Как укрепить винтовыми сваями плиту с домом?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как укрепить винтовыми сваями плиту с домом?

Как укрепить винтовыми сваями плиту с домом?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.09.2020, 18:59 #1
Как укрепить винтовыми сваями плиту с домом?
Vladimir K.
 
Регистрация: 23.09.2020
Сообщений: 9

Дому 10 лет. Фундамент плита 200мм, выступает шире стены дома 400мм, стены керамзитобетон. Постепенно проседает на угол и одну сторону. Геологию сделали недавно: на глубине от 2.1м до 3.5м торф, на другом углу по диагонали, торфа меньше: на глубине от 1.6м до 2.3м. Советуют, вариант 1: отбить с края плиты, 3-5см бетона,до арматуры,завинтить вплотную к плите, через 2м сваи,к оголенной арматуре приварить швеллер и к нему приварить сваи,забетонировать это все, вдоль плиты. Вариант 2: завинтить сваи с одной и другой стороны угла,подкопать под плитой и положить на сваи швеллер, получится наискосок, под углом стены дома. Так же сделать и другой проседающий угол. Между ними,вплотную к плите, через 2м, завинтить сваи, к каждому сверху под 90 градусов, приварить отрезок швеллера, который заходит под плиту на 60см, швеллер укрепить снизу косынкой. Вариант 3: завинтить сваи вплотную, наискосок под плиту. Сваи, во всех случаях 5м.
Другие стороны, пока не укреплять, а помониторить, если просядут, то дом выправится и тогда их тоже подпереть. Будет это все работать и какой способ лучше, может еще какой есть? Какой диаметр свай взять? Ширину швеллера? Какие "подводные камни" у этих способов?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20200924_101036.jpg
Просмотров: 87
Размер:	597.3 Кб
ID:	230550  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20200924_101110.jpg
Просмотров: 86
Размер:	183.2 Кб
ID:	230551  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20200924_180752.jpg
Просмотров: 86
Размер:	721.8 Кб
ID:	230552  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20200924_100443.jpg
Просмотров: 83
Размер:	136.0 Кб
ID:	230553  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20200924_100920.jpg
Просмотров: 75
Размер:	159.6 Кб
ID:	230555  



Последний раз редактировалось Vladimir K., 29.09.2020 в 16:07.
Просмотров: 13736
 
Непрочитано 23.09.2020, 19:42
1 | 2 #2
Старый лицедей


 
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588


Дом 10 лет проседает и не может остановиться? Тут без расчета сваи пихать -подпирать углы - плита может треснуть и все, приехал домик. Ищите инженера за вознаграждение, мой вам совет.
Старый лицедей вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.09.2020, 20:17
#3
Vladimir K.


 
Регистрация: 23.09.2020
Сообщений: 9


Если кто знает, посоветуйте, кто может взяться за ремонт. В идеале, строители, которые сами спроектируют ремонт и решали такие задачи Или кто может сделать проект ремонта.
Vladimir K. вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2020, 21:34
| 1 #4
salaga2012

бывш. студент
 
Регистрация: 06.10.2012
Искитим, Новосиб. обл.
Сообщений: 103


Мысль на вскидку до кучи: фундаментная плита при конструировании (если таковое было) рассчитывается на распределённый по всей её площади отпор грунта. если её подпирать по краю сваями, то она, повиснув на этом крае, может и треснуть в середине от нагрузок, привалившихся на него. На мой сугубо субъективный взгляд здесь нужно инъецирование грунта цементным раствором. Инъецирование возможно провести под домом по гораздо более обширной площади, не разбирая его внутри. По поводу подрядчиков на ремонт или проектирование, увы, ничем не помогу.
salaga2012 вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2020, 08:53
#5
ПЕТРб


