Подскажите примерный размер фундамента под рекламную конструкцию (расчёт на опрокидывание)
НЛО
Тутошние мы.
Регистрация: 09.07.2007
Сообщений: 6,408
|
||
Просмотров: 10037
|
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
Не самый качественный источник, но всё же.
http://www.auditmedia-ru.1gb.ru/pass...ulation_2.html Кз только побольше взять надо (1,2...1,5). |
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408
|
Всем спасибо. Ситуация немного прояснилась. Получается при весе в 10 тонн и моменте 50 тм, у меня эксцентриситет получается 5 метров. И даже в самом мягком случае с допущением отрыва в 1/4, фундамент нужен не менее 20х20. А если без отрыва, то 30х30.
Хотя нет. Нужно же добавить ещё собственный вес фундамента. Например, хочу 10х10. тогда сам фундамент должен весить не менее 10 тонн. Ну, это нормально, он при толщине 0,5 метра весит более 100 тонн. А если возьму 5х5, то масса нужна 40 тонн, что достигается толщиной в 1 метр. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,738
|
Если есть глина и большие моменты - напрашивается свайный фундамент.
Второе - я чёт думаю, должно как-то учитываться, что подобные опрокидывающие усилия будут возникать очень и очень эпизодично. Смысл идеи на правах ИМХО - мегаусилие от ветра будет может несколько секунд раз в год/несколько лет, поэтому грунты могут и не успеть осесть от подобной нагрузки. Думаю, это должно учитываться как какой-нибудь повышающий коэффициент для грунтов или понижающий - для нагрузок, учитывающий кратковременность нагрузки. P.S. Либо чисто конструктивно, если ветер, высокая конструкция и большая парусность - решать растяжками и якорными фундаментами... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,738
|
Тогда можно решать не массой, а формой, например, крестообразный фундамент или "звезда" - развить опорное плечо. Выкатишь ему фундамент 20х20 - даже его "бетона побольше" может дрогнуть. Ну и на предмет вантовых оттяжек пробить Заказчика.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074
|
На улице, продуваемой напрямую с Амура, стоял перед выборами уверенный в себе кандидат. Ну, до первого ветра стоял:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899
|
Как связаны Ваш комментарий и картинка во вложении. Во вложении классический пример опрокидывания на скальном основании (точка опрокидывания А - в углу фундамента).
Не придирка, а желание понять позицию ----- добавлено через ~1 мин. ----- И что Вы предлагаете дальше делать с этой равнодействующей? Относительно какой точки будет происходить опрокидывание? ----- добавлено через ~4 мин. ----- Опрокидывание = 1ГПС, краевые напряжения=2ГПС. При допущении отрыва опрокидывание возможно, проверку нужно отдельно выполнять. Однако, если выдержать треугольную или трапециевидную эпюру, тут уже другой разговор - нет отрывающих усилий, нет опрокидывания
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074
|
А зачем мне эта точка? Я не собираюсь вычислять радиус поражения падающей конструкцией. Равнодействующая отмечает на подошве центр тяжести эпюры отпора. Например, если допускать отрыв в четверть, то равнодействующая сразу указывает четверть ширины фундамента.
Ну зачем же тогда сразу предполагать самое плохое? Может, это был один из эпизодов предвыборной борьбы. А может, инспектор ГИБДД привел к нормам параметры треугольника видимости. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899
|
Ну Вы же на какой-то вопрос наверное отвечали? Вот и хочу понять на какой
![]() Нашли вы равнодействующую, убедились, что она в пределах допустимой L/4, а как будете делать вывод опрокинет фундамент или нет?
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074
|
Если нагрузка через центр тяжести эпюры отпора идет - конструкция в равновесии. Измеряю расстояние от оси до равнодействующей, умножаю на четыре - получаю искомую ширину подошвы. Расчет окончен. Ну, разве что его в две-три итерации придется сделать, потому что вес от ширины зависит.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Цитата:
Если принять фундамент жестким при отсутствии отрыва фундамента от грунта на подошве, то центр вращения расположен в центре подошвы фундамента. Если присутствует отрыв фундамента от грунта, то по оси Z1 что во вложении. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899
|
Цитата:
Получается по Вашей логике (это подтверждает ниже цитата из учебника Флорина), что при L/6<e<L/4 не возникают растягивающие напряжения по подошве. Соответственно отрыва подошвы нет. Однако в СП22 сказано к рисунку 5.1 "при е > l/6 (с частичным отрывом фундамента от грунта)" На рисунке то же условие (L/6<e<L/4) также фигурирует. Возникает вопрос: есть ли все-таки частичный отрыв подошвы при таком ограничении или нет?
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074
|
При e < L/6 - нет отрыва, L/6 - граничный случай, когда крайние напряжение нулевые.
