| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Жесткий или шарнирный узел сопряжения пояса и стойки из ГСП.
Регистрация: 07.08.2015
Сообщений: 98
|
||
Просмотров: 13488
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465
|
Offtop: А связи не в моде уже ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.08.2015
Сообщений: 98
|
Хотелось без них. Потому как и их пришлось бы делать с приведенной толщиной больше 7 мм для обеспечения огнестойкости.
----- добавлено через ~7 мин. ----- Полагал, что нежёсткость узлов вызывает "расшатываемость". Узлы: приварка поясов из ГСП 100х8 к стойкам из 120х8 швом Т6 по контуру. Расчётные длины задавал через Кристалл как для плоских нераскреплённых многоэтажных рам. Размеры шахты в плане и шаг поясов в шапке. От обреза фундамента до нижних поясов 450 мм. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
В узлы вварить косынки из тавров 200х200 или угловые подкосы из 100х8. Ещё лучше -- диагональные связи из 100х8. Первостепенно в плоскости с наибольшей расшатываемостью. Должно помочь.
Фактические перемещения какие? ----- добавлено через ~2 мин. ----- Мне кажется, что было бы жёстко, если с полным проваром. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.08.2015
Сообщений: 98
|
Цитата:
И то и то по огнестойкости пройдёт. По тавру можно было бы, если бы не необходимость обеспечения приведённой толщины. Насчёт провара, как раз и заложен шов Т6 по ГОСТ 5264, чтобы полный провар был. Может и правда фаски не сняли и не проварили, проверим на объекте. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
Тогда надо ригель связывать со "стенками" стойки. Спасибо! Последний раз редактировалось AAE_01, 16.01.2019 в 00:44. |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
На вскидку не помню, но кажется, что в подобных конструкциях под лифты используют связи в виде стальных тросов с талрепами для включения связей в работу. Либо каскрепляют раму к чему-либо.
AAE_01, у вас эта конструкция будет как консоль стоять?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». Последний раз редактировалось Boris_1, 16.01.2019 в 06:13. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,744
|
Жесткая рама подразумевала жесткую заделку в фундаменты... Опорный узел и конструкцию фундаментов покажите (с грунтами).
И второе - замерьте точную величину отклонений стоек по горизонтали при приложении расчётной горизонтальной нагрузки минимум в двух точках по высоте - в верху и в середине высоты шахты. Если перемещения верха, допустим, 50мм, а центра - 25мм (ровно половина перемещений верха), то надо смотреть на жесткость фундаментов и опорных узлов (в том числе - жесткость пластин закладных или опорных), если же вверху 50мм, а в центре - 10-15мм, то изучайте фактическую жесткость узлов. Проблема, впрочем, может оказаться и комплексной. В том числе - проверьте фактическую толщину проката, ну и разумеется, проверка швов. |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
Старый Дилетант, СП 2. п. 5.4.3 Речь об этом скорее всего - хотят обойтись тонкослойной, ибо конструктивная уже в космос стоимость улетает.
