Узел пересечения второстепенной и главной ж.б. балок. Поперечное армирование.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Узел пересечения второстепенной и главной ж.б. балок. Поперечное армирование.

Узел пересечения второстепенной и главной ж.б. балок. Поперечное армирование.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.07.2021, 18:46 #1
Узел пересечения второстепенной и главной ж.б. балок. Поперечное армирование.
Skovorodker
 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,325

Как вы понимаете пункт 10.4.12 из СП63 (см. файл) о постановке дополнительной поперечной арматуры в узлах пересечение балок? Эту поперечную арматуру нужно устанавливать в дополнение к арматуре требуемой по расчету. Вопрос – зачем? Если у нас есть определенное Q (в том числе и от второстепенной балки) и на эту силу считаем сечение и подбираем поперечку-хомуты. Предположим, я хочу поставить дополнительную эту арматуру, чем руководствоваться по шагу и ее диаметру (просто, например, у меня сейчас и так по расчету хомуты из d10 с шагом 100 и запихивать еще арматуру – не очень).

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01.jpg
Просмотров: 841
Размер:	152.9 Кб
ID:	238844  

Просмотров: 9135
 
Непрочитано 13.07.2021, 19:10
#2
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


В учебниках гляньте про это (в главах про монолитные ребристые перекрытия).
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.07.2021, 19:29
#3
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,325


Так хотелось бы делать в соответствии с нормами, а не с учебниками.

Вот из старого пособия по конструированию. Но не очень понятно зачем это, если второстепенные и главные монолитно связаны.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 02.jpg
Просмотров: 788
Размер:	201.5 Кб
ID:	238845  
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2021, 19:42
#4
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Нарисовано же зачем. По сути это выкол бетона главной балки. Нагрузка передаётся по низу второстепенной балки.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.07.2021, 19:45
#5
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,325


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Нарисовано же зачем. По сути это выкол бетона главной балки. Нагрузка передаётся по низу второстепенной балки.
Почему по низу, а не по всей площади (иначе, например, хомуты от этого точно не спасут)? И что делать если балки одинаковой высоты?
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2021, 19:50
1 | #6
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
И что делать если балки одинаковой высоты?
- арматурить.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Почему по низу, а не по всей площади
- ЖБ - это бусы из камней и арматурин, а не стеклопластик.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2021, 23:00
| 1 #7
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


В учебниках и пособиях везде нарисован этот узел и предлагается всю опорную реакцию второстепенной балки передавать на главную этой подвеской и бетоном нижней части. То есть следуя этим рекомендациям, равной высоты балки запрещены. Хотя по факту конечно нагрузка будет передаваться всем сечением и главную балку надо проверять на срез полной высоты сечения - обычный расчёт на Q.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2021, 10:32
#8
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Предположим, я хочу поставить дополнительную эту арматуру, чем руководствоваться по шагу и ее диаметру (просто, например, у меня сейчас и так по расчету хомуты из d10 с шагом 100 и запихивать еще арматуру – не очень).
Есть такое понятие, как отрыв. Почитайте учебники. Там подробно расписано. И примеры расчета есть.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2021, 10:48
#9
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Второстепенная еще же подкручивает главную балку.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.07.2021, 11:59
#10
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,325


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
В учебниках и пособиях везде нарисован этот узел и предлагается всю опорную реакцию второстепенной балки передавать на главную этой подвеской и бетоном нижней части. То есть следуя этим рекомендациям, равной высоты балки запрещены. Хотя по факту конечно нагрузка будет передаваться всем сечением и главную балку надо проверять на срез полной высоты сечения - обычный расчёт на Q.
Тогда чтобы следовать этим рекомендациям разница в высотах балок должна быть существенной, иначе хомуты вообще работать не будут. Вот у меня в балку общей высотой 500мм заходит второстепенная, которую с точки зрения выполнения работ проще сделать такой же высоты.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Есть такое понятие, как отрыв. Почитайте учебники. Там подробно расписано. И примеры расчета есть.
Отрыв чего от чего? Что подробно расписано?
Еще раз. Балка главная и второстепенная монолитные (не сборные).
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2021, 12:01
#11
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
чтобы следовать этим рекомендациям разница в высотах балок должна быть существенной
- из чего это следует?
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.07.2021, 12:06
#12
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,325


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Второстепенная еще же подкручивает главную балку.
Но вот как вариант, что из-за этого в этом пункте предлагают ставить именно хомуты, на случай того, если на поперечку стоят шпильки.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- из чего это следует?
Из того, что если они будут различается на 100мм, хомуты просто не включатся в работу и 100мм бетона будут удерживать второстепенную балку (по вашему).
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2021, 12:24
#13
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Там есть вариант с отгибами.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2021, 14:01
#14
SDenis