При L/6 < e < L/4 - отрыв не превосходит четверти ширины, L/4 - граничный случай, когда оторвана ровно четверть. В СП точно так картинки и нарисованы. Если нанести на эпюры отпора центр тяжести треугольника, который делит треугольник в пропрорции 1:2 - все становится видно. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899
|
Благодарю за эскиз, я с ним согласен н 100%. Речь о другом - из учебника Флорина, что выше процитировал SergeyKonstr:
при L/6<e<L/4 не возникают растягивающие напряжения по подошве. Хотя как они могут не возникать, если до 25% подошвы оторвано?
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
А не кажется ли вам, что условие смещения точки опрокидывания от края фундамента не совсем справедливо для случая, если основная опрокидывающая нагрузка - ветровая (читай, ураганная, мгновенная)? То есть грунт себя ведет не сколько как сжимаемый, а сколько как более жесткий - близкий к скальному и деформации "вмятия" грунта и перераспределение давлений под подошвой просто не происходят при таком расчётном случае. Посему расчёт на опрокидывание относительно края фундамента здесь будет более логичным. А нормирование по деформациям (к слову, указания по ограничении эпюр давлений содержатся в разделе 5.6 СП 22.13330 - "Расчёт по деформациям") для таких видов конструкций (рекламные щиты) вообще не применяется...В ином случае какое ограничение задать по осадке или крену согласно СП 22.13330 и какой в этом вообще смысл?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
Цитата:
В ответ можно спросить: "А кто сказал, что... по 2ГС надо?". Ссылки на нормы, пожалуйста...и в особенности, в применение к рассматриваемой конструкции |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899
|
Пожалуйста:
"5.2.5 Расчет оснований по деформациям следует проводить на основное сочетание нагрузок..." Что такое основное сочетание? правильно: СП 20.13330: "6.2 В зависимости от учитываемого состава нагрузок следует различать: а) основные сочетания нагрузок, состоящие из постоянных, длительных и кратковременных." Еще вопросы? ![]()
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
Про ветровые будьте любезны ещё.
![]() Ибо СП.22.13330.2016 5.2.5 Расчет оснований по деформациям следует проводить на основное сочетание нагрузок; по несущей способности - на основное сочетание, а при наличии особых нагрузок и воздействий - на основное и особое сочетания. При этом нагрузки на перекрытия и снеговые нагрузки, которые согласно СП 20.13330 могут относиться как к длительным, так и к кратковременным, при расчете оснований по несущей способности считают кратковременными, а при расчете по деформациям - длительными. Нагрузки от подвижного подъемно-транспортного оборудования в обоих случаях считают кратковременными. ...на перекрытия...про ветер ни слова...И напомню также - хотелось бы что-то услышать конкретное применительно к обсуждаемой рекламной конструкции. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.12.2018
Краснодар
Сообщений: 146
|
Я думаю, что UnAtom справедливо имел ввиду тот факт что здесь все обсуждают форму эпюры отпора грунта по подошве, которое сидит в разделе расчета по деформациям, и для проверки по этим пунктам СП 22 (краевые и ограничение e) выполняются на нормативные нагрузки, т.е. ветер 1/1,4=0,7. А для такой конструкции это странно.
|
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408
|
Цитата:
Если говорить о теории, тот тут можно поднять такой интересный вопрос. В СП даётся треугольная эпюра. Это обозначает, что там сделано 2 допущения: - грунт работает линейно (модуль упругости не меняется по мере нагружения); - грунт бесконечно прочный (напряжения могут быть бесконечно большими). В реальности это, слабо говоря, не очень-то так. Для рекламной конструкции эти допущения ещё можно допустить (нагрузки небольшие, прочность грунта не превысят; да и грунт в начале работает примерно линейно). Но для более нагруженных систем эти допущения превышают мой субъективный предел применимости допущений. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899
|
Цитата:
К тому же во фразе Цитата:
А если пускаться в рассуждения что действует долго, а что нет, то какая-то субъективность получается ----- добавлено через ~11 мин. ----- То есть вы считаете, что при L/6 < e < L/4 опрокидывание невозможно? (усилия не выходят за ядро сечения) PS: теперь я стал склоняться к этой мысли ----- добавлено через ~13 мин. ----- Цитата:
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408
|
Цитата:
Правда, тут есть ещё один подвох. Грунт - не является упругим телом. Подул ветер, под углом грунт промялся на 1 мм. Всё хорошо, стоит. Подул опять - ещё 1 мм. Опять стоит. Но поле сотого ветра может и не устоять. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899
|
А где в СП это сказано? (хотя бы косвенно)
И еще вопросец: отсутствие растягивающих напряжений тождественно невозможности опрокидывания?
