| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Можно ли принимать узлы ферм шарнирными?
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
||
Просмотров: 44694
|
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,783
|
Возможны три варианта:
1. Все узлы шарнирные - п. 10.1.1 2. Верхний пояс неразрезной, решётка шарнирная -п. 10.1.2 для поясов 3. Все узлы жёсткие (хотя вряд ли) - п.? п.15.2.2 всего лишь устанавливает условия пренебрежения моментами.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Да то же самое, только тут жесткости достаточно ещё и для снижения значения Мю=0,9 и при расчётах на устойчивость элементов решетки (кроме опорных) из плоскости фермы. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- почему для раскосов мю меньше 1, если шарнирные?
- можно ли пренебрегать моментами и применить п. 10.1.2? ----- добавлено через ~6 мин. ----- - СП связывает условия применения шарнирной схемы с температурой эксплуатации, это, как мне кажется, указывает на наличие пластических деформаций при таких допущениях. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Как мне кажется, есть два вида моментов:
Последний раз редактировалось eilukha, 15.08.2021 в 12:11. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() P.S. Если уж на то пошло, то типов моментов в фермах с узловой нагрузкой и замкнутыми сечениями три: от общей деформации поясов, от жесткости узлов и расцентровки примыкания решетки к поясам. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- тут с расцентровкой проблем обычно нет.
Цитата:
- можно для узлов момент учитывать, а для сечений нет. - тоже первый тип, т. к. эти моменты обнуляются после деформирования стержней (и так же исчезают при наличии шарниров). Наверное, можно ещё различать моменты от отсутствия шарниров в раскосах и от отсутствия шарниров в поясе. Моменты в поясах не меняют знак в пределах панели, поэтому они более опасны, чем моменты в раскосах, где моменты имеют разный знак по концам. - разве о уголках нельзя сказать тоже самое? Последний раз редактировалось eilukha, 15.08.2021 в 13:23. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Смысл возиться с установкой шарниров может быть, если крепление в узле на один болт, чтобы привести расчетную схему к реальности.
Во всех остальных нормальных расчетных схемах установка шарниров: 1. либо ничего не даст, так как результаты с шарнирами и без будут примерно одинаковыми (при узловой передаче нагрузок) 2. исказит усилия в расчетной схеме (при внеузловых нагрузках, когда возникают моменты в верхнем поясе) 3. исказит усилия в случае, если по каким-то причинам моменты в элементах фермы возникли (например - некорректная схема). Но тут надо понимать, что, например, при подборе/проверке сечений элементов ферм из уголков Scad ИГНОРИРУЕТ моменты, что может привести к аварийной ситуации. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
- учёт момента даёт +1 размер профиля или +1 размер толщины стенки для сжатых элементов. - это очевидно, речь не об этом. |
|||
![]() |
|
||||
С расцентровкой - нет. А вот поставить прогон мимо узла, встречал неоднократно
![]() Цитата:
![]() Как-то нелогично и требует дополнительного анализа. Цитата:
Про уголки написана во всех более-менее приличных учебниках, про ГСП - не читал. А вот что там совсем другая работа, чем у фасонки, это факт. Да и сами фасонки, как правило, никто не считает, принимают по таблице и всё. Цитата:
![]() Последний раз редактировалось IBZ, 15.08.2021 в 14:22. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
- отчего ж нет, если усилие соответствующее будет? Не вижу тут разницы с трубами или двутаврами. Разве возможность образование шарнира пластичности зависит от вида сечения? - у верхнего пояса тоже. ----- добавлено через ~3 мин. ----- - это повышает вероятность образования в них шарнира пластичности? (Или то что в этих таблицах моментов нет)? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
Цитата:
