Следует ли учитывать моменты в ветвях в плоскости решётки сквозной колонны?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Следует ли учитывать моменты в ветвях в плоскости решётки сквозной колонны?

Следует ли учитывать моменты в ветвях в плоскости решётки сквозной колонны?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.03.2021, 10:42 #1
Следует ли учитывать моменты в ветвях в плоскости решётки сквозной колонны?
eilukha
 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592

Имеется двухветвевая сквозная колонна с решёткой. При работе возникают моменты в ветвях в плоскости решётки, дающие напряжения до 0,4*Ry. Они возникают от неравномерной раздвижки ветвей при обжатии ветвей в местах стеснения этой раздвижки. Нормах о таких моментах ничего нет (для колонн с решётками).
Вопрос: следует ли учитывать моменты в ветвях сквозной колонны в плоскости решётки вызванной неравномерной раздвижкой ветвей?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2021-03-05_11-39-20.png
Просмотров: 153
Размер:	6.8 Кб
ID:	235143  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2021-03-05_11-40-42.png
Просмотров: 153
Размер:	7.9 Кб
ID:	235144  

Вложения
Тип файла: spr НадкрЧасть_01.SPR (10.8 Кб, 23 просмотров)

Просмотров: 5521
 
Непрочитано 05.03.2021, 11:00
#2
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
... возникают моменты ... дающие напряжения до 0,4*Ry...
Идея сквозных с решеткой не в том, чтобы иметь до 40% левых. А какраз чтобы все работало в основном на сжатие/растяжение.
Раз все гнется как камыш, значит конструкция неудачная.
Если серьезно, то КОНЕЧНО надо учитывать - в поясах ферм мы же учитываем изгиб. Колонна что рыжая?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2021, 12:38
#3
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


От вас просто надо позабирать скады и лиры и заставить считать вручную.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2021, 12:53
#4
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798


eilukha, посчитай "классически" и по скаду с моментами и сравни.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2021, 13:38
#5
Verloc


 
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880


Это из того же разряда что и: "стоит ли учитывать продольную силу в балке при работе в составе ЖБ перекрытия." Скорее да, чем нет.
Verloc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.03.2021, 15:52
#6
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Verloc, похожим будет вопрос: «Стоит ли учитывать крутящий момент в балках ЖБ перекрытия».
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2021, 16:25
#7
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
стоит ли учитывать продольную силу в балке при работе в составе ЖБ перекрытия
Здесь ответ дан давно: стОит всегда.
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Стоит ли учитывать крутящий момент в балках ЖБ перекрытия
Здесь тоже ответ дан давно: стОит в тех случаях, когда от работы балки на кручение зависит несущая способность конструкции. Если же поворот балки ограничен, например, углом поворота опорного сечения опирающейся на нее плиты перекрытия - то балку можно считать неподвластной кручению .
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2021, 09:11
#8
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


В данном случае автор просто троллить почтенную публику - его "существенный" момент вовсе не изъян классической расчета сквозных, а лишь следствие банальной хилости траверсы (оголовка) и приложения сосредоточенной нагрузки в середину этой "хлипкости". Т.е. это - СПЕЦИАЛЬНАЯ провокация с целью вызвать великий холивар вокруг ничего. В правильной постановке его вопрос должен звучать так: я тут хиленькую траверсу сбацал, да еще сосредоточил силу в точку, траверса здорово гнется сама и гнет ветви - я молодец?
Ответ: нет, не молодец.
Траверсу делай адекватным, чтобы не было "+40%".
Не наоборот - сделал жидкую деталь и давай в ромашку: учитывать/не учитывать.
Причем тут "в ветвях появляются.."? Момент-то ПОЯВЛЯЕТСЯ в твоей жиденькой траверсе! Остальное - производные.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Жидкая траверса.png
Просмотров: 71
Размер:	22.8 Кб
ID:	235200  
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 07.03.2021 в 09:17.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2021, 11:00
#9
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
я молодец?
Однозначно.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.03.2021, 12:49
#10
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Момент-то ПОЯВЛЯЕТСЯ в твоей жиденькой траверсе!
  1. Если поставить шарниры в траверсу, момент не исчезнет.
  2. Снизу траверсы нет, а момент есть.

