Как рассчитать толщину фасонок стальных ферм с болтами на срез на сжатие ?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как рассчитать толщину фасонок стальных ферм с болтами на срез на сжатие ?

Как рассчитать толщину фасонок стальных ферм с болтами на срез на сжатие ?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.08.2019, 12:49 #1
Как рассчитать толщину фасонок стальных ферм с болтами на срез на сжатие ?
Tyhig
 
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Ленинград
Регистрация: 30.01.2008
Сообщений: 19,383

Добрый день.

Знаю про многочисленные таблицы с толщинами фасонок в зависимости от усилия.

Решил посчитать это дело руками.
Имею ферму из профильных кв. труб с фасонками с болтами на срез. Узлы испытывают как растяжение, так и сжатие.

Посчитал на внецентренное сжатие (учёл смещение фасонки в узле прикрепления на полтолщины фасонки).
Считал как стойку из ослабленного отверстиями листа на внецентренное сжатие.
Расчётная длина = длине обеих фасонок в узле между сварными швами. То есть просто расстояние между трубами.
Конкретно 150 мм на болты и т.п.
Мю = 1, так как точки крепления незакреплены.

Считал узел при N=250 кН сжатия и е=7 мм (14 мм фасонки каждая фасонка), 3 болтах М24 8.8 класс точности В.
Так как надеялся что 14 мм фасонки пройдёт.
Получил парадоксальную картину.

1) С увеличением толщины фасонки узел не проходит. Что противоречит природе.
30-14 мм не проходит, проходит что-то порядка 10-8 мм.
Чем тоньше тем лучше. Бред в общем.

Поэксперементировал на бумажных моделях листов с дырками.
Расчётная модель с виду относительно правильная.
Хотя за счёт смещения фасонки с оси с ростом толщины фасонок растёт и эксцентриситет и момент.
То есть бред уже имеет основания.
Что вы думаете на эту тему ?
Пройдёт по этому расчёту 8-10 мм С255 и эту же толщину и брать в дело ?
А если не пройдёт ?????

2) В таблицах очень тонкие фасонки. Уже не так далеко от прочности. Например для моего случая там 8-10 мм и есть. Вы сравнивали таблицы с расчётами ? Как у вас сходимость ?

3) Как у вас дела обстоят с таким расчётом ?

4) Вообще правильно ли смещать фасонки в стороны ? Как быть ? Ведь одна из фасонок неизбежно будет смещена от оси пояса фермы.
Что лучше : сместить обе фасонки на t/2 или сместить одну из фасонок на t ?


Калькулятор tyhig узел связей, фасонка, сжатие, растяжение, болты.

Вложения
Тип файла: xlsx Узел крепления фасонка на болтах.xlsx (132.0 Кб, 157 просмотров)
Тип файла: xlsx Узел фланцевый.xlsx (32.5 Кб, 73 просмотров)
Тип файла: xlsx Узлы фермы из ГСП.xlsx (40.9 Кб, 71 просмотров)
Тип файла: xlsx Расчёт узлов ферм из круглых труб.xlsx (281.3 Кб, 62 просмотров)

__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 10.09.2019 в 16:15.
Просмотров: 9212
 
Непрочитано 08.08.2019, 07:52
#2
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


В раскос ввариваете две фасонки. Тогда эксцентриситета не будет.
Либо фасонка пояса соосна фасонке раскоса. Соединяете двумя накладками -- две группы болтов.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: p1.jpg
Просмотров: 486
Размер:	325.8 Кб
ID:	216618  
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2019, 13:47
#3
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
е=7 мм (14 мм фасонки каждая фасонка)
e=14, если фасонки две/не ?
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
В таблицах очень тонкие фасонки. Уже не так далеко от прочности. Например для моего случая там 8-10 мм и есть. Вы сравнивали таблицы с расчётами ? Как у вас сходимость ?
Был случай, когда экспертиза требовала обосновать надежность фасонок таким расчетом в узлах серийной вытяжной башни. Несмотря на то, что узлы строго соответствовали серии, проверку они не прошли.
Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
В раскос ввариваете две фасонки. Тогда эксцентриситета не будет.
Либо фасонка пояса соосна фасонке раскоса. Соединяете двумя накладками -- две группы болтов.
Пожалуй, самый простой способ избежать проблемы. Узлы с фото подкрепить ребрами.

