12.2 Кб
ID:	209852  
dambra вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.01.2019, 09:21
#44
Homel

Студент....
 
Регистрация: 25.06.2013
г. Ленинград
Сообщений: 925


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
В серии ВСт3:
3*10*(23/20600)^0.5 = 1 см. Всё чётко.

А если С345, то 3*10*(32/20600)^0.5 = 1,2 см.
Что такое 10?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: img.JPG
Просмотров: 100
Размер:	79.0 Кб
ID:	209855  

Последний раз редактировалось Homel, 15.01.2019 в 09:28.
Homel вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2019, 11:05
#45
Sh_gvaz


 
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359


Цитата:
Сообщение от Homel Посмотреть сообщение
Что такое 10?
Это br , а 20см это 2 br . Ширина опорного ребра с картинки А . Ребята делали анализ толщин опорных ребер с сер. 2.440-2 и сравнивали с расчетами СП .
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
По сер. 2.440-2 вып.1 узел 7 - ребро 200*10 Вст3 Qпр = 470 кн
Sh_gvaz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.01.2019, 11:15
#46
Homel

Студент....
 
Регистрация: 25.06.2013
г. Ленинград
Сообщений: 925


Цитата:
Сообщение от Sh_gvaz Посмотреть сообщение
Это br , а 20см это 2 br . Ширина опорного ребра с картинки А . Ребята делали анализ толщин опорных ребер с сер. 2.440-2 и сравнивали с расчетами СП .
А причем здесь br? br - это ширина ребер( для узла "б" по СП16), где написано, что надо применять эту формулу для узла "а"?
В серии нету, в СП нету, или у Вас есть еще информация?
В той же серии ребро 300x14 несет 1320 кН(у меня 300х12 при 45 тс).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: img2.JPG
Просмотров: 53
Размер:	216.2 Кб
ID:	209863  
Homel вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2019, 11:21
#47
Sh_gvaz


 
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359


Цитата:
Сообщение от Homel Посмотреть сообщение
br - это ширина ребер
- ширина выступающей части



Извиняюсь с поспешными выводами , толщину ребра с рисунка а ) называют t , а с рисунка б) не называют вообще ничем , хотя толщину ребра еще где-то называют tr.

Хотя , если подумать , для чего назначают толщину стенок и полок сечению ? Наверно для того , чтоб оно не потеряло местную устойчивость , раньше общей устойчивости или прочности . Полагаю минимальную толщину опорного ребра можно назначить
по пунку 7.3 ( таблицы 9 и 10 ). Приблизительный ручной расчет я бы выполнил , как для тавра , который внецентренно сжимается . Плечо момента взял бы - расстояние от центра тяжести тавра до наружной грани ребра .


А вот крестообразного сечения в таблицах 9 и 10 нету . Наверно потому было создано отдельное правило для узла "б" , его ведь расчитывают , как центрально сжатую стойку , крестового сечения .
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: картинка.jpg
Просмотров: 58
Размер:	51.5 Кб
ID:	209865  

Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 15.01.2019 в 19:56.
Sh_gvaz вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2019, 19:17
#48
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от Homel Посмотреть сообщение
А причем здесь br? br - это ширина ребер( для узла "б" по СП16), где написано, что надо применять эту формулу для узла "а"?
В СП и написано... для тех, кто читать умеет.
В ДБН этот рисунок имеет несколько больше информации и пояснений.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Sh_gvaz Посмотреть сообщение
Полагаю минимальную толщину опорного ребра можно назначить по пунку 7.3 ( таблицы 9 и 10 ).
Зря полагаете. В этом вопросе СП категоричен.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: br.png
Просмотров: 66
Размер:	50.8 Кб
ID:	209903  
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2019, 19:25
#49
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
А если С345, то 3*10*(32/20600)^0.5 = 1,2 см.
Это при 100% использовании прочности.
В нашем случае =45/30/12=1,5 тс/см2
t тр = 3*15*(15/20600)^0.5 =1,2 см
Согласен, что я не прав - 10 мм при ширине ребра 300 - мало.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2019, 19:26
#50
Sh_gvaz


 
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
В СП и написано...
Там рисунок а) с опечаткой , тогда . Любого человека может запутать.

Tamerlan_MZO , как вы думаете , правильно считать тавр , как цетрально сжатую стойку , когда он опирается ребром , через которое возможно не проходит центр его тяжести ?

Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 15.01.2019 в 19:58.
Sh_gvaz вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2019, 20:01
#51
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Это при 100% использовании прочности.
Использовать [σ] вместо Ry разрешено в отдельных формулах, а не повсеместно. Лучше приберечь этот подход для выявления резервов несущей способности при реконструкции.
Цитата:
Сообщение от Sh_gvaz Посмотреть сообщение
Еще и расчитывать тавровое сечение как центрально сжатое , тоже наверно не совсем правильно.
Посмотрите примечание 2 к таблице 9. Оно значительно ограничивает область применения предложенного Вами подхода (касательно п. 7.3).
Цитата:
Сообщение от Sh_gvaz Посмотреть сообщение
Цент тяжести тавра не проходит на опорном ребре , на которое передается вертикальная реакция.
СП предлагает рассчитывать опорное ребро на устойчивость, как стойку, при центральном сжатии стойки из плоскости балки.

----- добавлено через ~19 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Sh_gvaz Посмотреть сообщение
как вы думаете , правильно считать тавр , как цетрально сжатую стойку , когда он опирается ребром , через которое возможно не проходит центр его тяжести
Тавр -- это условность. В запас можно считать вообще только площадь ребра. Но "расширение" на тавр или крест позволит увеличить площадь поперечно сечения в формуле 7.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2019, 22:07
#52
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Использовать [σ] вместо Ry разрешено в отдельных формулах, а не повсеместно. Лучше приберечь этот подход для выявления резервов несущей способности при реконструкции.
У всех этих стале одинаковые E и в пределах упругой части они деформируются одинаково.
Если ребро проходит из стали с Ry=1.5 тс/см2, то почему оно не пройдет для Ry=3.2 тс/см2 при той же нагрузке?
Если не потеряет устойчивость ребро из малопрочной стали, то ребро из прочной - тем более.
Лучше не приберегать подход, заузить ребро, например до 200*10. Запасов, думаю и так хватает.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2019, 22:38
#53
Sh_gvaz


 
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Посмотрите примечание 2 к таблице 9. Оно значительно ограничивает область применения предложенного Вами подхода (касательно п. 7.3).
Ограничение есть у всего , его надо проверить , покамесь не проверил
Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
СП предлагает рассчитывать опорное ребро на устойчивость, как стойку, при центральном сжатии стойки из плоскости балки.
Я провел анализ . Решил задачу , в которой подбирал ребро для балки 100Ш1 . Пришел к такому выводу : сила , которую может выдержать тавр без потери устойчивости по 8.5.17 - 238 т . 125т - ребро выдерживает по прочности .

Эту же задачу решил в роботе . Как я и ожидал , первая форма потери устойчивости была крутильная , как у внецентренно сжатых элементов из плоскости изгиба . Если сечение лежит на тавре оно выдерживает больше 230 т по устойчивости ,
а если лежит на ребре (высота выступа у меня была 30мм) , то выдерживает 170 т.

Расчет прочности ребра оказался решающим в моем примере .
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Проверка тавра и ребра.jpg
Просмотров: 61
Размер:	180.7 Кб
ID:	209912  Нажмите на изображение для увеличения
Название: анализ робота.jpg
Просмотров: 69
Размер:	131.1 Кб
ID:	209913  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Анализ моделирования.jpg
Просмотров: 57
Размер:	123.3 Кб
ID:	209914  

Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 15.01.2019 в 22:59.
Sh_gvaz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.01.2019, 09:13
#54
Homel

Студент....
 
Регистрация: 25.06.2013
г. Ленинград
Сообщений: 925


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Зря полагаете. В этом вопросе СП категоричен.
Спасибо, ДБН объясняет лучше СП16. Поставил t18.
Homel вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Шарнирный узел крепления балки к колонне, нужно ли ребро в колонне



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как будет работать шарнирный узел крепления фермы к колонне при расчете собственной частоты свободных колебаний vlasctelin Металлические конструкции 1 30.11.2016 23:42
Узел крепления подкрановой балки из неравнополочного двутавра к колонне TanyaNovo Металлические конструкции 2 11.01.2015 02:26
Узел крепления балки к ж.б колонне. Пройдет ли? jeka123 Металлические конструкции 12 02.08.2014 21:00
Узел крепления стальной балки к ж.б. колонне F0xik Железобетонные конструкции 9 20.06.2011 15:05
Шарнирный узел опирания стропильной балки kRAN Конструкции зданий и сооружений 7 17.08.2009 12:42