Добрый день!
Дорогой автор, готовьтесь. что ответы будут такими же расплывчатыми как и вопрос. Тут дело в чем. Очень сильно зависит от расположения перегородки относительно направления работы плит перекрытия, что за плиты, как опираются (на две опоры или по контуру). Где расположена перегородка относительно опор плиты, какая конфигурация у перегородки (углы, проемы) Если перегородка на всю ширину / длину квартиры (т.е. между несущими стенами), то вполне возможно, что Короче, вопрос гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд и, как написали выше, того не стоит (кладка + штукатурка + шпаклевка + сушить это все. Нафиг надо) Пусть везут кирпич на дачу и купят какой-нибудь пазогребень или сделают из ГКЛ. Кстати, ГКЛ в два слоя по раме стойка-в-стойке при нормально подходе позволяет подвесить водонагреватель на 120л
__________________
Все что не делается, то не делается |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,478
|
Ванфальд Это естественный отбор. Идиоты умирают. Вы с этим ничего не сможете сделать. Уговорите здесь - недосмотрите в другом месте.
Старые перегородки были из дерева и говна. Они в разы легче кирпича. И даже под них были скорее всего какие-то усиленные балки в нужным местах. Для нового дома в 1979 году могли сделать ж.б. перекрытие. Но и оно может не выдержать.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.05.2018
Сообщений: 74
|
Цитата:
----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~9 мин. ----- Кстати. Ещё такой момент. Они утвердили проект в архитектуре, с новыми перегородками и в архитектуре им посоветовали делать из кирпича. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,252
|
Ваши расчеты близки к реальной нагрузке, хотя посчитать можно было проще: вес кубометра кладки из полнотелого кирпича - 1800 кг/м3. Штукатурка примерно также весит. Вы пишете про высоту этажа 3 м - это в чистоте или от пола до пола? Если в чистоте, то от пола до пола будет 3,3 м. В 1979 с такими высотами обычно не строили, в массе были типовые проекты с высотой этажа 2,8 м от пола до пола. Разве только отдельные дома в в Москве и областных городах для партийных шишек, но и там было 2,7 в чистоте. Но в любом случае нагрузка близка к предельной. Хотя бы кирпич пустотелый взяли бы.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,770
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.05.2018
Сообщений: 74
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- На них уже жаловались соседи сверху, когда они старые перегородки снесли, боялись что провалятся. Теперь, видимо, будут жаловаться соседи снизу. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.05.2018
Сообщений: 74
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.05.2018
Сообщений: 74
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,523
|
Цитата:
по швам плит можно определить их размеры. по крайней мере, если бы падали все плиты в домах, где жильцы делают новые перегородки из кирпича, мы бы слышали об этом в новостях чуть ли не каждый день. но чтоб не сомневаться, конечно, нужно делать из ПГП или кирпич на ребро (65 мм) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,252
|
Судя по высоте окна (оно должно быть 1,5 м, в Союзе в жилье выше не ставили, только в очень исключительных случаях) высота этажа 2,8 м - стандарт. Даже при сплошной плите перекрытия (не пустотка) от плиты до плиты максимум 2,65 м. Вес перегородки
около 716 кг/п.м. Уже лучше, но, все равно пройдет, только если плита 800 кг/кв.м держит. Забыл, что от перегородок нагрузка по всей плите "размазывается" равномерно. Тогда все еще лучше. Осталось выяснить: в середине пролета это будет, или ближе к опоре. Последний раз редактировалось иваниваныч, 03.06.2020 в 09:49. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530
|
Ну конечно)) А потом на эту стенку повесят бойлер 100 л, а с другой стороны поставят шкаф платяной или аквариум на 300 л))
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,252
|
Ну, с дури можно и сломать что-нибудь (тем более, что все предпосылки уже есть). Тут пока собственно перегородки обсуждают. Я бы, вообще, обшивку из ЦСП сделал по каркасу из гнутых швеллеров (или ЛСТК), но хозяин идет своим путем.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,747
|
Газобетонную перегородку сделайте. Думаю, устроит всех - как противников гипсокартона, так и проитивников тяжелых перегородок. Если из качественных блоков и ровно выложить, то толстая штукатурка не нужна будет на большей части площади. Там, где будет крепиться бойлер, сделать штукатурку по арматурной сетке со связыванием сеток сквозь перегородку, или локально перегородку большей толщины, 200-250мм (один фиг по массе будет лучше, чем два слоя штукатурки по 30мм) Со звукоизоляцией всё должно быть лучше, чем у полой каркасной.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
И чего все так переполошились? Испугались перегородки длиной 1,7 м на перекрытии с несущей в 800 кг/м2? Вполне рядовая ситуация. Нужно, конечно, смотреть реальную конфигурацию перекрытия и расположение перегородки, но с большой долей вероятности там все будет нормально.