С физической точки зрения, я бы предположил следующий механизм работы конструкции, позволяющий не учитывать моменты от жесткости узлов при расчете элементов на прочность/устойчивость, но при этом учитывать частичное защемление в узлах. Во первых, шарнир пластичности, не подразумевает, что моменты обнуляются. При образовании в сечении пластического шарнира, момент в узле остается постоянным при увеличении угла взаимного поворота, примыкающих к пластическому шарниру участков. Во вторых, поскольку в сечении элементов ферм преобладают напряжения от продольной силы, то напряжения от момента догружают волокна с одной стороны с частичным переходом в пластику, но при этом разгружая волокна с другой стороны, которые продолжают работать в упругой стадии. Тем самым, за счет части сечения, работающей упруго сохраняется связь между смежными элементами, которая препятствует их взаимному свободному повороту. В отечественной практике так сложилось, что интерпретация конкретных требований норм отражается в ВУЗовских учебниках по металлическим конструкциям. Официальных примеров от разработчиков норм по расчету конструкций, насколько я знаю, не существует. Поэтому остается только искать примеры в учебниках. Расчет ферм есть и в Белене и Гореве и в справочнике Кузнецова. В последнем, кстати, есть пример расчета ферм молодечно с раздельным учетом моментов от жесткости узлов и от расцентовки элементов решетки. Если есть много свободного времени, можно дополнительно перепроверить принятую интерпретацию положений норм путем расчета конструкции с использованием МКЭ при учете геометрической и физической нелинейностей. В США разработчики норм (AISC) выпускают документ с примерами расчетов по нормам "Design examples", где можно посмотреть перечень проверок и ход их выполнения. Очень полезная вещь, на мой взгляд. Offtop: Правда, в предисловии написано предостережение в таком духе, что это всего лишь примеры, а вся ответственность о надежности конкретных реальных конструкций лежит на проектировщике. У меня к участникам обсуждения тоже есть вопрос. Положение о возможности принимать узлы ферм шарнирными находится в разделе "15.2 Фермы и структурные плиты покрытий". Получается, что для ферм вертикальных и горизонтальных связей каркасов зданий и сооружений, а также ферм, образованных поясами и решеткой башен, узлы примыкания элементов следует принимать жесткими? Интересные указания на эту тему встречал в СТО 02494680-049-2005 "Конструкции стальные строительные. Основные принципы расчета", пункт 5.3, который выпущен до введения первой редакции СП 16: Как понимать условие "- к опорным узлам подходят не менее двух элементов в каждой плоскости конструкции"?. И почему выделены именно опорные узлы? Последний раз редактировалось ZVV, 15.08.2021 в 14:46. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
----- добавлено через ~12 мин. ----- - неясно что означает слово «допускается»:
Последний раз редактировалось eilukha, 15.08.2021 в 15:12. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- об этом речи не было и нет.
- нет, это разница в сечениях, если подбирать с жёсткими и шарнирными узлами. - из практики. Жёсткость узлов добавляет примерно 10 % загруженности по устойчивости. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Есть ли в еврокодах пункт аналогичный п. 15.2.2 СП 16?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Есть для ферм из замкнутых профилей. EN 1993-1-8, п. 5.1.5.
Смотрел как-то американское пособие по расчету узлов вертикальных связей и там есть примеры расчетов. Так вот, ни в одном примере нет моментов в примыкающих к узлу элементах связей. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Последний раз редактировалось eilukha, 10.11.2021 в 05:06. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.12.2020
Сообщений: 76
|
Если мыслить логично и быть объективным, и вне рамок норм-упрощений, то конечно же нет. В особенности, если представляется расчет большепролетного сооружения. Мы полагаем шарнирную идеальную работу, и, соответственно узлы просто не могут понести никаких изгибающих моментов. И делаем это потому что, элементы достаточно гибкие, тонкие, изгибная жесткость пренебрежительно мала, а угол поворота в сравнении с рамной системой достаточно велик, то есть это даже не подходит по semi-rigid номенклатуру. Но, в-первую очередь это было упрощение, чтобы выполнить расчет вручную. Сейчас, когда есть ПО, можно считать и так и этак, получить оба результата, сравнить и выбрать худший.
