Есть стальная сварная балка, опирающаяся сверху на ж.б. колонны (см. рис). Верхний пояс раскреплен профлистом H114x1, на опорах и в центре раскреплена связями из ГСП. Сейчас сверху непосредственно на балку будут опираться новые конструкции. Требуется усилить балку на 15-20%. Новый изгибающий момент порядка 80тм, Q=35т. Сталь 345, Wсуществующ.сечения=2290см3, формально требуется W~2700 см3, но надо с запасом, т.к. полностью разгрузить балку перед усилением не получится. Думаю, усиливать балку несимметричным наращиванием снизу. Балка такая одна, поэтому экономить сталь не нужно, главное – надежность и простота исполнения.
Планирую, чтобы избежать потолочных швов усилить двумя кв. трубами 180 (предварительно сваренных между собой), не доводя до опор несколько см.

Может есть у кого идеи получше?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: q1.jpg
Просмотров: 1083
Размер:	108.1 Кб
ID:	227424  


Последний раз редактировалось Skovorodker, 15.06.2020 в 15:48.
Просмотров: 17604
 
Непрочитано 15.06.2020, 16:00
#2
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
разгрузить балку перед усилением не получится
- это на эффективность усиления не влияет.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2020, 16:10
#3
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Если строительная высота позволяет - можно и в ферму превратить. Проще щвеллер 27ой или 30 ый с потолочным швом. Либо лист 400х20. Трубы не вариант - при сварке всегда ведет , а тут и совсем раскорячит. И тем более на трубах 3 шва в место двух.... есть разница 20 метров 8-кой варить или 30 метров? Необходимо смотреть на более простое решение проблемы.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2020, 16:12
#4
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,901
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Может таки лучше листом усилить? Его ширину можно регулировать по эпюре моментов, а с трубами такого не получится.

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
это на эффективность усиления не влияет.
Это влияет на степень включения элементов усиления в общую работу балки
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2020, 16:13
#5
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Если высота позволяет - поджать лист штангами и поддомкратить одновременно, прижать струбцинами.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.06.2020, 16:35
#6
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,327


Спасибо за ответы.

Не, лист приваренный только к одной полке дает совсем копейки. Например лист 400х25 дает Wmin= 2565см3 (исходное сечение 2290см3). Швеллер 40П приваренный горизонтально дал Wmin= 2618см3, что маловато (так же, как писал выше, хочу здесь с приличным запасом сечение подобрать).

Конечно, смущает, что трубы при сварке поведет, а просто приваренный двутавр потолочным швом в этом плане будет лучше?

С фермой вариант не очень, т.к. ее будут прямо на месте варить.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2020, 16:47
#7
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Если задача наварить металла, то лист + уголки по нижней полке в коробочку.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2020, 16:48
#8
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Не, лист приваренный только к одной полке дает совсем копейки.
В конструкциях, требующих усиления по прочности при работе на изгиб, любое одностороннее усиление неэффективно. Ради интереса прикиньте, сколько дадут 2 листа 400х25, при приварке их к обеим полкам .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2020, 16:49
| 1 #9
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


такие варианты не рассматривали?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot001.jpg
Просмотров: 1020
Размер:	65.3 Кб
ID:	227454  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot002.jpg
Просмотров: 995
Размер:	62.7 Кб
ID:	227455  
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.06.2020, 17:21
#10
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,327


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Если задача наварить металла, то лист + уголки по нижней полке в коробочку.
Это дает еще больше сварных швов - 4шт.

Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
В конструкциях, требующих усиления по прочности при работе на изгиб, любое одностороннее усиление неэффективно. Ради интереса прикиньте, сколько дадут 2 листа 400х25, при приварке их к обеим полкам .
Естественно я бы с двух сторон усиливал, если была бы такая возможность. Но проще было бы тогда вообще балку заменить. )
Кстати, при одностороннем усилении, вероятно еще потребуется проверка стенки балки, т.к. бОльшая ее часть оказывается в сжатой зоне.


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
такие варианты не рассматривали?
Да, особенно вариант Г хорош, но в моей балке всякие ребра для крепления связей.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2020, 17:26
#11
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Естественно я бы с двух сторон усиливал, если была бы такая возможность. Но проще было бы тогда вообще балку заменить. )
Так по внешним граням полок и не обязательно. Лишь бы приблизительно одинаковые площади равно (и максимально возможно) отстояли от центра тяжести существующей балки. Вон сколько Вам вариантов представили - только выбирайте.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2020, 17:50
#12
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
но надо с запасом, т.к. полностью разгрузить балку перед усилением не получится.
Не обязательно. Наверняка бОльшую часть нагрузки составляет снег. И вообще напряжения перераспределятся.

Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Планирую, чтобы избежать потолочных швов усилить двумя кв. трубами 180 (предварительно сваренных между собой),
Вполне рабочее решение. Швы прерывистые. Можно приварить и швеллер. Исходя из прочности усиление не доводить до опоры на четверть пролета (можно посчитать точнее).

Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Если строительная высота позволяет - можно и в ферму превратить.
Согласен. Только лучще в шпренгельную балку.

Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Либо лист 400х20.
С трубами, или швеллером работать все же удобнее.

----- добавлено через ~5 мин. -----
А сколько балок требуется усилить?
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2020, 18:04
#13
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Если опорные узлы шарнирные - можно попробовать сделать жёсткими. Момент при жёстких узлах в середине ql^2/24. На опорах ql^2/12.

Последний раз редактировалось crossing, 15.06.2020 в 18:13.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2020, 21:20
#14
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
С фермой вариант не очень, т.к. ее будут прямо на месте варить.
Если высота позволяет - то очень. Вариант шпренгельной балки возможно будет самым эффективным по металлоемкости и трудоемкости - всего 3 узла и возможно связи или подкосы.
.....

Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Естественно я бы с двух сторон усиливал, если была бы такая возможность.
Кстати плюс одностороннего варианта с ГСП - бОльшая жесткость за счет увеличения высоты.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 18м.jpg
Просмотров: 615
Размер:	356.7 Кб
ID:	227471  

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 15.06.2020 в 21:27.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2020, 09:26
#15
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 998


Старый Дилетант, Offtop: А зачем подкосы, разве шпренгеля такого типа неустойчивые ?
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2020, 09:38
#16
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,901
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Они безразлично устойчивы, вот чтоб ветер их не колыхал и ставят связи. Причем одна связь болтается не прикрепленной
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2020, 10:34
#17
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 998


Cfytrr, Offtop: т.е. эти связи не влияют на устойчивость балок и поставлены чисто из эстетических соображений, можно было и обойтись без них, верно ? Допустим если дать расцентровку и сместить ось шпренгеля ниже оси балки, конструкция будет устойчива.
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2020, 12:09
1 | #18
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,901
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Mistake,

Вот пост о конструкции почти как на фото, да и вся тема там не безынтересна.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2020, 14:47
#19
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,412


Вариант жизнеспособный, хотя далеко не факт, что самый оптимальный.
К нему, вероятно, понадобится добавить рёбра жесткости в сам двутавр с определённым шагом.
В любом случае надо считать.
Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
полностью разгрузить балку перед усилением не получится
Желательно не только разгрузить, сколько подпереть, чтобы начальный прогиб стал нулевым (и варить будет проще, и будущие напряжение равномерной будет по сечению).

П.С. Узлы опирания на колонны (или что там) и сами колонны не забудь проверить. Как и фундамент. Увеличение нагрузки не может ограничиться одной балкой.
Дмитррр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.06.2020, 18:21
#20
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,327


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Если высота позволяет - то очень. Вариант шпренгельной балки возможно будет самым эффективным по металлоемкости и трудоемкости - всего 3 узла и возможно связи или подкосы.
По металлоемкости - да (по меня она не интересует, такая балка всего одна), а по трудоемкости не согласен - очень ответственный опорный узел для монтажа по месту. И в принципе, вряд ли она по высоте устроит (согласовывать надо).

Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Желательно не только разгрузить, сколько подпереть, чтобы начальный прогиб стал нулевым (и варить будет проще, и будущие напряжение равномерной будет по сечению).
П.С. Узлы опирания на колонны (или что там) и сами колонны не забудь проверить. Как и фундамент. Увеличение нагрузки не может ограничиться одной балкой.
Это было бы желательно. Мне уже приходилось усиливать фермы и перекрытия, и там я даже рисовал схемы поддомкрачивания конструкций. Строители были этому не рады (плохо они понимают зачем это надо), но делали. Но здесь, увы, не получается.

Конечно, другие элементы тоже проверяются. Кстати, для колонн несимметричное усиление снизу даже лучше, нейтраль опускается и меньше распор.

Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Если опорные узлы шарнирные - можно попробовать сделать жёсткими. Момент при жёстких узлах в середине ql^2/24. На опорах ql^2/12.
Не, это точно не вариант - опорный момент надо же куда-то деть.

Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Так по внешним граням полок и не обязательно. Лишь бы приблизительно одинаковые площади равно (и максимально возможно) отстояли от центра тяжести существующей балки.
Кстати, при одностороннем усилении возникают на первый взгляд нелогичные результаты, например, приваренный к нижней полке горизонтально небольшой двутавр дает больше Wmin, чем этот же двутавр приваренный вертикально (хоть сечение получается и выше, но при этом и нейтраль сильнее смещается).
Поэкспериментировал с разными сечениями и мой первоначальный вариант с приваркой труб ГСП оказался один из самых эффективных. Но так как действительно относительно ГСП при сварке может сильно повести винтом, склоняюсь к варианту с толстостенным сварным швеллером (см. рис) (по большому счету то, что предложил Yuzer в посте 7).
В принципе, при более тщательном сборе нагрузок, моя балка уже практически проходит по прочности (спасибо предыдущим проектировщикам, которые очень сильно перезаложились в сечениях), не проходит по прогибам, а тут одностороннее усиление как раз эффективно.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: q2.jpg
Просмотров: 352
Размер:	23.6 Кб
ID:	227498  
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2020, 18:40
#21
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Не, это точно не вариант - опорный момент надо же куда-то деть.
Так Вам нужны 15-20% всего. На них защемление и обеспечьте.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2020, 08:34
#22
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
а по трудоемкости не согласен - очень ответственный опорный узел для монтажа по месту
Но погонная длина монтажных швов скорее всего будет меньше и всего три точки монтажа.

Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
такая балка всего одна
Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
мой первоначальный вариант с приваркой труб ГСП оказался один из самых эффективных.
Это ожидаемо, т. к. имеем эффективное (по сравнению с другими вариантамия) увеличение высоты сечений.
Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Но так как действительно относительно ГСП при сварке может сильно повести винтом
Никуда не поведет. В своей практике с подобными проблемами с ГСП не встречался.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
моя балка уже практически проходит по прочности (спасибо предыдущим проектировщикам, которые очень сильно перезаложились в сечениях), не проходит по прогибам,
Есть вариант с преднапряженной затяжкой.

----- добавлено через ~11 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Миниатюры
Вариант с ГСП лучше. Если уже согласилссь на потолочные швы, то примите один квадратный ГСП
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.06.2020, 15:27
#23
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,327


Такой еще вопрос. В сварных балках швы между стенкой и полкой всегда делают сплошными. Можно ли в данном случае усиление (когда оно не листы, а сечение, где проблем с местной устойчивостью листов быть не должно) приваривать прерывистым швом?
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2020, 15:51
#24
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Такой еще вопрос. В сварных балках швы между стенкой и полкой всегда делают сплошными. Можно ли в данном случае усиление (когда оно не листы, а сечение, где проблем с местной устойчивостью листов быть не должно) приваривать прерывистым швом?
1) При прерывистых швах нет проблемы с местной устойчивостью листов.
2) Допустимость применения прерывистых швов в новых и реконструируемых конструкциях установлена соответствующими частями нормативных документов.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2020, 16:02
#25
Старый лицедей


 
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588


А такую банальщину не рассматриваете? Всего-то надо 15-20%
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Новый точечный рисунок.jpg
Просмотров: 181
Размер:	93.2 Кб
ID:	227789  
Старый лицедей вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2020, 16:14
#26
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- это на эффективность усиления не влияет.
Серьезно?
А считать усиленную балку как будем? Полная нагрузка на усиленное сечение?

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Новый изгибающий момент порядка 80тм, Q=35т. Сталь 345, Wсуществующ.сечения=2290см3, формально требуется W~2700 см3, но надо с запасом, т.к. полностью разгрузить балку перед усилением не получится.
Тогда вам надо, по моему колхозному разумению:
1.) Взять существующую нагрузку. Взять существующую балку. Посчитать напряжения в существующей балке. Пусть это будет х.
2.) Взять добавленную нагрузку. Взять усиленную балку. Посчитать напряжения в усиленной балке от добавленной нагрузки. пусть это будет у.
3.) Сумма х+у должна быть меньше расчетного сопротивления стали существующей балки.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2020, 16:35
#27
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Тогда вам надо, по моему колхозному разумению:
А чем способ расчета по СП 16 не подходит?
ZVV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.06.2020, 16:40
#28
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,327


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Тогда вам надо, по моему колхозному разумению:
1.) Взять существующую нагрузку. Взять существующую балку. Посчитать напряжения в существующей балке. Пусть это будет х.
2.) Взять добавленную нагрузку. Взять усиленную балку. Посчитать напряжения в усиленной балке от добавленной нагрузки. пусть это будет у.
3.) Сумма х+у должна быть меньше расчетного сопротивления стали существующей балки.
Ага, именно так.