Конструктор
 
Регистрация: 27.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 22


Установите дополнительные хомуты вплотную к расчетным, если условия стесненные, также можно дополнить узел отгибами (подвесками), при необходимости, или обойтись только ими, все зависит от нагрузок. Опять же если посмотреть старые пособия и литературу можно сделать вывод, что при одинаковой высоте главной и второстепенной балки хомуты будут работать на очень ограниченном участке и вариант с отгибами (подвесками) предпочтительнее.
SDenis вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2021, 14:07
#15
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


У буржуев можно ещё глянуть этот узел.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2021, 15:09
#16
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Skovorodker, если вкратце, то смотри вложение.
Вложения
Тип файла: docx Документ Microsoft Word.docx (149.2 Кб, 249 просмотров)
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.07.2021, 17:09
1 | 1 #17
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,325


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Skovorodker, если вкратце, то смотри вложение.
Спасибо. Откуда это?

Не понятно, почему берется только сжатая зона, ведь при обычном расчете на Q берется полное сечение.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2021, 07:56
1 | #18
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Не понятно, почему берется только сжатая зона, ведь при обычном расчете на Q берется полное сечение.
При обычном рассматривается сжатая зона в конце наклонного сечения, которая либо дробится, либо срезается.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2021, 08:12
1 | #19
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Спасибо. Откуда это?
Это вузовская методичка.
Вложения
Тип файла: pdf mup_M.pdf (1.45 Мб, 275 просмотров)
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2021, 12:43
#20
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
При обычном рассматривается сжатая зона в конце наклонного сечения, которая либо дробится, либо срезается.
SergeyKonstr, , вы не могли бы пояснить и очень прошу обосновать какими-нибудь убедительными книгами ?
Я правильно прочитал вас, что не вся высота сечения (даже растянутая) считается на наклонную трещину ? Не Qb=b*h0*... ?
Для неразрезных балок в этом месте сжатой зоны может и не быть... Ну теоретически...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2021, 15:45
1 | #21
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Эх ты, чё удумал.
Разве я объясню.
Вон во вложении ученые мужи поясняют.
Там же и книжка хорошая, по крайней мере для меня.
А если бы всё сечение рассматривалось, то формула для Q везде (в любом сечении) была бы Rср*b*h, а то по нормам max и min.
Вложения
Тип файла: pdf Разработка-Краткие заметки о расчете ЖБК на Q.pdf (170.6 Кб, 211 просмотров)
Тип файла: docx 3-63.docx (393.8 Кб, 40 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2022, 01:35
#22
fyzest


 
Регистрация: 06.05.2013
Сообщений: 107


Обьясните пожалуйста, если второстепенная балка и главная имеют одинаковую высоту, стоит ли в таком случае ставить дополнительные хомуты? Вершина пирамиды выкалывания будет начиться от середины сечения имея высоту h/2? Или при равных высотах балок нужно применять какой то другой способ усиления места примыкания???
fyzest вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2022, 11:46
#23
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Цитата:
Сообщение от fyzest Посмотреть сообщение
Обьясните пожалуйста, если второстепенная балка и главная имеют одинаковую высоту, стоит ли в таком случае ставить дополнительные хомуты?
Нормы требуют.
Цитата:
Сообщение от fyzest Посмотреть сообщение
Вершина пирамиды выкалывания будет начиться от середины сечения имея высоту h/2?
Там будет сложное НДС.
ВЫкалывание, наверное, будет, но в нормах его не видел.
Цитата:
Сообщение от fyzest Посмотреть сообщение
Или при равных высотах балок нужно применять какой то другой способ усиления места примыкания???
Вообще лично мне страшновато верить СНиПу и доармировать ширину именно H.
Есть лично мои опасения (с которыми могут не согласиться гуру), что там неравномерное распределение поперечной силы на хомуты.
Я стараюсь в подобных случаях армировать на всю силу первые 3-4 хомута. Дальше тоже армирую, но считаю это в запас.
Думаю, что если моделировать это дело, то окажется, что так и надо.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2022, 12:51
#24
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


fyzest, полистайте "Руководство по конструированию ж/б конструкций из тяжёлого бетона безпреднапряга".
crossing вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2022, 12:57
#25
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Вот.
Вложения
Тип файла: pdf Руководство по конструированию ЖБК .pdf (7.83 Мб, 125 просмотров)
crossing вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2022, 23:12
#26
fyzest