Читая материалы по связям жесткости, наткнулся на следующую мысль, что по достижению некоторых значений усилий/сечений связей, инженеру требуется развивать узел для прикрепления связи соответствующим образом. Количество болтов превращается в паттерн 2х3, 3х3 штук, а толщина фасонок растет от 20мм и больше, и игнорировать возникающий момент от защемления (пусть даже 5-10%) уже нельзя. Из плоскости, это всё такая же шарнирно-опертая связь, но в плоскости, расчетная длина уменьшается, уменьшается угол поворота, но вот момент игнорировать уже нельзя. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
хорошая тема
наверное - "да" сейчас, думаю, уже ни кто не строит кремону, или вырезает узлы) при конструировании всегда все-таки) стараюсь следовать положениям en а жесткость узлов, по-моему, все-таки возникает за счет сварного соединения и ей при расчете соединения, каким бы по значению М ни был, не пренебрегаю |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,783
|
Если пристально посмотреть на уголковую ферму, то никаких шарниров не видно. Мало того, все узлы охренено жёсткие.
Можете посчитать ферму с жёсткими узлами. Получите моменты во всех стержнях. И вот на эти моменты ни одно уголковое сечение не пройдёт как внецентренно сжатое. А как центрально сжатое - проходит. Диалектика, однако. А если ещё учесть и косынки в узлах, то вообще завал. И никакой пластики. Только устойчивость.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.12.2020
Сообщений: 76
|
В мостовых конструкциях, стали чаще обращать внимание на расчет связей, объединяющих балки после случая здесь. Стали проверять стержневую аналитику и модель уже оболочками в Абакусе, и признали, что есть серьезные расхождения. Аналитические решения стержнями давали заниженные результаты, а вот оболочки, позволяющие моделировать фасонки и прикрепление, давали ответы уже подробные, с моментами. Выходит, скоро будем моделировать всё оболочками.
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
Суть же ещё в методике расчета. Сжатый раскос уголковой фермы рассчитанный из предположения шарниров на концах, проверенный только на N, и сжатый раскос уголковой фермы рассчитанный из предположения жестких узлов на концах, проверенный на N и M, дадут совершенно разные сечения. Во втором случае сечение будет больше. И здесь уже вопрос о целесообразности такого перерасхода.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Однако ж Вы в ГСПэшных фермах моменты учитываете, несмотря на Стрелецких. Кроме того, в еврокодах нет указаний для тавровых сечений.
Кстати, еврокоды не учитывают моменты и для расчёта узлов. Последний раз редактировалось eilukha, 10.11.2021 в 21:24. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
разве в scade этого нет? насколько помню, есть
тогда еще надо сделать поправку на раздолбайство) или воспользоваться более "крутыми" программами, там все это есть но считать будет значительно дольше, все зависит от "железа" и нужно ли это вообще для практических расчетов? разве только для научных работ) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2018
Сообщений: 65
|
Цитата:
А для сжатых остается проверка на устойчивость при внецентренном сжатии. Так?.. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
На деле все просто. Корни записей типа "можно шарнирами" уходят ко временам азбуки Морзе и прочих шестеренчатых арифмометров.
Ну очень сильно усложнялся расчет нешарнирных стержневых систем. На деле эти танцы с бубнами приводят к одному и тому же - уменьшению изгибной жесткости фермы, увеличению усилий, обнулению некоторых из них, и прочим и прочим отклонениям от фактов. Никакие "легкие" шарниры в фермах не образуются, особенно в фермах из труб. Да, могут наблюдаться некие пластические переспределения без локального разрушения металла в деталях узлов, но на это тратится колоссальная энергия работы фермы. Чай сталь не пластилин. Поэтому единственно верный способ - забыть об этих архаичного происхождения пунктах норм, и моделить "как есть", т.е. с жесткими сопряжениями. Где там шарнир? Один эксперт недавно упорно настаивал на введение шарниров в решетку ГСП-фермы, искренне полагая, что пункт СП - о НЕПРЕМЕННОСТИ шарниров. Там же написано: "узлы принимаются шарнирными". И он так и понимает и принимает! Вот до каких маразмов можно дойти, если забыть о принципах.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Вот тут забыл пару буков: "глубокое НЕпонимание".
