Как правильно рассчитать узел опирания балки на колонну, через опорный столик.
31sulim99
 
Регистрация: 18.04.2018
Сообщений: 87

Имеются бункерные балки, которые опираются на колонны через опорные столики. Балка после монтажа обваривается на столике по контуру. Этот узел опирания существующий, т.е. сейчас конструкции выполнены именно так. Мы хотим на эти бункера сверху установить конвейер. Эксперт требует предоставить расчет, утверждает что сварной шов столика воспринимает момент, но в этом случае столик не проходит и уже давно должен был оторваться.
Я считаю что балка приваренная к столику становится со столиком единой конструкцией, следовательно нет плеча и нет момента. Помогите пжлст определить действует ли на шов момент или нет?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел.jpg
Просмотров: 1261
Размер:	167.5 Кб
ID:	237032  

Просмотров: 28277
 
Непрочитано 10.05.2021, 18:27
#2
And_T


 
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 470


А как связано то обстоятельство, что балка приварена к столику по контуру, и воспринимаемые рассматриваемым швом усилия? Т.е. если рассматривать только болтовое соединение балки со столиком, то будет и Q, и M?
And_T вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2021, 19:40
#3
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Момент есть!
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.05.2021, 20:16
#4
31sulim99


 
Регистрация: 18.04.2018
Сообщений: 87


А как связано то обстоятельство, что балка приварена к столику по контуру, и воспринимаемые рассматриваемым швом усилия? Т.е. если рассматривать только болтовое соединение балки со столиком, то будет и Q, и M?
А как будет работать балка в этом случае?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: уЗЕЛ.jpg
Просмотров: 308
Размер:	64.4 Кб
ID:	237033  
31sulim99 вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2021, 20:47
#5
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


да без разницы, хоть сварка, хоть болты, это дела не меняет в данном случае
М как был так и останется
у вас же усилие не совпадает с расчетной плоскостью шва крепления столика к колонне, все равно приложено с эксцентриситетом
т.е. помимо среза будет и отрыв
nick.klochkov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.05.2021, 20:51
#6
31sulim99


 
Регистрация: 18.04.2018
Сообщений: 87


А если балка будет единым целым, как на рисунке
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: уЗЕЛ.jpg
Просмотров: 247
Размер:	64.4 Кб
ID:	237034  
31sulim99 вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2021, 21:01
#7
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


не совсем понятно это ваше "единое целое" в данном случае
ну уж, если так хочется, тогда и считайте ее (саму балку но только вместе со столиками) как "единое целое", сможете?)
всего вероятнее, тогда у вас возникнут проблемы уже по креплению балки к самим столикам)

Последний раз редактировалось nick.klochkov, 10.05.2021 в 21:07.
nick.klochkov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.05.2021, 21:03
#8
31sulim99


 
Регистрация: 18.04.2018
Сообщений: 87


Да.
Но правильно же что у сварочного шва момента уже не будет.
31sulim99 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.05.2021, 21:03
#9
31sulim99


 
Регистрация: 18.04.2018
Сообщений: 87


Да.
Но правильно же что у сварочного шва момента уже не будет.
31sulim99 вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2021, 21:08
#10
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


но будут проблемы крепления балки к самим столикам(
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2021, 21:11
#11
And_T


 
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 470


Цитата:
Сообщение от 31sulim99 Посмотреть сообщение
А как будет работать балка в этом случае?
Как однопролетная шарнирно опертая балка Только схема расположения балки относительно колонн не та, что в 1 посте. Ну да не суть. Может все таки ну их, эти балки, колонны, швы?
And_T вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.05.2021, 21:11
#12
31sulim99


 
Регистрация: 18.04.2018
Сообщений: 87


Какие проблемы? Балка на столик сверху оперта, есть ребра жесткости для локальны напряжений.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Как однопролетная шарнирно опертая балка Только схема расположения балки относительно колонн не та, что в 1 посте. Ну да не суть
И я про то же, в этом случае момента в шве же не будет?
31sulim99 вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2021, 21:17
#13
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
Как однопролетная шарнирно ...
да вообще то разговор идет о креплении столика на расчетные усилия
31sulim99,
может еще рано кричать "гипс снимают, клиент уезжает")
проверьте еще раз швы, геометрию (кол-во, длины, катет)
и указанные усилия (с учетом конвейера? нет?)

