Покритикуйте висячую стропильную систему
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Покритикуйте висячую стропильную систему

Покритикуйте висячую стропильную систему

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.09.2019, 09:08 #1
Покритикуйте висячую стропильную систему
SHAMEN
 
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 131

Добрый день.Строится коттедж с двускатной кровлей.
Материал стен: полнотелый полуторный силикатный кирпич м150, толщина стен 380 мм.
Смонтирована стропильная висячая стропильная система. Проектировщиком был выполнен ее расчет. При максимальных нагрузках горизонтальная составляющая (распор) составляет 1,8 тонны.
Прилагаю проект кровли и фото мотажа узлов.
Хрчу выслушать вашу критику.Спасибо.
Район строительства: г.Пенза, 3-й снеговой район
Затяжка прикреплена стропилам гвоздями и шпилькой м14. Мауэрлат закреплен к кирпичной кладке анкерными распорными болтами 16*300 через 800 + 12*250 через 800.
Стропила в коньке скреплены металличсекими пластинами 300*100 с двух сторон.
Вместо одной кобылки как по проекты, была добавлена вторая, т.е. получились спаренные кобылки.
Утепление 200 мм (минплита). Покрытие кровли-листовой металл в фальц.
Снизу пароизоляция Изоспан, сверху мемблана Tyvek SOft с контробрешеткой.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20190716_200855.jpg
Просмотров: 1519
Размер:	132.8 Кб
ID:	217650  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20190716_201019.jpg
Просмотров: 1155
Размер:	265.5 Кб
ID:	217651  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20190721_182119.jpg
Просмотров: 1127
Размер:	401.1 Кб
ID:	217652  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20190724_175601.jpg
Просмотров: 1053
Размер:	385.8 Кб
ID:	217653  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20190729_174213.jpg
Просмотров: 1039
Размер:	359.8 Кб
ID:	217654  



Последний раз редактировалось SHAMEN, 10.09.2019 в 09:18.
Просмотров: 73165
 
Автор темы   Непрочитано 10.09.2019, 09:10
#2
SHAMEN


 
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 131


Еще фото
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20190729_174222.jpg
Просмотров: 538
Размер:	337.6 Кб
ID:	217656  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20190905_120828.jpg
Просмотров: 487
Размер:	373.4 Кб
ID:	217657  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20190905_120904.jpg
Просмотров: 514
Размер:	324.3 Кб
ID:	217658  
SHAMEN вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.09.2019, 09:10
#3
SHAMEN


 
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 131


Проект кровли
Вложения
Тип файла: pdf План кровли (4).pdf (129.6 Кб, 413 просмотров)
SHAMEN вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2019, 09:16
| 5 #4
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Так все построено же.. объем закрыт...Есть какие то проблемы?
У меня почему то всегда в этом случае первая мысль, что заказчик решил поискать косяки в проекте и смр, чтобы не закрывать оплату.
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.09.2019, 09:27
#5
SHAMEN


 
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 131


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Так все построено же.. объем закрыт...Есть какие то проблемы?
У меня почему то всегда в этом случае первая мысль, что заказчик решил поискать косяки в проекте и смр, чтобы не закрывать оплату.
Проблем нет никаких. Так и на улице снега нет. Дело не в оплате. Просто хочу услышать независимое мнение со стороны опытных и грамотных людей. Просто пока идет стройка, может есть смысл что то усилить.
SHAMEN вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2019, 09:29
#6
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от SHAMEN Посмотреть сообщение
горизонтальная составляющая (распор) составляет 1,8 тонны
  1. Куда он (распор) уходит?
  2. А вертикальная составляющая при этом сколько?
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.09.2019, 09:33
#7
SHAMEN


 
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 131


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
  1. Куда он (распор) уходит?
  2. А вертикальная составляющая при этом сколько?
Немного ошибся. Горизонтальная составляющая 2,3 тонны, вертикальная 1,4 тонны.
Воспринимается мауэрлатом 150*150 и соотв. кирпичной стеной.
SHAMEN вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2019, 09:33
#8
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826


Cтоять будет.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от SHAMEN Посмотреть сообщение
Горизонтальная составляющая 2,3 тонны, вертикальная 1,4 тонны.
Забей! Меньше знаешь - лучше спишь.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.09.2019, 09:37
#9
SHAMEN


 
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 131


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Cтоять будет.

----- добавлено через ~1 мин. -----

Забей! Меньше знаешь - лучше спишь.
Ну а так, на вид,что то смущает?Сечения элементов и т.д.
SHAMEN вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2019, 09:38
#10
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от SHAMEN Посмотреть сообщение
есть смысл что то усилить
- есть:
  1. Стянуть ноги понизу затяжкой.
  2. Привязать ноги к стенам (к ершу забитому на метр ниже).
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.09.2019, 09:38
#11
SHAMEN


 
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 131


Планы этажей

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- есть:
  1. Стянуть ноги понизу затяжкой.
  2. Привязать ноги к стенам (к ершу забитому на метр ниже).
Затяжку не могу добавить понизу, полумансардный этаж же..
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG-9b150bc17518385d61c133486b28692e-V.jpg
Просмотров: 267
Размер:	181.8 Кб
ID:	217660  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG-732c37ad95062ae4b8ed28f08a3a422f-V.jpg
Просмотров: 180
Размер:	156.9 Кб
ID:	217661  
SHAMEN вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2019, 09:39
#12
kostik-b124


 
Регистрация: 12.12.2015
Сообщений: 241


Цитата:
Сообщение от SHAMEN Посмотреть сообщение
(распор) составляет 1,8 тонны
Приличный распор, одного болта и четырех гвоздей маловато будет чтобы удержать такое усилие.
И отсутствие монолитного пояса напрягает
kostik-b124 вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2019, 09:42
#13
Vasisualiy


 
Регистрация: 09.09.2016
Сообщений: 92


Хм... А чё скобами не сделали крепление стропил - маурлата, как в проекте (на болтах конечно решение лучше). Ради интереса: а как крепление выполнено маурлат - стена и что за горизонтальные связи Р-1?
Вообще перемудрили со стропиловкой. Зачем делать было фермы деревянные перекрывая пролёт 8м. Вот распор и возникает, наверно. Как-то хрупкими кажутся стропила в местах опирания на маурлаты. Почему нельзя было кинуть балки вдоль здания и на них уложить стропиловку, там же и стена в середине есть, не знаю правда несущая она или какая.
А вообще если есть вопросы к проекту наймите специалистов через биржу на этом сайте и пусть они вам напишут замечания. Проектировщика тоже надо было по этому принципу выбирать.

Последний раз редактировалось Vasisualiy, 10.09.2019 в 09:53.
Vasisualiy вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2019, 09:42
#14
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Стянуть ноги понизу затяжкой.
Привязать ноги к стенам (к ершу забитому на метр ниже).
Лучше вообще оторвать.
SHAMEN, не мандражируй - всё нормально.
Всегда так делали(с).
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2019, 09:42
#15
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от SHAMEN Посмотреть сообщение
2,3 тонны, вертикальная 1,4 тонны
- выпрет стену.
А в нагрузках от ноги отрыва (по вертикали) разве нет?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от SHAMEN Посмотреть сообщение
полумансардный этаж же
- ну так надо это отменить его (этаж).

Последний раз редактировалось eilukha, 10.09.2019 в 10:05.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.09.2019, 09:44
#16
SHAMEN


 
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 131


Цитата:
Сообщение от kostik-b124 Посмотреть сообщение
Приличный распор, одного болта и четырех гвоздей маловато будет чтобы удержать такое усилие.
И отсутствие монолитного пояса напрягает
Ну проектировщик просчитал это крепление. Кровельщики опасаются добавлять больше болтов чтобы не рассечь древесину затяжки.
P.S. в его расчетной схеме, это усилие помимо усилия, которое гасится затяжкой, хотя я сомневаюсь откуда могут появится такие большие усилия в моем снеговом районе и при моих пролетах.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Vasisualiy Посмотреть сообщение
Хм... А чё скобами не сделали крепление стропил - маурлата, как в проекте (на болтах конечно решение лучше). Ради интереса: а как крепление выполнено маурлат - стена и что за горизонтальные связи Р-1?
Р-1 типа ветровых связей, по факту они закреплены по верху затяжек. Приняли решение перйти на уголки и глухари, получилось более надежно (как мне показалось)
Мауэрлат закреплен к кирпичной кладке анкерными распорными болтами 16*300 через 800 + 12*250 через 800.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- выпрет стену.
А в нагрузках от ноги отрыва (по вертикали) разве нет?

----- добавлено через ~2 мин. -----

- ну так надо это отменить его (этаж).
Выпрет кирпичную стену из силикатного полнотелого кирпича в 380 мм?

Последний раз редактировалось SHAMEN, 10.09.2019 в 09:50.
SHAMEN вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2019, 09:54
#17
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от SHAMEN Посмотреть сообщение
анкерными распорными болтами 16*300 через 800 + 12*250 через 800
- ерунда. Проверьте саму стену на усилия. Это не железобетон...

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от SHAMEN Посмотреть сообщение
Выпрет кирпичную стену из силикатного полнотелого кирпича в 380 мм?
- 100 %, проверьте расчётом.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.09.2019, 09:57
#18
SHAMEN


 
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 131


Цитата:
Сообщение от Vasisualiy Посмотреть сообщение
Хм... А чё скобами не сделали крепление стропил - маурлата, как в проекте (на болтах конечно решение лучше). Ради интереса: а как крепление выполнено маурлат - стена и что за горизонтальные связи Р-1?
Вообще перемудрили со стропиловкой. Зачем делать было фермы деревянные перекрывая пролёт 8м. Вот распор и возникает, наверно. Как-то хрупкими кажутся стропила в местах опирания на маурлаты. Почему нельзя было кинуть балки вдоль здания и на них уложить стропиловку, там же и стена в середине есть, не знаю правда несущая она или какая.
А вообще если есть вопросы к проекту наймите специалистов через биржу на этом сайте и пусть они вам напишут замечания. Проектировщика тоже надо было по этому принципу выбирать.
Центральная стена после первого этажа становится ненесущей, т.е. с 380 мм переходит на 250. Да и пролет 6 метров, чтобы кинуть какой то коньковый прогон, скорее всего дерево не прошло бы.
SHAMEN вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2019, 09:57
#19
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826


Offtop: Зря ты свой "курятник" на этот форум выложил. Тебе надо бы на какой-нибудь "хоумхаус".
А здесь разнесут в пух и прах. Основной вывод: разобрать всё, включая фундамент, сделать нормальный проект и к постройке привлечь какой-нибудь "мост-гидро-строй"
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2019, 09:58
#20
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от SHAMEN Посмотреть сообщение
откуда могут появится такие большие усилия
- это да, «все проектировщики перестраховщики великие, запас дают минимум в два раза».
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2019, 10:00
#21
kostik-b124


 
Регистрация: 12.12.2015
Сообщений: 241


Я бы для начала проверил расчеты
Цитата:
Сообщение от SHAMEN Посмотреть сообщение
Горизонтальная составляющая 2,3 тонны, вертикальная 1,4 тонны.
Слишком большой распор для пролета 8м.
kostik-b124 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.09.2019, 10:00
#22
SHAMEN


 
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 131


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Offtop: Зря ты свой "курятник" на этот форум выложил. Тебе надо бы на какой-нибудь "хоумхаус".
А здесь разнесут в пух и прах. Основной вывод: разобрать всё, включая фундамент, сделать нормальный проект и к постройке привлечь какой-нибудь "мост-гидро-строй"
Так и хочу чтобы критика появилась по моему "курятнику".
SHAMEN вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2019, 10:04
#23
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826


Как выполнено перекрытие мансардного этажа? Вполне возможно, что оно выполняет роль "затяжки".
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.09.2019, 10:05
#24
SHAMEN


 
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 131


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Как выполнено перекрытие мансардного этажа? Вполне возможно, что оно выполняет роль "затяжки".
Пустотные плиты. Они на отм +3,3. Т.е. с кровлей никак не связаны.
SHAMEN вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2019, 10:10
#25
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826


Нужен разрез.
Я бы поставил стойки и ушёл от распора.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.09.2019, 10:13
#26
SHAMEN


 
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 131


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Нужен разрез.
Я бы поставил стойки и ушёл от распора.
Пол затяжки?
SHAMEN вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2019, 10:14
#27
kostik-b124


 
Регистрация: 12.12.2015
Сообщений: 241


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Как выполнено перекрытие мансардного этажа? Вполне возможно, что оно выполняет роль "затяжки".
Высота стены слишком большая чтобы передать распор на перекрытие. Распор принимают продольные стены и передают его на стены поперечные. Но кирпичная стена 380 мм не выдержит распор 2,3т
kostik-b124 вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2019, 10:19
#28
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Если по факту распор не воспринимается, а в расчётах предполагалось, что он воспринимается, то и сечения ног будет недостаточно.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.09.2019, 10:19
#29
SHAMEN


 
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 131


Цитата:
Сообщение от kostik-b124 Посмотреть сообщение
Высота стены слишком большая чтобы передать распор на перекрытие. Распор принимают продольные стены и передают его на стены поперечные. Но кирпичная стена 380 мм не выдержит распор 2,3т
А вертикальная составляющая от нагрузки будет уменьшать горизонтальную составляющую?

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Если по факту распор не воспринимается, а в расчётах предполагалось, что он воспринимается, то и сечения ног будет недостаточно.
Почему по факту он не вопринимается?Через мауэрлат на стену
SHAMEN вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2019, 10:23
#30
kostik-b124


 
Регистрация: 12.12.2015
Сообщений: 241


Цитата:
Сообщение от SHAMEN Посмотреть сообщение
Почему по факту он не вопринимается?Через мауэрлат на стену
Ваша стена не может держать такой распор, потому и не воспринимается
kostik-b124 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.09.2019, 10:28
#31
SHAMEN


 
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 131


Цитата:
Сообщение от kostik-b124 Посмотреть сообщение
Ваша стена не может держать такой распор, потому и не воспринимается
Какие ваши предложения?
SHAMEN вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2019, 10:28
#32
Vasisualiy


 
Регистрация: 09.09.2016
Сообщений: 92


Цитата:
Сообщение от SHAMEN Посмотреть сообщение
Центральная стена после первого этажа становится ненесущей, т.е. с 380 мм переходит на 250. Да и пролет 6 метров, чтобы кинуть какой то коньковый прогон, скорее всего дерево не прошло бы.
Дерево выдержит. Сделать шаг пореже либо сечение увеличить. На крайняк сделать центральную ферму и на неё ложить страпила и дополнительную распорку воткнуть чтоб поделить на два пролёта. И тогда бы не надо было ни связей втыкать и распора бы не было такого. Решение типовое в каждом учебнике описано. Но это если уж хочется трудностей в жизни.
Vasisualiy вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2019, 10:28
#33
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от SHAMEN Посмотреть сообщение
мауэрлат
- это прокладка ничего не даёт.
Цитата:
Сообщение от SHAMEN Посмотреть сообщение
на стену
- кладка - это детские кубики, только побольше и потяжелее, могут воспринять только сжатие.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2019, 10:29
#34
kostik-b124


 
Регистрация: 12.12.2015
Сообщений: 241


Цитата:
Сообщение от SHAMEN Посмотреть сообщение
Какие ваши предложения?
Проверить расчеты.

Цитата:
Сообщение от kostik-b124 Посмотреть сообщение
Слишком большой распор для пролета 8м.
kostik-b124 вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2019, 10:31
#35
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822


Цитата:
Сообщение от SHAMEN Посмотреть сообщение
Немного ошибся. Горизонтальная составляющая 2,3 тонны, вертикальная 1,4 тонны.
Воспринимается мауэрлатом 150*150 и соотв. кирпичной стеной.
Это горизонтальная и вертикальная на м.п. или от одной стропильной пары? А затяжка - как декорация получается? Опорные узлы и кладка такие значения распоров не потянут, это не упоры и железобетон.
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2019, 10:31
#36
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


Опирание стропил не по проекту, нет опорного бруса, который передает распор на мауэрлат.
Поэтому стропило скользящее, расчетная схема иная, сечение ног мало.
Цитата:
Сообщение от kostik-b124 Посмотреть сообщение
Ваша стена не может держать такой распор, потому и не воспринимается
Откуда такая уверенность? Поперечная стена вроде есть, перекрытие ж/б.
Liam вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2019, 10:32
#37
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от SHAMEN Посмотреть сообщение
Какие ваши предложения?
- сделать нормальный проект (усиления) с учётом уже построенного.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.09.2019, 10:34
#38
SHAMEN


 
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 131


Цитата:
Сообщение от DonMof Посмотреть сообщение
Это горизонтальная и вертикальная на м.п. или от одной стропильной пары? А затяжка - как декорация получается? Опорные узлы и кладка такие значения распоров не потянут, это не упоры и железобетон.
на 1 п.м.
SHAMEN вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2019, 10:36
#39
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822


Цитата:
Сообщение от SHAMEN Посмотреть сообщение
на 1 п.м.
Опорные узлы стропильной системы и кладка не потянут такие распорные реакции стропил. Весь распор "перекинется" на горизонтальные "растяжки", а её узлы, как понимаю, пока к этому "не готовы".
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.09.2019, 10:36
#40
SHAMEN


 
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 131


Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Опирание стропил не по проекту, нет опорного бруса, который передает распор на мауэрлат.
Поэтому стропило скользящее, расчетная схема иная, сечение ног мало.

Откуда такая уверенность? Поперечная стена вроде есть, перекрытие ж/б.
Опорные брусы везде есть.Просто это фотоеще на стадии монтажа. Опирание проектное.
SHAMEN вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2019, 10:37
#41
kostik-b124


 
Регистрация: 12.12.2015
Сообщений: 241


Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Откуда такая уверенность? Поперечная стена вроде есть, перекрытие ж/б.
из опыта. не выдержит стена толщиной 380 мм распор в 2т, при расстоянии между поперечными стенами 6м, а материал перекрытие вообще никакой роли не играет в данной ситуации
kostik-b124 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.09.2019, 10:41
#42
SHAMEN


 
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 131


Цитата:
Сообщение от kostik-b124 Посмотреть сообщение
из опыта. не выдержит стена толщиной 380 мм распор в 2т, при расстоянии между поперечными стенами 6м, а материал перекрытие вообще никакой роли не играет в данной ситуации
Может ли вообще возникнуть распор в уровне мауэрлата в 2 тонны,при таких пролетах и нагрузках еще и с учетом работы затяжки...
SHAMEN вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2019, 10:43
#43
kostik-b124


 
Регистрация: 12.12.2015
Сообщений: 241


Цитата:
Сообщение от SHAMEN Посмотреть сообщение
Может ли вообще возникнуть распор в уровне мауэрлата в 2 тонны,при таких пролетах и нагрузках еще и с учетом работы затяжки...
Я вам об этом уже не раз писал: при вашем пролете - ооочень сомнительно. Начните с проверки расчетов
kostik-b124 вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2019, 10:43
#44
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


Цитата:
Сообщение от SHAMEN Посмотреть сообщение
Опорные брусы везде есть.Просто это фотоеще на стадии монтажа. Опирание проектное.
Значит все нормально.
Liam вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.09.2019, 10:46
#45
SHAMEN


 
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 131


Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Значит все нормально.
А какую роль в данном случае выполняет опорный брус?
SHAMEN вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2019, 10:59
#46
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Тут уже очень много сообщений.
Резюмируя- если сомневаетесь, надо проверить расчеты.
Конструктивно от каждой стропильной ноги скрутку к плите перекрытия, можно в паз.
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.09.2019, 11:06
#47
SHAMEN


 
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 131


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Тут уже очень много сообщений.
Резюмируя- если сомневаетесь, надо проверить расчеты.
Конструктивно от каждой стропильной ноги скрутку к плите перекрытия, можно в паз.
А скрутка для чего?Только на отрывающую силу ветра?
SHAMEN вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2019, 11:39
#48
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


Цитата:
Сообщение от SHAMEN Посмотреть сообщение
А какую роль в данном случае выполняет опорный брус?
Очевидно, для передачи распора.
Цитата:
Сообщение от SHAMEN Посмотреть сообщение
А скрутка для чего?Только на отрывающую силу ветра?
Очевидно, чтобы крышу не сдуло.
Если мауэрлат закреплен к стене шпильками длиной на глубину 600 мм и более, то скрутки не нужны.
Liam вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2019, 11:52
#49
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408


Выдержит или нет, надо считать, но мне лень, да и некогда. А ответов наглазок и без меня дали уже много))
Цитата:
Сообщение от SHAMEN Посмотреть сообщение
Проект кровли
Узел опирания очень глупый (студент без опыта делал что ли?). Называется "корова на льду". Можно было упереть стропила в нижний брус, чтобы не только болты с саморезами держали эти ноги от разъезжания в стороны? Небольшой врубки на брусе и/или на стропилах хватило бы. Хотя там опорный брус есть, просмотрел сходу - тогда ладно - сойдёт.
А как расчёт других узлов? Что собой представляют узлы на коньке крыши и узлы затяжки?
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2019, 12:00
#50
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Узел опирания очень глупый (студент без опыта делал что ли?). Называется "корова на льду". Можно было упереть стропила в нижний брус, чтобы не только болты с саморезами держали эти ноги от разъезжания в стороны? Небольшой врубки на брусе и/или на стропилах хватило бы. Хотя там опорный брус есть, просмотрел сходу - тогда ладно - сойдёт.
Опорный брусок как раз и является альтернативой врубке. Решение распространенное.
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок1.JPG
Просмотров: 243
Размер:	129.6 Кб
ID:	217670
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок2.JPG
Просмотров: 225
Размер:	134.1 Кб
ID:	217671
Liam вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2019, 12:03
| 1 #51
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Решение распространенное.
- для узлов с нулевым распором.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2019, 12:07
#52
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- для узлов с нулевым распором.
Почему же нулевым? Как минимум, 14 гвоздей.
Liam вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2019, 12:19
#53
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Я написал выше ещё и про вариант усиления, то есть как бы конструктивное армирование растянутого волокна кладки.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2019, 12:27
#54
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Почему же нулевым?
- потому что кладка не работает на горизонтальные нагрузки.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2019, 12:33
#55
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- потому что кладка не работает на горизонтальные нагрузки.
Работает, на изгиб по перевязанному сечению
Нажмите на изображение для увеличения
Название: get.jpg
Просмотров: 84
Размер:	5.7 Кб
ID:	217673
Liam вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2019, 12:35
#56
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
армирование растянутого волокна кладки.
- а на срез тоже армировать? Эпоксидкой пропитать насквозь?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2019, 12:39
| 1 #57
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822


Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Работает, на изгиб по перевязанному сечению
Вложение 217673
Судя по исходным данным и листу проекта до "перевязанного сечения" дело не дойдет.
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.09.2019, 12:43
#58
SHAMEN


 
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 131


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Выдержит или нет, надо считать, но мне лень, да и некогда. А ответов наглазок и без меня дали уже много))

Узел опирания очень глупый (студент без опыта делал что ли?). Называется "корова на льду". Можно было упереть стропила в нижний брус, чтобы не только болты с саморезами держали эти ноги от разъезжания в стороны? Небольшой врубки на брусе и/или на стропилах хватило бы. Хотя там опорный брус есть, просмотрел сходу - тогда ладно - сойдёт.
А как расчёт других узлов? Что собой представляют узлы на коньке крыши и узлы затяжки?
Узел затяжки: гвозди+шпилька м14
Соединение стропильных ног в коньке: пластина металлическая 300*100 с двух сторон

----- добавлено через 52 сек. -----
Цитата:
Сообщение от DonMof Посмотреть сообщение
Судя по исходным данным и листу проекта до "перевязанного сечения" дело не дойдет.
По вашему мнению никакого усиления не требуется?
SHAMEN вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2019, 12:46
#59
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Работает, на изгиб по перевязанному сечению
get.jpg
- а где контрфорсы в стенах?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2019, 12:55
#60
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822


Цитата:
Сообщение от SHAMEN Посмотреть сообщение
Узел затяжки: гвозди+шпилька м14
Соединение стропильных ног в коньке: пластина металлическая 300*100 с двух сторон

----- добавлено через 52 сек. -----

По вашему мнению никакого усиления не требуется?
Про усиление я не говорил. Я имел ввиду, что шаг поперечных стен - под 6 м. Если распор действительно 2 тс/м.п (что вполне возможно для IV-V снегового района) то кладку стен под мауэрлатами скорее "срежет" по горизонтальному неперевязанному шву, чем она начнет работать на изгиб по перевязанному
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2019, 13:14
#61
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- а где контрфорсы в стенах?
Ну так после первой зимы появятся. Если конечно доживёт.
Мауэрлат никакой распор не может воспринять в принципе.
Да,
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- это прокладка
и больше ничего.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2019, 16:12
#62
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Издавна принято считать, что распор на стены не передается, а воспринимается затяжкой.
Однако ПК показывают иное. Как, я понял распор обычно просто игнорируют.
Попробуйте еще посчитать на односторонее загружение снегом и получите такой распор, какой не воспримет никакой стандартный парапет.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2019, 16:40
#63
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Издавна принято считать, что распор на стены не передается, а воспринимается затяжкой.
Однако ПК показывают иное.
В данном случае прежде чем затяжка полностью заработает будет некий раздвиг стропил в стороны. Вопрос в том будет ли он 1 мм или 1 см или больше.
Тут опять же вопрос к расчётам. Судя по тому, что автор упомянул распор, то в расчётах приняты опоры с ограничением горизонтальных перемещений.
Но так как стена, предположительно, не рассчитана на восприятие этих усилий, то расчётная схема должна быть другой - например, с одной скользящей опорой. И задача инженера не только подобрать под нужную прочность, но и определить горизонтальный перемещения опор. При необходимости уменьшить эти перемещения до допустимой величины. И исходя из этого назначить соответствующие узлы.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2019, 17:09
#64
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Усилие распора вычислено без учета податливости опор (см. п.63). Опоры - узел опирания, мауэрлат, да и сама стена без следов напряжения могут "дать" опоре раскинуться. После чего усилие распора 0. Для того чтобы узнать, каковое перемещение нужно для полной разгрузки, нужно в расчетной схеме ввести скользящую опору.
Если это перемещение не более допустим 10 мм, то проблем нет, т.к. распора не будет. Никаких 2,3 тонн распора...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.09.2019, 17:45
#65
SHAMEN


 
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 131


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Усилие распора вычислено без учета податливости опор (см. п.63). Опоры - узел опирания, мауэрлат, да и сама стена без следов напряжения могут "дать" опоре раскинуться. После чего усилие распора 0. Для того чтобы узнать, каковое перемещение нужно для полной разгрузки, нужно в расчетной схеме ввести скользящую опору.
Если это перемещение не более допустим 10 мм, то проблем нет, т.к. распора не будет. Никаких 2,3 тонн распора...
Попросил проектировщика скинуть расчётную схему в скаде, чтобы конкретно по ней посмотреть. Я так понимаю без неё Вы не дадите свой вердикт?
SHAMEN вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2019, 17:59
#66
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
нужно в расчетной схеме ввести скользящую опору.
- стена треснет по горизонтальному шву - вот и будет скользящая опора.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
распор обычно просто игнорируют
- именно, и это часто прокатывает сходит с рук, т. к. на крутых кровлях расчётный снег бывает реже обычного из-за его схода.