 
Регистрация: 27.04.2010
Сообщений: 1


В данном случае я сделал бы следующее:
1) по периметру несущих стен выполнить усиление (швеллер, двутавр) 24-30 стянуть шпильками 0 16 с шагом 500мм.
2) под несущими стенами выполнить увеличение глубины заложения фундамента, с прохождением слабого грунта (торфа), -столбы в плане 1х1м с шагом 2-3 метра
3) после устройства столбов под несущими стенами - выполнить выравнивание домкратами
ПЕТРб вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2020, 09:09
#6
Lymus

разбираюсь
 
Регистрация: 20.03.2008
Москва
Сообщений: 446
<phrase 1= Отправить сообщение для Lymus с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от salaga2012 Посмотреть сообщение
Мысль на вскидку до кучи: фундаментная плита при конструировании (если таковое было) рассчитывается на распределённый по всей её площади отпор грунта. если её подпирать по краю сваями, то она, повиснув на этом крае, может и треснуть в середине от нагрузок, привалившихся на него. На мой сугубо субъективный взгляд здесь нужно инъецирование грунта цементным раствором. Инъецирование возможно провести под домом по гораздо более обширной площади, не разбирая его внутри. По поводу подрядчиков на ремонт или проектирование, увы, ничем не помогу.
это просто огромные затраты, а с учетом что там торф, заинъецировать можно от пары вагонов цемента и более.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Дом за эти 10 лет, на сколько перекосило относительно горизонта? Трещины по идее должны были появиться и что за дом, этажность?
__________________
:read:
Lymus вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2020, 09:27
#7
sasa.od

инженер
 
Регистрация: 29.06.2006
Одесса,Украина
Сообщений: 285


Vladimir K. выложили бы геологию, если есть план на нем трещины, пару фоток, расположение дома к геологии(разрез), а так гадать...
__________________
саша
sasa.od вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2020, 09:30
#8
Lombardin


 
Регистрация: 11.04.2017
Сообщений: 33


Плита без заглубления? Какой район строительства? Сваи лучше по всей длине стен проседающего угла, а не только в самом углу.
Lombardin вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2020, 09:36
#9
Старый лицедей


 
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588


Сваи от балды ставить - угробить плиту. Краевое армирование пэшками есть?
Старый лицедей вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2020, 09:49
| 1 #10
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,822
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Vladimir K. Посмотреть сообщение
В идеале, строители, которые сами спроектируют
Лучше ищите проектировщиков, которые сами построят.
Кстати швеллера с косынками советую брать у продавцов, которые сами добывают железную руду.
lee вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2020, 10:00
#11
Lombardin


 
Регистрация: 11.04.2017
Сообщений: 33


Цитата:
Сообщение от Старый лицедей Посмотреть сообщение
Сваи от балды ставить - угробить плиту. Краевое армирование пэшками есть?
Да фиг с ней с плитой. Все равно от нее толку нет, раз проседает. На краняк зацементируют трещины. И сваи не совсем уж от балды, а под несущими стенами.
Lombardin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.09.2020, 11:21
#12
Vladimir K.


 
Регистрация: 23.09.2020
Сообщений: 9


Геология и размеры дома:
Отклонение стены от вертикали, 3см на 1м высоты стены. Это только на углу,где 1 этаж, в сторону пруда. Справа,где 1.5 этажа, там отклонение 1см на 1м.
Дом находится в п.Парголово, С-Пб.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20200924_100443.jpg
Просмотров: 162
Размер:	136.0 Кб
ID:	230430  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20200924_100920.jpg
Просмотров: 174
Размер:	159.6 Кб
ID:	230431  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20200924_101036.jpg
Просмотров: 153
Размер:	597.3 Кб
ID:	230432  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20200924_101110.jpg
Просмотров: 152
Размер:	183.2 Кб
ID:	230433  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20200924_101350.jpg
Просмотров: 135
Размер:	112.3 Кб
ID:	230434  

Vladimir K. вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2020, 11:53
1 | 2 #13
Xairo


