Минимальное заглубление плитного фундамента на песке.
maxipro9
 
Москва
Регистрация: 12.03.2021
Сообщений: 41

Добрый день!
Московская обл. Грунт песок, два шурфа по 8 метров, воды нет даже после недельных проливных дождей.
Хотел сделать цокольный этаж на ЖБ плите, но цены на материалы выросли и решил просто сделать тех этаж для разводки коммуникаций.
Подвал изначально не хотел, но во круге подвалы сухие и грунт позволяет, так же, чем глубже фундамент на песке тем меньше усадка.
Плита нравиться простотой конструкции и не надо считать нагрузки.
На сколько углубиться, чтобы не пострадал конструктив? Плита ЖБ, стены ЖБ перекрытие тех подполья ЖБ по профлисту.
Дом по стенам 12х15
Просмотров: 30082
 
Непрочитано 08.06.2021, 22:15
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Цитата:
Сообщение от maxipro9 Посмотреть сообщение
Хотел сделать цокольный этаж на ЖБ плите, но цены на материалы выросли и решил просто сделать тех этаж для разводки коммуникаций
А какая навскидку разница получилась? Техэтаж высотой наверное 1.6-1.7 метра?

Цитата:
Сообщение от maxipro9 Посмотреть сообщение
чем глубже фундамент на песке тем меньше усадка
Видимо имеется в вилу осадка, это совсем разные термины.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от maxipro9 Посмотреть сообщение
сколько углубиться, чтобы не пострадал конструктив
Был проект с плитой, вы решили немного поднять отметку заложения? Правильно я понял вопрос?
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2021, 09:48
#3
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408


Цитата:
Сообщение от maxipro9 Посмотреть сообщение
Минимальное заглубление плитного фундамента на песке.
Если грунт не пучинистый, площадка ровная без уклона и без угроза подмыва какого-нибудь угла, то можно вообще почти без углубления. Снять растительный (плодородный) грунт и можно подготавливать основание и строить.
Цитата:
Сообщение от maxipro9 Посмотреть сообщение
На сколько углубиться, чтобы не пострадал конструктив?
Не понял опроса. То про минимальное, теперь про максимальное заглубление? Максимальное не ограничено. Но нужны расчёты. Впрочем, при минимальном заглублении они тоже нужны.
Дмитррр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.06.2021, 11:23
#4
maxipro9


 
Регистрация: 12.03.2021
Москва
Сообщений: 41


Да, тех подполье получилось 1.5-1.6
Проекта готового нет.
Да, хочу поднять отметку заложения.
Площадка ровная, не большой уклон до 30 см. на 30 метрах.
Плита нравиться, что не надо рассчитывать опору как в ленте.
Если заглублять до 1 метра, можно обойтись без мероприятий по утеплению снизу фундаментной плиты?
Планируется отмостка по периметру 1200 мм, 50 мм ЭППС. Утепление цокольной части от плиты до перекрытия 100 ЭППС. Тех подполье высотой 1.5 с плюсовой температурой. Без продухов в цоколе. Поддержка плюсовой температуры из помещения жилого (200 канал с вентилятором) + 1-2 радиатора в тех подполье. Для вентиляции: вытяжка через крышу вен канал 200.



Фрагмент из геологии участка.
ИГЭ№ 1 – Песок мелкий коричневый, средней плотности, малой степени водона-
сыщения, aQIII. Отложения вскрыты всеми скважинами с глубины 0.2 м до забоя (8.0 м).
Вскрытая мощность отложений составляет 7.8 м. Грунты ИГЭ № 1, согласно ГОСТ 31384-
2008, неагрессивны к бетону всех марок и к железобетонным конструкциям. Коррозион-
ная агрессивность грунтов ИГЭ № 1, согласно ГОСТ 9.602-2016, к углеродистой и низко-
легированной стали – средняя (Приложение 2.3). Нормативные показатели данного ИГЭ
составляют: модуль деформации Е = 25 МПа, плотность грунта р=1.72 г/см3, удельное
сцепление С = 2 кПа, угол внутреннего трения 31 град.
Нормативная глубина сезонного промерзания по СП 131.13330.2012 и СП
22.13330.2011 составляет для:
– песков мелких – 1.34 м.
При сезонном промерзании песчанистые грунты (ИГЭ № 1) являются практически
непучинистыми.

Последний раз редактировалось maxipro9, 09.06.2021 в 11:42.
maxipro9 вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2021, 11:51
#5
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


высота цокольного этажа - высота цоколя над землей = верх плиты)
пески, воды нет -> пучения не будет
если хочется застраховаться, под отмостку - пеноплэкс
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2021, 12:03
1 | #6
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от maxipro9 Посмотреть сообщение
Плита нравиться, что не надо рассчитывать опору как в ленте.
Ее не надо рассчитывать "как в ленте", но надо рассчитывать "как в плите".

Цитата:
Сообщение от maxipro9 Посмотреть сообщение
Нормативная глубина сезонного промерзания по СП 131.13330.2012 и СП
22.13330.2011 составляет для:
– песков мелких – 1.34 м.
Для зданий с подвалами и техподпольями, температура в которых 0 градусов (а в вашем случае скорее всего она будет не ниже) коэффициент теплового режима равен 0,8. Соответственно минимальная глубина заложения фундамента из условия недопущения морозного пучения - 0,8*1,34=1,07 м. При этом утепление отмостки и цоколя не требуется. При этом если фундамент не будет завершен до зимы - необходимо временное утепление фундамента на зимний период. Утепление под плитой - не требуется. Если же вы утеплите отмостку и цоколь - очевидно заглубление может быть и меньше, но насколько меньше - сказать невозможно. При выполнении полного комплекса мер противопучинистой защиты (устройство подушки из непучинистого грунта, ее дренаж, утепление отмостки и цоколя) - заглубление фундамента может быть любым.

В целом считаю плитный фундамент не очень рациональным, так как он более материалоемкий, чем лента. То есть попросту дороже.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2021, 12:39
#7
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
полного
одного из...
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2021, 12:42
#8
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
...глубина заложения фундамента из условия недопущения морозного пучения...
как по вашему грунты пучинистые, если мощность песка > 8м и воды нет?, т.е она дренирует через песок, чему там "пучинить"?
хотя можно и у тс спросить, в геологии, как правило, это фиксируется
в практике было подобное, правда не плита, а лента, климат подобный и даже покруче, здание одноэтажное
сняли раст.слой и "посадили" ленту на непучинистый грунт
все стоит уже лет 10-ть, ни деформаций, ни трещин

Последний раз редактировалось nick.klochkov, 09.06.2021 в 12:53.
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2021, 13:03
#9
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
одного из...
То есть устройства непучинистой подушки достаточно для борьбы с морозным пучением? Это противоречит физике процесса и не допускается ни одним из известных мне нормативов.

Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
как по вашему грунты пучинистые, если мощность песка > 8м и воды нет?, т.е она дренирует через песок, чему там "пучинить"?
Я руководствуюсь нормативами. Если вы знаете какой УГВ у автора - тогда глубина заложения фундамента из условия недопущения морозного пучения назначается по табл.5.3. СП 22.13330.2016. И да - пески бывают разные.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2021, 13:23
#10
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Сет,
нашел!)
Цитата:
Сообщение от maxipro9 Посмотреть сообщение
При сезонном промерзании песчанистые грунты (ИГЭ № 1) являются практически
непучинистыми
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2021, 13:32
#11
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
Сет,
нашел!)
Не то нашли, ищите еще.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2021, 14:16
#12
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Не то нашли, ищите еще.
грунт практически непучинистый даже, если промерзнет, что еще? уровень грунтовых вод? в данном случае зачем?
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2021, 14:41
#13
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
грунт практически непучинистый даже, если промерзнет, что еще? уровень грунтовых вод? в данном случае зачем?
Еще СП 22. Руководящим документом для проектирования фундаментов является он, а не отчет об ИГИ. В отчете даны характеристики грунтов, а не руководство по проектированию фундаментов. Это базовые вещи в проектировании. Иначе можно "проектировать" только на форумхаусе каком-нибудь. Там фразы типа "все стоит уже лет 10-ть, ни деформаций, ни трещин" могут произвести впечатление, но не здесь.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2021, 15:05
1 | #14
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Еще СП 22. Руководящим документом для проектирования фундаментов является он, а не отчет об ИГИ.
вы меня просто затыкали носом в этот сп, видимо ваш любимый
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Там фразы типа "все стоит уже лет 10-ть, ни деформаций, ни трещин" могут произвести впечатление, но не здесь.
хорошо)
ну а как насчет мелкозаглубленных ф-тов? правда, к сожалению, на них другие нормативы(, не сп 22
что? здесь никак не подходит?
или будем копать до упора и проходить промерзание?, тем более песок, пускай мелкий, но природной плотности да к тому же непучинистый
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2021, 15:09
#15
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
ну а как насчет мелкозаглубленных ф-тов? правда, к сожалению, на них другие нормативы(, не сп 22
Это тоже СП 22, просто вы не знаете. Раздел 8, в первом же пункте указано, что для малоэтажных зданий могут применяться малозаглубленные фундаменты.

Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
или будем копать до упора и проходить промерзание?, тем более песок, пускай мелкий, но природной плотности
Проектировщики - будут проектировать по СП 22. То, что вы не видите вариантов кроме как "копать до упора" - говорит о том, что вы не знаете как проектировать фундаменты.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2021, 15:25
1 | #16
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
говорит о том, что вы не знаете как проектировать фундаменты...
лихо), ну да ладно
ссылка на раздел 8 сп? ну как же, как же!
о чем он (раздел) говорит, да в основном о конструктивны решениях, а не о самой методике расчете, увы(
и как уже говорил, не обессудьте) с сп22, сама же методика расчета заложена в других нормативных документах, это вам к сведению, как истинно всезнающему проектировщику
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2021, 15:32
1 | #17
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
о чем он (раздел) говорит, да в основном о конструктивны решениях, а не о самой методике расчете
Методике расчета чего? СП 22 - это не методичка для студентов, а Свод Правил. По большому счету это свод принципиальны решений при проектировании фундаментов. Некоторые вещи расписаны подробно, некоторые на уровне декларации принципов. Раздел 8 прямо говорит о том, что мелкозаглубленные фундаменты применяются. Это принцип. Как именно они применяются - эта информация черпается из СП 22, других нормативных документов, а также необходимо читать техническую литературу. Всего не запихнешь в один нормативный документ.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2021, 15:47
1 | #18
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Всего не запихнешь в один нормативный документ.
вот и именно, конечно, да, гибче на вещи надо смотреть)
вся буча) началась с того момента, когда вы отослали к табл. 5.3 как к непререкаемому правилу(
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2021, 15:57
1 | #19
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
вся буча) началась с того момента, когда вы отослали к табл. 5.3 как к непререкаемому правилу(
Потому что это главное требование. Все остальные по своему статусу ниже.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2021, 16:03
1 | #20
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Потому что это главное требование. Все остальные по своему статусу ниже.
в чем главное? тем более по статусу
при данной геологии, при разработанных и действующих методиках расчета?
мыло-мочало?
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2021, 16:04
#21
Обормотя

проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2011
Вологда
Сообщений: 278


А всё потому, что нужно было дать ссылку на пункт 5.5.5 того же СП, а не на таблицу 5.3
Обормотя вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2021, 16:10
#22
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
в чем главное? тем более по статусу
В главенстве требований. Это главный документ. Например если здесь есть запрет на проектирование мелкозаглубленных фундаментов, а вы в какой-то методичке найдете какую-то методику как раз для таких фундаментов - их проектировать нельзя, потому что СП главнее методички. Что здесь непонятного?

Цитата:
Сообщение от Обормотя Посмотреть сообщение
А всё потому, что нужно было дать ссылку на пункт 5.5.5 того же СП, а не на таблицу 5.3
Это слишком глобально для данного персонажа и не поможет. Я попытался за него максимально все разжевать и дал отсылку на таблицу, в которой конкретно прописано когда глубина заложения фундамента зависит от расчетной глубины промерзания, а когда нет. Но как видите и это не помогает. Для некоторых персонажей авторитетны ссылки не на СП, а на форумхаус.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2021, 16:22
#23
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Для некоторых персонажей авторитетны ссылки
лихо вывернулся, на лету переобулся, с табл. 5.3 на п.5.5.5!!!)))
вот точно, персонаж так персонаж!
сам же на протяжении всех своих постов только и талдычил про глубину промерзания, ссылаясь на табл. 5.3 и ее статус)))
короче, аховый проектировщик, действующий по пословице "заставь ... он и лоб расшибет", тем более в самом сп "плавает"(

Последний раз редактировалось nick.klochkov, 09.06.2021 в 16:42.
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2021, 16:36
#24
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
То есть устройства непучинистой подушки достаточно для борьбы с морозным пучением? Это противоречит физике процесса и не допускается ни одним из известных мне нормативов.
Совместно с дренажом естественно. Какой физике это противоречит и каким нормативам?
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2021, 16:41
1 | #25
Обормотя

проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2011
Вологда
Сообщений: 278


общение у вас складывается не конструктивно
В геологии написано "практически непучинистый", а это значит, что нужно или сделать расчёт, или выполнить мероприятия. Для частного строительства это звучит так: "Там песок, практически непучинистый, воду не нашли, значит ничего с ним не случится. Но симки, на всякий случай, выбросим."
Обормотя вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2021, 16:43
#26
Sinuss


 
Регистрация: 10.09.2003
Сообщений: 224


По ссылке https://web.ornl.gov/sci/buildings/c.../151_Roots.pdf шведский опыт как не заморачиваться с заглублением, может пригодится. Лет 25 назад, под Москвой, залили приятелю ленточный фундамент с заглублением где-то 30см. Вдохновились ВСН 29-85. Он одноэтажный домик собрался строить. Сейчас на этом фундаменте уже 3 этажа. Пока без проблемм.

Последний раз редактировалось Sinuss, 09.06.2021 в 17:29.
Sinuss вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2021, 16:46
#27
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от Обормотя Посмотреть сообщение
В геологии написано "практически непучинистый", а это значит...
таки - да!) и я о том же на протяжении всех предыдущих постов
но некоторым персонажам это, увы, было ну никак не понятно, талдычили, как заведенные, свое(
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2021, 16:59
1 | 1 #28
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


С домиком понятно - плита все спишет. Геология шикарная. Теперь автору надо тормознуть и подумать заранее о вводе и выводе коммуникаций: напруга, вода, канализация, газ.
С напругой просто.
Канализация - более менее проходит, но стоит подумать при глубине до 1м - пески не суглинки может и промерзнуть если фекальная вода будет в пески плохо фильтровать из септика. Можно конечно греющий кабель заложить.
Вода - ввод. Надо что бы не замерзла зимой - глубина промерзания для трубы по полной программе - греющий кабель, как то накладно если на большой отрезок...
Газ - требовали газовщики траншею (по МСК) к фундаменту на глубину промерзания их ТУ на прокладку, а дальше по стене. Могут и подкопать плиту (мероприятия полезут) - упертые не примем траншею мельче и все.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2021, 17:00
#29
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
лихо вывернулся, на лету переобулся, с табл. 5.3 на п.5.5.5!!!)))
Ну я понимаю, что вам невдомек, что это все об одном и том же. Для вас, видимо, это два разных пункта, еще небось и противоречащих друг другу. Что тут скажешь - изучайте нормы. А если считаете их неуместными, зачем тогда писать на этом форуме? Есть же форумхаус.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Совместно с дренажом естественно. Какой физике это противоречит и каким нормативам?
То у вас "одного из", то уже "совместно". Определитесь уже, достаточно одного из перечисленных мной мероприятий или нужны все? Или какая-то комбинация? Есть нормативы по проектированию фундаментов в пучинистых грунтах и там описаны мероприятия, которые в комплексе обеспечивают эту защиту. Например ВСН 298-85. Я перечислил вам эти мероприятия. Радикальными решениями в вопросе пучения являются другие меры - например обогрев грунтов. Тогда можно ни утеплять фундамент, ни делать дренаж, ни подушку - достаточно прогрева. Если вы считаете, что с пучением радикально борется подушка с дренажем, или подушка с утеплением, или один утеплитель или еще какая-то схема мероприятий - приведите ссылку на нормативно-техническую литературу, в которой будет подтверждение ваших слов.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2021, 17:26
#30
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Что тут скажешь - изучайте нормы.
взаимно, мой всезнающий!)))
для меня п. 5.5.5 (его текстовая часть), даже не читая ее, была изначально понятна, для вас, увы нет(
признайтесь, батенька, вы сами то его прочитали перед тем как дать ссылку на табл. 5.3?, и на протяжении всех своих последующих постов только и талдычили про глубину промерзания, совершенно не учитывая геологии, похоже, не читали
кстати, мною как раз про это было сказано, и именно вам
так кто из нас понимает, как вы выразились, "физику процесса"?
учитесь, батенька, и еще раз учитесь и думайте, изучайте детально нормы, учиться никогда не поздно, и не вырывайте из контекста, ссылаясь на отдельные таблицы, разделы и т.д.
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2021, 17:39
#31
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
для меня п. 5.5.5 (его текстовая часть), даже не читая ее
Так вы почитайте его. И вообще - почитайте СП 22 - это главный документ, которым нужно руководствоваться при проектировании фундаментов, а вы дальше титульного листа не продвинулись. Тогда может и дойдет, что п.5.5.5 не противоречит таб.5.3, а является самым первым шагом при назначении глубины заложения фундамента. На пятом условно говоря шажке придете к таб.5.3. Хотя нет, я слишком хорошо о вас думаю. Конкретно вы - не дойдете. СП 22 написано для проектировщиков, а не для вас.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2021, 17:48
1 | #32
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
То у вас "одного из", то уже "совместно". Определитесь уже, достаточно одного из перечисленных мной мероприятий или нужны все?
А дренаж это не отдельное мероприятие, а часть противопучинистой подушки, о которой часто забывают

Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Или какая-то комбинация?
теоретически может быть и комбинация, но не обязательна. Не видел кто бы мог эту комбинацию посчитать

Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Есть нормативы по проектированию фундаментов в пучинистых грунтах и там описаны мероприятия, которые в комплексе обеспечивают эту защиту. Например ВСН 298-85.
Ну во первых ВСН 29-85 - непонятно какой статус имеет, во вторых - его ужа давно похоронить надо, ибо утепление грунта он никак не учитывает

Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Если вы считаете, что с пучением радикально борется подушка с дренажем, или подушка с утеплением, или один утеплитель или еще какая-то схема мероприятий - приведите ссылку на нормативно-техническую литературу, в которой будет подтверждение ваших слов.
Так у нас прямая норма в СП 22 как раз про это - п.5.5.5 - про обязательную комбинацию мероприятий - это вы сами домыслили
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2021, 18:05
1 | #33
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Тогда может и дойдет, что п.5.5.5 не противоречит таб.5.3, а является самым первым шагом при назначении глубины заложения фундамента.
знаете как это называется? - "с больной головы на здоровую"
если судить по вашим постам, то кроме того как, закатив глаза, говорить о сп вы не можете(, даже не всегда понимая, что в нем написано
ну черт с ним, вопрос не в этом, от тс был задан конкретный вопрос о глубине заложения ф-та и представлена геология, о чем на основании этого я и дал ответ в своих постах, начиная с первого
вы же, как всезнайка, "увели" вопрос черти куда, ссылаясь постоянно или невпопад или общими фразами на сп, и не дав более-менее конкретного ответа по теме, вы зациклились, батенька
так что мы обсуждаем рациональное решение по данной теме или само сп, в котором вы сами, кстати, "плаваете"?)
не завидую тем заказчикам, которые обращаются к вам, судя по всему вы, как проектировщик), как вы себя выставляете, там "нагородите", ссылаясь с лицом всезнайки) на все тот же сп и им

Последний раз редактировалось nick.klochkov, 09.06.2021 в 18:10.
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2021, 18:06
1 | #34
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768


На сколько я понимаю у нас еще есть разночтения в нормативах - что же такое непучинистый грунт (СП 22 вроде как сразу разделяет грунты на пучинистые и нет)

А если мы возьмем например Пособие по проектированию на пучинистых грунтах....

То там, например, в пучинистые грунты записываются только мелкие и пылеватые грунты. а далее дается классификация по степени пучения и появляются - практически непучинистые грунты

И вот мне кажется что непучинистые и практически непучинистые грунты - это одно и тоже
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2021, 18:33
#35
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Ну во первых ВСН 29-85
статус действующий, давно пользуюсь им
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2021, 18:33
#36
Обормотя

проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2011
Вологда
Сообщений: 278


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
И вот мне кажется что непучинистые и практически непучинистые грунты - это одно и тоже
Не согласный. Практически непучинистые грунты, после всяких замораживаний и оттаиваний, таки могут дать осадку.
Обормотя вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2021, 19:20
#37
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от Обормотя Посмотреть сообщение
Практически непучинистые грунты, после всяких замораживаний и оттаиваний, таки могут дать осадку
что мешает утеплить отмостку и цоколь?
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2021, 19:22
1 | #38
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Обормотя Посмотреть сообщение
Не согласный. Практически непучинистые грунты, после всяких замораживаний и оттаиваний, таки могут дать осадку.
Более того, любой непучинистый грунт в определенных условиях становится пучинистым. Например крупный песок - непучинистый грунт. Но в замкнутом объеме - пучинистый. Песок мелкий - если вода далеко, то непучинистый, если вода близко - пучинистый. Характеристики грунтов в геологическом отчете - это просто характеристики грунтов. Проектирование фундаментов же ведется по СП 22. С использованием данных отчета ИГИ.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2021, 19:38
1 | #39
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Иногда прежде чем показывать знание нормы, необходимо вникнуть в ее суть и сопоставить с текущей ситуацией.
Имеем
Пониженный уровень ответственности.
Геология с указанием - практически непучинистые.
Согласно подразделу 6.8 СП 22 и ГОСТ 25100, практически непучинистый = непучинистый.
Согласно второму абзацу п. 5.5.5 СП 22 глубина заложения не зависит от глубины промерзания, т.к. исследованиями установлено что грунты не имеют пучинистых свойств.
Почему изложенное выше на все сто справедливо для рассматриваемой ситуации Сет найдет в СП 22..
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2021, 19:50
1 | #40
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
давно пользуюсь им
а как?

Цитата:
Сообщение от Обормотя Посмотреть сообщение
Практически непучинистые грунты, после всяких замораживаний и оттаиваний, таки могут дать осадку.
как вы пришли к такому выводу?

Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
ГОСТ 25100, практически непучинистый = непучинистый.
именно так

А еще у нас есть Пособие.... 1979 года - там есть табличка пучинистности в зависимости от УГВ. А вот в СП 22 и современное пособие данная табличка почему то не вошла
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2021, 20:09
#41
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
а как?
как написано, так и пользуюсь)
к слову сказать в его написании участвовали супруги мальцевы,
на нашем участке, еще в начале 80-х, где я работал прорабом, по просьбе минсельстроя и по заданию нашего треста системы главверхневолжскстроя был организован испытательный полигон по "обкатке" фрагментов-вариантов мелкозаглубленных ф-тов
с тех пор с ним (мальцевым) и знаком, связи уже давно утеряны, не знаю жив ли он, был довольно старше, он и посвятил меня в расчеты

Последний раз редактировалось nick.klochkov, 09.06.2021 в 20:23.
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2021, 20:26
#42
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
как написано, так и пользуюсь)
к слову сказать в его написании участвовали супруги мальцевы,
на нашем участке, еще в начале 80-х, где я работал прорабом, по просьбе минсельстроя и по заданию нашего треста системы главверхневолжскстроя был организован испытательный полигон по "обкатке" фрагментов-вариантов мелкозаглубленных ф-тов
с тех пор с ним (мальцевым) и знаком, связи уже давно утеряны, не знаю жив ли он, был довольно старше, он и посвятил меня в расчеты
так как конкретно то? утеплитель не применяете? жесткость здания ручками считаете?

А если вы были причастны к данной теме - нежели так все плохо тогда было с механизацией земляных работ и дефицитом материалов что заставил серьезно заниматься мелкозаглубленными фундаментами?