Последний раз редактировалось Chebyn, 08.08.2019 в 13:56.
Chebyn вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2019, 13:59
#4
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
Пожалуй, самый простой способ избежать проблемы, но на фото вызывает вопросы устойчивость листовья в сжатых узлах (ребер нет совсем) .
Фото из сети. На мой взгляд не нужны.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2019, 14:04
#5
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Фото из сети. На мой взгляд не нужны.
Может и не нужны (если по расчету пройдет), выглядит страшновато. Где-то на форуме выкладывали расчет из учебника. В нем автор рассчитывал суммарный пакет на устойчивость, приводил рекомендации по ограничению гибкости накладок.

Проще либо их сразу подребрять, либо в качестве стыковочных эл-ов использовать уголки, швеллеры и т.п.

Последний раз редактировалось Chebyn, 10.08.2019 в 09:09.
Chebyn вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2019, 14:50
#6
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
выглядит страшновато
- это мягко говоря.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
многочисленные таблицы с толщинами фасонок в зависимости от усилия
- это для сварных узлов.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Что лучше : сместить обе фасонки на t/2 или сместить одну из фасонок на t ?
- картинку надо.

----- добавлено через ~9 мин. -----
См. как в пособие по стальным определяют эксцентриситет при расчёте узлов распорок из ГСП.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.08.2019, 22:13
#7
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,383


Ну ребята. Вы тут сейчас все прикалываесь, да ?
Как же страна миллионами эти гсп фермы делает ?
Как считать то эти фасонки ?

Смоделировал что-то похожее в 3Д в МКЭ оболочками.
И не понял как анализировать. Всё-таки модель достаточно упрощённая, а точно в SCADе и не сделать.
Например для своего случая получил по 3 и 4 теории прочности:
по среднему слою оболочек несёт плита 10 мм (напряжения в пластинах при 3 болтах от 250 кН сжатия до 215 МПа);
по наружным слоям оболочек, если ещё учитывать какой-то левый момент от изгиба пластин, 10 мм уже не несёт и никакая пластина не снесёт. Так как там напряжения по крайним волокнам достигают 500-800 МПа. Это в упругой постановке. Нелинейного модуля к скаду нет.
Да и был бы. Понятно, что пластина должна нести момент от изгиба. Вопрос в достоверности момента от изгиба. Болты то криво смоделированы...

Но это же типовой узел миллионами стоящий на фермах ГСП. Как так может быть что нет типового расчёта ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 08.08.2019 в 22:21.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2019, 23:00
| 1 #8
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Tyhig, много букв, причём бестолку. В нормальных фермах из ГПС нет фасонок, непонятно о каких фасонках Вы толкуете.

Последний раз редактировалось eilukha, 09.08.2019 в 08:21.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.08.2019, 00:23
#9
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,383


eilukha, поискал пример на просторах интернета. И не нашёл. Странно.

У меня четырёхгранные фермы всеми 4 поясами крепятся, допустим, к другим фермам.
Сделал крепление на фасонках со срезными болтами. Но у меня и сжатие и растяжение через пояса приходит в узлы крепления. Очень удобно для монтажа.
Сейчас посмотрел, в примерах из серий так передают только растяжение. На сжатие стараются сделать что-то типа фланца.
Хотелось бы оставить фасонки.
Что посоветуете ?

С другой стороны те же узлы делаются и в вертикальных связях работающих в том числе на сжатие. Там же тоже фасонки и болты на срез.
Хорошо. Тогда миллионы вертикальных связей выполнены на фасонках. Делают же как-то. И очевидно считают.

Ну или вот фермы вертикальных связей так делают. Замените уголки на ГСП это и есть мои узлы.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 09.08.2019 в 00:30.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2019, 01:17
#10
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Что посоветуете ?
- картинку показать.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2019, 08:13
#11
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Делают же как-то. И очевидно считают.
Очевидно вот так. С учетом реальных эксцентриситетов относительно осей действия-передачи усилий. Кроме прочего, в болтовых узлах кол-во болтов назначается на 10% больше расчетного, согласно СП16.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фасонки_момент.JPG
Просмотров: 325
Размер:	167.8 Кб
ID:	216673  

