Помогите собрать нагрузку на балки кабельной эстакады
young engineer
 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419

Добрый день! Необходимо выполнить расчет балок кабельной эстакады. Балки пролетом 6м (3 штуки), к ним будут крепиться кабельные стойки и консоли с шагом 1 м. Нагрузка от кабельной эстакады пусть P кг/м. Приложена по отношению к балкам с эксцентриситетом "е". Вот загвоздка как правильно собрать нагрузки на эти балки. Я так понимаю, вертикальная сила поровну делится между тремя балками q=Р/3, а как учесть момент на одну балку? Общий момент M=P*e, а на одну балку как его приложить?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Нагрузка кабель.PNG
Просмотров: 533
Размер:	118.2 Кб
ID:	229217  

Просмотров: 9065
 
Непрочитано 17.08.2020, 14:58
#2
CIE-engineer

стальные конструкции
 
Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
а как учесть момент
как реакции от многопролетной балки
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 239
Размер:	99.8 Кб
ID:	229219  
CIE-engineer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.08.2020, 15:16
#3
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
как реакции от многопролетной балки
а промежуточная балка почему не загружена тогда?
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2020, 15:23
#4
CIE-engineer

стальные конструкции
 
Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
а промежуточная балка почему не загружена тогда?
решил сэкономить силы, не рисовать стрелку. Подумал, человек, который задался подобным вопросом, обязательно закончит мысль за меня
CIE-engineer вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2020, 15:24
#5
Старый лицедей


 
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
а промежуточная балка почему не загружена тогда?
При равном нагружении, средняя будет на нейтральной линии изгиба - будет точкой вокруг который происходит поворот.
Старый лицедей вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.08.2020, 15:24
#6
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
решил сэкономить силы, не рисовать. Подумал, человек, который задался подобным вопросом, обязательно закончит мысль за меня
Получается многопролетная балка будет загружена равномерно-распределенным моментом?
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2020, 15:30
#7
CIE-engineer

стальные конструкции
 
Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
Получается многопролетная балка будет загружена равномерно-распределенным моментом?
Если стоит задача вычислить как можно точнее, то можно рассматривать её и с сосредоточенными моментами.
CIE-engineer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.08.2020, 15:45
#8
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
Если стоит задача вычислить как можно точнее, то можно рассматривать её и с сосредоточенными моментами.
Зада вообще определить нагрузку на балки) Насчет вертикальной силы не уверен, верно ли будет ее делить поровну на 3 балки?
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2020, 15:51
#9
CIE-engineer

стальные конструкции
 
Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
Насчет вертикальной силы не уверен, верно ли будет ее делить поровну на 3 балки?
Если нагрузка от каждого яруса кабелей одинакова, то на среднюю балку вертикальная реакция будет больше, т.к. "грузовая площадь" больше в 2 раза чем у крайних.
CIE-engineer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.08.2020, 16:14
#10
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
с сосредоточенными моментами
и куда будет приложен сосредоточенный момент?
young engineer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.08.2020, 16:22
#11
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
то на среднюю балку вертикальная реакция будет больше, т.к. "грузовая площадь" больше в 2 раза чем у крайних
Если я правильно понял, то расчетная схема будет выглядеть так

----- добавлено через ~54 мин. -----
Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
Если я правильно понял, то расчетная схема будет выглядеть так
только от момента пока не посчитал долю
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: балка 1.PNG
Просмотров: 179
Размер:	132.3 Кб
ID:	229224  
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2020, 17:57
#12
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Вертикальные на
Нижняя и верхняя по 1,1*P/3
Средняя 0,8*P/3

Горизонтальные на
Нижняя и верхняя по P*e/1,95м
средняя ноль

Вопрос
Где снежок, ветерок?
olf_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.08.2020, 18:08
#13
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
1,1
Откуда такое значение? Средняя же больше должна иметь нагрузки, чем крайние? Снег и ветер пока не собирали, надо на технологическую (вес кабелей проверить)
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2020, 18:17
#14
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,319


