Обсуждение и анализ изменений №3 СП 20.13330 Нагрузки и воздействия
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обсуждение и анализ изменений №3 СП 20.13330 Нагрузки и воздействия

Обсуждение и анализ изменений №3 СП 20.13330 Нагрузки и воздействия

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.05.2021, 15:42 #1
Обсуждение и анализ изменений №3 СП 20.13330 Нагрузки и воздействия
Saur
 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336

Коллеги, скоро вступят в силу изменения №3 к СП 20.13330
Предлагаю обсудить особенно важные из них в этой ветке.
К примеру, новые изменения ограничивают высоту перепада высоты кровли. Теперь при вычислении мю, если перепад более 8 метров, то h =8 м.
Так же мне не понятно выражение "Пониженные нормативные значения равномерно распределенных кратковременных нагрузок, указанных в таблице 8.3, устанавливаются в нормах проектирования строительных конструкций и оснований в зависимости от рассматриваемой расчетной ситуации"
а каких таких нормах по проектированию будут устанавливаться пониженные значения?

Вложения
Тип файла: pdf Изм.3 СП 20.pdf (1.09 Мб, 838 просмотров)

Просмотров: 51928
 
Непрочитано 20.05.2021, 17:07
#2
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,819
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
К примеру, новые изменения ограничивают высоту перепада высоты кровли. Теперь при вычислении мю, если перепад более 8 метров, то h =8 м.
"СНиП 2.01.07-85*. Строительные нормы и правила. Нагрузки и воздействия" (утв. Постановлением Госстроя СССР от 29.08.1985 N 135) (ред. от 29.05.2003)
Табл. Приложения 3* Обязательное п. 8
где h - высота перепада, м, отсчитываемая от карниза верхнего покрытия до кровли нижнего и при значении более 8 м принимаемая при определении равной 8 м;

Возможно, это было и в более ранних редакциях
lee вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2021, 17:58
#3
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от lee Посмотреть сообщение
Возможно, это было и в более ранних редакциях
- было. Продолжаем игру «Найди 10 отличий».

----- добавлено через ~3 мин. -----
Пиковая и пульсации при проверке прогибов не учитываются.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
пониженные значения
- для чего они нужны? Если для прогибов, то это учли в таблицах приложения про прогибы.

Последний раз редактировалось eilukha, 20.05.2021 в 18:04.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.05.2021, 21:31
#4
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


Цитата:
Сообщение от lee Посмотреть сообщение
где h - высота перепада, м, отсчитываемая от карниза верхнего покрытия до кровли нижнего
Только сейчас не от карниза верхнего, а от верхней точки конструкции (парапета ) верхнего покрытия
Saur вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2021, 06:07
#5
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- для чего они нужны? Если для прогибов, то это учли в таблицах приложения про прогибы.
Прогрессирующее считается на постоянные и длительные.
Полный снег - кратковременная
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2021, 07:59
#6
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- для чего они нужны? Если для прогибов, то это учли в таблицах приложения про прогибы.
Для расчетов жесткостей жб элементов и раскрытия трещин.
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2021, 08:00
#7
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Пиковая и пульсации при проверке прогибов не учитываются.
Никогда не учитывались.

Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
а каких таких нормах по проектированию будут устанавливаться пониженные значения?
В ж/б, основания и т. д. Для расчётов по 2 ПС.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2021, 09:31
#8
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
пульсации при проверке прогибов не учитываются
Не спешите. Пожалуй нет такой темы в которой цнииск не подмочил репутацию.
Пункт 11.1.2 остается прежним - "Во всех случаях ...".
Получается с первого июля будет два конфликтующих требования - 11.1.2 и Д.1.1.
Инженер выберет худший расклад..
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2021, 09:46
#9
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Нагрузки, принимаемые с полным нормативным значением, относятся к кратковременным, с пониженным значением — к длительным (ЖБК, основания).
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2021, 10:25
#10
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762


Вот зачем разнесли, еще и не друг за другом приложения Д и Л? Прогиб перекрытий без перегородок в одном, с перегородками в другом и т.д.
Проще и удобнее для пользования было бы в одной таблице друг под другом, как и было ранее.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2021, 16:02
| 6 #11
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Offtop: Квалификация проектировщиков и строителей с каждым днем все хуже, а нормы все сложнее и запутаннее в старании учесть каждую мелочь. Вот уж страна дураков. Не тем заняты товарищи, ой не тем.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.05.2021, 00:04
#12
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


Убирают фразу из п. 15.2.3 "Для элементов конструкций зданий и сооружений, предельные прогибы и перемещения которых не оговорены настоящим и другими нормативными документами, вертикальные и горизонтальные прогибы и перемещения от постоянных, длительных и кратковременных нагрузок не должны превышать 1/150 пролета или 1/75 вылета консоли."
А я раньше перемещение поручня ограждения ограничивал h/75.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2021, 13:39
#13
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Убирают фразу из п. 15.2.3 "Для элементов конструкций зданий и сооружений, предельные прогибы и перемещения которых не оговорены настоящим и другими нормативными документами, вертикальные и горизонтальные прогибы и перемещения от постоянных, длительных и кратковременных нагрузок не должны превышать 1/150 пролета или 1/75 вылета консоли."
А я раньше перемещение поручня ограждения ограничивал h/75.
Я думаю куда-нибудь перенесли. Нормы сейчас - квест для инженера.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2021, 18:42
#14
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Как быть с Приложением К (снеговые нагрузки в городах)?
Оно в перечень обязательных, вроде, не входит. Тогда нахрена оно вообще, если любой эксперт может докопаться и заставить пересчитать на снеговой район?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2021, 05:07
#15
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Как быть с Приложением К (снеговые нагрузки в городах)?
Оно в перечень обязательных, вроде, не входит. Тогда нахрена оно вообще, если любой эксперт может докопаться и заставить пересчитать на снеговой район?
А вы сравнивали?
По Новосибирской области район третий - это 150кг/м2, а по приложению К в Новосибирске 160 кг/м2
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2021, 05:56
#16
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
А вы сравнивали?
Москва - 145 вместо 150 кг/м2
Питер - 120 вместо 150 кг/м2
Нижний Новгород - 210 вместо 200 кг/м2
Казань - 230 вместо 200 кг/м2
Самара - 160 вместо 200 кг/м2
Екатеринбург - 135 вместо 150 кг/м2
Пермь - 195 вместо 250 кг/м2
Ростов-на-дону - 85 вместо 100 кг/м2
ну да, для некоторых городов по приложению нагрузка чуть больше. И какой вывод по поводу обязательного применения снегового района или нагрузки по приложению К?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2021, 06:17
#17
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Москва - 145 вместо 150 кг/м2
Питер - 120 вместо 150 кг/м2
Нижний Новгород - 210 вместо 200 кг/м2
Казань - 230 вместо 200 кг/м2
Самара - 160 вместо 200 кг/м2
Екатеринбург - 135 вместо 150 кг/м2
Пермь - 195 вместо 250 кг/м2
Ростов-на-дону - 85 вместо 100 кг/м2
ну да, для некоторых городов по приложению нагрузка чуть больше. И какой вывод по поводу обязательного применения снегового района или нагрузки по приложению К?
Брать по худшему естественно!

Некоторым экспертам даже НИЦ Строительство не указ
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2021, 09:31
#18
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
И какой вывод по поводу обязательного применения снегового района или нагрузки по приложению К
если посмотреть постановление 985, то том и схемы приложения добровольны, и коэффициент снижения снеговой нагрузки в зависимости от ветра и т.д. Но вы же их используете?
Я так думаю их в добровольные отправили, дабы те кто работает с иностранными компаниями могли использовать еврокоды. ПП 985 собственно в добровольные отправило в многих нормах прочностные расчеты. Но надо понимать, что если вы не используете эти пункты норм, значит у вас есть другие нормы (утвержденные Минстроем в добровольном списке, о чем говорит закон о Техрегулировании) с аналогичными требованиями, но по другим методикам. Или в путь дорогу за СТУ.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2021, 11:27
#19
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
схемы приложения добровольны
наверно, имеете в виду карты снеговых районов (приложение Е), потому что схемы снеговых нагрузок и коэффициенты мю (прил. Б) входят в обязательный перечень.
Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Брать по худшему естественно!
проблема в том, что и это не всегда естественно. встречаются эксперты-экономы, которые не любят "в запас".
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2021, 11:40
#20
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Для чего идёт такое размывание норм? Кому это выгодно? Вместо «да-да» или «нет-нет» в нормах блеяние какое-то.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2021, 12:06
1 | #21
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
наверно, имеете в виду карты снеговых районов (приложение Е), потому что схемы снеговых нагрузок и коэффициенты мю (прил. Б) входят в обязательный перечень.
из СП20.13330.2016
10.2 Нормативное значение веса снегового покрова Sg на 1 м2 горизонтальной поверхности земли для отдельных населенных пунктов Российской Федерации принимают в соответствии с приложением К.
10.4 Схемы распределения снеговой нагрузки и значения коэффициента формы μ для покрытий следует принимать в соответствии с приложением Б.
10.7 Для пологих (с уклонами до 12 % или с f/l ≤ 0,05) покрытий однопролетных и многопролетных зданий, проектируемых на местности типов А или В и имеющих характерный размер в плане lс не более 100 м (см. схемы Б.1, Б.2, Б.5 и Б.6 приложения Б), а также для покрытий высотных зданий допускается учитывать коэффициент сноса снега, принимаемый по формуле (10.2), но не менее 0,5:
10.10 Термический коэффициент ct следует применять для учета снижения снеговых нагрузок на покрытия с высоким коэффициентом теплопередачи (> 1 Вт/(м2·°С) вследствие таяния, вызванного потерей тепла
из постановления 985
11. СП 20.13330.2016 "СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия". Разделы 1 (пункт 1.1), 4 (за исключением пунктов 4.4, 4.6), 6 (за исключением абзаца первого пункта 6.8), 7, 8 (за исключением пунктов 8.1.1, 8.2.2, 8.3.1, 8.4.3), 9 (за исключением абзаца второго пункта 9.3), 10 (за исключением пунктов 10.2, 10.4, 10.7, 10.10), 11 (за исключением пунктов 11.1.2, 11.1.4, 11.1.7, 11.1.8, 11.3.4), 12, 13 (за исключением пунктов 13.3, 13.4, 13.6), 14 - 15, приложения А - В, Д.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2021, 08:32
#22
Steling

