Как проверить несущую способность колонн, построенных "винтом"?
Регистрация: 28.01.2010
Сообщений: 81
|
||
Просмотров: 5771
|
|
||||
Цитата:
![]() 1. Задать координаты узлов с фактической геометрией и загрузить схему обычными нагрузками. 2 У первоначальной схемы в виде загружения задать отклонения и углы закручивания согласно геодезической съемке. 3 Сложить внутренние силовые факторы от этих нагрузок. Сложение придется производить вручную, так как одной схемой обойтись не получится, вариацией моделей, как я её себе представляю (не разу не пользовался) тоже. Вариант: расчёт по деформированной схеме, но тут могут возникнуть нюансы с легитимностью проверки сечений по результатам такого расчёта. Если же после статического расчёта по деформированной схеме использовать обычные проверки по нормам, результаты будут еще хуже ... |
||||
![]() |
|
||||
Ну так стержень имеет начальную и конечные точки, между этажами, например. Если имеются данные по деформациям между этими точками, то надо ввести точки промежуточные. Скручивание сечений достаточно задать в загружении первоначальных деформаций, так как в нормальной схеме (при отсутствии кручения) обычные загрузки его не усугубляют.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.01.2010
Сообщений: 81
|
Вот например колонна. Я ее с искажениями прочертила. Указала угол и смещения. По вертикали она падает вправо на 10мм (но это в норме, можно наверно принебречь). Вверху ставлю жесткую вставку со смещением вправо на 6мм, внизу со смещением влево на 12мм и угол поворота осей 1градус. Смещенные у колонн плоскости отобразить не получится и принебрегаем. Так? Картинку колонны прилагаю.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.01.2010
Сообщений: 81
|
Ну что вы, я просто учусь на этой колонне). первой по счету, пусть и почти идеальной). Если я правильно понимаю СП Несущ и огр констр согласно таблицы 5.12 предельные отклонения линий плоскостей колонн составляют 15мм, т.о. мне эту колонну все равно в расчет надо с искажениями забивать.
Последний раз редактировалось //Лелик//, 12.02.2020 в 11:50. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
//Лелик//
Если нет отклонений (по положению в плане, наклону, винту и т.д.,) от проектных более 150-200мм, то можете делать, что хотите в своей расчётной схеме. Существенных отличий от проектных значений (армирования) не увидите в расчёте. И даже если отклонения более 200мм, отличия будут сравнительно невелики (без необходимости усиления, имеется ввиду). Для начала возьмите совсем простой каркас (или что там у вас?) и "поотклоняйте" некоторые колонны на 30-50мм. Посмотрите на результаты расчёта в сравнении с исходной схемой. Потом умышленно более 200...400мм. Сравните. Прочувствуйте проблему (или её отсутствие). Затем ищите инструментарий. П.С. Лучше без жестких вставок моделируйте. То есть все отклонения только перемещением узлов и т.д. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.01.2010
Сообщений: 81
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.01.2010
Сообщений: 81
|
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
P.S. Поскольку сверхнормативные смещения существуют, задавайте все смещения, даже в пределах норм. P.P.S. Сколько всё это даст в железобетоне, я не знаю - не моя специализация. В металле же смещения, а особенно скручивание, оказывают весьма существенное влияние. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,746
|
Пытаясь замоделировать такие колонны, вы не замоделируете главное - отклонения арматуры, которое гораздо опаснее и сложнее учесть. Если соосность колонн не соблюдена, то каркасы могут быть винтом, могут быть со смещением (в том числе - с соединением арматуры под углом), как угодно. Вы попытаетесь замоделировать БЕТОН нестандартной формы, и по расчёту всё пройдёт, но как там расположена арматура - вы не знаете, а СКАД, армируя колонны, даже нестандартного сечения, будет предполагать, что арматура расположена и соединена правильно, хоть и в нестандартных и переменных сечениях.
Сверхнормативные отклонения колонн надо не считать, а исправлять или усиливать, рассчитывая каждый случай индивидуально и КАЖДУЮ колонну усиливая/восстанавливая до проектной работы. И первое, что надо сделать - при помощи ХОРОШЕГО оборудования выяснить фактическое расположение арматуры и её соединение по высоте. Обычный бюджетный прибор поиска арматуры тут не поможет... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
Цитата:
![]() По поводу отклонения арматуры. Напомню, что усилия от арматуры к арматуре передаются при нахлёсточном соединении через бетон и до 4-х диаметров в свету или 50мм - тоже считается нахлёстом. Проблема здесь может быть только с защитными слоями. По поводу расчёта армирования, напомню, что в теории ЖБ у нас заложена гипотеза плоских сечений, то есть вы считаете не армирование колонны, а армирование сечения колонны. Следовательно никаким расчётом вы пространственное положение каркаса арматуры в расчёте не учтёте. К слову, еще ни разу не видел стройки, где-бы не было сверхнормативных отклонений в положении вертикальных конструкций (и в горизонтальных, кстати, толщина тоже гуляет постоянно). Такова у нас "культура строительства". И если каждый такой объект просить доводить до проектных значений, то сметы на строительство подскочат на неприличную величину. Кому это нужно в конечном итоге? Как говорят "криворукие" бетонщики: "Отделочники исправят" ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,746
|
А всё это прокатывает (кривые колонны на стройках и плиты с толщинами плюс-минус пять сантиметров) ровно до тех пор, пока в железобетоне будут участки с низким КИ и постоянные запасы прочности. Где-то перераспределится, где-то запас сработает, где-то расчётная нагрузка так и не наступит. В стали всё на виду, и КИ всех элементов и узлов зачастую близок к максимуму, перераспределять нечего и некуда, разве что на фахверк может. Доберутся эффективные менеджеры до железобетона, и придётся не считать стерженьки в МКЭ и рисовать одно-два сечения, а моделить ВСЮ арматуру и рисовать - тоже. В какой-нибудь Текле... Да и всё поди будет переменного сечения.