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от 31sulim99 Посмотреть сообщение
И я про то же, в этом случае момента в шве же не будет?
вы же считаете в данном случае не саму балку, хоть и шарнирно опертую, а крепление столика к колонне, на который она опирается
а это, как говорят в одессе, две разные вещи)
nick.klochkov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.05.2021, 21:24
#14
31sulim99


 
Регистрация: 18.04.2018
Сообщений: 87


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
да вообще то разговор идет о креплении столика на расчетные усилия
31sulim99,
может еще рано кричать "гипс снимают, клиент уезжает")
проверьте еще раз швы, геометрию (кол-во, длины, катет)
и указанные усилия (с учетом конвейера? нет?)

----- добавлено через ~3 мин. -----

вы же считаете в данном случае не саму балку, хоть и шарнирно опертую, а крепление столика к колонне, на который она опирается
а это, как говорят в одессе, две разные вещи)
Я имею ввиду шарнирный узел не между балкой и столиком. А между балкой и колонной, и столик является чем то вроде опорного ребра балки
31sulim99 вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2021, 21:30
#15
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от 31sulim99 Посмотреть сообщение
Я имею ввиду шарнирный ...
я уже писал и об этом, считайте тогда балку и оп.столик как "целое", и у вас тогда возникнут проблемы уже с креплением вашего столика непосредственно к самой балке (никуда влияние этого "плеча" не денется)
или, в конце концов, подумайте об усилении

Последний раз редактировалось nick.klochkov, 10.05.2021 в 21:37.
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2021, 21:47
#16
And_T


 
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 470


Цитата:
Сообщение от 31sulim99 Посмотреть сообщение
И я про то же, в этом случае момента в шве же не будет?
А если представить, что столик-консоль с определенной длиной. С одной стороны она прикреплена к колонне интересующим нас швом, а на другом конце действует вертикальная сила?

Цитата:
Сообщение от 31sulim99 Посмотреть сообщение
Я имею ввиду шарнирный узел не между балкой и столиком. А между балкой и колонной, и столик является чем то вроде опорного ребра балки
Offtop: Че т вспомнился анекдот, как разделить 28 танков в 7 рот по 13 штук
And_T вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.05.2021, 21:58
#17
31sulim99


 
Регистрация: 18.04.2018
Сообщений: 87


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
я уже писал и об этом, считайте тогда балку и оп.столик как "целое", и у вас тогда возникнут проблемы уже с креплением вашего столика непосредственно к самой балке (никуда влияние этого "плеча" не денется)
или, в конце концов, подумайте об усилении
Не вижу проблем у опирания балки на столик сверху, что с ней может случиться?
А усилить балку не возможно физически, очень стесненные условия. Вообще, почему я взялся за этот узел. Дело в том, что если просчитывать столик с М и Q, шов должен был уже давно оторваться. А ему уже 12 лет. А если рассчитывать только на Q, то запас прочности большой.
31sulim99 вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2021, 22:05
#18
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от 31sulim99 Посмотреть сообщение
Не вижу проблем ...
да не об усилении балки речь, а об усилении столика
не знаю что там стояло и сколько, вы дали схему, усилия, вам дали ответ
если вы считаете, что все нормально, то доказывайте это и с теми же аргументами эксперту
nick.klochkov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.05.2021, 08:13
#19
31sulim99


 
Регистрация: 18.04.2018
Сообщений: 87


Еще вопрос. В самой колонне момент от столика будет?
31sulim99 вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2021, 08:26
#20
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Цитата:
Сообщение от 31sulim99 Посмотреть сообщение
Еще вопрос. В самой колонне момент от столика будет?
Будет. К сожалению, деться ему некуда.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2021, 08:34
#21
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от 31sulim99 Посмотреть сообщение
Еще вопрос. В самой колонне момент от столика будет?
На колонну будет действовать внешний сосредоточенный момент равный опорной реакции умноженной на сумму расстояний от опорой точки до грани колонны + половина сечения колонны. Внутренний момент в колонне определится из расчёта всей рамы.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2021, 08:35
#22
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Если столик с ребром- момент будет.
Если столик без ребра (уголок) - только поперечка
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun на форуме  
 
Непрочитано 11.05.2021, 09:05
#23
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Если столик без ребра (уголок) - только поперечка
Гениально! А если и без уголка, то и "поперечки" не будет.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.05.2021, 09:07
#24
31sulim99