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.09.2012
Кемерово
Сообщений: 131
<phrase 1=


Доброго времени суток.
Что то я как то упустил один из пунктов изменения, а именно:
Цитата:
«8.2.7 Коэффициенты надежности по нагрузке f для равномерно распределенных нагрузок, указанных в 8.2.2, следует принимать:
1,3 – при нормативном значении менее 2,0 кПа;
1,2 – при нормативном значении 2,0 кПа и более.».
Получается что данные коэффициенты следует применять исключительно к пункту 8.2.2, но этот пункт гласит:
Цитата:
8.2.2 Нормативные значения нагрузок на ригели и плиты перекрытий от веса временных перегородок следует принимать в зависимости от их конструкции, расположения и характера опирания на перекрытия и стены. Указанные нагрузки допускается учитывать как равномерно распределенные добавочные нагрузки, принимая их нормативные значения на основании расчета для предполагаемых схем размещения перегородок, но не менее 0,5 кПа.
Собственно я понимаю что это явная описка "нормотворца", но тем не менее, какие коэффициенты будем принимать?
Steling вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2021, 08:46
#23
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Не вижу проблемы. Поясните.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2021, 08:49
#24
Steling

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.09.2012
Кемерово
Сообщений: 131
<phrase 1=


Цитата:
Не вижу проблемы. Поясните.
У нас есть таблица 8.3.
В ней приведены нормативные значения нагрузок.
Для перехода от нормативного к расчетному требуется коэффициент.
Где взять данный коэффициент, если обозначенные выше, согласно п. 8.2.7 относятся исключительно к п. 8.2.2, в котором речь идет не о всех нагрузках, а только лишь о нагрузках от перегородок.
Steling вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2021, 09:00
| 1 #25
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Да, скорее всего опечатка, т. к. только о перегородках, а в п. 8.2.7 после упоминания п. 8.2.2 дополнительно выделяют перегородки.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2021, 16:38
| 1 #26
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Offtop: Походу они не читают вцелом. Какие-то пункты удалили, что-то перенумеровали, а ссылки остались старые.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2021, 17:41
| 1 #27
tigra-18

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,165


Цитата:
Сообщение от Steling Посмотреть сообщение
Собственно я понимаю что это явная описка "нормотворца", но тем не менее, какие коэффициенты будем принимать?
- почему нельзя применить обычные коэф. из таблицы 7.1, это которая про собственный вес конструкций, раньше вроде это конкретно оговаривали в 8,2,2, и то что забыли внести это, имхо конечно, не очень большая проблема на фоне других нововведений.
tigra-18 вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2021, 23:00
#28
Pill


 
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 287


Цитата:
Сообщение от Steling Посмотреть сообщение
Где взять данный коэффициент, если обозначенные выше, согласно п. 8.2.7 относятся исключительно к п. 8.2.2, в котором речь идет не о всех нагрузках, а только лишь о нагрузках от перегородок.
Так сначала нужно определиться временные перегородки у Вас или постоянные.
Pill вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2021, 04:58
#29
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,499


Цитата:
Так сначала нужно определиться временные перегородки у Вас или постоянные.
Для меня всегда была загадка - что это за временные перегородки. Сколько проектировал, так ни разу и не видел.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2021, 05:07
#30
Steling

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.09.2012
Кемерово
Сообщений: 131
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Pill Посмотреть сообщение
Так сначала нужно определиться временные перегородки у Вас или постоянные.
Вопрос был не про перегородки, а про то что коэффициенты согласно новой версии СП имеют отношения только к пункту описывающему перегородки.
Где брать коэффициенты для всего остального?
Steling вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2021, 09:17
#31
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Steling Посмотреть сообщение
Где брать коэффициенты для всего остального?
- спросите в экспертизе, какие коэффициенты они примут в расчётах?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2021, 14:56
#32
Pill


 
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 287


Цитата:
Сообщение от Steling Посмотреть сообщение
Вопрос был не про перегородки, а про то что коэффициенты согласно новой версии СП имеют отношения только к пункту описывающему перегородки.
Где брать коэффициенты для всего остального?
Ну как где? Таблица коэффициентов надёжности по нагрузке лет 40 не менялась. А там уж размазывайте свои перегородки на квадратные метры и смотрите менее 200 кгс/м^2 или 200 более (:
Pill вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2021, 15:17
#33
korssun_


 
Регистрация: 25.09.2020
Сообщений: 3


Таблица Д.1
Раньше лестничные косоуры считали по зыбкости на предельный прогиб 0,7мм от нагрузки 1кН в середине пролета.
В изм. 3 данную строчку исключили.
Как на зыбкость теперь считать?
По прил. Д.2.2 предельный прогиб получается сильно больше 0,7мм и составляет порядка 1/200 пролета.
korssun_ вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2021, 16:02
#34
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от korssun_ Посмотреть сообщение
Как на зыбкость теперь считать?
- по Д.2.2.
Цитата:
Сообщение от korssun_ Посмотреть сообщение
По прил. Д.2.2 предельный прогиб получается сильно больше 0,7мм и составляет порядка 1/200 пролета.
- Вы всё напутали, читайте внимательно Д.2.2
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2021, 16:56
#35
korssun_


 
Регистрация: 25.09.2020
Сообщений: 3


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- Вы всё напутали, читайте внимательно Д.2.2
Посчитал по прил. Д.2.2. Получил предельный прогиб - 1/120. Что не так?
Вложения
Тип файла: pdf Зыбкость.pdf (94.7 Кб, 148 просмотров)
korssun_ вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2021, 17:06
#36
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Где нагрузка для прогиба?
Где фактический прогиб?
Там сравнивается фактический (от условной нагрузки) и предельный (абсолютный) прогиб. Никаких относительных прогибов там нет.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2021, 01:21
#37
bartus


 
Регистрация: 06.03.2011
Сообщений: 250


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- Вы всё напутали, читайте внимательно Д.2.2
Наверняка korssun_ имел ввиду другую проверку, которая была до изменения 1:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: СП 20 без изменений.png
Просмотров: 311
Размер:	231.7 Кб
ID:	241077
Цитата:
Сообщение от korssun_ Посмотреть сообщение
Раньше лестничные косоуры считали по зыбкости на предельный прогиб 0,7мм от нагрузки 1кН в середине пролета.
В изм. 3 данную строчку исключили.
Только вот отменили её ещё в первом изменении, а не в 3-ем.
bartus вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2021, 07:19
#38
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от bartus Посмотреть сообщение
Наверняка korssun_ имел ввиду другую проверку, которая была до изменения 1:
- я говорю, что он спутал две проверки. Даже когда была проверка «0,7», то проверка, которая сейчас в Д.2.2 тоже была (независимой от проверки «0,7»).
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2021, 09:46
#39
korssun_


 
Регистрация: 25.09.2020
Сообщений: 3


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Где нагрузка для прогиба?
Где фактический прогиб?
Там сравнивается фактический (от условной нагрузки) и предельный (абсолютный) прогиб. Никаких относительных прогибов там нет.
При проверке по Д.2.2. проходит косоур из швеллера 20П.
При проверке "0,7мм" проходит швеллер 27П.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от bartus Посмотреть сообщение
Наверняка korssun_ имел ввиду другую проверку, которая была до изменения 1:
Вложение 241077

Только вот отменили её ещё в первом изменении, а не в 3-ем.
Да. Это я и имел ввиду.
И проверка на прогиб 0,7мм от нагрузки 1кН значительно более строгая.
Вложения
Тип файла: pdf Зыбкость_2.pdf (101.7 Кб, 94 просмотров)
korssun_ вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2021, 09:51
#40
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Вообще странно, что убрали проверку 0,7 мм. Достаточно просто вычисляемая и достаточно надежная ведь в план жесткости..
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2021, 10:06
#41
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Вообще странно, что убрали проверку 0,7 мм
- не странно, для больших пролётов бред будет.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2021-09-27_12-17-18.png
Просмотров: 321
Размер:	13.9 Кб
ID:	241118  