P.S. В ситуации ТС-а есть ещё один нюанс. Кривость строителей хотят повесить на проектировщика. Стандартная методика, в целом, непроектные отклонения становятся проектными, по итогу, строители будут строить всё хуже и хуже, потому что раз за разом прокатывает. Последний раз редактировалось Komplanar, 12.02.2020 в 13:31. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
Цитата:
Цитата:
Между прочим это отражено в современной тенденции развития норм - Прогрессирующее обрушение - это про ЭТО. В Этих нормах даже прописана одна из причин аварийной ситуации - некачественное производство строительных работ. Так что ваша мысль хороша, да реальность нынче другая. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
P.S. Конечно, нужно всем совместно пытаться решать вопросы в до судебном порядке и с наименьшими потерями, но зоны ответственности должны, тем не менее, быть четко разделены. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
Должен, должен
![]() А раз уж вы заговорили про экономию, то напомню, что каждый день простоя вовремя нереализованного коммерческого (и не только) строящегося объекта стоит немалых денег. И любому из участников (а главное, Заказчику) строительного процесса выгодно, чтоб объект побыстрее завершил строительный этап. А бывают случаи, когда Строитель и Проектировщик являются одним большим юридическим лицом. И все в нём работают "за зарплату". И более чем эту же самую зарплату они за свою работу (читай экономию и игнорирование запасов) не получат! Может в этом и проблема, кстати ![]() ![]() Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Запасы вещь часто весьма бессмысленная. Вот только 3 реальных случая.
1. А где вот этот шов по проекту? Да мы тут решили, что он вообще не нужен ... 2. Погоди, но в проекте стоит коробка из 2-х швеллеров [24, а у тебя 2 швеллера 18? Да они у меня просто были, а вы проектировщики вечно всё завышаете ... 3. Почему двутавры развернуты на 90 градусов, ведь в проекте ориентация совершенно понятная? А мне так монтировать (!) было удобнее, да и какая разница ... |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.06.2015
Сообщений: 487
|
А мне нравятся такие косяки строителей. На этом можно нормально заработать. Отклонения вертикальных конструкций - добро пожаловать на доп расчет или усиление. Недобор прочности бетона - добро пожаловать на перерасчет или усиление. Касса вон там. Не нравиться цена - добро пожаловать в НИИЖб. Эти вообще только по ценнку работают - мало не покажется. Ну или раздолбить и забетонировать заново - в качестве обучения качеству работ так сказать.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335
|
Цитата:
Или Вы считаете, что раньше стройки велись выше качеством? Что-то мне думается что наоборот. Просто все привыкли систему надзора и наказаний прошлых лет соотносить с фактором влияющим на качество. Косяков было немерено. Просто помалкивали в силу отсутствия такой инфосреды как сегодня. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.06.2015
Сообщений: 487
|
А кто говорит что только сейчас косяки. Как совок закончился, так и зарабтываем на перерасчетах. Тут главное что-бы подрядчик и проектировщик не являлись одной структурой.
Как обычно. Смотрим таблицы допускаемых отклонений, сравниваем с исполнительной схемой отклонений, оттопыриваем карман. Смотрим заключение по набору прочности элементов конструкций, оттопыриваем карман. Вообще мое мнение коллеги на форуме помнят. При наличии любой проблемы сначала думаем, как на этом можно заработать, а после этого переключаемся собственно на ее решение. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как определить несущую способность щебенистого грунта по боковой поверхности? | Liran | Основания и фундаменты | 6 | 15.05.2019 11:48 |
Как влияют зазоры в собранном пакете болтового соединения на несущую способность | Константин_Сергеевич | Металлические конструкции | 134 | 09.06.2016 02:30 |
Определить несущую способность стальной балки с перфорированной стенкой. | Engineering RUS | Металлические конструкции | 2 | 18.02.2015 00:51 |
Влияние на несущую способность грунта горючесмазочных материалов | VoVoRoNaLe | Основания и фундаменты | 11 | 02.09.2014 16:58 |
Как проверить несущую способность существующей плиты? | Юлия Серенко | Железобетонные конструкции | 9 | 14.01.2013 17:42 |