Как учесть в расчете расстояние между забивными сваями меньше 3d?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.03.2021, 10:04 #1
Как учесть в расчете расстояние между забивными сваями меньше 3d?
Spoutnik
 
Регистрация: 24.03.2021
Сообщений: 2

Добрый день, коллеги!
Строители перепутали сваи, в результате одну сваю в свайном кусте забили большим сечением (400м против 350мм по проекту). Просят согласовать. В СП24, во всех рекомендациях и пособиях четко регламентируется минимальное расстояние между сваями расстояние 3d, иначе несущая способность снижается. При разном сечении свай в кусте, я так понимаю, надо учитывать "средний" диаметр сваи - (350+400)/2=375. Т.е. необходимое 3d = 375*3=1125мм. По факту расстояние между сваями 1080мм.
В связи с этим возник вопрос: нужно ли делать пересчет свайного куста с учетом данного косяка или можно сослаться на допустимое отклонение 0,2d? Если нужно пересчитывать, то как?
Просмотров: 15226
 
Непрочитано 24.03.2021, 13:10
#2
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


А может поступить проще?
Пишешь - не согласовано, т.к. затрагивает конструктивные и другие характеристики безопасности объекта капитального строительства.
olf_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.03.2021, 13:33
#3
Spoutnik


 
Регистрация: 24.03.2021
Сообщений: 2


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
А может поступить проще?
Пишешь - не согласовано, т.к. затрагивает конструктивные и другие характеристики безопасности объекта капитального строительства.
Согласен, можно и так, если посчитать никак не получится, то так и напишу.
Spoutnik вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2021, 13:45
#4
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Или получить согласование НИИОСП, лаборатории свайных фундаментов за счет строителей
igr вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2021, 14:10
#5
sasha_

обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими
 
Регистрация: 24.11.2010
Сообщений: 424


Spoutnik, у вас тапочки, наверное, параллельно стоят.
sasha_ вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2021, 14:17
#6
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


испытание свай сделайте и спите спокойно
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2021, 14:21
| 1 #7
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,899
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
испытание свай сделайте и спите спокойно
Причем совместно двух соседних, чтоб узнать насколько пара работает хуже чем одиночка
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2021, 14:27
| 1 #8
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Каким образом несущая способность сваи может снизиться, если на расстоянии метр от нее забить сваю 400х400 мм вместо сваи 350х350? Логика отсутствует.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2021, 14:29
#9
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Если длина сваи проектная, а сечение больше, то и несущая способность однозначно больше.
В любом случае хуже не будет.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2021, 14:29
#10
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Каким образом несущая способность сваи может снизиться, если на расстоянии метр от нее забить сваю 400х400 мм вместо сваи 350х350? Логика отсутствует.
- именно! Тут ясно как день.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2021, 14:51
#11
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Цитата:
Сообщение от sasha_ Посмотреть сообщение
у вас тапочки, наверное, параллельно стоят
2-х сторонний скотч 3М рулит.
В пекло несущую способность и 3D. Это так, что бы было какое то направление в первом приближении, как рисовать.. Основной расчет на осадку.
Посчитайте куст свайный на осадку - сравните с соседним, только вручную методом послойным (что бы вбить расчет навечно в голову). В процессе расчета, будет понятно - куст никуда не провалиться и нервы успокоятся....
А так запретить и сдаться, не по партийному - придумайте как вытащить))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2021, 14:53
#12
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


3 диаметра больше взято из условия возможности/невозможности забить сваю (потому как зачатую соседние начинают выпирать из грунта + забиваемая поворачиваться), если по факту забито, то должно быть всё нич
если ссыкотно, то испытания вам в помощь
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2021, 21:04
#13
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Каким образом несущая способность сваи может снизиться
Возможно защемление грунта между сваями и трение по боковой поверхности падает, в сравнении с размещением 3d. Зачем здесь логика? Ну, впрочем, можете это лохически проследить на снижении допустимых минимальных расстояний для свай-стоек, где боковое трение не работает. Если еще уменьшать, забивка усложняется, как выше писали...
Бим вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2021, 05:00
| 1 #14
uvl77


 
Регистрация: 12.12.2010
Сообщений: 250


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
3 диаметра больше взято из условия возможности/невозможности забить сваю (потому как зачатую соседние начинают выпирать из грунта + забиваемая поворачиваться), если по факту забито, то должно быть всё нич
если ссыкотно, то испытания вам в помощь
Вы серьезно...?