Последний раз редактировалось eilukha, 10.09.2019 в 22:15.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2019, 07:23
#67
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от SHAMEN Посмотреть сообщение
Попросил проектировщика скинуть расчётную схему в скаде, чтобы конкретно по ней посмотреть. Я так понимаю без неё Вы не дадите свой вердикт?
Без авторского расчета можно конечно свою схему накидать, но раз есть авторская точная модель, зачем гадать на числовой гуще? Давайте spr-файл, пощупаем, откель многотонные распоры.
Цитата:
- стена треснет по горизонтальному шву - вот и будет скользящая опора.
- заодно проверим и эту НЕСОСТОЯТЕЛЬНУЮ гипотезу - штоп сдвинуть ряд кладки, очень много надо. Скорее мауэрлат сдвинется (на 8 мм), и стена не треснет.
Если бы стены трескались, то бы такие трещины были бы везде и повсюду. А их нет нигде (не надо начинать искать фото с трещинами не по теме). Не потому, что "еще полный снег не выпадал, или уже сошел", а потому, что усилия не развиваются по Вашему сценарию - с треском и грохотом. Нет там таких условий. Все податливо. А снега бывает наваливает много и очень много, год году рознь, и снег не всегда ловко и шустро сползает.
Вердикты надо расчетами обосновывать...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2019, 08:28
#68
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
очень много надо
- если прижать предварительно прилично, а так - пнул, кубики рассыпались.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Все податливо
- тогда ГИС.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
мауэрлат сдвинется (на 8 мм)
- а деформации в воздухе растворятся?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2019, 09:00
#69
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- если прижать предварительно прилично, а так - пнул, кубики рассыпались.
То, что от пинка рассыпается, треснет и без усилий. Просто от локальных подвижек... Это не в счет.
Цитата:
- тогда ГИС.
Никак нет-с. Гис - это изменяемая геометрия. А стропила с затяжкой (см. выложенную автором схема стропил) - эпсалутно неизменяемая вещь. У нее просто нога немного консольна. Вот столб например - ГИС?
Цитата:
- а деформации в воздухе растворятся?
Да!!! Именно в воздушном пространстве и происходят перемещения конструкций. Если бы дом с крышей закопали в землю, то да, перемещения были бы затруднены. А если все залить бетоном, то вообще бы мало кто куда сместился.
Вот что ты все борешься с ветряными мельницами?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Дон Кихот.jpg
Просмотров: 82
Размер:	11.6 Кб
ID:	217685  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.09.2019, 09:00
#70
SHAMEN


 
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 131


Проектировщик скинул в формате ДЕКОРа
Как сюда прикрепить?
SHAMEN вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2019, 09:03
#71
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от SHAMEN Посмотреть сообщение
Проектировщик скинул в формате ДЕКОРа
Как сюда прикрепить?
Перебить расширение на дос например, или заархивировать. Пристегивается к посту через "Расширенный режим" (внизу окошка) через "загрузить файл".
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2019, 09:14
#72
Vasisualiy


 
Регистрация: 09.09.2016
Сообщений: 92


Дак декор это одно из приложений скад-а для расчёта стропил. Теперь кажется понятно откуда появляются горизональные связи и распор в 2 т.
Vasisualiy вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2019, 09:33
#73
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Vasisualiy Посмотреть сообщение
Дак декор это одно из приложений скад-а для расчёта стропил. Теперь кажется понятно откуда появляются горизональные связи и распор в 2 т.
Да, в Декоре перемещения не посмотришь. Но хотя бы опору со скольжением можно задать. Ну и взять оттуда исходные и в процессор затащить.
Так где там файл? Надо идти дела делать..
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.09.2019, 09:46
#74
SHAMEN


 
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 131


Расчётная схема
Вложения
Тип файла: zip Стропильная система.zip (1.0 Кб, 48 просмотров)
SHAMEN вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.09.2019, 10:00
#75
SHAMEN


 
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 131


Расчёт кладки на срез
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG-a69ce1146d09161ebf3d4c0386bd30ad-V.jpg
Просмотров: 203
Размер:	129.4 Кб
ID:	217689  
SHAMEN вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2019, 10:01
#76
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


А-образная стропильная схема будет давать распор на стены, только если опорные узлы надежно закреплены и способны воспринять расчетный распор. То есть узел крепления стропил к мауэрлату и мауэрлата к стене, а также сама стена - должны быть рассчитаны на принятие распора. Так как каменную кладку не положено заставлять работать на изгиб - то для принятия распора вводятся специальные конструкции, например замкнутый монолитный пояс. Если же во всей этой цепочке есть слабое звено, например узел стыка стропил с мауэрлатом, то распор погасится до нуля, как только опора стропильной ноги деформируется (сдвинется) на определенную величину. Величина эта определяется из расчета схемы с одной подвижной опорой. Узел, который я вижу на фото (болт и четыре гвоздя) может принять на себя довольно существенное усилие и передать его на мауэрлат и дальше на стену. На мой взгляд нужно было одну из опор стропильных ног сразу конструировать подвижной, чтобы исключить разного рода неопределенности относительно того сколько же возьмет на себя вот такой крепеж уголком и сколько он передаст на стену. Подвижная опора ничего на себя не возьмет и ничего никуда не передаст (ну разве что немного за счет трения). Подвижная опора просто сместится по мауэрлату на столько, на сколько ей нужно - и распор на стены станет нулевым, полностью принимаясь затяжкой.

Но тут есть один очень важный нюанс. Если рассчитывать схему с двумя неподвижными опорами - изгибающий момент в стропильной ноге будет существенно ниже, чем в схеме с одной подвижной опорой. Если стропила подбирались по расчету с двумя неподвижными опорами - нельзя допускать деформации опор и крепеж действительно должен быть расчетным на все значение распора. Если же сечение стропил подбиралось по схеме с одной подвижной опорой, то выгодно было бы сейчас одну из опор стропил ослабить, чтобы она легче могла смещаться по мауэрлату и передавала минимальную горизонтальную нагрузку на стену. Но я сомневаюсь, что в данном случае сечение стропил подбиралось по схеме с одной подвижной опорой, а значит устойчивость опорного узла критически важна для жизнеспособности системы. Нельзя, Ильнур, чтобы тут было все податливо. Должно быть жестко и надежно.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от SHAMEN Посмотреть сообщение
Расчёт кладки на срез
Если таки передавать распор на стену, то стена будет работать не только на срез, а еще и на изгиб. А проектировать каменные конструкции, работающие на изгиб по неперевязанному сечению - не допускается.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2019, 11:16
#77
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от SHAMEN Посмотреть сообщение
IMG-a69ce1146d09161ebf3d4c0386bd30ad-V.jpg (129.4 Кб, 22 просмотров)
- откуда формула? Ссылка есть?

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от SHAMEN Посмотреть сообщение
Расчёт кладки на срез
- а на внецентренное сжатие где?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2019, 11:20
#78
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
...для принятия распора вводятся специальные конструкции, например замкнутый монолитный пояс..
К слову, такой пояс длиной в десятки метров НЕ СПОСОБЕН принимать ЖЕСТКО распоры по 2,3 тн через метр-полтора. И на такое и не рассчитвается. А тупо конструируется. Нельзя, Сет, подменять шило мылом.
Цитата:
...Величина эта определяется из расчета схемы с одной подвижной опорой.
О чем и речь. Такой ращое щас и бум делать. А не бла-бла делать. Так ведь?
Цитата:
нужно было одну из опор стропильных ног сразу конструировать подвижной
Ага, шарикоподшебнеги вставить...
Цитата:
Если рассчитывать схему с двумя неподвижными опорами - изгибающий момент в стропильной ноге будет существенно ниже, чем в схеме с одной подвижной опорой. Если стропила подбирались по расчету с двумя неподвижными опорами - нельзя допускать деформации опор и крепеж действительно должен быть расчетным на все значение распора.
Козе понятно. Вот и проверим, на што рассчитывал афтор конструкций.
Цитата:
... я сомневаюсь,
Фсе сомневаются. Поэтому бум делать ращот.
Цитата:
.Нельзя, Ильнур, чтобы тут было все податливо.
Так ты, Сет, сомневаешься или однозначно нельзя? Давай не будем философствовать, а зделаем ращот.
Должно быть жестко и надежно.
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Если таки передавать распор на стену, то стена будет работать не только на срез, а еще и на изгиб. А проектировать каменные конструкции, работающие на изгиб по неперевязанному сечению - не допускается.
Здрасьте ..опа новый год. Так передавать или не передавать?
Я чуть позже накидаю в поцессоре схемку...не срочно же? До снегов же не нужно демонтировать крышу и монолитить РАЩОТНЫЕ пояса/стены/доты...
А, да, файлы декора не открылись - они в версии 4.1, а у меня 6.2. Кто-нить, откройте, посмотрите - какие сечения и какая нагрузка. Или отчет распечатайте и выложите что ли.. если нетрудно.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2019, 11:30
#79
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
К слову, такой пояс длиной в десятки метров НЕ СПОСОБЕН принимать ЖЕСТКО распоры по 2,3 тн через метр-полтора.
Это смотря какой пояс. С пролетом 10 метров - сложно будет принять распор. А вот если будет ветка пояса по средне несущей стене, то это получится уже всего два пролета по 5 метров и невозможное становится возможным.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Ага, шарикоподшебнеги вставить
Это слишком) Достаточно будет просто закрепить стропильную ногу на вертикальный подъем, а трением дерево-дерево пренебречь - вот и подвижная опора.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Здрасьте ..опа новый год. Так передавать или не передавать?
На стену передавать нельзя. Должна быть специальная конструкция для принятия распора, если схема принята с неподвижными опорами.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2019, 11:31
#80
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от SHAMEN Посмотреть сообщение
IMG-a69ce1146d09161ebf3d4c0386bd30ad-V.jpg (129.4 Кб, 29 просмотров)
- думаете, шупленький мауэрлат (он же прокладка) распределит нагрузку на ширину 1 метр?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2019, 11:36
#81
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
файлы декора не открылись
- всё открылось.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 111.png
Просмотров: 215
Размер:	51.5 Кб
ID:	217694  
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2019, 11:44
#82
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от SHAMEN Посмотреть сообщение
P.S. в его расчетной схеме, это усилие помимо усилия, которое гасится затяжкой, хотя я сомневаюсь откуда могут появится такие большие усилия в моем снеговом районе и при моих пролетах.
В Пензе нормативный снег 145 кг/м2, расчетный 200 кг/м2. Уклон кровли не более 30 градусов мю=1, т.е. снижения нет.
У меня глаз зацепился за шаг стропил 940 мм. Обычно в стропильной кровле мансардного этажа шаг стропил назначают по ширине листов(рулона) утеплителя, дабы поставить его в распор + минимум отходов.
Я бы кинул по коньку балку деревянную. Сечение было бы большим, но можно вписать в интерьер. Да и вверху не мешала бы. А стропила получились бы наслонные, без распора.
Затяжка 150х50 жидковата, она сжата. Гибкость раза в два не пройдет, да и сжатие она не держит. Если распор 2,3т то усилие в затяжке около 1,5 т. Напрашивается та же 200х100 с раскреплением в узлах и посередине. Затяжка здесь условное название она у вас сжата.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2019, 11:44
#83
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Ага, шарикоподшебнеги вставить...
Зачем - уголок с горизонтальным пазом. Или как "деды делали" - элементарная скрутка.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2019, 11:53
#84
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
всё открылось.
Ну вот. В расчетной схеме опоры неподвижные, значит момент в стропилах получен по этой схеме. А значит категорически нельзя допускать податливость опорных узлов стропил. Они должны держать столько, сколько получается по расчету. И если тот расчетный распор при сдвижке на 10 мм, скажем, гасится до нуля - то это только кажется, что это мелочь. Момент в стропилах при этом существенно вырастет.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2019, 12:09
#85
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


А вот что будет со деревяшками при фактическом (подвижном) опирании, прочность не проходит более чем в 6 раз!

----- добавлено через ~13 мин. -----
Можно ещё про ветер поговорить, во сколько раз он больше веса кровли, всяких мауэрлатов, прочности распорных болтиков заделанных в кубики.
В общем, не надо подобное считать вовсе, а делать на глазок без всяких проектов.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 222.png
Просмотров: 196
Размер:	72.3 Кб
ID:	217698  

Последний раз редактировалось eilukha, 11.09.2019 в 12:34.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2019, 12:24
#86
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826


Короче. Или х стропила пополам, или стена вдребезги. Ага.
Ставим контрфорсы против каждой стропилины.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2019, 12:46
#87
kostik-b124


 
Регистрация: 12.12.2015
Сообщений: 241


Расчетная схема схема не соответствует действительной конструкции. Проектировщик, походу, решил не заморачиваться с построением модели в скаде, а посчитал по декоровской отдаленно похожей на действительную.
Запинайте ногами своего проектировщика. Найдите исполнителя который построит расчетную схему, соответствующую действительной конструкции и оценит ее несущую способность. А потом уже принимайте решение что с ней делать: усилять, оставить так как есть, или вообще разобрать нафиг.
kostik-b124 вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2019, 12:47
#88
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
А вот что будет со деревяшками при фактическом (подвижном) опирании, прочность не проходит более чем в 6 раз!
Вот, это цена небольшого смещения стропил на мауэрлате из-за податливости опоры.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2019, 12:49
#89
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


в коньке балку из двутавра 25Ш1 с фронтона на "ненесущую" стену 250 мм по ней брус 100 под опору стропил. Балку потом обшить деревом.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2019, 14:04
#90
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Читаем до конца:
Цитата:
файлы декора не открылись - они в версии 4.1, а у меня 6.2.
Читаем и далее:
Цитата:
отчет распечатайте и выложите что ли.. если нетрудно.
Трудно што ле?
Цитата:
В расчетной схеме опоры неподвижные, значит момент в стропилах получен по этой схеме. А значит категорически нельзя допускать податливость опорных узлов стропил. Они должны держать столько, сколько получается по расчету. И если тот расчетный распор при сдвижке на 10 мм, скажем, гасится до нуля - то это только кажется, что это мелочь. Момент в стропилах при этом существенно вырастет.
Козе понятно, что усилия перераспределятся (это уже повторно).
Я говорю - ращот бум делать. Дайте исходные. eilukha зажал. Мой Декор новый, не открывает *.sav от старого.
Заявлять КАТЕГОРИЧЕСКИМ можно по результатам расчетов. А не по порносканам и умозрительно.
Цитата:
Вот, это цена небольшого смещения стропил на мауэрлате из-за податливости опоры.
Фигня все это, а не расчеты. Небольшое смещение произойдет ПО-ЛЮБОМУ - нет там абсолютно неподатливой опоры. Так что если не 6-кратный, то 4-х или 2-кратный перегруз и так будет.
Нужны полноценные расчеты. Дайте исходные по нагрузкам из *.sav.
Если ноги ломаются, подтянуть их проволокой под полом мансарды.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2019, 14:19
#91
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Декор новый
- нефиг за новьём кривым гоняться.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
порносканам
- это к Декору. Кроме того, тех сканов для желающих посчитать достаточно, недостаточно для ищущих причины.
Вложения
Тип файла: rar Decor.rar (34.5 Кб, 17 просмотров)
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2019, 14:19
#92
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Фигня все это, а не расчеты. Небольшое смещение произойдет ПО-ЛЮБОМУ - нет там абсолютно неподатливой опоры.
Ее нет по факту. А должна быть. То бишь конструктив узла не отвечает расчетной схеме. Или наоборот. Я не удивлюсь, если там еще и рассмотрено только равномерное нагружение снегом, где затяжка (а в схеме с неподвижными опорами это скорее распорка) будет работать как полноценная промежуточная опора. А вот если рассмотреть снег неравномерный, то она перестанет таковою быть.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2019, 14:48
#93
mrshurik


 
Регистрация: 11.09.2019
Сообщений: 3


Я советую использовать коньковый прогон в виде двутавровой балки №30-35Ш1, по верх балки по слою гидроизоляции закрепить на кровельные саморезы доску (50х200). Под прогоном выполнил опорные монолитные подушки, а также закрепил бы балку от вращения. Данная система была бы безраспорной, а в вашем случае она дает значительный распор.
Я не сторонник распорных крыш, считаю, что таких решений нужно избегать.
mrshurik вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.09.2019, 15:00
#94
SHAMEN


 
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 131


Цитата:
Сообщение от mrshurik Посмотреть сообщение
Я советую использовать коньковый прогон в виде двутавровой балки №30-35Ш1, по верх балки по слою гидроизоляции закрепить на кровельные саморезы доску (50х200). Под прогоном выполнил опорные монолитные подушки, а также закрепил бы балку от вращения. Данная система была бы безраспорной, а в вашем случае она дает значительный распор.
Я не сторонник распорных крыш, считаю, что таких решений нужно избегать.
На данный момент это технически не представляется возможным, т.к. кровля поность закрыта.
SHAMEN вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2019, 15:18
#95
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
нефиг за новьём кривым гоняться.
Offtop: Все как раз наоборот, батенька. Знаешь скока косяков выуживается с каждым новым релизом? Сотни..
Пока получил с собственным весом - в предположении, что одна опора очень скользкая, перемесчение этой ноги уже 8 с чем-то мм.
Готовьтесь к худшему. Соберу нагрузки, будет намного хуже. Видимо речь не о 10-20 мм. Больно нога одна длинная...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Разъезд ног.png
Просмотров: 174
Размер:	7.4 Кб
ID:	217712  
Вложения
Тип файла: spr Стропильная ферма.SPR (24.6 Кб, 22 просмотров)
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2019, 15:22
#96
mrshurik


 
Регистрация: 11.09.2019
Сообщений: 3


Цитата:
Сообщение от SHAMEN Посмотреть сообщение
На данный момент это технически не представляется возможным, т.к. кровля поность закрыта.
1. Опорный узел изменить нужно, хотя бы черепной брусок подбить, чтобы стропильные ноги упиралась в маурлат, обязательно нужно закрепить ноги от "ваккумного отсоса" скуртками или ершами, можно использовать скобы.
2. Возможно нужно сделать двойную затяжку (с двух сторон), крепить ее на 2 шпильки по каждой стороне. Работает затяжка на расстяжение, ноги разъезжаются в стороны под распределенной снеговой нагрузкой как ножницы. С коньковым прогоном работала бы на сжатие.
3. Коньковый узел соединить МЗП либо фанерными накладками.
4. Маурлат должен быть жестко закреплен анкерами к несущим стенам.
5. Огнебиозащита древисины;
6. Ветровые связи? Либо внутренняя обрешетка из бруска.
7. Постоянно молится богу и чистить снег, чтобы крыша не разъехалась и не упала на голову. Возможно ее унесет ветром. Ходить в касках. Если серьезно, нужно все сечения пересчитать по нагрузкам в Декоре хотя бы. Сечения элементов стропильной системы у таких крыш получаются значительными.
mrshurik вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.09.2019, 15:26
#97
SHAMEN


 
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 131


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Offtop: Все как раз наоборот, батенька. Знаешь скока косяков выуживается с каждым новым релизом? Сотни..
Пока получил с собственным весом - в предположении, что одна опора очень скользкая, перемесчение этой ноги уже 8 с чем-то мм.
Готовьтесь к худшему. Соберу нагрузки, будет намного хуже. Видимо речь не о 10-20 мм. Больно нога одна длинная...
Т.е. одна опора у вас шарнирно-подвижная?
SHAMEN вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2019, 15:29
#98
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от SHAMEN Посмотреть сообщение
Т.е. одна опора у вас шарнирно-подвижная?
Пока да, для прощупывания хилости "фермы". Потом закрепим и посмотрим на эти "2,3 тонны", а потом зададим смещение 10-20 мм и посмотрим насколько уменьшается. Т.е. сымитируем сценарий обрушения.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2019, 16:07
#99
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Соберу нагрузки, будет намного хуже.
Снеговой мешок учтете?
Сет вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2019, 17:12
#100
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


А односторонний сход снега?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2019, 18:11
#101
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Снеговой мешок учтете?
Всенепременно. Мешки, авоськи и прочие рюкзаки тоже. А в чем прикол?
Цитата:
А односторонний сход снега?
У вас в РБ есть таковая нагрузка в норме? У нас в РФ слава аллаху пока нет. Есть различныя там схемы с мю...примечания какие-то не по-русски о том что "если бы да кабы..на четверти или половине...хуже чем чорт знает что.." и т,д., без пояснений, а как это соотносить со схемами (см. скан1). И да, словов типа "односторонний сход снега" или тем более "двусторонний сход снега" тоже нет.
Вот что я намерен применить - см. скан2. И никаких типа "односторонний сход снега", "трехсторонний сход снега" и тд.
Расчетные постоянные 0,1 т/м на длине ног. В Пензе нормативный снег 145 кг/м2, расчетный 200 кг/м2. Шаг стропил 940 мм.
Прошу фсе согласовать. Штоп йа потом из-за ваших хотелок не переделывал.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: скан1.png
Просмотров: 113
Размер:	97.1 Кб
ID:	217727  Нажмите на изображение для увеличения
Название: скан2.png
Просмотров: 132
Размер:	134.1 Кб
ID:	217728  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2019, 18:30
#102
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Прошу фсе согласовать
- без одностороннего схода снега не согласую.
Также надо включить расчёт стены под ногой, обрешётки, и др. элементов нашей крыши.
Кстати, ветровая нагрузка догружает ноги в данном случае, т. е. её тоже надо учесть.

Последний раз редактировалось eilukha, 11.09.2019 в 18:39.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2019, 18:44
#103
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Всенепременно. Мешки, авоськи и прочие рюкзаки тоже. А в чем прикол?
Ну прикол в том, что в данной схеме есть местечко, где снег может скапливаться. А посему корректный расчет требует учета сего обстоятельства.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Прошу фсе согласовать. Штоп йа потом из-за ваших хотелок не переделывал.
То есть схему, где один скат полностью загружен с мю=1, а другой полностью пустой - вы не рассматриваете?
Сет вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2019, 19:15
#104
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- без одностороннего схода снега не согласую.
Также надо включить расчёт стены под ногой, обрешётки, и др. элементов нашей крыши.
Кстати, ветровая нагрузка догружает ноги в данном случае, т. е. её тоже надо учесть.
Обледенение может учесть? И пульсацию ветра?
В-общем, за отсутствием конструктивизма у согласующего, буду прикладывать без согласования.
Цитата:
схему, где один скат полностью загружен с мю=1, а другой полностью пустой - вы не рассматриваете?
Пока в СП нет указаний, зачем? По желанию трудящихся что ли? В СП сказано "полплощади" или "1/4 площади" без пояснений. Например кровля плоская - какие 1/2 или 1/4? Ветром что ле сдуло?
По СП я рассматриваю 3 варианта.
И да, контрольный вопрос: величину снеговой, полученной после мю, при приложении к ноге как вертикальную, но распределенную по ее (ноге) длине, умножить на соs30?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2019, 19:18
#105
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
И пульсацию ветра?
- а почему нет? Это двукратный рост нагрузки. К тому же нет разрешения норм на неучёт их.
И не забудьте про мешок.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 555.png
Просмотров: 156
Размер:	423.0 Кб
ID:	217731  
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2019, 19:22
#106
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- а почему нет? Это двукратный рост нагрузки.
Какие 2? Совсем что ли...
Цитата:
Сообщение от eilukha
не забудьте про мешок..
Не забыл - см. вариант 3. Перепад небольшой, считаем за фонарь.
К слову, схема 3 - отличная схема, и достаточная.
Все, я вас понял, вы зануды. Буду действовать без вас, просто и сердито.
А зачем вам как можно больше нагрузок? Боитесь ферма пройдет?
И про косинус ответьте.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2019, 19:24
#107
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
просто и сердито
- при шестикратном перегрузе всё это мелочи, там и снега не надо.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2019, 19:27
#108
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- при шестикратном перегрузе всё это мелочи, там и снега не надо.
Я ж грю, просто мозг выносите.
А косинус?
Цитата:
вопрос: величину снеговой, полученной после мю, при приложении к ноге как вертикальную, но распределенную по ее (ноге) длине, умножить на соs30?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2019, 19:27
#109
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
И про косинус ответьте.
- умножать (глупый вопрос, поэтому и не отвечают), а также заморочиться по поводу снижения мю из-за угла более 30 гр.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2019, 19:32
#110
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
-...глупый вопрос
Кому глупый, кому неведомый. Это все- показательно.
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
заморочиться по поводу снижения мю из-за угла более 30 гр.
Угол ровно 30. Мю=1. Я же в скане 2 чедко фсе обозначил. Вот это тоже показательно, как происходит согласование исходных для проектирования.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.09.2019, 19:37
#111
SHAMEN


 
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 131


Ильнур, ну не томите уже... А так да... Исходные данные вроде все правильные. Хотя угол как раз может по факту и 31-32 град. Давайте возьмём 30 как в исходных данных
SHAMEN вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2019, 19:43
#112
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от SHAMEN Посмотреть сообщение
Ильнур, ну не томите уже...
- да, нажимайте уже большую красную кнопку хитрой программы, коя у каждого проектанта под рукой и дело с концом, что вату катать...
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2019, 19:47
#113
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
умножить на соs30?
Только снег. И нагрузку приложить по глобальной оси.
Offtop: Опять с работы выгнали?

