Реклама i
|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Усиление существующей стальной балки наращиванием сечения. Варианты.
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,327
|
||
Просмотров: 17604
|
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Если строительная высота позволяет - можно и в ферму превратить. Проще щвеллер 27ой или 30 ый с потолочным швом. Либо лист 400х20. Трубы не вариант - при сварке всегда ведет , а тут и совсем раскорячит. И тем более на трубах 3 шва в место двух.... есть разница 20 метров 8-кой варить или 30 метров? Необходимо смотреть на более простое решение проблемы.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Может таки лучше листом усилить? Его ширину можно регулировать по эпюре моментов, а с трубами такого не получится.
Это влияет на степень включения элементов усиления в общую работу балки
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Если высота позволяет - поджать лист штангами и поддомкратить одновременно, прижать струбцинами.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,327
|
Спасибо за ответы.
Не, лист приваренный только к одной полке дает совсем копейки. Например лист 400х25 дает Wmin= 2565см3 (исходное сечение 2290см3). Швеллер 40П приваренный горизонтально дал Wmin= 2618см3, что маловато (так же, как писал выше, хочу здесь с приличным запасом сечение подобрать). Конечно, смущает, что трубы при сварке поведет, а просто приваренный двутавр потолочным швом в этом плане будет лучше? С фермой вариант не очень, т.к. ее будут прямо на месте варить. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,327
|
Цитата:
Цитата:
Кстати, при одностороннем усилении, вероятно еще потребуется проверка стенки балки, т.к. бОльшая ее часть оказывается в сжатой зоне. Да, особенно вариант Г хорош, но в моей балке всякие ребра для крепления связей. |
|||
![]() |
|
||||
Так по внешним граням полок и не обязательно. Лишь бы приблизительно одинаковые площади равно (и максимально возможно) отстояли от центра тяжести существующей балки. Вон сколько Вам вариантов представили - только выбирайте.
|
||||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Цитата:
Цитата:
Согласен. Только лучще в шпренгельную балку. С трубами, или швеллером работать все же удобнее. ----- добавлено через ~5 мин. ----- А сколько балок требуется усилить? |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Если высота позволяет - то очень. Вариант шпренгельной балки возможно будет самым эффективным по металлоемкости и трудоемкости - всего 3 узла и возможно связи или подкосы.
..... Кстати плюс одностороннего варианта с ГСП - бОльшая жесткость за счет увеличения высоты. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 15.06.2020 в 21:27. |
|||
![]() |
|
||||
Они безразлично устойчивы, вот чтоб ветер их не колыхал и ставят связи. Причем одна связь болтается не прикрепленной
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 998
|
Cfytrr, Offtop: т.е. эти связи не влияют на устойчивость балок и поставлены чисто из эстетических соображений, можно было и обойтись без них, верно ? Допустим если дать расцентровку и сместить ось шпренгеля ниже оси балки, конструкция будет устойчива.
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
![]() |
|
||||
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,412
|
Вариант жизнеспособный, хотя далеко не факт, что самый оптимальный.
К нему, вероятно, понадобится добавить рёбра жесткости в сам двутавр с определённым шагом. В любом случае надо считать. Желательно не только разгрузить, сколько подпереть, чтобы начальный прогиб стал нулевым (и варить будет проще, и будущие напряжение равномерной будет по сечению). П.С. Узлы опирания на колонны (или что там) и сами колонны не забудь проверить. Как и фундамент. Увеличение нагрузки не может ограничиться одной балкой. |
|||
![]() |
|
|||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,327
|
Цитата:
Цитата:
Конечно, другие элементы тоже проверяются. Кстати, для колонн несимметричное усиление снизу даже лучше, нейтраль опускается и меньше распор. Цитата:
Цитата:
Поэкспериментировал с разными сечениями и мой первоначальный вариант с приваркой труб ГСП оказался один из самых эффективных. Но так как действительно относительно ГСП при сварке может сильно повести винтом, склоняюсь к варианту с толстостенным сварным швеллером (см. рис) (по большому счету то, что предложил Yuzer в посте 7). В принципе, при более тщательном сборе нагрузок, моя балка уже практически проходит по прочности (спасибо предыдущим проектировщикам, которые очень сильно перезаложились в сечениях), не проходит по прогибам, а тут одностороннее усиление как раз эффективно. |
||||
![]() |
|
|||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~11 мин. ----- Вариант с ГСП лучше. Если уже согласилссь на потолочные швы, то примите один квадратный ГСП |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,327
|
Такой еще вопрос. В сварных балках швы между стенкой и полкой всегда делают сплошными. Можно ли в данном случае усиление (когда оно не листы, а сечение, где проблем с местной устойчивостью листов быть не должно) приваривать прерывистым швом?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
2) Допустимость применения прерывистых швов в новых и реконструируемых конструкциях установлена соответствующими частями нормативных документов. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Серьезно?