P.S. когда в умных книжках говорят про 3d между сваями, то рисуют такие картинки:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: r_041.jpg
Просмотров: 517
Размер:	72.7 Кб
ID:	235713

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Spoutnik Посмотреть сообщение
Т.е. необходимое 3d = 375*3=1125мм. По факту расстояние между сваями 1080мм.
Получается 4% разница... по-моему можно пренебречь.
P.S. Иначе это уже буквоедство

PP.SS. Округлите до одного знака после запятой в размерности - метр
1125 мм -> 1,1 м
1080 мм -> 1,1 м

----- добавлено через ~12 мин. -----
Spoutnik, другой вариант... заставьте перемерить реальные расстояния между сваями (есть допуски - отклонения от положения в плане) ...пусть составят акт замеров.
Ну не могут строители точно в "мм" и "см" попасть. Наверняка там там есть ваши 1125 мм, а то и больше.
P.S. ну а если нету ...напишите, что они есть.

Последний раз редактировалось uvl77, 25.03.2021 в 05:12.
uvl77 вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2021, 07:15
#15
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
<phrase 1=


Проектные расстояния 3d, а фактическое расстояние между двумя сваями в кусте может быть и меньше (с учетом допусков на отклонение при забивке). Причем эти допуски можно учитывать сразу у двух соседних свай.
Т.е. например для свай 300х300 проектное расстояние в осях должно быть минимум 3х300=900мм, а фактическое может быть 3d-0,2dх2 (900-60х2=780мм). И никакого нарушения норм при этом не будет.
И минимальные расстояния эти скорее связаны с вовлечение в работу грунта вокруг сваи, чем с возможностью забивки. Если же расстояния меньше, то нужно считать осадку куста с учетом взаимовлияния.
Из-за одной сваи в кусте, если осадка посчитана не на пределе, ничего страшного не произойдет.

В вашем случае: 350*0,2=70мм; 400*0,2=80мм (допуски на отклонение). 400х3=1200мм; 1200-(70+80)=1050мм (допустимое фактическое расстояние между сваями с учетом допусков на отклонения при забивке).

Последний раз редактировалось Alkor527, 25.03.2021 в 07:34.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2021, 07:35
#16
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
И минимальные расстояния эти скорее связаны с вовлечение в работу грунта вокруг сваи, чем с возможностью забивки.
С этим согласен

Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Если же расстояния меньше, то нужно считать осадку куста с учетом взаимовлияния.
С этим не согласен. Взаимовлияние в кусте нужно учитывать и при соблюдении конструктивных расстояний между сваями. Если речь идет об осадке (а как я понял, говорилось именно о ней, судя по дальнейшей фразе
Цитата:
Из-за одной сваи в кусте, если осадка посчитана не на пределе, ничего страшного не произойдет.
Ответа на вопрос ТС как учесть снижение этого минимального расстояния лично у меня нет (судя по тому, что не прозвучало ни одного ответа в теме, у других тоже). Но с одним, я думаю, спорить не будет никто - при снижении конструктивного расстояния между сваями несущая способность сваи снизится.
С осадкой куста проще - там можно найти осадку любой сваи в кусте с учетом фактических расстояний между сваями
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2021, 09:12
#17
piratos

Школьник
 
Регистрация: 29.03.2011
Россия
Сообщений: 444


Цитата:
Сообщение от Spoutnik Посмотреть сообщение
Добрый день, коллеги!
Строители перепутали сваи, в результате одну сваю в свайном кусте забили большим сечением (400м против 350мм по проекту). Просят согласовать. В СП24, во всех рекомендациях и пособиях четко регламентируется минимальное расстояние между сваями расстояние 3d, иначе несущая способность снижается. При разном сечении свай в кусте, я так понимаю, надо учитывать "средний" диаметр сваи - (350+400)/2=375. Т.е. необходимое 3d = 375*3=1125мм. По факту расстояние между сваями 1080мм.
В связи с этим возник вопрос: нужно ли делать пересчет свайного куста с учетом данного косяка или можно сослаться на допустимое отклонение 0,2d? Если нужно пересчитывать, то как?
Вы действительно думаете что из-за такой "проблемы" стоит заморачиваться? Поберегите строителей. Я понимаю, когда отклонение более существенное - стоит пересчитать. Если в данном случае кроме сечения все в порядке (длина, материал и т.д.), то спите спокойно.