 
Регистрация: 18.04.2018
Сообщений: 87


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
На колонну будет действовать внешний сосредоточенный момент равный опорной реакции умноженной на сумму расстояний от опорой точки до грани колонны + половина сечения колонны. Внутренний момент в колонне определится из расчёта всей рамы.
А откуда возьмется внутренний момент, если у меня шарнирный узел?
31sulim99 вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2021, 09:08
#25
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Если столик с ребром- момент будет.
Если столик без ребра (уголок) - только поперечка
Момент будет всегда, вопрос лишь о его величине. Серии, действительно, предлагают считать без момента, но с использованием дополнительных коэффициентов условий работы. Однако, на сегодня серии не являются документом прямого действия и ссылки на них не принимаются.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2021, 09:09
#26
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Гениально! А если и без уголка, то и "поперечки" не будет.
Естественно!
Нет опоры, нет поперечки
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun на форуме  
 
Непрочитано 11.05.2021, 09:10
| 1 #27
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от 31sulim99 Посмотреть сообщение
А откуда возьмется внутренний момент, если у меня шарнирный узел?
От эксцентричности приложения продольной нагрузки, внецентренное сжатие называется
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2021, 09:10
#28
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Момент будет всегда, вопрос лишь о его величине.
В моей практике это чаще всего наиглавнейший вопрос )))
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 11.05.2021, 09:19
#29
31sulim99


 
Регистрация: 18.04.2018
Сообщений: 87


Блин. Если считать сечение колонны на внутренний момент от столика, то и колонна не проходит по расчету. Вердикт - ни колонна ни столик не понесут эту нагрузку. Возможности усилить конструкции нет. Остается разбирать бункер.
31sulim99 вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2021, 09:29
#30
And_T


 
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 470


Цитата:
Сообщение от 31sulim99 Посмотреть сообщение
Блин. Если считать сечение колонны на внутренний момент от столика, то и колонна не проходит по расчету. Вердикт - ни колонна ни столик не понесут эту нагрузку. Возможности усилить конструкции нет. Остается разбирать бункер.
А я ведь предлагал сразу
Цитата:
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
Может все таки ну их, эти балки, колонны, швы?
And_T вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2021, 09:32
#31
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


31sulim99, из чего колонна? Для чего прокладка между столиком и колонной? Узел мутный и сомнительный, непонятно чем конструктор руководствовался при его разработке. Обварка по контуру ничего не гарантирует, если узел кривой при этом. Дайте больше видов узла.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.05.2021, 09:48
#32
31sulim99


 
Регистрация: 18.04.2018
Сообщений: 87


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
31sulim99, из чего колонна? Для чего прокладка между столиком и колонной? Узел мутный и сомнительный, непонятно чем конструктор руководствовался при его разработке. Обварка по контуру ничего не гарантирует, если узел кривой при этом. Дайте больше видов узла.
колонна была изначально была выполнена из спаренных швеллеров, потом усилена двутавром 24. Прокладка не понятно для чего, того конструктора уже давно нет, спросить не у кого. Узел ужасный, сам бы я до такого не додумался, но как быть не знаю. По расчетам все давно должно было рухнуть, т.к. по факту нагрузки там еще выше (эти бункера регулярно перегружают, наварена-переварена куча латок). А они стоят, ничего не прогнулось, геометрия ни балок ни колонн не нарушена. Говорю руководству, что по расчетам ничего не проходит, а по факту все висит.
31sulim99 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.05.2021, 09:49
#33
31sulim99


 
Регистрация: 18.04.2018
Сообщений: 87


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
31sulim99, из чего колонна? Для чего прокладка между столиком и колонной? Узел мутный и сомнительный, непонятно чем конструктор руководствовался при его разработке. Обварка по контуру ничего не гарантирует, если узел кривой при этом. Дайте больше видов узла.
Вот узел с колонной на виде сверху
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: cnjkbr.jpg
Просмотров: 205
Размер:	53.1 Кб
ID:	237039  
31sulim99 вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2021, 10:00
#34
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


выходит там два ребра вертикальных?, ребра по 500
все-таки, проверьте еще раз расчетом сварку
и если точней, то изначально бы дали узел детальней с размерами и сваркой
может и не понадобился тогда весь этот наш сыр-бор рассуждений

Последний раз редактировалось nick.klochkov, 11.05.2021 в 10:08.
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2021, 10:00
#35
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