Приварил трубу 80х80х4 к трубе 100х100х5 под 45. Это шарнир? При очень глубоком понимании... К слову - а откуда берутся моменты из шарниров при проверке узлов ГСП по СП?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
В примерах нет. Только продольные силы. Объяснения не видел, но я весь документ не смотрел, только выборочно, что интересовало.
Цитата:
----------------------------------------- Вот, как считали англичане до принятия еврокодов: Как видно, сильно не заморачивались. Допускается определять усилия для всех ферм по шарнирной схеме. Без поправок на тип сечения и соотношения длины к высоте сечения. При этом, для определения расчетных длин допускается учитывать жесткость узлов. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Именно что.
Это все следы истории, не более того. Так что судорожное введение шарниров туда где их вообще-то нет - от неуверенности в понимании ситуации. Шарнир - это шарнир. Листовой на худой конец, и то не по по плоскости листа, а поперек. Кто совсем не понял: шарнир - это например дверная петля. ![]() Остальное все ТРЕБУЕТ момента. А в фермах - практически 100%-го. ![]() Даешь моменты! ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Вот именно, не надо теории разрушать. Шарнир - это шарнир. Что теоретически, что практически. То же самое с жесткими сопряжениями.
Например приварка трубы 80х4 к трубе 100х5 под 45, причем ЛЮБЫХ ДЛИН, это - не шарнир. 100%. Приварите дверь пластинами 4х80 к косяку (вместо петли), а я посмотрю на выражение лиц ( ![]() Вы еще в жб фермы шарниры понавставляйте. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
стальные конструкции Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 431
|
Цитата:
На практике сечение труб ГСП принимается разных толщин, для поясов, стоек, диагоналей. Возникающие моменты "ничтожно малы" и это доказанно тестами в разных странах. В зависимости от принятых толщин и размеров ГСП профилей, расцентровки, принятого типа узла можно принять решение. Правильно Вам тут написали - читайте книги хотябы 60-х годов, если есть знание английского CIDECT. Писал автор о Еврокоде, скорее всего 1993-1-8, а пособия к нему автор читал? Сам еврокод - набор формул без объяснений, которые нужно искать. Нужно всегда обеспечить правильный подбор сечений и трансфер сил, принять узел. Далее рассчитать схему с учетом принятого узла т.е. рассчет итераций. В тестах CIDECT подтвержденно, что для ГСП при соблюдении условий Момент от сопряжения стоек к поясам можно игнорировать. Потому в рекомендациях к Еврокоду, ферма из ГСП должна считаться с шарнирным примыканием стоек. Тоже самое описанно/протестированно в СССР проф. Стрелецким и другими экспертами и институтами. Ваши же доводы ничем не подтвержденны, кроме Ваших умозаключений, которые как Инженер несущий ответственность можно понять, только как вы обоснуете в экспертизе принятое решение? Будете считать поддатливость каждого узла фермы? ![]() |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,748
|
Какой бы разница ни была, принцип сооттветсвия сопряжения элементов в расчетной схеме сопряжению проектному никому не навредит. А учитывая современные возможности вычисления НДС в стержневых системах - искусственное отбрасывание "неудобных" расчетчику степеней своботы в узлах бессмысленно и даже иногда опасно.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,748
|
Что-то не припомню указаний в новых нормах по поводу шарнирности. Была оговорка о допустимости рассчитывать фермы с шарнирами в узлах (в деревянном СП при выполнении определенных условий по соотношению высоты фермы к пролету), а вот про то, что именно так и надо делать вроде не было.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,748
