Почему разнятся результаты расчёта обычной металлической балки? Лира-Сапр 2017 R3
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Почему разнятся результаты расчёта обычной металлической балки? Лира-Сапр 2017 R3

Почему разнятся результаты расчёта обычной металлической балки? Лира-Сапр 2017 R3

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.06.2020, 14:00 #1
Почему разнятся результаты расчёта обычной металлической балки? Лира-Сапр 2017 R3
РастОК
 
Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589

Привет народ.
Прикинул обычную балочку в Бэйс и в Лире. Результаты по прочности очень разнятся. В Лире балка не проходит почти в два раза. В чём может быть дело?
P.S. Бэйс обычно использую, чтобы быстренько проверить простенькие балочки из большой лировской схемы. Так и в этот раз случилось. Потом построил в отдельном лировском файле балку и всё повторилось. Причём данные вычисленного Момента совпадают в обоих расчётах вот что смущает.

Исходные данные:

Длина балки - 6.2м.
Нагрузка на балку - 1.76т/м

Результаты подбора Бейс: Двутавр 27
Результаты подбора Лира: Двутавр 40

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Бейс1.JPG
Просмотров: 149
Размер:	67.2 Кб
ID:	227546  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Бейс2.JPG
Просмотров: 150
Размер:	57.5 Кб
ID:	227547  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Бейс3.JPG
Просмотров: 140
Размер:	88.4 Кб
ID:	227548  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Лира5.JPG
Просмотров: 129
Размер:	84.1 Кб
ID:	227549  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Лира4.JPG
Просмотров: 124
Размер:	52.6 Кб
ID:	227550  


__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
Просмотров: 4577
 
Автор темы   Непрочитано 17.06.2020, 14:00
#2
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Результаты Лиры:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Лира6.JPG
Просмотров: 166
Размер:	43.8 Кб
ID:	227551  
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2020, 14:14
| 1 #3
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,604


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
В чём может быть дело?
Похоже в Base подбор только по прочности, а в Лире - еще и по общей устойчивости.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2020, 14:19
#4
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,261
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Если в лоб посчитать вручную, то 27 получается, видимо где-то в Лире не так что-то задано
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.06.2020, 14:27
#5
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Цитата:
Сообщение от hentan Посмотреть сообщение
Если в лоб посчитать вручную, то 27 получается, видимо где-то в Лире не так что-то задано
Я тоже так думаю, но никак не могу понять где закралась ошибка.
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2020, 14:29
#6
lazybones


 
Регистрация: 11.03.2013
Сообщений: 45


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Я тоже так думаю, но никак не могу понять где закралась ошибка.
Дело в расчёте на общую устойчивость в Лире. Посмотрите таблицы результатов.
lazybones вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.06.2020, 14:29
#7
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Похоже в Base подбор только по прочности, а в Лире - еще и по общей устойчивости.
Раскрепления для сжатого пояса указаны и в Лире и в Бейс.
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.

Последний раз редактировалось РастОК, 17.06.2020 в 14:37.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2020, 14:37
#8
Паша П.М.

проектировщик
 
Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Сообщений: 535


У Вас в Бейс указано сплошное раскрепление, а в лире коэффициент расчетной длины 1, т.е без раскрепления. В первом случае фиб=1, во втором фиб меньше единицы. Поэтому не проходит по устойчивости
Паша П.М. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.06.2020, 14:44
#9
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Цитата:
Сообщение от Паша П.М. Посмотреть сообщение
У Вас в Бейс указано сплошное раскрепление, а в лире коэффициент расчетной длины 1, т.е без раскрепления. В первом случае фиб=1, во втором фиб меньше единицы. Поэтому не проходит по устойчивости
В Лире у меня указано раскрепление, как и в бейсе. Коєффициент расчётной длины никак не влияет на раскрепление элемента в данном случае, тем более балка задана ОДНИМ ЦЕЛЬНЫМ элементом (с делением на 5 расчётных сечений), поэтому без разницы задам я коэффициентом 1 или расчётной длиной 6.2 метра. Более того в Лире я сделал дополнительно раскрепления на концах конструктивного элемента (инструментом раскрепление).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимфівацау2а22е2ок.JPG
Просмотров: 98
Размер:	69.4 Кб
ID:	227553  
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2020, 14:51
#10
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,604


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Раскрепления для сжатого пояса указаны и в Лире и в Бейс.
И тем не менее по вашим условиям задачи по прочности проходит двутавр 27 (с Yc=1), как посчитал Base, а по общей устойчивости проходит только двутавр 40, как посчитала Лира. Если у вас по факту верхний пояс раскреплен - значит руководствоваться нужно результатом Base, а в Лире смотреть что вы там не так задали, что подбор произошел по общей устойчивости с расчетной длиной равной пролету.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2020, 14:53
#11
Паша П.М.