----- добавлено через ~10 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
стОит в тех случаях, когда от работы балки на кручение зависит несущая способность конструкции. Если же поворот балки ограничен
- т. е. есть обоснованный ингор усилия. Может и тут можно игнорить, списав, например, на пластику?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2021-03-07_13-48-36.png
Просмотров: 42
Размер:	4.8 Кб
ID:	235204  

Последний раз редактировалось eilukha, 07.03.2021 в 13:03.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2021, 13:47
#11
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
..Если поставить шарниры в траверсу, момент не исчезнет.
Час от часу...введение шарниров ОБЯЗАТЕЛЬНО обнулит момент в узле - ты о чем вообще?
Кроме того, зачем "поставить шарниры"-то??? Ты что не видел как оголовки таких колонн оформляются - там ЖЕСТОЧАЙШАЯ траверса с неимоверным J.
Однозначный троллинг.
Цитата:
Снизу траверсы нет, а момент есть.
Конечно есть - ты же САМ ОШИБОЧНО ЗАЩЕМИЛ ветви - кто же так делает-то???
Vavan Metallist не зря сказал, что надо у тебя гранату СКАД/Лиру отнять.
Цитата:
есть обоснованный ингор усилия.
Есть на ..опе шерсть, а здесь есть разумность в виде неотвлечения внимания и энергии на всякую чепуху.
Надо же ТАК прямо спетсиально-изобличительно описать: ИГНОР. Еще назови геноцид суверенных усилий...
Цитата:
Может и тут можно игнорить, списав, например, на пластику?
Игнорить можно жену за невкусный борщ. А 40% перенапряга нужно учесть, и желательно в виде его (перенапряга) уменьшения путем ПРАВИЛЬНОГО конструирования.
Например правильного конструирования огловка, правильного составления расчетной схемы и т.д.
Нельзя "игнорить" собственные косячки. Надо работать над их устранением.
Еще короче: в "фермах" моменты стремятся к 0. В этом смысл "ферм". Все иное - косяки конструирования и/или моделирования расчетных схем.
Бывают умышленные конструкции с существенными М - но тогда не задают неуместных вопросов: может М=100500 игнорить?
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 07.03.2021 в 14:02.
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.03.2021, 14:04
#12
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
оголовки таких колонн оформляются - там ЖЕСТОЧАЙШАЯ траверса
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Конечно есть - ты же САМ ОШИБОЧНО ЗАЩЕМИЛ ветви
- ну и кто тролль?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
40% перенапряга
- ложь, см.:
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
моменты в ветвях в плоскости решётки, дающие напряжения до 0,4*Ry
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2021, 14:15
#13
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- ну и кто тролль?
Ты невнимателен: в базе должны быть шарниры. Наверху - жесткая траверса.
У тебя две ошибки - наверху траверса гнется как камыш и подгибает ветви, а внизу ты защемил ненужное.
Цитата:
=40% перенапряга
=- ложь, см.:
=моменты в ветвях в плоскости решётки, дающие напряжения до 0,4*Ry[/quote]
Вот ты кулема - ты же проблему поднял из-за этих 0,4*Ry! Т.е. тебе помешали эти 40%. Т.е. у тебя перенапряг до 40% - иначе бы зачем тревожиться?
Схему СКАД выложил бы, меньше непонимания было бы.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.03.2021, 14:18
#14
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
базе должны быть шарниры
- ну-ну.
Перенапряг это сверх 100 % от всех усилий.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2021, 14:19
#15
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- ну и кто тролль?
Ты невнимателен: в базе должны быть шарниры. Наверху - жесткая траверса.
У тебя две ошибки - наверху траверса гнется как камыш и подгибает ветви, а внизу ты защемил ненужное.
Теперь ты наверху ввел шарниры и демонстрируешь "кто тролль". При введении шарниров обнуление произошло же - а заявлял, что : "Если поставить шарниры в траверсу, момент не исчезнет".
Цитата:
=40% перенапряга
=- ложь, см.:
=моменты в ветвях в плоскости решётки, дающие напряжения до 0,4*Ry
Вот ты кулема - ты же проблему поднял из-за этих 0,4*Ry! Т.е. тебе помешали эти 40%. Т.е. у тебя перенапряг до 40% - иначе бы зачем тревожиться?
Схему СКАД выложил бы, меньше непонимания было бы.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- ну-ну.
что ну-ну? Двуветвевые в базе защемляются за счет расставленности ветвей, при ПОЛНЫХ шарнирах в каждой. И опорная часть каждой ветви крепится шаринирно.
Если у тебя жестко объединенная база, то некий момент всяко будет. По расчету.
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Перенапряг это сверх 100 % от всех усилий.
Да, ты же вопишь, что у тебя М вызывает аж 40% от всей возможности по R.
Это и есть перенапряг на 40%.
Или ты просто в ромашку играешь - игнорить/не игнорить?
Цитата:
В нормах о таких моментах ничего нет (для колонн с решётками).
В нормах составные с решетками и не рассматриваются в извращенном исполнении - посмотри схему в Пособии.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 07.03.2021 в 14:27.
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.03.2021, 14:38
#16
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
И опорная часть каждой ветви крепится шаринирно.
- может одну из опор сделать податливой в направлении решётки (без этого момент не исчезнет)?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2021, 14:54
#17
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
неравномерной раздвижкой ветвей?
Это как? Криво смонтировали?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.03.2021, 14:58
#18
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2021-03-07_15-56-12.png
Просмотров: 189
Размер:	2.4 Кб
ID:	235208  
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2021, 15:01
#19
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
наверху траверса
Не "траверса", а оголовок. С какого перепугу?
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
делай адекватным
это как? Оголовок он и есть оголовок.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2021, 15:03
#20
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- может одну из опор сделать податливой в направлении решётки (без этого момент не исчезнет)?
Да нет, ничего этого не надо.
Надо закрепить так, как задумано - обе лапки приркучиваются чисто шаррнирно (по факту условно-шарнирно), сдвиг не допускается (куда там как сдвигаться), и все. И не будет никаких моментов в шарнирах, пока решеточные элементы идут в узел.
Возможен момент у узла не в базе, а около узла выше, но он "паразитный", т.е. близкий к 0. Существенность этого момента говорит о том, что ферма какая-резиновая.
Схему бы...