Последний раз редактировалось piratos, 25.03.2021 в 09:18.
piratos вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2021, 09:12
#18
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
И минимальные расстояния эти скорее связаны с вовлечение в работу грунта вокруг сваи,
Они связаны с принятием (в большей степени) несущей способности сваи в кусте по результатам расчета (испытания) одиночной сваи. При сближении свай в кусте (да и в поле, как пишут ученые) несущая способность сваи по сравнению с одиночной уменьшается, кроме того происходит уменьшение доли боковой поверхности и увеличение доли острия. Для висячей при 3 d снижение общей несущей способности (боковая поверхность + остриё) незначительное, при меньших расстояниях уже значительно.

Цитата:
Сообщение от Spoutnik Посмотреть сообщение
Если нужно пересчитывать,
Вряд ли у вас получится.
Делайте ростверк и испытывайте весь куст.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2021, 09:24
#19
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Они связаны с принятием (в большей степени) несущей способности сваи в кусте по результатам расчета (испытания) одиночной сваи. При сближении свай в кусте (да и в поле, как пишут ученые) несущая способность сваи по сравнению с одиночной уменьшается, кроме того происходит уменьшение доли боковой поверхности и увеличение доли острия. Для висячей при 3 d снижение общей несущей способности (боковая поверхность + остриё) незначительное, при меньших расстояниях уже значительно.
Да, все верно. Но есть проект а есть факт, и для факта есть допуски на смещение. Т.е. по факту расстояние между сваями может быть не 3d, а 3d-допуск, это нормами учтено. И по факту нарушений норм (даже формально) у ТС нет.
А испытывать весь куст, особенно сильно нагруженный то еще веселье, тут уж точно
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Вряд ли у вас получится
Проще тогда уж добавить свай в кусте и увеличить ростверк.

И еще пример:
Забивали куст свай, одна из свай не дошла до проектной отметки метра на 4 (уперлась хз во что), забивают дубль (впритык к дефектной свае), она доходит до проектной отметки. Дефектную сваю тоже монолитят в ростверк. Как быть? 3d не соблюдается.
Тоже весь ростверк что ли испытывать?

Последний раз редактировалось Alkor527, 25.03.2021 в 10:13.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2021, 10:07
1 | #20
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
И по факту нарушений норм у ТС нет.
Конечно же есть.

Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Тоже весь ростверк что ли испытывать?
Если кто-то чего-то не делает, это не означает, что делать не нужно.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2021, 10:09
#21
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


да вы чего, серьезно это обсуждаете? ))
вот есть у меня фундамент из четырех свай 300х300 мм, расположенных по квадрату 900х900 мм, с суммарной несущей способностью, допустим, 4х50=200 тонн.
взял я и вместо свай 300х300 забил в тех же местах сваи 400х400 мм. Суммарная несущая способность куста уменьшиться от нарушения расстояния 3d=3*400=1200 мм?
да нет конечно, потому что сваи 400х400, расположенные на расстояниях 1200 мм друг от друга, будут нести значительно больше, чем 50 тонн каждая.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2021, 10:12
#22
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
<phrase 1=