 
Регистрация: 13.08.2011
Сообщений: 63


Я бы вообще не стал трогать грунт. Лучше стянуть дом швеллерами, сделать жестче и пускай себе садится. Можно, конечно, поставить домкраты, поднять дом и набурить сваи с ленточным ростверком. Тут еще есть подводные камни: 1. сваи жестко крепят к грунту, а плита или лента может приподниматься вследствие морозного пучения. Если дом используется круглый год, отапливается, то можно сделать малозаглубленный ленточный фундамент, если нет - то заглубленный на величину морозного пучения. Можно, наверно, поднять весь дом и поставить на сваи. Если сделать что-то компромисное - вроде набурить сваи по 4 углам, то дом сядет, плита треснет снизу, потом силами морозного пучения плиту может оторвать от свай, она треснет еще и под стенами.
Xairo вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2020, 11:55
#14
Lymus

разбираюсь
 
Регистрация: 20.03.2008
Москва
Сообщений: 446
<phrase 1= Отправить сообщение для Lymus с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Vladimir K. Посмотреть сообщение
Геология и размеры дома:
Отклонение стены от вертикали, 3см на 1м высоты стены. Это только на углу,где 1 этаж, в сторону пруда. Справа,где 1.5 этажа, там отклонение 1см на 1м.
Дом находится в п.Парголово, С-Пб.
по геологии явно напрашивались сваи чтобы пройти торф.
__________________
:read:
Lymus вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.09.2020, 12:15
#15
Vladimir K.


 
Регистрация: 23.09.2020
Сообщений: 9


Цитата:
Сообщение от ПЕТРб Посмотреть сообщение
В данном случае я сделал бы следующее:
1) по периметру несущих стен выполнить усиление (швеллер, двутавр) 24-30 стянуть шпильками 0 16 с шагом 500мм.
2) под несущими стенами выполнить увеличение глубины заложения фундамента, с прохождением слабого грунта (торфа), -столбы в плане 1х1м с шагом 2-3 метра
3) после устройства столбов под несущими стенами - выполнить выравнивание домкратами
До подошвы торфа 3.5м и дальше "супесь пылеватая,пластичная". Боюсь, что такие тяжелые столбы утонут, а плита останется.

----- добавлено через ~16 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Lombardin Посмотреть сообщение
Плита без заглубления? Какой район строительства? Сваи лучше по всей длине стен проседающего угла, а не только в самом углу.
Плита без заглубления, на подушке из щебня до 90см. Вокруг дома подсыпан грунт, вровень с подошвой плиты. Дом в п.Парголово, г.С-Пб. Какой способ поддержки сваями посоветуете,-проще всего завинтить, конечно под углом под плиту, чтобы держало враспор и ничего не варить и не заливать? Но будут ли они хорошо держать или сначала просядет еще на много? Или лучше сваи завинтить прямо и на них приварить швеллер,заходящий под плиту на толщину стены дома?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Lymus Посмотреть сообщение
по геологии явно напрашивались сваи чтобы пройти торф.
Да, но геологии, увы, вовремя не было сделано.

----- добавлено через ~12 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Старый лицедей Посмотреть сообщение
Сваи от балды ставить - угробить плиту. Краевое армирование пэшками есть?
Краевое армирование пэшками, скорее всего есть, я узнаю поточнее. А как не от балды?

----- добавлено через ~22 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Xairo Посмотреть сообщение
Я бы вообще не стал трогать грунт. Лучше стянуть дом швеллерами, сделать жестче и пускай себе садится. Можно, конечно, поставить домкраты, поднять дом и набурить сваи с ленточным ростверком. Тут еще есть подводные камни: 1. сваи жестко крепят к грунту, а плита или лента может приподниматься вследствие морозного пучения. Если дом используется круглый год, отапливается, то можно сделать малозаглубленный ленточный фундамент, если нет - то заглубленный на величину морозного пучения. Можно, наверно, поднять весь дом и поставить на сваи. Если сделать что-то компромисное - вроде набурить сваи по 4 углам, то дом сядет, плита треснет снизу, потом силами морозного пучения плиту может оторвать от свай, она треснет еще и под стенами.
Дом используется круглый год. Наклон дома пока не критический, можно оставить так и не выравнивать, главное остановить проседание. Можно сваи набурить и по всему периметру. Какую посоветуете конструкцию поддержки сваями, как на них опереть фундамент?