Вот небольшая прикидка. Три плиты перекрытия 6х1,2 м. На них расположена перегородка длиной 2 метра в самом невыгодном положении. Нагрузка от перегородки в 1 т/м.п. По площади принял нагрузку в виде 5 см стяжки (115 кг/м2) и расчетная полезная нагрузка - 195 кг/м2. В итоге при учете совместной работы плит получаем эквивалентную нагрузку на центральную плиту - 510 кг/м2. А без учета совместной работы - 710 кг/м2. В обоих случаях это меньше несущей способности в 800 кг/м2. |
|||
![]() |
|
||||
инженер (КМ) Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837
|
Уж если плиты такую кучу мусора выдержали, то и перегородку выдержат ) А вообще поаккуратнее с мусором надо. Про аварии от перегородок пока не слышал, а вот от складирования стройматериалов или кучи строительного мусора полно случаев.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится. Последний раз редактировалось Krieger, 03.06.2020 в 15:04. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.05.2018
Сообщений: 74
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.05.2018
Сообщений: 74
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Наверное где-то 6 метров, или около того, ну судя по длине квартиры, если мне правильно сказали их расположение. Там в чистоте 5,6 метра. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Цитата:
Плиты 6х1,2 м. Нагрузка от красной перегородки - 1 т/м. Нагрузки от зеленых перегородок - 0,4 т/м. Нагрузка по площади - 0,31 т/м2. Даже если плиты не работают совместно (при некачественном заполнении швов между плитами), эквивалентная нагрузка на вторую плиту - 0,69 т/м2, то есть несущей в 0,8 т/м2 хватает. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530
|
Цитата:
На этом можете тему закрывать, у вас всё будет хорошо и безопасно)
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,747
|
Эм. Вообще-то тут целая страница измышлизмов на базе всего одного предположения - что плиты там несут 800 кг/м2. А если не несут? В 1979-ом избыточную несущую способность старались не закладывать, рационализация была в самом разгаре. Принцип "выдержит-не выдержит" в случае недостаточных данных прост - нагрузка после реконструкции и в ходе неё не должен превышать нагрузок до реконструкции. Смотрите вес перегородки и полов до и закладываете - не более после.
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
Я вам скажу почему делают они из кирпича. Не потому, что архитектор сказал (он сказал потому, что ничего не рассчитывал и все решения лежат на вас и если обрушится то он вам так и скажет -А что ж вы голубчики без расчёта делали? Я разве вам говорил делать без расчёта?), а потому, что сосед дядя Вася по гаражу сказал -"Все эти новые материалы это всё херня, всегда строили из кирпича и всё стоит", -"Ты даже бойлер не повесишь на стены из ГКЛ" и всё в таком роде.
По поводу расчёта, Сет вы учтите ещё нагрузку на плиту от стяжки... а не просто полезную и перегородку. P.S. И не забывайте, что плиты бывают не только несущие нагрузку 800кг/м2 (без учёта веса плиты), а и несущие 300, 450, 600 кг/м2
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. Последний раз редактировалось РастОК, 05.06.2020 в 10:50. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,747
|
На фото больше всего похоже на раннюю серию 1-511 с высотой помещений 2,72. С гипсобетонными перегородками 8см и объемной плотностью 1250 кг/м3. ТС хочет вместо неё запихать перегородки плотностью 1800 и толщиной 120мм. Простейший вопрос - можно ли, не зная наверняка марку плит, несущую способность фундаментов и общее состояние здания, увеличивать нагрузку при реконструкции?
Последний раз редактировалось Komplanar, 05.06.2020 в 12:12. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Цитата:
Сомнительно, что для перекрытия использовались плиты с несущей способностью менее 800 кг/м2. В покрытии - да, бывало. Я и сам применял там плиты на 600 кг/м2. Но, конечно, всяко может быть. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.05.2018
Сообщений: 74
|
Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,770
|
Бред конечно. газоблоки и легче и дешевле. Работа по кладке тоже дешевле
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.05.2018
Сообщений: 74
|
Короче, ситуация ещё усложнилась. Вчера муж сестры начал кладку перегородок в четверть кирпича и они показались ему слишком тоненькими. Он, не закончив, сломал их и решил все перегородки в полкирпича делать. Я короче, не знаю, я в шоке. Самое интересное всё без расчётов.
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,478
|
Ванфальд, вам тут не говорили ещё, что каменные перегородки надо армировать и крепить по бокам и по верху ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165
|
Цитата:
А то, что замена материала стен это уже перепланировка и надо согласовывать?
__________________
* * * ___________ Навожу зингельшухер, качественно, дорого. В личку. |
|||
![]() |
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935
|
Алгоритм такой: 1. Определить тип и несущую способность плиты. Для этого придется сбегать в проектную организацию или найти сведущего проектировщика. 2. Собрать все нагрузки, приложить и сравнить с проектными.
Дежавю, было уже. ----- добавлено через ~2 мин. ----- P.S. Про 800 кг/м2 с вероятностью 95% верно сказано.
__________________
Noblesse oblige |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Можно ли строить кирпичную перегородку вдоль шва между плитами перекрытия? | Ванфальд | Прочее. Архитектура и строительство | 30 | 28.07.2018 11:22 |
Выдержит ли газобетон плиты перекрытия 8,8м | susanino | Конструкции зданий и сооружений | 24 | 31.03.2015 09:11 |
Подскажите, выдержит ли монолитная плита перекрытия | новострой | Железобетонные конструкции | 25 | 17.06.2013 19:29 |
Монолитная плита перекрытия. Принцип работы. | AspirantMK | Железобетонные конструкции | 29 | 01.10.2009 18:32 |
Плита перекрытия или монолит? | John Jekson | Железобетонные конструкции | 8 | 15.07.2009 16:14 |