А считать усиленную балку как будем? Полная нагрузка на усиленное сечение? ----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
1.) Взять существующую нагрузку. Взять существующую балку. Посчитать напряжения в существующей балке. Пусть это будет х. 2.) Взять добавленную нагрузку. Взять усиленную балку. Посчитать напряжения в усиленной балке от добавленной нагрузки. пусть это будет у. 3.) Сумма х+у должна быть меньше расчетного сопротивления стали существующей балки. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,327
|
Цитата:
Интересует Ваше мнение, как большого специалиста в изготовлении конструкций. Какой вариант предпочтительней для сварки по месту (есть опасения, что ГСН просто винтом закрутит)? См. рис. ----- добавлено через ~3 мин. ----- В сварных балках работающих просто на изгиб (если нет больших сосредоточенных нагрузок без ребер), сварные швы копеечные нужны по расчету, меньше конструктивных. Было бы тогда логично, что по крайней мере для нижнего пояса, швы допускались бы прерывистые, но так не делают (максимум односторонний шов). Последний раз редактировалось Skovorodker, 23.06.2020 в 16:45. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,327
|
А что не так-то?
![]() Может что не так считаю, но у меня на стандартных балках получались катеты швов полка-стенка - 2-3мм Последний раз редактировалось Skovorodker, 23.06.2020 в 18:41. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,327
|
Цитата:
Максимальная поперечная Q=35т (считаем, что под сосредоточенными нагрузками есть ребра). I=44680см4; Sполки=30х2х18,5=1110см3; Сдвигающая сила на 1см шва Т=QS/I=35*1110/44680=0,87т; B*Rw возьмем самое худшее 1,6т/см2 (в большой запас); шов двухсторонний; катет шва Kf=T/(n*B*Rw)=0,87/(2*1,6)=0,272см |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,327
|
Ого, вот этот момент, я что-то не понял - как нормальные напряжения от момента будут влиять на эти швы? Ведь у нас в сечении нормальные напряжения распределяются плавно и если сварной шов считаем точкой, то считаем, что в самом низу полки и на самом верху стенки сигма одинакова, т.е. в шве не будет от это дополнительных усилий. Мы же не поперек варим и не накладки делаем для восприятия момента.
|
|||
![]() |
|
||||
Дополнительных не будет, а куда денется нормальные напряжения в этой точке (точнее линии)? Они хотя и одинаковые, но достаточно близки к максимальным во внешнем волокне полки. И это именно нормальные, а отнюдь не касательные напряжения. Одним словом, сечение сварного шва следует проверять точно так же как и непосредственно стенку у полки. Ну с особенностями, учитываемыми для сварных швов, разумеется.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,327
|
Цитата:
Окей, по какой формуле надо считать шов на эти нормальные напряжения? На совместное действие нормальных и касательных напряжений? Последний раз редактировалось Skovorodker, 23.06.2020 в 22:19. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
----- добавлено через ~9 мин. ----- - ерунда. Угловые швы считают только на срез (причём условный). Нормальные напряжения вдоль шва не учитывают, т. к. они не срезают угловой шов. Сему подтверждение приведённые в нормах формулы для поясных швов. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- по журавской, по которой уже Вы написали. Offtop: Хотя есть ещё одна, но она секретная, знает её только IBZ.