----- добавлено через ~10 мин. -----
Вот этот простенок "выпрет" дугой.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2019, 20:18
#114
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Пока в СП нет указаний, зачем? По желанию трудящихся что ли?
По требованию экспертизы (вложение)

И как-то вы слишком вольно снеговой мешок преобразовали к схеме 3.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А зачем вам как можно больше нагрузок? Боитесь ферма пройдет?
Да она по-любому не пройдет, хоть с мешком, хоть без.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный3.jpg
Просмотров: 100
Размер:	100.0 Кб
ID:	217738  
Сет вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2019, 20:28
#115
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от SHAMEN Посмотреть сообщение
... Давайте возьмём 30 как в исходных данных
Результат:
А. Максимальные усилия (и перемещения) о снегом по 2-му варианту. Распора нет. Смещение опор 137 мм. Усилия в проверяемом сечении- N=0,71, М=2,57. Сечение перегружено в 2,8 раза. Гарантированно ломается.
Б. Податливость опор по 15 мм в стороны. Распор 1,45 тс. Усилия в проверяемом сечении- N=2,03, М=0,68. Сечение загружено на 0,82. Гарантированно не ломается.
В. Распор при жестко-несмещаемой опоре 1,85 тс (не совсем 2,3).
Выводы: Распор был посчитан с некоторым запасом, но принципиально верно. При небольшой податливости опор ферма не ломается. Но распор все же существенный, нужно чем-то удерживать. При полном отсутствии сопротивления распору все ломается к чертям.
Резюме - надо чем-то хорошо держать ножки, или придумать иную схему.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: При скользящей опоре.png
Просмотров: 105
Размер:	31.4 Кб
ID:	217739  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Перемещения и усилия при скользящей опоре.png
Просмотров: 122
Размер:	22.7 Кб
ID:	217740  Нажмите на изображение для увеличения
Название: С податливостью.png
Просмотров: 105
Размер:	13.9 Кб
ID:	217741  Нажмите на изображение для увеличения
Название: С податливостью 2х15 мм.png
Просмотров: 80
Размер:	30.4 Кб
ID:	217742  
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 11.09.2019 в 20:34.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2019, 20:32
#116
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Податливость опор по 15 мм в стороны. Распор 1,45 тс. Усилия в проверяемом сечении- N=2,03, М=0,68. Сечение загружено на 0,82. Гарантированно не ломается.
Наиболее реальная схема. Со значительным распором. Такой распор один болтик с четырьмя гвоздями не удержат.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2019, 20:33
#117
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
По требованию экспертизы ..
У меня к экспертизе тоже есть вопросы - см. выше. Считаю, это слишком вольное толкование эксперта.
Цитата:
И как-то вы слишком вольно снеговой мешок преобразовали к схеме 3.
Да, я такой вольный. Не царское это дело, мешки вычислять..на глаз же видно, что перепад маленький, и огромное мю не светит.
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Да она по-любому не пройдет, хоть с мешком, хоть без.
Пройдет, даже при некоторой податливости опор, если удержать тонны полторы распора.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 11.09.2019 в 21:03.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2019, 20:34
#118
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Это если СУМЕТЬ СОЗДАТЬ неподатливую (абсолютно) опору. Пока таких опор во вселенной не обнаружено
Ну, абсолютно неподатливую и не надо. Обеспечить хотя бы смещение не больше 5 мм - уже неплохо будет. А такого добиться можно.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2019, 20:36
#119
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
... Обеспечить хотя бы смещение не больше 5 мм - уже неплохо будет. А такого добиться можно.
Можно. Но достаточно и 15. Значит, ориентир 10 мм.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.09.2019, 20:40
#120
SHAMEN


 
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 131


А саму кладку нужно считать на этот распор или смысла нет? Каким образом усилить узел крепления ноги к мауэрлату?

----- добавлено через ~1 мин. -----
Ильнур, огромное спасибо. В целом схема рабочая получается?
SHAMEN вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2019, 20:47
#121
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от SHAMEN Посмотреть сообщение
В целом схема рабочая получается?
В целом - не рабочая. Полторы тонны действует на узел крепления, которые он должен суметь принять. И если сумеет, то передаст на стену, которая станет работать на изгиб, хотя так работать ей не положено. Ну а если узел крепления не сумеет принять распор, то изгиб в стропилах будет в 3 раза больше, чем они могут воспринять по расчету.
Сет вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.09.2019, 20:50
#122
SHAMEN


 
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 131


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
В целом - не рабочая. Полторы тонны действует на узел крепления, которые он должен суметь принять. И если сумеет, то передаст на стену, которая станет работать на изгиб, хотя так работать ей не положено. Ну а если узел крепления не сумеет принять распор, то изгиб в стропилах будет в 3 раза больше, чем они могут воспринять по расчету.
Какие Ваши предложения по усилению, с учётом того, что уже все смонтировано...
SHAMEN вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2019, 20:58
#123
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от SHAMEN Посмотреть сообщение
Какие Ваши предложения по усилению, с учётом того, что уже все смонтировано
Например - отвинтить стропила с одной стороны и добавить стропил, уменьшив шаг вдвое.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2019, 21:09
#124
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от SHAMEN Посмотреть сообщение
Какие Ваши предложения по усилению, с учётом того, что уже все смонтировано...
Под мансардой (в полу) протянуть затяжки из круга 16 мм. Можно в оболочке, чтобы не ржавело.
В-общем, нужно видеть разрез крыши совместно с мансардой. Может можно горизонтальную ферму на уровне опор ввести.
А может стены проверить? Может там много перегородок с перевязкой?

Не, судя по фото, поможет только опорная балка под коньком. Учащать ноги - это 3 раза больше ног, и видимо они уже обшиты. А для "матицы" видимо есть еще пустое место. Можно вообще ферму под коньком замутить, из того же дерева.
Тот, кто оперся на стены с распором в пару тонн, должен был на этом заостриться - а стены ГОТОВЫ принять такое?
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 11.09.2019 в 21:25.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2019, 21:15
#125
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Не, судя по фото, поможет только опорная балка под коньком.
А если бы был коньковый прогон - сколько бы на него пришлось нагрузки?
Сет вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2019, 21:20
#126
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
А если бы был коньковый прогон - сколько бы на него пришлось нагрузки?
На балку? Думаю, порядка 0,9-1 т/м на глаз.
Это типа 40Б1. Вес 0,6 тн - краном думаю с торца можно на 1/3 вставить, а внутри уже по доскам на поперечинах ферм тащить...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Балка-ферма.png
Просмотров: 114
Размер:	130.0 Кб
ID:	217746  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2019, 21:28
#127
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Думаю, порядка 0,9-1 т/м на глаз.
Вы эту цифру примерно по грузовой площади прикинули или из программы получили? По идее, если вы в своем расчете поставите опору под коньковый узел стропил, то нагрузка на нее будет раза в полтора больше, чем если собрать нагрузку на коньковый прогон простым способом по грузовым площадям.
Вопрос перекликается с моей темой.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2019, 21:32
#128
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Ильнур, а зачем 12 метров балку делать у чела есть посередине стена 250 мм или можно столб поставить. Тогда две шестиметровые 25ш1 с нагрузкой от снега 1 т/м хватит. Да и затянуть ее легче. А можно вообще пойти по пути самцовой ( 🙄 если правильно помню) кровли. Тут потребуется три балки: в узлах пересечения с затяжкой и в коньке.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2019, 21:32
#129
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Вы эту цифру примерно по грузовой площади прикинули или из программы получили? По идее, если вы в своем расчете поставите опору под коньковый узел стропил, то нагрузка на нее будет раза в полтора больше, чем если собрать нагрузку на коньковый прогон простым способом по грузовым площадям.
Вопрос перекликается с моей темой.
Поставил. 1,34 тонны вертикальная реакция. На деле меньше, т.к. балка таки гнется и поддается.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Ильнур, а зачем 12 метров балку делать у чела есть посередине стена 250 мм или можно столб поставить.
Да??? Ура-а-а! А я почему не в курсе..на фото вроде нет ничего, только окна огромные...Тада совсем другая балка конечно. А именно 23Б1 С245. Боюсь, в середине мансарды нельзя опору организовать - по закону подлости там бильярдная.
Цитата:
Тут потребуется три балки: в узлах пересечения с затяжкой и в коньке.
Не понял.. достаточно же на коньке - моменты сбрасываются мощно...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Усилия.png
Просмотров: 128
Размер:	11.6 Кб
ID:	217747  
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 11.09.2019 в 21:42.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2019, 21:46
#130
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Поставил. 1,34 тонны вертикальная реакция.
А разрешите теперь горизонтальное перемещение в одном узле стыка затяжки со стропильной ногой. Какая будет опорная реакция на коньковый прогон?

И какая у вас расчетная нагрузка на 1 мп проекции стропильной ноги?
Сет вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2019, 21:48
#131
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Смотрел фотки, хотел увидеть линию окон на крыше..
Выходит гребешок нужен для обратной тяги вытяжки/дымохода))
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2019, 06:10
#132
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
А разрешите теперь горизонтальное перемещение в одном узле стыка затяжки со стропильной ногой. Какая будет опорная реакция на коньковый прогон?
И какая у вас расчетная нагрузка на 1 мп проекции стропильной ноги?
Давайте сами экспериментируйте для общей науки, по теме исчерпано.
olf_
Цитата:
Выходит гребешок нужен для обратной тяги вытяжки/дымохода
Именно этой информации тут и не хватало. Offtop: Бухать надо меньше.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.09.2019, 06:16
#133
SHAMEN


 
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 131


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Давайте сами экспериментируйте для общей науки, по теме исчерпано.
olf_Именно этой информации тут и не хватало. Offtop: Бухать надо меньше.
До конца так и не понял. Все таки требует усиления или укрепляем Опорные узлы от смещений и считаем кирпичную кладку на изгиб? Или все таки в коньке необходим коньковый прогон?
Ильнур, если не сложно, прикрепите пожалуйста вашу схему в формате spr

Последний раз редактировалось SHAMEN, 12.09.2019 в 06:24.
SHAMEN вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2019, 06:36
#134
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от SHAMEN Посмотреть сообщение
До конца так и не понял.
Почему так случилось? Я же писал понятным образом:
Цитата:
Результат:
А. Максимальные усилия (и перемещения) о снегом по 2-му варианту. Распора нет. Смещение опор 137 мм. Усилия в проверяемом сечении- N=0,71, М=2,57. Сечение перегружено в 2,8 раза. Гарантированно ломается.
Б. Податливость опор по 15 мм в стороны. Распор 1,45 тс. Усилия в проверяемом сечении- N=2,03, М=0,68. Сечение загружено на 0,82. Гарантированно не ломается.
Из чего следует, что А - если стены не держат никакого распора, то нога ломается, и при недоверии к стене надо усилять ноги, что нереально, слишком много надо усилять - 280% перегруза. Значит надо ввести балку под конек.
Б - нужно передать стенам 1,45 тонны через 0,94 м.
Цитата:
Все таки требует усиления или укрепляем Опорные узлы от смещений и считаем кирпичную кладку на изгиб?
См. два варианта - А и Б.
Цитата:
Или все таки в коньке необходим коньковый прогон?
Это один из вариантов усиления по А.
Цитата:
, если не сложно, прикрепите пожалуйста вашу схему в формате spr
Пожалуйста. Имейте ввиду, что модели я всякий раз изменял - вводил/снимал шарниры, вводил заданные перемещения (30 мм), перезадавал группы опор для реакций и т.д., и в каком варианте модели сейчас, надо смотреть внимательно. Незыблемы сечения, геометрия и нагрузки. Версия 21.1.7.1.
Вложения
Тип файла: spr Стропильная ферма на балке.SPR (28.0 Кб, 24 просмотров)
Тип файла: spr Стропильная ферма.SPR (28.0 Кб, 18 просмотров)
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.09.2019, 06:40
#135
SHAMEN


 
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 131


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Почему так случилось? Я же писал понятным образом:

Из чего следует, что А - если стены не держат никакого распора, то нога ломается, и при недоверии к стене надо усилять ноги, что нереально, слишком много надо усилять - 280% перегруза. Значит надо ввести балку под конек.
Б - нужно передать стенам 1,45 тонны через 0,94 м.
См. два варианта - А и Б.
Это один из вариантов усиления по А.
Пожалуйста. Имейте ввиду, что модели я всякий раз изменял - вводил/снимал шарниры, вводил заданные перемещения (30 мм), перезадавал группы опор для реакций и т.д., и в каком варианте модели сейчас, надо смотреть внимательно. Незыблемы сечения, геометрия и нагрузки. Версия 21.1.7.1.
Спасибо. Ильнур, по опыту как считаете способна кирпичная кладка в 380 мм. Нести такие нагрузки?
SHAMEN вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2019, 09:27
#136
Vasisualiy


 
Регистрация: 09.09.2016
Сообщений: 92


Цитата:
Сообщение от SHAMEN Посмотреть сообщение
способна кирпичная кладка в 380 мм. Нести такие нагрузки?
Если возникнут нагрузки которые описанны выше. Согласно выполненным узлам дело до кладки даже недойдёт. У вас просто изогнёт сначала металл уголков винтом между гвоздями. Потом вырвет сами гвозди. Ну а потом даже до болтов дело не дойдёт начнёт ломать стропила. Мне так это видится из описанного выше.
Во всяком случае из фотографий я не вижу механизмов где в работу будет включена кладка стаены именно 380мм.
Vasisualiy вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2019, 09:35
#137
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от SHAMEN Посмотреть сообщение
Спасибо. Ильнур, по опыту как считаете способна кирпичная кладка в 380 мм. Нести такие нагрузки?
По опыту - народ лепит гораздо хуже вещи, и редко когда крякается. У природы много запасов, она своих детей-дурачков любит..
Все зависит от прочности швов кладки - если раствор был добрый/прочный, не треснет (как сказал бы eilukha).
Я бы Ваш вопрос уточнил - стена характеризуется не только шириной, но и длиной, высотой, наличием ослабляющих проемов. Я вот на фото смотрю, вроде стены по сторонам опирания крепенькие, на одной только есть пара окошек, вторая глухая. И посередине торчит дымоход/вентшахта. А не сплошная ли эта перегородка в мансарде? или только дымоход и все? Т.е. стены 12 м или 6+6 м - это же две великие разницы...
Если взять несущую способность кладки на срез (см. ф.23 СП15) 1,6 кг/кв.см, то площадь 94см х 25 см срезается при усилии 3,7 тонн. Т.е. не должно легко треснуть (как сказал бы eilukha).
Вопрос: 1. а прочна ли кладка в смысле швов? 2. Так все-таки стену на изгиб посчитать на 12 м или 6 м?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.09.2019, 09:41
#138
SHAMEN


 
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 131


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
По опыту - народ лепит гораздо хуже вещи, и редко когда крякается. У природы много запасов, она своих детей-дурачков любит..
Все зависит от прочности швов кладки - если раствор был добрый/прочный, не треснет (как сказал бы eilukha).
Я бы Ваш вопрос уточнил - стена характеризуется не только шириной, но и длиной, высотой, наличием ослабляющих проемов. Я вот на фото смотрю, вроде стены по сторонам опирания крепенькие, на одной только есть пара окошек, вторая глухая. И посередине торчит дымоход/вентшахта. А не сплошная ли эта перегородка в мансарде? или только дымоход и все? Т.е. стены 12 м или 6+6 м - это же две великие разницы...
Если взять несущую способность кладки на срез (см. ф.23 СП15) 1,6 кг/кв.см, то площадь 94см х 25 см срезается при усилии 3,7 тонн. Т.е. не должно легко треснуть (как сказал бы eilukha).
Вопрос: 1. а прочна ли кладка в смысле швов? 2. Так все-таки стену на изгиб посчитать на 12 м или 6 м?
Ильнур, почему то не можем открыть схемы в Скаде, пишет "содержит данные скада".Может сможете как то по другому пересохранить
SHAMEN вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.09.2019, 09:46
#139
SHAMEN


 
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 131


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
По опыту - народ лепит гораздо хуже вещи, и редко когда крякается. У природы много запасов, она своих детей-дурачков любит..
Все зависит от прочности швов кладки - если раствор был добрый/прочный, не треснет (как сказал бы eilukha).
Я бы Ваш вопрос уточнил - стена характеризуется не только шириной, но и длиной, высотой, наличием ослабляющих проемов. Я вот на фото смотрю, вроде стены по сторонам опирания крепенькие, на одной только есть пара окошек, вторая глухая. И посередине торчит дымоход/вентшахта. А не сплошная ли эта перегородка в мансарде? или только дымоход и все? Т.е. стены 12 м или 6+6 м - это же две великие разницы...
Если взять несущую способность кладки на срез (см. ф.23 СП15) 1,6 кг/кв.см, то площадь 94см х 25 см срезается при усилии 3,7 тонн. Т.е. не должно легко треснуть (как сказал бы eilukha).
Вопрос: 1. а прочна ли кладка в смысле швов? 2. Так все-таки стену на изгиб посчитать на 12 м или 6 м?
Стена центральная капитальная, т.е. пролет 6 метров
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20190716_200855.jpg
Просмотров: 114
Размер:	132.8 Кб
ID:	217759  
SHAMEN вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2019, 09:47
#140
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от SHAMEN Посмотреть сообщение
Ильнур, почему то не можем открыть схемы в Скаде, пишет "содержит данные скада".Может сможете как то по другому пересохранить
У вас видимо версия не та.
Ну вот сохранил для СКАД 11. Что там испортится, не знаю.

----- добавлено через ~11 мин. -----
Цитата:
Сообщение от SHAMEN Посмотреть сообщение
Стена центральная капитальная, т.е. пролет 6 метров
Это хорошо. Но видимо там есть лестничная клетка с окнами. Это плохо.
Так-то сплошная стена высотой 2 м не выломается в целом. Но там, где окна и высота большая, там не знаю, может и выпучить.
Однако с учетом наличия надежных опор для коньковой балки, несложно кровлю повесить на эту балку. Балку можно сделать из двух частей, будет по 200 кило.
Сейчас доступ под конек вообще есть? Через люк?
Вложения
Тип файла: spr Стропильная ферма на балке.SPR (5.9 Кб, 5 просмотров)
Тип файла: spr Стропильная ферма.SPR (5.8 Кб, 4 просмотров)
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.09.2019, 10:06
#141
SHAMEN


 
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 131


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
У вас видимо версия не та.
Ну вот сохранил для СКАД 11. Что там испортится, не знаю.

----- добавлено через ~11 мин. -----
Это хорошо. Но видимо там есть лестничная клетка с окнами. Это плохо.
Так-то сплошная стена высотой 2 м не выломается в целом. Но там, где окна и высота большая, там не знаю, может и выпучить.
Однако с учетом наличия надежных опор для коньковой балки, несложно кровлю повесить на эту балку. Балку можно сделать из двух частей, будет по 200 кило.
Сейчас доступ под конек вообще есть? Через люк?
Да, сейчас доступ есть,через люк.
Проблема еще в том, что под опорой проемы, а над ними рядовые перемычки, а центральная стена, доходит только до уровня затяжки, поэтому ее придется поднимать. И главны вопрос, как туда балку затаскивать
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20190911_172950.jpg
Просмотров: 122
Размер:	334.5 Кб
ID:	217767  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20190911_172943.jpg
Просмотров: 104
Размер:	358.6 Кб
ID:	217768  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20190911_172734.jpg
Просмотров: 107
Размер:	490.2 Кб
ID:	217769  

Последний раз редактировалось SHAMEN, 12.09.2019 в 10:22.
SHAMEN вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2019, 10:10
#142
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Если взять несущую способность кладки на срез
Кладка будет работать не только на срез, а еще и на изгиб по неперевязанному сечению. И вот что СНиП говорит на эту тему (вложение).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный2.png
Просмотров: 96
Размер:	30.7 Кб
ID:	217771  
Сет вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.09.2019, 10:26
#143
SHAMEN


 
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 131


Стены

----- добавлено через 55 сек. -----
Цитата:
Сообщение от SHAMEN Посмотреть сообщение
Стены
Конечно,самый хороший вариант добавить прогон, и вообще уйти от распора
Вложения
Тип файла: pdf Стена 1-2.pdf (38.6 Кб, 42 просмотров)
Тип файла: pdf Стена 2-1.pdf (39.6 Кб, 28 просмотров)
Тип файла: pdf Центральная стена 2-го этажа 2-1.pdf (18.7 Кб, 31 просмотров)
SHAMEN вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2019, 10:30
#144
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
не треснет
- а если так: стена не кирпичная, а железобетонная, которую забыли заармировать, тоже не треснет? Какой материал надежнее, думаю, ясно.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2019, 10:33
#145
Vasisualiy


 
Регистрация: 09.09.2016
Сообщений: 92


А что за дырки во фронтоне? неужели слувое окно для проветривания?
Vasisualiy вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.09.2019, 10:36
#146
SHAMEN


 
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 131


Цитата:
Сообщение от Vasisualiy Посмотреть сообщение
А что за дырки во фронтоне? неужели слувое окно для проветривания?
Да.а что вас смущает?так же проветривание через нижний карниз и через перепад кровли
SHAMEN вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2019, 10:45
#147
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Кладка будет работать не только на срез, а еще и на изгиб по неперевязанному сечению. И вот что СНиП говорит на эту тему (вложение).
Срез проверял поверху, там нет изгиба. Там где изгиб, стена шире, и там больше сжатия.
Я посчитал для самого верхнего ряда кладки шириной 250 мм, в которую уперся мауэрлат.
А для самой стены - общий расчет (изгиб, сжатие и т.д., в т.ч. и срез по шву).
Цитата:
стена не кирпичная, а железобетонная, которую забыли заармировать, тоже не треснет?
Бетонная тем более не треснет, раз кирпичная не трескается. Что за смешной вопрос?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2019, 10:46
#148
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А для самой стены - общий расчет (изгиб, сжатие и т.д., в т.ч. и срез по шву).
На изгиб - не годится. Не можно такое проектировать
Сет вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2019, 10:54
#149
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
то площадь 94см х 25 см срезается при усилии 3,7 тонн. Т.е. не должно легко треснуть
А с моментом что делать. e=М/N=(Н*h)/N=H/N*=2,3/1,4=1,64 (см. пост 3). Т.е. при высоте 1 м эксцентриситет 1,64 м.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2019, 10:54
#150
Vasisualiy


 
Регистрация: 09.09.2016
Сообщений: 92


Цитата:
Сообщение от SHAMEN Посмотреть сообщение
Да.а что вас смущает?так же проветривание через нижний карниз и через перепад кровли
Да сгниют они у вас. Не сразу конечно, но... И вроде необработанны антисептиком. Сам таких крышь в жилом фонде реконструировал кучу. Все эти "отверстия" забиваются пылью на раз два и потом перестают работать. На фотографиях у вас всё плёнкой зашито.
Vasisualiy вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.09.2019, 10:56
#151
SHAMEN


 
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 131


Цитата:
Сообщение от Vasisualiy Посмотреть сообщение
Да сгниют они у вас. Не сразу конечно, но... И вроде необработанны антисептиком. Сам таких крышь в жилом фонде реконструировал кучу. Все эти "отверстия" забиваются пылью на раз два и потом перестают работать. На фотографиях у вас всё плёнкой зашито.
Каким образом они сгниют если проветривание со всех сторон?
SHAMEN вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2019, 10:59
#152
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
На изгиб - не годится. ..
Что не годится? Кирпичные стены ветер не гнет? В СП нет методики расчета с учетом М? В СП есть запрет на изгиб? Все только строго сжато?
Цитата:
А с моментом что делать.
Учитывать. На уровне мауэрлата момент только из плоскости стены. И срез.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.09.2019, 11:02
#153
SHAMEN


 
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 131


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Что не годится? Кирпичные стены ветер не гнет? В СП нет методики расчета с учетом М? В СП есть запрет на изгиб? Все только строго сжато?
Учитывать. На уровне мауэрлата момент только из плоскости стены. И срез.
А срез анкерных болтов, которыми закреплен мауэрлат к стене считать?
SHAMEN вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2019, 11:05
#154
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от Vasisualiy Посмотреть сообщение
Сам таких крыш в жилом фонде реконструировал кучу.
Утепленная кровля без проветривания умрет быстрее. При этом в правильно выполненных кровлях никакого замокания не встречал.

Цитата:
Сообщение от Vasisualiy Посмотреть сообщение
И вроде необработанны антисептиком
это да. В теплых кровлях, из-за дороговизны ремонта, лучше применять хорошие антисептики, для тяжелых условий.

