Непрочитано 07.05.2019, 10:49 #1
Какую конструкцию покрытия принять для рамы?
alexey_641
 
Регистрация: 09.11.2016
Сообщений: 55

Добрый день, форумчане!
Подскажите или поделитесь опытом насчет конструкций покрытия (ферм) для данной рамы (см. вложение). Подскажите какой вариант ферм будет более правильным? Или может есть 3-ий вариант, который выгоднее и правильнее.
Здание высотой 15м в коньке, III снеговой район. Основной шаг рам 6м, но есть одно место где между рамами 10м. Заранее спасибо.

Вложения
Тип файла: pdf для dwg.pdf (43.8 Кб, 193 просмотров)

Просмотров: 6167
 
Непрочитано 07.05.2019, 11:03
1 | 1 #2
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828


неразрезные балки будут попроще и полегче
bigden вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2019, 11:06
| 1 #3
Вова, студент

студент
 
Регистрация: 26.03.2011
Сообщений: 205


Треугольная решетка без вертикальных стоек))
Вова, студент вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.05.2019, 11:21
#4
alexey_641


 
Регистрация: 09.11.2016
Сообщений: 55


Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
неразрезные балки будут попроще и полегче
Какой-то опыт в расчет ферм из ГСП есть, а вот неразрезных конструкций совсем нет.
alexey_641 вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2019, 12:08
#5
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от alexey_641 Посмотреть сообщение
Подскажите какой вариант ферм будет более правильным?
- для конструктора - первый, для архитектора - второй.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
неразрезные балки будут попроще и полегче
- да, если забыть про раскрепление связями сжатого нижнего пояса.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от alexey_641 Посмотреть сообщение
из ГСП
- тогда стойки лучше исключить.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2019, 12:13
#6
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
<phrase 1=


Мне нравится твой первый вариант, думаю дороже обойдутся балки чем фермы. Может быстрее в изготовлении, но прокатные двутавры дорогие зараза, чем трубы ГСП из которых можно сделать хорошенькие фермы )
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2019, 12:33
#7
Вова, студент

студент
 
Регистрация: 26.03.2011
Сообщений: 205


Мнение со стороны, не навязываю))
Как я понял, это крытый ток или зернохранилище будет. Рассмотрите вариант с шагом 4 м и применением подстропильных балок (не всегда легче, но удобнее эксплуатировать). Фермы лучше максимально одинаковыми сделать. Решетку в фермах мы делаем треугольную, стараясь делать максимум одинаковых раскосов (так проще а производстве).
Вова, студент вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.05.2019, 12:55
#8
alexey_641


 
Регистрация: 09.11.2016
Сообщений: 55


Цитата:
Сообщение от Вова, студент Посмотреть сообщение
Как я понял, это крытый ток или зернохранилище будет
Нет будущий коровник
Цитата:
Сообщение от Вова, студент Посмотреть сообщение
Решетку в фермах мы делаем треугольную
Мне тоже более симпатична треугольная без стоек, но руководство видит по-другому.
alexey_641 вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2019, 12:57
#9
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Вова, студент Посмотреть сообщение
и применением подстропильных балок
- балок или ферм?
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.05.2019, 13:08
#10
alexey_641


 
Регистрация: 09.11.2016
Сообщений: 55


В развитии темы подскажите насколько правильно делать распорки по нижним поясам вне узла пересечения стоек и раскосов ферм, как например во вложении.
Вложения
Тип файла: pdf для dwg (распорки).pdf (40.7 Кб, 68 просмотров)
alexey_641 вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2019, 13:09
#11
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
да, если забыть про раскрепление связями сжатого нижнего пояса
не вижу проблем в этом
Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
прокатные двутавры дорогие зараза,
с некоторых пор они заметно подешевели. а во-вторых - сварнина

после балок на фермы уже и смотреть не захочется. там все проще, быстрее
bigden вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2019, 13:11
#12
Вова, студент

студент
 
Регистрация: 26.03.2011
Сообщений: 205


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- балок или ферм?
В моем случае считали балки, по моему 40Ш. То ли высота была ограничена, не помню точно почему фермы не стали делать. Но объект тогда не построили, заказчик бескаркасную арку поставил((

----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от alexey_641 Посмотреть сообщение
В развитии темы подскажите насколько правильно делать распорки по нижним поясам вне узла пересечения стоек и раскосов ферм, как например во вложении.
Я бы по средней ферме сделал вертикальную связь и распорку (может даже одну в средине) по остальным не поставил (на вскидку, гибкость нижнего пояса не более 350 получится).
Вова, студент вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2019, 14:18
#13
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Вова, студент Посмотреть сообщение
бескаркасную арку поставил
- до первой снежной зимы.