С некоторой натяжкой можно попробовать Q передать вертикальными швами, М - горизонтальными.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.05.2021, 10:07
#36
31sulim99


 
Регистрация: 18.04.2018
Сообщений: 87


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
выходит там два ребра вертикальных?, ребра по 500
все-таки, проверьте еще раз расчетом сварку
Да в том то и дело, что ребра два. Но приварены-то они к пластине, а пластина к колонне, из-за этого расчетная длина шва у меня 136см (50+50-4+100*4). Были б ребра напрямую к колонне приварены, все проходило бы отлично

----- добавлено через 33 сек. -----
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
С некоторой натяжкой можно попробовать Q передать вертикальными швами, М - горизонтальными.
Буду рад любому совету, как можно это сделать.
31sulim99 вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2021, 10:17
| 1 #37
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от 31sulim99 Посмотреть сообщение
Буду рад любому совету, как можно это сделать.
- только не надо обосновывать любые хотелки начальников.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2021, 10:22
#38
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от 31sulim99 Посмотреть сообщение
Да в том то и дело ...
так то оно так, спору нет, но кроме вертикальных там есть еще и горизонтальные (имею в виду крепление пластины к стойке)
и все равно информации ну совсем не достаточно!!!
швы, как располагаются? катет?
с тау все понятно
с сигма все равно придется искать центр тяжести всех швов в 2х случаях (и крепление пластины к стойке, и крепление ребер к пластине)
на мой взгляд, вы не все учитываете при проверке швов(
nick.klochkov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.05.2021, 10:25
#39
31sulim99


 
Регистрация: 18.04.2018
Сообщений: 87


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- только не надо обосновывать любые хотелки начальников.
Тут дело не в хотелках. Локально усилить ни столик, ни балку, ни теперь уже и колонну не получится. Только разбирать бункер и менять узел опирания. А это остановка производства минимум на неделю, куча денег на монтаж/демонтаж. Попал я короче. Если послушаю форумчан и буду настаивать на изменении узла опирания, а какой-нибудь другой проектировщик даст добро на установку конвейера, и при этом ничего не рухнет, я окажусь ослом. А если сам подпишусь что все проходит по расчетам, а потом все рухнет, сяду.
31sulim99 вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2021, 10:29
#40
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от 31sulim99 Посмотреть сообщение
я окажусь ослом. А если сам подпишусь что все проходит по расчетам, а потом все рухнет, сяду.
- выбор не очевиден?

----- добавлено через ~18 мин. -----
При катете 6 мм (по толщине пера швеллера) и эл. Э42: (50-1)*2*7,56=740 кН - т. е. даже без учёта момента вертикальные швы не проходят.
Момент: 800*0,225/0,5=360 кН на швы снизу или сверху, 360/15=24 см - требуемая длина горизонтального шва снизу или сверху при катете 12 мм.

Вывод - лучше не баловаться.

Последний раз редактировалось eilukha, 11.05.2021 в 11:01.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2021, 10:54
#41
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


31sulim99, новую стойку под столик необходимо подвести для усиления. Передать нагрузку от столика не неё. Связать планками из t8 с шагом 500 мм существующую стойку и новую. Новую считать как центрально-сжатую и реализовать её также без плеч и эксцентриситета. Это вариант без остановки производства. Но нужно понять как опирать эту новую стойку на основание ( фундамент или пол).


Цитата:
Сообщение от 31sulim99 Посмотреть сообщение
Попал я короче.
Надо на это сейчас смотреть так - это замечательный опыт. Выводы сделаете, всё будет хорошо.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2021, 11:16
#42
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от 31sulim99 Посмотреть сообщение
...а какой-нибудь другой проектировщик...
"не поймешь вас, ивановых")
а этот проектировщик не к тому же эксперту пойдет, что и вы ходили?)
муть какая-то(
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2021, 11:24
#43
And_T


 
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 470


Цитата:
Сообщение от 31sulim99 Посмотреть сообщение
Вот узел с колонной на виде сверху
Из какой стали сделаны конструкции? По обушку швеллеров сто процентов есть (если нет-то не вижу проблем сделать) швы
And_T вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2021, 11:31
#44
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
По обушку швеллеров ..
да нет, там всего вероятнее, судя по картинке, в свету между швеллерами миллиметров 100(
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2021, 20:19
#45
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484