Offtop: Но нужно ростверк сначала залить и испытания куста провести. А то вдруг что не так...
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2021, 10:25
1 | 1 #23
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Дефектную сваю тоже монолитят в ростверк. Как быть? 3d не соблюдается.
Это от фантазии авторов и прочих совещаний зависит. Что мешает эту сваю обкопать и срубить ниже плиты, под подготовки?
У меня было - срубали, а было не срубали.
Запасов в расчетах свай много. Говорю, т.к. мои один учителя были Трофименков Ю.Г. и Лешин Г.М. одни из авторов СНИПа под номером 85))) и предыдушего им и многих-многих свайных документов.
Ростверк целиком лучше испытывать пирамидой ФБС-ок))). Трудно просто домкраты при армянить))), ну и главная балка ого-го получается.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2021, 10:36
#24
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Что мешает эту сваю обкопать и срубить ниже плиты, под подготовки?
ну срубили, а в грунте свая-то ведь осталась? однако никто не считает, что этот кусок бетона будет снижать несущую способность остальных свай, расположенных от него на расстояниях менее 3d. Так?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2021, 10:39
1 | 1 #25
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Суммарная несущая способность куста уменьшиться от нарушения расстояния
В Руководстве к свайным в п. 5.5 есть выражение (10). Определите коэф-ты А и В для вашей ситуёвины, а мы посмотрим, насколько увеличится.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2021, 10:42
#26
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
ну срубили, а в грунте свая-то ведь осталась? однако никто не считает, что этот кусок бетона будет снижать несущую способность остальных свай, расположенных от него на расстояниях менее 3d. Так?
так после срубки свая будет в "свободном полёте", без нагрузок, поэтому она считается частью грунта
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2021, 10:47
#27
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
так после срубки свая будет в "свободном полёте", без нагрузок, поэтому она считается частью грунта
С тем же расчетным сопротивлением по боковой поверхности?
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2021, 10:51
#28
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
что этот кусок бетона будет снижать несущую способность
Скорей всего дубль будет забит за габаритами ростверка и ростверк будет увеличен, ну это ладно.... Это не важно, пускай теоретически снижает, но свая одна в кусте не работает, а в пакете свай.... Что такое свайный куст, это грубо говоря глубокий фундамент - он может быть одним массивом, а может состоять из отдельных палочек (экономично), и работают в этом массиве палочки))) по боку в едином пироге грунта заключенном между ними, а там может быть что угодно. Вот если там забито, что то в виде экрана - шпунт тогда пирог режется. (Разжиженные грунты это отдельная песня). И как правило в кусте сваи несут, практическим больше - по опыту испытаний после разборок по подобным строительным косякам. Конечным результатом всего этого является, все таки не несущая способность сваи, а осадка всего куста.
Но в первом приближении, от чего надо отталкиваться в расчете, конечно является несущая способность. С чего то надо начать...
Никому это не навязываю.

----- добавлено через ~8 мин. -----
Да кстати, это нескончаемо обсуждать))).
Если Вы забили дубль, увеличили габарит ростверка/куста, что это означает Вы увеличили площадь опирания на глубине и тем самым снизили осадку. Математика рулит))). И что там между свай осталось, да хоть кости динозавра - все равно))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.

Последний раз редактировалось Podpolie, 25.03.2021 в 10:59.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2021, 11:02
#29
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Определите коэф-ты А и В для вашей ситуёвины, а мы посмотрим, насколько увеличится.
не, мне лень, потому что это ж крайне не логично, что от забивки свай большего размера возникают сомнения в суммарной несущей способность фундамента.
согласен с этим:
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
так после срубки свая будет в "свободном полёте", без нагрузок, поэтому она считается частью грунта
Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
С тем же расчетным сопротивлением по боковой поверхности?
ну как бы не меньшим, а скорее всего, большим.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2021, 11:15
#30
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
С тем же расчетным сопротивлением по боковой поверхности?
для расчёта думаю да, а по факту скорей всего будет больше, потому как грунт вблизи свай уплотнён после забивки
возможно я не прав, пусть поправят более опытные коллеги
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2021, 11:16
#31
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
не, мне лень,
Тогда пост 21 не следует серьёзно воспринимать.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2021, 11:41
#32
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
ну срубили, а в грунте свая-то ведь осталась? однако никто не считает, что этот кусок бетона будет снижать несущую способность остальных свай, расположенных от него на расстояниях менее 3d. Так?
Вы уже и сами видимо поняли, что не будет, а скорее даже наоборот, но на всякий случай тоже проголосую за вариант, что недобитая свая в грунте без нагрузки = строительный мусор. Никакого снижения несущей способности в большинстве случаев для соседних свай нет.
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2021, 12:29
#33
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Я бы посчитал несущую способность сваи по боковой поверхности с коэффициентом 0,75. Грубо говоря из периметра сваи выкинул одну сторону.
P сваи 30х30 = 120 см (расчетный периметр)
Р сваи 35х35 = 105 см (фактически забитая свая с нарушением расстояния)
0,87 - коэффициент снижения по боковой поверхности.
1,36 - коэффициент увеличения несущей способности под острием
Если геологи давали разные цифры по боковой и под острием, то можно прикинуть хуже стало или лучше
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2021, 13:47
#34
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


