| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Момент затяжки болта
Москва
Регистрация: 19.10.2018
Сообщений: 249
|
||
Просмотров: 7167
|
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Вот нашел краткое пояснение в теме про фундаментные болты:
https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=977927&postcount=14 Была СПЕЦИАЛЬНАЯ тема конкретно про фланцевые болты, не нашел. Но суть одна - усилие в болте от внешней нагрузки замещает преднатяг, вплоть до 100%. Есть конечно небольшие нюансы, но для начала достаточно усвоить ОСНОВНУЮ ФИШКУ (замещение).
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.10.2018
Москва
Сообщений: 249
|
Цитата:
----- добавлено через 22 сек. ----- Спасибо
__________________
Проектирование КЖ, КМ, КР, АС. Москва. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Болт и обжимаемаемый пакет суть пружины с соединёнными концами. В зависимости от соотношения жёсткостей этих пружин, доля усилия передаваемая с пакета (от внешних сил на пакет) на болт будет разная. С увеличением жёсткости пакета эта доля падает.
Пример: во фланцах добавка мала - 10 %, в анкерах фундамента - 100 % (для сдвигоустойчивых соединений согласно формулам в пособии по анкерам). Фрикционные болты тянут на 100 % прочности, т. к. нет внешней добавки усилия. Последний раз редактировалось eilukha, 08.03.2021 в 19:00. |
|||
![]() |
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
Просто произойдет обнуление трения. А это - ТРЕТИЙ вопрос. Сам принцип замещения не отменяется. Цитата:
__________________
Воскресе |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- см. формулы в пособии по анкерам. Может там и есть (несущественная) погрешность, но она в запас надёжности (подобающей фундаментам).
Последний раз редактировалось eilukha, 08.03.2021 в 19:07. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
В "Пособии по проектированию анкерных болтов..." нет отрицания принципа замещения. Надо же придумать... Конкретно в Пособии прямо записано: усилие затяжки = усилие затяжки обычное + добавочно для ОБЕЗПЕЧЕНИЯ трения. И диаметр болта определяется с учетом необходимости этого добавочного усилия - см. ф.11. "Добавочное" из Пособия - это осознанное увеличение преднатяга для сохранения нужного трения после полного ЗАМЕЩЕНИЯ основного натяга внешними силами. И болт соответственно толще, чем нужно ТОЛЬКО для внешних сил (нагрузок). Вкратце: для гарантий трения болты просто недогружаются на 100%. И все. Правильное рассуждение звучит так: По мере нагружения внешними силами, растягивающими предварительно затянутое болтовое соединение, сначала снимается контактное напряжение под пакетом, при этом усилие в болте не меняется - идет процесс замещения, и потом только возможно ДОБАВЛЕНИЕ усилия в теле болта, при этом начнется раскрытие контакта. Другими словами - для снятия контактного напряжения нужно полностью заместить преднатяг. 1:1.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
Во вложении фрагмент из книги Биргер И.А. Резьбовые и фланцевые соединения (1990). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Вы не то Руководство смотрите. В Приложении 3 есть примеры расчетов. Думаю, разберетесь.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Болт преднатянут на 1 тонну. При этом "на 1 тн" так же обжат "пакет" из опорной плиты и части бетона. Расслабляем болт до обнуления "обжатия". Прикладываем усилие 1 тонна к болту через опорную плиту. Плита отрывается за счет удлинения болта, образуется зазор. Закручиваем гайку ТОЧНО до выборки зазора под плитой. Вопрос: какое усилие в болте после этого? Правильно, 1 тн. Далее. Убираем внешнее усилие в 1 тн. Плита начнет давить на бетон и "пакет" обожмется не как в начале, а меньше, т.к. болт при обжатии пакета расслабится, и усилие в нем уже будет не как в начале. Для корректировки нужна ДОТЯЖКА. Вот эта дотяжка и есть НЮАНС соединения. Вернее, недотяг, если не корректировать до 1 тн преднатяга. Т.е. так и оставить 0,4 тонн например. К этим 0,4 преднатяга добавится еще 0,6 при нагрузке 1 тн. Вот эти +0,6 и воспринимаются как добавка. Хотя это просто следствие уменьшенного преднапряга. А сам принцип замещения не меняется - внешнее усилие замещает преднатяг в болте. В первую очередь закрепляем: внешнее усилие замещает преднатяг. Можно иметь малый преднатяг при большой несущей способности болта, и если нагрузить болт на полную мощность, то усилие в болте превысит преднатяг в разы. Но преднатяг не будет суммироваться с этим усилием - он полностью замещается. Как бы пофег, был преднатяг или не было его. И само собой при преднатяге, стремящемся к несущей способности болта, усилие в болте не превысит преднатяга - ведь нагрузка не может быть больше несущей способности болта. Таким образом, преднатяг болтов не суммируется с усилием от нагрузки. Ни в коем случае. И это - первично. То, что добавляется к преднатягу - это уже вторичные нюансы, связанные с начальным недонапрягом. При коротком болте и стальном пакете практически нет нюансов.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 09.03.2021 в 13:29. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
А если не образуется?