Последний раз редактировалось Vladimir K., 24.09.2020 в 12:36.
Vladimir K. вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2020, 14:22
#16
Lombardin


 
Регистрация: 11.04.2017
Сообщений: 33


Вот мое предложение.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 150
Размер:	13.0 Кб
ID:	230442  
Lombardin вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2020, 14:23
#17
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Там у Вас в инженерно-геологическом отчете должна быть табличка под названием "Сводная таблица физико-механических св-в грунтов" (+/- фразы в названии). В этой табличке есть параметры по которым можно оценить, даже в прикидку будут работать сваи или нет (типа утонут). Оценочный параметр в таблице: показатель текучести или консистенция, обозначена IL. Выложите эту таблицу. "Супесь пылеватая пластичная" это ни о чем не говорит, т.к. она находится в пределах по IL от 0 до 1. И вообще супесь коварна если в ней вода: если IL меньше 0 в ней лопату сломаешь. А если от 1 до это "трясина". Цифра перехода супеси в "болотное состояние" и невозможности применения свай 0.6. Кстати геологи и написали: тиксотропная. Тоже и для суглинка. А винтовые сваи это еще те сваи.....на уровне перехода от "кустарщины" к совершенству, но никак не под капитальные здания.
Можно конечно и другие сваи, более сложный способ усиления на сваях или улучшения свойств основания, но это все зависит от кошелька.

----- добавлено через ~5 мин. -----
В Питере, по условиям расположения города и окрестностей в болотах))), достаточно контор, которые специализируются на подобных работах. Но эти работы дорогие.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.

Последний раз редактировалось Podpolie, 24.09.2020 в 14:31.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2020, 15:25
| 2 #18
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от Vladimir K. Посмотреть сообщение
Фундамент плита 200мм
Цитата:
Сообщение от Lymus Посмотреть сообщение
по геологии явно напрашивались сваи чтобы пройти торф.
но как всегда, на нормального проектировщика времени/денег не хватило. грусть печаль.
Можно было бы кесонный, но не факт, что дешевле вышло бы.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 24.09.2020, 18:21
#19
Vladimir K.


 
Регистрация: 23.09.2020
Сообщений: 9


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Сводная таблица физико-механических св-в грунтов"
Таблица физических свойств:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20200924_180752.jpg
Просмотров: 112
Размер:	721.8 Кб
ID:	230459  

Последний раз редактировалось Vladimir K., 24.09.2020 в 18:30.
Vladimir K. вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2020, 19:01
#20
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,737


ЯТД, что в данном случае стоит совместить поддомкрачивание с локальным усилением грунта в пазухе под поддомраченным участком плиты...
И второе - чёт мне кажется, что дело тут не в торфе, а в водонасыщенном песке и насыпном грунте. Возможно, песок просто вымывает из-под плиты.
И третье - а как вы боретесь с пучинистостью грунта? Отмостка утеплённая по контуру дома есть?
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.09.2020, 19:19
#21
Vladimir K.


 
Регистрация: 23.09.2020
Сообщений: 9


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Отмостка утеплённая по контуру дома есть?
Есть
Vladimir K. вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2020, 19:37
#22
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,791
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Классика. Сэкономить на проект святое дело, а то что теперь предполагаемые расходы минимум на порядок больше оплаты труда инженера, ужас, ужас.
Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Возможно, песок просто вымывает из-под плиты
Такая плита обычно гарантия против всех остальных косяков если сделана правильно, в худшем случае можно ставить прямо на торф (над послойно утрамбованной песчаной насыпью). Щебень 90 см тоже святое дело, нечего всяким инженерам на добропорядочных граждан наживаться.

У нас тут местами торф/ил глубиной до 20+ метров доходит, сваи становятся золотыми если их использовать. А плиту "бросил" и голова не болит.
jtdesign вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.09.2020, 20:19
#23
Vladimir K.