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Не "траверса", а оголовок. С какого перепугу?
это как? Оголовок он и есть оголовок.
У автора нагрузка на колонну КАК передана? - см. схему - правильно, сосредоточенно в траверсу оголовка. Оголовок не просто шляпа, а именно с траверсой, способной передать огромную силу на две ветви, не угнетая их моментом.
Открой любой учебник и посмотри.
Скажу больше - если ты занимаешься "ферменностью", т.е. ветви, пояса и т.д., то будь любезен под сосредоточенную силу подведи пару палок снизу. И не будет никаких гнетущих моментов. Так ведь?
Соблюдай принцип - нагрузку в узел фермы! а не куда попало...

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Что-то мне подсказывает, что этот момент или 4% (а не 40%) или таки колонна резиновая.
А spr-файл сильно секретный?
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 07.03.2021 в 15:09.
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.03.2021, 17:00
#21
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А spr-файл сильно секретный?
- в шапке сразу был.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2021, 19:25
#22
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- в шапке сразу был.
Вот посмотрел бегло - 2 шв. 30, объединенных 1-м уголком 70х6. Это как? На практике 2 уголка.
Траверса ладно - не совсем хлюпкая. Но она немного не такая.
Удручает передача 100 тонн в точку...ну пусть так.
Базы неверно связаны с фундаментом, там обязательно шарнир. Если только специально не объединил жесткой траверсой.
Вот как бы я смоделировал - см скан. Это во-первых.
Там момент в ветви у верхней траверсы 0,3 тсм. Какие 40% от R? 3% от силы...Это во-вторых.
Может ты ед. изм. попутал?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Моменты.png
Просмотров: 49
Размер:	12.7 Кб
ID:	235211  
Вложения
Тип файла: spr 22.SPR (33.2 Кб, 5 просмотров)
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.03.2021, 21:36
#23
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вот посмотрел бегло - 2 шв. 30, объединенных 1-м уголком 70х6. Это как?
- это факт.
Приложите усилия как на картинке (кН) и проверьте (Ry=230 МПа, мю=6,5 из плоскости решётки).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2021-03-07_22-30-36.png
Просмотров: 44
Размер:	42.2 Кб
ID:	235215  
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2021, 22:23
#24
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- это факт..
Факт то, что М дает 3%, а не 40%.
Цитата:
Приложите усилия как на картинке (кН) и проверьте (Ry=230 МПа, мю=6,5 из плоскости решётки).
Схема вырвана из 3D и лишена связей. Но я поставил связи и т.д....
Кисп=0,95, по ПГ.
Не попутал ли оси? - швеллеры там развернуты.
Короче, там ПРОСТО НЕТ существенных моментов. У тебя что-то мощно попутано.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.03.2021, 22:31
#25
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
мю=6,5
- для КЭ между узлами.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
НЕТ существенных моментов
- см. картинку.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2021, 22:38
#26
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- для КЭ между узлами.
Это понятно.
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- см. картинку.
Какую? Я бы хотел глянуть картину с моментами.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2021, 22:40
#27
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