"80 тонн?"
"Не верю..." )))
Момент? Может и не быть... или такой маленький, маленький
csp вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.05.2021, 06:38
#46
31sulim99


 
Регистрация: 18.04.2018
Сообщений: 87


Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
"80 тонн?"
"Не верю..." )))
Момент? Может и не быть... или такой маленький, маленький
Почему не может быть?
Про момент объясните пжлст, очень поможете.
31sulim99 вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2021, 07:49
#47
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от 31sulim99 Посмотреть сообщение
Про момент объясните пжлст
- выглядит как «Почему 2х2=4?». Объясните лучше Вы почему нет момента?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2021-05-13_8-49-37.png
Просмотров: 159
Размер:	129.9 Кб
ID:	237123  

Последний раз редактировалось eilukha, 13.05.2021 в 08:01.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.05.2021, 08:54
#48
31sulim99


 
Регистрация: 18.04.2018
Сообщений: 87


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- выглядит как «Почему 2х2=4?». Объясните лучше Вы почему нет момента?
Если все бункерные балки с приваренными к ним столиками представить как один жёсткий диск?
31sulim99 вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2021, 09:02
#49
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Диск - горизонтальная плоскость, а момент в вертикальной. Никак не связанные вещи.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.05.2021, 09:11
| 1 #50
31sulim99


 
Регистрация: 18.04.2018
Сообщений: 87


Нарисовал как смог
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20210513_110331.jpg
Просмотров: 141
Размер:	331.7 Кб
ID:	237124  
31sulim99 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.05.2021, 09:25
#51
31sulim99


 
Регистрация: 18.04.2018
Сообщений: 87


Вот ещё, для наглядности
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20210513_112201.jpg
Просмотров: 127
Размер:	316.2 Кб
ID:	237125  
31sulim99 вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2021, 09:48
| 1 #52
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Была бы пара, момент найдётся - второй закон сопромата.
31sulim99, ищи пару!

----- добавлено через ~2 мин. -----
Offtop: Подсказка: реакция в стойке.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2021, 10:07
#53
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Картинка.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2021-05-13_11-03-12.png
Просмотров: 122
Размер:	265.8 Кб
ID:	237132  
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2021, 10:30
#54
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от 31sulim99 Посмотреть сообщение
Нарисовал как смог
Обеспечьте шарнирность соединения и момент уйдет
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun на форуме  
 
Непрочитано 13.05.2021, 10:35
| 1 #55
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
и момент уйдет
- вместе с балками.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2021, 10:42
#56
pavel118


 
Регистрация: 28.06.2008
Сообщений: 65


Если идти по Вашему пути (с шарниром непосредственно у колонны) то Вам необходимо проследить путь усилия по Вашему криволинейному стержню. В вертикальной части усилия N=80т M=18тм.
Посчитайте узлы и сечения профилей.
Но, как по мне, это только для себя, что бы объяснить почему оно стоит и не падает когда усилия идут через Попенгаген в Роттердам. А поскольку это не Ваше произведение, можете критиковать и говорить, что вы предупреждали, и вот предлагаете такое то усиление.

з.ы. не уверен что эпюрка с той стороны в вертикальном элементе. Эх..говорила мне мама учи правило знаков...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 123
Размер:	124.9 Кб
ID:	237137  
__________________
-
pavel118 вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2021, 10:49
| 1 #57
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Обеспечьте шарнирность соединения и момент уйдет
уйти то он уйдет, но все "сложится")))

----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от pavel118 Посмотреть сообщение
Если идти по Вашему пути
ему (тс) об этом уже говорилось в постах ##7,15, но он с упорством, достойного лучшего применения, все продолжает талдычить про это(

Последний раз редактировалось nick.klochkov, 13.05.2021 в 11:00.
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2021, 11:00
#58
pavel118


 
Регистрация: 28.06.2008
Сообщений: 65


Точно.
думаю нифига там не пройдет по расчету. на первом же узле хрюкнет.
__________________
-
pavel118 вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2021, 11:48
#59
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Offtop: ТС очень смелый человек. Я с тройками по сопромату понимаю, что там будет момент и не лезу в проектирование мало мальски серьезных МК. А тут конвейер поверх бункера!
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2021, 11:58
#60
Игнатий