Цитата:
Сообщение от Vasisualiy Посмотреть сообщение
неужели слувое окно для проветривания?
Не увидел эту фотку. Вентрешетки во фронтоне хорошо работают, при достаточном размере. У самого стоят на обоих фронтонах дачи, в чердаке сухо, даже после зимы.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2019, 11:06
#155
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от SHAMEN Посмотреть сообщение
А срез анкерных болтов, которыми закреплен мауэрлат к стене считать?
Мауэрлат у Вас небольшого сечения, как я увидел, и вряд ли он как-то мощно заанкерен. Скорее брус этот в кирпичи упирается. Но если анкера мощные, и нет опасности сдвига верхних рядов кирпича, остается вопрос с выгибом стены в целом.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2019, 11:08
#156
Vasisualiy


 
Регистрация: 09.09.2016
Сообщений: 92


Цитата:
Сообщение от SHAMEN Посмотреть сообщение
Каким образом они сгниют если проветривание со всех сторон?
Ну если проветривание осуществляется через отверстия и щели, то это недопроветривание. Мне то что. Я вам даю бесплатный дельный совет: сделать нормальные слуховые окна. Ваше дело как к нему отнестись.
Vasisualiy вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2019, 11:10
#157
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
при высоте 1 м эксцентриситет 1,64 м
- таким образом, необходимая толщина стены по условию невыхода равнодействующей за ядро сечения 1,64*6=9,84 м.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2019, 11:10
#158
Vasisualiy


 
Регистрация: 09.09.2016
Сообщений: 92


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Вентрешетки во фронтоне хорошо работают
Да работает, если она есть. Во фронтоне я увидел только хаотичные отверстия, поэтому и задал вопрос.
Vasisualiy вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2019, 11:23
#159
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


yarrus77, вот с заданными перемещениями.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- таким образом, необходимая толщина стены по условию невыхода равнодействующей за ядро сечения 1,64*6=9,84 м.
Ты сам-то понял? Можешь представить стену толщиной 9,84 м? Не завтракал что ли?
Вложения
Тип файла: spr Стропильная ферма.SPR (28.1 Кб, 10 просмотров)
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.09.2019, 11:26
#160
SHAMEN


 
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 131


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
yarrus77, вот с заданными перемещениями.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Ты сам-то понял? Можешь представить стену толщиной 9,84 м? Не завтракал что ли?
Можно картинку скинуть или пояснить что получилось.Скада нет к соалниею на рабочем компьютере
SHAMEN вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2019, 11:52
#161
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Что не годится? Кирпичные стены ветер не гнет? В СП нет методики расчета с учетом М? В СП есть запрет на изгиб? Все только строго сжато?
СНиП напрямую запрещал проектировать изгибаемые каменные конструкции (ветер - это мелочь по сравнению с распором с точки зрения усилий в стене). В СП чуть более другая формулировка (см. вложение), но применительно к данному домику - она равнозначна сниповскому запрету. При отсутствии сцепления раствора с блоками (что более чем реально) - опрокидыванию стенки будет препятствовать только собственный вес и пригруз с крыши
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 54
Размер:	10.4 Кб
ID:	217781  
Сет вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2019, 11:54
#162
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Ты сам-то понял?
- а где ошибка? Против сопромата и норм не попрёшь.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.09.2019, 11:56
#163
SHAMEN


 
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 131


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
СНиП напрямую запрещал проектировать изгибаемые каменные конструкции (ветер - это мелочь по сравнению с распором с точки зрения усилий в стене). В СП чуть более другая формулировка (см. вложение), но применительно к данному домику - она равнозначна сниповскому запрету. При отсутствии сцепления раствора с блоками (что более чем реально) - опрокидыванию стенки будет препятствовать только собственный вес и пригруз с крыши
Поясните мне, у нас вертикальная сила по 1,56 тс а по оси х (распор) 1,45. 1,56 тс в данном случае как пригруз будет работать и частично компенсировать распор?
SHAMEN вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2019, 11:58
#164
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от SHAMEN Посмотреть сообщение
Скада нет
- это плохо, внецентренное сжатие только в скаде реально проверить.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2019, 12:00
| 1 #165
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от SHAMEN Посмотреть сообщение
Поясните мне, у нас вертикальная сила по 1,56 тс а по оси х (распор) 1,45. 1,56 тс в данном случае как пригруз будет работать и частично компенсировать распор?
Пригруз будет удерживать от опрокидывания, а не компенсировать распор. Распор - опрокидывает стенку. А ее собственный вес и нагрузка сверху от снега (которая распор и вызывает) - будут удерживать стенку от опрокидывания. А вот на связь блоков через раствор надеяться совершенно не стоит. Именно это и подразумевают нормы, запрещая проектировать каменные конструкции, работающие на изгиб по неперевязанному сечению. Ну, точнее разрешают с оговорками - если связь блоков через раствор таки имеется. Но это такое дело - сегодня связь имеется, а завтра раствор усох - и связи уже нет.
Сет вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.09.2019, 13:34
#166
SHAMEN


 
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 131


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- это плохо, внецентренное сжатие только в скаде реально проверить.
Исходя из какой нормы Вы в вашей расчетной схеме на в опоре приняли шарнирно-подвижной?
SHAMEN вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2019, 13:58
#167
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Я так решил.

----- добавлено через ~16 мин. -----
Цитата:
Сообщение от SHAMEN Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от eilukha
- это плохо, внецентренное сжатие только в скаде реально проверить.
Исходя из какой нормы Вы в вашей расчетной схеме на в опоре приняли шарнирно-подвижной?
- а какое отношение имеет процитированное Вами моё сообщение к подвижной опоре?

Последний раз редактировалось eilukha, 12.09.2019 в 14:16.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.09.2019, 14:35
#168
SHAMEN


 
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 131


Мне нужно просто просто обосновать проектировщик у в чем его косяки. И если потребуется усиление, за чей счёт оно будет
SHAMEN вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2019, 14:40
#169
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Нашего брата обижать собрались? Это Вам в суд, а не сюда.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2019, 14:43
#170
Vasisualiy


 
Регистрация: 09.09.2016
Сообщений: 92


Нормально так парня подставили. Люди Вам тут бесплатно помочь хотели, а вы собрались человека подставить. Там пади паренёк за 20к сделал проект, а ему сейчас счёт на 50-60к выставят.
Vasisualiy вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2019, 14:45
#171
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Так все построено же.. объем закрыт...Есть какие то проблемы?
У меня почему то всегда в этом случае первая мысль, что заказчик решил поискать косяки в проекте и смр, чтобы не закрывать оплату.
- был прав на 100 %.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2019, 14:47
#172
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от SHAMEN Посмотреть сообщение
Мне нужно просто просто обосновать проектировщик у в чем его косяки. И если потребуется усиление, за чей счёт оно будет
Можете скопипастить следующий текст и отправить ему.
На опорные узлы стропил действует значительный распор (около 2 т). Крепление стропил к мауэрлату, крепление мауэрлата к стене - по расчету не проходит на такой распор. А на стену этот распор и вовсе нельзя передавать - это противоречит действующим нормам. Можно ожидать, что из-за слабости крепления стропил к мауэрлату - узел деформируется и стропильная нога сместится на некоторую величину. Одновременно со смещением стропил - вырастут изгибающие моменты в них, так как схема превратится из схемы с неподвижными опорами в схему с подвижными опорами. В такой схеме моменты в стропилах увеличиваются в 3 раза (при полном расчетном смещении низа стропил) и не смогут воспринять действующую нагрузку, которую они могут воспринимать в схеме с неподвижными опорами.
Варианты усиления:
1. Отвинтить стропила с одной сторону, закрепив только по вертикали на ветер, и добавить стропил. В идеале количество стропил надо увеличить в 3 раза.
2. Мастерить коньковый прогон каким либо образом (стальная балка, двутавровая деревянная балка, ЛВЛ, ферма). Нагрузку на прогон взять из расчетной схемы (не по грузовым площадям).
Сет вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2019, 14:50
#173
Vasisualiy


 
Регистрация: 09.09.2016
Сообщений: 92


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- был прав на 100 %.
Вот и помогай после этого людям на форуме.
Vasisualiy вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2019, 15:00
#174
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408


Цитата:
Сообщение от SHAMEN Посмотреть сообщение
Мне нужно просто просто обосновать проектировщик у в чем его косяки.
Если проектировщик проектировал весь дом, то косяк его.
Если проектировщик проектировал только крышу, то косяка нет (вернее, косяк под вопросом - опытный бы мог сообразить, что стены будут кирпичные и не удержат. Новичок, если у него такой задачи не было, мог и не заметить это, не обратить внимания). Он расчёты дал и дал нагрузку передающуюся на стены, ничего не скрывал. Дальше уже вопрос к тому, кто проектировал стены. Если стены по каким-то соображениям нужны были такие, то нужно было вернуть проектировщику ответ "нет, давай крышу без такого распора, стены его не держат". Или изначально это давать в ТЗ.

Последний раз редактировалось Дмитррр, 12.09.2019 в 15:06.
Дмитррр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.09.2019, 15:02
#175
SHAMEN


 
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 131


Цитата:
Сообщение от Vasisualiy Посмотреть сообщение
Вот и помогай после этого людям на форуме.
Деньги заплачены. В чем я не прав. Заплатил и за монтаж и за проект. По факту требуется усиление... А чем моя вина? Безусловно, что не досмотрел... Обидно
SHAMEN вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2019, 15:12
#176
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
... При отсутствии сцепления раствора с блоками (что более чем реально) - опрокидыванию стенки будет препятствовать только собственный вес и пригруз с крыши
Вы неверно интепретируете: здесь имеется ввиду не изгиб в вертикальной плоскости, а в горизонтальной плоскости. Стена работает всей длиной то бишь. И ряды естественно перевязаны.
Вы же склонны рассматривать стену как столб.
Вот о чем речь - см. скан из СП. Это наш случай.
Цитата:
а где ошибка?
Не знаю, где, но результат точно фантастический. Я даже не знаю, что это за расчет , но видимо это 9-метровой толщины стена длиной 6 м высотой 2 м для восприятия распора 1,5 т/м. Вы меня слышите? Пирамида Хеопса отдыхает.
Какой-то перебор пошел...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Изгиб и первязка.png
Просмотров: 83
Размер:	18.8 Кб
ID:	217786  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.09.2019, 15:18
#177
SHAMEN


 
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 131


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вы неверно интепретируете: здесь имеется ввиду не изгиб в вертикальной плоскости, а в горизонтальной плоскости. Стена работает всей длиной то бишь. И ряды естественно перевязаны.
Вы же склонны рассматривать стену как столб.
Вот о чем речь - см. скан из СП. Это наш случай.
Не знаю, где, но результат точно фантастический. Я даже не знаю, что это за расчет , но видимо это 9-метровой толщины стена длиной 6 м высотой 2 м для восприятия распора 1,5 т/м. Вы меня слышите? Пирамида Хеопса отдыхает.
Какой-то перебор пошел...
Ильнур, глобально есть вина проектанта?
SHAMEN вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2019, 15:18
#178
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вы меня слышите?
- я то да, а вот Вы нет со своим «не треснет». 9 м - это всего лишь следствие Вашего «не треснет».
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2019, 15:28
#179
Sinuss


 
Регистрация: 10.09.2003
Сообщений: 224


Подивился! И как раньше неотёсанный мужик с топором, без компутера, програмуль, шарниров опор и податливостей узлов, советов DWG.ru, ставил крыши направо и налево?
Sinuss вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2019, 15:28
| 1 #180
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от SHAMEN Посмотреть сообщение
Ильнур, глобально есть вина проектанта?
Скорее есть псевдоэкономичный проект. Т.е. стремление создать пространство чердака без больших матрасходов привело к скользким решениям. Скажем так: усиление нужно рассматривать как добор съэкономленного, т.е. это Ваши в свое время недовложенные вложения. Тем более усиление не требует особых затрат - просто воткнуть через слуховые окна пару стальных балок, и там уже повозиться с установкой на опоры и подклинивание точек упора ног. Это даже не усиление, а дополнение схемы недостающим элементом.
За перемычку в перегородке не волнуйтесь - сама кладка способна нести и без перемычки (как арка).

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- я то да, а вот Вы нет со своим «не треснет». 9 м - это всего лишь следствие Вашего «не треснет».
Поясните. Для удержания стене высотой 2 м и длиной 6 м горизонтального натиска по кромке в 1,5 т/м нужна ширина 9 м? Шо за ращот такой?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Sinuss Посмотреть сообщение
... И как раньше неотёсанный мужик с топором...
Дык раньше не жопили..хочешь широко - вложись душевно.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 12.09.2019 в 15:33.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2019, 15:34
#181
Vasisualiy


 
Регистрация: 09.09.2016
Сообщений: 92


Цитата:
Сообщение от SHAMEN Посмотреть сообщение
Деньги заплачены. В чем я не прав. Заплатил и за монтаж и за проект. По факту требуется усиление... А чем моя вина? Безусловно, что не досмотрел... Обидно
вашей вины конечо нет. Ну ко мне вон и фирмы питерские по малоэтажке и ритейлер крупный обращались проверить документацию проектную. Что уж говорить про проект какого-то мальчика, с форум хауса, наверно. Нужно конечно в следующий раз серьёзней выбирать кандидатов, хотя бы из нескольких.
Vasisualiy вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.09.2019, 15:38
#182
SHAMEN


 
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 131


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Скорее есть псевдоэкономичный проект. Т.е. стремление создать пространство чердака без больших матрасходов привело к скользким решениям. Скажем так: усиление нужно рассматривать как добор съэкономленного, т.е. это Ваши в свое время недовложенные вложения. Тем более усмиление не требует особых затрат - просто воткнуть через слуховые окна пару стальных балок, и там уже повозиться с установкой на опоры и подклинивание точек упора ног.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Поясните. Для удержания стене высотой 2 м и длиной 6 м горизонтального натиска по кромке в 1,5 т/м нужна ширина 9 м? Шо за ращот такой?
Не все так элементарно. Как раз в местах опирания проектируемой балки дверные проёмы, а над ними рядовые перемычки, поэтому как бы и там не пришлось усилять
SHAMEN вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2019, 15:45
#183
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вы неверно интепретируете: здесь имеется ввиду не изгиб в вертикальной плоскости, а в горизонтальной плоскости. Стена работает всей длиной то бишь. И ряды естественно перевязаны.
Вы же склонны рассматривать стену как столб.
Вот о чем речь - см. скан из СП. Это наш случай.
Это совсем не наш случай. Стена все же достаточно длинная, чтобы учитывать примыкающие поперечные стены по углам. В запас ими следует пренебречь и рассматривать вырезанный участок стены, длиной 1 метр, к которому в верхней части прикладываем горизонтальной усилие. Получаем работу кладки по неперевязанному сечению (вложение). А так кладка работать не должна.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 88
Размер:	18.7 Кб
ID:	217788  
Сет вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2019, 15:54
#184
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408


Цитата:
Сообщение от SHAMEN Посмотреть сообщение
Не все так элементарно.
Можно сделать не одну несущую балку под коньком, а 2 несущие под краями затяжки. Но тут вопрос к узлам крепления стропил к этой затяжке. Могут не выдержать.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2019, 15:56
#185
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от SHAMEN Посмотреть сообщение
Не все так элементарно. Как раз в местах опирания проектируемой балки дверные проёмы, а над ними рядовые перемычки, поэтому как бы и там не пришлось усилять
Стена с проемом может воспринимать нагрузку и без перемычки, как арка. Была бы высота. Двери же не до потолка?
Вы таки проектировщику заплатите его гроши, если еще не заплатили. Это не те деньги, которыми попрекать можно. Послушайте его доводы (мало ли что тут заочно понасчитали). Он знает детали, может предложить более эффективные меры.
Сет
Цитата:
Это совсем не наш случай. Стена все же достаточно длинная, чтобы учитывать примыкающие поперечные стены по углам.
Параметр "все же достаточно длинная" в формулах СП отсутствует. А от стены до стены ровно 6 м по осям - см. проект и фоты. Это реальные опоры. И гнется стена МЕЖДУ ними. Это КАК РАЗ НАШ СЛУЧАЙ. Вот этот изгиб и надо прощитать. А не пирамиду египетскую, как eilukha.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2019, 16:09
#186
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Параметр "все же достаточно длинная" в формулах СП отсутствует.
Это интуитивный "параметр", который дает возможность не делать пустые расчеты. Формально конечно можно дать поперечные стены и замоделировать стенку с опиранием по трем сторонам. Изгибающие моменты будут в обоих направлениях. Как быть с теми, которые по неперевязанному сечению?
Сет вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2019, 16:11
#187
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826


Да поставьте уже контрфорс снаружи и не мучайтесь.
Или всё скотчем обмотать по периметру.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2019, 16:12
#188
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А от стены до стены ровно 6 м по осям - см. проект и фоты. Это реальные опоры.
Где вы среднюю стенку увидели? В проекте есть какие-то две линии, но непонятно - стенка ли это на мансардном этаже. Но даже если это стенка, то надо еще обеспечить ее возможность быть опорой. Для этого очень хорошо бы иметь связь наружной стены с внутренней. Например с помощью сеток в швах. А так все на соплях.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2019, 16:15
#189
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
контрфорс
- так?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: %D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81.jpg
Просмотров: 92
Размер:	37.3 Кб
ID:	217789  
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2019, 16:19
#190
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- так?
Во! Самое то. Желательно из чугуна. Тогда точно будет стоять.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2019, 16:22
#191
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от Sinuss Посмотреть сообщение
Подивился! И как раньше неотёсанный мужик с топором, без компутера, програмуль, шарниров опор и податливостей узлов, советов DWG.ru, ставил крыши направо и налево?
а он не делал распорные кровли

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Можно сделать не одну несущую балку под коньком, а 2 несущие под краями затяжки. Но тут вопрос к узлам крепления стропил к этой затяжке. Могут не выдержать.
я это и предлагал, только три балки коньковая и под узлами затяжки.

Думаю вполне можно 1 деревянную 200х400 или металл 25ш1 в коньке сделать. Пролет 6 м с фронтона до средней стены и от средне до следующего фронтона. По весу деревянная чуть тяжелее. Сечение у дерева большое по прогибу. Я бы сам сделал шпренгель и вписал его в интерьер (люстру повесил ) Но ТС пользователь, сам не сделает ему нужны чертежи и решение попроще.
__________________
С уважением,
yarrus77

Последний раз редактировалось yarrus77, 12.09.2019 в 16:35.
yarrus77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.09.2019, 16:50
#192
SHAMEN


 
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 131


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
а он не делал распорные кровли

----- добавлено через ~2 мин. -----

я это и предлагал, только три балки коньковая и под узлами затяжки.

Думаю вполне можно 1 деревянную 200х400 или металл 25ш1 в коньке сделать. Пролет 6 м с фронтона до средней стены и от средне до следующего фронтона. По весу деревянная чуть тяжелее. Сечение у дерева большое по прогибу. Я бы сам сделал шпренгель и вписал его в интерьер (люстру повесил ) Но ТС пользователь, сам не сделает ему нужны чертежи и решение попроще.
Про шпренгель можно поподробней?
Больше склоняюсь к варианту из двух швеллеров чтобы проще было затащить
SHAMEN вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2019, 16:56
#193
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от SHAMEN Посмотреть сообщение
Про шпренгель можно поподробней?
Вид стандартный, трос(зеленый) натягивается. Узлы и способ натяжения это надо смотреть. Можно классически как у Мальганова в альбоме (есть в библиотеке на сайте) можно поизощряться

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от SHAMEN Посмотреть сообщение
Больше склоняюсь к варианту из двух швеллеров чтобы проще было затащить
вес отдельного элемента легче, общий вес балки (два 24 швеллера, сваренные стенками друг к другу) после сварки больше чем двутавр 25Ш1
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: шпренгель.jpg
Просмотров: 31
Размер:	21.2 Кб
ID:	217795  
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2019, 17:04
#194
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Думаю вполне можно 1 деревянную 200х400 или металл 25ш1 в коньке сделать.
Тут надо не забыть еще посчитать общую устойчивость коньковой балки. Нагрузка большая и пролеты не самые маленькие.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2019, 17:06
#195
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
общую устойчивость коньковой балки
вы про плоскую форму? она учтена.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2019, 18:31
#196
Владимир Кальчук

проектировщик ПГС
 
Регистрация: 11.02.2011
Москва
Сообщений: 2


да все нормально будет - сделайте неразрезную обрешетку и сплошной настил из фанеры 18мм с частым креплением под гибкую черепицу... будет работать как диск в уровне кровли и не даст уйти стене из плоскости...
я сам не люблю распорные системы и заказчиков от них отговариваю, но встречал уже построенные дома с такими кровлями и стенами из пеноблока (Московский регион), нигде особых проблем не было...
Владимир Кальчук вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2019, 18:45
#197
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
она учтена
- какое расстояние между раскреплениями?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2019, 19:10
#198
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Это интуитивный "параметр"...
Вот на этом и завершим.
Цитата:
Где вы среднюю стенку увидели?
На фоте. Перегородка в кирпич до потолка мансарды.
Цитата:
- какое расстояние между раскреплениями?
Какое положено. 0,94 м естественно. Не надо начинать о том, что "фермы все вместе.." и т.д. Никто никуда не едет уже. Фсе, достаточно.
Балки-палки вставляем, подпираем и спим спокойно. Нагрузка на балки кстати не дойдет до расчетной, ноги ТАКИ будут упираться в стены и нести добрую часть нагрузки.
Мне кажется, кладка крепенькая, на качественном ЦПС высокой марки. Так ведь?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2019, 19:14
#199
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вот на этом и завершим.
Деструктивный подход.
Сет вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.09.2019, 19:17
#200
SHAMEN


 
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 131


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вот на этом и завершим.
На фоте. Перегородка в кирпич до потолка мансарды.
Какое положено. 0,94 м естественно. Не надо начинать о том, что "фермы все вместе.." и т.д. Никто никуда не едет уже. Фсе, достаточно.
Балки-палки вставляем, подпираем и спим спокойно. Нагрузка на балки кстати не дойдет до расчетной, ноги ТАКИ будут упираться в стены и нести добрую часть нагрузки.
Мне кажется, кладка крепенькая, на качественном ЦПС высокой марки. Так ведь?
Да. Всё верно. Всё таки необходимо ставить коньковый прогон из металлической балки?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вот на этом и завершим.
На фоте. Перегородка в кирпич до потолка мансарды.
Какое положено. 0,94 м естественно. Не надо начинать о том, что "фермы все вместе.." и т.д. Никто никуда не едет уже. Фсе, достаточно.
Балки-палки вставляем, подпираем и спим спокойно. Нагрузка на балки кстати не дойдет до расчетной, ноги ТАКИ будут упираться в стены и нести добрую часть нагрузки.
Мне кажется, кладка крепенькая, на качественном ЦПС высокой марки. Так ведь?
Забыл уточнить, изначально проектировщик применил геометрические изменяемую схему?
SHAMEN вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2019, 19:32
#201
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Мне кажется, кладка крепенькая, на качественном ЦПС высокой марки. Так ведь?
Да никакая кладка с расчетными усилиями не справится.

Если считать, что стенка изгибается в горизонтальной плоскости, если считать поперечные стенки надежными опорами, если считать, что изгиб происходит только по перевязанному сечению, то имеем следующее:
1. Сопротивляться распору будет кладка над проемами. Пусть ее высота будет 1 метр. Толщина 380 мм.
2. Пролет этой кладки - возьмем 6 метров.
3. Распор - пусть будет с учетом малой податливости опор - 1.5 т/м.
4. Действующий момент возьмем упрощенно qL^2/8=6.75 тм.
5. Момент сопротивления стенки bh^2/6=0.024 м3.
6. Напряжения изгиба M/W=2.8 МПа.
7. Сопротивление кладки изгибу по перевязанному сечению - 0.4 МПа. Это при марке кирпича М200.
8. 2.8 МПа > 0.4 МПа, то есть конструкция не проходит даже с многочисленными если. И никакими другими если расчетно обосновать ее удовлетворительную несущую способность - не получится. Даже если учесть, что вокруг все скотчем замотаем
Сет вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2019, 19:38
#202
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от SHAMEN Посмотреть сообщение
Да. Всё верно. Всё таки необходимо ставить коньковый прогон из металлической балки?
Надо, уже 99 раз сказал. Просто для подстраховки. Стены же не рассчитывали на распор. И не прогон, а балку. Почему прогон-то? Это архи так называют это. На деле это мощная несущая всю систему настоящая подстропильная БАЛКА.
Цитата:
Сообщение от SHAMEN Посмотреть сообщение
Забыл уточнить, изначально проектировщик применил геометрические изменяемую схему?
Ну конечно нет - он же ДАЛ распор. Т.е. упер фермы в стены. Какая ГИС? Что Вы все шьете дело? Нехорошо это. Не берите грех на душу, дом обрушится.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Да никакая кладка с расчетными усилиями не справится...
Я не говорю справится. Часть усилий стена все равно примет, т.к. полностью разгрузить не получится никак.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 12.09.2019 в 19:46.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2019, 20:16
#203
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
0,94 м естественно
- как же так!? Обе ноги скользят (корова на льду), соответственно стропилина не может быть раскреплением.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2019, 20:18
#204
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Я не говорю справится. Часть усилий стена все равно примет, т.к. полностью разгрузить не получится никак.
1/7 часть с многочисленными если. Что примет оставшиеся 6/7?