Интересует Ваше мнение, как большого специалиста в изготовлении конструкций.
Какой вариант предпочтительней для сварки по месту (есть опасения, что ГСН просто винтом закрутит)? См. рис.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
1) При прерывистых швах нет проблемы с местной устойчивостью листов.
2) Допустимость применения прерывистых швов в новых и реконструируемых конструкциях установлена соответствующими частями нормативных документов.
В сварных балках работающих просто на изгиб (если нет больших сосредоточенных нагрузок без ребер), сварные швы копеечные нужны по расчету, меньше конструктивных. Было бы тогда логично, что по крайней мере для нижнего пояса, швы допускались бы прерывистые, но так не делают (максимум односторонний шов).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: q3.jpg
Просмотров: 112
Размер:	53.9 Кб
ID:	227791  

Последний раз редактировалось Skovorodker, 23.06.2020 в 16:45.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2020, 18:25
#29
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
В сварных балках работающих просто на изгиб (если нет больших сосредоточенных нагрузок без ребер), сварные швы копеечные нужны по расчету
Это что-то новенькое в сопромате и МК
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.06.2020, 18:34
#30
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,327


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Это что-то новенькое в сопромате и МК
А что не так-то?
Может что не так считаю, но у меня на стандартных балках получались катеты швов полка-стенка - 2-3мм

Последний раз редактировалось Skovorodker, 23.06.2020 в 18:41.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2020, 18:59
#31
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Может что не так считаю, но у меня на стандартных балках получались катеты швов полка-стенка - 2-3мм
Откуда же мне знать, как Вы считаете? Расчёт приведите, тогда и поговорим. А то 2-3 мм это очень сомнительно.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.06.2020, 20:07
#32
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,327


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Откуда же мне знать, как Вы считаете? Расчёт приведите, тогда и поговорим. А то 2-3 мм это очень сомнительно.
Ок. Возьмем балку из этой темы. Сечение пояса 300х20, стенка 350х10мм (общая высота сечения 390мм)
Максимальная поперечная Q=35т (считаем, что под сосредоточенными нагрузками есть ребра). I=44680см4; Sполки=30х2х18,5=1110см3; Сдвигающая сила на 1см шва Т=QS/I=35*1110/44680=0,87т; B*Rw возьмем самое худшее 1,6т/см2 (в большой запас); шов двухсторонний; катет шва Kf=T/(n*B*Rw)=0,87/(2*1,6)=0,272см
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2020, 20:19
#33
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
1,6т/см2 (в большой запас)
Это, судя по всему, касательное напряжение в районе опоры. А нормальное от максимального момента в пролёте (а для ригеля с жестким опиранием на той же опоре) учитывать не надо?
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.06.2020, 20:38
#34
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,327


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
А нормальное от максимального момента в пролёте (а для ригеля с жестким опиранием на той же опоре) учитывать не надо?
Ого, вот этот момент, я что-то не понял - как нормальные напряжения от момента будут влиять на эти швы? Ведь у нас в сечении нормальные напряжения распределяются плавно и если сварной шов считаем точкой, то считаем, что в самом низу полки и на самом верху стенки сигма одинакова, т.е. в шве не будет от это дополнительных усилий. Мы же не поперек варим и не накладки делаем для восприятия момента.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2020, 21:29
#35
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Ведь у нас в сечении нормальные напряжения распределяются плавно и если сварной шов считаем точкой, то считаем, что в самом низу полки и на самом верху стенки сигма одинакова, т.е. в шве не будет от это дополнительных усилий
Дополнительных не будет, а куда денется нормальные напряжения в этой точке (точнее линии)? Они хотя и одинаковые, но достаточно близки к максимальным во внешнем волокне полки. И это именно нормальные, а отнюдь не касательные напряжения. Одним словом, сечение сварного шва следует проверять точно так же как и непосредственно стенку у полки. Ну с особенностями, учитываемыми для сварных швов, разумеется.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.06.2020, 22:00
#36
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,327


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Дополнительных не будет, а куда денется нормальные напряжения в этой точке (точнее линии)? Они хотя и одинаковые, но достаточно близки к максимальным во внешнем волокне полки. И это именно нормальные, а отнюдь не касательные напряжения. Одним словом, сечение сварного шва следует проверять точно так же как и непосредственно стенку у полки. Ну с особенностями, учитываемыми для сварных швов, разумеется.
Напряжения никуда не денутся. Но если в соседних волокнах одинаковые нормальные напряжения т.е. разница в напряжении=0, то соответственно они и не будут стремится по нормали уйти друг от друга, соответственно и шов скрепляющий их на это работать не будет. Это как канат работает на растяжение из кучи нескрепленных волокон. Другое дело, что материал шва скрепляющего стенку и полку должен соответствовать стали балки иначе он потечет раньше, чем сталь балки (т.к. шов включится в работу сечения, чуть-чуть увеличив его характеристики), но сам катет здесь совершенно не причем, будь он хоть 3мм, хоть 12мм.

Окей, по какой формуле надо считать шов на эти нормальные напряжения? На совместное действие нормальных и касательных напряжений?

Последний раз редактировалось Skovorodker, 23.06.2020 в 22:19.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2020, 22:11
#37
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
А считать усиленную балку как будем? Полная нагрузка на усиленное сечение?
- именно так.