 
Регистрация: 23.09.2020
Сообщений: 9


Цитата:
Сообщение от jtdesign Посмотреть сообщение
Сэкономить на проект святое дело,
Каюсь и сам не понимаю теперь, как так вышло. Ведь и без проекта было видно, что надо сваи, но положился на знакомого "специалиста",что плите ничего не страшно.

----- добавлено через ~33 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Lombardin Посмотреть сообщение
Вот мое предложение.
Я извиняюсь, но не понял. Если можно, подпишите, что есть что, на вашем чертеже.
Vladimir K. вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2020, 08:36
1 | #24
Lombardin


 
Регистрация: 11.04.2017
Сообщений: 33


Цитата:
Сообщение от Vladimir K. Посмотреть сообщение
Я извиняюсь, но не понял. Если можно, подпишите, что есть что, на вашем чертеже
Сваи с двух сторон от стены. По ним балка. И на эту балку опираем стену с помощью швеллеров. И инъекциями укрепляем грунт. Все надо посчитать: нагрузки, усилия, просадки.
В Питере же много отличных спецов. Это вам не какой-нибудь Мухосранск.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: InkedСнимок_LI.jpg
Просмотров: 66
Размер:	570.9 Кб
ID:	230475  
Lombardin вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2020, 10:22
1 | #25
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Сваи винтовые длиной 5м и более погруженные лопастью на контакт супеси с суглинком практически работать не будут - они ничего не несут и будут дальше "тонуть". Или их крутить на авось с минимальным шагом, а то и в 2-а ряда. Суглинок еще хуже чем супесь. Можно конечно поковыряться с супесью:
Но у меня есть вопрос по тому как брали пробы грунта. Такое подозрение, что геологи брали мазки и комки на испытания со шнека, т.е. грунт не много "перебуробленный".
Сравниваю просто по супеси коэффициент пористости хороший, а текучесть никакая. Опыт у меня по работе с местными геологами (таких деятелей нанимали), по окрестностям Питера более 300 сотовых башен в жирные нулевые и очень многие из них с такой же гнусной геологией.
Самое адекватное было бы выполнить наклонные щебеночные сваи под плиту с уплонением щебня пневмопробойником (это небольшое оборудование). Т.е. улучшить св-ва основания. Осадку стабилизируют, но гарантий никто не даст, что в процессе пр-ва работ не пойдут трещины по стенам. Просто при производстве работ будет динамические воздействия и в ваших обводненных условиях это как батут для дома (была бы плита по толще и стены по массивнее. Вот если бы это была хибара 19века, можно было не глядя выполнять - там стены толстые)))). Все остальные виды работ по улучшению св-в основания существеннее дороже. Есть еще кое что, но это тоже связанно с динамикой при пр-ве работ, правда полегче, но по дороже.
Это все работы без вмешательства в конструкцию плиты.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.

Последний раз редактировалось Podpolie, 25.09.2020 в 10:29.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2020, 10:41
#26
Lymus