Последний раз редактировалось Chebyn, 09.08.2019 в 08:24.
Chebyn вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2019, 08:20
#12
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
Фасонки_момент.JPG (167.8 Кб, 1 просмотров)
- передают момент от расцентовки в узле на элемент узла, который сильно жёстче остальных.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2019, 09:55
#13
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- передают момент от расцентовки в узле на элемент узла, который сильно жёстче остальных.
Да, но на стыковочную фасонку усилие по-прежнему эксцентрично

Последний раз редактировалось Chebyn, 09.08.2019 в 11:17.
Chebyn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.08.2019, 10:36
#14
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,383


В общем предварительно по 3Д модели только оболочками получается, что фасонка толщиной 14 мм без ребер несёт порядка 120 кН на сжатие (главные напряжения по 4 теории по наружным волокнам от локального изгиба листа) при длине от крепления до крепления порядка 140 мм.
По устойчивости посчитать модель не удалось.
С рёбрами на фасонке, видимо, ограничения на сжатие уйдут. Рассчитываю получить хотя бы 200 кН с ребрами и мне хватит.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2019, 11:30
#15
NWMPS


 
Регистрация: 20.07.2017
Сообщений: 361


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
В общем предварительно по 3Д модели
Вы бы показали свою численную модель, какой размер, тип (линейный, квадратичный) КЭ, какие граничные условия, что-то мне подсказывает, что ваш расчет ниочинь. Попробуйте хотя б в идее статике посчитать свой узел, там намного проще, прям для новичков все процессы выстроены.

Последний раз редактировалось NWMPS, 12.08.2019 в 11:36.
NWMPS вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2019, 11:42
#16
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


во избежание эксцентриситетов и всех проблем, связанных с ней - можно делать и двойные фасонки, где всё будет по центру и внешне выглядит более привлекательно.
Недавно так делал один каркасик, только в нём не раскосы, примыкающие к поясам, а распорка по нижнему поясу
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 258
Размер:	60.1 Кб
ID:	216747  
__________________
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2019, 11:57
#17
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
можно делать и двойные фасонки, где всё будет по центру и внешне выглядит более привлекательно.
А варить уголки как?
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2019, 11:59
#18
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
А варить уголки как?
по трём сторонам, как показано на рисунке. Всяко проще, чем извращаться с пластинами сложной формы, и тем более укреплять рёбрами на таком маленьком участке. А для поясов, было бы удобнее неравнополочные применять. Простейшая геометрическая форма: кусок уголка с 2-я или более отверстиями. Чем не вариант..?
__________________
Век Живи - Век Учись!

Последний раз редактировалось Sergey_v, 12.08.2019 в 12:06.
Sergey_v вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2019, 12:48
#19
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Если приваривать по трем сторонам возникает сильная неравномерность распределения напряжений по ширине неприваренной полки уголка и сильная неравномерность напряжений по длине швов. Если такой узел применять для ненагруженных элементов (связи работающие на Qfic), то может и пойдет, а для сильно нагруженных этот вариант нерабочий.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2019, 12:56
#20
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


ZVV, между двумя уголками же есть расстояние как минимум на толщину фасонки, 10-12мм. Нельзя ли аккуратно подобраться электродом между ними..? Тогда все 4 стороны будут плотно приварены.
Глубина-то всего то может быть 65-100мм
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 169
Размер:	20.6 Кб
ID:	216753  
__________________
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2019, 13:35
1 | 1 #21
drumbasser