----- добавлено через ~1 мин. ----- - и что? Балка чугунная что ли? Треснет? С такой стенкой как у Вас (в два раза толще необходимой) пусть хоть вся потечёт - ничего страшного. Последний раз редактировалось eilukha, 23.06.2020 в 22:30. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- а Вы её как динамометр используете? На кой Вам линейность.
- ерунда. Разрушают не напряжения или наличие пластики, а деформации превышающие 3*Ry/Е. Таких у Вас близко не будет. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
![]() А как, собственно, Вы понимаете условный срез? Для поясных швов - да, а как быть с формулами 178-179 СП-16.13330.2017. При проверке угловых швов никакая пластика не учитывается. И последний вопрос: сварная балка подвержена чистому изгибу (два равных момента по концам) и поперечная сила вообще отсутствует. Шва не надо вовсе? |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- теоретически надо только в точках приложения момента (по концам), в остальных не надо. Практически надо, но усилия в швах будут нулевые. Про это см. задачу № 39 и ответ на неё тут.
- по горевски и как в в 14.1.17. - там от действия момента, а поясные от действия Q. - этого я не говорил, не выдумывайте. Речь об основном металле. Последний раз редактировалось eilukha, 24.06.2020 в 00:21. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Предельным состоянием угловых швов является их разрушение, а расчётное сопротивление устанавливается по временному сопротивлению как металла шва так и металла границы сплавления. В такой ситуации пластика в непосредственной проверке никак не учитывается. Впрочем, дело совсем не в этом. Давайте проанализируем ту информацию, которая здесь представлена. Вот мы выяснили, что нормальное напряжение в шве всё же есть, но оно не зависит от катета, а равно напряжению, вычисленному по общим правилам сопромата для соответствующей точки сечения. Для простоты давайте предположим, что расчётным сечением является металл шва, а не граница сплавления. Тогда у меня есть несколько вопросов. Вопрос 1. Почему мы не сравниваем это нормальное напряжение с расчётным сопротивлением металла шва, которое для угловых швов в обычных случаях существенно ниже, чем для основного металла. Для обычной стали на k=1850/2450=0.755? Вопрос 2. Почему в сечениях, где наряду с максимальным моментом присутствует значимая поперечная сила (ригель с жестким примыканием, большая сосредоточенная нагрузка на балку в середине) не производится проверка по формуле для приведенного напряжения SQRT (Сигма^2 + Тау^2) <= Rwf. Ведь в отсутствии коэффициента 1.15 (пластика) некое приращение напряжения гарантированно возникает? |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Нормальные напряжения вдоль сварных швов при определении их несущей способности не учитывают. Почему? Не знаю, но это так. Об этом сказано в книге Николаева по сварным конструкциям:
Об этом же сказано в еврокоде: Возможность не учитывать неполную разгрузку прописана в п. 18.3.12 СП 16.13330.2011. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- причём тут момент? См. указанную выше задачу по сопромату, там всё подробно расписано.
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() Цитата:
P.S. А вот ещё один маленький вопросик по сварным швам: почему в формулах приведенного напряжения отсутствует "тройка" при касательных составляющих? |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
Потому, что "условный срез". Формулы, по которым принято вести расчёт, упрощённые. Действительные формулы более громоздкие и требуют больших вычислений. Условно принято, что остальные составляющие "полной" формулы гарантированы правильным выбором материала для сварки и в расчёте не нуждаются.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- - ссылки были приведены: Rwun/Гамма_wm. ----- добавлено через ~4 мин. ----- - в чём? Последний раз редактировалось eilukha, 24.06.2020 в 11:48. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588
|
Эх, есть у меня хороший учебник для техникумов по сопромату, там очень просто и доходчиво описано как работают угловые швы (даже расписан "условный срез"). Оттуда же выводится Bf=0,7 и почему шов считают на срез по высоте, а не катету шва. Но это все пустое... Балка требует шпренгеля и промежуточных опор как самых простых способов укрепления!