Последний раз редактировалось MAG37, 09.06.2021 в 20:33.
MAG37 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.06.2021, 20:38
#43
maxipro9


 
Регистрация: 12.03.2021
Москва
Сообщений: 41


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
С домиком понятно - плита все спишет. Геология шикарная. Теперь автору надо тормознуть и подумать заранее о вводе и выводе коммуникаций: напруга, вода, канализация, газ.
С напругой просто.
Канализация - более менее проходит, но стоит подумать при глубине до 1м - пески не суглинки может и промерзнуть если фекальная вода будет в пески плохо фильтровать из септика. Можно конечно греющий кабель заложить.
Вода - ввод. Надо что бы не замерзла зимой - глубина промерзания для трубы по полной программе - греющий кабель, как то накладно если на большой отрезок...
Газ - требовали газовщики траншею (по МСК) к фундаменту на глубину промерзания их ТУ на прокладку, а дальше по стене. Могут и подкопать плиту (мероприятия полезут) - упертые не примем траншею мельче и все.
1. канализация выйдет под отмосткой утепленной и дальше по уклону (до септика 25 метров).
2. Напруга в гильзе на глубине 50-60 см. (тут проблем нет)
3. Вода (центральный водопровод) пойдет на глубине 1.7 и под отмосткой хочу поднять для ввода в стену цоколя. В зоне поднятия трубы доп. утеплить ЭППС поверхность над трубой.
4. Газ вроде не глубоко проходит вдоль забора. Со слов соседей на глубине 1 метр ПНД труба. Вряд ли заглублять потребуют, газ же не мерзнет. Хотя поиздеваться могут )
maxipro9 вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2021, 20:41
1 | #44
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768


Цитата:
Сообщение от maxipro9 Посмотреть сообщение
Со слов соседей на глубине 1 метр ПНД труба.
скорее 1,4 метра. газ все равно выведут на стену в 0,5 от фундамента


Не знаю где вы находитесь но в ЦФО делать выпуск канализации на 0,5 метра - норма.

И заложите запасные вводы под коммуникации
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2021, 20:41
#45
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935


Даже не 5- 2 копейки)). Песок есть дренаж, дренаж есть слив) куда-то. "воды нет даже после недельных проливных дождей."- недостаточно, но все же. Если УГВ не дотягивает до подошвы- ленточный фундамент и бетонный пол в подвале. Вся загвоздка в толщине дренирующего слоя. Хотя бы 1м. от подошвы останется-все норм.
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2021, 20:43
| 1 #46
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
ежели так все плохо тогда было с механизацией земляных работ
именно так, для этого и была развИта эта тема
утеплитель? утеплитель под подошвой ф-та не применяю, слишком много проблем с определением фактического Ед, это только в ушп этим балуются), или, что обосновано, под аэродромными плитами, применяю под отмосткой, при необходимости утепляю цоколь
что? жесткость сечения стены найти проблема, хоть и ручками?
хотя давно не пользуюсь этим, пользуюсь кэ здания в целом и моделью грунта на основании иги, пока не подводило)
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2021, 20:45
#47
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
утеплитель? утеплитель под подошвой ф-та не применяю, слишком много проблем с определением фактического Ед, это только в ушп этим балуются), или, что обосновано, под аэродромными плитами
нет, не под подошвой, я про утепление отмостки и цоколя

Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
хотя давно не пользуюсь этим, пользуюсь кэ здания в целом и моделью грунта на основании иги, пока не подводило)
И как вы используете ВСН 29-85 в модели здание-грунт?
MAG37 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.06.2021, 20:49
#48
maxipro9


 
Регистрация: 12.03.2021
Москва
Сообщений: 41


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
скорее 1,4 метра. газ все равно выведут на стену в 0,5 от фундамента
Не знаю где вы находитесь но в ЦФО делать выпуск канализации на 0,5 метра - норма.
Московская обл. Одинцовский район
Канализацию понятно.
Дренаж делать пристеночный у подошвы фундамента? Или он в моем случае не будет работать. Или любой непучинистый грунт станет со временем пучинистым и дренаж не помешает.
Хотя раньше вроде не делали дренажей. Отмостку и стену цоколя точно буду утеплять, "оберег" для спокойствия )
maxipro9 вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2021, 20:50
#49
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
нет, не под подошвой, я про утепление отмостки и цоколя
см. пост #46
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
И как вы используете ВСН 29-85 в модели здания?
уже написал, переключился полностью на кэ и модели
в всн модель не требуется, только жесткостные характеристики сечения
nick.klochkov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.06.2021, 20:53
#50
maxipro9


 
Регистрация: 12.03.2021
Москва
Сообщений: 41


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Ее не надо рассчитывать "как в ленте", но надо рассчитывать "как в плите".
Зачем плиту рассчитывать?) Плита и плита) Тяжесть плиты будет равна или меньше массе вынутого грунта в случае тех подполья или подвала.
maxipro9 вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2021, 20:54
#51
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
уже написал, переключился полностью на кэ и модели
в всн модель не требуется, только жесткостные характеристики сечения
нагрузки от пучения есть в модели?

Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
см. пост #46
вот и интересно - утепление цоколя/отмостики - вы учитываете при конструировании фундамента?

К чему я веду - с помощью теплоизоляционных мероприятий мы можем снизить, а скорее всего даже полностью исключить промерзания грунта под фундаментом.

Следовательно нам ни расчеты на жесткость не нужны, ни противопучинистая подушка вообще
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2021, 21:01
#52
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
К чему я веду - с помощью теплоизоляционных мероприятий мы можем снизить, а скорее всего даже полностью исключить промерзания грунта под фундаментом
вот и именно), полностью согласен, нужно всего лишь выше 0 град., наверное легче провести теплорасчет, чем заморачиваться с расчетом и приложением с обратным знаком сил пучения
кстати, силы пучения тоже считаются не так сложно, надо знать определенные параметры климатического района, тем более, что эти силы вполне могут уравновесится собственным весом здания
nick.klochkov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.06.2021, 21:05
#53
maxipro9


 
Регистрация: 12.03.2021
Москва
Сообщений: 41


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
см. пост #46
уже написал, переключился полностью на кэ и модели
в всн модель не требуется, только жесткостные характеристики сечения
За какой вариант голосуете? )
1. Техподполье на плите (мелкого заложения, 1 м)
2. Подвал/цокольный этаж (глубина заложения 1.8 м)
3. Лента с расчетом опорных пяток на глубину промерзания. Не понятно как проверить расчет, распределение нагрузки все равно не такое как у плиты, те же земляные работы как с подвалом (песок сыпучий и просто траншеей не обойтись).

Фото грунта.


maxipro9 вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2021, 21:06
#54
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
наверное легче провести теплорасчет,
как мне видится легче. ПО, в т.ч. бесплатное с примерами расчета имеется.

Тем более утепление цоколя/отмостки - оно и так нужно в большинстве ленточных фундаментов с точки зрения энергосбережения

Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
кстати, силы пучения тоже считаются не так сложно, надо знать определенные параметры климатического района, тем более, что эти силы вполне могут уравновесится собственным весом здания
Да посчитать то не сложно, а вот как и куда эти силы приложить? Вот в ВСН 29-85 сразу придумали как М в ленте от этих сил получать
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2021, 21:06
1 | #55
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Следовательно нам ни расчеты на жесткость не нужны, ни противопучинистая подушка вообще
+. Не надо мучать человека, он всего лишь спросил)). Ему как бы короткий ёмкий ответ нужен. Плита, так плита. Пройдет).
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.06.2021, 21:09
#56
maxipro9


 
Регистрация: 12.03.2021
Москва
Сообщений: 41


Цитата:
Сообщение от Baumann Посмотреть сообщение
+. Не надо мучать человека, он всего лишь спросил)). Ему как бы короткий ёмкий ответ нужен. Плита, так плита. Пройдет).
Я готов помучиться) 2 года меня мучают сомнения и конструкторы )
maxipro9 вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2021, 21:13
1 | #57
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935


Второе страшнее). Все норм, задумка ок, по стоимости чуть) больше ленточного. Утепление и проводка -уже вроде сказали.
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2021, 21:15
#58
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Тем более утепление цоколя/отмостки - оно и так нужно в большинстве ленточных фундаментов с точки зрения энергосбережения
да никто не спорит если так нужно, можно и под подготовку под полы положить тот же пеноплэкс
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Да посчитать то не сложно, а вот как и куда эти силы приложить?
ну к примеру, боковое давление грунта на стену подвала вы ж считаете все равно сначала вручную, затем прикладываете к стене в кэ
так же и силы морозного пучения можно посчитать и приложить по направлению "вверх" к ленте ф-та, тот же эффект и моменты в подошве будут)
в обоих случаях имею в виду распределенную на м2 нагрузку