----- добавлено через ~9 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
сечение сварного шва следует проверять точно так же как и непосредственно стенку у полки
- ерунда. Угловые швы считают только на срез (причём условный). Нормальные напряжения вдоль шва не учитывают, т. к. они не срезают угловой шов. Сему подтверждение приведённые в нормах формулы для поясных швов.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.06.2020, 22:23
#38
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,327


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- именно так.
.
Ну и получим, что старая часть балки уже потекла, а новая и до половины упругой стадии не добралась, не?
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2020, 22:24
#39
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
по какой формуле
- по журавской, по которой уже Вы написали. Offtop: Хотя есть ещё одна, но она секретная, знает её только IBZ.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
уже потекла
- и что? Балка чугунная что ли? Треснет? С такой стенкой как у Вас (в два раза толще необходимой) пусть хоть вся потечёт - ничего страшного.

Последний раз редактировалось eilukha, 23.06.2020 в 22:30.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.06.2020, 22:32
#40
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,327


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение

- и что? Балка чугунная что ли? Треснет?
Как минимум пойдут нелинейные деформации. И может последовательно по сечениям разрушиться.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2020, 22:38
#41
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
нелинейные деформации
- а Вы её как динамометр используете? На кой Вам линейность.
Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
И может последовательно по сечениям разрушиться.
- ерунда. Разрушают не напряжения или наличие пластики, а деформации превышающие 3*Ry/Е. Таких у Вас близко не будет.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2020, 23:13
#42
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Другое дело, что материал шва скрепляющего стенку и полку должен соответствовать стали балки иначе он потечет раньше, чем сталь балки (т.к. шов включится в работу сечения, чуть-чуть увеличив его характеристики), но сам катет здесь совершенно не причем, будь он хоть 3мм, хоть 12мм.
Вот, нормальное напряжение в шве всё же есть, но оно не зависит от катета, а равно напряжению в точке примыкания стенки к полке.

Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Окей, по какой формуле надо считать шов на эти нормальные напряжения? На совместное действие нормальных и касательных напряжений?
Знаете, я сторонник равнопрочных швов. Но если этого сделать нельзя, то в ответственной конструкции, вопреки таблице 43 СП 16 13330.2017 посчитал бы именно так . У меня к этой таблице (и к соответствующей из СНиП) вопросы давно. В частности, мне не вполне понятно, почему игнорируется формула приведенного напряжения при том, что для швов пластика не учитывается. Тут может не помочь даже отсутствие тройки при касательном напряжении под корнем.

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Угловые швы считают только на срез (причём условный)
А как, собственно, Вы понимаете условный срез?

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Сему подтверждение приведённые в нормах формулы для поясных швов.
Для поясных швов - да, а как быть с формулами 178-179 СП-16.13330.2017.

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Разрушают не напряжения или наличие пластики
При проверке угловых швов никакая пластика не учитывается.

И последний вопрос: сварная балка подвержена чистому изгибу (два равных момента по концам) и поперечная сила вообще отсутствует. Шва не надо вовсе?
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2020, 00:06
#43
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Шва не надо вовсе?
- теоретически надо только в точках приложения момента (по концам), в остальных не надо. Практически надо, но усилия в швах будут нулевые. Про это см. задачу № 39 и ответ на неё тут.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
условный срез?
- по горевски и как в в 14.1.17.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
формулами 178-179
- там от действия момента, а поясные от действия Q.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
При проверке угловых швов никакая пластика не учитывается.
- этого я не говорил, не выдумывайте. Речь об основном металле.

Последний раз редактировалось eilukha, 24.06.2020 в 00:21.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2020, 08:13
#44
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
теоретически надо только в точках приложения момента (по концам), в остальных не надо.
Почему? Ведь момент одинаков по всей длине балки.

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Речь об основном металле.
Предельным состоянием угловых швов является их разрушение, а расчётное сопротивление устанавливается по временному сопротивлению как металла шва так и металла границы сплавления. В такой ситуации пластика в непосредственной проверке никак не учитывается.

Впрочем, дело совсем не в этом. Давайте проанализируем ту информацию, которая здесь представлена. Вот мы выяснили, что нормальное напряжение в шве всё же есть, но оно не зависит от катета, а равно напряжению, вычисленному по общим правилам сопромата для соответствующей точки сечения. Для простоты давайте предположим, что расчётным сечением является металл шва, а не граница сплавления. Тогда у меня есть несколько вопросов.

Вопрос 1. Почему мы не сравниваем это нормальное напряжение с расчётным сопротивлением металла шва, которое для угловых швов в обычных случаях существенно ниже, чем для основного металла. Для обычной стали на k=1850/2450=0.755?

