Как правильно выбрать тип узла в металлоконструкциях?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно выбрать тип узла в металлоконструкциях?

Как правильно выбрать тип узла в металлоконструкциях?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.05.2021, 10:49 #1
Как правильно выбрать тип узла в металлоконструкциях?
anst
 
Регистрация: 01.05.2019
Сообщений: 9

Доброго времени суток. Подскажите, из каких соображений выбираются в узлах шарнирный или жесткий узел в металлическом каркасе?
Я понимаю, что если шарнир - момента на опорах нет, в пролете максимальный, в жестком - момент на опорах, но в пролете уменьшится.
Рассматриваю два варианта закрепления колонны к фундаменту. И с шарниром, и с жестким у меня в принципе проходит одно и то же сечение, ни одно сечение не меняется. Так как тогда решить что взять лучше?
Помогите, пожалуйста разобраться, когда какое закрепление применять..
Заранее спасибо за ответы
Просмотров: 10736
 
Непрочитано 09.05.2021, 11:27
1 | #2
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,298


Тип узла выбирается на основании принятой расчетной схемы. К примеру, если вы шарнирно крепите колонну к фундаменту, устойчивость должна быть обеспечена либо системой связей и распорок, либо жесткими узлами соединения колонн с ригелями. Также тип соединения влияет на расчетные длины элементов, от которой зависит сечение. Выбирается расчетная схема та, которая при обеспечении требований всех норм(прочность, прогибы и перемещения) даёт меньшую стоимость возведения(металлоемкость, стоимость изготовления, стоимость строительства)
Лично я делаю так - если здание прямоугольное и пролет больше высоты - беру рамно- связевую схему, колонны жёстко к фундаменту, фермы шарнирно. Если высота равна или больше пролета - жёсткие узлы сверху и снизу. Если нужно сделать фундаменты меньше - жесткие узлы сверху, шарнирные снизу, если здание квадратное в плане- связной каркас, все узлы шарнирные. Это не догма, каждое здание индивидуальное, нужно смотреть конкретно, с учётом ар и тх, такое мнение в первом приближении.
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2021, 23:08
#3
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Так нет здесь правильного и неправильного выбора. При разной комбинации шарниров в опоре и в сопряжении колонна-ригель получаются разные конструктивные решения каркаса.
Цитата:
Сообщение от anst Посмотреть сообщение
И с шарниром, и с жестким у меня в принципе проходит одно и то же сечение, ни одно сечение не меняется. Так как тогда решить что взять лучше?
А вы фундаменты посчитайте для обеих вариантов, и станет понятно, что лучше)
Еще гляньте на деформации в вертикальной и горизонтальной плоскости и тоже кое-что прояснится.
Критерием для заказчиков и строителей чаще всего являются металлоемкость, простота изготовления. Простота - понятие субъективное, зависящее от конкретной ситуации. Если таких данных нет, то простота оценивается разработчиком. По металлоемкости есть отдельная тема на форуме. Для "легких" каркасов 30-35 кг/м2 считается приемлемым показателем.
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2021, 02:37
#4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,383


Offtop: Интересно, почему КМ-щики не разделились на лагеря заделочников и шарнирщиков. Это же почти религия...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2021, 05:18
#5
qwer18


 
Регистрация: 20.04.2015
Расеюшка
Сообщений: 629


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Интересно, почему КМ-щики не разделились на лагеря заделочников и шарнирщиков. Это же почти религия...
Никогда о таком не слышал, но очень интересно. Проектирую сейчас объект, у заказчика доп. требования, что бы колонны шарнирно примыкали к фундаменту, жёстко только при дополнительном обосновании
qwer18 вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2021, 08:06
#6
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Интересно, почему КМ-щики не разделились на лагеря заделочников и шарнирщиков.
слишком много факторов влияет на выбор расчетной схемы, поэтому для КМ-щика главное найти оптимальное решение и не важно какие будут узлы, главное правильная их работа.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2021, 08:25
#7
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от qwer18 Посмотреть сообщение
Никогда о таком не слышал, но очень интересно. Проектирую сейчас объект, у заказчика доп. требования, что бы колонны шарнирно примыкали к фундаменту, жёстко только при дополнительном обосновании
Отсутствуют один или два момента, меньше нагрузка на основание, вероятно сооружения которые встают на эти фундаменты имеют в себе конструктивную особенность применять связевые или рамные системы с шарнирным опиранием, достаточно хорошие инженерно-геологические условия площадки....
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Offtop: Интересно, почему КМ-щики не разделились на лагеря заделочников и шарнирщиков. Это же почти религия...
Так рассуждать это дурость полная.
Цитата:
Сообщение от anst Посмотреть сообщение
Так как тогда решить что взять лучше?
Помогите, пожалуйста разобраться, когда какое закрепление применять..
Необходимы исходные данные, разобрав которые можно будет понять какое решение лучше подходит. Чтобы достоверно получить ответ нужно много исходных данных.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2021, 08:51
| 3 #8
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Интересно, почему КМ-щики не разделились на лагеря заделочников и шарнирщиков. Это же почти религия...
Никогда с такой "религией" не сталкивался.

Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Чтобы достоверно получить ответ нужно много исходных данных.
И иногда не вполне очевидных - приведу один реальный пример. Проектировали один олимпийский объект в Сочи, конкретно здание для изготовления и сборки фигур для церемонии открытия и закрытия Олимпиады. Здание более 30 метров в высоту и по всем показаниям нужна схема с заделкой колонн в фундаменты. Делаем расчет и отправляем задание на фундаменты их разработчикам и одновременно инвесторам. Через пару часов звонят: "Ребята, так не пойдет, фундаментны из-за моментов получаются слишком большими". "Да", отвечаем, "но это значительно экономит металл и стоимость объекта в целом". "А нам плевать на металл, сооружение временной, мы его разберем и где-нибудь обязательно используем, а вот фундаменты так в земле и останутся"...
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2021, 09:19
#9
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Это же почти религия..
Щас исправим: только жёсткое.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
приведу один реальный пример.
Это редкое исключение, подтверждающее общее правило.
В раме, хотя бы один узел должен быть жёстким.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Что касается вопроса ТС:
Цитата:
Сообщение от anst Посмотреть сообщение
И с шарниром, и с жестким у меня в принципе проходит одно и то же сечение, ни одно сечение не меняется.
лучше шарнирный - он проще.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.

Последний раз редактировалось Бахил, 12.05.2021 в 06:38.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2021, 10:51
#10
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Offtop:
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Так рассуждать это дурость полная.
ничего ты не понимаешь в рязанских шарнирах))
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2021, 11:02
#11
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
И иногда не вполне очевидных - приведу один реальный пример. Проектировали один олимпийский объект в Сочи, конкретно здание для изготовления и сборки фигур для церемонии открытия и закрытия Олимпиады. Здание более 30 метров в высоту и по всем показаниям нужна схема с заделкой колонн в фундаменты. Делаем расчет и отправляем задание на фундаменты их разработчикам и одновременно инвесторам. Через пару часов звонят: "Ребята, так не пойдет, фундаментны из-за моментов получаются слишком большими". "Да", отвечаем, "но это значительно экономит металл и стоимость объекта в целом". "А нам плевать на металл, сооружение временной, мы его разберем и где-нибудь обязательно используем, а вот фундаменты так в земле и останутся"...
А это то, о чем я сто раз писал: невозможно проектировать хоть какой-то стоящий стальной каркас не заглядывая в геологию и не общаясь со спецом по фундаментам, не иметь достаточного инженерного кругозора о геотехнике и железобетоне. Работая в большом коллективе как раз понимаешь, что такое когда тебе согласовали выданные нагрузки на фундаменты, ибо каждый второй "говно по жизни, но специалист" (c).
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2021, 06:12
#12
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
лучше шарнирный - он проще.
да, только обеспечивается он стопроцентно только в расчетной схеме.
ander вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2021, 06:29
#13
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899


Добавлю, в сейсмике и в расчете на прогрессирующее обрушение шарнирное сопряжение колонн с фундаментами уже не выглядят так хорошо
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2021, 09:02
#14
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,936


Дело не только в опорном шарнире.
Балочно-стоечная схема зачастую может быть эффективнее рамной.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2021, 09:18
#15
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
прогрессирующее обрушение
смысл во всём этом?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2021, 09:50
1 | 1 #16
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
да, только обеспечивается он стопроцентно только в расчетной схеме.
А нам больше и не надо.
Все узлы делятся на два типа: жёсткие и все остальные. "Все остальные" - шарнирные.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2021, 10:10
#17
YarUnderoaker

Негропроект, инженегр-конструктор
 
Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Сообщений: 903


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Все узлы делятся на два типа: жёсткие и все остальные. "Все остальные" - шарнирные.
Вот настоящий шарнирный узел, "все остальные" - полужесткие.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Шарнирный узел.jpg
Просмотров: 276
Размер:	67.3 Кб
ID:	237172  
YarUnderoaker вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2021, 10:22
#18
CIE-engineer

стальные конструкции
 
Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
мы его разберем и где-нибудь обязательно используем, а вот фундаменты так в земле и останутся"
Offtop: и таки разобрали ?
CIE-engineer вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2021, 10:57
#19
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
Вот настоящий шарнирный узел
- и то, такое делают только для «красоты» (как прозрачные часы с видимыми шестерёнками).
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2021, 12:54
#20
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- и то, такое делают только для «красоты» (как прозрачные часы с видимыми шестерёнками).
Как вариант можно загуглить, что такое "опорные части моста" или "катковые опоры трубопроводов" или "шарнирные опирания арок".
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2021, 13:08
#21
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
Offtop: и таки разобрали ?
Спросил ГИПа - говорит, что здания нет.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2021, 13:12
#22
YarUnderoaker