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Какое положено. 0,94 м естественно.
Да, кстати, не заметил. Ну какое 0.94 м? Ильнур, я вас не узнаю. В металле вы прекрасно разбираетесь. Но здесь, в деревяшках и камнях -
Сет вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.09.2019, 20:42
#205
SHAMEN


 
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 131


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Надо, уже 99 раз сказал. Просто для подстраховки. Стены же не рассчитывали на распор. И не прогон, а балку. Почему прогон-то? Это архи так называют это. На деле это мощная несущая всю систему настоящая подстропильная БАЛКА.
Ну конечно нет - он же ДАЛ распор. Т.е. упер фермы в стены. Какая ГИС? Что Вы все шьете дело? Нехорошо это. Не берите грех на душу, дом обрушится.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Я не говорю справится. Часть усилий стена все равно примет, т.к. полностью разгрузить не получится никак.
18 двутавр пройдет, если пролет будет 6 метров?центральная стена со второго этажа 250 мм, если с двух сторон опирать балки, то будет опора всего по 120, не мало?две балки по 6 метров соединять в стык на опоре?
SHAMEN вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2019, 20:58
#206
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Ну какое 0.94 м?
- кроме того, от несимметричной нагрузки балку будет гнуть из плоскости нехило.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2019, 10:06
#207
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- как же так!? Обе ноги скользят (корова на льду), соответственно стропилина не может быть раскреплением.
Так я и думал, что опять начнется стращение с расчетными "обоснованиями". По-твоему, ноги, прикрученные к мауэрлату, пришитому к стене - хрен собачий?
Цитата:
Ну какое 0.94 м? ...В металле вы прекрасно разбираетесь. Но здесь, в деревяшках и камнях -
Я видимо и по металлу как в камнях/дервяшках. Так же не бывает, что для разных материалов разный Ньютон. Какие 0,94 - такие - это шаг ног, к которым пришита обрешетка, к которой пришита металлонастил. Хрен сдвинешь конек.
Понятно ли?
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
кроме того, от несимметричной нагрузки балку будет гнуть из плоскости нехило.
Кроме того, нерасчетная ворона врежется, ваще конец. Кончай курить.
Цитата:
18 двутавр пройдет, если пролет будет 6 метров?центральная стена со второго этажа 250 мм, если с двух сторон опирать балки, то будет опора всего по 120, не мало?две балки по 6 метров соединять в стык на опоре?
Сечение я уже озвучивал, поищите сам, я забыл. Стыковать не нужно, лучше разрезная балка. Для более широкого опирания можно сделать нахлест (боковой), срезав полки с обдной стороны. Объединить болтом. На кирпич положить лист.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 13.09.2019 в 12:00.
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.09.2019, 10:28
#208
SHAMEN


 
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 131


[quote=Ильнур;1820837]Так я и думал, что опять начнется стращение с расчетными "обоснованиями". По-твоему, ноги, прикрученные к мауэрлату, пришитому к стене - хрен собачий?
Я видимо и по металлу как в камнях/дервяшках. Так же не бывает, что для разных материалов разный Ньютон. Какие 0,94 - такие - это шаг ног, к которым пришита обрешетка, к которой пришита металлонастил. Хрен сдвинешь конек.
Понятно ли?
Кроме того, нерасчетная ворона врежется, ваще конец. Кончай курить.
Цитата:
18 двутавр пройдет, если пролет будет 6 метров?центральная стена со второго этажа 250 мм, если с двух сторон опирать балки, то будет опора всего по 120, не мало?две балки по 6 метров соединять в стык на опоре?/QUOTE]
Сечение я уже озвучивал, поищите сам, я забыл. Стыковать не нужно, лучше разрезная балка. Для более широкого опирания можно сделать нахлест (боковой), срезав полки с обдной стороны. Объединить болтом. На кирпич положить лист.
Центральная стена толщ. 250 мм. доходит только до затяжки, чтобы на нее опереть балки нужно приподнять до уровня конька, поднять столб типа 510*250 с армированием сеткой?
SHAMEN вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2019, 11:02
#209
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от SHAMEN Посмотреть сообщение
18 двутавр пройдет, если пролет будет 6 метров?центральная стена со второго этажа 250 мм, если с двух сторон опирать балки, то будет опора всего по 120, не мало?две балки по 6 метров соединять в стык на опоре?
18 не пройдет, 25Ш1 нужен. 120 мм опоры мало на сделайте как написал Ильнур

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Для более широкого опирания можно сделать нахлест (боковой), срезав полки с обдной стороны. Объединить болтом. На кирпич положить лист.
можно накладки только на стенку! сделать два болта поставить 16 диаметром. Или обрезок шпильки. Гайки сейчас в Леруа самоконтрящиеся продают. На двутавр полосу Техноэласта и что под рукой. Сверху 50-ку доску. Как-то ее надо будет подклинивать вплотную к стропиле.

----- добавлено через 46 сек. -----
Цитата:
Сообщение от SHAMEN Посмотреть сообщение
поднять столб типа 510*250 с армированием сеткой?
там и без армирования М100 на М100 хватит
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.09.2019, 11:13
#210
SHAMEN


 
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 131


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
18 не пройдет, 25Ш1 нужен. 120 мм опоры мало на сделайте как написал Ильнур


можно накладки только на стенку! сделать два болта поставить 16 диаметром. Или обрезок шпильки. Гайки сейчас в Леруа самоконтрящиеся продают. На двутавр полосу Техноэласта и что под рукой. Сверху 50-ку доску. Как-то ее надо будет подклинивать вплотную к стропиле.

----- добавлено через 46 сек. -----

там и без армирования М100 на М100 хватит
Центральная стена 250 мм, с двух сторон опирание балки, как сделать опирание на 250 обоих балок, сразать часть полок?

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
18 не пройдет, 25Ш1 нужен. 120 мм опоры мало на сделайте как написал Ильнур


можно накладки только на стенку! сделать два болта поставить 16 диаметром. Или обрезок шпильки. Гайки сейчас в Леруа самоконтрящиеся продают. На двутавр полосу Техноэласта и что под рукой. Сверху 50-ку доску. Как-то ее надо будет подклинивать вплотную к стропиле.

----- добавлено через 46 сек. -----

там и без армирования М100 на М100 хватит
Монтажная организация предлагает снизу домкратми прижать этот двутавр в коньку.
SHAMEN вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2019, 11:33
#211
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от SHAMEN Посмотреть сообщение
как сделать опирание на 250 обоих балок, сразать часть полок?
либо так, либо как на рисунке
Можно в принципе неразрезную, но как ее туда запихнуть? или сварить при наличии кровли - это вопрос. Поэтому две 6 метровых балки в самый раз.
Мелькнула мысль у меня что можно было бы распушку сделать. Т.е. с верха стены начать столб толщиной 380 мм, через 3-4 ряда 510 мм, зармировать. Но как то вот это решение мне не нравится..

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от SHAMEN Посмотреть сообщение
Монтажная организация предлагает снизу домкратми прижать этот двутавр в коньку.
Я так на даче у себя делал.. Два домкрата автомобильных два бруса как стойки и подняв продольные балки, сдвигал поперечные. Нормальный вариант. А эффект от подклинивания при помощи опорных пластин.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Опора балок.png
Просмотров: 82
Размер:	1.8 Кб
ID:	217818  
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2019, 12:25
#212
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
...Можно в принципе неразрезную...
Неразрезную нежелательно из-за неопределимого распределения усилий на опоры - средняя опора в иной раз может много на себя взять. Хотя конкретно тут это ощутимо не проявится.
Я два неразрезных посчитал 23Б1 С245. Как раскрепленные часто.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.09.2019, 13:19
#213
SHAMEN


 
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 131


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Неразрезную нежелательно из-за неопределимого распределения усилий на опоры - средняя опора в иной раз может много на себя взять. Хотя конкретно тут это ощутимо не проявится.
Я два неразрезных посчитал 23Б1 С245. Как раскрепленные часто.
Если кладем балку, то распор на стены полностью уходит?
SHAMEN вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2019, 13:24
#214
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от SHAMEN Посмотреть сообщение
Если кладем балку, то распор на стены полностью уходит?
При правильном устройстве коньковой балки (подклинивание) распора нет, у вас наслонные стропила, ну или ферма превращенная в них.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.09.2019, 13:28
#215
SHAMEN


 
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 131


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
При правильном устройстве коньковой балки (подклинивание) распора нет, у вас наслонные стропила, ну или ферма превращенная в них.
Считате что сверху балки обязательно класть брусок 100*100 мм?
SHAMEN вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2019, 14:02
#216
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
При правильном устройстве коньковой балки (подклинивание) распора нет, у вас наслонные стропила, ну или ферма превращенная в них.
Небольшой будет - там где коньковый прогон будет прогибаться. Из-за довольно жесткого крепления стропил к мауэрлату.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2019, 14:51
#217
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Небольшой будет - там где коньковый прогон будет прогибаться. Из-за довольно жесткого крепления стропил к мауэрлату.
Так надо открепить нижний узел.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2019, 14:53
#218
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от SHAMEN Посмотреть сообщение
Если кладем балку, то распор на стены полностью уходит?
Практически да.
На деле полностью чисто схемы не реализуются. Чтобы распор полностью исчез (чтобы например при максимальном снеге был виден зазор 1 мм в контакте нога-мауэрлат), нужно крышу полностью приподнять (домкаратами и тд.), выбрав все деформации конструкций кровли да с учетом будущего снега. Но так сумасходить не нужно, достаточно подклинить как попало, и успокоиться навсегда. Что-то из неперехваченного стена воспримет (она только для eilukha представляет из себя дровницу).
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2019, 14:58
#219
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Так надо открепить нижний узел.
Тогда не будет даже того призрачного раскрепления конькового прогона, на которое надеется Ильнур. Хотя и с таким опорным узлом стропил - на него рассчитывать нельзя, как на раскрепление прогона.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2019, 15:06
#220
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
... на него рассчитывать нельзя, как на раскрепление прогона.
Опупеть... Коньковая линия не сможет отклониться влево и вправо, даже если кровлю поднять краном за два конца. Крыша же не резиновая.
Для удержания балки от потери устойчивости ПФИ достаточно НЕБОЛЬШОГО (мизерного) сопротивления.
И перестаньте называть этот силовой предмет прогоном. Прогон - это то, что сверху. Снизу - просто балка, или коньковая доска как максимум.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Так надо открепить нижний узел.
Не надо ничего открепить. Наоборот, крышу надо подкрепить.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2019, 15:09
#221
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Для удержания балки от потери устойчивости ПФИ достаточно НЕБОЛЬШОГО (мизерного) сопротивления.
Ага. Наклонной стропильной ногой с шарниром внизу собрались держать конек.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
И перестаньте называть этот силовой предмет называть прогоном. Прогон - это то чтобы сверху. Снизу - просто балка, или коньковая доска как максимум.
Коньковым прогоном эта конструкция называется в соответствии с принятой терминологией в конструкциях стропильных крыш. Вы мыслите "металлическими" категориями, отсюда и косяки. Хотя как назать эту конструкцию - не важно. Важно, что ее надежность не имеет расчетного обоснования в вашем конструктиве.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2019, 15:16
#222
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Меганадежное раскрепление балки от потери общей устойчивости по Ильнуру
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 61
Размер:	7.1 Кб
ID:	217836  
Сет вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2019, 15:25
#223
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


«Корова на льду» называется.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 111.png
Просмотров: 103
Размер:	32.8 Кб
ID:	217837  
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2019, 15:35
#224
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Тогда не будет даже того призрачного раскрепления конькового прогона, на которое надеется Ильнур
25Ш1 не надо раскреплять, он с запасом проходит
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
И перестаньте называть этот силовой предмет прогоном. Прогон - это то, что сверху
не придирайся, это у металлистов в МК прогон сверху, а в КД сверху обрешетка в ЖБ прогон - все что больше перемычки.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2019, 15:41
#225
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Меганадежное раскрепление балки от потери общей устойчивости по Ильнуру
Плоское мышление. Посмотрите на кровлю сверху-сбоку.
Даже на плоском - опоры-то неверно обозначены. Они не скользящие, насколько известно.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Раскрепление.png
Просмотров: 90
Размер:	8.9 Кб
ID:	217838  
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 13.09.2019 в 15:47.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2019, 15:43
#226
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Даже на плоском - опоры-то неверно обозначены. Они не скользящие, насколько известно.
По факту их надо считать именно скользящими. Либо законструировать на действующие усилия в предположении, что они нескользящие. Вот только условную поперечную силу от потери устойчивости прогоном - они не могут воспринимать даже будучи нескользящими. Во всяком случае качественно. Потому что "раскрепляющий" элемент под наклоном.

Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
25Ш1 не надо раскреплять, он с запасом проходит
Возможно. Но это гораздо более мощная балка, чем 25Б1 у Ильнура. А вы как собрали нагрузку на эту балку?
Сет вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2019, 15:54
#227
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
По факту их надо считать именно скользящими.
Одну минутьточку - мы их РАЗГРУЗИЛИ от основного бремени. Но не отцепили - а они хорошо сцеплены со стеной. С НЕСЛАБОЙ в принципе стеной. Особенно в смысле восприятия МИЗЕРНЫХ удерживающих ПФИ балки.
Цитата:
Вот только условную поперечную силу от потери устойчивости прогоном - они не могут воспринимать даже будучи нескользящими.
А я говорю - могут.
Цитата:
Во всяком случае качественно.
Это необоснованное расчетом заявление.
Цитата:
Потому что "раскрепляющий" элемент под наклоном.
Это не расчет.
Не понял - а как наклонность ноги мешает воспринимать стене N ноги? Это же крпичная стена, а не дрова навалом...
Цитата:
Возможно. Но это гораздо более мощная балка, чем 25Б1 у Ильнура.
Не гораздо, и не 25 - я ДВА раза писал 23Б1 С245.
Цитата:
А вы как собрали нагрузку на эту балку?
Самым естественным образом - я же дал в расчетах реакцию в коньке 1,85 тонн при отцепленных ногах (типа кирпичи слетели, как валуны с гор, по eilukha).
Так бери 2 т/м на глаз (в запас на радость Вам) и посчитай балку на 6 м.
Это будет:
20Б1 при учете ЕСТЕСТВЕННОЙ раскрепленности
23Ш1 при неучете (очко жим-жим)
Стальные балки прогнутся на 2-3 см, что фигня.
Или брус 200х400 (h). Прогиб 3,5 см в первый год, и возможно дальнейшее увеличение с годами.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 13.09.2019 в 16:06.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2019, 16:06
#228
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Чувствую, после проекта Ильнура второй раз придётся усиливать (потребуется проект «Усиление усиления»).
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2019, 16:06
#229
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Одну минутьточку - мы их РАЗГРУЗИЛИ от основного бремени. Но не отцепили - а они хорошо сцеплены со стеной.
Посчитайте распор на средних стропилах с учетом расчетного прогиба прогона. Он будет, раз уж "не отцепили". И посчитайте узлы и конструкции на этот распор (крепление стропил к мауэрлату, крепление мауэрлата к стене, стену, связи между стеной и поперечными стенам-опорами). Когда все эти расчеты у вас пройдут - тогда можно говорить, что "не отцепили". А до того следует говорить - "авось все будет хорошо".

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Это необоснованное расчетом заявление
Такой расчет и сделать можно. Просто это очевидно, что стропила будут очень слабо удерживать конек от потери общей устойчивости.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Не гораздо, и не 25 - я ДВА раза писал 23Б1 С245.
23Б1 - это по какому ГОСТу? В СТО АСЧМ 20-93 - такого нет. По ГОСТ 8239- тоже нет.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Самым естественным образом - я же дал в расчетах реакцию в коньке 1,85 тонн при отцепленных ногах
Какую вы приняли расчетную нагрузку на 1м2 проекции кровли?
Сет вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2019, 16:10
#230
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
А вы как собрали нагрузку на эту балку?
дал 500 кг/м от веса кровли и 2 т/м от снега

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
23Ш1 при неучете (очко жим-жим)
Стальные балки прогнутся на 2-3 см, что фигня.
Или брус 200х400 (h). Прогиб 3,5 см в первый год, и возможно дальнейшее увеличение с годами.
собственно и я о том же.
25Ш1 кроме решения вопроса плоской формы, решает вопрос прогибов (всего 6 мм при 3 т/м). Обычно забывают, что ендовы, коньки, нарожники дол;ны иметь прогиб не более 1/400L
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2019, 16:11
#231
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Чувствую, после проекта Ильнура второй раз придётся усиливать.
Ну, 95% надежности можно получить. Но как поведет себя конструкция при расчетном снеге - большой вопрос. Авось внутренних резервов и хватит.

----- добавлено через 52 сек. -----
Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
дал 500 кг/м от веса кровли и 2 т/м от снега
А вы какой расчетной нагрузкой на 1м2 проекции кровли задались?
Сет вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2019, 16:13
#232
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


вес кровли 100 кг/м2
вес снега 220 кг/м2 хотя в Пензе снега немного меньше чем у нас в Воронеже 1,45 против 1,55 кПа.
Вообще суммарная нагрузка на 25Ш1 из С245 в данном случае может достигать 3 т/м, что вполне достаточно для этой крыши. А так как сталь двутавра на сайтах 345 и стропила все же удерживают его из плоскости то понесет он еще больше.
__________________
С уважением,
yarrus77

Последний раз редактировалось yarrus77, 13.09.2019 в 16:19.
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2019, 16:14
#233
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Чувствую, после проекта Ильнура второй раз придётся усиливать.
Чувствую, после eilukha застройщик без штанов будет ходить.
Цитата:
Посчитайте распор на средних стропилах с учетом расчетного прогиба прогона.
Расчетный прогиб 0 мм (подклинили же). Распор отсутствует. Ращот закончен. Все обосновано расчетом.
Цитата:
очевидно, что стропила будут очень слабо удерживать конек от потери общей устойчивости.
Этого достаточно. Но главное - от ног И НЕ ТЕБУЕТСЯ - для этого есть диафрагма - см. п.225.
Цитата:
23Б1 - это по какому ГОСТу? В СТО АСЧМ 20-93 - такого нет. По ГОСТ 8239- тоже нет.
Вот примерно в таком стиле и разговариваем. Я говорю 23Б1, а мне - нету...
ГОСТ 26020-83.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2019, 16:14
#234
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
расчетном снеге
- особенно при одностороннем сползании.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2019, 16:16
#235
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Не гораздо, и не 25 - я ДВА раза писал 23Б1 С245.
А, 23Б1 - это по ГОСТ 26020. Смотрим момент сопротивления из плоскости - 36.44 см3. Смотрим аналогичную характеристику для 25Ш1 по СТО АСЧМ 20-93 - 112.51 см3. Разница в 112/36=3.1 раза позволяет говорить, что 25Ш1 гораздо мощнее 23Б1.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Расчетный прогиб 0 мм (подклинили же).
И что, снег не будет вызывать дополнительный прогиб? Этот двутавр точно по ГОСТ 26020? Больше похоже на космические технологии по производству абсолютно жестких тел
Сет вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2019, 16:19
#236
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- особенно при одностороннем сползании.
Это психологический прием такой, да? Все время повторять про какое-то одностороннее сползание. Для пущей остроты можно добавить - учесть динамическую реакцию в момент отрыва от кровли разогнавшейся массы снега.
Я тоже могу сказать нечто такое: такой большой снеговой нагрузки, на которую тут мы считаем по СП, на этой кровле не будет никогда.
Вот один из вариантов снеговой - чем хуже "одностороннего сползания"?:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снег ступенчато.png
Просмотров: 288
Размер:	4.4 Кб
ID:	217840  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2019, 16:23
#237
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
такой большой снеговой нагрузки, на которую тут мы считаем по СП, на этой кровле не будет никогда.
хрен ее знает, я вот тоже думал что у нас такого не бывает
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN2308.jpg
Просмотров: 110
Размер:	133.9 Кб
ID:	217839  
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2019, 16:25
#238
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
.. думал что у нас такого не бывает
Для Воронежа норм. У нас в два раза больше бывает.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2019, 16:25
#239
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Чувствую, после eilukha застройщик без штанов будет ходить.
Вы просто как-то нестандартно подходите к решению задачи. С большим количеством "если" и в надежде на "авось". Если уж решать задачу с применением прогона, то нужно взять профиль не подверженный потере общей устойчивости - например ГСП. Можно и двутавр, но без учета раскрепления стропилами. Тогда в 25Ш1 я вполне поверю (хотя есть вопрос с нагрузками еще). Стропила нужно открепить от мауэрлата, чтобы избавиться от всяких неопределенностей и неоднозначностей с тем выдержит этот узел крепления распор или не выдержит, сможет стена его принять или не сможет. Не надо просто сюда передавать горизонтальные усилия - и так мы сразу избавляемся от кучи проблем и необходимости делать всякие необязательные расчеты.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2019, 16:33
#240
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
вес кровли 100 кг/м2
вес снега 220 кг/м2 хотя в Пензе снега немного меньше чем у нас в Воронеже 1,45 против 1,55 кПа.
330*4.2=1,4 т/м. Это нагрузка по грузовой площади. Но не все так просто, нагрузки должно быть больше в полтора раза из-за наличии затяжки.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2019, 16:34
#241
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Вы просто как-то нестандартно подходите к решению задачи. С большим количеством "если" и в надежде на "авось". Если уж решать задачу с применением прогона, то нужно взять профиль не подверженный потере общей устойчивости - например ГСП. Можно и двутавр, но без учета раскрепления стропилами. Тогда в 25Ш1 я вполне поверю (хотя есть вопрос с нагрузками еще). Стропила нужно открепить от мауэрлата, чтобы избавиться от всяких неопределенностей и неоднозначностей с тем выдержит этот узел крепления распор или не выдержит, сможет стена его принять или не сможет. Не надо просто сюда передавать горизонтальные усилия - и так мы сразу избавляемся от кучи проблем и необходимости делать всякие необязательные расчеты.
Если бы я проектировал эту кровлю СЫЗНОВА, схема была бы СОВСЕМ иной, причем материала ушло бы НЕ БОЛЬШЕ, скорее меньше.
Сейчас же придерживаюсь концепции "нужно подстраховаться НАИМЕНЬШИМИ телодвижениями от разъезда кровли", и все.
Для этого достаточно вставить под конек пару балочек. Чем легче балка, тем проще операция.
Вы же выпячиваете МАССУ СТРАШНЫХ ПРОБЛЕМ, в которых якобы повинен бедный проектировщик. По большому, он не застрахован, и риски ложатся на того, кто все это затеял, т.е. на хозяина.
Как говорил один хирург - "чем меньше культя, тем легче носить".
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2019, 16:38
#242
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
и риски ложатся на того, кто все это затеял, т.е. на хозяина
Нормально так. Человек обращается к специалисту, а тот говорит - мои услуги стоят 100 тыщ, но если че рухнет - я не виноват.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2019, 17:15
#243
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826


Где ты тут "100 тыщ" увидел.
23Б1 много. Достаточно уголка 100х8. Причём "плашмя".
Offtop: Вам дай волю, промку с мостовыми кранами напроектируете.
А контрофорс всё-же лучше. Ничего никуда не надо "затаскивать".
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2019, 18:31
| 3 #244
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Нормально так..
Да. Не все покупается. Можно лишь застраховаться в денежном выражении.
Цитата:
Человек обращается к специалисту
Вот не так - человеки ищут не специалистов, а дешевый суррогат.
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
тот говорит - мои услуги стоят 100 тыщ,.
И человек начинает искать за 20 тыщ. Вместо того чтобы анализировать, в т.ч. риски.
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
но если че рухнет - я не виноват.
Виноват, но не в рамках 50 тыщ. Это - за суп.
Материальную ответственность можно возложить на организатора, на руководителя, на высокооплачиваемого специалиста, на страховщика, на вредителя, и т.д.
Ошибки в проектах - вещь естественная. Не ошибается тот, кто на печке спит. Чтобы мимнимизировать ошибки, существует многоступенчатый и экспертный контроль проекта. За 20 тыщ можно получить лишь кучу сырых решений.
Все дело в уровне квалификации и оцененности объемов работ.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.09.2019, 19:06
#245
SHAMEN


 
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 131


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Да. Не все покупается. Можно лишь застраховаться в денежном выражении.
Вот не так - человеки ищут не специалистов, а дешевый суррогат.
И человек начинает искать за 20 тыщ. Вместо того чтобы анализировать, в т.ч. риски.
Виноват, но не в рамках 50 тыщ. Это - за суп.
Материальную ответственность можно возложить на организатора, на руководителя, на высокооплачиваемого специалиста, на страховщика, на вредителя, и т.д.
Ошибки в проектах - вещь естественная. Не ошибается тот, кто на печке спит. Чтобы мимнимизировать ошибки, существует многоступенчатый и экспертный контроль проекта. За 20 тыщ можно получить лишь кучу сырых решений.
Все дело в уровне квалификации и оцененности объемов работ.
Самая большая проблема как его туда подавать. Как бы не пришлось резать по 3 метра и стыковать
SHAMEN вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2019, 19:51
1 | 1 #246
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
За 20 тыщ можно получить лишь кучу сырых решений.
Если исполнитель перед началом работы предупредит, что за 20 тыс он выдаст "кучу сырых решений" - тогда у меня бы не было претензий к исполнителю, так как все по-честному. А вот если он берется за работу, уверяя, что все сделает надежно и делает потом такое - значит он аферист. Заказчик не может знать сколько стоит та или иная работа. Может эта стропильная крыша стоит 20 тыс, а может 100 тыс - кто его знает.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2019, 20:13
| 1 #247
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
... Заказчик не может знать сколько стоит та или иная работа....
Дураком не надо прикидываться, все все знают прекрасно.
Вы не знаете всей истории, не знаете нюансов, почем договорились, с кем договорились, о чем договорились, чья идея, чья концепция и т.д. Дыма без огня не бывает.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2019, 21:23
#248
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Дураком не надо прикидываться, все все знают прекрасно.
Вы хотите сказать, что если дешево, значит хрень? А вот вы сейчас советы выдаете и вовсе абсолютно бесплатно. Тогда по вашей логика это абсолютная хрень?
Сет вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2019, 08:02
| 1 #249
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Вы хотите сказать, что если дешево, значит хрень?
"Сыр дешевый в мышеловке, сэр."(с). Это закон жизни - платишь мало, получаешь некачественно, платишь много, может еще получишь качественно.
Цитата:
А вот вы сейчас советы выдаете и вовсе абсолютно бесплатно.
Это меценатство, здесь корысти нет. Это святое, чистое. От души.
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Тогда по вашей логика это абсолютная хрень?
Это по Вашей логике. Логика хромает, вот в чем беда.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.09.2019, 09:45
#250
SHAMEN


 
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 131


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
"Сыр дешевый в мышеловке, сэр."(с). Это закон жизни - платишь мало, получаешь некачественно, платишь много, может еще получишь качественно. Это меценатство, здесь корысти нет. Это святое, чистое. От души.
Это по Вашей логике. Логика хромает, вот в чем беда.
Ильнур, а кроме ферму из уголков можно применить?
SHAMEN вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2019, 09:47
#251
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Доброе утро коллеги! у меня схожий вопрос только стена внутренняя, вопрос в файле. Какие будут соображения?
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
стропила.dwg (236.4 Кб, 44 просмотров)
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2019, 09:54
#252
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от SHAMEN Посмотреть сообщение
Ильнур, а кроме ферму из уголков можно применить?
Почему нет? Ферма - это легкая балка по сути. Но договоритесь с Сет и eilukha об обоснованности раскрепления сжатого (верхнего) пояса фермы (как и сжатого пояса балки) конструкциями крыши. Для фермы вопрос раскрепленности еще актуальнее, т.к. ферма - это очень плоская (как сушения рыба) конструкция, и нуждается в боковой поддержке. Они считают, что конек крыши может легко гнуться по горизонтали, отчего балка (ферма) лягут набок. Вот как они считают.
Я же считаю, что конек, после того как все зашито, не сдвинешь вбок и трактором.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Доброе утро коллеги! у меня схожий вопрос только стена внутренняя, вопрос в файле. Какие будут соображения?
Согласно Сет и eilukha Вашей конструкции крендец. Срочно демонтируйте и усиливайте все чугунными балками.
Они Вам щас расчетно обоснуют катастрофичность и трагичность.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2019, 10:21
#253
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Согласно Сет и eilukha Вашей конструкции крендец. Срочно демонтируйте и усиливайте все чугунными балками.
Они Вам щас расчетно обоснуют катастрофичность и трагичность.
Не тут еще не строится, а только пишется история трагичности А по серьезному какие соображения? просто если считать как неподвижно-шарнирную, то длинной стене действительно трындец это я уже посчитал , а вот с шарнирно-подвижной опорой все не так и трагично выглядит.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2019, 11:05
#254
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Согласно Сет и eilukha Вашей конструкции крендец. Срочно демонтируйте и усиливайте все чугунными балками.
Не надо передергивать - никто не предлагает какие-то дорогие варианты усиления. Мой вариант вполне такой же по стоимости как и ваш, только надежнее, потому что имеет расчетное обоснование, а не "зуб даю, все будет надежно" А проектирование без расчетов - это никуда не годится. Уровень форумхауса, а не dwg.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Вообще, расчеты расчетами, но тут еще актуальны вопросы производства работ. Подрезать стропила в коньке, чтобы они горизонтально опирались на прогон, качественно подвести под конек сам прогон и передать на него нагрузку.
Сет вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.09.2019, 11:16
#255
SHAMEN