Вопрос 2. Почему в сечениях, где наряду с максимальным моментом присутствует значимая поперечная сила (ригель с жестким примыканием, большая сосредоточенная нагрузка на балку в середине) не производится проверка по формуле для приведенного напряжения SQRT (Сигма^2 + Тау^2) <= Rwf. Ведь в отсутствии коэффициента 1.15 (пластика) некое приращение напряжения гарантированно возникает?
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2020, 09:49
#45
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Нормальные напряжения вдоль сварных швов при определении их несущей способности не учитывают. Почему? Не знаю, но это так. Об этом сказано в книге Николаева по сварным конструкциям:


Об этом же сказано в еврокоде:



Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Как минимум пойдут нелинейные деформации. И может последовательно по сечениям разрушиться.
Возможность не учитывать неполную разгрузку прописана в п. 18.3.12 СП 16.13330.2011.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Николаев_1.jpg
Просмотров: 416
Размер:	189.9 Кб
ID:	227810  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Николаев_2.jpg
Просмотров: 484
Размер:	216.4 Кб
ID:	227811  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Еврокод_1.jpg
Просмотров: 488
Размер:	277.9 Кб
ID:	227812  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Еврокод_2.jpg
Просмотров: 481
Размер:	151.1 Кб
ID:	227813  
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2020, 09:50
#46
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Почему? Ведь момент одинаков по всей длине балки.
- причём тут момент? См. указанную выше задачу по сопромату, там всё подробно расписано.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Предельным состоянием угловых швов является их разрушение, а расчётное сопротивление устанавливается по временному сопротивлению как металла шва так и металла границы сплавления. В такой ситуации пластика в непосредственной проверке никак не учитывается.
- это к чему? Я никак пластику (основного металла) и швы не связывал.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Вопрос 1. Почему мы не сравниваем это нормальное напряжение с расчётным сопротивлением металла шва, которое для угловых швов в обычных случаях существенно ниже, чем для основного металла. Для обычной стали на k=1850/2450=0.755?
Потому что:
  1. Угловые швы работают только на срез (условный).
  2. Те напряжения которые Вам не дают покоя, тогда уж следует сравнивать не c расчётным сопротивлением сварного соединения углового шва на срез (условный) Rwf, а просто с расчётным сопротивлением металла шва (потому что те напряжения шов не срезают, а равномерно сжимают/растягивают), которое сильно больше Ry (см. табл. 4 и Г.2 СП 16).
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Вопрос 2. Почему в сечениях, где наряду с максимальным моментом присутствует значимая поперечная сила (ригель с жестким примыканием, большая сосредоточенная нагрузка на балку в середине) не производится проверка по формуле для приведенного напряжения SQRT (Сигма^2 + Тау^2) <= Rwf. Ведь в отсутствии коэффициента 1.15 (пластика) некое приращение напряжения гарантированно возникает?
- см. п. 2 выше.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2020, 10:52
#47
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Почему? Не знаю, но это так. Об этом сказано в книге Николаева по сварным конструкциям:
"Почему" - это именно том вопрос, который меня интересует

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Потому что:
Угловые швы работают только на срез (условный).
Те напряжения которые Вам не дают покоя, тогда уж следует сравнивать не c расчётным сопротивлением сварного соединения углового шва на срез (условный) Rwf, а просто с расчётным сопротивлением металла шва (потому что те напряжения шов не срезают, а равномерно сжимают/растягивают), которое сильно больше Ry (см. табл. 4 и Г.2 СП 16).
Это чистой воды декларация, не дающая ответ почему именно так. Тем более, не понятно что есть "просто расчётное сопротивление металла" для углового шва. При этом два приведенные пункты, в общем то, противоречат друг другу, и словосочетание "тогда уж" положения не сильно спасает.

P.S. А вот ещё один маленький вопросик по сварным швам: почему в формулах приведенного напряжения отсутствует "тройка" при касательных составляющих?
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2020, 11:19
#48
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Потому, что "условный срез". Формулы, по которым принято вести расчёт, упрощённые. Действительные формулы более громоздкие и требуют больших вычислений. Условно принято, что остальные составляющие "полной" формулы гарантированы правильным выбором материала для сварки и в расчёте не нуждаются.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2020, 11:40
#49
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
почему в формулах приведенного напряжения отсутствует "тройка" при касательных составляющих?
- этот и все остальные Ваши вопросы/недоумения от непонимания/игнорирования каждого из слов понятия «условный срез» (применительно к угловым швам). См., например, Горева.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
что есть "просто расчётное сопротивление металла"
- ссылки были приведены: Rwun/Гамма_wm.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
противоречат
- в чём?