разбираюсь
 
Регистрация: 20.03.2008
Москва
Сообщений: 446
<phrase 1= Отправить сообщение для Lymus с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Сваи винтовые длиной 5м и более погруженные лопастью на контакт супеси с суглинком практически работать не будут - они ничего не несут и будут дальше "тонуть". Или их крутить на авось с минимальным шагом, а то и в 2-а ряда. Суглинок еще хуже чем супесь. Можно конечно поковыряться с супесью:
Но у меня есть вопрос по тому как брали пробы грунта. Такое подозрение, что геологи брали мазки и комки на испытания со шнека, т.е. грунт не много "перебуробленный".
Сравниваю просто по супеси коэффициент пористости хороший, а текучесть никакая. Опыт у меня по работе с местными геологами (таких деятелей нанимали), по окрестностям Питера более 300 сотовых башен в жирные нулевые и очень многие из них с такой же гнусной геологией.
Самое адекватное было бы выполнить наклонные щебеночные сваи под плиту с уплонением щебня пневмопробойником (это небольшое оборудование). Т.е. улучшить св-ва основания. Осадку стабилизируют, но гарантий никто не даст, что в процессе пр-ва работ не пойдут трещины по стенам. Просто при производстве работ будет динамические воздействия и в ваших обводненных условиях это как батут для дома (была бы плита по толще и стены по массивнее. Вот если бы это была хибара 19века, можно было не глядя выполнять - там стены толстые)))). Все остальные виды работ по улучшению св-в основания существеннее дороже. Есть еще кое что, но это тоже связанно с динамикой при пр-ве работ, правда полегче, но по дороже.
Это все работы без вмешательства в конструкцию плиты.
можно бурить с опережением задавливания обсадной трубы, динамики будет минимум и трамбовать проще.
__________________
:read:
Lymus вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2020, 13:57
#27
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Цитата:
Сообщение от Lymus Посмотреть сообщение
с опережением задавливания обсадной трубы
Все правильно, так. Но не выдавайте все секреты сразу)))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2020, 17:20
1 | #28
Xairo


 
Регистрация: 13.08.2011
Сообщений: 63


https://dwg.ru/dnl/14728
https://dwg.ru/dnl/14729
Xairo вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2020, 20:19
1 | #29
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Предлагаю выбурить торф под частями фундаментной плиты по специальному технологическому регламенту с мониторингом осадок плиты.

Остальные вышеперечисленные варианты мне не нравятся.

В любом случае грамотно начать сейчас со съёмки высотных отметок фундамента относительно хоть какого-то местного репера, может быть и временного.
Так же необходимо выполнить карту дефектов (начертить трещины по стенам). Характер трещин подскажет историю осадок.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 26.09.2020 в 21:19.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2020, 22:10
1 | #30
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Какое армирование плиты? Есть добор?
Дом в плане прямоугольный? Есть эркеры? Центральная несущая стена?
...
Решение со сваями может сработать, но надо бы во первых не ограничиваться полумерами, а усилять весь контур, а во вторых рассчитать плиту.
Интуитивно хотелось бы выполнить сваи как можно ближе к несущим стенам, или с двух сторон от стены.

Кроме того, винтовые сваи думаю не очень надежное решение...

Предлагаю бнс, по 2 шт. у каждого угла дома. Под плитой, вдоль каждой несущей стены, у ее наружной грани завести балку. И над плитой балку, с тем, чтобы закрыть усиление отделкой цоколя. Балки посадить на расширяющиеся составы, стянуть шпильками, стараясь обеспечить совместную работу.... Это довольно многодельно, ... но надо обеспечить достаточную жесткость приведенного сечения усиления.
Или же с довольно частым шагом разбивать консольный выступ плиты, и устраивать дополнительные сваи по длине стен. Такое решение подойдет и для внутренних стен.

----- добавлено через ~7 мин. -----
.... Может быть есть вариант с улучшением основания, тут может быть и подскажут специалисты, есть ли возможность бурить и нагнетать в торф какой-то хим. состав. Думаю это наиболее бережное решение, с учетом того, что дом простоял уже 10 лет
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2020, 00:00
#31
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


v.psk, а чем тебе выбуривание торфа не угодило ? Думаешь опасно ?
Можно попытаться равномерно посадить здание на 1-2 см и трещины закроются... Это всяко дешевле любым мероприятий или свай... Просто выбуривание без заполнения или закачивания. Может быть даже каким-нибудь ручным станком.


Извините. Посмотрел цены на аренду станков и установок. От 30 тыс. руб. смена. Действительно дешевле всё остальное.
Если только из говна и палок на месте что-то буровое не сварить своими силами. Но для скважин диаметром 70-80 мм и длиной 6 м вручную на коленке станок, наверное, не сделать. Может быть что-то можно поискать среди дорогих инструментов из технологии ТИСЭ, но думаю и там всё бестолковое.