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
Средняя же больше должна иметь нагрузки
Кабельная стойка никак балки не связывает, перераспределяя нагрузку с выравниванием прогибов? Или она резиновая?
Бим вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.08.2020, 18:52
#15
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Кабельная стойка никак балки не связывает, перераспределяя нагрузку с выравниванием прогибов? Или она резиновая?
Изначально у меня в этом вопрос, как нагрузку определить на балки, с учетом стойки... если по грузовым площадям собирать, то центральная больше всех нагружена.. если знаете как правильно это сделать, прошу совета вашего
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2020, 18:57
#16
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Offtop: И где класс ответственности сооружения ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.08.2020, 19:03
#17
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Offtop: И где класс ответственности сооружения ?
Какое отношение имеет к данному вопросу? Нормальный уровень ответственности)
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2020, 20:49
#18
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,319


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
как нагрузку определить на балки, с учетом стойки
Стойка, связывая балки, делает их прогиб одинаковым. Нагрузка распределиться между ними пропорционально жёсткости. Она одинакова? Делите на количество балок. Почему на пол не опереться в промежутках и не принять пролёт 2-3 м? 6 м это прогибы, даже от собственного веса, уже заметного при такой длине.
Бим вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2020, 21:55
#19
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
Откуда такое
я назначил..
Условный коэф. неравномерного распределения/передачи нагрузок
(при криворуком монтаже возможен вариант передачи P на одну балку)
olf_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.08.2020, 22:03
#20
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Стойка, связывая балки, делает их прогиб одинаковым. Нагрузка распределиться между ними пропорционально жёсткости. Она одинакова? Делите на количество балок. Почему на пол не опереться в промежутках и не принять пролёт 2-3 м? 6 м это прогибы, даже от собственного веса, уже заметного при такой длине.
Жесткости одинаковые, промежуточные стойки по конструктиву нельзя поставить, поэтому 6м. В данном случае не учитываются грузовые площади балок? Вертикальная нагрузка распредиляется равномерно на все балки (каждая балка будет загружена погонной нагрузкой q=P/3 кг/м)? Как тогда распредилить момент?
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2020, 06:17
#21
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Момент от верт. P*e
Mомент от гориз. реакц. балок прол. стр. Q*1,95м
Отсюда
Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Горизонтальные на
Нижняя и верхняя по P*e/1,95м
средняя ноль
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2020, 07:03
#22
CIE-engineer

стальные конструкции
 
Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
Если я правильно понял, то расчетная схема будет выглядеть так
Да, сейчас во многих пк (робот, лира10) есть возможность назначения продольного эксцентриситета для распределенной нагрузки. Что касается всевозможного выравнивания прогибов балок посредством работы крепежных кронштейнов, вижу это нецелесообразным, поскольку они для этого не предназначены и в основном КМ , как правило, не рассчитываются и не закладываются. В таком случае это будет перепихивание "на соседа".
CIE-engineer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.08.2020, 07:42
#23
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
Да, сейчас во многих пк (робот, лира10) есть возможность назначения продольного эксцентриситета для распределенной нагрузки. Что касается всевозможного выравнивания прогибов балок посредством работы крепежных кронштейнов, вижу это нецелесообразным, поскольку они для этого не предназначены и в основном КМ , как правило, не рассчитываются и не закладываются. В таком случае это будет перепихивание "на соседа".
Если в числах, так будет корректно? В зависимости от грузовой площади нахожу долю нагрузки на балки (распределенной)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20200818_073922.jpg
Просмотров: 177
Размер:	902.3 Кб
ID:	229231  
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2020, 08:22
#24
CIE-engineer

стальные конструкции
 
Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
Если в числах, так будет корректно? В зависимости от грузовой площади нахожу долю нагрузки на балки (распределенной)
не совсем понял что такое 400 кг/м - распределенная на стойку или на погонный метр кабеля. В любом случае, если вы находите распределенную на балки, то должны делить на шаг стоек, а не на их высоту. В моменте вы вначале должны найти суммарную силу P*1.45. Далее (P*1.45)*0.4/1.45/шаг стоек
CIE-engineer вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2020, 08:48
#25
5tar1y