|
Вы про п.15.2.2 СП 16? Там нет слова следует. Просто принимаются шарнитными для ферм из уголков и тавров. И никакой глубину в этом искать не нужно. Для ферм из таких элементов это в принципе допустимо.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Зато сказано, что Цитата:
Цитата:
Ну ясно же, что эти 0,8 и 0,9 учитываю реальную жесткость узлофермы. А проектировщику просто позволено считать ферму с шарнирными узлами по-старинке ради простоты и скорости, обойдясь без сложных вычислительных методов. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~11 мин. ----- Думаю, тут горе от ума от абсолютной доступности «сложных вычислительных методов». |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,748
|
Оно искоренено бездумно, по формальной причине массового и столь же бестолкового сокрашения избыточного количества необязательных норм, тормозящих строительную отрасль. Началось это после знаменитых высказываний нашего царя про "снипы-хрипы". Все пункты, где была формулировка "допускается" ее или просто убрали, или исключили соответсвующий пункт. Ну не должно быть в обязательных пунктах норм слова "добускается" - противоречит оно друг другу. Это и есть глубинные корни обязательной шарнирности узлов фермы в нормах.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,748
|
Интересно, а что сейчас для вас может быть очень убедительным? Что фермы из уголков или тавров станут сильно тяжелыми, если начать учитывать в них изгиб от жесткости узлов? Возможно, при учете исключительно упругой работы уголков или ферм в около узловых зонах при определенном отношении высоты к пролеты это так и будет. Но опять же, пластика стали все сгладит и можно принять узлы шарнирными(пластически шарнирными) только при узловой нагрузке на ферму. А при неуузловой нагрузке - будьте добры пересчитать поясок еще и как неразрезную балочку.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,748
|
Здесь это "принимается" исключительно от малой разницы в НДС для шарнирных узлов относительно жестких при определенном наборе условий. Хотите верьте - хотите нет. Ничего другого вы по этому поводу не найдете.
|
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934
|
Степень податливости узлов определить, думаю, весьма непросто, а если сравнить два крайних варианта, то может оказаться, что и заморачиваться не стоит
|
|||
![]() |
|
||||
При неузловой нагрузке всегда требовался расчёт с учетом моментов. А вот неразрезную ли балочку следовало считать или обычную 2-х шарнирную - это уже в зависимости от уровня напряжений в узлах с учетом неразрезности. Мы обычно в таких случаях (было пару раз на обследованиях) считали по предельному состоянию узлов - учитывали, какой предельный момент тот или иной узел может понести. И на него, при необходимости, снижали пролётный момент, полученный по схеме разрезной балки-панели.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,748
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Без учета пластической работы стали и при учете изгиба уголков - да. Ну вы же знаете лучше меня, что если гдето прибыло, то обязательно где-то убудет. Это вселенский закон. Иначе СП просто чудеса творит. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,748
|
На практике никак не нужно учитывать, шарниры сами начнут образовываться когда нужно. А в расчете можно и шарниры врезать, а можно просто моменты в уголковых раскосах не учитывать, а при исключительно узловой нагрузке еще и в поясах не учитывать.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Т. е. СП прав в своём требовании и обусловлено этой пластикой?