 
Регистрация: 25.09.2015
Сообщений: 81


[quote=31sulim99;1938908] Нарисовал как смог[/qu
Ваша схема, из поста 50, будет очень похожа на представленный узел если Вы примете не шарнирное опирание, а заделку. Но что-то мне подсказывает момент по такой схеме будет гораздо больше, чем момент посчитанный экспертом.
Игнатий вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2021, 12:25
#61
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


тс,
сделайте выбор, что вам важнее, ваше реноме или те последствия, которые могу возникнуть?
всплыло - "никуда не подлезть, сама стойка от этого момента не проходит" и т.д.
прислушайтесь к посту #41, если это возможно
ищите другие варианты, но так оставлять нельзя

Последний раз редактировалось nick.klochkov, 13.05.2021 в 12:31.
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2021, 13:18
#62
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484


80 тонн - это 2 танка Т 62 по 41 тонны каждый. И что ? На эту фитюльку можно подвесить 2 танка?
Оно конечно любителям танчиков чо 80 , чо 800 все едино. Короче, там нагрузки тонн 20.
Про момент потом.... может быть
csp вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2021, 13:48
#63
Alexmf


 
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 542


А для чего пластина по верхнему поясу балок, объединяющая 3 балки в рассматриваемом узле?

Последний раз редактировалось Alexmf, 13.05.2021 в 13:59.
Alexmf вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2021, 16:44
#64
dennppro


 
Регистрация: 02.12.2019
Сообщений: 4


Прислушайтесь к мнению эксперта. Он прав. У вас горизонтальный шов катетом 16 легко воспринимает нагрузку от узлового момента в 18т*м.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел.PNG
Просмотров: 320
Размер:	7.6 Кб
ID:	237162  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.PNG
Просмотров: 332
Размер:	481.1 Кб
ID:	237163  
dennppro вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2021, 17:11
1 | #65
Владимир из Магнитки


 
Регистрация: 01.04.2008
г. Магнитогорск, 74rus
Сообщений: 323


Добрый вечер, коллега!
Как говорит одна армейская поговорка "1. Эксперт всегда прав. 2. Если эксперт не прав см. п. 1". Я не совсем эксперт (), но момент однозначно в узле будет, и его нужно воспринимать либо развитием вертикальных швов (у вас по факту имеется только 2 рабочих вертикальных шва длиной от 200 до 500 мм - приварка "готового" стульчика к стержню колонны), либо как предложено было ранее - горизонтальными швами. Это расчет подкрановой консоли (один в один) - см. книги Горева, либо том 1, либо том 2. Точно не помню. Только проблема - у вас колонна двухветвевая, горизонтальный шов максимум длиной 150 мм и с величиной катета вы ограничены (вероятно 6-7 мм, не более), а его явно будет не достаточно. Да и горизонтальных то ребер (листов) усиления швеллеров колонны (в уровне консолей) по факту то нет (посмотрите внимательнее свои колонны), что в колонне по оси В, что в колонне по оси Г. А бункер "висит" за счет крепления стенки бункерной балки к колонне через уголок 130х110х18 мм 34-ю болтами диаметром 18 мм + наложено 2 сварных шва с катетом 6 мм длиной 1200 мм каждый (перо уголка дополнительно приварено к стержню колонны). Эти столики по факту монтажные, на них Ваша расчетная нагрузка и не передавалась никогда, да и воспринять они ее не в состоянии!!!
Удачных расчетов....главное что бы и дальше сооружение "висело" и не падало....
Прикладываю программку, написанную добрыми людьми, там есть кое-какие расчеты по сварке. Разбирайтесь... и смотрите 3-х томник Горева, там есть примеры расчеты сварных швов консолей.
Вложения
Тип файла: zip Сварка.zip (211.0 Кб, 106 просмотров)
Владимир из Магнитки вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2021, 17:38
#66
And_T


 
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 470


Вселенная настолько устала от автора темы, что решила вызвать сюда автора проекта?
And_T вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2021, 21:27
#67
dambra


 
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 431


на скорую руку накидал, надеюсь хоть что-то понятно будет.
Автор, можно посчитать момент инерции сечения и сопротивление моменту. По фото не видно ни расстояний между пластинами, ни толщины вертикальных пластин, на размеров швов/ботов и т.д.