Есть нюансы, зависящие от соотношения прочности болта и предела текучести пакета. Посмотри напряжения в сечении головка болта-пакет.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Это значит, что нагрузка меньше преднатяга.
Представь, что преднатяга нет - просто поджали гайку и нагрузили нагрузкой Х. Зазор будет? Обязательно. Теперь чтобы убрать зазор, нужно что? правильно, затянуть гайку на Y. Дитю понятно, что условие закрытия Х<Y. Цитата:
Работают пружины Гука. Никаких домыслов, загадочностей, пластик и мистики. Итак: преднатяг болта с усилием в болте от нагрузки не суммируется. Это - первично. Из этого следует: 1. Преднатяг болта может быть очень близок к несущей способности болта, и это норм. Это и есть правильнейший ответ на вопрос автора. 2. Усилие в болте от нагрузки никогда не может быть больше несущей способности болта, иначе банальный обрыв. 3. Усилие преднатяга может быть больше усилия от нагрузки в целях иметь остаточное давление в контакте пакета (например для трения или уменьшения усталости при динамике). 4. (следует из 1 и 2). Если по неважно каким причинам преднатяг намного меньше усилия от нагрузки, то усилие в болте будет больше преднатяга СКОЛЬКО угодно. Например при отсутствии преднатяга (0) - безконечно раз. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Ни то, ни другое. С приложением внешнего растягивающего усилия, усилия в болтах растёт, но отнюдь не прямо пропорционально внешней нагрузке. При размещении болтов по существующим правилам, приращение усилия в них до момента раскрытия стыка составляет приблизительно 10% от внешней нагрузки. Отсюда предварительное натяжение и принимается в размере 90% от предельной несущей способности, чтобы в предельном состоянии несущая способность болтов была полностью использована.
|
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Не суммируются - однозначно.
Цитата:
![]() Никаких "параллельных" или "не прямо пропорционально" процессов нет. Процесс последовательный. Сначала идет замещение, а потом - добавление, и то при условии, что преднатяг был заведомо ниже несущей способности болта. А уж если преднатяг заведомо с запасом (для сохранения заданного трения например), то вообще ничего добавляется, ибо до полного замещения преднатяга не дошло. P.S. Преднатяжение болтов в фрикционных соединениях производится на усилие 0,7*Rbun*Abn. И это связано не с "....", а из соображений обрыва не боле 0,2% болтов при натяжении. Принято, что "списание" 1-2-х болтов из 1000 штук - экономически целесообразно. Во фланцевых соединениях - на 0,9 от указанного (0,7*Rbun*Abn) - это да, учет нюансов работы узла.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 09.03.2021 в 21:22. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Что за там эксперимент ставили, какой длинной длины болты там брали - неизвестно. На рисунке видны длиннющая шпилька и мощный пакет. Если тянуть внешним усилием прямо за шайбу или гайку - да, вообще прямое суммирование начнется.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Вы все-таки почитайте в Биргере раздел 3.2. Там немного и довольно понятно, на уровне сопромата для студентов. Болты и стянутый пакет при приложении внешней нагрузки деформируются совместно. Усилия в статически неопределимой схеме распределяются пропорционально жесткостям элементов.