Последний раз редактировалось eilukha, 27.09.2021 в 11:18.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2021, 11:51
#42
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- не странно, для больших пролётов бред будет.
По формуле для пролета 7 м нужно около 2477 см4, это два 20 швеллера, как-то мало...
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2021, 12:00
#43
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


0,7 мм - для марша, для косоура 0,35 мм - формула из этих соображений.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Если считаете, что 0,7 мм - это для косоура, то удваивайте момент инерции.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2021, 12:18
#44
Steling

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.09.2012
Кемерово
Сообщений: 131
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Pill Посмотреть сообщение
Таблица коэффициентов надёжности по нагрузке лет 40 не менялась
Это вы о какой таблице?
Steling вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2021, 12:38
#45
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Если считаете, что 0,7 мм - это для косоура, то удваивайте момент инерции.
пардон, что-то я на автомате мимо косоура..
Но все равно получается 24 швеллер, маловато. В серии 1.050 на пролет 6,2 и ширину марша 1,2 м Z-образный косоур имеет сечение 30 швеллера.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2021, 13:04
#46
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
В серии
- вот если бы сказали «в скаде»...
Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
ширину марша 1,2 м
- проверку на прочность никто не отменял.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2021, 16:14
#47
tigra-18

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,165


Такой вопрос возник у меня - если в 3 изме СП убрали длительность у нагрузок(мне так сказали определенные люди которым можно доверять), то чем теперь, для расчета РСУ, отличаются постоянные нагрузки от длительных?
tigra-18 вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2021, 16:17
#48
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
чем теперь, для расчета РСУ, отличаются постоянные нагрузки от длительных?
- длительных может не быть.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2021, 17:35
#49
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,939


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Если считаете, что 0,7 мм - это для косоура, то удваивайте момент инерции.
И это будет правильно, ведь человек может находиться не по центру лестницы.
Кстати, откуда табличка (требуемая жесткость косоура)?
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2021, 17:39
#50
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
откуда табличка (требуемая жесткость косоура)?
- сам придумал.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2021, 02:59
#51
Pill


 
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 287


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- не странно, для больших пролётов бред будет.
А там расчётная длина косоура - это проекция горизонтальная или как? Сильно больших пролётов быть не может, у нас же есть ограничение на количество подъёмов в приделе одного марша.

Цитата:
Сообщение от Steling Посмотреть сообщение
Это вы о какой таблице?
О таблице коэффициентов надёжности по нагрузкам.

----- добавлено через ~24 мин. -----
Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
если в 3 изме СП убрали длительность у нагрузок(мне так сказали определенные люди которым можно доверять), то чем теперь, для расчета РСУ, отличаются постоянные нагрузки от длительных?
Да это просто перенос порток на другой гвоздок. Нормотворцам тоже жить нужно, детей и внуков кормить. Раз в пару лет нормы обнавлять. Там пункты поменяем, там обозначения... Работа кипит, ух!

Цитата:
4.1 Основными характеристиками нагрузок, установленных в настоящих нормах, являются их нормативные (базовые) значения.
При необходимости учета влияния реологических или нелинейных свойств материалов, длительности нагрузок, при проверке на выносливость, усталостной прочности и в других случаях, оговоренных в нормах проектирования конструкций и оснований, устанавливаются пониженные нормативные значения нагрузок от оборудования, людей, животных и транспортных средств на перекрытия жилых, общественных и сельскохозяйственных зданий, от мостовых и подвесных кранов, снеговых, температурных климатических воздействий.
(Измененная редакция, Изм. N 3).
Ну и далее про обрушение... теже 0,35. Как же они вывели этот коэффициент? Впечатление как будто студенты переписывают курсовик, простихоспади...

Последний раз редактировалось Pill, 12.10.2021 в 03:25.
Pill вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2021, 08:44
#52
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Pill Посмотреть сообщение
это проекция горизонтальная или как?
- нет, просто сумма длин.
Цитата:
Сообщение от Pill Посмотреть сообщение
ограничение на количество подъёмов в приделе одного марша.
- косоуры под площадку заходят иногда.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2021, 09:13
#53
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- не странно, для больших пролётов бред будет.
Бред будет на больших пролетах делать хлипкие балочки. Людям по жесткому ходить надо, а не по "воде" как апостол.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2021, 00:36
#54
Pill


 
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 287


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- нет, просто сумма длин.
И для z-образного косоура и просто для балки под углом? Не подскажите откуда таблица с поста #41?

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Бред будет на больших пролетах делать хлипкие балочки. Людям по жесткому ходить надо, а не по "воде" как апостол
Можно подумать, что кто-то на зыбкость считает...
Pill вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2021, 00:45
| 1 #55
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,939


Цитата:
Сообщение от Pill Посмотреть сообщение
Можно подумать, что кто-то на зыбкость считает...
Странно слышать, что кто-то не считает.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2021, 01:03
#56
Pill


 
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 287


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Странно слышать, что кто-то не считает.
На прогиб считают - и то хлеб.
Pill вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2021, 11:09
#57
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- не странно, для больших пролётов бред будет.
Да нифига. Прогиб 1,4 мм для любых пролётов от 100кг.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2021, 14:52
#58
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Pill Посмотреть сообщение
...Можно подумать, что кто-то на зыбкость считает...
Прямо вот динамический расчет с ускорениями в промке конечно не делают. Но на прогиб 0,7 от 100 кг проверяют. это же элементарно.
Но проектируя сцены, думаю, челик непременно что-то там посчитает, иначе экспертизу не пройдет. Да и самому интересно должно быть, как сцена чувствует себя при пляске 40...60-и ирландцев.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2021, 15:33
#59
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762


Цитата:
Сообщение от Pill Посмотреть сообщение
Можно подумать, что кто-то на зыбкость считает...
я однажды щелкнул этот момент, пришлось стойку гандобить, благо возможность была.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2021, 18:04
#60
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Я однажды монолитный участок сделал на двух 9-метровых балках 25К1. По проверке на 0,7 не проходила, но толщина перекрытия не позволяла сделать больше. Надеялся, что бетон добавит жёсткости. В итоге при прыжках чувствовалась вибрация, дополнительно закрепили к рядом лежащим пустоткам
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2021, 18:14
#61
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
монолитный участок сделал на двух 9-метровых балках 25К1
- а по второй проверке на зыбкость не пробовали проверить? Пройдёт?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2022, 08:26
#62
chon


 
Регистрация: 10.05.2010
Сообщений: 236


Никто не общался, по случаю, с составителями норм (СП 20)? Вроде все так логично начиналось Нагрузки в нагрузках, пожарка в пожарке и т.д. И вот опять .. СНиПы вернулись. Не ругаю СНиПы, чтоб холивар не начался, но блин такой полянки не ожидал.
По существу: в чем логика? Даже если и есть какие-то специфики по грунтам, конструкциям и т.д. все равно все возможно свести в один документ. Увязывать таким образом гораздо легче.
chon вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2022, 15:25
#63
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828


Таблица Е.1 не все исправили.
Эвенкийского автономного округа ведь нет. Или есть?
bigden вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2022, 15:34 Вопрос по сравнению мю с предельными значениями
#64
alexden1991


 
Регистрация: 10.03.2015
Сообщений: 11


Уважаемые форумчане и коллеги, возник такой вопрос по сравнению коэффициента мю (СП20.13330.2016, подраздел Б8, пункт б)с предельными значениями (СП20.13330.2016, подраздел Б8, пункт д).
В моей задаче высота перепада 17м. При нахождении мю, высота перепада, если она больше 8м, принимается 8м.
Вопрос вот в чем - по пункту Д:
"Коэффициенты μ, принимаемые для расчетов (показанные на схемах для трех вариантов), не должны превышать:

2h/S0 (где h - в м; S0 - в кПа);
4 - если нижнее покрытие является покрытием здания, а l'1 и l'2≤48 м;
6 - если нижнее покрытие является навесом или покрытием здания и l'1 или l'2>72 м. Промежуточные значения определяются интерполяцией для наибольшего значения из l'1 или l'2."

Так вот в первом предельном значении в формуле 2h/S0 какое необходимо брать значение h? 17м или 8м с учетом пункта б?

Последний раз редактировалось alexden1991, 04.08.2022 в 16:15.
alexden1991 вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2022, 15:52
1 | #65
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,326


Цитата:
Сообщение от alexden1991 Посмотреть сообщение
с учетом пункта б?
я думаю надо брать 8 метров

----- добавлено через ~1 мин. -----
... а порядок значений какой? это ограничение применяется?
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2022, 16:26
#66
alexden1991


 
Регистрация: 10.03.2015
Сообщений: 11


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
я думаю надо брать 8 метров

----- добавлено через ~1 мин. -----
... а порядок значений какой? это ограничение применяется?
Ограничение применяется, да.
По значениям следующая картина:
высота перепада - h = 17м
мю=3 (вычислено с учетом h=8м)
S0 = 15 кПа ( значение уточнено организацией по гидрометеорологии по месту строительства)

По вышеописанным данным получается:
а) если НЕ УЧИТЫВАТЬ ограничение по h, то 2h/S0=2*17/15=2.26, соответственно мю=2.26 и нормативная нагрузка от снега без учета других коэффициентов: F=15кПа*2.26=33.9 кПа.
б) если УЧИТЫВАТЬ ограничение по h, то 2h/S0=2*8/15=1.07, соответственно мю=1.07 и нормативная нагрузка от снега без учета других коэффициентов: F=15кПа*1.07=16.1 кПа.