У меня несколько вопросов к экспертам которые здесь писали и автору:
1. Это нужно в программе расчитывать такие простые вещи как момент (из поста 64) или усилия в сварном шве? Что может этот человек почерпнуть из этих программ без знаний?
2. Вы расчетную схему видели? Это же многопролетная балка которая опирается на опору и ПРИВАРИВАЕТСЯ (как описал автор) и там конечно же кроме вертикальной возникает еще и момент, чего автор вообще не увидел. Зачем эту балку приваривать?
3. Как насчет дополнительных отклонений колонны от вертикали + монтажные допуски? Судя по фото - швы монтажные, т.е. эксцентрисситет будет больше чем 225мм? ну это так, мелочи.

Offtop: Это же кто-то его проверил, подписал, фирма потратила время, ресурсы. Как "это" вообще может попасть к эксперту? Если есть реальные проверяющие, это сейчас вообще нормально, что такая документация приходит на проверку к Вам?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20210513_190242.jpg
Просмотров: 276
Размер:	236.5 Кб
ID:	237169  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20210513_190555.jpg
Просмотров: 273
Размер:	209.9 Кб
ID:	237170  
dambra вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2021, 21:58
#68
And_T


 
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 470


Не расстраивайтесь так Там, судя по всему, все не совсем так, а может и вообще не так, как описывает тс
And_T вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2021, 22:16
#69
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от dambra Посмотреть сообщение
У меня несколько вопросов ...
миль пардон)
вы не все или невнимательно прочитали до этого(
речь идет не о прикреплении ребер к пластине, а самой пластины, к которой крепятся эти ребра, к швеллерам стойки, вот там, как раз, полный швах(
и вообще, все неудачно(, и компоновка сечения стойки в т.ч.

Последний раз редактировалось nick.klochkov, 13.05.2021 в 22:25.
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2021, 22:58
#70
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Слабое место - шов крепления столика к стойке. Если не держит шов, то и остальное нелепо. Мало того, что катет шва многозаходный и монтажный. Сами сечения на один лёгкий взгляд говорят, что пора завязывать с этой деятельностью.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2021, 20:04
#71
dambra


 
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 431


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
миль пардон)
вы не все или невнимательно прочитали до этого(
речь идет не о прикреплении ребер к пластине, а самой пластины, к которой крепятся эти ребра, к швеллерам стойки, вот там, как раз, полный швах(
и вообще, все неудачно(, и компоновка сечения стойки в т.ч.
Из Вашего сообщения вообще ничего непонятно. Можете нарисовать и обосновать рассчетом места которое Вас не устраивает? Что приваривается к чему? Возможно я что-то и упустил.

Ниже мои размышления над узлом:
1. В колонне присутствуют горизонтальные пластины/ребра, которые должны воспринять горизонтальную нагрузку, так? Предположим, что сечение их подобранно правильно. Так же присутсвует горизонтальная полка столика, которая должна воспринять растягивающую силу - 16мм. Учитывая, что сварной шов не должен быть самым слабым местом соединения, подбираем сварной шов катетом 15-16мм.

2. Вертикальную нагрузку в 80т воспримет сам сварной шов, но чтобы его посчитать нужно знать толщину самой пластины вертикальной. Моя логика была посчитать это ребро и применить толщину шва по прочности превосходящей пластину/ребро столика, чтобы сварка не была самым слабым местом узла. Так вот, вертикального шва вполне достаточно.

3. Горизонтальное сжимающее усилие там передать нечему кроме концов вертикальных пластин. Следовательно, нужно считать сечение из двух вертикальных пластин и одной горизонтальной вверху, исходя из этого определить распределение сил / несущую способность.

Где автор показал размер сварных швов?

Понятно что колонна может не выдержать момента, и скорее всего не пройдет. Однако нас в данном случае интересует сам узел (в изоляции).
Как бы Вы решили данный узел? Что конкретно предприняли (без всяких швах/мах и т.д.)?