И все же лучше связи. Лифтам по жестче шахта нужна |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Цитата:
Визуально при таких сечениях без связей выглядит хлипко. Наверное можно еще поэтажно привязать к зданию. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.08.2015
Сообщений: 98
|
Цитата:
Раскреплений к перекрытиям нет, заказчик не разрешил. По сути, да, по типу консоли. Последний раз редактировалось AAE_01, 16.01.2019 в 16:19. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.08.2015
Сообщений: 98
|
Цитата:
точнее в отсутствии сопряжения. По крайней мере основная причина раскачивания в этом. По факту оказалось что стойка шахты попадает в край плиты фундамента. Была сделана рамка из уголка. Но её не закрепили к плите. При раскачивании видно как угол рамки поднимается. Будут закреплять рамку и ставить дополнительные косынки. Дальше посомтрим останутся ли ощутимые деформации. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Да, это минимальная. Но она может увеличиться в зависимости от предела огнестойкости. Для конструкций лифтовых шахт для перевозки пожарных подразделений это 120 минут. Под такую огнестойкость у большинства производителей покрытий необходима приведённая толщина от 7 мм. Благодарю всех откликнувшихся! Последний раз редактировалось AAE_01, 16.01.2019 в 16:28. |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
Тонкослойное где-то оговорено до 3 мм. Далеко не все могут обеспечить начиная с R120 тонкослойными составами при 5,8. Так что, да:
|
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.08.2015
Сообщений: 98
|
Цитата:
Дополнительных требований по строительной части, кроме повышенной огнестойкости конструкций, вроде как и нет больше к лифту с режимом ППП (ГОСТ Р 53296-2009, ГОСТ Р 52382-2010). Сам лифт особо ничем не отличается, за исключением дополнительного алгоритма работы в режиме ППП и люка в крыше кабины. Ну и подпор воздуха в шахту должен быть организован. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Всё жду когда кто-нибудь про пункт из СП по стальным вспомнит... - в каком случае жесткое сопряжение, в каком шарнирное.....
![]()
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Этот пункт имеет отношение только к фермам - стержневым системам, которые остаются геометрически неизменяемыми если в узлы поставить шарниры.
Суть его в том, то моменты в узлах относительно малы и не влияют на выбор сечения. В нашем случае НМВ если вертикальные швы приварки ригелей способны воспринять рамные моменты, то узлы можно смело считать жесткими. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- Если пойти дедовским методом, то можно расчленить сложную конструкцию на ряд простых.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
|
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Цитата:
По сути - если при расчете фермы на изгиб ввести в узлы шарниры, то осевые усилия и прогибы практически не изменятся, а лишь добавятся набольшие моменты. Если в раме (безраскосной ферме) при сопоставимой жесткости элементов примыкания принять шарнирными, то картина радикально изменится. Думаю, задача, не в шарнирности узлов (если бы узлы фактически были шарнирные, конструкция бы давно сложилась), а в обеспечении жесткости конструкции. Решение задачи ужесточением узлов - затея весьма сомнительная. С какого перепугу? Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 17.01.2019 в 13:32. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
трактую этот пункт так же, как Фахверк, - суть в соотношении длины и жесткости поперечного сечения (когда можно пренебречь узловыми моментами, когда - нет), кстати, то же самое трактуют EN (правда отношения немного другие)
плоская или не плоская конструкция - какая хрен разница в данном случае "этажерка" также гнется и изгибается на мой взгляд, изначально занижена жесткость стоек (по прочности конечно пройдет, по устойчивости и деформациям нужно проверять) а для уточнения, нужен расчет, хотя бы в КЭ, с учетом динамики лифта |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Никакой разницы нет в расчете примыкания стойки решетки к нижнему поясу в молодечненской ферме и распорки в стойке шахты - важно соотношение и высота сечения. Иного решения прозрачно заявленного в наших нормах нет.
И изначально проектируются шахты без связей - так как это норма эстетики, чего не скажешь о промке - там отсутствие связей - экзотика. 90% шахт раскреплены обо что либо.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359
|
Цитата:
А если ферма , то силы среза не будет . Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 17.01.2019 в 15:56. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
ну почему же?
в любом случае если она присутствует в результатах, то будет учтена и при расчете самого узла не как Q, а N в распорке пояс (в нашем случае стойка) в отдельной проверке на срез не нуждается здесь не важна принадлежность данного узла к ферме или раме узел считается на усилия, которые получены в расчете (расчет Т-узлов предусмотрен в EN) Последний раз редактировалось nick.klochkov, 17.01.2019 в 15:31. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Sh_gvaz, всё хорошо, что кто-то владеет различными нормами - это однозначно расширяет стальные чакры металлиста..... просто расчеты в нормах разных государств всё же отличаются......