![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Мне казалось это очевидным, но раз вопрос задан, поясняю. В том, что в первом пункте говорится что шов работает только на срез, пусть и условный, а во втором предлагается метод учета нормальных напряжений ![]() А без Горева можете в паре фраз объяснить что же такое этот страшный "условный срез"? |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- там есть «тогда уж», т. е. «если уж хотите заниматься ерундой, то делайте это правильно, а не так как Вы предлагаете».
- что происходит в угловых швах никто не знает (по причине несовпадения ЦТ критичного сечения с усилием, по причине наклонных (не нормальных) площадок разрушения, и по причине пластики в них). Поэтому усилия в них для проверки прочности принято суммировать не по правилам теорий прочности сопромата, а по Пифагору (граничная кривая - окружность - для двух усилий, граничная поверхность - сфера - для трёх усилий). По той же причине предполагается (условно, т. к. на самом деле неизвестно как), что металл в соединении работает на срез. Последний раз редактировалось eilukha, 25.06.2020 в 15:58. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,327
|
Цитата:
Спасибо. Иными словами, можно не учитывать существующие напряжения, если балка считается только в упругой стадии и только на один изгиб. Странно, одно дело если существующие напряжение составляет 20% от Ry, а другое дело, когда близко к 100%, но это никак не учитывается. ----- добавлено через 43 сек. ----- Цитата:
----- добавлено через ~11 мин. ----- Цитата:
![]() Последний раз редактировалось Skovorodker, 25.06.2020 в 18:37. |
|||
![]() |
|
||||
Спасибо, повеселил
![]() Цитата:
![]() ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- какой вопрос, такой ответ.
- не настаиваю, оставайтесь в своём неведении, ждите - может ещё кто Вас поправит (на курсах, например). ----- добавлено через ~55 мин. ----- - нет никаких приведённых напряжений, никаких теорий прочности для угловых швов. Нет отдельно никаких тау и сигма, а есть их коктейль в непонятных пропорциях. Такой же коктейль упругих и пластических деформаций в металле шва. Угловой шов работает во всех направлениях одинаково, поэтому тупо ищется равнодействующая усилий на шов и сравнивается с несущей способностью шва. Отсюда Пифагор. Можете хихикать дальше. Последний раз редактировалось eilukha, 26.06.2020 в 22:03. |
|||
![]() |
|
||||
Да не надо меня поправлять, формулы я и так прекрасно знаю. Я просто спрашиваю "почему?", но получаю декларативные ответы: так, мол, принято
![]() Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,327
|
Кстати, по поводу швов, тут подумал, если у балки пояс и стенка выполнены из разных сталей (бистальная балка), то чисто теоретически, внизу полки и вверху стенки могут быть разные нормальные напряжения (когда стенка "потечет") и тогда, по идеи, надо швы и на это как-то проверять.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- в бистальных балках течёт и ничего. Причём там изначально такая работа предусмотрена, а не после усиления. Никаких дополнительных требований к швам нет (может только кроме запрета односторонних поясных). К тому же металл шва прочнее основного металла, поэтому потечёт позже.
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Назначение конструктивной группы для металлической балки переменного сечения в версии 21.1.9.1. | Aleksei2013 | SCAD | 7 | 25.08.2021 17:28 |
Как законструировать жесткий узел в 2-х направлениях, если колонна и балки - двутавры одинакового сечения? | Энигма | Металлические конструкции | 158 | 02.10.2018 08:26 |
Проблемы при расчёте гнутоклееной деревянной балки переменного сечения | Provinsial | SCAD | 2 | 21.04.2015 10:34 |
Рациональные способы усиления сечения стальной двутавровой балки | rontiy | Металлические конструкции | 12 | 25.07.2008 12:06 |
Усиление стальной балки | Dmitij | Металлические конструкции | 33 | 24.07.2008 21:39 |