Т.е. разница получается чуть более чем в 2 раза по итоговому значению снеговой нагрузки....
alexden1991 вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2022, 16:29
1 | #67
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,326


Цитата:
Сообщение от alexden1991 Посмотреть сообщение
S0 = 15 кПа ( значение уточнено организацией по гидрометеорологии по месту строительства)
это в каких краях такой снег? В СП не больше 4 кПа...., может всё-таки 1,5?
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2022, 16:44
#68
alexden1991


 
Регистрация: 10.03.2015
Сообщений: 11


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
это в каких краях такой снег? В СП не больше 4 кПа...., может всё-таки 1,5?
Это на Камчатке. Данные дала организация по гидрометеорологии)
alexden1991 вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2022, 16:55
#69
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,326


alexden1991, интересно...насколько оправдано... или скажем обоснованно.... применять нормы документа, когда расчетные данные вываливаются за его диапазон...
Может просто угол сделать в 60 градусов.... хотя не уверен, что по нормативу это сильно снизит снеговую.
От сноса обычно спасает загородка на верхней кровле, но тут она должна быть высотой 0,5S0...
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2022, 17:23
1 | #70
ekspert

ЭПБ и ОБС промзданий
 
Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 644


Написано же в СП20 черным по белому, что при определении мю (по формуле) ограничивать перепад 8-ю метрами.
При дальнейшем расчёте перепад принимать как он есть, т.е. 17 метров.
Так же и в СНиП 2.01.07-85 было.
ekspert вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2022, 17:37
#71
alexden1991


 
Регистрация: 10.03.2015
Сообщений: 11


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
alexden1991, интересно...насколько оправдано... или скажем обоснованно.... применять нормы документа, когда расчетные данные вываливаются за его диапазон...
Может просто угол сделать в 60 градусов.... хотя не уверен, что по нормативу это сильно снизит снеговую.
От сноса обычно спасает загородка на верхней кровле, но тут она должна быть высотой 0,5S0...
По поводу правомерности есть пункт 10.2 СП 20.13330.2016:

Нормативное значение веса снегового покрова необходимо определять по формуле, приведенной в
примечании 1 к карте 1 приложения Е, с учетом высотного коэффициента, принимаемого по таблице Е.1,
или устанавливать на основе данных организаций по гидрометеорологии в следующих случаях:
- для пунктов, расположенных в горных и малоизученных районах, обозначенных на карте 1
приложения Е;
- в местах со сложным изменением рельефа и высотой над уровнем моря более 500 м.
(п. 10.2 в ред. Изменения N 2, утв. Приказом Минстроя России от 28.01.2019 N 49/пр)
alexden1991 вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2022, 21:05
#72
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


это обсуждение не по теме изменений №3 СП 20, по-моему.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2022, 15:37
#73
alexden1991


 
Регистрация: 10.03.2015
Сообщений: 11


Спасибо огромное высказавшимся. Просто нагрузка не стандартная в моей задаче (не по СП), да и разница в значениях с учетом изменения первого ограничения велика. Поэтому и закрались сомнения.....



Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
это обсуждение не по теме изменений №3 СП 20, по-моему.
Прошу прощения, допускаю, что вы правы, но отдельной темы по данному вопросу я не нашел на просторах форума... Если таковая есть, буду благодарен за отсылку
alexden1991 вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2022, 16:00
#74
Scoody


 
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 194


В техэксперте говорят, что есть Изм. 4. Кто-то может выложить?
Scoody вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2022, 17:02
#75
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Scoody Посмотреть сообщение
В техэксперте говорят, что есть Изм. 4. Кто-то может выложить?
Дожили - законы недоступны. Может там приняли изм, что за чих головы отрубаются?
Пипец времена...свежие законы продаются как свежие газеты или колбасы...
Даже в Средневековье ходили глашатаи и кричали о новостях...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2022, 12:18
1 | #76
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762


Цитата:
Сообщение от Scoody Посмотреть сообщение
В техэксперте говорят, что есть Изм. 4. Кто-то может выложить?
Вот здесь https://disk.yandex.ru/d/Y3G33dPHU7aWvw

----- добавлено через 59 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Может там приняли изм, что за чих головы отрубаются?
не надо паники
там в 8.2.7 поменяли ссылку с 8.2.2 на 8.2.1
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2022, 08:42
#77
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
...в 8.2.7 поменяли ссылку с 8.2.2 на 8.2.1
А шуму-то...это же опечатка просто - я например и не замечал, т.к. эти гаммы вечно-зеленые.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2022, 17:47
#78
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Допустим, объект в г. Оренбурге, в черте города.
В СП 20 по п.10.2 снеговую нагрузку положено брать в Приложении К. Для Оренбурга 1,25 кН/кв.м.
Объект запроектирован, прошел экспертизу (негос), и построен. Подрядчик много накосячил (малоквалифицированные строители), и к моменту сдачи Заказчик нанял неких "экспертов", которые пересчитали основные вещи с учетом фактических отклонений в узлах, и т.д.
И что интересно, они снеговую взяли не из расчетного тома к проекту, а 1,5 кН/кв.м, т.е. по карте.
Вопрос: кто правее, а кто идиоты?
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 20.10.2022 в 17:53.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2022, 17:54
| 1 #79
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,326


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вопрос: кто правее, а кто идиоты?
я бы брал где больше, тем более кстати по этому приложению не всегда меньше.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2022, 18:02
#80
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
я бы брал где больше...
"Если бы да кабы..."
Речь не о личных предпочтениях, а о соблюдении норм проектирования:
Цитата:
10.2 Нормативное значение веса снегового покрова на 1 м горизонтальной поверхности земли для отдельных населенных пунктов Российской Федерации принимают в соответствии с приложением К.
Еще не учтен снос снега ветром (около -15%). В этом районе нет строений выше, чем объект.
Повторно: проект проходил экспертизу.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2022, 18:06
#81
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вопрос: кто правее, а кто идиоты?
всяко понятно, кто тут всегда прав
по приложению надо брать, иначе зачем оно вообще сдалось?!
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2022, 18:23
#82
RsAs


 
Регистрация: 21.07.2022
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Допустим, объект в г. Оренбурге, в черте города.
В СП 20 по п.10.2 снеговую нагрузку положено брать в Приложении К. Для Оренбурга 1,25 кН/кв.м.
Как узнать где кончается город со своей нагрузкой и начинается карта с другой нагрузкой?
RsAs вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2022, 18:43
#83
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от RsAs Посмотреть сообщение
Как узнать где кончается город со своей нагрузкой и начинается карта с другой нагрузкой?
По административной границе.
Собственно, смысл таблицы К в чем - это УТОЧНЕННОЕ значение S района (снегового) ВБЛИЗИ города, в связи с тем, что в городах строят много, и такие изыскания оправданы. И это значение именно для строительства в этом городе, в т.ч. на окраинах города - строят же в основном не в центре...
А для "полей, лесов и рек" - общесреднее по снеговому району. Т.е. по карте. А кому хочется точнее - по статданным местных метеостанций за 1005001000 лет, или за сколько там в СП прописано...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2022, 18:56
#84
CIE-engineer

стальные конструкции
 
Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354


Цитата:
Сообщение от RsAs Посмотреть сообщение
Как узнать где кончается город со своей нагрузкой и начинается карта с другой нагрузкой?
Вспоминаются ПДД в части "... после знака с названием населенного пункта на белом фоне..."

Принадлежность места строительства к тому или иному населённому пункту устанавливается исходно-разрешительной документацией строительства, которая ложится в основу технического задания. Вы же не проектируете без техзадания?
__________________
https://t.me/steelintouch
CIE-engineer вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2022, 20:46
#85
RsAs


 
Регистрация: 21.07.2022
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
По административной границе
То что называется "городской округ"?
RsAs вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2022, 06:29
#86
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от RsAs Посмотреть сообщение
То что называется "городской округ"?
Я не знаю что такое округ и прочие вещи, я не адвокат и не юрист.
Просто я как инженер уверен в том, если для ОГРОМНОГО района размерами в тыщи км назначено 150, а для одной точки (города) уточнено 125, значит эти 125 ВЕРНЫ в достаточно "жирной точке" на карте, например в два или три размера города. Снег же выпадывает именно 125 не потому, что построен город, а по глобальным причинам. Нюансы застроенности/рельефа/сдува/таяния с сооружений учитываются отдельно. И изменение количества осадков не происходит дискретно по границе района...
Поэтому вот такая Ваша постановка вопроса меня не устраивает - она не инженерная, а какая-то формально-грустная.
И те "эксперты" грустные.
Все крайне просто - по действующей в РФ норме в г. Оренбурге снег 125. Не 150, не 175 и т.д.
И эти 125 действительны для всего города с прилегающими территориями. Если адрес определен не как г. Оренбург, тогда для адвокатов/юристов/формалистов 150.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2022, 09:26
#87
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762


Цитата:
Сообщение от RsAs Посмотреть сообщение
Как узнать где кончается город со своей нагрузкой и начинается карта с другой нагрузкой?
по адресу участка объекта в ГПЗУ, как вариант. Если округ город.... значит одно, а если область - другое.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2022, 09:49
#88
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
кто правее, а кто идиоты?
Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений":
СП 20.13330.2016 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия". Разделы 4 (пункт 4.2), 6 (пункты 6.2-6.7), 7, 8 (пункты 8.1.3, 8.1.4, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.6, 8.2.7, 8.3.4, 8.3.5, 8.4.2, 8.4.5), 9 (за исключением пункта 9.1, абзаца второго пункта 9.3, пункта 9.6), 10(за исключением пунктов 10.2, 10.4-10.11), 11 (пункты 11.1.1, 11.1.3, подраздел 11.2), 12 (за исключением пункта 12.3), 13 (пункты 13.2, 13.5, 13.8), 15 (пункты 15.1.1, 15.1.4-15.2.2), приложения А-В, Д (за исключением пунктов Д.1.5, Д.2.4.6).