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
Цитата:
![]() При расчёте "по эпюрам" следует учитывать ветровую нагрузку, которая относится именно ко 2ГПС, то есть с учётом доли длительности и коэффициента надежности. И есть опасения, что всё равно "проверка на опрокидывание" может оказаться решающей при выборе размеров фундамента. Цитата:
Например,следует ли брать ветровую нагрузку при расчёте средних нормируемых осадок? С креном всё более очевидно...в нормах есть/были указания по этому поводу. Короче, мой посыл, не к вам, а к нормотворцам, чтоб директивно и точно описали, в каких случаях и в каком значении брать ветер для расчёта по 2ГПС фундаментов...чтоб было для народа, а не для "умников". |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899
|
Коллеги, мне все никак не дает покоя догма из Флорина (см. вложение)
Почему такая несостыковка? Что все-таки имеется в виду в учебнике Флорина? И почему нулевая ордината у него при e=L/4, а не L/6 как в СП22 и везде, где я данную тему встречал?
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Offtop: Чёт скатились ко второму состоянию...
Цитата:
Победили сторонники сопромата. Глянь во вложение. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Цитата:
Если забыть по "теорию глубокого бурения", при этих габаритах у Вас все стоит - эпюра практически треуголка, ну если не насиловать цифры коэффициентами запаса и надежности. А вот если сделаете при 5х5 толщину 1.6м, то все будет тип топ и спать можно спокойно. Не шутите с ветром: у меня этих антенно-башенных позиций по всему континенту по на втыкано..... Но дает сомнения один вопрос: как дует ветер. Если по диагонали фундамента, тогда все становиться по объемам хуже. Ура мне наконец то сканер нормальный купили, проверяю вот))))
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408
|
Я прикидывал это для отрыва на 1/4, как написали и нарисовали некоторые товарищи:
Но на самом деле непонятно, можно ли допускать этот отрыв для рекламы. Ведь написано: Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Потому что для реклам еще свой СП еще не наПисали))). Но бывают такие рекламы, например у торговых крупных центров - целая стелла, выше самого этого центра. Вот тут и задумываешься какой "е" принять.
А у меня еще были откровенно неприятные для автомобильного народа объекты. Через шоссе ферма с прикрепленными на ней щитами указателями и самой кабалой - камерами видеофиксации скорости. Так вот там однозначно я применял 0.25. Фундамненты растянутые в сторону действия нагрузки. Грунты всегда насыпные. Моменты приличные + движение машин (динамика) + порывы ветра от этих же машин (фур). Учесть сложно. Конечно хотелось бы, что бы какая-нибудь "стрелка" отвалилась)))). Да в своих нагрузках у Вас не учтена еще горизонтальная нагрузка от ветра (помимо момента), а она однозначно будет присутствовать. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Не забывайте: под эти сооружения геология вилами по воде писана и перенапряг по краевому давлению не стоит допускать. И еще если ветер подует на угол рекламы 45 градусов. Тогда у Вас работает ромб в сечении. И его W хуже. Стоит прогнать щит по расчету на этот угол. И кручение тоже появляется.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408
|
Цитата:
А для опрокидывания горизонтальная в момент и превращается. Другого момента (от ассиметрии) не будет или будет совсем небольшой. Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Да, где то будет с учетом плеча в 1м, ну в районе 3-8т*м при таком моменте. От щита зависит.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899
|
Ой спасибо за царский подгон во вложении. Бесценная информация. К сожалению, не попадался этот труд на глаза.
Правильный вывод, что e=L/6 выведена на основе формул сопромата, а e=L/4 по формулам теории упругости? А под Цитата:
Также спасибо за цитатку в конце вашего вложения. Теперь имеем условие при котором проверку на опрокидывание можно не выполнять. Тема с коэффициентом устойчивости на опрокидывание (разный для каждого значения эксцентриситета) также затронута в учебнике Далматова со ссылкой на Войчек Г.А., 1961. Так, например, для e=0,25 он равен 1,33
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Есть задание от КМ части для КЖ. Как правильно сформировать размер верхней части фундамента. Где посмотреть? | £όᶌᶒ | Железобетонные конструкции | 4 | 18.09.2015 12:28 |
Расчёт свайного фундамента с прослойкой грунта между сваями и плитой | Tyhig | Основания и фундаменты | 1 | 22.06.2015 12:39 |
Подскажите как сделать свой размер в автокаде | noize_fan | AutoCAD | 21 | 10.12.2013 10:37 |
Подскажите пожалуйста в чем особенность усиления фундамента на просадочных грунтах | Марина 1990 | Основания и фундаменты | 7 | 10.03.2013 22:44 |
Подскажите как увеличить размер протокола командной строки? | Re_Al | AutoCAD | 2 | 23.03.2009 14:18 |