Цитата:
Сообщение от alexey_641 Посмотреть сообщение
распорки по нижним поясам
- для чего?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2019, 14:26
#14
Вова, студент

студент
 
Регистрация: 26.03.2011
Сообщений: 205


Offtop:
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- до первой снежной зимы.
Да в эту зиму много упало. Сейчас заказчики стали грамотные, спрашивают на какую нагрузку посчитаны ваши "сараи" 180 или 210, как в новом СП
Вова, студент вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.05.2019, 14:36
#15
alexey_641


 
Регистрация: 09.11.2016
Сообщений: 55


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- для чего?
Видимо серия Молодечно слишком глубоко запала в голову, а так со связями всегда была проблема (недостаток образования).
alexey_641 вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2019, 14:45
1 | #16
Want_money

полуконструктор
 
Регистрация: 12.12.2014
Башкирия
Сообщений: 182


Не надо сильно благодарить...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ок.JPG
Просмотров: 158
Размер:	58.9 Кб
ID:	213872  
Want_money вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.05.2019, 14:59
#17
alexey_641


 
Регистрация: 09.11.2016
Сообщений: 55


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Want_money Посмотреть сообщение
Не надо сильно благодарить...
Только у нас в организации любовь к ГСП навсегда
alexey_641 вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2019, 15:13
1 | 1 #18
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


Можно так попробовать
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Чертеж3.dwg (81.3 Кб, 55 просмотров)
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.05.2019, 15:31
#19
alexey_641


 
Регистрация: 09.11.2016
Сообщений: 55


Want_money, и ФАХВЕРК, спасибо Вам за предложенные варианты. Прошу прощения за то, что отнял Ваше время.
Offtop: У меня как Вы поняли не так много опыта в области конструкторского дела. Поэтому все мои знания как правило основаны на сериях и конструкциях,которые делали кто-то до меня, и новые нетиповые конструкции меня останавливают.
alexey_641 вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2019, 15:33
1 | #20
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


И вариант с неразрезными + ТОРЕЦ

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от alexey_641 Посмотреть сообщение
Поэтому все мои знания как правило основаны на сериях и конструкциях,которые делали кто-то до меня, и новые нетиповые конструкции меня останавливают.
Это необходимо научиться обходить - время типовых решений ушло. Они остались в виде справочных данных. И прочитайте на досуге книгу о стальных конструкциях сельскохозяйственных зданий Мурашко. Хороший и толковый букварь. https://dwg.ru/dnl/1101
Решение которое я предлгагаю тоже не типовое. Я художник металлист. Я так вижу, но могу обосновать расчетом.

----- добавлено через ~13 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
И вариант с неразрезными
Только с просадками аккуратнее. Если геология не очень, то рассматривайте варианты иные.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Чертеж4.dwg (167.4 Кб, 39 просмотров)
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.05.2019, 15:49
#21
alexey_641


 
Регистрация: 09.11.2016
Сообщений: 55


Offtop:
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
И прочитайте на досуге книгу о стальных конструкциях сельскохозяйственных зданий Мурашко. Хороший и толковый букварь.
Спасибо. Данная книга в личной библиотеке есть, а желание развиваться пока что-то не пришло. Может быть данная беседа подтолкнет к этому.
alexey_641 вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2019, 15:52
#22
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


Offtop:
Цитата:
Сообщение от alexey_641 Посмотреть сообщение
желание развиваться пока что-то не пришло
В своё время меня это спасло - после ряда жизненных промахов и ошибок я осознал, что нужно обязательно учиться, развиваться всеми способами и идти вперед. Но если желания нет, то ничего не сделаешь. Лучше заняться чем-то другим.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2019, 16:19
#23
alpol2013


 
Регистрация: 18.08.2015
Сообщений: 29


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
И вариант с неразрезными + ТОРЕЦ
Какие узлы стыков балок? На накладках с болтами? Опорные узлы и в коньке на вутах?
alpol2013 вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2019, 16:30
#24
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


Цитата:
Сообщение от alpol2013 Посмотреть сообщение
Какие узлы стыков балок?
Фрикцион, фланцы.

Цитата:
Сообщение от alpol2013 Посмотреть сообщение
На накладках с болтами?
Да.

Цитата:
Сообщение от alpol2013 Посмотреть сообщение
Опорные узлы и в коньке на вутах?
Можно кочергу сделать перебросив монтажный стык за конёк.