 
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 506


Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
во избежание эксцентриситетов и всех проблем, связанных с ней - можно делать и двойные фасонки, где всё будет по центру и внешне выглядит более привлекательно.
Отличный узелок как по мне получился.
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Если приваривать по трем сторонам возникает сильная неравномерность распределения напряжений по ширине неприваренной полки уголка и сильная неравномерность напряжений по длине швов. Если такой узел применять для ненагруженных элементов (связи работающие на Qfic), то может и пойдет, а для сильно нагруженных этот вариант нерабочий.
Можно взять и посчитать. Тем более что не рекомендуется варить поперек растянутых волокон , то два шва вдоль пояса фермы сверху и снизу прекрасно решают все вопросы. тем более что в данном случае швы лобовые
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2019, 14:55
1 | #22
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Tyhig
можно посмотреть, что Вы предполагаете?
если честно, по крайней мере мне, не совсем понятно
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2019, 17:26
1 | #23
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
ZVV, между двумя уголками же есть расстояние как минимум на толщину фасонки, 10-12мм. Нельзя ли аккуратно подобраться электродом между ними..? Тогда все 4 стороны будут плотно приварены.
Глубина-то всего то может быть 65-100мм
Нет, нормально нельзя. Смотрите Справочник конструктора Мельникова Н.П. Даже если сделаете шов по контуру это не решит проблем с неравномерностью напряжений для данного узла.
Цитата:
Сообщение от drumbasser Посмотреть сообщение
Можно взять и посчитать.
От того что вы посчитаете напряжения в узле не будут более равномерными. Плюс еще вопрос сможете ли вы его посчитать (не в смысле конкретно вы, а рядовой инженер).
Цитата:
Сообщение от drumbasser Посмотреть сообщение
Тем более что не рекомендуется варить поперек растянутых волокон , то два шва вдоль пояса фермы сверху и снизу прекрасно решают все вопросы. тем более что в данном случае швы лобовые
А в фермах Молодечно раскосы вы привариваете тоже только швами вдоль пояса? И откуда рекомендации о том, что желательно варить вдоль растянутых волокон, а не поперек? Источник есть?
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2019, 17:37
1 | #24
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от drumbasser Посмотреть сообщение
Тем более что не рекомендуется варить поперек растянутых волокон
Что за бредятина?! Откуда такое? А как же фермы с безфасоночными узлами? Этим рекомендациям двести лет в обед скоро будет, они для тех времен, когда паровые котлы предпочитали клеить из дерева, а не из стали делать поскольку так было надежнее.


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
В общем предварительно по 3Д модели только оболочками получается, что фасонка толщиной 14 мм без ребер несёт порядка 120 кН на сжатие (главные напряжения по 4 теории по наружным волокнам от локального изгиба листа) при длине от крепления до крепления порядка 140 мм.
По устойчивости посчитать модель не удалось.
С рёбрами на фасонке, видимо, ограничения на сжатие уйдут. Рассчитываю получить хотя бы 200 кН с ребрами и мне хватит.
Тоже проводил расчет расчет оболочками, так, как тоже возникал вопрос по поводу фасонки связи из ГЗП. Получилось, что узлы такие имеют достаточно высокую несущую способность. На картинках 4 варианта. Из них видно, что ребро жесткости очень спасает ситуацию.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ребро фасонка защемлена.jpg
Просмотров: 266
Размер:	109.7 Кб
ID:	216765  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ребро фасонка закреплена шарнирно.jpg
Просмотров: 221
Размер:	109.7 Кб
ID:	216766  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Без ребра фасонка защемлена.jpg
Просмотров: 178
Размер:	110.0 Кб
ID:	216767  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Без ребра фасонка закреплена шарнирно.jpg
Просмотров: 195
Размер:	109.6 Кб
ID:	216768  
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2019, 19:30
1 | #25
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Vovan, здравствуй, рад слышать!
там не совсем все так,
судя по всему Лира?
эти контакты в пластинах + болт в этом исполнении ей не задать
на мой взгляд, там надо решать инженерно (более упрощенно)

Последний раз редактировалось nick.klochkov, 12.08.2019 в 21:26.
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2019, 08:14
1 | #26
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Что за бредятина?! Откуда такое?
п.13.2. СП 16.13330
Цитата:
по возможности избегать расположения сварных швов в зонах действия растягивающих напряжений, превышающих 0,4Ry;
Цитата:
Сообщение от drumbasser Посмотреть сообщение
Отличный узелок как по мне получился.
Для раскрепляющих распорок вполне. Можно даже один уголок оставить

Последний раз редактировалось Chebyn, 13.08.2019 в 08:46.
Chebyn вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2019, 09:21
1 | #27
axoxc


 
Регистрация: 11.04.2019
Сообщений: 41


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
(учёл смещение фасонки в узле прикрепления на полтолщины фасонки).
Здесь собака зарыта. При небольшом эксцентриситете (толщина фасонки) формула поиска напряжений в сопромате дает завышенное значение раз в 5.

А она здесь не применима, т. к. фасонка закреплена от поворота в опорном сечение. Для схемы на картинке - перехлест (lengthen) в 50мм уже убирает моментную составляющу.