Что там исходя из этих пунктов следует? Бред наверняка очередной от недонормотворцев.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2022, 10:38
#89
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Я не понял, для Оренбурга никто не проектирует? И вообще, по РФ никто не проектирует по прил.К СП20?
По Перечню: если из СП20 исключить п.10.2 и 10.4-10.11, оставив только п.10.3, то снеговую нагрузку можно брать с любого паталка. А п.10.1 останется без Sg и всех ссылок на исключенные пункты.
Хрень собачья...и так всю жизнь...
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 21.10.2022 в 10:45.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2022, 10:46
#90
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Я не понял, для Оренбурга никто не проектирует? И вообще, по РФ никто не проектирует по прил.К СП20?
Было несколько объектов, брали нагрузки по карте. Экспертиза вопросов не задавала.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Если из СП20 исключить п.10.2 и 10.4-10.11, оставив только п.10.3, то снеговую нагрузку можно брать с любого паталка.
А п.10.1, действующий как обязательный, ссылается на п.10.2
нормотворцы такие нормотворцы
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2022, 10:59
#91
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Я не понял, для Оренбурга никто не проектирует? И вообще, по РФ никто не проектирует по прил.К СП20?
я в посте 87 написал как я делаю. У нас та же бадяга. В городе 1,55 кПа, за городом 1,5. Хотя на самом деле это всего 10 кг/м2 расчетной нагрузки.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2022, 11:54
#92
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


да тут не угадать, какую нагрузку принимать. Всегда можно попасть на идиота, который будет думать по-другому, так как однозначности в нормах нет.
Был случай в госэкспертизе, взяли по снеговому району (большее значение), эксперт сказал экономить по приложению К. И обратные ситуации есть.
Но здравый смысл подсказывает, что приложение К сочиняли не для того, чтобы на него все забивали и принимали на наихудшему.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2022, 11:57
#93
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
да тут не угадать, какую нагрузку принимать. Всегда можно попасть на идиота, который будет думать по-другому, так как однозначности в нормах нет.
Был случай в госэкспертизе, взяли по снеговому району (большее значение), эксперт сказал экономить по приложению К. И обратные ситуации есть.
Но здравый смысл подсказывает, что приложение К сочиняли не для того, чтобы на него все забивали и принимали на наихудшему.
это да, но я написал 0,05кПа это 10 кг/м2 (если до копеек, то 7). Когда я учился - это называли - воробьи засидели.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2022, 13:01
#94
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
...если до копеек, то 7...
Конкретно по Оренбургу и III-му району - 125 и 150. Перегруз 20%. В килотоннах это много очень.
Условно смонтировано двутавра 30 в кол-ве 30 тонн. А у "експерта" от Заказчика они не проходят с перегрузом 12%. Запускается процесс усиления - наваривание к нижней полке швеллера. А это миллионы денег. Идиотизм обыкновенный...
Цитата:
Сообщение от mainevent100
...здравый смысл подсказывает, что приложение К сочиняли не для того, чтобы на него все забивали и принимали на наихудшему.
Да, приложение К появилось в 2016 (предположительно). Это как бы более точная статистика, чем обширное районирование из СССР. Это прогресс.
Те кто из СССР видимо продолжают по инерции брать по картам. Карты к слову тоже уже немного перечерчены.
Удивительно, что народ не актуализируется...
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 21.10.2022 в 13:06.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2022, 13:32
#95
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Удивительно, что народ не актуализируется...
Пусть для начала выпустят хоть один СП без кучи "изменений". Рукожопы...

Последний раз редактировалось wvovanw, 21.10.2022 в 16:14.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2022, 14:17
#96
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
... выпустят хоть один СП без кучи "изменений"...
...и с норм-картами.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2022, 14:19
#97
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Идиотизм обыкновенный...
я бы согласился, но наблюдаю последние лет 15 залповые снегопады. Когда снега ждешь, ждешь (я на горнолыжку подсел), а его нет. А потом на неделю как даст прос....ться. И видел на крышах прям расчетный для нас снег.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2022, 15:27
#98
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,326


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Сообщение от v.psk
я бы брал где больше...
"Если бы да кабы..."
а чем не устроил мой ответ? он заведомо верный.
если по той ситуации гадать - то это просто поиски крайнего...

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Условно смонтировано двутавра 30 в кол-ве 30 тонн. А у "експерта" от Заказчика они не проходят с перегрузом 12%. Запускается процесс усиления - наваривание к нижней полке швеллера. А это миллионы денег. Идиотизм обыкновенный..
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Просто я как инженер уверен в том, если для ОГРОМНОГО района размерами в тыщи км назначено 150, а для одной точки (города) уточнено 125, значит эти 125 ВЕРНЫ в достаточно "жирной точке" на карте, например в два или три размера города.
бывает и ситуация наоборот, в приложении К нагрузка больше. Эта уверенность распространяется на тот случай?
или просто повод подискутировать....
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2022, 15:33
#99
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Вот блин я давеча для Перми брал по карте 2,5 а по приложению 1,95 всего, вот как так то? т.е. в пригороде Перми уже 2,5 будет, а в Перми 1,95, только путают эти нормотворцы

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
И вообще, по РФ никто не проектирует по прил.К СП20?
честно как то краем глаза увидел, а потом забыл(или забил ) и принимал впоследствии по старинке по картам
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2022, 16:18
#100
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Вот блин я давеча для Перми брал по карте 2,5 а по приложению 1,95 всего, вот как так то? т.е. в пригороде Перми уже 2,5 будет, а в Перми 1,95, только путают эти нормотворцы
Была статья, в строительной механике кажется, там в Ленинградской области и Питере Сравнивался снеговой покров. Интересные выводы были.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2022, 17:13
#101
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
а чем не устроил мой ответ?
Он заведомо НЕВЕРНЫЙ. В СП однозначно написано, какую нагрузку брать. Все иное - неверно. Ты задал такой тон, чтобы на ровном месте возникла срачная дискуссия.
Цитата:
если по той ситуации гадать
Не надо гадать, надо ПРАВИЛЬНО действовать - блюсти нормы проектирования.
Цитата:
это просто поиски крайнего...
Там не ищут крайнего - проект правильный, строят некомпетентные люди. Заказчик боится, что косяки серьезные, и нанимает экспертов для надзора. Эксперты оказываются "экспертами". Просто множество людей по неизвестной причине ведут себя неинженерно, предвзято и "как можно хуже".
Есть норма, есть КОНКРЕТНОЕ значение нагрузки - на этом точка. Никаких "развитий" в виде "а вАзьму хуже", "найду крайнего", "создам ситуацию на ровном месте" и т.д. и т.п. Какой-то менталитет странный. И такого много везде и повсюду, во всех сферах. Никак не хотят жить по-человечьи.
Цитата:
бывает и ситуация наоборот, в приложении К нагрузка больше.
Это никакая не СИТУАЦИЯ - сколько можно раскачивать простую вещь - снеговая нагрузка для пунктов, имеющихся в прил.К, берется в прил.К!!! Меньше ли, больше ли - НЕТ ДРУГИХ ВАРИАНТОВ!!!
Цитата:
Эта уверенность распространяется на тот случай?
Нет никаких "уверенность", "этот случай", "тот случай", а есть прямое однозначное указание норм. По-русски и не сильно сложно расписано.
Цитата:
или просто повод подискутировать
....Вот ты и задал сразу НЕПРАВИЛЬНЫЙ путь. "Я беру что похуже.." - это что - дискуссия? Это специальное подначивание.
Тут нет места дискуссии, не надо как всегда начинать перекладывать с больной головы на здоровую, и начинать запутывать на ровном месте.
Первым делом снеговая берется из К. Для неуказанных в К мест берется по карте.
Это прямо написано в СП. Нет тут места для базар-бакланов о "сложностях бытия" и прочая чуши.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2022, 17:18
#102
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,326