Последний раз редактировалось eilukha, 24.06.2020 в 11:48.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2020, 13:20
#50
Старый лицедей


 
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588


Эх, есть у меня хороший учебник для техникумов по сопромату, там очень просто и доходчиво описано как работают угловые швы (даже расписан "условный срез"). Оттуда же выводится Bf=0,7 и почему шов считают на срез по высоте, а не катету шва. Но это все пустое... Балка требует шпренгеля и промежуточных опор как самых простых способов укрепления!
Старый лицедей вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2020, 10:18
| 1 #51
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- именно так.
18.3.12 Расчёт на прочность и устойчивость элементов, усиленных способом
увеличения сечений следует выполнять с учётом напряжений, существовавших в
элементе в момент усиления (с учётом разгрузки конструкций).
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2020, 12:34
#52
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Это если пластика запрещена (1 класс), а при учёте пластических деформаций история загружения-усиления не влияет прочность. См. п. 4.8, 4.9, рис. 18 в Пособие по проектированию усиления стальных конструкций.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2020, 12:48
#53
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Это если пластика запрещена (1 класс), а при учёте пластических деформаций история загружения-усиления не влияет прочность. См. п. 4.8, 4.9, рис. 18 в Пособие по проектированию усиления стальных конструкций.
Зачем пособие? В том же пункте 18.3.12 указано:
Цитата:
Проверку на прочность элементов, для которых согласно 18.3.10 принято одно расчетное сопротивление, кроме расчета по формулам (50), (51) и (105), допускается выполнять на полное расчетное усилие без учета напряжений, существовавших до усиления, а при проверке стенок балок на местную устойчивость допускается использовать дополнительный коэффициент условий работы 0,8.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2020, 12:55
#54
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Сему подтверждение.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2020, 14:53
#55
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Потому, что "условный срез". Формулы, по которым принято вести расчёт, упрощённые. Действительные формулы более громоздкие и требуют больших вычислений. Условно принято, что остальные составляющие "полной" формулы гарантированы правильным выбором материала для сварки и в расчёте не нуждаются.
Не понял, тройки нет потому, что "условный срез"? Да и о каких сложных формулах идет речь? Для напряжений там чистый сопромат, но без тройки при касательных напряжениях под корнем. Именно об этой тройке, никак не усложняющей формулу, я и задавал вопрос.

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
в чём?
Мне казалось это очевидным, но раз вопрос задан, поясняю. В том, что в первом пункте говорится что шов работает только на срез, пусть и условный, а во втором предлагается метод учета нормальных напряжений .

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
этот и все остальные Ваши вопросы/недоумения от непонимания/игнорирования каждого из слов понятия «условный срез» (применительно к угловым швам). См., например, Горева.
А без Горева можете в паре фраз объяснить что же такое этот страшный "условный срез"?
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2020, 14:55
#56
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Зачем пособие? В том же пункте 18.3.12 указано:
осталось посмотреть формулы 50, 51 и 105
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2020, 15:00
#57
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
осталось посмотреть формулы 50, 51 и 105
Я посмотрел. Какие у вас по ним вопросы?
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2020, 15:07
| 1 #58
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Я посмотрел. Какие у вас по ним вопросы?
по формулам - никаких
Теперь выясняем, надо ли тс считать свои балки с использованием этих формул.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2020, 15:38
1 | #59
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
во втором предлагается метод учета нормальных напряжений
- там есть «тогда уж», т. е. «если уж хотите заниматься ерундой, то делайте это правильно, а не так как Вы предлагаете».

Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
в паре фраз
- что происходит в угловых швах никто не знает (по причине несовпадения ЦТ критичного сечения с усилием, по причине наклонных (не нормальных) площадок разрушения, и по причине пластики в них). Поэтому усилия в них для проверки прочности принято суммировать не по правилам теорий прочности сопромата, а по Пифагору (граничная кривая - окружность - для двух усилий, граничная поверхность - сфера - для трёх усилий). По той же причине предполагается (условно, т. к. на самом деле неизвестно как), что металл в соединении работает на срез.

Последний раз редактировалось eilukha, 25.06.2020 в 15:58.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.06.2020, 18:25
#60
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,327


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Зачем пособие? В том же пункте 18.3.12 указано:
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Это если пластика запрещена (1 класс), а при учёте пластических деформаций история загружения-усиления не влияет прочность. См. п. 4.8, 4.9, рис. 18 в Пособие по проектированию усиления стальных конструкций.

Спасибо. Иными словами, можно не учитывать существующие напряжения, если балка считается только в упругой стадии и только на один изгиб. Странно, одно дело если существующие напряжение составляет 20% от Ry, а другое дело, когда близко к 100%, но это никак не учитывается.

----- добавлено через 43 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
по формулам - никаких
Теперь выясняем, надо ли тс считать свои балки с использованием этих формул.
А с точки зрения выполнимости, как Вам усиление сварным швеллером (пост 28)?