проектировщик
 
Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Сообщений: 535


коэффициент 1 (расчетная длина 6,2м) говорит о том, что балка у Вас не раскреплена вообще. Почитайте справку к лире.
Зайдите в расчет стального элемента схемы и увидите там фиб учтенное при расчете на устойчивость и оно будет явно меньше 1
Паша П.М. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.06.2020, 15:02
#12
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Цитата:
Сообщение от Паша П.М. Посмотреть сообщение
коэффициент 1 (расчетная длина 6,2м) говорит о том, что балка у Вас не раскреплена вообще. Почитайте справку к лире.
Зайдите в расчет стального элемента схемы и увидите там фиб учтенное при расчете на устойчивость и оно будет явно меньше 1
Как я и говорил, изменив вместо коэффициента расчётной длины и поставив просто расчётную длину ничего не изменилось.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Паша П.М. Посмотреть сообщение
коэффициент 1 (расчетная длина 6,2м) говорит о том, что балка у Вас не раскреплена вообще
Для этого есть специальный пунктик, отвечал выше и показывал на скришноте, который отвечает за раскрепление сжатого пояса.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снифіва2а2уа2мок.JPG
Просмотров: 113
Размер:	48.5 Кб
ID:	227554  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сним2е4к3йей34е4ок.JPG
Просмотров: 113
Размер:	39.1 Кб
ID:	227555  
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2020, 15:04
#13
Паша П.М.

проектировщик
 
Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Сообщений: 535


конечно ни чего не изменилось. Как была балка без раскреплений, так и осталась.
Поставьте расчетную длину 0,5м или коэффициент 0,1, тогда она будет раскреплена
Паша П.М. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.06.2020, 15:05
#14
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Цитата:
Сообщение от Паша П.М. Посмотреть сообщение
конечно ни чего не изменилось. Как была балка без раскреплений, так и осталась
Ещё раз повторюсь: для этого есть пункт "раскрепление сжатого пояса" в котором мы указываем раскреплён, и если да то как, сжатый пояс.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Без имеу4е3йнни-1.jpg
Просмотров: 80
Размер:	97.1 Кб
ID:	227556  
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2020, 15:09
1 | #15
Паша П.М.

проектировщик
 
Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Сообщений: 535


Поставьте расчетную длину 0,5м или коэффициент 0,1, тогда она будет раскреплена
я больше не знаю, как объяснить.
Два и более делят пролет на равные части, но при том расчетная длина на у Вас указана конкретно 6,2м. Вот Лира и считает по этой расчетной длине- без раскрепления
Паша П.М. вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2020, 15:14
#16
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,261
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Таки Д40 считается без раскреплений
Вложения
Тип файла: docx 1234.docx (254.3 Кб, 28 просмотров)
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.06.2020, 15:17
#17
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Цитата:
Сообщение от Паша П.М. Посмотреть сообщение
Поставьте расчетную длину 0,5м или коэффициент 0,1, тогда она будет раскреплена
Спасибо, попробовал помогло. Но совершенно не понимаю получается тогда вот тот пункт в ЛИРЕ не работает, а точнее НЕ РЕАЛИЗОВАНО сплошное раскрепление, как это реализовано в допотопном БЕЙСе?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ц45нун6.jpg
Просмотров: 64
Размер:	68.2 Кб
ID:	227558  
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2020, 15:19
#18
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Расток, в лире поставь коэффициент не единицу, а 0.5 или задай расчётную длину для общей устойчивости 3.1 метра. И если стержень разбит на несколько - сформируй конструктивный элемент.
Если нет "раскреплений для прогибов" - в строке "Длина пролёта L,м" убери "Авто" и поставь длину "конструктивного элемента". Но лучше задай "раскрепление для прогибов".

Последний раз редактировалось crossing, 17.06.2020 в 15:27.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2020, 15:24
1 | 1 #19
Паша П.М.