так об чем тогда вопрос, если сам задал и сам ответил?
я убеждать никого не планирую, написал как думаю что следует поступать. Любой адекватный эксперт или не эксперт не найдет изьян в этой логике. Тем более нормы меняют как перчатки.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Допустим, объект в г. Оренбурге, в черте города.
В СП 20 по п.10.2 снеговую нагрузку положено брать в Приложении К. Для Оренбурга 1,25 кН/кв.м.
Объект запроектирован, прошел экспертизу (негос), и построен. Подрядчик много накосячил (малоквалифицированные строители), и к моменту сдачи Заказчик нанял неких "экспертов", которые пересчитали основные вещи с учетом фактических отклонений в узлах, и т.д.
И что интересно, они снеговую взяли не из расчетного тома к проекту, а 1,5 кН/кв.м, т.е. по карте.
Вопрос: кто правее, а кто идиоты?
Перечитал еще раз вопрос.
Прав Ильнур, остальные идиоты. Извиняюсь за дискуссию на несколько страниц.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2022, 17:35
#103
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
... для Перми брал по карте 2,5 а по приложению 1,95 всего, вот как так то? т.е. в пригороде Перми уже 2,5 будет, а в Перми 1,95, только путают эти
Вот это и есть НЕПОНИМАНИЕ сути уточненного подхода к снеговой нагрузке. На деле все просто.
Факт 1 - по новой статобработке данных с учетом новых периодов (жизнь-то продолжается) точно установлено, что в г. Перми 1,95.
Факт 2 - от Перми и далее эта величина меняется, меньше или больше, в ту или иную сторону. Но это уже не уточняется, т.к. затраты на эти исследования не оправдывают себя, вне крупных городов и стройки соответствующие.
Факт 3 - снеговой район по карте настолько обширен и условен, что само собой при уточнении для конкретной точки в этом районе могут получиться или чуть выше, или чуть ниже от "среднерайнного". В этом нет ничего удивительного.
Факт 4 - значение по снеговому району перекрывает бОльшую (существенную) часть локальных фактических значений, наппример на границе от II-го района к III-у району нет ступенчатого снегоотложения. Понятно что в этой деревне (III) снег такой же как в соседней (II), но невозможно же создать перечень из 100500 точек или карту с 1050 районами. Но тебя же не удивляет, почему в этой деревне 1,95, а в соседней 2,5?
Так почему ты запутываешься с тем, что "в пригороде Перми уже 2,5 будет, а в Перми 1,95". Это же так элементарно...
Цитата:
забил
Оно и понятно. Нормы меняют как перчатки, система неустойчива, народ устает от этого, нет желания актуализироваться вечно...
Но раз уже так случилось, что информация дошла, то не надо дискутриовать о "бренности бытия". А надо посыпаться пеплом и начинать блюсти нормы уже с учетом познанного.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2022, 19:04
#104
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Так почему ты запутываешься с тем, что "в пригороде Перми уже 2,5 будет, а в Перми 1,95". Это же так элементарно...
да ладно хорошо что в большую сторону, там и экспертиза пройдена с 2,5, все довольны, но для себя надо будет экономить, теперь уже буду знать где Походу и эксперты на это забыли(забили)
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2022, 20:27
#105
Kastrulkin


 
Регистрация: 23.12.2009
Сообщений: 118


Так где теперь брать коэффициенты для перехода к пониженным значениям?
Kastrulkin вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2022, 08:59
#106
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Kastrulkin Посмотреть сообщение
Так где теперь брать коэффициенты для перехода к пониженным значениям?
В нормах на конструкции - см. скан из СП20 с изм. до 4.
К слову, в последней ревизии СП20 есть ссылка на п.9.19 и 9.20, которые теперь пустые - то ли аннулированы, то ли не пропечатаны...
Ссылки в основном на СП по конструкциям. Думается, мало где в этих СП (МК, ЖБ и т.д.) есть эти коэффициенты, тем более четкие и однозначные.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: В Караганде.png
Просмотров: 400
Размер:	68.6 Кб
ID:	250888  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2022, 10:27
#107
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Так как же учитывать "пониженную" и "полную"?
1. Как 2 взаимоисключающие;
или
2. "Пониженную" как длительную и остаток от "полной", как кратковременную?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2022, 11:46
#108
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,407


yarrus77, и чего там говорилось в статье ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2022, 13:22
#109
Kastrulkin


 
Регистрация: 23.12.2009
Сообщений: 118


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Так как же учитывать "пониженную" и "полную"?
1. Как 2 взаимоисключающие;
или
2. "Пониженную" как длительную и остаток от "полной", как кратковременную?
Ну как и раньше.

1 пред состояние - все полные. (и постоянные и кратковременные и длительные)
2 пред сост. - все пониженные ( Постоянные и длительные с коэф. = 1 , кратковременные с коэф. < 1 )

----- добавлено через ~14 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Ссылки в основном на СП по конструкциям. Думается, мало где в этих СП (МК, ЖБ и т.д.) есть эти коэффициенты, тем более четкие и однозначные.
В том то и проблема. Тут разве что на в СТУ требовать чтоб прописал заказчик.
Kastrulkin вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2022, 16:44
#110
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
"Пониженную" как длительную и остаток от "полной", как кратковременную?
Это провакационный посыл.
Цитата:
Сообщение от Kastrulkin Посмотреть сообщение
Ну как и раньше.
Это правильный посыл. Только обращение к истории позволяет понять смысл запутанных до невозможности на сегодня явлений.
Цитата:
1 пред состояние - все полные. (и постоянные и кратковременные и длительные)
2 пред сост. - все пониженные ( Постоянные и длительные с коэф. = 1 , кратковременные с коэф. < 1 )
Это неполное знание или полное незнание истории, или по крайней мере пониженное знание полной истории.
На деле было все очень просто и понятно - из СНиП 1976 г - тогда кандидаты наук еще умели излагать не косноязычно:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Как было.png
Просмотров: 340
Размер:	132.6 Кб
ID:	250891  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2022, 17:27
#111
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Это провакационный посыл.
Ну, например, при расчёте ж/б колонн по 1ПС выделяется длительная часть нагрузки.
И что делать с "пониженной", гуру ты наш?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2022, 19:49
#112
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
гуру ты наш..
Я не гуру, а историк.
Цитата:
например, при расчёте ж/б колонн по 1ПС выделяется длительная часть нагрузки.
Куда выделяется, где выделяется - я не понял. Как историк, я знаю что в СП63 то же что и в СП20 - нагрузки для расчетов по 1ПГС одинаковы. Как и для 2ПГС.
Если я не знаю нюанс "выделения" в СП63, как я тебе отвечу? Ведь по умолчанию нагрузки для 1ПГС - с полными значениями.
А пониженные - для "учета реологических свойств бетона". Почему бы и не использовать для 1ПГС, когда учитываются изменения во времени?
Надо указать пункт, формулу и т.д.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2022, 22:52
#113
Kastrulkin


 
Регистрация: 23.12.2009
Сообщений: 118


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Это провакационный посыл.
Это правильный посыл. Только обращение к истории позволяет понять смысл запутанных до невозможности на сегодня явлений.
Это неполное знание или полное незнание истории, или по крайней мере пониженное знание полной истории.
На деле было все очень просто и понятно - из СНиП 1976 г - тогда кандидаты наук еще умели излагать не косноязычно:
А что такое обычные расчеты ?

----- добавлено через ~15 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ну, например, при расчёте ж/б колонн по 1ПС выделяется длительная часть нагрузки.
И что делать с "пониженной", гуру ты наш?
Не...

при расчете по 1 ПС все нагрузки полные. (не важно как они называются - кратковременные или временно длительные или постоянные)

т.е. полные = 100% нагрузки

При расчете на 2 ПС , нагрузки уменьшают - с учетом реальности. (ну не бывает же так что 100% людей постоянно присутствует в помещении), это не экономно и не оправдано.

соотв. берут 35% нагрузки , т.е умножают кратковременную (полную) на 0.35 и она превращается в длительную (пониженную)

на эти пониженные и проверяют трещины, прогибы и прочее


только вот так было раньше , а теперь эксперт спрашивает - почему вы взяли 0,35. Тычет с СП а там нету.

А мы не успеваем отслеживать все эти редакции, потому что у нас по 3 объекта одновременно на человека , которые постоянно корректируются и переделываются.