Моделировал в лире, пластинами размером 1мм*1мм. Закреплял эти 50мм по вертикале.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: n9Poh3fz6eU.jpg
Просмотров: 204
Размер:	37.1 Кб
ID:	216778  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_1.jpg
Просмотров: 190
Размер:	223.5 Кб
ID:	216779  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Om3bdn-t4NE.jpg
Просмотров: 165
Размер:	177.3 Кб
ID:	216780  
axoxc вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2019, 09:23
1 | #28
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Цитата:
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
п.13.2. СП 16.13330


Для раскрепляющих распорок вполне. Можно даже один уголок оставить
он у меня и был для распорок по нижнему поясу
Я о том, можно ли приспособить подобное решение для примыкания "раскос-пояс".
Так и не нашёл ответа в Мельникове о перенапряжениях в швах при таком решении.
__________________
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2019, 13:09
1 | #29
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
Я о том, можно ли приспособить подобное решение для примыкания "раскос-пояс"
не думаю, см. #19.
Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
Нельзя ли аккуратно подобраться электродом между ними...?
Chebyn вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2019, 20:01
1 | #30
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
там не совсем все так,
Почти все так.
Моделирую проще. Стержень профильная труба 120х4 и фасонка смоделирована стержнем. Продольная сила 70кН. Фасонка закреплена шарнирно.
В первом случае эксцентриситет фасонки от оси профиля 8мм, во втором - 120мм. Из рисунков видно, что этот эксцентриситет делает плохо исключительно самому профилю. Момент в фасонке в первом случае 0.01кНм, во втором 0.26кНм. Расчитываем "по сопромату". 70*0.008=0.56кНм, 70*0.21=14.7кНм(!). Фасонка 8х160, W=1.71cм3. Вобщем она эти "сопроматовские" моменты (типа как тут предлагали по серии считать) никогда не выдержит.
Вывод: если есть эксцентриситет - считаем на него не фасонку а профиль связи и подбираем его сечение с учетом дополнительного этого момента. При небольшом эксцентрике оно будет как и в центрально сжатом варианте. Все. Фасонки подбираем без фанатизма по смятию болтами, по устойчивости (можно как сжато-изогнутый стержень).

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
п.13.2. СП 16.13330
Чудесно!
Бесфасоночны узлы запрещаем? Или растянутый нижний пояс подбираем с коэфициентом гамма це = 0.4?
Не все конструкции в равной мере подвержены возможности хрупкого разрушения. Большинство даже не подвержены. А те, что подвержены - берите спокойную, низколегированную нормализированную сталь и варите! Для этого группы конструкций выдумали.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 189
Размер:	38.5 Кб
ID:	216808  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 177
Размер:	40.9 Кб
ID:	216809  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вузол ГЗП л 2.jpg
Просмотров: 158
Размер:	32.0 Кб
ID:	216810  
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2019, 20:28
1 | #31
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


ну вот и пришли к табл. 9.2 Белени. Где все сварные фасонки давно уже подобраны и оказались "не причём".
И в этой же книге было сказано о том, что эти микроэксцентрики не учитываются ввиду "достаточной жёсткости" во всех направлениях раскосов из ГСП
__________________
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2019, 07:02
2 | #32
Казбек


 
Регистрация: 31.12.2007
Сообщений: 462


https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=70105&page=2
В этой теме Ильнур писал, что момент для расчета пластин делят еще на два, также и в забугорном пособии написано
Казбек вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2019, 10:38
1 | #33
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


как вариант
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot001.jpg
Просмотров: 247
Размер:	62.3 Кб
ID:	216859  
wvovanw вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как рассчитать толщину фасонок стальных ферм с болтами на срез на сжатие ?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Площадка для осмотра и эксплуатации конструкций и коммуникаций под коньком ферм, бассейн Tyhig Архитектура 11 24.04.2015 09:55
Усиление узлов стальных ферм Marymil Металлические конструкции 4 16.10.2008 10:35
Как рассчитать сэндвич-панели на сжатие??? sergeyzb Прочее. Архитектура и строительство 5 04.09.2007 23:43
Опирание стальных легких ферм на кирпичные пилястры Limal Каменные и армокаменные конструкции 4 18.07.2007 20:35