 
Регистрация: 18.02.2019
Сообщений: 3


Тут в загрузках есть хорошая программа https://dwg.ru/dnl/13798, для данной задачи как никогда кстати и отчет в ворде делает. Пользуюсь ей когда возникают подобные задачи, вроде ничего не грохнулось пока.
5tar1y вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.08.2020, 09:03
#26
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
на погонный метр кабеля.
Это нагрузка на 1 метр кабеля, вдоль трассы. Тогда если буду делить на шаг стоек, то получу нагрузку в кг же? Или вот так: пусть шаг стоек a=1,25м, нагрузка по длине трассы P=400кг/м, для верхней балки грузовая площадь b=0,75/2=0,375м. Тогда распределенная нагрузка на балку верхнюю: P*b/a=400*0.375/1.25=120 кг/м?
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2020, 09:21
| 1 #27
CIE-engineer

стальные конструкции
 
Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
Это нагрузка на 1 метр кабеля, вдоль трассы.
Тогда так.
CIE-engineer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.08.2020, 09:25
#28
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
Тогда так.
как в посте #25?
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2020, 09:31
#29
CIE-engineer

стальные конструкции
 
Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354


23*
CIE-engineer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.08.2020, 09:38
#30
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
23*
значит в данном случае нужно считать по грузовой площадки балки, и вычислять долю ее грузовой площади от длины стойки?
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2020, 09:51
#31
CIE-engineer

стальные конструкции
 
Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354


так, давайте окончательно: у вас есть погонная нагрузка от всех ярусов гребенок с кабелями P (кг/м) по длине трассы. Погонная нагрузка на стойку =P*(шаг)/(длина стойки). Далее по грузовой площади вычисляете сколько приходится на каждую "опору" стойки. Далее эту величину делите на шаг стоек, получая погонную на каждую балку (в вашем случае не принципиально т.к. шаг 1м). С моментом поступаете так же: Момент на стойку = P*(шаг)*0,4. Далее делите на 1,45 и на шаг стоек (1м), получая горизонтальную погонную нагрузку на балки. На каждом шаге контролируете размерность получаемых величин дабы не ошибиться. Все.

Последний раз редактировалось CIE-engineer, 18.08.2020 в 09:57.
CIE-engineer вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2020, 11:13
| 1 #32
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
так, давайте окончательно: у вас есть погонная нагрузка от всех ярусов гребенок с кабелями P (кг/м) по длине трассы. Погонная нагрузка на стойку =P*(шаг)/(длина стойки). Далее по грузовой площади вычисляете сколько приходится на каждую "опору" стойки.
Кабельная стойка одна и крепится на 3 балки? Тогда перемещения в вертикальной плоскости всех трех балок должны быть одинаковы. Если сечения (жесткости) всех трех балок одинаковы - то и нагрузка на них одинакова.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2020, 11:27
#33
CIE-engineer

стальные конструкции
 
Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Кабельная стойка одна и крепится на 3 балки? Тогда перемещения в вертикальной плоскости всех трех балок должны быть одинаковы. Если сечения (жесткости) всех трех балок одинаковы - то и нагрузка на них одинакова.
хорошо. Как понять, что кронштейн (сечения, узлы) способен это обеспечить ?
CIE-engineer вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2020, 11:34
#34
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
кронштейн (сечения, узлы) способен это обеспечить ?
А ему и не надо ничего "обеспечивать". Натура у него такая.
Но я бы передал нагрузку на 1,5 балки.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2020, 11:36
#35
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
хорошо. Как понять, что кронштейн (сечения, узлы) способен это обеспечить ?
Если кабельная стойка (вы ее имеете ввиду под кронштейном?) не способна это обеспечить - то все развалится нафиг, т.к. будет означать, что стойка слишком "хлипкая" для такого количества кабелей. Поэтому обеспечивать ЭТО () она должна по умолчанию.
Нарисуйте рядом изначальную и деформированную схемы. С прогибами согласно "грузовых площадей". Получится, что средняя балка сместилась вниз относительно кабельной стойки. Как вы это себе представляете? "Скользящий" узел? А как тогда средняя балка вообще будет что-то вертикальное воспринимать, кроме собственного веса?
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2020, 11:38
#36
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
"Скользящий" узел?
Элементарно - см. у Чехова А.П.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2020, 11:44
#37
CIE-engineer

стальные конструкции
 
Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Поэтому обеспечивать ЭТО () она должна по умолчанию.
Можно пообщаться с подрядчиками, которые тянут эти кабели и делают всю эту солому, они вам подробно объяснят что и кому должны
Впрочем это уже выходит за рамки технического обсуждения, делайте как хотите, я не настаиваю.
CIE-engineer вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2020, 11:45
#38
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Элементарно - см. у Чехова А.П.
Offtop: Ты про "Палату №6"?