Но и сваям надо на что-то опираться. А вы сами видите какая там геология. Снизу одно болото, сваю не на что поставить. Висячая свая тут не поможет. Ведь оседает вся сжатая толща, и она будет оседать и вместе с новыми сваями...

Хорошо. Тогда ломаем стереотипы.
А что насчёт дополнительной нагрузки на фундаментную плиту ?
Допустим дополнительно загрузить щебнем, бетоном, валунами центр здания со смещением в сторону противоположного края ?


А сейчас вообще придумал классный способ.
Делаем траншеи с противоположной крену стороны здания под фундаментной плитой. Траншеи шириной 0,8 м, глубиной 0,6 м, длиной от края до центра здания. Копать можно первые 2 м вручную, а дальше или спец. лопатой (сварить на месте) или тем же ямобуром (с каким-то самодельным наконечником длиной 3 м) из траншеи вдоль дома.
Сделали первую траншею по центру здания. Заполнили обратной засыпкой песком не уплотняя.
Через 0,8*2=1,6 мм делаете ещё траншею и т.д. Доходите до краёв дома. Потом делаете траншеи на месте оставшегося грунта аналогично.
Идея в том, что грунт в траншеях останется неуплотнённым и рано или поздно в ходе работ дом осядет на эти траншеи. Компенсируя крен.
Минусы - надо рассчитать ж.б. плиту на разрушение в процессе, и ж.б. плита может сломаться, и осадки могут быть не те, что надо, решение временное на 10-20 лет...
Но почему нет. Это ведь классическая технология усиления ленточных фундаментов в городах для старинных зданий... Чуть переделанная...


А вот ещё одна технология.
Грунт можно выбрать выкачивая воду. Просто делаете у здания скважину и качаете воду с нарушением технологии откачивания. Торф попадёт в воду, в насос сломает насос, но зато грунт в том месте осядет. И так можно много торфа выкачать...
Но надо начинать с центра здания. Первая скважина в центре дома... И так около 4-5 скважин равномерно по осадкам, чтобы плиту не сломать... Скважины можно сделать ямобуром, аренда около 5-10 тыс. руб./смену. Насос для грязной воды Гном или т.п. Если УГВ глубоко, то надо ещё воду. Но, судя по всему, она там есть...
В принципе, то же самое можно попробовать сделать и без насоса, если неправильно выполнить дренаж на пониженный участок рельефа.


Кстати, а вот ещё идея. А что насчёт гидрогеологии ? Может быть просто на участке дренаж сделать и если удачно сложится расположение пластов торфа, то часть торфа осушится, а часть не осушится и как-то поиграть этим ? Хотя вроде там низ торфа на одной отметке...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 27.09.2020 в 00:36.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2020, 08:37
1 | #32
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
сейчас вообще придумал классный способ
Пока что возможна нормальная эксплуатация, тут важно как у Гиппократа, "не навредить".
Из интересных в инженерном смысле, но затратных и опасных для дома мероприятий - не обсуждали еще пожалуй перемещение дома в сторону, на подготовленное основание)))
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2020, 12:49
1 | #33
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Вся беда заключается в пруду. Он же может являться пожарным водоемом. Не дай бог кто нибудь туда засунет насос и решит его откачать или почистить....сразу процесс неравномерных осадок ускорится. Лучше забетонировать методом ВПТ)))). На дне пруда этих болотных отложений еще больше. Вот если бы этот пруд облагородить, самое эффективное шпунтом и в сочетании с другими мероприятиями можно тогда стабилизировать процессы. Габионы не помогут - тесно очень и надо копать.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2020, 11:20
#34
sasa.od

инженер
 
Регистрация: 29.06.2006
Одесса,Украина
Сообщений: 285


не совсем понял у вас что где проседающий угол- веранда? от оси А к оси 5? странно угол проседающий а трещины от оси В (а не в проседающем углу) при этом трещина над проемом -горизонтальная.
__________________
саша
sasa.od вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2020, 11:31
| 1 #35
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


ТС, добавьте пожалуйста изыскания и другие данные в 1й пост под спойлер.
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.09.2020, 16:15
#36
Vladimir K.