----- добавлено через ~11 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
И последний вопрос: сварная балка подвержена чистому изгибу (два равных момента по концам) и поперечная сила вообще отсутствует. Шва не надо вовсе?
Тут мы должны сначала придумать, как этот чистый момент без других сил передать на балку (причем сделать это в невесомости), причем сразу передать соответствующие усилия сразу на полки и стенку. И тогда возможно сварные швы не понадобятся.

Последний раз редактировалось Skovorodker, 25.06.2020 в 18:37.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2020, 18:37
#61
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
если балка считается только в упругой стадии
- наоборот, на упругость плюют, пластику приветствуют.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2020, 12:52
#62
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
А с точки зрения выполнимости, как Вам усиление сварным швеллером (пост 28)?
Мне кажется, что монтажники вас проклянут за потолочный шов по всей длине усиления
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2020, 12:57
#63
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Мне кажется, что монтажники вас проклянут за потолочный шов по всей длине усиления
А за что похвалят? Если на ПВА приклеить?
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.06.2020, 13:10
#64
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,327


В принципе, все монтажники уверены, что чертежи рисуются только для того, чтобы они зае.. задолбались.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2020, 14:12
#65
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
если уж хотите заниматься ерундой, то делайте это правильно
Спасибо, повеселил .

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
что происходит в угловых швах никто не знает...Поэтому усилия в них для проверки прочности принято суммировать не по правилам теорий прочности сопромата, а по Пифагору
А принято кем? Великим механиком Пифагором, поправшим правила сопромата . Или это Вы в Гореве прочитали? Вы бы ещё написали "как известно". Вас вообще не смущает, что при отсутствии представлений о работе соединения, убирается коэффициент, повышающий приведенное напряжение. При отсутствии четких представлений, логичней было бы поставить 6*Тау в квадрате .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2020, 14:42
#66
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Спасибо, повеселил
- какой вопрос, такой ответ.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
А принято кем? Великим механиком Пифагором
- не настаиваю, оставайтесь в своём неведении, ждите - может ещё кто Вас поправит (на курсах, например).

----- добавлено через ~55 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
приведенное напряжение
- нет никаких приведённых напряжений, никаких теорий прочности для угловых швов. Нет отдельно никаких тау и сигма, а есть их коктейль в непонятных пропорциях. Такой же коктейль упругих и пластических деформаций в металле шва. Угловой шов работает во всех направлениях одинаково, поэтому тупо ищется равнодействующая усилий на шов и сравнивается с несущей способностью шва. Отсюда Пифагор. Можете хихикать дальше.

Последний раз редактировалось eilukha, 26.06.2020 в 22:03.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2020, 15:54
#67
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
оставайтесь в своём неведении, ждите - может ещё кто Вас поправит
Да не надо меня поправлять, формулы я и так прекрасно знаю. Я просто спрашиваю "почему?", но получаю декларативные ответы: так, мол, принято .

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
нет никаких приведённых напряжений, никаких теорий прочности для угловых швов. Нет отдельно никаких тау и сигма, а есть их коктейль в непонятных пропорциях. Угловой шов работает во всех направлениях одинаково, поэтому тупо ищется равнодействующая усилий на шов и сравнивается с несущей способностью шва. Отсюда Пифагор. Можете хихикать дальше.
Может дадите ссылку на столь радикальный вывод? Не ссылайтесь на Горева, там такого нет. Правда, доля истины тут присутствует - выделено в цитате, но это никак не предполагает остальное.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.06.2020, 15:41
#68
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,327


Кстати, по поводу швов, тут подумал, если у балки пояс и стенка выполнены из разных сталей (бистальная балка), то чисто теоретически, внизу полки и вверху стенки могут быть разные нормальные напряжения (когда стенка "потечет") и тогда, по идеи, надо швы и на это как-то проверять.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2020, 17:15
#69
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
когда стенка "потечет"
- в бистальных балках течёт и ничего. Причём там изначально такая работа предусмотрена, а не после усиления. Никаких дополнительных требований к швам нет (может только кроме запрета односторонних поясных). К тому же металл шва прочнее основного металла, поэтому потечёт позже.
eilukha вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Усиление существующей стальной балки наращиванием сечения. Варианты.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Назначение конструктивной группы для металлической балки переменного сечения в версии 21.1.9.1. Aleksei2013 SCAD 7 25.08.2021 17:28
Как законструировать жесткий узел в 2-х направлениях, если колонна и балки - двутавры одинакового сечения? Энигма Металлические конструкции 158 02.10.2018 08:26
Проблемы при расчёте гнутоклееной деревянной балки переменного сечения Provinsial SCAD 2 21.04.2015 10:34
Рациональные способы усиления сечения стальной двутавровой балки rontiy Металлические конструкции 12 25.07.2008 12:06
Усиление стальной балки Dmitij Металлические конструкции 33 24.07.2008 21:39