проектировщик
 
Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Сообщений: 535


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Спасибо, попробовал помогло. Но совершенно не понимаю получается тогда вот тот пункт в ЛИРЕ не работает, а точнее НЕ РЕАЛИЗОВАНО как это реализовано в допотопном БЕЙСе?
Все работает. Просто запутано.
Если у Вас балка закреплена через два метра- нужно ставить расчетную длину 2м, или соответствующий коэффициент. Если балка имеет сплошное расрепление-нужно поставить коэффициент 0.
Паша П.М. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.06.2020, 15:31
#20
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Цитата:
Сообщение от Паша П.М. Посмотреть сообщение
Если у Вас балка закреплена через два метра- нужно ставить расчетную длину 2м, или соответствующий коэффициент. Если балка имеет сплошное расрепление-нужно поставить коэффициент 0.
А для чего вот та менюшка из предпоследнего скриншота лиры с раскреплениями?
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2020, 15:31
2 | 1 #21
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Но совершенно не понимаю получается тогда вот тот пункт в ЛИРЕ не работает, а точнее НЕ РЕАЛИЗОВАНО сплошное раскрепление, как это реализовано в допотопном БЕЙСе?
Эти опции в выпадающем меню лиры служат для вычисления коэффициента "Пси" в формуле Ж.3 СП 16 и не являются прямым указанием программе о степени раскрепленности балки.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости

Последний раз редактировалось No M.P., 17.06.2020 в 15:36.
No M.P. вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2020, 15:45
1 | 1 #22
Fadric


 
Регистрация: 14.03.2011
Сообщений: 45


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
А для чего вот та менюшка из предпоследнего скриншота лиры с раскреплениями?
8,4.5 Прикрепления к сжатому поясу жесткого настала, продольных или поперечных связей, которые должны обеспечивать устойчивость изгибаемого элемента, следует рассчитывать н а фактическую или условную поперечную силу. При этом условную поперечную силу следует определять:при закреплении балки в отдельных точках - по формуле (18), в которой <рследует определять для сечения типа b (см. таблицу 7) при гибкости X = h/i i (щ е * — радиус инерции сечения сжатого пояса в горизонтальной плоскости), a N — вычисляй, по формулеN = (А /г + Q,25AW) Rw ,(74)где А/ и Aw - площади сечения сжатого пояса и стенки соответственно;г = % / £ ,,, £ 1 ,0 ;К# и Ryw - расчётные сопротивления стали сжатого пояса и стенки соответственно;28В НАБОР
СП 16.13330.2017при непрерывном закреплении - по формулеqm =SQficil,(75)где q/ic - условная поперечная сила на единицу длины пояса балки;Of,с - условная поперечная сила, определяемая по формуле (18), в которой <р= 1, а N следует вычислять по формуле (74).
Fadric вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2020, 16:03
| 2 #23
JohnSmith


 
Регистрация: 28.02.2009
Оренбург
Сообщений: 248


вот что бывает, если в ручную не считать, а сразу в лиру)
JohnSmith вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2020, 16:09
#24
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Но совершенно не понимаю получается тогда вот тот пункт в ЛИРЕ не работает, а точнее НЕ РЕАЛИЗОВАНО сплошное раскрепление, как это реализовано в допотопном БЕЙСе?
Всё там реализовано десятилетия назад. Если что-то не получается в расчётном комплексе (любом широко применяемом), то изначально ошибку нужно искать в себе
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.06.2020, 16:41
#25
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Всё там реализовано десятилетия назад.
В Лире достаточно хорошая справка при этом информации по этому меню в справке увы нет.
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2020, 17:03
#26
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от JohnSmith Посмотреть сообщение
вот что бывает, если в ручную не считать, а сразу в лиру)

Если 2 программы показывают разный результат в задаче, которая может быть проверена вручную, то первое, что необходимо сделать, это посчитать вручную и выяснить, где правильно. А то есть вариант, что нигде
IBZ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Почему разнятся результаты расчёта обычной металлической балки? Лира-Сапр 2017 R3



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему в Лира 2017 при увеличении защитного слоя бетона в диафрагмах жесткости уменьшается вертикальное армирование? Nik-chan Лира / Лира-САПР 14 30.05.2020 01:11
Почему ЛИРА САПР 2017 при расчете сейсмического воздействия по 38 модулю не собирает сумму мод. масс? Осторожный новичок Лира / Лира-САПР 13 09.12.2019 11:47
Непонятки с результатами подбора арматуры в Лира Сапр 2015 по второй группе предельных состояний в верхней зоне балок в средине пролета Polunoshnik Лира / Лира-САПР 4 26.08.2016 21:44
Лира 9.4 считает но не отображает результаты расчёта EUGENYI Лира / Лира-САПР 3 20.07.2016 01:22
Нужна помощь в определении типа конечного элемента для металлической пластины. ПК Лира САПР 2013 Радикproject Лира / Лира-САПР 8 16.10.2015 10:12