 
Регистрация: 23.09.2020
Сообщений: 9


Цитата:
Сообщение от sasa.od Посмотреть сообщение
где проседающий угол- веранда? от оси А к оси 5?
Да, терраса. Проседает наискосок от точки Г к 5.
Vladimir K. вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2021, 12:06
#37
andrey984


 
Регистрация: 07.06.2021
Сообщений: 2


Vladimir K., подскажите, удалось решить проблему с фундаментом? У меня похожая ситуация с плитой на торфе в спб, если не затруднит поделитесь опытом и контактами спецов.
andrey984 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.06.2021, 16:08
#38
Vladimir K.


 
Регистрация: 23.09.2020
Сообщений: 9


Цитата:
Сообщение от andrey984 Посмотреть сообщение
Vladimir K., подскажите, удалось решить проблему с фундаментом? У меня похожая ситуация с плитой на торфе в спб, если не затруднит поделитесь опытом и контактами спецов.
Обратился в фирму "Главсваи", их инженер предложил такой вариант: по двум сторонам дома,прилегающим к проседающему углу,по всей их длине,навинтили сваи Д120мм через 1,5м, длина свай у меня составила от 4,5м до 6м. Винтили машинным способом, вплотную к краю плиты.На торец плиты надели швеллер 250мм*80мм. Сваи подрезали по уровню нижней кромки швеллера и надели и приварили,на каждую сверху,перпендикулярно к свае, отрезок другого швеллера,поменьше, по диаметру сваи.Второй швеллер перпендикулярно отходит от сваи под первый швеллер и к нему тоже приварен. Т.е. сваи поддерживают плиту с помощью швеллеров, за самый край. Понимаю, что это не выглядит прям очень надежно, но это максимально дешево и с минимальным нарушением грунта под плитой. С учетом того, что плиту держит еще и грунт и последние 2 года просадка не увеличивалась,я надеюсь дом стабилизируется.
Vladimir K. вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2021, 13:05
#39
andrey984


 
Регистрация: 07.06.2021
Сообщений: 2


Цитата:
Сообщение от Vladimir K. Посмотреть сообщение
Обратился в фирму "Главсваи", их инженер предложил такой вариант: по двум сторонам дома,прилегающим к проседающему углу,по всей их длине,навинтили сваи Д120мм через 1,5м, длина свай у меня составила от 4,5м до 6м. Винтили машинным способом, вплотную к краю плиты.На торец плиты надели швеллер 250мм*80мм. Сваи подрезали по уровню нижней кромки швеллера и надели и приварили,на каждую сверху,перпендикулярно к свае, отрезок другого швеллера,поменьше, по диаметру сваи.Второй швеллер перпендикулярно отходит от сваи под первый швеллер и к нему тоже приварен. Т.е. сваи поддерживают плиту с помощью швеллеров, за самый край. Понимаю, что это не выглядит прям очень надежно, но это максимально дешево и с минимальным нарушением грунта под плитой. С учетом того, что плиту держит еще и грунт и последние 2 года просадка не увеличивалась,я надеюсь дом стабилизируется.
Спасибо большое, скорее всего буду делать также.
andrey984 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как укрепить винтовыми сваями плиту с домом?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как армировать плиту пола под ледовую арену? kent1924 Железобетонные конструкции 7 21.05.2020 22:59
Какое основание под фундаментную плиту выбрать для несущего основания - глина? ANSYSman Основания и фундаменты 18 12.04.2020 10:57
Как распределится нагрузка на плиту, если сверху залить ее бетоном с армированием? Устинов Железобетонные конструкции 3 04.10.2019 07:19
Как правильно разрезать плиту пола промышленного здания на деформационные блоки femida5891 Конструкции зданий и сооружений 0 27.06.2018 15:11
Не удалось импортировать плиту в Лиру из DXF. 3MEi86 Лира / Лира-САПР 18 15.10.2014 19:01