|
|||
![]() |
|
||||
Английских ученых
![]() ![]() К этому совету могу добавить только рекомендацию прочитать страницы 527-535 книги В.В. Катюшина 2018 года издания. Там, помнится, речь идет даже о 14-18%. |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
![]() И понял, в чем Ваше заблуждение - Вы просто не читали внимательно, несмотря на "немного и довольно понятно, на уровне сопромата для студентов" - см. ниже. Цитата:
Цитата:
Значит читаем Биргера, но уже со вниканием. 1. График испытаний полностью подтверждает постулат о том, что СНАЧАЛА происходит замещение преднатяга, а затем - добавка. На графике это видно хорошо - должно быть понятно даже студентам. ![]() 2. Когда наступает условие хи=0, показано там же - при приложении внешней силы к пакету близко к контакту. При равномерном подводе по высоте пакета хи меньше вдвое, чем при приложении близка к гайке. 3. Наличие на графиках Биргера плавного перехода не должно нас сильно возбуждать - ничего идеального в реальности не бывает, нужно сосредоточиться на основных постулатах (моих, подтвержденных Биргером ![]() Таким образом, преднатяг не добавляется к усилию от внешней нагрузки, а замещается им. Наоборот - усилие от внешней нагрузки (если останется после замещения), добавляется к преднатягу. В ФС практически ничего не добавляется, ибо "пакет" жесткий и преднатяг по самые помидоры.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Случайно попалась старая тема про болты во фланцевых соединениях https://forum.dwg.ru/showthread.php?...E8%F0%E3%E5%F0.
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Цитата:
В другого типа соединениях добавление может быть значительным в силу "резиновости" пакета. Но этих нюансов тоже бояться не нужно - в методиках все учтено, коэффициенты все даны. Вопрос у начинающего возникает ИМЕННО из-за неведения о принципе замещения. Освежим в памяти вопрос автора: Цитата:
![]() Короче, для задающихся впервые вопросом "суммируется или нет" нужно смотреть вот на это:
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 12.03.2021 в 15:32. |
|||
![]() |
|
||||
Давайте.
Цитата:
![]() Те есть совместности деформаций не наблюдается?? Приплыли .. ![]() Последний раз редактировалось IBZ, 12.03.2021 в 15:42. |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Вот я и говорю - есть хорошие преподователи, а есть мозговыносители.
![]() Пофторно: Цитата:
Как бы это сказать...сначала надо учиться складывать целые числа, а потом окунаться в дроби, иррациональные, мнимые и т.д... У автора не стоит вопрос - а почему 0,9, а не 1,0? У него боязнь - а не будет ли 0,9+0,9? ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 05.01.2008
Ульяновск
Сообщений: 262
|
Наконец-то я понял почему преднатяжение и внешняя нагрузка не суммируются! При приложении внешней нагрузки меняется точка опоры для болта. Сначала он опирался на пакет, а после замещения опирается через пластину на внешнюю нагрузку! Спасибо, Ильнур!
Последний раз редактировалось Ust, 12.03.2021 в 16:49. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Не за что.
Теперь можете перейти к нюансам - если интересно конечно. На практике нюансы в методиках (СП, Пособия и т.д.) учтены, через всяческие коэффициенты.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расстояние от оси болта до грани фундамента | il_mir | Основания и фундаменты | 9 | 10.10.2024 15:49 |
Глубина заделки анкерного болта по СП 43.13330.2012 | DaOrkBoyz | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 19.02.2023 03:01 |
Подбор длины высокопрочного болта по ГОСТ Р 52644-2006 | plz | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 27.01.2018 18:46 |
Момент сопротивления при кручении и момент сопротивления при свободном кручении | gdenisn | Металлические конструкции | 10 | 23.08.2013 23:31 |
Расчет усилия затяжки болта | Sarman | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 29.12.2009 19:42 |