Негропроект, инженегр-конструктор
 
Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Сообщений: 903


Меня напрягает когда делают фахверк из двутавра 30К2 с двумя болтами в центре базы, принимая опору как шарнирную в расчетной схеме. Такой фахверк будет поворачиваться вокруг кромки опорной плиты выдергивая анкера в центре. Что-то сомневаюсь в достаточной поворотной поддатливости такого соединения.
YarUnderoaker вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2021, 13:13
#23
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,298


Витебский вокзал, опора покрытия платформы.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
Меня напрягает когда делают фахверк из двутавра 30К2 с двумя болтами в центре базы, принимая опору как шарнирную в расчетной схеме. Такой фахверк будет поворачиваться вокруг кромки опорной плиты выдергивая анкера в центре. Что-то сомневаюсь в достаточной поворотной поддатливости такого соединения.
По уму, нужно считать через угол поворота базы и через требуемое удлинение болта получать в нем напряжения, смотреть, чтобы в упругой стадии были.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: rzd-vitebsk-49.jpg
Просмотров: 119
Размер:	225.7 Кб
ID:	237179  Нажмите на изображение для увеличения
Название: rzd-vitebsk-50.jpg
Просмотров: 112
Размер:	197.6 Кб
ID:	237182  

Последний раз редактировалось Кореш, 14.05.2021 в 13:21.
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2021, 13:29
#24
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Как вариант можно загуглить, что такое "опорные части моста" или "катковые опоры трубопроводов" или "шарнирные опирания арок".
- Есть случаи, где это действительно нужно.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2021, 13:46
#25
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
Меня напрягает когда делают фахверк из двутавра 30К2 с двумя болтами в центре базы, принимая опору как шарнирную в расчетной схеме. Такой фахверк будет поворачиваться вокруг кромки опорной плиты выдергивая анкера в центре. Что-то сомневаюсь в достаточной поворотной поддатливости такого соединения.
И на сколько этот фахверк должен повернуться, чтобы болты выдернулись? На 90 градусов?)))
В этом случае у вас всё здание должно рухнуть при таком то повороте.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2021, 14:05
#26
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
сомневаюсь в достаточной поворотной поддатливости такого соединения
- будут ограниченные нестрашные деформации: анкера вытянутся, плита подогнётся, фундамент повернётся.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2021, 14:14
| 1 #27
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от anst Посмотреть сообщение
Помогите, пожалуйста разобраться, когда какое закрепление применять..
однозначный ответ дать сложно
а для этого надо предварительно оценить все) изначально
много чего, помимо прочности
- неизменяемость (само собою)
- простота изготовления, монтажа
- предельные деформации, в т.ч. и основания и т.д.
может придется "погонять" схемы, потом принять расчетную

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- будут ограниченные
точно, все в этом мире относительно, в т.ч. и заделки и шарниры)
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2021, 09:39
#28
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
все в этом мире относительно, в т.ч. и заделки и шарниры
Да. Но,
если "полужёсткий" узел рассчитан как жёсткий, то это всегда не в запас,
а если рассчитан как шарнирный, то в большинстве случаев - в запас.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Не, ну особоодарённые могут, конечно, поиграться с "полужёсткостью" для ловли блох.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2021, 04:54
#29
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Добавлю, в сейсмике и в расчете на прогрессирующее обрушение шарнирное сопряжение колонн с фундаментами уже не выглядят так хорошо
Про сейсмику пожалуй не соглашусь
Не всегда...
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2021, 07:37
#30
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Про сейсмику пожалуй не соглашусь
Не всегда...
Ну само собой не всегда, это вроде в руководстве каком-то как рекомендация. А так, разумеется схема схеме рознь.
Но как по мне, в большинстве случаев жесткий низ в сейсмике - более рационально в случае ригеля в виде балок
ЗЫ: Вот, нашел:
Цитата:
ОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ КАРКАСНЫХ ПРОМЗДАНИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ (К СНиП II-7-81)
Каркас одноэтажного здания. Общие положения
3.10. Каркасы одноэтажных производственных зданий с размерами по п. 1.1 в поперечном направлении рекомендуется проектировать, как правило, по конструктивной схеме в виде стоек, защемленных в фундаментах и шарнирно сопряженных с ригелями покрытия.
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"

Последний раз редактировалось Виkтор, 17.05.2021 в 07:50.
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2021, 08:33
#31
Игнатий


 
Регистрация: 25.09.2015
Сообщений: 81


Цитата:
Сообщение от anst Посмотреть сообщение
Я понимаю, что если шарнир - момента на опорах нет, в пролете максимальный, в жестком - момент на опорах, но в пролете уменьшится.
а как же расчетная длина колонн?
Игнатий вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2021, 17:12
#32
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Почему-то никто не вспомнил про задачу конструктора-металлиста.... а ведь там всё сказано.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно выбрать тип узла в металлоконструкциях?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Как правильно выбрать материал в зависимости от коррозионной стойкости. Preparat Металлические конструкции 2 23.03.2018 10:06