Я чувствую прилив энергии.... кажется моё сознание начинает понимать как посчитать эфтот узел.... что-то ( или кто-то ) изнутри мне говорит - "Дайте мне фото узла....." Это я перебрал. Надо в другую тему....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359
|
Цитата:
----- добавлено через 50 сек. ----- Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Цитата:
Еще раз вчитайтесь в П.15.2.2. Во-первых он касается только ферм покрытия. Он касается не только ГСП, а и других сечений, в т. ч. двутавров, не только решетки, но и поясов из цельного проката, не прерывающихся в узлах. А если узлы рамы принять шарнирными, то система станет геометрически изменяемой. Попробуйте посчитать ферму без шарниров и с шарнирами, так же раму и увидите разницу. Цитата:
То что простая приварка ГСП реально повышает жесткость рам видно на примере автобусных остановок сваренных из прямоугольных труб малого сечения. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359
|
Ну я тоже об этом говорил , а если у вас будет рама , у вас возможно будет большая Q (сила среза) . Простите , если я непонятно написал (сообщения 34 и 39).
На картинке показаны эпюры Q для рамы и фермы . Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 17.01.2019 в 20:33. |
|||
![]() |
|
|||||
Регистрация: 07.08.2015
Сообщений: 98
|
Цитата:
Но не пошёл ли этот пункт из старого СНиПа, когда при ручном расчёте учёт моментов в фермах был далеко не на руку проектировщику? Offtop: Послабление в виде меньшей высоты профиля (h/l=1/15) для более холодного района вызвано применением в этих районах сталей с более высокими прочностными характеристиками? P.S. Хотя это не послабление, а наоборот получается ужесточение. Для более меньшего сечения необходим учёт моментов. Для ещё более ответственных конструкций можно ещё больше уменьшить это соотношение, например, 1/20 сделать и уже при таком соотношении учитывать момент. Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
Последний раз редактировалось AAE_01, 17.01.2019 в 21:15. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
если честно, рыться не хочу, но на память - 1 к 6-ти. вам это зачем?
yes it is!!!))) - да все потому, что узел теряет несущую способность по определенным условиям , раньше, чем по условию среза, которые и не рассматриваются (вам об этом уже было сказано выше) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
тогда не нужно.
вас что смущает 1 к 6 или что-то другое)? или хотите проверить достоверность (если я наврал)?, ха-ха, проверяйте))) Лучше правильно задайте эту схему (по ней - последующий расчет узлов), а все остальное - детали ха-ха, может я не прав? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359
|
Оффтоп . Я например, не думаю , что вы наврали , вы с таким усердием приняли участие в обсуждении вопроса . Возможно вы что-то не поняли , потому что сами еврокоды не очень хорошо переведены , местами даже утерян смысл . Иногда приходится
обращаться к английским версиям , иногда к решенным примерам . Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 17.01.2019 в 22:54. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
от всей души - поклон!
куда нам чай пить) мы, так, погулять вышли) и в их инестранащне ну ни че, совершенно, не мыслим) спасибо, просветили! ----- добавлено через ~29 мин. ----- ну, все - хорош, побалагурили, пошутили, теперь - ближе к тете кто, что предлагает по расчетной схеме, исходя из существующей? а потом уже - варить-не варить и что варить, какие узлы и т.тл.). как всегда, мы начинаем вдаваться в детали не понимая сути, а еще хуже- наоборот. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Давайте так на это посмотрим....
----- добавлено через ~1 мин. ----- Жестокие....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
И считать узлы по указанному мною пункту СНиП.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.08.2015
Сообщений: 98
|
Цитата:
----- добавлено через 27 сек. ----- Тогда уточните, пж-та, почему для более "сложных условий" указано меньшее соотношение высоты к длине? Последний раз редактировалось AAE_01, 18.01.2019 в 12:13. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Offtop: На сечения посмотрите - устояла бы ещё и как)) А прутья - это декор, архитектурная или дизайнерская задумка, выпендрёж.... да как хотите называйте.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Вы этим пунктом (который не имеет никакого отношения к рассметриваемой схеме) только путаете народ.