Последний раз редактировалось nick.klochkov, 09.06.2021 в 21:21.
nick.klochkov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.06.2021, 21:16
#59
maxipro9


 
Регистрация: 12.03.2021
Москва
Сообщений: 41


Цитата:
Сообщение от Baumann Посмотреть сообщение
Второе страшнее). Все норм, задумка ок, по стоимости чуть) больше ленточного. Утепление и проводка -уже вроде сказали.
Не все вопросы и ответы мои видны ( часть ушло на модерацию. Второе страшнее? Что у нас второе?
maxipro9 вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2021, 21:18
#60
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
так же и силы морозного пучения можно посчитать и приложить по направлению "вверх" к ленте ф-та, тот же эффект и моменты в подошве будут)
в том то и дело - что силы пучения непредсказуемые и неравномерные. Надо искать наиболее невыгодное сочетание нагрузок - и оно явно будут не распределенные, а точечные
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2021, 21:20
#61
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935


Ответ на #58. Компот. Сомнения в сторону и действовать. В процессе консультации будут намного более эффективными, чем 2-х годичные метания.
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2021, 21:32
#62
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Согласно второму абзацу п. 5.5.5 СП 22 глубина заложения не зависит от глубины промерзания, т.к. исследованиями установлено что грунты не имеют пучинистых свойств.
Фраза из отчета о том, что грунт "практический непучинистый" - это не исследования, о которых написано в СП 22. Таковыми исследованиями следует считать натурные испытания пучинистых свойств грунта. Причем в разных климатических условиях. В отчете же указана табличная классификация и не более того. Как конкретно нужно здесь поступать с минимальной глубиной заложения - указано в таб.5.3. Но для этого нужно знать УГВ, о котором автор до сих пор не написал. Что и не удивительно, ведь "это ж плита, что ей будет?".
Сет вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2021, 21:33
1 | #63
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
в том то и дело - что силы пучения непредсказуемые и неравномерные
как говорил мой учитель "механика грунтов - это теория вероятности") связанные со строением грунтов, да и с ледником "что он там наутюжил", но есть определенные критерии и "запасы", которые позволяют ей пользоваться, для этого проводятся иги
но вы все-таки забываете такие параметры при расчете в кэ, как рсу/рсн, которые формируются автоматически, есть сп 20, который обычно является для этого основанием
и этого для "таких дел", как малоэтажки, вполне достаточно
если есть желание "сотворить" свое - кто мешает, для этого в кэ есть все необходимые опции
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2021, 21:47
#64
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Фраза из отчета о том, что грунт "практический непучинистый" - это не исследования, о которых написано в СП 22. Таковыми исследованиями следует считать натурные испытания пучинистых свойств грунта.
А вот тут соглашусь - для расчетов можно использовать только пучинистость грунта определенную в лаборатории. (для зданий и сооружний 3-й группы отвесвенности - можно и без лаборатории)

По грансоставу/влажности - нельзя, непонятно только зачем тогда такая оценка пучинистности грунта вообще нужна
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2021, 21:55
#65
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
для расчетов можно использовать только пучинистость грунта определенную в лаборатории
Речь не идет ни о каких расчетах. И ни в каких лабораториях пучинистость грунтов не определяется. Она определяется непосредственно на площадке строительства. Вы ж дом будете именно там строить, а не в лаборатории. Вот именно там и нужно проверять - а пучинистый грунт или нет. Специальные исследования пучинистых свойств в обычных случаях не нужны, только в специальных. А когда вам в отчете об ИГИ, выполненных летом, напишут, что грунт "непучинистый" - полагать, что тут проведены специальные исследования пучинистых свойств и теперь пучение не страшно - это по меньшей мере странно.

Ну а в принципе такую характеристику указывают в отчете просто как формальность. И определяют эту характеристику по таблицам. Для проектировщика эта информация совсем не руководство к действию, а всего лишь информация к сведению.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2021, 22:00
#66
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Она определяется непосредственно на площадке строительства.
ГОСТ 28622-2012 - в лаборатории

Пучинистость это свойство состава грунта - как оно может летом быть одно, а зимой другое?
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2021, 22:03
#67
Обормотя

проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2011
Вологда
Сообщений: 278


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
как вы пришли к такому выводу?
Непучинистый - степень пучинистости <1%, соответственно, практически непучинистый имеет степень пучинистости = или больше 1%, т.е. слабопучинистый.
Собственно, сама формулировка "практически непучинистый" вводит заблуждение. Согласно ГОСТ или уж непучинистый, или слабопучинистый. А может я и проглядел чего.
Обормотя вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2021, 22:10
#68
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
ГОСТ 28622-2012 - в лаборатории

Пучинистость это свойство состава грунта - как оно может летом быть одно, а зимой другое?
Это не то исследование. Оно не "специальное", оно "обычное", если угодно. А в п.5.5.5 речь ведется о "специальных исследованиях на данной площадке". Если вы возьмете условный песок мелкий - его пучинистость будет разной в зависимости от других параметров площадки. Например УГВ, уровень осадков, особенности рельефа и т.д. Вы как это в лаборатории собрались определять? Вы там можете получить только узкий результат по пучиниситым свойством конкретного типа грунта. Но не на конкретной площадке. А именно о таких исследованиях и ведется речь в п.5.5.5 - на конкретной площадке строительства. Сама даже характеристика этих исследований - "специальные" - говорит о том, что такие исследования нужны далеко не всегда. Это для каких-то уникальных случаев.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2021, 22:16
#69
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Например УГВ, уровень осадков, особенности рельефа и т.д. Вы как это в лаборатории собрались определять?
так пакуй правильно, вези в лабораторию - тоже что и на площадке будет. Причем тут УГВ и осадки.


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
А именно о таких исследованиях и ведется речь в п.5.5.5 - на конкретной площадке строительства.
ну предположим - а где же методика этих специальный исследований
MAG37 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.06.2021, 22:25
#70
maxipro9


 
Регистрация: 12.03.2021
Москва
Сообщений: 41


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Но для этого нужно знать УГВ, о котором автор до сих пор не написал. Что и не удивительно, ведь "это ж плита, что ей будет?".
Что такое УГВ могу только догадываться из прессы)
Распишу грунт подробней: Два шурфа по 8 метров глубиной в начале мая. Песок влажный (не сухой). От таяния снега луж не бывает, от проливных дождей идущих 2 недели луж нет. Опустил на дно шурфа бумажку на глубину 8 метров после дождей, выгул сухую. Год назад выкопали яму 3 метра глубиной, после таяния снега воды нет.
Делали с детьми заземление. Забили штыри на глубину 15 метров. Намерили 150 Ом. На поверхности 2000 Ом. У соседей скважины 76 и 120 метров.
maxipro9 вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2021, 22:27
#71
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Простой вопрос. Есть две площадки строительства, сложены песками мелкими. На одной площадке УГВ на уровне 0,5 м от поверхности, а на второй площадке УГВ в 10 метрах от поверхности. С обоих площадок взяли пробы грунта и отвезли в лабораторию. Провели исследования грунтов по программе ГОСТа 28622. Вопрос - какими будут показатели пучинистых свойств грунтов (одинаковые или нет) и как они характеризуют пучинистые свойства предполагаемого основания будущего строения (одинаковые или нет)?