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
Можно пообщаться с подрядчиками, которые тянут эти кабели и делают всю эту солому, они вам подробно объяснят что и кому должны
Впрочем это уже выходит за рамки технического обсуждения, делайте как хотите, я не настаиваю.
А при чем здесь подрядчики? Мы кабельную стойку обсуждаем, а не дядю васю.
Ну да ладно. Посчитаете среднюю балку на двойную нагрузку - оно так и получится примерно из-за разницы в жесткостях (более жесткое и берет на себя больше. Но все равно все упрется в равные прогибы).

Еще раз - нарисуйте рядом 2 схемы и попробуйте самому себе объяснить, как средняя балка умудриться сместиться вниз относительно кабельной стойки без разрушения узла крепления.

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 18.08.2020 в 11:51.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2020, 11:52
#39
CIE-engineer

стальные конструкции
 
Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Ну да ладно. Посчитаете на двойную нагрузку - оно так и получится примерно
об чем спор тогда ?
CIE-engineer вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2020, 11:58
#40
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
об чем спор тогда ?
О том, что распределение вертикальной нагрузки будет не по грузовым площадям, а пропорционально жесткостям опор. Равенство перемещений, однако.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2020, 12:14
#41
CIE-engineer

стальные конструкции
 
Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Равенство перемещений, однако.
Offtop: Ну против равенства разве можно спорить...думаю тут вам нужен оппонент посерьезнее.
CIE-engineer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.08.2020, 12:59
#42
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
О том, что распределение вертикальной нагрузки будет не по грузовым площадям, а пропорционально жесткостям опор. Равенство перемещений, однако.
В итоге, как верно собрать нагрузку в данном случае? Равоомерно на все балки, или по грузовым площадям?
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2020, 14:54
#43
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Пополам. Всю нагрузку дели на 2 и прикладывай к каждой балке.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.08.2020, 15:13
#44
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Пополам. Всю нагрузку дели на 2 и прикладывай к каждой балке.
Делить на 3? балок 3 штуки

----- добавлено через 39 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Пополам. Всю нагрузку дели на 2 и прикладывай к каждой балке.
Если по грузовой площади собирать, то в запас будет значит для центральной балки
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2020, 20:15
#45
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
В итоге, как верно собрать нагрузку в данном случае? Равоомерно на все балки, или по грузовым площадям?
Вертикальную?
А вот вы сами скажите. Может быть так, что точки крепления кабельной стойки к балке будут перемещаться относительно кабельной стойки? На мой взгляд - нет, где прикрепили - там и должно остаться. Если вдруг средняя балка поползла вниз (а при нагрузке большей, чем на крайние, и прогиб средней должны быть больше) - значит, разрушилась либо кабельная стойка, либо узел крепления, а этого не должно происходить по умолчанию.
Так что если сечения и длина балок одинаковы - то равномерно. При одинаковых жесткостях и полетах одинаковые прогибы будут при одинаковой нагрузке.
Пополам - это Бахил страхуется на криворуких монтажников и ошибки проектирования. Если взять Q и разделить на 2, а затем приложить к трем балкам, то сумма будет 0,5Q*3=1.5Q. Т.е., сумма приложенных нагрузок не равна сумме реакций, чего быть не может в статичной системе.