Еще раз повторюсь - если считать строго по этому пункту, т. е. ввести в узлы шарниры, то система будет геометрически изменяемой. Почему этот пункт (в Вашем понимании) Вы применяете только к этой раме, а не распространяете на рамы зданий? Опять же по этому пункту. А что мешает посчитать раму по основному способу (с жесткими узлами), а не с шарнирными Кстати, шарниры в раме Вы не показали. У любого упрощения должен быть какой-то физический смысл или объяснение. Объясните зависимомть шарнирности узлов рамы от соотношения размеров сечения элементов к их длине. Я не вижу основания считать шарнирным сопряжение близких по жесткости элементов. Как я понял из Ваших выступлений, Вы предлагаете рассматривать шахту как систему стоек и шарнирно закрепленных распорок. Немного поразмыслим. Погонная жесткость стойки 120*8 высотой 12м 1162/12 = 97 см4/м Погонная жесткость распорки 100*8 длиной 2,8 м = 645/2,8 = 230 см4/м И при этом приваренные к стойкам распорки не влияют на общую жесткость рамы? ..... По сути. Вполне вероятно, что достаточно просто раскрепить шахту ко всем перекрытиям и покрытиям. При этом предел огнестойкости креплений и перекрытий, к которым они крепятся должен соответствовать пределу огнестойкости шахты. В противном случае, необходим расчет шахты при пожаре без учета раскреплений. Если не пройдет - ставить связи ФАХВЕРК Поразмыслите над приложенными примерами картинками. Пролет 8 м, высота и длина панели - 2 м, сечение всех элементов ГСП 100*4 Картинки в следующем порядке - деформированная схема с нагрузками - эпюра N, эпюра М |
|||
![]() |
|
||||||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Логично - их там нет. Цитата:
Цитата:
Цитата:
Хорошо.... надо подумать.... и заправиться ускорителем размышления и подраскрыть стальные чакры.... ----- добавлено через ~1 мин. ----- Только опирание на фундамент. В случае с гнутиком это всегда не просто.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||||||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
А я, в связи с постоянным упоминанием пункта, понял Вашу позицию совсем наоборот.
О жесткости узла. Безусловно узел податлив, т. к. в стойках нет ребер, отвечающих полкам "поясов". Податливость обусловлена: - разностью ширины профилей ГСП; - гибкостью- стенки; - величиной усилия. Если ширина сечения у "пояса" значительно меньше чем у стойки, то стенка к которой припыкает пояс просто согнется и узел будет шарнирным. Если ширина "пояса" незначительно меньше, то форма сечения стойки будет меняться за счет выпучивания стенки от местного изгиба. При небольших усилиях узел можно считать жестким - потом податливым. Наконец стенка стойки может потерять устойчивость - тогда узел превращается в шарнирный ----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
Приваркой к толстой плите базы или к закладной обеспечивается жесткось узла. Сам неоднократно применял колонны из ГСП в зданиях без ВС. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 19.01.2019 в 01:35. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.08.2015
Сообщений: 98
|
Цитата:
----- добавлено через ~14 мин. ----- Цитата:
Если рассмотреть, что в случае нестационарного режима работы - посадка на ловители, шахта лифта без раскреплений проходит по прочности, но имеет превышающие деформации. То правомерно ли поставить раскрепления к перекрытиям, которые исключат в обычной ситуации превышение деформаций при нестационарной работе лифта (посадке на ловители), а в случае пожара формально выключатся из работы (огнестойкость перекрытий меньше огнестойкости шахты), но это не помешает стационарной работе лифта во время пожара, ввиду отсутствия горизонтальной составляющей нагрузки. Ну а в случае посадки на ловители во время пожара, лифт так и так встанет, но при этом это не приведет к разрушению шахты, а только превысит допустимые деформации. Кто как считает? Может, конечно, перемудрил я..ночью немного путаные мысли. Последний раз редактировалось AAE_01, 19.01.2019 в 01:00. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.08.2015
Сообщений: 98
|
Благодарю!