----- добавлено через 49 сек. -----
Цитата:
Сообщение от maxipro9 Посмотреть сообщение
Что такое УГВ могу только догадываться из прессы)
УГВ - уровень грунтовых вод.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2021, 22:31
#72
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Простой вопрос. Есть две площадки строительства, сложены песками мелкими. На одной площадке УГВ на уровне 0,5 м от поверхности, а на второй площадке УГВ в 10 метрах от поверхности. С обоих площадок взяли пробы грунта и отвезли в лабораторию. Провели исследования грунтов по программе ГОСТа 28622. Вопрос - какими будут показатели пучинистых свойств грунтов (одинаковые или нет) и как они характеризуют пучинистые свойства предполагаемого основания будущего строения (одинаковые или нет)?
Ну так подумайте. От чего у нас зависит пучинистость... от влажности. И соответственно влажность песка с разных площадок будет разная

Я специально погуглил - не знает гугл полевых методов определения пучинистности грунта

Последний раз редактировалось MAG37, 09.06.2021 в 22:41.
MAG37 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.06.2021, 22:40
#73
maxipro9


 
Регистрация: 12.03.2021
Москва
Сообщений: 41


Ещё фото с видом песочницы. Глубина траншеи 1.8


maxipro9 вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2021, 22:45
#74
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935


Цитата:
Сообщение от maxipro9 Посмотреть сообщение
У соседей скважины 76 и 120 метров.
Горы)))
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2021, 22:47
#75
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Ну так подумайте.
Нет. Это вам надо подумать. Проектировать по форумхаусу или по нормам.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2021, 22:47
#76
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768


Цитата:
Сообщение от maxipro9 Посмотреть сообщение
На сколько углубиться, чтобы не пострадал конструктив?
Я бы на вашем месте не парился, считал бы грунт непучинистым, заглубление минимальное (только ПРС снять) и спал бы спокойно

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
или по нормам.
ну вы уж не первый раз здесь блистаете знанием и пониманием норм

Методику оценки пучинистости на стройплощадке приведете?
MAG37 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.06.2021, 22:50
#77
maxipro9


 
Регистрация: 12.03.2021
Москва
Сообщений: 41


Цитата:
Сообщение от Baumann Посмотреть сообщение
Горы)))
)) я так понимаю это мезозойская пойма реки. Река Москва в 1 км.
maxipro9 вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2021, 22:56
#78
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768



и никаких плит - только ленту, даже утеплять ее не надо. Ленту намного проще посчитать чем плиту
MAG37 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.06.2021, 22:56
#79
maxipro9


 
Регистрация: 12.03.2021
Москва
Сообщений: 41


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Я бы на вашем месте не парился, считал бы грунт непучинистым, заглубление минимальное (только ПРС снять) и спал бы спокойно
Плита в чистом виде не устраивает. Коммуникации должны быть обслуживаемыми.
Поэтому тех подполье (1.5) или подвал (2.4)
maxipro9 вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2021, 22:58
#80
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768


Цитата:
Сообщение от maxipro9 Посмотреть сообщение
или подвал (2.4)
грех в ваших условиях подвал не сделать. Я бы из ФБС сделал - дешево, быстро и надежно
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2021, 22:58
#81
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от maxipro9 Посмотреть сообщение
я так понимаю...
вы все-таки скажите какой макс уровень гр.вод по сезонам, в геологии д.б. указано, чтобы сет успокоился)
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2021, 23:00
#82
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
вы все-таки скажите какой макс уровень гр.вод по сезонам, в геологии д.б. указано, чтобы сет успокоился)
Погадаю - судя по фото и косвенной информации - грунтовые воды не вскрыты
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2021, 23:01
1 | #83
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935


Цитата:
Сообщение от maxipro9 Посмотреть сообщение
)) я так понимаю это мезозойская пойма реки. Река Москва в 1 км.
Нонсенс. В 20-ти метрах вышла. Ну да ладно. Суглинок на грани супеси, судя по фото. Воды нет и не скоро будет)). По соседям пройтись с учётом всего сказанного. Ленточный фундамент с монолитными стенами подвала+ остальные мероприятия. Эх, если вот каждому страждущему такое внимание, почести и все остальное..
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2021, 23:02
1 | #84
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Погадаю - судя по фото и косвенной информации - грунтовые воды не вскрыты
ага, вот я так думаю)
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2021, 23:02
#85
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768


Цитата:
Сообщение от Baumann Посмотреть сообщение
Суглинок на грани супеси, судя по фото.
а по какому?

По шнеку вроде как песок песком, даже средней крупности
MAG37 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.06.2021, 23:04
#86
maxipro9


 
Регистрация: 12.03.2021
Москва
Сообщений: 41


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
и никаких плит - только ленту, даже утеплять ее не надо. Ленту намного проще посчитать чем плиту
Думал наоборот. Плита ясный конструктив, лента под нагрузкой может по разному себя вести. А если грунт в одном месте переувлажнить (протечка например) лента просядет, а плита повиснет.
Мнение дилетанта )
maxipro9 вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2021, 23:08
#87
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768


Цитата:
Сообщение от maxipro9 Посмотреть сообщение
Плита ясный конструктив, лента под нагрузкой может по разному себя вести.
Как раз наоборот. Хотя те специалисты кто владеет методом КЭ - может и не шибко сложнее расчет плиты выполнить


Цитата:
Сообщение от maxipro9 Посмотреть сообщение
А если грунт в одном месте переувлажнить (протечка например) лента просядет, а плита повиснет.
А если на дом метеорит упадет?

В вашем случае ни протечки (песок вы не замочите), ни просадки не страшны (у вас легкое сооружение и большая несущая способность грунта)
MAG37 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.06.2021, 23:11
#88
maxipro9


 
Регистрация: 12.03.2021
Москва
Сообщений: 41


Цитата:
Сообщение от Baumann Посмотреть сообщение
Нонсенс. В 20-ти метрах вышла. Ну да ладно. Суглинок на грани супеси, судя по фото. Воды нет и не скоро будет)). По соседям пройтись с учётом всего сказанного. Ленточный фундамент с монолитными стенами подвала+ остальные мероприятия. Эх, если вот каждому страждущему такое внимание, почести и все остальное..
Если ленточный, то на какую глубину?) Цоколь на 5-6 ступеней.
И поправьте если я не прав. Для меня лента это тоже самое, что плита + стены. Стены цоколя это и есть лента только на пространственной основе. Минус плиты под лентой только один - дорого. Верно?
maxipro9 вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2021, 23:14
1 | #89
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768


Цитата:
Сообщение от maxipro9 Посмотреть сообщение
Если ленточный, то на какую глубину?) Цоколь на 5-6 ступеней.
Исходя из высоты цоколя, высоты подвала и толщины цокольного перекрытия

Цитата:
Сообщение от maxipro9 Посмотреть сообщение
Для меня лента это тоже самое, что плита + стены.
лента стоит сразу на грунте, а не на плите

Цитата:
Сообщение от maxipro9 Посмотреть сообщение
Минус плиты под лентой только один - дорого. Верно?
да, закапывание денег в землю на пустом месте

Откопали котлован, набросали ФБС, по ним сборные плиты перекрытия - вот у вас нулевой цикл за неделю уже готов + подвал который можно сразу использовать
MAG37 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.06.2021, 23:23
#90
maxipro9


 
Регистрация: 12.03.2021
Москва
Сообщений: 41


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
вы все-таки скажите какой макс уровень гр.вод по сезонам, в геологии д.б. указано, чтобы сет успокоился)
Сейчас нет перед собой, завтра могу посмотреть.

----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Исходя из высоты цоколя, высоты подвала и толщины цокольного перекрытия
лента стоит сразу на грунте, а не на плите
да, закапывание денег в землю на пустом месте
Откопали котлован, набросали ФБС, по ним сборные плиты перекрытия - вот у вас нулевой цикл за неделю уже готов + подвал который можно сразу использовать
Всегда интересовало ) как проверить расчет конструктора по ленте. Дом не равномерно нагружен, получается пятка опорная где то одной ширины, где то другой? Только доверять?
maxipro9 вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2021, 23:36
#91
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768


Цитата:
Сообщение от maxipro9 Посмотреть сообщение
Дом не равномерно нагружен, получается пятка опорная где то одной ширины, где то другой?
При глубоком заложении фундамента может пройти и одинаковый ширины. Да и не нужны вам никакие пятки скорее всего
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2021, 06:59
1 | #92
Обормотя

проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2011
Вологда
Сообщений: 278


Цитата:
Сообщение от maxipro9 Посмотреть сообщение
Всегда интересовало ) как проверить расчет конструктора по ленте. Дом не равномерно нагружен, получается пятка опорная где то одной ширины, где то другой? Только доверять?
Максимум что можно сделать, так это расчётную нагрузку на ширину опоры поделить и сравнить по каждой ленте. Расчёты, если договором не предусмотрено иное, остаются в проектной организации и являются её собственностью.
Обормотя вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2021, 07:02
1 | #93
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


maxipro9, вам какую-то хрень пишут, а главное забыли.
Не делайте технический этаж вообще. Зачем ? Вы же не миллионер. Домик скромный. Каждый этаж это + 1-2 млн.руб.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2021, 08:35
1 | #94
Обормотя

проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2011
Вологда
Сообщений: 278


Вам какую-то хрень пишут, а главное забыли: стоимость квадратного метра растёт xD делайте полноценный цокольный этаж.
Обормотя вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2021, 09:40
#95
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Каждый этаж это + 1-2 млн.руб.
но не в случае автора - у него идеальные грунтовые условия
MAG37 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.06.2021, 11:43
#96
maxipro9


 
Регистрация: 12.03.2021
Москва
Сообщений: 41


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
maxipro9, вам какую-то хрень пишут, а главное забыли.
Не делайте технический этаж вообще. Зачем ? Вы же не миллионер. Домик скромный. Каждый этаж это + 1-2 млн.руб.
Не миллионер ) Но, домик не совсем скромный, просто одноэтажный. Нравиться в одной плоскости находиться. Планировку год рисовали, планировка нравиться.
Есть конечно не решенные вопросы, но это еще на пару лет ) Тех подполье или подвал? Место для лестницы для подвала? Главное! Нет готового решения по крыльцу)
Есть варианты от проектировщиков и все разные ) и у всех свои минусы и плюсы. Обычное крыльцо и год не могу придумать) Отказ от подвала немного упростит узел крыльца и легче бороться с мостиками холода.

Немного ЭП.




----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Обормотя Посмотреть сообщение
Вам какую-то хрень пишут, а главное забыли: стоимость квадратного метра растёт xD делайте полноценный цокольный этаж.
Хорошо, что пишут) Приятно читать умных людей. Спасибо всем участникам за живое обсуждение! Это здорово помогает разобраться в вопросе и немного запутаться)
maxipro9 вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2021, 12:08
#97
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768


Цитата:
Сообщение от maxipro9 Посмотреть сообщение
Немного ЭП.
Мда, планировочные решения так себе. Это вы придумали или архитектор?
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2021, 12:21
#98
aProkurat

главный конструктор
 
Регистрация: 28.10.2009
Днепр
Сообщений: 43


Цитата:
Сообщение от maxipro9 Посмотреть сообщение
Планировку год рисовали, планировка нравиться.
А кладовая для хоз инвентаря где?
__________________
"Шли годы, а человечество становилось глупее с пугающей скоростью"
aProkurat вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2021, 12:38
#99
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


С такой планировкой без техподвала не обойдешься. Котельная в одном месте, плита на кухне в другом. Санузлы вроде рядом, а хлопотно, кухня опять же в стороне - 3-и стояка условно.
Кухня зато большая совмещенная со столовой это хорошо, вся жизнь на ней.
А техпомещения нет. Придется отдельный сарай строить: для хранения шуруповерта))). В подвал через люк не набегаешься. Хотя почему бы и нет, только низковат он.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2021, 13:15
#100
Святослав_

Притворяюсь инженером
 
Регистрация: 11.08.2007
Сообщений: 343


Цитата:
Сообщение от maxipro9 Посмотреть сообщение
Немного ЭП.
Хорошо, что пишут) Приятно читать умных людей. Спасибо всем участникам за живое обсуждение! Это здорово помогает разобраться в вопросе и немного запутаться)
Немного влезу)
Судя по плану, вот эти несущие стены лишние. Можно заменить на перегородки:
Святослав_ вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2021, 13:48
#101
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Пока это все сырое и не рабочка.
В полкирпича, а гипсокартон на помойку.
Но по оси "Б" наверное может лучше оставить. Там выше оси "4" начинается котельная. Если рванет, пускай лучше окно вылетает - гасит ударную волну.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.06.2021, 15:04
#102
maxipro9


 
Регистрация: 12.03.2021
Москва
Сообщений: 41


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
С такой планировкой без техподвала не обойдешься. Котельная в одном месте, плита на кухне в другом. Санузлы вроде рядом, а хлопотно, кухня опять же в стороне - 3-и стояка условно.
Кухня зато большая совмещенная со столовой это хорошо, вся жизнь на ней.
А техпомещения нет. Придется отдельный сарай строить: для хранения шуруповерта))). В подвал через люк не набегаешься. Хотя почему бы и нет, только низковат он.
Попробую ответить на все комментарии.
Рисовал архитектор, под моим контролем и моим ТЗ. Пока лучше ни чего не смог придумать.
Котельная далеко от кухни, не страшно. На кухне будет электроплита. И льготный сельский тариф по причине электроплиты. Газ только для отопления и нагрева воды.
Котел с закрытой камерой горения.
Котельная окружена несущими стенами на случай аварии, как верно кто заметил.
Несущие стены в один кирпич для удобства построения чердачного перекрытия и создания вальмовой не распорной крыши.
Да) и внутренние стены из кирпича, несущие в один, перегородки в полкирпича.
Наружные ГБ D500, 400 мм + 100 мм ППС Мосстрой-31.
Да, знаю, что просто ГД проходит, Да, знаю, что не окупиться, Да, знаю, что первый год утеплять нельзя)
Чердачное перекрытие либо сухие балки 200Х100, либо ЖБ по профлисту. И там и там косяки свои )
По планировке (планировка немного отличается от финальной):
Все комнаты изолированы! Это важно. Почти везде есть встроенные шкафы.
В мастер спальне свой санузел в который гости по ошибке не попадут. Основной санузел рядом с кухней.
Кухня и гостиная на западе, котельная на севере.

----- добавлено через ~10 мин. -----
Вариант с подвалом. Нет ясности с крыльцом ( и не совсем нравится лестница в подвал в районе спален. Идеально лестницу за место котельной (велик, лодку затащить), но по требованиям котельная тут хорошо сидит.


Место расположения лестницы в подвал:
https://ic.wampi.ru/2021/06/10/4-3.md.png

----- добавлено через ~33 мин. -----
Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
вы все-таки скажите какой макс уровень гр.вод по сезонам, в геологии д.б. указано, чтобы сет успокоился)
В геоморфологическом отношении исследуемый участок приурочен ко второй
надпойменной террасе р. Москва.
5. Подземные воды на период бурения (май 2019 г.) до глубины 8.0 м не вскрыты.
Следует учитывать, что в периоды обильных дождей и интенсивного снеготаяния
возможно образование временного водоносного горизонта типа «верховодка» на отметках
близких к поверхности.
6. Грунты ИГЭ № 1, согласно ГОСТ 31384-2008, неагрессивны к бетону всех марок
и к железобетонным конструкциям. Коррозионная агрессивность грунтов ИГЭ № 1, со-
гласно ГОСТ 9.602-2016, к углеродистой и низколегированной стали – средняя.
Результаты химического анализа грунтов приведены в Приложении 2.3.
7. Нормативная глубина сезонного промерзания по СП 131.13330.2012 и СП
22.13330.2011 составляет для:
– песков мелких – 1.34 м.
При сезонном промерзании песчанистые грунты (ИГЭ № 1) являются практически
непучинистыми.
8. Сейсмичность района работ - менее 6 баллов (СП 14.13330.2014 и ОСР-97).
9. Нормативные и расчетные значения характеристик грунтов приведены в таблице
1. Нормативные и расчетные значения характеристик грунтов приведены согласно табли-
цам Б1-Б3 СП 22.13330.2011.