1,36=(1+0,36)....0,36/3 (сваи)=0,12 на одну сваю.....это крутовато для 4-х свай.
Тут не от периметра зависит, а от расположения свай.
Вложения
Тип файла: docx 1-13.docx (248.2 Кб, 71 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2021, 17:02
#35
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


какая тема интересная, но и скучная (нет изюминки с анализом..). А так как скучная, то отвечу просто ссылками на АНАЛОГИЧНЫЕ темы не раз тут обсуждаемые
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=133191&page=2 Допускается ли расстояние 3d между висячими сваями уменьшать на допустимую величину отклонений свай при забивке согласно СП Несущие и ограждающие конструкции 2016 год

https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=80961 3d между сваями по снип из каких соображений? 2012 год
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=3184 Несущая способность сваи при L<3d!!!! 2005 год

Еще сошлюсь на ответ экспертизы на аналогичный вопрос (который уже не раз обсасывался и там)
Как обосновать использование свай с превышениями предельных отклонений?
21 декабря 2018 в 11:00
Цитата:
Решение об использования свай с превышениями предельных отклонений, должно приниматься проектной организацией - автором проектной документации на устройство свайных фундаментов по результатам проверочных расчётов.
Теоретическую возможность такого решения нормативные документы допускают, а именно:

а) Пункт 4.10 СП 45.13330.2017 «СНиП 3.02.01-87 Актуализированная редакция. Земляные сооружения, основания и фундаменты» гласит:

«4.10 В проектах допускается при соответствующем обосновании устанавливать способы производства работ и технические решения, величины предельных отклонений, объемы и методы контроля, отличающиеся от предусмотренных проектом настоящим сводом правил».

б) Примечание 4 к таблице 6.2 пункта 6.2.6 свода правил СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87 Актуализированная редакция. Несущие и ограждающие конструкции», включённого в Перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений», гласит:

«4. При фактических отклонениях свайных фундаментов от проектного положения, превышающих предельно допускаемые значения, решение о возможности использования элементов должна принимать организация, проектировавшая фундаменты или безростверковые опоры».

Для принятия этого решения проектной организации потребуются следующие документы:

проект производства работ;
акты на геодезическую разбивку осей здания и фундаментов и закрепление строительных осей;
исполнительные схемы расположения свай с указанием их отклонений в плане, по глубине и по вертикали;
технологический регламент на производство работ;
журналы погружения свай;
общий журнал работ;
документация по результатам испытаний, включающая результаты испытаний свай по ГОСТ 5686;
паспорта заводов-изготовителей на погружаемые сваи, а также щебень (гравий), арматуру и товарный бетон для изготавливаемых на площадке свай и монолитных ростверков;
журнал учета входного контроля качества материалов и конструкций;
акты на сдачу-приемку котлована под погружение или изготовление свай;
акты лабораторных испытаний контрольных бетонных образцов;
акты освидетельствования арматурных каркасов и скважин перед бетонированием изготавливаемых на площадке свай.
Рекомендуем обратить внимание на следующий документ:

Сборник 3. Технологические карты на осуществление контроля качества работ при устройстве свайных фундаментов (к Практическому пособию по организации и осуществлению строительного контроля заказчика (технического надзора) за строительством объектов капитального строительства).
kruz вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2021, 21:49
#36
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Тогда пост 21 не следует серьёзно воспринимать.
а что тут воспринимать, вполне очевидные предположения )
заглянул в "руководство", в пункт 5.5, выражение 10.
считать по этой формуле долго и муторно, при необходимости можно конечно (в случае значительных отклонений ПРОЕКТНЫХ свай). Но данный случай этого не требует. Забита свая БОЛЬШЕГО сечения. Уменьшение несущей способности фундамента при такой замены ИСКЛЮЧЕНО.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2021, 22:12
#37
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


1125/1080=1.04. Разница в 4%. Какой перерасчёт? Это просто смешно
Вы лучше бы у строителей узнали, может они где-нибудь наоборот перепутали. Вместо 400х400 забили 350х350?
Или они все сваи поменяли?
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2021, 05:16
#38
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Уменьшение несущей способности фундамента при такой замены ИСКЛЮЧЕНО.
Чем докажите?
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2021, 07:09
#39
Гамадрил Гималайский