А размеры можно?
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2021, 22:46
#28
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
А размеры можно?
Смешные размеры - высота 5 м, ширина 0,55 м.
Вот тхт - может лира схавает:
Вложения
Тип файла: rar НадкрЧасть_01 (1).rar (1.1 Кб, 6 просмотров)
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2021, 22:59
#29
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


А как ориентированы швелера?
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Не попутал ли оси? - швеллеры там развернуты.
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.03.2021, 07:30
#30
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Два шв. 30, полки внутрь, по обушкам 600.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2021, 11:18
#31
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Wzmin=54.76см3. М=120кНсм. σ=120/54.76=2.19кН/см2. 2.19/24=0.09.
9% напряжения от момента. Где 40?
НО!
Сечение то мы будем подбирать по устойчивости. Расчетная длина участка будет меньше, чем расстояние между узлами. В результате мы получим сечение подобранное по шарнирной схеме таким же, как и с учетом вот этих "страшных" моментов.
И да, пластику никто не отменял: "течка" в узле всего лишь превратит схему в шарнирную без последствий.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 27
Размер:	15.3 Кб
ID:	235222  
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.03.2021, 11:51
#32
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Другими словами: врезая шарнир в оголовке и базе, мы фактически игнорим возникающий там момент, надеясь на пластику? Собственно это и есть вопрос темы.
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Где 40?
- а где видели шарниры в базах и оголовках по факту?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Расчетная длина участка будет меньше, чем расстояние между узлами.
- почему?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2021, 12:06
#33
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
а где видели шарниры в базах и оголовках по факту?
Какой шарнир в оголовке? Если бы там был шарнир - откуда бы момент 1.2 взялся? А именно этот момент самый большой.

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- почему?
У нас есть защемление в траверсе.
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.03.2021, 12:09
#34
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
У нас есть защемление в траверсе.
- т. е. для мю - защемление, а для момента - шарнир?
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.03.2021, 12:13
#35
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Какой шарнир в оголовке? Если бы там был шарнир - откуда бы момент 1.2 взялся?
- странно там:


----- добавлено через ~4 мин. -----
В общем, это такой же вопрос как и учёт моментов в уголковой ферме. Ответа на него нет. Можно только голову в песок и тупо ссылаться на нормы, ничего при этом не понимая (это я про себя).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2021-03-08_13-10-47.png
Просмотров: 90
Размер:	90.1 Кб
ID:	235223  
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2021, 13:04
#36
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
это такой же вопрос как и учёт моментов в уголковой ферме. Ответа на него нет. Можно только голову в песок и тупо ссылаться на нормы, ничего при этом не понимая (это я про себя).
200 лет уже поди скоро как человечество ответило на вопрос как считать уголковые фермы и колонны такие. И, если вы пользуетесь программой и ее результаты у вас вызывают вопросы то, если неохота снова изобретать велосипед вы вполне можете воспользоваться этим опытом. Будьте уверены, инженеры, внедрявшие методику расчетов вполне отдавали себе отчет в наличии моментов...
Vavan Metallist вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Следует ли учитывать моменты в ветвях в плоскости решётки сквозной колонны?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Следует ли учитывать неразрезность панелей при расчёте прогонов? eilukha Металлические конструкции 13 04.10.2018 05:14
Как посчитать продольные силы и изгибающие моменты в нижнем сечении ж/б колонны Сахалинец Железобетонные конструкции 6 07.09.2018 00:36