Жесткие узлы в схеме отсутствуют. Схема каркаса - полностью связевая.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2019, 16:48
#25
alpol2013


 
Регистрация: 18.08.2015
Сообщений: 29


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Жесткие узлы в схеме отсутствуют. Схема каркаса - полностью связевая.
А в чем тогда преимущество балок и не получатся ли Большущие сечения и из-за этого и больше вес? Кажется, что балки оправданны в случае жестких опор..
alpol2013 вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2019, 16:54
#26
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


Цитата:
Сообщение от alpol2013 Посмотреть сообщение
А в чем тогда преимущество балок и не получатся ли Большущие сечения и из-за этого и больше вес?
Балки не разрезные. Устойчивость всего каркаса за счет связей.
Цитата:
Сообщение от alpol2013 Посмотреть сообщение
Кажется, что балки оправданны в случае жестких опор..
Всё это определяется первичными расчетами.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2019, 17:17
#27
alpol2013


 
Регистрация: 18.08.2015
Сообщений: 29


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Балки не разрезные. Устойчивость всего каркаса за счет связей.
Ну и с фермами устойчивость за счет связей. Прикинул балки 2 пролета по 12м неразрезные. 3й снег + 50 кг кровля. итого нагрузка 1,56т/м. Балка 40Ш1. Вес 96 кг/м. Без учета пластинок. Ферма грубо пояса 120х5 (верхний 12м, нижний 9м), раскосы по 2м 80х4. Вес фермы общий на 12м порядка 530 кг. Можно накинуть процентов 20 на грубую прикидку. Но все равно Балка получается примерно в 2 раза тяжелее. Поправьте меня, если ошибаюсь.
alpol2013 вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2019, 17:52
#28
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828


откуда ж там 40Ш1 взялось? над опорами вставку потолще, в пролете - потоньше. из сварнины вообще что хочешь можно сделать. а если с подкосами к колоннам - очень легкая должна получиться. да и в коньке фланец можно поставить
bigden вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2019, 18:13
#29
alpol2013


 
Регистрация: 18.08.2015
Сообщений: 29


Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
откуда ж там 40Ш1 взялось?
кристалл так предложил)
неразрезная балка. 1,56т/м нагрузка. 2 пролета по 12м. крепления на опорах - шарниры.
alpol2013 вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2019, 18:53
#30
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от alexey_641 Посмотреть сообщение
В развитии темы подскажите насколько правильно делать распорки по нижним поясам вне узла пересечения стоек и раскосов ферм, как например во вложении.
Зачем там вообще распорки? Их место по оголовкам колонн. Если для раскрепления растянутого НП фермы, то примите больший профиль или прямоугольную трубу -- будет экономнее, чем с распорками.
Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
думаю дороже обойдутся балки чем фермы
Из балок можно на 30-50% легче, чем из ферм сделать.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Можно так попробовать
Отличные шпренгельные балки

----- добавлено через ~9 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
+ ТОРЕЦ
Торец к любому варианту подойдёт.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2019, 19:09
#31
Want_money

полуконструктор
 
Регистрация: 12.12.2014
Башкирия
Сообщений: 182


Цитата:
Сообщение от alexey_641 Посмотреть сообщение
У меня как Вы поняли не так много опыта в области конструкторского дела
У меня тоже. Так, что мой вариант слишком долго не рассматривай
Offtop: Тоже хочу, что-нибудь такое запроектировать...
Want_money вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2019, 19:15
#32
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от alpol2013 Посмотреть сообщение
кристалл так предложил)
неразрезная балка. 1,56т/м нагрузка. 2 пролета по 12м. крепления на опорах - шарниры.
Раскрепление 12 м взяли что ли?

Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 07.05.2019 в 19:20.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2019, 00:18
| 1 #33
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Можно так попробовать
Будет выглядеть примерно как во вложении
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ШБ-18.jpg
Просмотров: 87
Размер:	830.7 Кб
ID:	213894  
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2019, 01:16
| 1 #34
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934


Цитата:
Сообщение от alexey_641 Посмотреть сообщение
Или может есть 3-ий вариант, который выгоднее и правильнее.
Есть не только 3-ий - их бесчисленное множество и ни один не будет идеальным.
С точки зрения простоты изготовления - разрезные прокатные балки. Только принимайте нормальные двутавры, думаю получится ~40Б-45Б.
Перфорированные балки, балки переменного сечения, например из распущенных двутавров.......
Можно вспомнить шарнирно-консольные балки.

P.S. Учитывая агрессивность среды можно посмотреть в сторону КДК
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ш-К12.jpg
Просмотров: 78
Размер:	169.4 Кб
ID:	213895  

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 08.05.2019 в 08:14.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2019, 09:08
#35
alpol2013


 
Регистрация: 18.08.2015
Сообщений: 29


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Раскрепление 12 м взяли что ли?
Да. При раскреплении 1м выходит 35Ш2. Не слишком существенная разница.
Суть моих условных прикидок, чтобы понять, как получить экономию в металле в случае применения балок.