 
Регистрация: 15.02.2019
Сообщений: 200


Если свая уже забита то разве нельзя по её отказу рассчитать несущую способность
Гамадрил Гималайский вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2021, 07:55
#40
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Чем докажите?
Думаю, ответ будет: ну это же ОЧЕВИДНО
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2021, 11:06
#41
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
ну это же ОЧЕВИДНО
если честно, мне очень странно, почему это может быть не очевидно ) возможно, вы какую-то другую конструкцию фундамента себе представляете?
Вот есть у вас 4-свайный фундамент из свай 300х300 мм, рассчитанный, запроектированный и исполненный по всем правилам. Вы все оставляете, заменив только сваи 300 на 400 и начинаете сомневаться, а не будет ли от такой замены хуже?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2021, 11:16
#42
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Вы все оставляете, заменив только сваи 300 на 400 и начинаете сомневаться, а не будет ли от такой замены хуже?
Ну если такая ситуация, то очевидно. Я как понял речь про то, что для 300х300 не выполняются минимальные расстояния, а мы еще их меняем на 400х400
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2021, 13:21
#43
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
если честно, мне очень странно, почему это может быть не очевидно ) возможно, вы какую-то другую конструкцию фундамента себе представляете?
Вот есть у вас 4-свайный фундамент из свай 300х300 мм, рассчитанный, запроектированный и исполненный по всем правилам. Вы все оставляете, заменив только сваи 300 на 400 и начинаете сомневаться, а не будет ли от такой замены хуже?
если поменять 300 на 400 в тех же осевых привязках, то в свету остается 200мм. Будет свая по боковой работать???
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2021, 13:34
#44
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
мне очень странно, почему это может быть не очевидно
Потому, что здесь разнонаправленные факторы. Увеличение сечения - плюс, выход за расчётные предпосылки (3д) - минус. Вы учитываете лишь плюс, что тоже странно )))
Бим вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2021, 16:35
#45
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
если поменять 300 на 400 в тех же осевых привязках, то в свету остается 200мм. Будет свая по боковой работать???
я не понял, о каких 200 мм в свету говорите? вот ведь:
Цитата:
Сообщение от Spoutnik Посмотреть сообщение
Т.е. необходимое 3d = 375*3=1125мм. По факту расстояние между сваями 1080мм.
в свету между сваями 1080-(350/2)-(400/2)=705 мм.
Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Увеличение сечения - плюс, выход за расчётные предпосылки (3д) - минус. Вы учитываете лишь плюс, что тоже странно )))
ну почему же, я оцениваю, что увеличение площади острия сваи на 31% и увеличение боковой поверхности на 14% очевидно дают больше плюсов, чем весит минус в виде нарушение минимального расстояния на 4%. Может, со мной что-то не так.. ))
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2021, 18:38
#46
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
я оцениваю, что
Речь у Вас шла о кусте свай из 300 или 400, что не 4%. Я вот ту формулу (10) из п. 5,5 ни разу не пользовал, чтоб оценивать, но при нужде пересчитал бы, без разработки гипотез, "люминий" так "люминий", чай не клинопись на граните. Оценивать можно только с наработкой некой практической базы, да и лучше в таких же грунтовых условиях, я так думаю.
Бим вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2021, 11:23
#47
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Речь у Вас шла о кусте свай из 300 или 400, что не 4%
какая разница? пример куста свай сечением 300х300 я приводил, аналогичный ситуации ТС:
куст свай посчитан на несущую способность свай 300 мм, но забили в тех же местах сваи 400 мм. Площадь сечения свай увеличилась на 77%, боковая поверхность на 33%. Нарушение минимального расстояния на 25%. Есть сомнения в том, обеспечит ли такой куст начальную несущую способность?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2021, 16:31
#48
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Есть сомнения в том
Есть нормы. Относительно забивных свай в основном эмпирические. В них границы применения приведенных формул и характеристик грунта оговорены, в частности и расстояние между сваями. Ваши логические построения лежат за этими границами. У меня да, есть сомнения и даже уверенность, что логика не отменяет нормы и требуются более веские обоснования, вроде расчётов и (или) испытаний. "Мы так всегда делали" )))
Бим вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2021, 21:54
#49
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