А состав полов , пирогов и прочее приходится по цветных дизайнерским букетам определять. И все это надо успеть до тех пор пока Инжнерники не перфорировали все ответственные места
Kastrulkin вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2022, 23:15
#114
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,326


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
СНиП 1976 г - тогда кандидаты наук еще умели излагать не косноязычно
кстати, для полной исторической справки надо бы поглубже копнуть, тогда лишнего не болтали и ерунду не писали....
накопал бы и третье предельное состояние, и большой спектр кратковременных нагрузок, это бы еще оживило тему на несколько десятков страниц...
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2022, 23:19
#115
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Цитата:
Сообщение от Kastrulkin Посмотреть сообщение
при расчете по 1 ПС все нагрузки полные. (не важно как они называются - кратковременные или временно длительные или постоянные)
обычно да.
но например, для жб колонны должен учитываться вариант расчета по 1ГПС только на длительные нагрузки, при котором расчетное сопротивление бетона Rb принимается с коэффициентом гаммаb1=0,9. В случае, если длительные составляют более 90% от полных, эта проверка может оказаться определяющей.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2022, 23:46
#116
Kastrulkin


 
Регистрация: 23.12.2009
Сообщений: 118


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
обычно да.
но например, для жб колонны должен учитываться вариант расчета по 1ГПС только на длительные нагрузки, при котором расчетное сопротивление бетона Rb принимается с коэффициентом гаммаb1=0,9. В случае, если длительные составляют более 90% от полных, эта проверка может оказаться определяющей.
Ну опять же тут надо понять какой запас мы хотим оставить. Я всегда беру 0,9Rb
Kastrulkin вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2022, 23:49
#117
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
для жб колонны должен учитываться вариант расчета по 1ГПС только на длительные нагрузки, при котором расчетное сопротивление бетона Rb принимается с коэффициентом гаммаb1=0,9
Скад учтет это, если РСУ правильно заданы?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2022, 23:52
#118
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Скад учтет это, если РСУ правильно заданы?
точно не знаю, скорее всего, да.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2022, 07:39
#119
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,326


Вероятно не учтёт, этот коэффициент задается в постпроцессоре вручную.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2022, 08:03
#120
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Kastrulkin Посмотреть сообщение
А что такое обычные расчеты ?
Это такие расчеты, когда "реологические свойства" не учитываются. Т.е. не учитываются изменения во времени под нагрузкой (длительное воздействие). А разве из контекста интуитивно не понятно?
Цитата:
Сообщение от v.psk
надо бы поглубже копнуть
"Достаточно одной таблэтки" (с).
Цитата:
Сообщение от mainevent100
В случае, если длительные составляют более 90% от полных, эта проверка может оказаться определяющей.
Очень интересный случай, хотелось бы посмотреть на такую временную нагрузку, у которой длительная часть >91% .
Цитата:
Сообщение от Kastrulkin
надо понять какой запас мы хотим оставить.
Это какой-такой запас? По какому пункту какого СП? "Надо понять" который пункт СП применить?
Цитата:
Я всегда беру 0,9Rb
Ну раз "всегда", то это железно-правильный "запас", научно обоснованный, так сказать. Аргумент "всегда" априори не подлежит усомнению.
К слову, где-нибудь в СП встречается слово "запас"? Я лично что-то слышал про какие-то коэффициенты надежности...но они вроде строго регламентированы.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 31.10.2022 в 08:50.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2022, 08:31
#121
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
где-нибудь в СП встречается
Offtop: Что там только не встречается...
Немного отвлеклись. Итак, либо полная кратковременная либо "пониженная" длительная. Если бы по другому, то написали бы по-русски: "Часть кратковременной принимать как длительную".
Мне только такая логика непонятна. Например, где-нибудь на северах снег лежит с сентября по май. Весь период с "пониженным" значением, пусть 100 кг, и только с января по февраль - с полным 200кг. В октябре 100 кг - длительные, а в январе они же кратковременные.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2022, 08:47
#122
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
... Итак, либо полная кратковременная либо "пониженная" длительная.
Зер гут, ол райт.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
...Мне только такая логика непонятна. Например, где-нибудь на северах снег лежит с сентября по май. Весь период с "пониженным" значением, пусть 100 кг, и только с января по февраль - с полным 200кг. В октябре 100 кг - длительные, а в январе они же кратковременные.
Понятно, что непонятно. Но по сути - бетон "тянется-тянется" под "длительным" снегом, арматура напрягается, тресчины расширяются, деформации растут. Это как бы пока понятно. Теперь в какой-то момент этого процесса нагрузка кратковременно увеличивается и потом исчезает. Что происходит с конструкцией в связи с этим? Влияет ли это на длительный процесс? Думается, что нет. Кратковременное увеличение вызывает кратковременное перенапряжение, и ничего более. Но мы же знаем, что в СП63 эти два явления просчитываются отдельно.
Может быть вопрос в том, в который момент длительного процесса возник кратковременный перегруз? Так надо полагать, что в самом конце, когда элемент от долговременной службы повис-погнулся максимально.
Цитата:
октябре 100 кг - длительные, а в январе они же кратковременные
Скажем, в январе они двоякие - как длительные они не перестают участвовать в гноблении бетона во времени, но как кратковременные в составе 200 они напрягут "сейчас и здесь".
Как в СП63 все это оформлено? Да хоть как, надо просто действовать по СП.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2022, 09:26
#123
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Как в СП63 все это оформлено?
Есть полная и в ней длительная. И никаких "пониженных".
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2022, 09:33
#124
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Есть полная и в ней длительная. И никаких "пониженных".
Слово "пониженный" раньше в нормах не применялось, применялось "уменьшенное на X%".
Но козе понятно, что "длительная" в СП 63 и есть "пониженная" в СП20.
Непонятно, откуда берут расчетчики на сегодня например 0,5 к снегу? Из которого актуального документа?
Цитата:
Есть полная и в ней длительная.
В каком пункте СП63?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2022, 09:40
#125
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
В каком пункте СП63?
8.1.15, 8.2.6 - наиболее ярко.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: СП63.png
Просмотров: 193
Размер:	137.1 Кб
ID:	250897  
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2022, 09:49
#126
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,580


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Непонятно, откуда берут расчетчики на сегодня например 0,5 к снегу? Из которого актуального документа?
Из таблицы Д.1 пункт 2 СП 20.13330.2016 в редакции изменений 1-3.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2022, 10:20
#127
Kastrulkin


 
Регистрация: 23.12.2009
Сообщений: 118


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Э
Это какой-такой запас? По какому пункту какого СП? "Надо понять" который пункт СП применить?
Ну раз "всегда", то это железно-правильный "запас", научно обоснованный, так сказать. Аргумент "всегда" априори не подлежит усомнению.
К слову, где-нибудь в СП встречается слово "запас"? Я лично что-то слышал про какие-то коэффициенты надежности...но они вроде строго регламентированы.
Эксперт запросто придирается если коэф. исчерпания больше 0,7-0,8. Без всяких ссылок на нормы.

Да и я не собираюсь обо всех нюансах ему , эксперту , заказчику докладывать.

Как говорили классики: Потому что надо было! Брат.

Если спросит - ну че инить придумаем. Ну а коэфф надежности - это обязательно, но не достаточно в условиях постоянных корректировок и переделок.

----- добавлено через ~15 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Непонятно, откуда берут расчетчики на сегодня например 0,5 к снегу? Из которого актуального документа?
Да в том то и дело, что раньше брали из СП 20, а теперь в лучшем случае из СТУ на объект, если повезет.
Kastrulkin вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2022, 10:38
#128
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
8.1.15, 8.2.6 - наиболее ярко.
Во-первых, 8.2.6 это 2ГПС - ты вроде писал про 1ГПС:
Цитата:
например, при расчёте ж/б колонн по 1ПС выделяется длительная часть нагрузки.
Во-вторых, что непонятно? Там перечислены нагрузки типа постоянные, длительные и кратковременные. А в СП пояснено, что такое длительные - это в т.ч. и "пониженная" часть кратковременных (п.5.4, и)). Правда искать коэффициенты понижения там прописано в "нормах на конструкции", в то время как в некоторых случаях их там нет, или есть в самом СП20 (см. ниже).
В твоем случае в СП63 не установлены "пониженные" (длительные)? Нет. А где берешь длительный снег?
Цитата:
Сообщение от IBZ
Из таблицы Д.1 пункт 2 СП 20.13330.2016 в редакции изменений 1-3.
Это для прогибов из эстетико-психологических соображений. В СП63 тресчины анализируют по другим соображениям. Вот металлистам хорошо - не знают ни заботы ни труда...
Цитата:
Сообщение от Kastrulkin
Эксперт запросто придирается если коэф. исчерпания больше 0,7-0,8. Без всяких ссылок на нормы.
А что так мало? А не 0,5-0,6? Расстрелять без суда и следствия таких "экспертов"! Ишь ты, 0,7-0,8...Offtop: а харя не треснет?
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 31.10.2022 в 11:11.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2022, 11:09
#129
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
ты вроде писал про 1ГПС:
Ну так 8.1.15 самое оно. Впрочем, металлистам до лампочки всякие пониженные.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
металлистам хорошо - не знают ни заботы ни труда..
Единственно только для эстетики. Ну а там с пониженным никаких недопониманий.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2022, 11:27
#130
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ну так 8.1.15 самое оно...
А вот по 8.2.6 (это 2ГПС) что было в Пособии к историческому СНиП:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Суммы длит и крат.png
Просмотров: 730
Размер:	14.1 Кб
ID:	250899  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2022, 11:36
#131
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,326


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
в Пособии к историческому СНиП:
так чего ж мы еще глубже не заглянем то?
вопрос - риторический, правильный ответ - потому что важно только то, что актуально здесь и сейчас (не скрою, часть риторических приемов позаимствовал у Ильнура)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 162
Размер:	248.3 Кб
ID:	250900  
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2022, 13:56
#132
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
так чего ж мы еще глубже не заглянем то?
Пофторно: "Достаточно одной таблэтки" (с). Достаточно порыться у корней.
Нет смысла изучать мамонтов в те периоды, когда их еще не было.
Сейчас актуально то, что в СП образовались белые пятна.
Вопрос "а где коэффициенты длительности?" вовсе не риторический.