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 18.08.2020 в 20:23.
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.08.2020, 20:21
#46
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Вертикальную? если сечения и длина балок одинаковы - то равномерно. При одинаковых жесткостях и полетах одинаковые прогибы будут при одинаковой нагрузке.
Пополам - это Бахил страхуется на криворуких монтажников и ошибки проектирования. Если взять Q и разделить на 2, а затем приложить к трем балкам, то сумма будет 0,5Q*3=1.5Q. Т.е., сумма приложенных нагрузок не равна сумме реакций, чего быть не может в статичной системе.
А если сечения балок будут вдруг разные, как по жесткостям разделить нагрузку в таком случае?
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2020, 20:27
#47
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
А если сечения балок будут вдруг разные, как по жесткостям разделить нагрузку в таком случае?
Решать систему уравнений прогибов. Прогибы в любом случае должны получиться одинаковые в одном сечении, если все 3 элемента связаны четвертым (кабельной стойкой). Для космической ракеты, наверное, надо также учитывать продольные деформации этой самой стойки, но... Мы ж не космическую ракету делаем? Поэтому пренебрегаем, поскольку величины этих деформаций будут на порядки меньше прогибов балок.
Но лучше балки разного сечения не делать, лишнюю разносортицу вводить не комильфо (разные профили, разные узлы и т.д.). Лучше сделайте запас на спокойный сон, а балочки эти - одинакового сечения. Это называется унификация.

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 18.08.2020 в 20:33.
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.08.2020, 20:36
#48
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Значит, в любом случае, если несколько элементов соединены каким то элементом, то не важно на каком расстоянии эти элеметы друг от друга, они будут работать совместно и иметь одинаковые деформации (вертикальный прогиб). Что же с горизонтальной нагрузкой от эксцентриситета? Она как задается в таком случае?
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2020, 20:52
#49
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
Значит, в любом случае, если несколько элементов соединены каким то элементом, то не важно на каком расстоянии эти элеметы друг от друга, они будут работать совместно и иметь одинаковые деформации (вертикальный прогиб). Что же с горизонтальной нагрузкой от эксцентриситета? Она как задается в таком случае?
Если этот элемент жесткий (не резиновый, так скажем) - то да, совместность перемещений.
От эксцентриситета - уравнение равновесия от момента. Q*e (момент от нагрузки) =Р*h (момент от реакций), где Q - суммарная нагрузка от кабелей, е - расстояние от ц.т. кабелей на одной полке до оси балки. При одинаковом шаге балок на среднюю будет 0 (она на нейтральной оси условного составного сечения из трех балок - на сопромате это как-нибудь по другому обзовет преподаватель, но суть будет та же, а сопромат я еще в прошлом веке учил, точных формулировок уже не помню), на крайних - Р. h - расстояние между крайними балками.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Но еще надо не забыть остальные нагрузки, если они есть. Ветер, снег и т.д.
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.08.2020, 21:46
#50
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Если этот элемент жесткий (не резиновый, так скажем) - то да, совместность перемещений.
От эксцентриситета - уравнение равновесия от момента. Q*e (момент от нагрузки) =Р*h (момент от реакций), где Q - суммарная нагрузка от кабелей, е - расстояние от ц.т. кабелей на одной полке до оси балки. При одинаковом шаге балок на среднюю будет 0 (она на нейтральной оси условного составного сечения из трех балок - на сопромате это как-нибудь по другому обзовет преподаватель, но суть будет та же, а сопромат я еще в прошлом веке учил, точных формулировок уже не помню), на крайних - Р. h - расстояние между крайними балками.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Но еще надо не забыть остальные нагрузки, если они есть. Ветер, снег и т.д.
Нагрузка Q в кг или кг/м? Я к тому, что момент распределнный или сосредоточенный. Хорошо, если балки на равном расстоянии, а если расстояние не равно, то уравнения равновесия составлять и систему решать?
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2020, 07:54
#51
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
это Бахил страхуется
Да. "Злоумышленник", а не "Палата..."
Я бы на 1,5 разделил. Всё-таки не машиностроительная точность.
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Решать систему уравнений прогибов.
Ну ты "теоретик". Что там решать? Здравый смысл и КСС.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2020, 08:50
#52
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,319


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Я бы на 1,5 разделил
Почему не нормативные коэффициенты запаса? Разве не интересно знать реальное положение дел? Потом можно уже "страховать" несовершенство своих допусков и схем. Ну и если уж хлипкость стоек не внушает, отчего не объединить балки в решётку, получим такую себе ферму. Как-то это развешивание на отдельных верёвочках не серьезно.
Бим вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2020, 09:36
#53
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение

Ну ты "теоретик". Что там решать? Здравый смысл и КСС.
Сначала пусть человек узнает и разберется, как НАДО. А потом уже ,с опытом, придет и здравый смысл (который говорит "нафиг-нафиг балки разного сечения" ), и понимание количественного значения ксс для разных конструкций.. = ))
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.08.2020, 09:57
#54
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Сначала пусть человек узнает и разберется, как НАДО
Вот это очень важно)) когда опыта немного, за все страхуешься)

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Если этот элемент жесткий (не резиновый, так скажем) - то да, совместность перемещений.
От эксцентриситета - уравнение равновесия от момента. Q*e (момент от нагрузки) =Р*h (момент от реакций), где Q - суммарная нагрузка от кабелей, е - расстояние от ц.т. кабелей на одной полке до оси балки. При одинаковом шаге балок на среднюю будет 0 (она на нейтральной оси условного составного сечения из трех балок - на сопромате это как-нибудь по другому обзовет преподаватель, но суть будет та же, а сопромат я еще в прошлом веке учил, точных формулировок уже не помню), на крайних - Р. h - расстояние между крайними балками.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Но еще надо не забыть остальные нагрузки, если они есть. Ветер, снег и т.д.
А если шаг балок не равный, как в таком случае горизонтальную от момента получить?
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2020, 10:14
#55
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


young engineer, в твоём случае, чисто теоретически, нагрузка на каждую балку будет пропорциональна её жёсткости.
Бармаглотище тебе довольно подробно всё разъяснил. Шаг балок не имеет значения. Ну можно ещё учесть податливость самих стоек, но это мизер. Гораздо более слабое место - крепление стоек к балкам.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2020, 10:17
#56
CIE-engineer

стальные конструкции
 
Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
При одинаковом шаге балок на среднюю будет 0 (она на нейтральной оси условного составного сечения из трех балок - на сопромате это как-нибудь по другому обзовет преподаватель, но суть будет та же, а сопромат я еще в прошлом веке учил, точных формулировок уже не помню)
Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
А если шаг балок не равный, как в таком случае горизонтальную от момента получить?
при расчетной схеме из поста #11, шаг балок и положение на нейтральной оси не важны. Промежуточные балки не будут участвовать в работе при любом соотношении пролетов, все будет передано на крайние.

Последний раз редактировалось CIE-engineer, 19.08.2020 в 11:08.
CIE-engineer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.08.2020, 10:19
#57
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
young engineer, в твоём случае, чисто теоретически, нагрузка на каждую балку будет пропорциональна её жёсткости.
Бармаглотище тебе довольно подробно всё разъяснил. Шаг балок не имеет значения. Ну можно ещё учесть податливость самих стоек, но это мизер. Гораздо более слабое место - крепление стоек к балкам.
Вот и хочу точку поставить) По жесткостям распределить нагрузку до конца не пойму как. Допустим есть балка жесткостью i - наименьшая жесткость. и три балки жесткостями 2i, 2i и 3i. То как общую нагрузку P на них раскидать?
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2020, 10:27
#58
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Так же, как и по площадям:
делишь на сумму жесткостей (2+2+3) и умножаешь на конкретную жёскость (2, 2, 3)

----- добавлено через ~4 ч. -----
Да, там ещё на балки будет и горизонтальная нагрузка от момента.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите собрать нагрузку на балки кабельной эстакады



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите составить расчетную схема пролетной балки крана tanya_74 Машиностроение 4 17.10.2017 14:15
Помогите с подбором двутавровой балки walt_max Металлические конструкции 10 16.11.2016 22:55
Помогите подобрать номер двутавровой балки для организации спуска катера в море gri111 Конструкции зданий и сооружений 38 12.04.2016 19:02
Помогите собрать нагрузку на антенно-мачтовое сооружение и подобрать сечение элементов. Элла Серый Кот Конструкции зданий и сооружений 147 20.11.2014 04:53