 
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 131


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Не надо передергивать - никто не предлагает какие-то дорогие варианты усиления. Мой вариант вполне такой же по стоимости как и ваш, только надежнее, потому что имеет расчетное обоснование, а не "зуб даю, все будет надежно" А проектирование без расчетов - это никуда не годится. Уровень форумхауса, а не dwg.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Вообще, расчеты расчетами, но тут еще актуальны вопросы производства работ. Подрезать стропила в коньке, чтобы они горизонтально опирались на прогон, качественно подвести под конек сам прогон и передать на него нагрузку.
Ещё буду рассматривать вариант составной деревянной балки. Монтажная организация за него то же выступает из за просто монтажа

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от SHAMEN Посмотреть сообщение
Ещё буду рассматривать вариант составной деревянной балки. Монтажная организация за него то же выступает из за просто монтажа
Или например две деревянные балки не под конёк, а немного смешенные от коньяка, по каждую стропильную ногу
SHAMEN вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2019, 13:45
#256
sotrudnik


 
Регистрация: 15.09.2017
Сообщений: 18


Здравствуйте!
Интересная тема... Все по полочкам разложено Ильнуром... Только так и нет ответа на один из главных вопросов: как рассчитать узел опирания стропила (на стену, мауэрлат)на горизонтальную силу. Как проверить что не выдержит? Просто все прикладывают только горизонтальную силу и забывают, наверное, что если будет действовать "в сторону" горизонтальная реакция скажем 2 тонны, то будет она действовать одновременно с вертикальной в 3 тонны. И если "кубики", которыми представили стену, сложенные друг на друга действительно легко сместить в сторону "бешенной" силой в 2 тонны, то как быть с кубиками на которых скажем лежит танк, их так же просто сместить в сторону?
И второй вопрос: тут предлагают ввести балку. Ну ладно допустим стропило лежит на балке шарнирно неподвижно, распор то все равно будет.
Это нужно и коньковый узел переделывать, что бы вверху была шарнирно подвижная опора, что бы не было распора
sotrudnik вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2019, 13:58
#257
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от sotrudnik Посмотреть сообщение
.. распор то все равно будет..
Распор будет адекватен вертикальной реакции на опоре ноги. Т.е. введя балку (две балки) под конек, мы ВСЮ крышу как бы подвесим, ну как допустим вешалки в шифоньере. Полностью крышу никто не собирается приподнять, достаточно снять ~2/3 усилий. Остальное будет создавать некий распор, но там же не из картона конструкции (что ноги, что стены).
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.09.2019, 16:48
#258
SHAMEN


 
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 131


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Распор будет адекватен вертикальной реакции на опоре ноги. Т.е. введя балку (две балки) под конек, мы ВСЮ крышу как бы подвесим, ну как допустим вешалки в шифоньере. Полностью крышу никто не собирается приподнять, достаточно снять ~2/3 усилий. Остальное будет создавать некий распор, но там же не из картона конструкции (что ноги, что стены).
Если под конёк класть 1 балку из дерева то 400*200,если две штуки и немного смеси от коньяка то получается 2 шт по 400*100.и встаёт вопрос делать ли усиление над проёмами. Теоретически все должно пройти. Про м 1.1 метра и высота кладки над ним 1.1 метра
SHAMEN вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2019, 20:48
#259
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Металл проще и надёжнее. Можно сдвоить профиль в середине пролета, подвести стойки у фронтона, укосины. Для опирания стропил на стальную балку уложить лежень.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2019, 21:07
#260
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Распор будет адекватен вертикальной реакции на опоре ноги. Т.е. введя балку (две балки) под конек, мы ВСЮ крышу как бы подвесим, ну как допустим вешалки в шифоньере. Полностью крышу никто не собирается приподнять, достаточно снять ~2/3 усилий. Остальное будет создавать некий распор, но там же не из картона конструкции (что ноги, что стены).
А вот средняя опора так не думает почему то, а даже наоборот. Добавлено и для крайне тоже для обычной А системы
Вложения
Тип файла: docx Project content template.docx (48.3 Кб, 35 просмотров)
Тип файла: docx Project content template1.docx (47.8 Кб, 20 просмотров)
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет

Последний раз редактировалось vedinzhener, 15.09.2019 в 21:15.
vedinzhener вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.09.2019, 21:18
#261
SHAMEN


 
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 131


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Металл проще и надёжнее. Можно сдвоить профиль в середине пролета, подвести стойки у фронтона, укосины. Для опирания стропил на стальную балку уложить лежень.
Крайне сложный монтаж получается. Дерево можно затащить вручную и соединить на месте без помощи сварки. С металлом так наврятли получится в моей ситуации. А чем вам дерево не нравится?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
А вот средняя опора так не думает почему то, а даже наоборот. Добавлено и для крайне тоже для обычной А системы
Расшифруйте. Не могу с телефона открыть ваш файл. Спасибо.
SHAMEN вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2019, 21:35
#262
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от SHAMEN Посмотреть сообщение

Расшифруйте. Не могу с телефона открыть ваш файл. Спасибо.
ставим затяжку, а горизонтальная реакция только больше стала
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.09.2019, 21:36
#263
SHAMEN


 
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 131


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
ставим затяжку, а горизонтальная реакция только больше стала
Так мы же вроде не затяжку ставим а коньковую балку
SHAMEN вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2019, 21:41
#264
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от SHAMEN Посмотреть сообщение
Так мы же вроде не затяжку ставим а коньковую балку
тогда сори немного заработался до конца не в ник в суть проблемы да введение в коньке опоры уменьшает горизонтальную реакцию на опоре в три раза для системы что я приводил в расчете, загружать лениво поверьте на слово
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2019, 22:12
#265
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
да введение в коньке опоры уменьшает горизонтальную реакцию на опоре в три раза для системы что я приводил в расчете
Если введенная опора в коньке неподатлива, то распор исчезает полностью, независимо от типа опор стропил на мауэрлате. Если коньковая опора податлива (а это ближе к истине, так как прогон прогибается), то при подвижных опорах стропил распор снова же нулевой, а при неподвижных - будет иметь какое-то значение.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2019, 06:16
1 | 1 #266
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074


Цитата:
Сообщение от sotrudnik Посмотреть сообщение
если будет действовать "в сторону" горизонтальная реакция скажем 2 тонны, то будет она действовать одновременно с вертикальной в 3 тонны
Для равновесия надо, чтобы равнодействующая проходила через опору. Стена в пределах этажа сама весит 2т, плюс нагрузка 3т - это 5т по вертикали при 2т по горизонтали. Равнодействующая однозначно уйдет за пределы стены.

Из-за этого свободно стоящие стены голыми руками ломают, безо всяких многотонных нагрузок:
brick wall destruction
Demolishing a wall the easy way
По той же причине первой картинки в шапке темы достаточно, чтобы описацца, а третьей - чтобы апкакацца, причем безо всяких расчетов.
Цитата:
Сообщение от sotrudnik Посмотреть сообщение
Ну ладно допустим стропило лежит на балке шарнирно неподвижно, распор то все равно будет.
Распор возникает, когда ось стержня от одной опоры до другой идет не по прямой. У прямолинейного стержня от изгиба длина не меняется, поэтому он не пытается расталкивать опоры в стороны, и не дает распора, даже при неподвижных опорах. А у криволинейного стержня от изгиба увеличивается расстояние от опоры до опоры, стрежень пытается опоры раздвинуть, и распор возникает.

Тот же фокус работает в стропильных системах: если каждый элемент идет по прямой от опоры до опоры - система будет безраспорная. Если есть отклонения от прямой - будет и распор.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема.png
Просмотров: 790
Размер:	1.5 Кб
ID:	217882  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Распор.png
Просмотров: 796
Размер:	4.0 Кб
ID:	217884  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Стропила.png
Просмотров: 839
Размер:	9.2 Кб
ID:	217885  
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2019, 07:55
#267
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Demolishing a wall the easy way
- что ж Вы фильмы ужаса выкладываете? Как же тогда наша стена 2т/пм распора понесёт?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2019, 08:21
#268
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
...фильмы ужаса..
Это спецподборка. Знаем мы вас.
Разбегись и башкой вдарься в силикатную стену, а я посмотрю на ужас...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.09.2019, 08:38
#269
SHAMEN


 
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 131


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- что ж Вы фильмы ужаса выкладываете? Как же тогда наша стена 2т/пм распора понесёт?
А можно без сарказма? Есть проблема, и нужны пути ее решения, а говорить что все плохо и все пропало, что все завтра развалится проще всего. Зачем издеваться?
SHAMEN вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2019, 08:55
#270
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


прошу прощения, не читал всю тему. Но есть мнение, что при неравномерной снеговой (а она в жизни всегда таковая), одна часть стропил будет перегружена, а другая - недогружена. Следовательно, затяжка вытолкнется с той стороны, где стропила перегружена, а с другой стороны будет как-бы выгиб. Отсюда вывод, что затяжку в качестве промежуточной опоры лучше вообще игнорить и считать стропилину как наклонную балку на двух опорах
__________________
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.09.2019, 08:59
#271
SHAMEN


 
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 131


Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
прошу прощения, не читал всю тему. Но есть мнение, что при неравномерной снеговой (а она в жизни всегда таковая), одна часть стропил будет перегружена, а другая - недогружена. Следовательно, затяжка вытолкнется с той стороны, где стропила перегружена, а с другой стороны будет как-бы выгиб. Отсюда вывод, что затяжку в качестве промежуточной опоры лучше вообще игнорить и считать стропилину как наклонную балку на двух опорах
Собственно говоря сейчас так и считаем, ну в принципе для себя решил окончательно ввести конькову балку,чтобы превратить висячие стропила в наслонные (в теории).Больше склоняемся к двум деревянным балкам 400*100 немного смещенными в стороны от конька,чтобы подальше уйти от проемов.
SHAMEN вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2019, 09:54
#272
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


SHAMEN, ну с металлом может быть чуть легче чем вы представляете- я уже предлагал сдвоить балку в середине пролета, то есть например для 7.5 метрового пролета взять два 6 метровых хлыста (швеллера), соединить на болтах.
Если правильно помню как выглядит поперечник кровли- может быть оправдано заведение двух балок под узлы затяжек.

----- добавлено через ~3 мин. -----
... может быть а вашем случае заводить не деревянную балку, а ферму, в высоте от конька до затяжки. Она выйдет поэлементно легче и жёстче чем балка.
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.09.2019, 10:04
#273
SHAMEN


 
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 131


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
SHAMEN, ну с металлом может быть чуть легче чем вы представляете- я уже предлагал сдвоить балку в середине пролета, то есть например для 7.5 метрового пролета взять два 6 метровых хлыста (швеллера), соединить на болтах.
Если правильно помню как выглядит поперечник кровли- может быть оправдано заведение двух балок под узлы затяжек.

----- добавлено через ~3 мин. -----
... может быть а вашем случае заводить не деревянную балку, а ферму, в высоте от конька до затяжки. Она выйдет поэлементно легче и жёстче чем балка.
Рассиатриваем вариант и с фермой, но высота получается около метра т. Е. Попадаем в проемы, а там рядовые перемычки, а усиление делать не хотелось бы
SHAMEN вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2019, 10:17
#274
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от SHAMEN Посмотреть сообщение
Самая большая проблема как его туда подавать. Как бы не пришлось резать по 3 метра и стыковать
Я бы поставил стойки под конек (со смещениемчерез стропило. Спилил затяжку. Двутавр или другую выбранную вами балку затащил лебедкой через балкон. Дальше к стойкам доски 150х50 с двух сторон. на них лебедки и подтянул балку до верха стены, а она у вас, если правильно понял по низу затяжки идет. На стену балку положил а дальше дело техники
Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
прошу прощения, не читал всю тему. Но есть мнение, что при неравномерной снеговой (а она в жизни всегда таковая), одна часть стропил будет перегружена, а другая - недогружена. Следовательно, затяжка вытолкнется с той стороны, где стропила перегружена, а с другой стороны будет как-бы выгиб. Отсюда вывод, что затяжку в качестве промежуточной опоры лучше вообще игнорить и считать стропилину как наклонную балку на двух опорах
Такой пример расчета видел у Гроздова, если память не подводит.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2019, 10:35
#275
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от SHAMEN Посмотреть сообщение
Есть проблема, и нужны пути ее решения
Как вариант - дощато-гвоздевая (или на МЗП) ферма вдоль конька.
Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
Но есть мнение, что при неравномерной снеговой
А если строго следовать СП 16, то надо считать загружение на половине пролета с мю=1,25....
Как-то пришлось посчитать стандартную стропильную систему подкосами и затяжкой и получалось: либо громадная горизонтальная реакция для неподвижной опоры, либо громадное перемещение подвижной опоры.
Я в том случае игнорировал, но осадок нерешенной проблемы остался

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 16.09.2019 в 10:51.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2019, 10:37
#276
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Такой пример расчета видел у Гроздова, если память не подводит.
да, это Гроздова труды. Но опять-таки, кажется, там промежуточная опора в виде затяжки принималась в качестве упругой опоры
__________________
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2019, 11:03
#277
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Нубий-IV, на вашей картинке в правой нижней схеме распор будет. Именно такую сему, кстати, собирается автор воспроизвести.

А вообще ваше определение в каких схемах распор может быть, а в каких нет - неточное. Например в А-схеме без конькового прогона и с одной подвижной опорой стропильной ноги на мауэрлате - распора не будет, несмотря на ломанную линию от опоры до опоры (вложение).

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Разбегись и башкой вдарься в силикатную стену, а я посмотрю на ужас
Таким ударом не смоделировать и 500 кг нагрузки, то бишь это ниочем.
Конечно стена может выдержать больше, чем показывает расчет. Однако давая такие советы нужно заранее предупреждать, что по расчету конструкция не проходит, но лично вы уверены, что все будет ок (сработают внутренние запасы, никогда не реализуется расчетная нагрузка, ваш личный опыт - может вы уже пробовали разбежаться и вдариться головой о силикатную стенку и в вашем случае пострадала только голова ).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 41
Размер:	5.4 Кб
ID:	217902  
Сет вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2019, 11:48
#278
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Например в А-схеме без конькового прогона и с одной подвижной опорой стропильной ноги на мауэрлате - распора не будет, несмотря на ломанную линию от опоры до опоры (вложение).
Получить адекватные перемещения опорного узла тяжело при высокой затяжке. Да и сечения элементов подрастут хорошо.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2019, 12:05
#279
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Получить адекватные перемещения опорного узла тяжело при высокой затяжке. Да и сечения элементов подрастут хорошо.
Да, однако схема безраспорная и на малых пролетах (метров 6-7) - вполне реализуемая.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2019, 12:49
#280
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
...А если строго следовать СП 16, то надо считать загружение на половине пролета с мю=1,25....
Это которая схема в СП?
Я эту крышу посчитал при таком снеге: 0,6 слева, 1,4 справа в верхней четверти крыши (для ската-половины), и 0,6 на остальном.

Цитата:
Как-то пришлось посчитать стандартную стропильную систему подкосами и затяжкой и получалось: либо громадная горизонтальная реакция для неподвижной опоры, либо громадное перемещение подвижной опоры.
Затяжка, расположенная где-то под коньком - это стандартный самообман, для впихивания в кровлю дармовой мансарды.
Затяжка хорошо работает, если располагается низко. В идеале - на уровне опор.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2019, 13:28
#281
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Я эту крышу посчитал при таком снеге: 0,6 слева, 1,4 справа в верхней четверти крыши (для ската-половины), и 0,6 на остальном.
По-моему эта схема не соответствует фактической. А если принять, что она такова, то не факт, что это худшее нагружение. Вполне вероятно, что равномерный снег здесь будет хуже.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2019, 13:30
#282
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Нубий-IV, на вашей картинке в правой нижней схеме распор будет. Именно такую сему, кстати, собирается автор воспроизвести.
Ага, поэтому и нарисовал. Но я бы не стал заходить так далеко, и называть проекции поперечных сил распором. Распор - это когда вертикальная нагрузка дает большую горизонтальную реакцию - сравнимую с вертикальной, или даже больше ее. Поэтому от него и паникуют. А в схеме с усилением он падает в 10...20 раз, такой распёр стены не распёрнет.

При добавлении опоры под конек распор падает в 10 раз, под затяжку - в 20 раз.


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Например в А-схеме без конькового прогона и с одной подвижной опорой стропильной ноги на мауэрлате - распора не будет
При неподвижных опорах - распор, при подвижных - большие перемещения. И то, и другое при типовых узлах опирания на кирпич одинаково неприятно. Видимо, поэтому в схемах стропил в учебниках ломаную часть между опорами обычно перехватывают - затяжками, раскосами, металлом.
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
может вы уже пробовали разбежаться и вдариться головой о силикатную стенку и в вашем случае пострадала только голова
При правильно выполненном расчете удовлетворены будут обе стороны конфликта:
Хоббит: Битва пяти воинств
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Распор.png
Просмотров: 379
Размер:	22.2 Кб
ID:	217909  
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2019, 13:37
#283
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Но я бы не стал заходить так далеко, и называть проекции поперечных сил распором.
Это важный момент - терминология. Я в данном случае отталкиваюсь от классического определения: распор - горизонтальная опорная реакция, вызванная вертикальной нагрузкой.

Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Свержение распора методом усиления
Зачем вы ввели стойки под стропила?

Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
При неподвижных опорах - распор, при подвижных - большие перемещения. И то, и другое при типовых узлах опирания на кирпич одинаково неприятно.
Не согласен. Перемещения могут быть вполне в разумных пределах, например мм 20. А только закрепите - и получите на стенах 1.5 т/мп. В этом случае конечно разумнее сделать подвижную опору и позволить стропилам "ездить" по мауэрлату на свои 20 мм.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2019, 14:01
#284
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
позволить стропилам "ездить" по мауэрлату на свои 20 мм
- и при этом не быть оторванными ветром, как?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2019, 15:00
#285
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
и при этом не быть оторванными ветром, как?
Скрутка держит от ветра. Или вертикальная полоса. Такой крепеж позволяет смещаться по горизонтали и запрещает по вертикали.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2019, 15:38
#286
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Скрутка держит от ветра.
Да.

Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Такой крепеж позволяет смещаться по горизонтали
Весьма спорно.
Скрутка применяется в наслонных стропилах, где распора нет по определению.
Для распорных скрутка весьма сомнительное решение.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2019, 16:33
#287
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Для распорных скрутка весьма сомнительное решение.
Что, скрутка способна распор передать на стены?
Сет вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2019, 16:38
#288
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Вообще мне больше всего нравится вариант подвижной опоры из перекрученной полосы. Похоже на картинку 1 во вложении, только заменить уголок на полосу. Второй по предпочтительности вариант на картинке 2.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 92
Размер:	534.7 Кб
ID:	217917  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный2.png
Просмотров: 101
Размер:	152.4 Кб
ID:	217918  
Сет вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2019, 17:24
#289
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Второй по предпочтительности вариант на картинке 2.
на второй картинке неплохой крепеж, а устанавливал его еретик которого надо священным огнем наказать
Стропило ползущее по траектории крепления ползуна (тавтология блин) есть процесс разрушения крыши. Обратно оно уже не заползет.

Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Вообще мне больше всего нравится вариант подвижной опоры из перекрученной полосы
те которые я видел в Леруа, язык не повернется назвать подвижными. Их будет вырывать вместе с шурупами из мауэрлата, если они закреплены с наружной стороны. А их крепят с внутренней (удобнее) и никуда стропило они не пустят, если только с мауэлатом вместе. Толщина их где-то миллиметра полтора.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2019, 17:32
#290
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
По-моему эта схема не соответствует фактической..
Никакая схема не соответствует фактической. Когда речь о климатических воздействиях, фактическая схема "каждое утро разное". Поэтому существуют научно-нормированные схемы.
Цитата:
А если принять, что она такова, то не факт, что это худшее нагружение.
Я посчитал 3 варианта - см. ранние посты.
Цитата:
Вполне вероятно, что равномерный снег здесь будет хуже.
Что именно хуже из 3-х, я тоже озвучивал - см. ранние посты.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2019, 17:41
#291
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
те которые я видел в Леруа, язык не повернется назвать подвижными
Да даже тот уголок, что на картинке в предыдущем сообщении - он тоже сгодится. Там же на изгиб будет работать полка уголка плашмя - у нее мизерная изгибная жесткость. А лучше взять какую-нибудь тонкую монтажную полосу типа такой, что во вложении, и перекрутить ее на 90 градусов для крепления одной плоскостью к стропильной ноге, а другой - к мауэрлату.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 59
Размер:	53.6 Кб
ID:	217921  
Сет вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2019, 17:43
#292
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Безымянный.png (534.7 Кб, 8 просмотров)
Безымянный2.png (152.4 Кб, 8 просмотров)
-лего.

----- добавлено через 47 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Безымянный.jpg (53.6 Кб, 0 просмотров)
- тоже лего.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2019, 18:05
#293
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


eilukha, что значит "лего"?
Сет вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2019, 18:24
#294
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Конструктор (для детей).
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2019, 18:27
#295
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Конструктор (для детей).
С чего вдруг?
Сет вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.09.2019, 19:22
#296
SHAMEN


 
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 131


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Никакая схема не соответствует фактической. Когда речь о климатических воздействиях, фактическая схема "каждое утро разное". Поэтому существуют научно-нормированные схемы.
Я посчитал 3 варианта - см. ранние посты.
Что именно хуже из 3-х, я тоже озвучивал - см. ранние посты.
Ильнур, по вашим нагрузкам проходит под конёк одна балка из дерева 400*150?
SHAMEN вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2019, 09:44
#297
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от SHAMEN Посмотреть сообщение
проходит под конёк одна балка из дерева 400*150?
по прочности проходит, но прогиб коньковой балки не должен превышать 1/400L т.е. 15 мм. А 400х200 дает 1/270 или 23 мм.
Может действительно, лучше две балки поставить под затяжкой в узлах? и наращивать стену не надо, и затяжку можно не пилить.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.09.2019, 10:36
#298
SHAMEN


 
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 131


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
по прочности проходит, но прогиб коньковой балки не должен превышать 1/400L т.е. 15 мм. А 400х200 дает 1/270 или 23 мм.
Может действительно, лучше две балки поставить под затяжкой в узлах? и наращивать стену не надо, и затяжку можно не пилить.
Вчера приезжали кровельщики,кто крышу собирал, голосуют за одну балку 400*200 непосредственно в коньке.Какой посоветуете узел сращивания бруса по высоте и узел крепления к стропилам?
SHAMEN вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2019, 11:23
#299
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от SHAMEN Посмотреть сообщение
Ильнур, по вашим нагрузкам проходит под конёк одна балка из дерева 400*150?
См. п.227 (в конце поста). Брус 400х200. Насчет прогиба тоже указано. Это все с запасом.
Брус 400(h)х200 должен быть цельным или сращенным жестко. А не "сращенным" попало, иначе сработает как две 200х200, т.е. будет хилее в 2 раза и гибче в 4 раза.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 17.09.2019 в 11:28.
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.09.2019, 11:27
#300
SHAMEN


 
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 131


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
См. п.227 (в конце поста). Брус 400х200. Насчет прогиба тоже указано. Это все с запасом.
Брус 400(h)х200 должен быть цельным или сращенным жестко. А не "сращенным как" попало.
Какие узлы посоветуете по сращиванию и по крепелнию к стропилам?
SHAMEN вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2019, 11:41
#301
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от SHAMEN Посмотреть сообщение
Какие узлы посоветуете по сращиванию и по крепелнию к стропилам?
Не сращивайте, а закажите. Цельный. Или клееный.
Сращивать можно со шпонками, со стяжками и т.д - читайте спецлитературу по деревянным конструкциям.
Подпереть можно примерно вот так - это только для ориентации, нужно по месту конкретизировать.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: зел.png
Просмотров: 106
Размер:	4.5 Кб
ID:	217947  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.09.2019, 09:06
#302
SHAMEN


 
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 131


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Не сращивайте, а закажите. Цельный. Или клееный.
Сращивать можно со шпонками, со стяжками и т.д - читайте спецлитературу по деревянным конструкциям.
Подпереть можно примерно вот так - это только для ориентации, нужно по месту конкретизировать.
В итоге получился вот такой проект "усиления"...
Вложения
Тип файла: pdf Коньковые прогоны.pdf (35.3 Кб, 115 просмотров)
SHAMEN вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2019, 09:10
#303
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Если в стыке нет клея, то это неравноценно целому брусу.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.09.2019, 09:13
#304
SHAMEN


 
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 131


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Если в стыке нет клея, то это неравноценно целому брусу.
А по боковому креплению какое мнение? спроектированы платины 300*200 через глухари диам.12.
По высоте шпильки идут парно 2*диам 14-16, если переходить на одну, то будет диам 20, как лучше?
SHAMEN вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2019, 12:38
#305
vrm77


 
Регистрация: 05.03.2014
Сообщений: 206


Для сращивания примените одну из подходящих вам конструкций балки Деревягина.