По поводу, как оценить снижение нес способности сваи при расстоянии меньше 3d.
Допустим для куста из двух свай 300х300 я бы посчитал нес. способность сваи 300х300. Умножил на 2. Это будет 100% нес. способности куста
За минимум принял бы нес. способность сваи 300х600 (две сваи вплотную)
Потом бы проинтерполировал.
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2021, 12:38
#50
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Потом бы проинтерполировал.
Обратитесь к посту №25. Ну вот вроде аксиома, до изобретения изучить уже существующее...
Бим вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2021, 22:30
#51
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Обратитесь к посту №25. Ну вот вроде аксиома, до изобретения изучить уже существующее...
Формула 10 не отвечает на вопрос, как оценить несущую способность свай при расстоянии меньше 3d. Там вычисляется несущая способность сваи в группе. При этом расстояния между сваями принято 3d
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2021, 05:56
#52
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
я не понял, о каких 200 мм в свету говорите? вот ведь:
Что такое "3d" между сваями? По сути это расстояние в свету равное стороне сваи.
На что вы основываетесь утверждая что при меньшем расстоянии в свету обе сваи будут иметь ту же несущую способность?
А если две сваи поставить вплотную? Несущая способность по вашему тек же не изменится?
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2021, 08:03
#53
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Что такое "3d" между сваями? По сути это расстояние в свету равное стороне сваи.
На что вы основываетесь утверждая что при меньшем расстоянии в свету обе сваи будут иметь ту же несущую способность?
А если две сваи поставить вплотную? Несущая способность по вашему тек же не изменится?
Ну я почти сдаюсь, уже не хватает слов объяснять одно и то же. 3D - расстояние в свету между сваями равно двойному размеру стороны. И да, если вместо двух свай 300х300, расположенных на расстоянии 900 мм друг от друга поставить две сваи 900х900 вплотную друг к другу (расстояние по центу 900), то несущая способность фундамента не уменьшится.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2021, 08:22
#54
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
то несущая способность фундамента не уменьшится
Мамой клянетесь?
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2021, 15:14
#55
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Мамой клянетесь?
No comments

Последний раз редактировалось mainevent100, 29.03.2021 в 17:16.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2021, 05:46
#56
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
No comments
Жаль, что у вас кончились способы доказать математически ваше утверждение...
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2021, 08:38
#57
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Формула 10 не отвечает на вопрос, как оценить несущую способность свай при расстоянии меньше 3d. Там вычисляется несущая способность сваи в группе. При этом расстояния между сваями принято 3d
Интересно было бы найти работу Н.М. Дорошкевич и Б.А. Сальникова (МГСУ), может там есть формулы для подсчета при расстояниях менее 3 D. Таблицы в руководстве составлены В.И. Кудиновым.

Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Жаль, что у вас кончились способы доказать математически ваше утверждение...
Конечно жаль.
Чисто прикидочно по методике МИСИ им. Куйбышева (для слабых грунтов)
4 сваи
-300х300, а=3х300=900, несущая способность острия =0,106хR, боковая поверхность =0,792хfхL
-400х400, а=2,25х400=900, несущая способность острия =0,199хR, боковая поверхность =0,853хfхL.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2021, 09:56
#58
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Жаль, что у вас кончились способы доказать математически ваше утверждение...
у меня закончились, у Вас их не было изначально. Бесполезно что-то объяснять таким дубам.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2021, 20:15
#59
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Интересно было бы найти работу Н.М. Дорошкевич и Б.А. Сальникова (МГСУ), может там есть формулы для подсчета при расстояниях менее 3 D. Таблицы в руководстве составлены В.И. Кудиновым.
А название не подскажете?
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2021, 22:17
| 1 #60
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Формула 10 не отвечает на вопрос
Да, был не прав, поленился прочесть.
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Бесполезно что-то объяснять таким дубам
Ну не такие мы и дубы. Вот если кто забивает сваи 400х400 вместо 300х300 и разницы не замечает, то тот да, внушает. "Сваи погружать до отказа, соответствующего нагрузке на голову сваи ...т", иногда еще добавлялось "до отметки не выше ...м" всегда требовали указывать. Ну вбил прораб такое - молодец, хотя и проектное впихнуть иногда сложно )))
Снижение несущей способности при уменьшении расстояния от 3д в нормах прямо оговорено. В Руководстве помянутом, точно. Для свай ОДИНАКОВОГО сечения. Так что Ваши 400х400 вместо свай 300х300 несут меньше, чем если бы их забили на 1,2 м друг от дружки. И вот величину этого меньше никто что-то не стремиться указать. Испытывать надо, я так думаю. А логически обосновывать что чуть-чуть можно, ну как-то оно тоже не того.
Бим вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2021, 23:14
#61
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Брр..
Как много и мимо кассы.
Зачем запинаться и обсасывать очевидно большую несущую способность 400х400? Это дай бог 1/5 от всей картины.
Почему не закончить на #11 и приглядеться к пунктам 7.1.1, 7.1.2 СП 24 ??
Вот выдаст автор (как минимум) исполнительную схемку куста, проектный ростверк с нагрузками и геологию! ..появиться повод засветить логарифмические линейки.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2021, 06:22
#62
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,500