 
Регистрация: 06.05.2013
Сообщений: 107


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
полистайте "Руководство по конструированию ж/б конструкций из тяжёлого бетона безпреднапряга".
Это первое что я читал в поисках информации, но что касается балок одинаковой высоты, там об этом нечего не сказано. Есть только указания как поступать когда второстепенная балка по высоте меньше чем главная.
fyzest вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2022, 23:27
#27
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от fyzest Посмотреть сообщение
Есть только указания как поступать когда второстепенная балка по высоте меньше чем главная.
Если не секрет - чем Вы объясняете своё решение и главную и второстепенную выполнять одной высоты?
Армируйте одной высоты по такому же прниципу как и разной.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2022, 07:04
#28
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
В учебниках и пособиях везде нарисован этот узел и предлагается всю опорную реакцию второстепенной балки передавать на главную этой подвеской и бетоном нижней части. То есть следуя этим рекомендациям, равной высоты балки запрещены. Хотя по факту конечно нагрузка будет передаваться всем сечением и главную балку надо проверять на срез полной высоты сечения - обычный расчёт на Q.
вот тут я уже высказал свое мнение. 2 балки одинаковой высоты монолитно связаны друг с другом. Чтобы второстепенная продавила главную, нужно преодолеть сопротивление Qb,min с двух сторон.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2022, 07:17
#29
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
вот тут я уже высказал свое мнение.
Там ещё отгибы предусматриваются.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2022, 07:46
#30
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
отгибы
учащение хомутов, подвески - это понятно.
говорю про сам подход руководства, в котором всю поперечную силу предлагают воспринимать арматурой и бетоном только нижней части. То есть для балок равной высоты бетон ничего не несет, что не может соответствовать действительности.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2022, 07:51
#31
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
учащение хомутов, подвески - это понятно.
Наклонные штучки

П.с. По мне, так это оооочень мутный документ
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_20221024_074910.jpg
Просмотров: 143
Размер:	256.7 Кб
ID:	250737  
crossing вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2022, 07:57
#32
fyzest


 
Регистрация: 06.05.2013
Сообщений: 107


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Если не секрет - чем Вы объясняете своё решение и главную и второстепенную выполнять одной высоты?
Конечно не секрет. Я не знаю почему они одинаковой высоты. Так решил расчетчик который строил расчетную модель. Возможно это продиктовано архитектурой, или распределением нагрузок. Возможно он вообще не запаривался и назначил все одним сечением. Но выяснять почему так, это не вариант. Нужно законструировать согласно предоставленного расчета. Мне такое решение встречается уже не первый раз, поэтому хочется разобраться, как грамотно сделать.

В оправдание могу сказать что, это не совсем второстепенная балка в классическом понимании. Смотрите на план. Балка Б-5 одним концом висит на на балке Б-3 у которой есть две опоры (поэтому считаем Б-3 главной, а Б-5 второстепенной). Так-же балка Б-4 висит одним концом на балке Б-6 у которой две опоры(поэтому считаем Б-6 главной, а Б-4 второстепенной). И все эти балки одинакового сечения 400х400мм, полка 220мм.

Вот с такими висячими узлами пришлось столкнуться. Мне помимо поперечного армирования, в таком узле еще не понятно и продольное армирование. Я недавно создавал по этому поводу отдельную тему, что бы выяснить про продольное армирование, но там ответов пока-что мало, присоеденяйтесь к обсуждению. https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=166622
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_17.png
Просмотров: 113
Размер:	100.8 Кб
ID:	250788  
fyzest вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2022, 08:45
#33
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Давно уже балки не делал.
А что там за выкол ?
Можете главу из снипа сюда скопировать про то, что бетон не несёт при равной высоте ? Вообще дико звучит...
Мне кажется, что там будет обычная наклонная трещина, которую веоятно выдержит и просто бетон, а арматуру надо ставить из-за прямого трребования сп.
Разницы по высоте балок не вижу.
Всегда будет разное сложное ндс, но снип так глубоко вроде не требует.

Если не лезет плперечная арматура, то пишите рекламацию расчётчику...

Посмотрел снип, да нет там такого...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 25.10.2022 в 09:17.
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Узел пересечения второстепенной и главной ж.б. балок. Поперечное армирование.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Поперечное армирование высоких балок. bananillo Железобетонные конструкции 18 21.04.2025 19:38
Узел стыковки балок сборно-монолитного пояса guliya Железобетонные конструкции 1 13.01.2019 17:33
Как выполнить расчет шарнирного узла сопряжения главной и второстепенной балок максим 89 Металлические конструкции 42 20.04.2016 18:19
Возможен ли такой узел крепления второстепенной балки? rain_day Металлические конструкции 29 05.11.2013 17:06
Поперечное армирование плиты принимать по результатам расчета: машинного счета в Мономах или ручного на продавливание. rzinnurov Мономах 12 16.10.2011 20:37