Последний раз редактировалось maxipro9, 10.06.2021 в 15:20.
maxipro9 вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2021, 16:15
#103
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935


Чувствую, щас камни и поток ругательств в сторону архитектора полетит, а это уже за рамки темы выйдет.. Если основной вопрос решен-то можно закругляться. Если идти дальше-то тогда все вопросы решать (планировка, конструкции, кровля, коммуникации тоже) придется. Обычное дело в строительстве, комплекс мер.
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2021, 16:30
1 | #104
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Котельная там хорошо сидит. Хорошо бы свою дверь со двора, но не обязательно по нормам. А официальный вход в подвал можно сделать отдельным пристроенным входом, через цоколь. А то окна Вы в цоколе нарисовали, можно и дверь... Крышу над входом соорудить. Тем более у Вас пески и боятся за грунтовую воду не приходится.
Перекрытие лучше делать монолит. Отлил и все, монтаж стропильной системы. Никаких косяков при исполнении там нет. А за сухие балки сколько уже просят? Горбыль 12000 стоит.
Встроенные шкафы это дело хозяина, а тем более туда еще и двери ставить.... В квартире переломал, в доме не делал - шкафы-купе, убираться проще и просторнее в комнатах. Есть один шкаф-помещение общий на весь колхоз с дверью, жена настояла, но они там с тещей такую "свалку" старого тряпья развели))).
По всем условиям: место для стр-ва, во всех отношениях, у Вас шикарное и блатное - местная Швейцария))), принимайте решение о стр-ве быстрее, в следующем году и техэтаж с плитой уже будет непомерен по цене. А в 24-ом вообще придется бежать куда подальше)))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.06.2021, 16:45
#105
maxipro9


 
Регистрация: 12.03.2021
Москва
Сообщений: 41


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Котельная там хорошо сидит. Хорошо бы свою дверь со двора, но не обязательно по нормам. А официальный вход в подвал можно сделать отдельным пристроенным входом, через цоколь. А то окна Вы в цоколе нарисовали, можно и дверь... Крышу над входом соорудить. Тем более у Вас пески и боятся за грунтовую воду не приходится.
По всем условиям: место для стр-ва, во всех отношениях, у Вас шикарное и блатное - местная Швейцария))), принимайте решение о стр-ве быстрее, в следующем году и техэтаж с плитой уже будет непомерен по цене. А в 24-ом вообще придется бежать куда подальше)))).
Отлично! ) Осталось крыльцо нарисовать) Не получается пока.
Вход в подвал с цоколя думал конечно, не нравиться расширение габаритов дома, приближается к забору ( Лестница зимой будет опасной, чистить тщательно продеться, вода дождевая может скапливаться и тд и тд.
maxipro9 вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2021, 16:54
#106
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Цитата:
Сообщение от maxipro9 Посмотреть сообщение
Лестница зимой будет опасной, чистить тщательно продеться, вода дождевая может скапливаться и тд и тд.
С водой проблем у вас не будет - песок, сделать систему не сложно. Сборный трап и в колодец-поглотитель. Вам все равно придется делать систему водосбора и водоотведения с крыши. Ступени противоскользящие, можно и подгрев замутить. Но люк в доме оставить: придут брать, а Вы через эту дверь и огородами на свободу))).
От снега не отвертитесь, чистить придется))). Поверьте у меня за 14 лет две беды: летом трава (закатать бы все асфальтом), а зимой снег - так это спорт лопатный уже достал))). Тренируйтесь пока на бумаге))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.06.2021, 16:54
#107
maxipro9


 
Регистрация: 12.03.2021
Москва
Сообщений: 41


Цитата:
Сообщение от Baumann Посмотреть сообщение
Если основной вопрос решен-то можно закругляться. Если идти дальше-то тогда все вопросы решать (планировка, конструкции, кровля, коммуникации тоже) придется. Обычное дело в строительстве, комплекс мер.
Зачем закругляться?) Может не все высказались)
Голосуем:
1. Цокольный этаж 2.4 (Плита ЖБ, Стены ЖБ, Перекрытие ЖБ) Минус: Дорого, 6 ступеней у крыльца (при цокольной части 80-90), место под лестницу. Плюсы: Постирочная с шахтой для белья из ванной, сауна, склад.
2. Тех подполье 1.6 (Плита ЖБ, Стены ЖБ, Перекрытие ЖБ) Плюсы: Дешевле, проше крыльцо делать (предварительно), 5 ступеней у крыльца, отсутствие окон в цоколе.
3. Ленточный фундамент (нет понимания по нему). Земляные работы те же. Пол по грунту все равно делать придется. Дешевле но, надо считать.
maxipro9 вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2021, 16:58
#108
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935


Котельную и лестницу поменять местами. Лестницу сделать забежной, начинающуюся у наружной стены, вход в котельную сделать через площадку над лестницей, напротив входа с тамбура. Тогда котельная и лестница будут объединены одним выходом в тамбур и одновременно отсечены от остальных помещений.
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.06.2021, 17:10
#109
maxipro9


 
Регистрация: 12.03.2021
Москва
Сообщений: 41


Цитата:
Сообщение от Baumann Посмотреть сообщение
Котельную и лестницу поменять местами. Лестницу сделать забежной, начинающуюся у наружной стены, вход в котельную сделать через площадку над лестницей, напротив входа с тамбура. Тогда котельная и лестница будут объединены одним выходом в тамбур и одновременно отсечены от остальных помещений.
Котел нельзя размещать на лестничных площадках. Должно быть помещение с отдельным выходом в прихожую или на улицу. Если котельную от наружной смещать, то теряем окно. Забежной лестнице нужно отверстие 2х2.
Не получается или я не понял идеи.
maxipro9 вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2021, 17:21
#110
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935


Цитата:
Сообщение от maxipro9 Посмотреть сообщение
Котел нельзя размещать на лестничных площадках
Это не лестничная площадка, а отдельное помещение. Посмотрите по планировке. Вход в котельную через площадку над лестницей. Сама площадка выходит в тамбур и имеет Г-образую форму.
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2021, 17:43
1 | #111
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Вариант 1 более перспективен на будущее. 2 вариант все таки полумеры. Тогда можно его обыграть с вариантом 3 и не делать под всем зданием, но возни больше. Можно поглубже сделать котлован. Не знаю как Ваш песок по строительным св-вам. Проектировали и строили опускной колодец ф36м под подземную 3-х ярусную парковку в г.Дзержинском на востоке МСК, практически весь песок из котлована мы продали и окупили работу техники и бригады.
Не обязательно 2х2 у меня на 2-й этаж и далее до чердака 1.7х1.8 и не напрягает, площадки тоже ступени - стиралка и прочей габарит пролазит.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2021, 18:22
#112
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768


Еще раз повторюсь - никакого монолита, тем боле с нынешними ценами на металл
MAG37 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.06.2021, 19:06
#113
maxipro9


 
Регистрация: 12.03.2021
Москва
Сообщений: 41


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Еще раз повторюсь - никакого монолита, тем боле с нынешними ценами на металл
Ни какого монолита, ни какого дерева, ни какой металочерепицы ) А из чего строить? Блоки ФБС тоже подорожают, так как песок на 15-20% дорожает, за ним и цемент скоро.
Подорожает все)
maxipro9 вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2021, 19:09
#114
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768


Цитата:
Сообщение от maxipro9 Посмотреть сообщение
Блоки ФБС тоже подорожают, так как песок на 15-20% дорожает, за ним и цемент скоро.
цемент не дорожает, сборный ЖБ (плиты) - почти не подорожал

ЦПС черепица не подорожала
MAG37 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.06.2021, 19:17
#115
maxipro9


 
Регистрация: 12.03.2021
Москва
Сообщений: 41


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
цемент не дорожает, сборный ЖБ (плиты) - почти не подорожал
ЦПС черепица не подорожала
Это временно, дорожает все кроме рубля и ЗП)
maxipro9 вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2021, 10:07
#116
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
цемент не дорожает, сборный ЖБ (плиты) - почти не подорожал

ЦПС черепица не подорожала
А Вы думаете, что производителям цемента и прочего клея не обидно? Еще как обидно глядя на чужие сверхдоходы, они и подтянут свои цены в ближайшее время под стук бубнов. Чинуши (министерства и ведомства) ничем не занимаются, ФЗ какие то мутные пишут (типа состав проекта по 1...1 разу) например вон ниже обсуждение ФЗ-372, подтереться им. Только статистику и буклеты красивые подают вождю, а так развитие идет по плану))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Минимальное заглубление плитного фундамента на песке.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Заглубление вблизи фундамента. Как исправить ошибку? Garaj Основания и фундаменты 25 22.04.2016 05:24
Стоимость СМР на устройство плитного фундамента: прямоугольный vs круглый kill_all_hippies Прочее. Отраслевые разделы 4 24.12.2014 13:38
Существует ли в настоящее время практика усиления плитного фундамента обоймой из буронабивных свай? Andy35363 Основания и фундаменты 27 24.11.2014 21:11
Какую толщину плитного фундамента рекомендовать для расчета продавливание? Анкл Бенц Обследование зданий и сооружений 5 28.03.2013 19:55
Толщина плитного фундамента при расчете в СКАД 11 Жека СКДМ SCAD 10 05.05.2009 15:32