Тут мне кажется нужно исходить от целей и задачи. Если рассуждать с точки зрения здравого смысла, то скорее всего сваи будут нести больше. Если дело будет касаться судебных разбирательств, то необходимо будет четкое обоснование со ссылками на требованиям нормативных документов, а если в нормативных документах такая возможность не установлена, то остаются результаты испытаний или специальные технические условия.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2021, 08:45
#63
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Испытывать надо
Причем весь куст совместно.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2021, 12:32
#64
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


И в экспертизу сходить, чтоб наверняка... с отклонением свай в пределах допусков )))
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2021, 05:02
#65
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от Spoutnik Посмотреть сообщение
В связи с этим возник вопрос: нужно ли делать пересчет свайного куста с учетом данного косяка или можно сослаться на допустимое отклонение 0,2d?
Да, сослаться на допуски по СП 45.13330 и забыть
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2023, 09:49
#66
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Они связаны с принятием (в большей степени) несущей способности сваи в кусте по результатам расчета (испытания) одиночной сваи. При сближении свай в кусте (да и в поле, как пишут ученые) несущая способность сваи по сравнению с одиночной уменьшается, кроме того происходит уменьшение доли боковой поверхности и увеличение доли острия. Для висячей при 3 d снижение общей несущей способности (боковая поверхность + остриё) незначительное, при меньших расстояниях уже значительно.


Вряд ли у вас получится.
Делайте ростверк и испытывайте весь куст.
Наоборот. В кусте сваи несут больше , чем если рассматривать какждую в отдельности. Об этом уже написано немало научных работ с целью повышения несущей способности ради экономии. Правда пока это не легло на бумагу.
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2023, 18:01
1 | #67
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от SerStar Посмотреть сообщение
Наоборот. В кусте сваи несут больше , чем если рассматривать какждую в отдельности.
т.е. если 1 свая "несёт" 100 тонн, то куст из 10 свай будет "нести" 1200 тонн? Так выходит по этим
Цитата:
Сообщение от SerStar Посмотреть сообщение
немало научных работ с целью повышения несущей способности ради экономии
??????
И как это объясняется на физическом уровне? И кто писал это немалое количество работ? Ребята из Перьми?
Или вы что-то не так поняли? Может речь шла не о несущей способности как таковой, а о графиках нагрузка-осадка? То, что группа свай имеет более плавный характер и не имеет резкого срыва, такого как у одиночной сваи...
kruz вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2023, 08:38
1 | 1 #68
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от SerStar Посмотреть сообщение
В кусте сваи несут больше , чем если рассматривать какждую в отдельности.
Нет. Если взять куст за основу и испытать там каждую сваю как отдельную, то несущая способность для сваи будет более, чем если бы испытали отдельно стоящую вне куста сваю. Но в составе куста несущая способность (осредненная, что собственно и интересно для нас) может оказаться менее, чем если бы испытали отдельно стоящую вне куста сваю. Исключение, пожалуй, свайный куст из четырех свай.
Вложения
Тип файла: docx 2-20.docx (282.2 Кб, 48 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как учесть в расчете расстояние между забивными сваями меньше 3d?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно определять расстояние между температурно-усадочными швами в зданиях сложной формы? Armin Конструкции зданий и сооружений 22 21.04.2017 09:23
Максимальное расстояние между сваями в свайном кусте? ILIYA Конструкции зданий и сооружений 2 03.03.2015 07:58
расстояние между забивными сваями (исходя из производства работ/оборудования)? Alekceich Технология и организация строительства 6 19.03.2014 12:41
Civil 3D 2012 Расстояние между трассами Xela Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 28.02.2013 14:25
Расстояние между шпунтовыми сваями goncha Основания и фундаменты 10 10.10.2009 21:26