Цитата:
Цитата:
Да, спасибо. Offtop: Вообще говоря, само сохранение шахты после того как перекрытия обрушились кажется абсурдным. Возможно, огнестойкость 120 мин для шахты принимали отталкиваясь от огнестойкости несущих конструкций зданий I степени огнестойкости 120 мин. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.08.2015
Сообщений: 98
|
Цитата:
По нашим наблюдениям, деформации происходят не из за податливости в узлах, а из-за гибкости самих стоек шахты. Если до "нормального" закрепления основания шахты к фундаменту деформации были ... "пластилиновые" что ли, то после закрепления они стали как бы "упругими": амплитуда уменьшилась, частота и период затухания увеличились. Для нормальной эксплуатации лифта этого всё равно недостаточно. В итоге, да, согласовали, раскрепились в уровне перекрытий посередине и в верхней части шахты. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Он не разрешил догружать перекрытия вертикальными нагрузками. В этом я уверен. В горизонтальном направлении каркас шахты как правило привязывают к КАЖДОМУ перекрытию, и даже передают на каркас нагрузку от перекрытия (прилегающие зоны). Связи каркасу как рогам копыта, а иногда лифтовую делают стеклянной - тогда связи портят вид. К слову, узлы приварки толстостенных труб к толстостенным трубам (120х8 - это ТОЛСТО) - ВСЕГДА жесткие априори. В данном случа даже проверка прочности не нужна.
Таким образом, генеральное решение по расчетной схеме изначально не принято, вернее принято НЕРАЗУМНО. Это вам тут не ядро жесткости для монолитного дома, да. ![]() Просто стоечки/ригелечки для лифта. Лифт, к слову практически не создает горизонтальных усилий, а вертикальные воспринимают направляющие, упирающееся в приямок (фундамент). Надо знать специфику. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.08.2015
Сообщений: 98
|
Цитата:
В крайнем случае, закладывать в конструкцию раскосы, либо увеличивать сечения для рамной схемы (но это ощутимое увеличение массы шахты, учитывая необходимость обеспечения приведенной толщины). Цитата:
Для многих лифтов без машинного помещения (в котором лебёдка устанавливается внутри шахты, в её верхней части), вертикальные нагрузки, действительно передаются через направляющие на фундамент. Но есть не мало производителей, у которых это не так - нагрузки от оборудования приложены к оголовку шахты, например, Могилевские безмашинники выполнены по такой схеме, Тиссен, многие китайские лифты и др. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163
|
строительное задание от завода-изготовителя надо запросить, там вся специфика должна быть и в частности нагрузки на точки крепления направляющих, приямков и т.п.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Видимо все это было - не с "паталка" же лифт встраивают. Просто форма представления нагрузок обычно такая прикольная, что сразу и не доходит основная мысль. По чертежам тоже сразу не видно, к направляющим лебедки/блоки пришпандорены, или к поперечинам лифтовой.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Узел крепления колонный: шарнирный или жесткий? | alexey_641 | Металлические конструкции | 54 | 19.10.2017 18:10 |
Как запроектировать жесткий узел с трубой в качестве стойки? | Chief Justice | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 04.01.2013 12:19 |
Жесткий и шарнирный узел сопряжения безбалочного перекрытия с колонной | sergei78 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 13.06.2011 13:47 |
Жесткий узел сопряжения металлической балки и ж/б колонны | Ivaks | Железобетонные конструкции | 5 | 20.08.2009 10:53 |
База колонн (жесткий, шарнирный узел) | опус | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 09.01.2008 19:23 |