----- добавлено через ~16 ч. -----
Что за запись в СП63? Где постоянные?
Мало того что долю длительности кратковременных неизвестно где искать, теперь и постоянные потерялись?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: А где постоянные.png
Просмотров: 631
Размер:	44.2 Кб
ID:	250917  
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 01.11.2022 в 05:50.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2023, 11:26
#133
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


По пониженным значениям так ничего и не прояснилось?
Коснулся ЖБ на свою голову, а тут такое
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2023, 12:07
#134
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


В №130.
Цитата:
...некоторые виды временных нагрузок состоят из кратковременной и длительной частей. Полная величина этих нагрузок приведена
в соответствующих разделах, длительная часть в приложении в виде пониженной нагрузки.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.

Последний раз редактировалось Бахил, 26.04.2023 в 13:58.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2023, 12:48
#135
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
По пониженным значениям так ничего и не прояснилось?
Почему не принять худший вариант (длительность = 1)? Обоснование - в нормативах не прописано.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2023, 14:10
1 | #136
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
По пониженным значениям так ничего и не прояснилось?
Коснулся ЖБ на свою голову, а тут такое
Писали письмо в НИИЖБ, получили вот такой ответ

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Почему не принять худший вариант (длительность = 1)
Потому что с 1 это кратковременная, а длительная - это пониженная кратковременная. Понижающий коэфф перевести в конструкционные нормы - идиотизм какой-то. Все что относится к законам распределения нагрузок, должно быть в соответствующем СП.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ответ НИИЖБ.jpg
Просмотров: 175
Размер:	112.1 Кб
ID:	255365  
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2023, 14:22
#137
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
длительная - это пониженная кратковременная
Это откуда? Где прописана величина понижения?

Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Все что относится к законам распределения нагрузок, должно быть в соответствующем СП
От ползучести материала это не зависит?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2023, 14:41
#138
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Писали письмо в НИИЖБ, получили вот такой ответ
А ты хотел "Откровения от Иоана"? Христос никогда свои высказывания не комментировал.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2023, 17:10
#139
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484


Изм3 Снег коэф 0,5 , в чем вопрос?
csp вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2023, 18:50
#140
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
Снег коэф 0,5
В каком месте?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2023, 20:09
#141
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484


Как в письме
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Д1.PNG
Просмотров: 243
Размер:	191.9 Кб
ID:	255382  
csp вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2023, 20:27
#142
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
Миниатюры
Там указано как найти длительную снеговую?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2023, 20:54
#143
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Там указано как найти длительную снеговую?
Требуйте в СП таблицу умножения
csp вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2023, 21:13
#144
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Мы про снеговую нагрузку для прогибов или для трещин? В табл. Д.3 про нагрузки для трещин или для прогибов?
Для чего в СП 20 написано?:
Цитата:
и) пониженные значения кратковременных нагрузок (см. 4.1), которые устанавливаются в нормах проектирования строительных конструкций и оснований.
Цитата:
10.11 Для районов со средней температурой января минус 5 СС и ниже (по таблице 5.1 СП 131.13330.2018) пониженное нормативное значение снеговой нагрузки устанавливают в нормах проектирования строительных конструкций и оснований в зависимости от рассматриваемой расчетной ситуации.

Последний раз редактировалось ingt, 27.04.2023 в 08:20.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2023, 01:52
#145
Alter54

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
В каком месте?
в СП 20 есть про 0,5. И то оно не всегда применяется.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: щхръэ.png
Просмотров: 190
Размер:	386.2 Кб
ID:	255403  
Alter54 вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2023, 08:22
#146
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


В последней версии так же?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2023, 09:21
#147
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А ты хотел "Откровения от Иоана"? Христос никогда свои высказывания не комментировал.
я хотел ответ "оттуда", мне и так было все понятно, а вот одному эксперту нет. Пришлось писать, иначе заставляли расчеты по второй группе, делать от нагрузок по первой

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Alter54 Посмотреть сообщение
в СП 20 есть про 0,5. И то оно не всегда применяется.
У вас СП20 без измов. В 4 изменении этот пункт вот такой: 10.11 Для районов со средней температурой января минус 5°С и ниже (по таблице 5.1 СП 131.13330.2018) пониженное нормативное значение снеговой нагрузки устанавливают в нормах проектирования строительных конструкций и оснований в зависимости от рассматриваемой расчетной ситуации. При этом коэффициенты Се и Сt принимают равными единице.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2023, 12:15
#148
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
От ползучести материала это не зависит?
Все про ползучесть вчера узнали? или как? Первоначальное распределение нагрузки и ее значения не зависят от конструкций к которым она прилагается. Далее мы можем переходить к учету деформированной схемы и нелинейным свойствам материалов, если это действительно дает эффект.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2023, 12:22
#149
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Бетоны В15 и В40 одинаково поведут себя под нагрузкой одинаковой продолжительности?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2023, 15:04
#150
Alter54

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
У вас СП20 без измов. В 4 изменении этот пункт вот такой
ох, спасибо. У меня российской нормативной базы уже нет, и я на сайте Минстроя скачал и посмотрел - там вообще первая редакция получается лежит.
Значит при проектировании в России люди будут брать 1))) Ну и для всех комплексных покрытий будет 1, потому что запросто окажется что через Х лет металлисты у себя в нормах увидят 0,8, КЖшники 0,5, а Деревянщики 1,0)))))
Alter54 вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2023, 16:16
#151
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762


Цитата:
Сообщение от Alter54 Посмотреть сообщение
Ну и для всех комплексных покрытий будет 1, потому что запросто окажется что через Х лет металлисты у себя в нормах увидят 0,8, КЖшники 0,5, а Деревянщики 1,0)))))
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2023, 16:41
#152
Kastrulkin


 
Регистрация: 23.12.2009
Сообщений: 118


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Писали письмо в НИИЖБ, получили вот такой ответ

[
Ох. Спасибо. Огромное. У нас как раз на работе стала назревать жаркая дискуссия на данную тему.
Kastrulkin вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2023, 14:15
#153
Alter54

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
чем я вызвал такую неодобрительную Вашу реакцию?

Сейчас СП 20 говорит что доля длительности снег должна появиться в соответствующих СП.
Через какое-то время она там появится.
Высока вероятность что она будет разная в разных СП, так как коллективы создающие СП разные, и даже зная "что там у коллег" они будут делать по своему

А теперь представьте что проектируете ЖБ перекрытие со стальными балками и стад болтами (комплексное), или с деревянными балками и стальными шпренгелями.
Какую долю длительности снега принять? делать отдельные РСН для стальных элементов, отдельно для ЖБ элементов, отдельно для деревянных элементов?
Alter54 вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2023, 15:27
#154
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Цитата:
Сообщение от Alter54 Посмотреть сообщение
Сейчас СП 20 говорит что доля длительности снег должна появиться в соответствующих СП.
Через какое-то время она там появится.
Не появится. С какого перепугу конструкторам лезть в климатологию? Скорее появится в СП 20.
Да и кому нужна эта "пониженная" кроме бетонщиков?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2023, 13:58
#155
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762


Цитата:
Сообщение от Alter54 Посмотреть сообщение
чем я вызвал такую неодобрительную Вашу реакцию?
это я на коэффы для разных конструкций.

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Не появится. С какого перепугу конструкторам лезть в климатологию? Скорее появится в СП 20.



Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Да и кому нужна эта "пониженная" кроме бетонщиков?
В принципе, да. Окромя прогибов, но с ними могу быть нюансы.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2023, 00:09
#156
Alter54

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
С какого перепугу конструкторам лезть в климатологию? Скорее появится в СП 20.
да я то согласен. Но нормотворец родил херню, где написал:
Цитата:
пониженное нормативное значение снеговой нагрузки устанавливают в нормах проектирования строительных конструкций и оснований в зависимости от рассматриваемой расчетной ситуации
Alter54 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обсуждение и анализ изменений №3 СП 20.13330 Нагрузки и воздействия



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ищу НТП РК 01-01-3.1 (4.1)-2017 ЧАСТЬ 1-3. Снеговые нагрузки (к СП РК EN 1991-1-3:2003/2011) ЧАСТЬ 1-4. Ветровые воздействия (к СП РК EN 1991-1-4:2003/2011) Real_Steel Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 06.07.2022 14:02
Обсуждение проекта СП информационное моделирование miko2009 Организация проектирования и оформление документации 824 14.03.2021 14:58
Крановые нагрузки по СП РК EN 1991-3:2006/2011 igor.cam Прочее. Архитектура и строительство 1 10.03.2021 09:36
Как определить степень агрессивного воздействия грунта на металлическую конструкцию по СП 28? Aragorn Металлические конструкции 1 07.02.2017 13:14
Необходимость расчета на особые нагрузки п. 5.6 СП 20.13330.2011 metalirk Конструкции зданий и сооружений 14 14.03.2015 17:12