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
С точки зрения простоты изготовления - разрезные прокатные балки. Только принимайте нормальные двутавры, думаю получится ~40Б-45Б.
Какая в таком случае будет схема? Принял балку 12м, шарнирная схема. Закрепление из плоскости каждые 3м. Подбор = 45Б1. Простота и скорость изготовления - согласен. Хотя этот параметр может быть субъективным, но сейчас не об этом. Но экономии в весе у меня все равно не получается. Погонный метр данной балки 60 кг/м.
alpol2013 вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2019, 16:34
#36
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934


Цитата:
Сообщение от alpol2013 Посмотреть сообщение
Но экономии в весе у меня все равно не получается. Погонный метр данной балки 60 кг/м.
А кто Вам обещал, что легче будет? Всегда приходится чем-то жертвовать и идти на компромисс.
Вариант с разрезными балками по определению - самый простой и самый тяжелый.
Вариант с неразрезными балками несколько полегче по посложнее в изготовлении и монтаже + подкосы к сжатой части НП.
Консольно-шарнирная схема несколько менее жесткая чем неразрезная, но проще в монтаже.

На мой субъективный вкус оптимальным будет вариант с шпренгельными балками. Думаю балка получится не более 25Б1, затяжка 2L63*5.
С точки зрения веса балок, возможно будет целесообразно уменьшить шаг прогонов.

К сожалению автор не обозначил состав покрытия.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 08.05.2019 в 21:55.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2019, 19:59
#37
Pipetkins


 
Регистрация: 29.01.2017
Москва
Сообщений: 201


Цитата:
Сообщение от alexey_641 Посмотреть сообщение
Нет будущий коровник
Коровник? Сильноагрессивная среда.
Мне бы было стремно что-то там проектировать из ГСП
Pipetkins вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2019, 11:04
#38
alpol2013


 
Регистрация: 18.08.2015
Сообщений: 29


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
А кто Вам обещал, что легче будет? Всегда приходится чем-то жертвовать и идти на компромисс.
В общем-то никто. Просто с первых постов показалась общая тема - снижение металлоемкости. Причем на основании применения балок. Вот и стал размышлять, как с балками уменьшим металл.
Сам задавался этими вопросами довольно на многих объектах. И к сожалению, особенно на первоначальных этапах согласований, все заказчики стараются смотреть на общий тоннаж и желают получить наименьшую цифру. Каким образом она будет достигнута - задача конструктора.
alpol2013 вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2019, 21:24
#39
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Pipetkins Посмотреть сообщение
стремно что-то там проектировать из ГСП
- из парных уголков надо?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2019, 21:38
#40
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- из парных уголков надо?
ЛСТК самое популярное...
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2019, 22:08
#41
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
ЛСТК
- не забодают?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2019, 12:12
#42
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,784


Для коровника только ж/б. Ну если только ЛСТК из чистого золота сделать. Даже нержавейка не проканает.
Как вариант можно попробовать алюминий.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
не забодают?
Забодать не забодают, а вот обо... это к бабке не ходи.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2019, 23:05
#43
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Для коровника только ж/б.
Ж.б. тоже не ахти (разве что для колонн) как и все остальное.
Может клееная древесина.

Офтоп.
Хотя. сейчас МК широко применяют...Некоторые хим. предприятия ориентированы на МК, профнастил, сэндвич.
Как-то пробовал запроектировать в ж. б. отделение хлора, так генпроектировщик (какой-то ГИПРОмез) зарубил и настоял на МК и Сэндвиче.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2019, 09:04
#44
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997


Старый Дилетант, плюсую, ребятки из лвл бруса строят.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 60.jpg
Просмотров: 49
Размер:	205.0 Кб
ID:	214044  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Коровник2_Glulam.jpg
Просмотров: 40
Размер:	477.8 Кб
ID:	214045  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC06649.jpg
Просмотров: 41
Размер:	154.6 Кб
ID:	214046  
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2019, 09:06
#45
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,784


Ну из бруса это идеал. Но в СССР все типовые были из сборного ж/б.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2019, 08:34
#46
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


Все такие темы вести с определенного момента на основании расчетов. А не просто так воздух сотрясать. Тоды и конкретика будет...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какую конструкцию покрытия принять для рамы?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какую конструкцию стен имеет серия С438? Elena1000 Прочее. Архитектура и строительство 0 21.03.2017 12:26
Какую конструкцию пола принять в гараже для ричстакера весом 68т? Son1cs Железобетонные конструкции 2 16.06.2014 09:28
Нагрузка на подпорную стену. Грузовик подъехал вплотную. Какую принять? SergKA Конструкции зданий и сооружений 22 26.03.2013 06:42
Какую резьбу принять для винтовой пары (открытая резьба) стойки опалубочной диаметром 60 мм Михась Машиностроение 4 20.12.2011 19:35
Какую нагрузку принять на летний тент?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 4 13.12.2006 17:31