Последний раз редактировалось dambra, 14.05.2021 в 20:11.
dambra вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2021, 21:10
#72
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935


Столик, центрально нагруженный, передаёт момент на колонну с плечом 225 мм однозначно.
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2021, 06:12
#73
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от dambra Посмотреть сообщение
Из Вашего сообщения вообще ничего непонятно.
(
наверное, все-таки, судя по картинке тс, сначала крепится вертикальная пластина к швеллерам стойки, затем к ней - опорный столик (ребра, гориз. планка по ним), как раз об этой пластине я и говорил
Цитата:
Сообщение от dambra Посмотреть сообщение
Где автор показал размер сварных швов?
таки да! и я об этом (см. пост #34), видимо это коммерческая тайна)
Цитата:
Сообщение от dambra Посмотреть сообщение
Что конкретно предприняли (без всяких швах/мах и т.д.)?
и вот по поводу шваха) и швов крепления этой пресловутой) пластины
надеюсь посчитать тау, сигма и приведенные не сложно
даже с учетом пластики и всех бонусов для швов) не проходит
даже при э50!), вдобавок не знаем какая сталь(
Вложения
Тип файла: docx Швы крепления пластины к стойке.docx (17.2 Кб, 30 просмотров)

Последний раз редактировалось nick.klochkov, 15.05.2021 в 06:33.
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2021, 09:28
#74
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Что вы там считать собираетесь? Ясно же сказано:
Цитата:
Сообщение от Владимир из Магнитки Посмотреть сообщение
Эти столики по факту монтажные, на них Ваша расчетная нагрузка и не передавалась никогда, да и воспринять они ее не в состоянии!!!
Неправильной дорогой идёте товарищи!
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2021, 10:19
#75
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Неправильной дорогой идёте товарищи!
судя по картинке, какой же он монтажный??, где тогда зазор на прогиб, даже, если предположить, что основная балка 2х пролетная неразрезная с навороченными болтами по стенке, накладкой по ее верхнему поясу и приваркой нижнего к столику??)
или там в таком исполнении реакции не будет, причем нехилой?)
и потом, каков вопрос от тс таков и ответ
так что тем путем идем, тем!
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2021, 10:44
#76
dambra


 
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 431


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Что вы там считать собираетесь? Ясно же сказано:

Неправильной дорогой идёте товарищи!
Полностью с Вами согласен. Решил посчитать ради спортивного интереса как-будто реально нужно посчитать такой узел
dambra вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2021, 12:07
#77
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от dambra Посмотреть сообщение
Однако нас в данном случае интересует сам узел (в изоляции).
Цитата:
Сообщение от dambra Посмотреть сообщение
Решил посчитать ради спортивного интереса...
вы противоречите сами себе
ну давайте погадаем/пофилософствуем о 12-ти метровой главной балке (без промежуточной опоры), стыке в середине ее пролета, о необходимости стойки/стоек по оси 6, гибкости стоек, о реакциях, непоказанных/оборванных балок по осям 5,7 и т.д.)

Последний раз редактировалось nick.klochkov, 15.05.2021 в 12:16.
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2021, 14:18
#78
Alexmf


 
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 542


Цитата:
Сообщение от dambra Посмотреть сообщение
Полностью с Вами согласен. Решил посчитать ради спортивного интереса как-будто реально нужно посчитать такой узел
Пожалуй, ТС не хочет далее обсуждать этот узел.
Может все таки колонну подвести, как посоветовали в посте 41? Разгрузите и сварной шов и колонну основного каркаса.
Колонну запроектировать центрально загруженную, раскрепить ее по высоте с сущ. колонной. Раскреплений "впихнуть" необходимое количество. Колонна получиться ажурной.
Нормальное решение. Вопрос - как заказчику это преподнести, что бы избежать "войны".

Последний раз редактировалось Alexmf, 21.05.2021 в 09:41.
Alexmf вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2021, 17:11
#79
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Цитата:
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
Может все таки колонну подвести?
https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...0&postcount=41
Еще дней 10 и стойка появится.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2021, 09:42
#80
Alexmf


 
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 542


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...0&postcount=41
Еще дней 10 и стойка появится.
Исправился . Я видел Ваш пост, решил напомнить еще раз о хорошем правильном решении.
Цитата:
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
Может все таки колонну подвести, как посоветовали в посте 41
Alexmf вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно рассчитать узел опирания балки на колонну, через опорный столик.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Правильно ли запроектирован узел опирания несущей балки на колонну? T-9 Металлические конструкции 2 05.06.2020 07:43
Усиление жб ригеля подведением упругой опоры(балки), как рассчитать опорный столик металлической балки serega123494 Железобетонные конструкции 4 06.03.2018 02:05
Узел опирания наклонной балки сверху на колонну! Nnatta Металлические конструкции 23 30.04.2014 10:45
Как решить нестандартный узел опирания балки на колонну? Olya-OK Металлические конструкции 29 11.04.2014 09:05