Последний раз редактировалось vrm77, 19.09.2019 в 12:47.
vrm77 вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2019, 13:28
#306
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от SHAMEN Посмотреть сообщение
А по боковому креплению какое мнение?
Плохое. Я Вам говорил про шпоночное сращивание и про почитать книжки по деревянным.
Сдвига не должно быть, иначе не сработает как 200х400.
К слову - в середине пролета сдвиг 0, к концам - максимум.
Почитайте таки любую книженцию...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2019, 14:38
#307
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


А 12-е шпильки, которыми прикручены к стропилам короткие горизонтальные схватки над прогоном, посчитаны на усилия? Стропила в одной плоскости или в разных? Если в разных, то крепление этих схваток ещё более сомнительно. Закажите лучше проект усиления у Ильнура - будет хотя бы 95% надёжности. А так - процентов 75.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2019, 16:26
#308
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
... будет хотя бы 95% надёжности. А так - процентов 75.
95 - много. 75 - вполне. Есть не учитываемая никем работа диафрагмы в виде самой кровли. Она не резиновая.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2019, 22:34
#309
Kurochen


 
Регистрация: 22.03.2014
Новосибирск
Сообщений: 4


Посмотрите на балки Деревягина. Прикиньте сколько нужно шпилек вместо дубовых шпонок/пластин. А шпилек нужно больше. Ужаснитесь. Потом забудьте про сдвоенные балки.
Kurochen вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2019, 13:00
#310
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Kurochen Посмотреть сообщение
... забудьте про сдвоенные балки.
Да. Закажите массив 200х400, не ахти какой эксклюзив, 5-6 т.р.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2019, 00:19
#311
Pill


 
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 287


Интересная тема. Стоит кровля-то?))

Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Вообще мне больше всего нравится вариант подвижной опоры из перекрученной полосы. Похоже на картинку 1 во вложении, только заменить уголок на полосу. Второй по предпочтительности вариант на картинке 2.
Я может ретроград, но как по мне, все эти гнутики - от лукавого.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Что не годится? Кирпичные стены ветер не гнет? В СП нет методики расчета с учетом М? В СП есть запрет на изгиб? Все только строго сжато?
Вот кстати да. У нас видать камень только на сжатие нагрузку работает))
Pill вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2019, 00:34
1 | #312
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Pill Посмотреть сообщение
Я может ретроград, но как по мне, все эти гнутики - от лукавого.
И что там лукавого? Соединения древесины со сталью - есть в нормах. То бишь нагельное соединение посчитать - не проблема. Посчитать стальную полосу на растяжение - тоже не проблема. В чем же тогда проблема?

Цитата:
Сообщение от Pill Посмотреть сообщение
У нас видать камень только на сжатие нагрузку работает))
В основном да. Расчетно можно убедиться, что кирпичные стены автора не держат распорную нагрузку.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2019, 00:43
#313
Pill


 
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 287


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
И что там лукавого? Соединения древесины со сталью - есть в нормах.
Где это крепёж будет куплен, как его поставят (всё это, учитывая любовь самостроев к его использованию и обоснованию, подсмотренному на ютубе).
Врубка и опорный брус мне милее.

Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
В основном да. Расчетно можно убедиться, что кирпичные стены автора не держат распорную нагрузку.
Я просмотрел Ваш расчёт. На самом деле, часть распора стены воспринимают, я бы ещё учёл анкеровку плит в кладку. А в прочем, под таким я подпись свою не поставил в любом случае. Идея с высокой затяжкой не радует. Но и не развалится оно, до редкого природного катаклизма.
Pill вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2019, 01:01
#314
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Pill Посмотреть сообщение
Где это крепёж будет куплен, как его поставят (всё это, учитывая любовь самостроев к его использованию и обоснованию, подсмотренному на ютубе).
Врубка и опорный брус мне милее.
Каким образом врубка и опорный брус могут дать альтернативу соединительной полосе? Соединительная полоса всего лишь удерживает стропила от поднятия ветром. И расчетом может быть обоснован ее многократный запас в этой работе.
А рассуждения о некачественных материалах и монтаже - неуместны. С таким подходом лучше вообще не строить ничего, а то вдруг не тот материал привезут и не те люди строить будут.

Цитата:
Сообщение от Pill Посмотреть сообщение
Я просмотрел Ваш расчёт. На самом деле, часть распора стены воспринимают, я бы ещё учёл анкеровку плит в кладку. А в прочем, под таким я подпись свою не поставил в любом случае. Идея с высокой затяжкой не радует. Но и не развалится оно, до редкого природного катаклизма.
Вообще-то стены на распор вообще работать не должны. Об этом напрямую говорит норматив, запрещая проектировать каменные конструкции, работающие на изгиб по неперевязанному сечению. Рассуждения о том, что они таки работают по перевязанному сечению - всего лишь домыслы Ильнура. Однако даже если принять его рассуждения верными - стена очень сильно не проходит и по перевязанному сечению.
Делать распорную крышу на каменных стенах - нельзя. Если есть распор - необходимы специальные конструктивные элементы, которые этот распор будут воспринимать.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2019, 01:13
#315
Pill


 
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 287


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
И расчетом может быть обоснован ее многократный запас в этой работе.
От мауэрлата или от кладки на отрыв? Порочность соединения полосой - крепление в мауэрлат, а не в кладку. Честно, расчёт не видел, посмотрел бы с удовольствием преимущества). Кровлю обычно уносит целиком с мауэрлатом.
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
С таким подходом лучше вообще не строить ничего, а то вдруг не тот материал привезут и не те люди строить будут.
Та нет, есть же коэффициент "спокойного сна".
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Вообще-то стены на распор вообще работать не должны. Об этом напрямую говорит норматив, запрещая проектировать каменные конструкции, работающие на изгиб по неперевязанному сечению.
Так можно договориться до того, что рядовые перемычки работать не могут. Есть разница между "плохо работает" и "не работает".
В случае (на распор) - это просто сжато-изогнутое состояние. Почему нельзя-то? Как стены каменные ветер держут-то?
Pill вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.09.2019, 10:09
#316
SHAMEN


 
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 131


Цитата:
Сообщение от Pill Посмотреть сообщение
Интересная тема. Стоит кровля-то?))


Я может ретроград, но как по мне, все эти гнутики - от лукавого.

Вот кстати да. У нас видать камень только на сжатие нагрузку работает))
Крыша стоит, хотя и снега то нет. Через пару недель планируем смонитровать коньковую балку.Уже провели усиление металлом дверных перемычек рядовых, которые попали под опорную зону балки.
SHAMEN вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2019, 10:25
#317
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Pill Посмотреть сообщение
От мауэрлата или от кладки на отрыв? Порочность соединения полосой - крепление в мауэрлат, а не в кладку. Честно, расчёт не видел, посмотрел бы с удовольствием преимущества). Кровлю обычно уносит целиком с мауэрлатом.
Мауэрлат, естественно, тоже должен быть закреплен к кладке. Полоса крепит стропила к мауэрлату.

Цитата:
Сообщение от Pill Посмотреть сообщение
Та нет, есть же коэффициент "спокойного сна".
У полосы этот КСС равен 5, а может и 10. Вам мало?

Цитата:
Сообщение от Pill Посмотреть сообщение
Так можно договориться до того, что рядовые перемычки работать не могут. Есть разница между "плохо работает" и "не работает".
В случае (на распор) - это просто сжато-изогнутое состояние. Почему нельзя-то? Как стены каменные ветер держут-то?
При чем тут перемычки? Они работают на изгиб хорошо, потому что это железобетонный элемент, специально сконструированный для работы на изгиб. А кладка придумана для работы преимущественно на сжатие, потому именно так и надо ее использовать. Изгиб от ветра - несущественный по сравнению с распором от крыши, не надо сравнивать нагрузки разного порядка.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2019, 21:42
#318
Pill


 
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 287


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Мауэрлат, естественно, тоже должен быть закреплен к кладке. Полоса крепит стропила к мауэрлату.
Вот. А я про то, что стропилину скруткой к ершу в кладке.
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
У полосы этот КСС равен 5, а может и 10. Вам мало?
А чего не 20? Откуда данные?

Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
При чем тут перемычки? Они работают на изгиб хорошо, потому что это железобетонный элемент, специально сконструированный для работы на изгиб.
Я про кирпичную перемычку. Это каменный элемент (армокаменный). Причём тут ж/б вообще?

Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Изгиб от ветра - несущественный по сравнению с распором от крыши, не надо сравнивать нагрузки разного порядка.
От разных числовых значений нагрузки кладка работает как-то по-другому?
Pill вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2019, 21:54
#319
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Об этом напрямую говорит норматив, запрещая проектировать каменные конструкции, работающие на изгиб по неперевязанному сечению.
ткните носом где написано если не трудно а то вот есть табл.11 СП 15 и там как бы есть R на растяжение по не перевязанному сечению и меня это немного смущает, может таки сечение все-таки хоть и немного но работает по данному сечению?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2019, 01:02
#320
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Pill Посмотреть сообщение
Вот. А я про то, что стропилину скруткой к ершу в кладке.
Ну и чем лучше скрутка крепления стропил к мауэрлату полосой, а мауэрлата к кладке анкерами?

Цитата:
Сообщение от Pill Посмотреть сообщение
А чего не 20? Откуда данные?
Да может и 20. Никому особо не приходит в голову делать расчет элементов, которые заведомо пройдут, как в случае с полосой. Или скруткой. Вы прочность скрутки рассчитываете чтоли?

Цитата:
Сообщение от Pill Посмотреть сообщение
Я про кирпичную перемычку. Это каменный элемент (армокаменный). Причём тут ж/б вообще?
Каменные перемычки на изгиб не работают. Они распорные и работают на сжатие.

Цитата:
Сообщение от Pill Посмотреть сообщение
От разных числовых значений нагрузки кладка работает как-то по-другому?
Естественно. Приложите к стене 10 кг горизонтальной нагрузки - она и не заметит. А приложите 1000 кг - разрушится.

Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
ткните носом где написано если не трудно
Примечание к п.7.18 СП 15.13330.2012:

"Проектирование элементов каменных конструкций, работающих на изгиб по неперевязанному сечению, допускается только в случае проверки прочности нормального сцепления кирпича (камня, блока) с кладочным раствором непосредственно на объекте в соответствии с ГОСТ 24992."
Сет вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2019, 01:32
#321
Pill


 
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 287


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Ну и чем лучше скрутка крепления стропил к мауэрлату полосой, а мауэрлата к кладке анкерами?
Тем, что крепиться к кладке, а не к мауэрлату.

Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Да может и 20. Никому особо не приходит в голову делать расчет элементов, которые заведомо пройдут, как в случае с полосой. Или скруткой. Вы прочность скрутки рассчитываете чтоли?
Я о цифрах и не говорил. Говорили Вы. "КСС равен 5, а может и 10".

Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Каменные перемычки на изгиб не работают. Они распорные и работают на сжатие.
Арочные - да. А не арочные? Пояс кладки рядов эдак в 10 и пролётам в не будет работать на изгиб?

Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Естественно. Приложите к стене 10 кг горизонтальной нагрузки - она и не заметит. А приложите 1000 кг - разрушится.
А если приложу 100кгс/м^2 ветровой? Т.е. от изменения значения нагрузки измениться принцип работы кладки и принцип расчёта каменных конструкций?
Pill вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2019, 06:28
1 | #322
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074


Цитата:
Сообщение от Pill Посмотреть сообщение
А если приложу 100кгс/м^2 ветровой?
От этого ничего не зависит. Кирпичная стена сама решает, когда ей стоять, а когда падать.
Вот 500 кг/м2: https://www.youtube.com/watch?v=ZXGUsqd1fZ4
Вот 250 кг/м2: https://www.youtube.com/watch?v=nzVN-hzHj8s
Вот 0 кг/м2: https://www.youtube.com/watch?v=t2kh1w01dGE
На первом и последнем видео отчетливо видно, как учет перевязанного сечения увеличивает несущую способность неперевязанного.
А были бы обои поклеены - ничего бы не случилось!
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2019, 10:05
#323
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Хорошо, уже про ветер вспомнили.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Вот 0 кг/м2:
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
https://www.youtube.com/watch?v=t2kh1w01dGE
- там скорее всего в основании была подпорная стенка, которая дала достаточный для падения стоящей на ней стене уклон.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
к кладке анкерами
- крепят только номерки на стенах домов, да и то, если сверху метры кладки.

Последний раз редактировалось eilukha, 25.09.2019 в 10:13.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2019, 10:40
#324
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
...А были бы обои поклеены - ничего бы не случилось!
Ничего бы не случилось, если бы не КЛАЛИ на технологии кладки камня, и не КЛАЛИ бы на фундаменты. А клали бы на расчетные фундаменты, не на что попало. Все эти "стены" возведены нерасчетно, без армирования, без правильной перевязки, на гамно-растворах, бесконтрольно, по мотивам воспоминаний каменщика о кубиках в детском саду. Сложили как кучу мусора и все. Даже дуть не надо, сама падает от смущения.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2019, 10:47
#325
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
по мотивам воспоминаний каменщика о кубиках в детском саду
Это в перлы
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2019, 12:06
#326
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Ничего бы не случилось
"А справка у вас есть?" (с)
Сет вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2019, 13:54
#327
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
"А справка у вас есть?" (с)
Справки к слову нет. Как и у всех.
Куча обломков - это не стена. Стена это например Великая Китайская.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2019, 14:01
#328
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Стена это например Великая Китайская.
Хороший выбор для распорной крыши
Сет вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2019, 15:20
#329
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826


Offtop: Главное пешеходную дорожку для туристов не забыть. А то - деньги на ветер.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2019, 15:29
#330
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Offtop: Главное пешеходную дорожку для туристов не забыть. А то - деньги на ветер.
смех смехом а ходовые мостики на такую крышу я бы для себя сделал.
Мне вот трубу дымовую надо нарастить, придется леса ставить.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2019, 15:37
#331
Pill


 
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 287


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
От этого ничего не зависит. Кирпичная стена сама решает, когда ей стоять, а когда падать.
Offtop: Да, хлопок одной ладони, все дела...
Раньше проектировали по фоточкам, теперь по видосикам с ютуба?
Pill вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2019, 17:37
#332
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074


Цитата:
Сообщение от Pill Посмотреть сообщение
Раньше проектировали по фоточкам, теперь по видосикам с ютуба
Тема, начавшаяся с фоточек, должна продолжиться видосиками и закончится котятками, как соседняя тема: Сендвичи и котятки. А пока котят не подвезли, можно и формулы повылизывать - что же еще делает инженер, когда ему нечем заняться?

Предельный эксцентриситет для стены при внецентренном сжатии - 0.9y = 0.9 * 0.190 = 0.17м. При высоте 4м весит стена 1800*4*0.38 = 2700 кг, (минус проемы, но плюс крыша). Так что удерживающий момент от собственного веса 2700*0.17 = 460 кгм.

Можно добавить работу по перевязанному сечению - полоса метровой высоты сверху. Момент сопротивления 1*0.38*0.38/6 = 0.024 м3. Несущая по моменту 40000 кг/м2 * 0.024м3 = 960 кгм. При пролете 12м это соответствует горизонтальной нагрузке 8*960/12^2 = 53 кг/м на высоте 3.5м. Удерживающий момент 53*3.5 = 185 кгм.

Итого общий удерживающий момент 460+185 = 645 кгм. Допустимая нагрузка на высоте 2м равна 645/2 = 320 кг. А соответствующая распределенная ветровая 320/4 = 80 кг/м2.

А при ветре в 100кг/м2 стена начинает держаться за крышу, как делают все благоразумные стены из приложения Г СП 15.13330.2012.
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2019, 18:57
#333
Pill


 
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 287


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
из приложения Г СП 15.13330.2012.
Что мы раньше делали без этого приложения...
Pill вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2019, 21:04
#334
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Pill Посмотреть сообщение
Что мы раньше делали без этого приложения...
Вы делали это по СНиП II-22...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.09.2019, 09:45
#335
SHAMEN


 
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 131


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вы делали это по СНиП II-22...
Ильнур, когда будем монтировать и затаскивать в подкровельное пространство деревенные балки есть смысл поставить под затяжки временные стойки или это лишнее?
SHAMEN вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2019, 10:00
#336
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от SHAMEN Посмотреть сообщение
... затаскивать в подкровельное пространство деревенные балки есть смысл поставить под затяжки временные стойки или это лишнее?
Думаю лишнее - балка же легкая, затяжки наверно прикреплены как-то более-менее серьезно. Сломать доски-затяжки можно не вертикальной силой, а горизонтальными силами трения при протаскивании. Просто нужно аккуратно действовать.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.09.2019, 10:42
#337
SHAMEN


 
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 131


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Думаю лишнее - балка же легкая, затяжки наверно прикреплены как-то более-менее серьезно. Сломать доски-затяжки можно не вертикальной силой, а горизонтальными силами трения при протаскивании. Просто нужно аккуратно действовать.
14ая шпилька +5 гвоздей с каждой стороны.
SHAMEN вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2019, 11:14
#338
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от SHAMEN Посмотреть сообщение
14ая шпилька +5 гвоздей с каждой стороны.
Это крепко. Нужно наверно эти доски-поперечины обмотать полиэтиленовой пленкой, чтобы балка хорошо скользила. Ну и пару челов внимательных под крышу. Действовать медленно, аккуратно, без паники.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.09.2019, 11:19
#339
SHAMEN


 
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 131


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Это крепко. Нужно наверно эти доски-поперечины обмотать полиэтиленовой пленкой, чтобы балка хорошо скользила. Ну и пару челов внимательных под крышу. Действовать медленно, аккуратно, без паники.
Ониы же закрыты минплитой. Там не будет соприкосновения. Будут стоять монтажники на затяжках и протаскивать на уровне пояса коньковый прогон.
SHAMEN вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2019, 12:00
#340
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от SHAMEN Посмотреть сообщение
...Там не будет соприкосновения....
Понятно. Очень хорошо.
Ваша поперечина-затяжка начнет ломаться от сосредоточенной нагрузки в 250 кг посередине. Проследите, чтобы более 2-х чел не собирались.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2019, 17:42
#341
Pill


 
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 287


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вы делали это по СНиП II-22...
Да и сейчас делаем.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Ваша поперечина-затяжка начнет ломаться от сосредоточенной нагрузки в 250 кг посередине. Проследите, чтобы более 2-х чел не собирались.
Весьма плотненькие монтажники должны быть.
Pill вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.09.2019, 20:14
#342
SHAMEN


 
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 131


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Понятно. Очень хорошо.
Ваша поперечина-затяжка начнет ломаться от сосредоточенной нагрузки в 250 кг посередине. Проследите, чтобы более 2-х чел не собирались.
Ильнур, в центре балки опираются на стену толщиной 250 мм. Есть в наличии металл. лист толщиной 10 мм. габаритами как раз 400*250. Рационально его использовать в качестве опорного листа под деревянные балки? Просто положить его через раствор на кирпич и через гидроизоляцию опереть балки на него?
SHAMEN вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2019, 10:20
#343
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от SHAMEN Посмотреть сообщение
Ильнур, в центре балки опираются на стену толщиной 250 мм. Есть в наличии металл. лист толщиной 10 мм. габаритами как раз 400*250. Рационально его использовать в качестве опорного листа под деревянные балки? Просто положить его через раствор на кирпич и через гидроизоляцию опереть балки на него?
Я тут книжки листал и увидел в Шишкине картинку. Можно сделать вот так..прогоны между собой скрепить, можно простенок пошире сделать с гнездом, дабы прогоны не "спрыгнули"
Нижняя балка того же сечения вылет 1,5 м от стены т.е. длина 1,5+1,5+0,25 = 3,25 м прогибы конька будут в пределах нормы
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 177
Размер:	158.6 Кб
ID:	218367  
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.09.2019, 22:47
#344
SHAMEN


 
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 131


Сегодня чисто случайно подвернулся швеллер 22У.Вроде по нагрузке проходит, немного не дотягивает по прогибу.хотя если его сварить как неращрезную балку, то даже поьпрошибу проходит. Что скажете? Рабочий вариант со швеллером №22У?
P.s. Куски ровно по 6 метров. Немного не хватает для нормальной опоры.Нарастить прямо у опоры или сместить?
SHAMEN вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2019, 10:00
#345
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от SHAMEN Посмотреть сообщение
Сегодня чисто случайно подвернулся швеллер 22У.Вроде по нагрузке проходит
даже два швеллера 22 сваренные двутавром (в коробку варить я не сторонник, сгинет быстрее) не равноценны двутавру 25Ш1, нужен где-то 27 швеллер.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.10.2019, 10:25
#346
SHAMEN


 
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 131


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
даже два швеллера 22 сваренные двутавром (в коробку варить я не сторонник, сгинет быстрее) не равноценны двутавру 25Ш1, нужен где-то 27 швеллер.
25 Ш1 появился как я понял исходя из раскрпеления.изнчально был 23 Б1.Швеллер 22У по нагрузке вроде проходит, лишь немного не дотягивает по прогибу. Критично ли это в данном случае?
SHAMEN вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2019, 14:27
#347
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от SHAMEN Посмотреть сообщение
Швеллер 22У по нагрузке вроде проходит, лишь немного не дотягивает по прогибу.
Швеллер 22 проходит если он раскреплен из плоскости изгиба.
1. У вас несимметричная кровля
2. При прогибах больше требуемых значений, подозреваю что стропила в середине пролета коньковой балки могут зависнуть
учитывая это разговор о раскреплении коньковой балки некорректен и мы получаем превышение по критерию устойчивость плоской формы изгиба превышение в 1,5 раза.

PS забыл еще то, что на стальной балке должен лежать брус, который надо надежно к ней прикрутить, иначе раскрепление из плоскости - фикция.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.10.2019, 14:56
#348
SHAMEN


 
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 131


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Швеллер 22 проходит если он раскреплен из плоскости изгиба.
1. У вас несимметричная кровля
2. При прогибах больше требуемых значений, подозреваю что стропила в середине пролета коньковой балки могут зависнуть
учитывая это разговор о раскреплении коньковой балки некорректен и мы получаем превышение по критерию устойчивость плоской формы изгиба превышение в 1,5 раза.

PS забыл еще то, что на стальной балке должен лежать брус, который надо надежно к ней прикрутить, иначе раскрепление из плоскости - фикция.
Вы считаете что 22 швеллер в моих условиях невозможно ракрепить из плоскости изгиба?
Лежать целиковый брус?или локально под поперечинами, через которые стропила будут опираться на балку?

----- добавлено через ~37 мин. -----
Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Швеллер 22 проходит если он раскреплен из плоскости изгиба.
1. У вас несимметричная кровля
2. При прогибах больше требуемых значений, подозреваю что стропила в середине пролета коньковой балки могут зависнуть
учитывая это разговор о раскреплении коньковой балки некорректен и мы получаем превышение по критерию устойчивость плоской формы изгиба превышение в 1,5 раза.

PS забыл еще то, что на стальной балке должен лежать брус, который надо надежно к ней прикрутить, иначе раскрепление из плоскости - фикция.
Вы поймите меня правильно, я оперирую тем материалом, который могу достать дешевле. На данный момент подвернулся швеллер №22, конечно, двутавр луше по всем параметрам, но хотелось бы сделать из того,что есть.Спасибо.
SHAMEN вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.10.2019, 08:41
#349
SHAMEN


 
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 131


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Швеллер 22 проходит если он раскреплен из плоскости изгиба.
1. У вас несимметричная кровля
2. При прогибах больше требуемых значений, подозреваю что стропила в середине пролета коньковой балки могут зависнуть
учитывая это разговор о раскреплении коньковой балки некорректен и мы получаем превышение по критерию устойчивость плоской формы изгиба превышение в 1,5 раза.

PS забыл еще то, что на стальной балке должен лежать брус, который надо надежно к ней прикрутить, иначе раскрепление из плоскости - фикция.
А в чем разница между прямого крепления поперечных балочек на металлическую балку или через брус, который положить сверху на металлическую балку?
SHAMEN вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2019, 10:30
#350
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от SHAMEN Посмотреть сообщение
Вы считаете что 22 швеллер в моих условиях невозможно ракрепить из плоскости изгиба?
Лежать целиковый брус?или локально под поперечинами, через которые стропила будут опираться на балку?
Насчет раскрепления.
С одной стороны два стропила с разных сторон его держат от потери устойчивости по плоской форме.
С другой стороны даже при равномерном загружении у конька есть горизонтальное смещение в сторону более короткого ската. Это надо учитывать. А при неравномерном загружении скатов эффект будет еще сильнее. Т.е. коньковую балку выдавливает вбок.
А мы ее считаем по-простому, в вертикальной плоскости. Поэтому надо иметь запас.
А еще и возможный эффект зависания стропил при прогибе коньковой балки больше нормативного. Получите то отчего уходите - распор.
Деревянный брус поверх стальной балки я укладывал бы целиком. Расстояния между стропилами слишком малы, чтобы его из обрезков делать.

Цитата:
Сообщение от SHAMEN Посмотреть сообщение
А в чем разница между прямого крепления поперечных балочек на металлическую балку или через брус, который положить сверху на металлическую балку?
1. Дерево надо от железа отделять и для лежащей по плоскости доски это сделать легче. Просто потому что крыша будет деформироваться под нагрузкой и запил в стропиле (который может еще быть не совсем ровным) будет елозить, хотя можно стропило обернуть.
2. Податливость соединения, хотя напортачить можно в обоих случаях. Две доски 200х50 сбитые не одно и тоже что и брус 200х100.
Тут надо понимать что все эти предположения лучше отдать проектировщику, чтобы он проверил систему стропил. И убедился сам, и вам объяснил, что вот это надо делать потому-то, а вот это влияет незначительно и смысла загоняться нет.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.10.2019, 10:35
#351
SHAMEN


 
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 131


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Насчет раскрепления.
С одной стороны два стропила с разных сторон его держат от потери устойчивости по плоской форме.
С другой стороны даже при равномерном загружении у конька есть горизонтальное смещение в сторону более короткого ската. Это надо учитывать. А при неравномерном загружении скатов эффект будет еще сильнее. Т.е. коньковую балку выдавливает вбок.
А мы ее считаем по-простому, в вертикальной плоскости. Поэтому надо иметь запас.
А еще и возможный эффект зависания стропил при прогибе коньковой балки больше нормативного. Получите то отчего уходите - распор.
Деревянный брус поверх стальной балки я укладывал бы целиком. Расстояния между стропилами слишком малы, чтобы его из обрезков делать.


1. Дерево надо от железа отделять и для лежащей по плоскости доски это сделать легче. Просто потому что крыша будет деформироваться под нагрузкой и запил в стропиле (который может еще быть не совсем ровным) будет елозить, хотя можно стропило обернуть.
2. Податливость соединения, хотя напортачить можно в обоих случаях. Две доски 200х50 сбитые не одно и тоже что и брус 200х100.
Тут надо понимать что все эти предположения лучше отдать проектировщику, чтобы он проверил систему стропил. И убедился сам, и вам объяснил, что вот это надо делать потому-то, а вот это влияет незначительно и смысла загоняться нет.
Как раз второй проектировщик и говорит,что если сверху вводить брус, то при боковом давлении, прежде всего его начинает изгибать вбок, т.е. по сути он служит как дополнительная прокладка, роль которой сомнителна.
Про зависание стропил.
Не понимаю как они могут зависнуть,если прогиб балки происходит от давлевления от этих самих стропил
SHAMEN вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2019, 10:50
#352
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от SHAMEN Посмотреть сообщение
Как раз второй проектировщик и говорит,что если сверху вводить брус, то при боковом давлении, прежде всего его начинает изгибать вбок
Так его крепить надо к стальной балке, по мне так лучше шпильками диаметр 8 мм у каждого стропила, смещение в 50-100 мм компенсируется жесткостью доски.

Цитата:
Сообщение от SHAMEN Посмотреть сообщение
Не понимаю как они могут зависнуть,если прогиб балки происходит от давлевления от этих самих стропил
Если бы ваши стропила представляли балки, то да. А у вас рамы со своей жесткостью. Представьте себе загружение коньковой балки людьми, каждый из них еще и подвешен на тросе,который имеет ограничение по удлинению. И тогда при нагрузке ближе к максимальной имеем следующий эффект. Балка в силу своей жесткости прогнулась больше чем трос у людей в середине пролета может растянуться. Вот так и рама из-за своей жесткости ее деформации могут быть меньше, чем деформации(прогибы) балки.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.10.2019, 10:55
#353
SHAMEN


 
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 131


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Так его крепить надо к стальной балке, по мне так лучше шпильками диаметр 8 мм у каждого стропила, смещение в 50-100 мм компенсируется жесткостью доски.


Если бы ваши стропила представляли балки, то да. А у вас рамы со своей жесткостью. Представьте себе загружение коньковой балки людьми, каждый из них еще и подвешен на тросе,который имеет ограничение по удлинению. И тогда при нагрузке ближе к максимальной имеем следующий эффект. Балка в силу своей жесткости прогнулась больше чем трос у людей в середине пролета может растянуться. Вот так и рама из-за своей жесткости ее деформации могут быть меньше, чем деформации(прогибы) балки.
шпильками насквозь через весь швеллер или только к верхней полке?

Последний раз редактировалось SHAMEN, 04.10.2019 в 11:04.
SHAMEN вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2019, 11:14
#354
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от SHAMEN Посмотреть сообщение
шпильками насквозь через весь швеллер или только к верхней полке?
к верхней полке конечно
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.12.2019, 20:19
#355
SHAMEN


 
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 131


Коллеги,Всем спасибо за помощь.В итоге поставил две металлические балки в каждом пролете,с опорой на промежуточный столб и на фронтоны. В следующем году планирую сделать обогрев водостоков (настенной водосточной системы фальцевой кровли и опусков соответственно). Возник вопрос, а греющий кабель будет способен растопить такую толщу снега в районе снегозадержания?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20191209_093503.jpg
Просмотров: 121
Размер:	362.5 Кб
ID:	221546  
SHAMEN вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2019, 22:21
#356
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Имхо: всякие «системы снегозадержания» ерунда полная, наружный организованный водосток со всякими обогревами - тоже самое. Работать это как задумывалось не будет. Если уж не хочется чтобы снег/вода не падал с кровли, надо делать плоскую кровлю с внутренним водостоком (с обогревом воронок, если уж обогрев непременно хочется применить).

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от SHAMEN Посмотреть сообщение
IMG_20191209_093503.jpg (362.5 Кб, 11 просмотров)
Внутренности покажите, снаружи всегда красиво.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.12.2019, 06:39
#357
SHAMEN


 
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 131


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Имхо: всякие «системы снегозадержания» ерунда полная, наружный организованный водосток со всякими обогревами - тоже самое. Работать это как задумывалось не будет. Если уж не хочется чтобы снег/вода не падал с кровли, надо делать плоскую кровлю с внутренним водостоком (с обогревом воронок, если уж обогрев непременно хочется применить).

----- добавлено через ~4 мин. -----

Внутренности покажите, снаружи всегда красиво.
Лучше просто неорганизованный водосток?
SHAMEN вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2019, 07:40
#358
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


При скатной кровле - да.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2019, 10:00
#359
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Имхо: всякие «системы снегозадержания» ерунда полная
с этим я не согласен. Если накопившаяся масса уплотнившегося снега съедет на голову - мало не покажется. Хватит 10 см мокрого снега на крыше, чтобы сбить с ного и устроить сотрясение.

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
наружный организованный водосток со всякими обогревами
здесь очень сильно влияет правильность монтажа воронок и желобов, а также снегозадержания. Если снег, съезжающий с крыши не пролетает мимо желоба, то система обогрева не виновата.
Цитата:
Сообщение от SHAMEN Посмотреть сообщение
греющий кабель будет способен растопить такую толщу снега в районе снегозадержания
Обогрев ставится ниже системы снегозадержания и до карниза. Фактически он не предназначен топить снег на этом участке. Предназначение системы бороться с образовавшейся наледью и сосульками, чтобы вам на голову не упали. Подогрев наледи приведет к ее соскальзыванию вниз. А подогрев снега - к образованию наледи.
Правильное утепление кровли и грамотно подобранная толщина утеплителя - залог минимальной наледи.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.12.2019, 10:14
#360
SHAMEN


 
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 131


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
с этим я не согласен. Если накопившаяся масса уплотнившегося снега съедет на голову - мало не покажется. Хватит 10 см мокрого снега на крыше, чтобы сбить с ного и устроить сотрясение.


здесь очень сильно влияет правильность монтажа воронок и желобов, а также снегозадержания. Если снег, съезжающий с крыши не пролетает мимо желоба, то система обогрева не виновата.

Обогрев ставится ниже системы снегозадержания и до карниза. Фактически он не предназначен топить снег на этом участке. Предназначение системы бороться с образовавшейся наледью и сосульками, чтобы вам на голову не упали. Подогрев наледи приведет к ее соскальзыванию вниз. А подогрев снега - к образованию наледи.
Правильное утепление кровли и грамотно подобранная толщина утеплителя - залог минимальной наледи.
Т.е. Вы считаете, что в моем случае нет смысла стивь систему обогрева при настенной водосточной системе фальцевой кровли?Настенный желоб стоит фактичски на краю карниза
SHAMEN вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2019, 10:21
#361
Обормотя

проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2011
Вологда
Сообщений: 278


Снегозадержание нужно не для того чтобы снег со льдом совсем не падал с кровли, а для того чтобы он, разогнавшись по скату, не съезжал одной здоровой глыбой. Греющий кабель не должен испарять толщи снега, он нужен чтобы не было обледенения в водостоках и на кровлях (когда под действием солнечных лучей или от тепла здания начинает таять снег на кровле, то талая вода, попадая на холодные элементы кровли и водостока, может снова замёрзнуть и блокировать водоотвод). Судя по фото, у кровли уже есть организованный водоотвод, не хватает только воронок и водосточных труб. Водоотвод, организованный стоячим фальцем, еще и снегозадержанием частично поработает.
Обормотя вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.12.2019, 10:37
#362
SHAMEN


 
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 131


Цитата:
Сообщение от Обормотя Посмотреть сообщение
Снегозадержание нужно не для того чтобы снег со льдом совсем не падал с кровли, а для того чтобы он, разогнавшись по скату, не съезжал одной здоровой глыбой. Греющий кабель не должен испарять толщи снега, он нужен чтобы не было обледенения в водостоках и на кровлях (когда под действием солнечных лучей или от тепла здания начинает таять снег на кровле, то талая вода, попадая на холодные элементы кровли и водостока, может снова замёрзнуть и блокировать водоотвод). Судя по фото, у кровли уже есть организованный водоотвод, не хватает только воронок и водосточных труб. Водоотвод, организованный стоячим фальцем, еще и снегозадержанием частично поработает.
Не частично,а полноценно работает снегозадержанием. Мне не совсем нравится, что в районе карнизного свеса (он длиной 0,9 м.), скапливается достаточно много снега.Свес сформирован двойной кобылкой 100*50.
SHAMEN вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2019, 10:38
#363
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Система обогрева в желобах не позволяет льду разморозить корыто. У вас же корыта как такового нет. Лед может расширяться вверх по скату. Воронки и водостоки, если будете ставить, либо греть, либо самому чистить. При вашей кровле, обогрев думаю лишний, сосульки можно и самому сбить, да и карниза у вас считай нет. А вот сработает желоб как система снегозадержания и не разогнет ли его, тут я не знам. Пока на фальцевых кровлях наблюдаю что со временем разгибается. Насколько это для вас будет критичным, раз в пять лет подправить желоб? Вы же наблюдаете сейчас снег упирается в него, а этой зимой пока снега то и нет.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.12.2019, 10:42
#364
SHAMEN


 
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 131


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Система обогрева в желобах не позволяет льду разморозить корыто. У вас же корыта как такового нет. Лед может расширяться вверх по скату. Воронки и водостоки, если будете ставить, либо греть, либо самому чистить. При вашей кровле, обогрев думаю лишний, сосульки можно и самому сбить, да и карниза у вас считай нет. А вот сработает желоб как система снегозадержания и не разогнет ли его, тут я не знам. Пока на фальцевых кровлях наблюдаю что со временем разгибается. Насколько это для вас будет критичным, раз в пять лет подправить желоб? Вы же наблюдаете сейчас снег упирается в него, а этой зимой пока снега то и нет.
Переживаю по нагрузке на карнизный свес.Или две кобылки 100*50 при вылете 0.9 не вызывают сомнения?Каждая закрпелена на 5 гвоздей 5*150
SHAMEN вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2019, 10:42
#365
Обормотя

проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2011
Вологда
Сообщений: 278


Ради интереса почитал тему, расчёты не смотрел, но есть подозрение, что достаточно было убрать жесткие крепления стропильных ног к мауэрлату и никаких дополнительных балок заводить бы не потребовалось.
Обормотя вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.12.2019, 10:45
#366
SHAMEN


 
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 131


Цитата:
Сообщение от Обормотя Посмотреть сообщение
Ради интереса почитал тему, расчёты не смотрел, но есть подозрение, что достаточно было убрать жесткие крепления стропильных ног к мауэрлату и никаких дополнительных балок заводить бы не потребовалось.
Поставил металлические балки, подклинил.Не такие огромные затраты.
SHAMEN вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2019, 10:46
#367
Обормотя

проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2011
Вологда
Сообщений: 278


Цитата:
Сообщение от SHAMEN Посмотреть сообщение
Переживаю по нагрузке на карнизный свес.Или две кобылки 100*50 при вылете 0.9 не вызывают сомнения?
потому снегозадержание и делается над стеной, а не на краю карниза, чтобы за кобылки не переживать.
Обормотя вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.12.2019, 10:48
#368
SHAMEN


 
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 131


Цитата:
Сообщение от Обормотя Посмотреть сообщение
потому снегозадержание и делается над стеной, а не на краю карниза, чтобы за кобылки не переживать.
Это понятно, но здесь немного другая ситуация, здесь не снегозадержание, а скорее водосточка, совмещенная со снегозадержанием.
SHAMEN вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2019, 10:52
#369
Обормотя

проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2011
Вологда
Сообщений: 278


Цитата:
Сообщение от SHAMEN Посмотреть сообщение
Это понятно, но здесь немного другая ситуация, здесь не снегозадержание, а скорее водосточка, совмещенная со снегозадержанием.
Установите снегозадержание, если за кобылки волнуетесь или за своё имущество, или за забор, или за своих детей, или если соседи ругаются что снег к ним на припаркованный мустанг скатывается.
Обормотя вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.12.2019, 10:57
#370
SHAMEN


 
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 131


Цитата:
Сообщение от Обормотя Посмотреть сообщение
Установите снегозадержание, если за кобылки волнуетесь или за своё имущество, или за забор, или за своих детей, или если соседи ругаются что снег к ним на припаркованный мустанг скатывается.
Вижу три варианта:
-поставить чуть выше снегозадержание, над самой стеной, но не хочется дырявить фальц.
-поставить обогрев кровли в районе кобылок
-усилить сам карнизный свес подкосами при подшиве в след.году
-оставить все как есть
SHAMEN вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2019, 11:05
#371
Обормотя

проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2011
Вологда
Сообщений: 278


Цитата:
Сообщение от SHAMEN Посмотреть сообщение
Вижу три варианта:
-поставить чуть выше снегозадержание, над самой стеной, но не хочется дырявить фальц.
-поставить обогрев кровли в районе кобылок
-усилить сам карнизный свес подкосами при подшиве в след.году
-оставить все как есть
Зачем кровлю дырявить? Снегозадержание к стоячему фальцу крепится.
Хозяин-барин. В любом случае Вам платить за развлечения.
Обормотя вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.12.2019, 11:06
#372
SHAMEN


 
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 131


Цитата:
Сообщение от Обормотя Посмотреть сообщение
Зачем кровлю дырявить? Снегозадержание к стоячему фальцу крепится.
Хозяин-барин. В любом случае Вам платить за развлечения.
Ваше мнение?
SHAMEN вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2019, 11:07
#373
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Сломается/не сломается?
Да не должно...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сломается не сломается.png
Просмотров: 189
Размер:	775.5 Кб
ID:	221552  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2019, 11:09
#374
Обормотя

проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2011
Вологда
Сообщений: 278


Цитата:
Сообщение от SHAMEN Посмотреть сообщение
Ваше мнение?
Поставить снегозадержание, доделать водосточку, а остальные проблемы решать по мере поступления, а не на всякий случай.
Обормотя вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.12.2019, 11:10
#375
SHAMEN


 
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 131


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Сломается/не сломается?
Да не должно...
Добрый день.Рад Вас видеть.
Поставить обогрев только вертикальных опусков и самой воронки?
SHAMEN вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2019, 11:11
#376
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Добрый. Ничего не надо делать. Снегов нет. И не будет.
Только дожди. Трубу сточную для красоты повесить и все.
Обогрев трубы с воронкой можно поставить, вдруг раз в 10 лет понадобится очень...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2019, 11:21
#377
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от SHAMEN Посмотреть сообщение
Переживаю по нагрузке на карнизный свес.Или две кобылки 100*50 при вылете 0.9 не вызывают сомнения?Каждая закрпелена на 5 гвоздей 5*150
даже двукратное увеличение нагрузки на кобылке поставленной с шагом 1 м (а это 440 кг/м) не приведет к ее разрушению.

PS Надо еще понимать что при такой нагрузке прогиб будет больше нормативного и, предполагаю, будет сброс накопившегося снега гораздо раньше чем достижение предела прочности кобылок.

Цитата:
Сообщение от Обормотя Посмотреть сообщение
Поставить снегозадержание, доделать водосточку, а остальные проблемы решать по мере поступления, а не на всякий случай.
Согласен. Трубчатые снегозадержатели, чтобы картину не портить. Вот здесь можно информации подчерпнуть https://roofsystems.ru/texnicheskaya...i-po-montazhu/ А необходимость обогрева на коттеджах возникает в очень редких случаях.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.12.2019, 11:27
#378
SHAMEN


 
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 131


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
даже двукратное увеличение нагрузки на кобылке поставленной с шагом 1 м (а это 440 кг/м) не приведет к ее разрушению.

PS Надо еще понимать что при такой нагрузке прогиб будет больше нормативного и, предполагаю, будет сброс накопившегося снега гораздо раньше чем достижение предела прочности кобылок.


Согласен. Трубчатые снегозадержатели, чтобы картину не портить. Вот здесь можно информации подчерпнуть https://roofsystems.ru/texnicheskaya...i-po-montazhu/ А необходимость обогрева на коттеджах возникает в очень редких случаях.
Если правильно понял, то ставить снегозадержание Вы предлагаете,чтобы обезопасить саму водосточную систему,сформированную самим фальцем?
SHAMEN вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2019, 11:32
#379
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от SHAMEN Посмотреть сообщение
Если правильно понял, то ставить снегозадержание Вы предлагаете,чтобы обезопасить саму водосточную систему,сформированную самим фальцем?
Да. И еще сейчас выпадает снег не равномерно на протяжении всей зимы, а чаще сильные снегопады. Да еще с оттепелью. То есть снега выпадает разово много, он мокрый-тяжелый, с крыши во время оттепели съезжает большой массой. Желоба могут и не помочь разбить такую массу. Во всяком случае в местах прохода людей точно не пожалел бы денег и поставил.
PS у моего родного дядьки был спор с соседями, чтобы они забор свой поставили выше карниза сарая. В один прекрасный момент к нему на дорожку с сарая съехал снег, как он сказал горка была по пояс (185 рост). А по дорожке внуки малолетние бегают, вот оно надо - ждать нехорошей ситуации.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2019, 11:48
#380
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от SHAMEN Посмотреть сообщение
...обезопасить саму водосточную систему, сформированную самим фальцем...
Какое сечение у фальца? Просто так (L) или специально треугольником (^)?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.12.2019, 11:54
#381
SHAMEN


 
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 131


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Да. И еще сейчас выпадает снег не равномерно на протяжении всей зимы, а чаще сильные снегопады. Да еще с оттепелью. То есть снега выпадает разово много, он мокрый-тяжелый, с крыши во время оттепели съезжает большой массой. Желоба могут и не помочь разбить такую массу. Во всяком случае в местах прохода людей точно не пожалел бы денег и поставил.
PS у моего родного дядьки был спор с соседями, чтобы они забор свой поставили выше карниза сарая. В один прекрасный момент к нему на дорожку с сарая съехал снег, как он сказал горка была по пояс (185 рост). А по дорожке внуки малолетние бегают, вот оно надо - ждать нехорошей ситуации.
Просто у меня с обоих сторон от кровли нет мест возможного прохода людей
SHAMEN вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2019, 12:17
#382
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от SHAMEN Посмотреть сообщение
Просто у меня с обоих сторон от кровли нет мест возможного прохода людей
тогда вам выбирать нужно оно вам или нет.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.12.2019, 12:30
#383
SHAMEN


 
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 131


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Какое сечение у фальца? Просто так (L) или специально треугольником (^)?
Водосток сформирован Г опорой, далее на свесе Т опора.Сечение на память не помню. Металлическая полоса по моему не меньше 4 мм

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
тогда вам выбирать нужно оно вам или нет.
Я понял.Спасибо.Сам карнизный свес у Вас не вызывает сомнений, Вы переживаете лишь за настенный желоб из фальца.Я правильно понял?и если под кровлей, в районе возможного схода снега,нет людей, то смысла ставить снегозадержание нет?
SHAMEN вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2019, 14:42
#384
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от SHAMEN Посмотреть сообщение
...на свесе Т опора.... Металлическая полоса по моему не меньше 4 мм
Не сразу погнет. И не до конца. Там видно будет...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2019, 15:09
#385
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Не сразу погнет. И не до конца. Там видно будет...
именно поэтому я и написал ТС: выбирайте надо оно вам или нет. Либо затратно, но красиво и функционально. Либо ремонт каждые 5? лет.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.12.2019, 16:02
#386
SHAMEN


 
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 131


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Не сразу погнет. И не до конца. Там видно будет...
Вот такой Г-образный элемент
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20191225_142459 (1).jpg
Просмотров: 102
Размер:	354.0 Кб
ID:	221566  
SHAMEN вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2019, 16:13
#387
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от SHAMEN Посмотреть сообщение
Вот такой Г-образный элемент
классика
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1484739257_krovli-iz-listovoy-stali-plakat-17.jpg
Просмотров: 173
Размер:	320.4 Кб
ID:	221567  
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2019, 18:33
1 | #388
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Да нет снегов-то...потопы всеобщие есть.
А если вдруг много снега будет (раз в 50 лет) и погнет, то не жалко, на радостях-то.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2019, 10:15
#389
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А если вдруг много снега будет (раз в 50 лет) и погнет, то не жалко, на радостях-то.
ага в июне месяце-то, вот радости будет
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2019, 10:28
#390
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
...ага в июне месяце-то, вот радости будет...
Вдвойне. Недавно в Африке где-то снег выпал - так там национальный праздник устроили.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.01.2020, 20:21
#391
SHAMEN


 
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 131


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
именно поэтому я и написал ТС: выбирайте надо оно вам или нет. Либо затратно, но красиво и функционально. Либо ремонт каждые 5? лет.
А в чем разница между установкой снегодержания и электропрогревом в данном случае?Оба варианта должны снять нагрузку с водостока
SHAMEN вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2020, 16:52
#392
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от SHAMEN Посмотреть сообщение
А в чем разница между установкой снегодержания и электропрогревом в данном случае?Оба варианта должны снять нагрузку с водостока
С электропрогревом воду нужно отводить в ливневку, иначе в месте выпуска будет постоянно растущий сталактит или наледь.
С точки зрения надежности кровли - наружный неорганизованный водосток. Но брызги воды от отмостки неблагоприятны для стен.
Организованный водосток - сосули, наледи, ремонт и замена воронок, отметов и звеньев труб.

Один знакомый "кровельщик" умудряется делать внутренний водосток с карнизных кровель, считая его самым надежным.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 08.01.2020 в 16:58.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2020, 14:02
#393
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от SHAMEN Посмотреть сообщение
в чем разница между установкой снегодержания и электропрогревом в данном случае?Оба варианта должны снять нагрузку с водостока
снегозадержание - это элемент безопасности, чтобы не было вот так
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
https://www.youtube.com/watch?v=2oM54oI_p1kВодосток тоже может оторвать, но это вторично.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.02.2020, 13:07
#394
SHAMEN


 
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 131


Коллеги, посоветуйте, в моем случае, как будет более правильно подшить карнизный свес?формируя жетский треугольник и подшивая горизонтально или подшить в плоскости кобылок?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20200221_130305.jpg
Просмотров: 84
Размер:	428.7 Кб
ID:	223360  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20200221_130317.jpg
Просмотров: 81
Размер:	121.3 Кб
ID:	223361  
SHAMEN вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2020, 13:11
#395
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от SHAMEN Посмотреть сообщение
Коллеги, посоветуйте, в моем случае, как будет более правильно подшить карнизный свес?формируя жесткий треугольник и подшивая горизонтально или подшить в плоскости кобылок?
Оба варианта возможны, это вопрос архитектуры и дизайна. Главное обеспечить приток воздуха в вентзазор между утеплителем и покрытием кровли.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.02.2020, 13:49
#396
SHAMEN


 
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 131


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Оба варианта возможны, это вопрос архитектуры и дизайна. Главное обеспечить приток воздуха в вентзазор между утеплителем и покрытием кровли.
На северном скате снег лежит на кобылках.Подшивать планирую доской 100*25,покрытой лаком. Фронтонный свес сформирован доской 150*50, кобылки 100*50,соответственноЮчтобы выронить подшивку в одну плоскость, на кобылки придется нашить дополнительно брус 50*50, соответственно дополнительная нагрузка. С точки зрения архитектуры больше нравится варинат с подшивкой по плоскости кобылки.Но с подшивкой по горизонтали более надежный вариант.Вот и решил посоветоваться как правильно поступить в моем случае.
И вообще в данном случае,как распределение усилий происходит на кобылках?Снег, который лежит в районе нахлестка кобылки со стропильной ногой,придавливает сверху и частично компенсирует момент,который возникает на краю, или я неправильно рассуждаю?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Оба варианта возможны, это вопрос архитектуры и дизайна. Главное обеспечить приток воздуха в вентзазор между утеплителем и покрытием кровли.
Кстати,с НАСТУПАЮЩИМ ПРАЗДНИКОМ!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20200219_130258.jpg
Просмотров: 79
Размер:	537.7 Кб
ID:	223364  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20200219_130316.jpg
Просмотров: 86
Размер:	582.7 Кб
ID:	223365  

Последний раз редактировалось SHAMEN, 21.02.2020 в 13:54.
SHAMEN вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2020, 14:17
#397
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от SHAMEN Посмотреть сообщение
И вообще в данном случае,как распределение усилий происходит на кобылках?Снег, который лежит в районе нахлестка кобылки со стропильной ногой,придавливает сверху и частично компенсирует момент,который возникает на краю, или я неправильно рассуждаю?
Кобылка - консольная балка с защемлением в стропильной ноге. Что компенсирует момент расписывать не буду - при правильной кровле кобылка никогда не отвалится.

Цитата:
Сообщение от SHAMEN Посмотреть сообщение
Кстати,с НАСТУПАЮЩИМ ПРАЗДНИКОМ!
Буш? Бум!
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.02.2020, 14:24
#398
SHAMEN


 
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 131


[quote=yarrus77;1856947]Кобылка - консольная балка с защемлением в стропильной ноге. Что компенсирует момент расписывать не буду - при правильной кровле кобылка никогда не отвалится.
Ранее вы писали, что даже при увеличении расчетной нагрузки в 2 раза на одну кобылку, а это 420 кг/кв.м. , она выдержит. Здесь скорее гвоздевое соединение слабый элемент или сама кобылка?
SHAMEN вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2020, 10:25
#399
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от SHAMEN Посмотреть сообщение
скорее гвоздевое соединение слабый элемент
да
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Покритикуйте висячую стропильную систему



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужно спроектировать стропильную систему, деревянное перекрытие kr999 Поиск исполнителей 1 27.05.2017 17:49
Как устроить перекрытие и стропильную систему по балкам покрытия монолитного каркаса kr999 Конструкции зданий и сооружений 1 29.03.2017 08:39
Посоветуйте как выполнить стропильную систему сложной кровли maxrom Конструкции зданий и сооружений 9 14.10.2012 19:25
Покритикуйте стропильную систему Иван 80 Конструкции зданий и сооружений 14 11.03.2008 12:05