Для коротких стержней (где устойчивость не критична) это, наверное, можно так объяснить. Вот только в СП наоборот ограничение снизу, т. е. нельзя шарнирить короткие стержни. Я думаю, тут дело не в пластике/не только в пластике, а в характере изменения усилия момента при деформациях. Т. е. момент исчезает не по причине пластики, а по причине быстрого падения при изгибе. Пример (для продольной силы): сравните критическую нагрузку для обычной консоли с обычной силой и консоли со следящей силой. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,748
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Да, но это не требование - это вполне допустимая условность ради простоты счета. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,748
|
Я понимаю так, что оношение пластического момента сопротивления к моменту сопротивления упругому у уголка или тавра довольно таки близкое при том, что погонная жесткость таких элементов значительно отличается от жесткости их защемления в сварных узловых соединениях. Поэтому и можно условно принять шарнир вблизи узлового примыкания. А вот у тубы или двутавра, ра еще при бесфасоночном креплении к поясу все может обстоять иначе. Поэтому в таких фермах далеко не всегда можно принять шарниры в узлах.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Цитата:
Цитата:
Повторно: введение шарниров в расчетную схему ферм - это всего лишь ДОПУЩЕНИЕ, для облегчения расчетов - картина N от этого искажается мало. Но принципиально ИСКАЖАЕТСЯ, а моменты вовсе исчезают. Если для фасоночных ферм это не сильно критично, то узлы ГСП-ферм непременно нужно проверять с М. Без двойных стандартов. Ну и в заключение, для юных экспертов: п. 15.2.2. СП16 - не требование вводить шарниры при таких-то условиях, а допущение. Если не понимается, можно просто запомнить. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Цитата:
2. Сечения в проекте НЕ будут завышены, т.к. ОБЩАЯ ИЗГИБНАЯ ЖЕСТКОСТЬ ФЕРМЫ повысилась (например на 5-6 %), соответственно N снизились, наличие моментов (а мы недавно выяснили, что они небольшие в плане работы стержня на сжатие с изгибом) не меняет ситуацию влияемо, в итоге сечения не больше, скорее поменьше. Практикующие проектировщики знают, что унификация для Заказчика важная вещь, и даже слабая унификация перекроет любые "завышения", если таковые где-то локально вдруг таки образуются. 3. Заказчику, которому на ушко "умник" нашептал ересь про "завышение", необходимо сообщить недостающую информацию: у "умника" или узлы не проверены на ЯВНО имеющиеся МОМЕНТЫ, или если проверены, то значит они ТАКИ ЕСТЬ. Если узлы проверены без М, значит ферма ненадежна, а если с М, то тоже - сами стержни не проверены с этими М. 4. Я готов простить и Заказчика - он жертва дезы, и "умника" - его неправильно учили, но у него есть шанс пополнить знания. 5. Кастрированная шарнирами ферма необязательно экономнее исходной альфа-самки. Откуда такие представления?
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 12.11.2021 в 19:37. |
|||
![]() |
|
||||
стальные конструкции Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354
|
Цитата:
Пруфы есть какие-то, пункты норм, статьи ? |
|||
![]() |
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
К сожалению - наоборот, сущая правда. Я кроме диванных философствований занимаюсь самоделками. Например к квадроциклу варю раму безопасности. Или кабину на минитрактор. Или дугу безопасности к мотоциклу. Или кронштейн для граблей к плугу к минитрактору. Или гаражные ворота из труб. Или забор. И т.д. В итоге у меня ПРАВИЛЬНОЕ представление о жесткости сварных сопряжений.
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Давайте не будем унижаться до таких низостей - мы же не адвокаты. Вы все поняли. Пруф на 2х2 не требуется.
__________________
Воскресе |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
абсолютно жесткого, также как и шарнирного соединения не бывает
но, чтобы как-то приблизить работу узла фермы из гсп к реальной (пусть даже выдержаны все соотношения геометрии решетки и можно считать присоединение шарнирным), по моему моделировать узлы крепления решетки к поясам (неразрезным) надо жесткими, более приближенными к действительной работе узла эксцентриситет задать несложно (здесь по этому поводу уже переломано немало копий)) влияние момента на само сечение решетки по сравнению с подбором при использовании шарнирной схемы не отразится (или отразится в небольшой степени, кому не лень пусть "погоняют/перепроверят"), мы же все-таки проектируем ферму а не безраскосную решетчатую балку) момент отразится на присоединении/сварке ----- добавлено через ~4 мин. ----- да? как-то считал наоборот |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Это истинная правда.
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
стальные конструкции Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354
|
Цитата:
Такими серьезными навыками художественного изложения мысли как у Вас я не обладаю, прошу простить, на все отвечать не могу. Могу сказать, что последняя серия молодечно 98 г. моменты от жесткости узловых соединений в расчете не рассматривает, при этом старые серии начиная с 77 г. его наоборот учитывали, хотя по логике упрощения расчетов должно быть ровно наоборот. Но я думаю Вы вкурсе. Так уж вышло, что я слышал, что все серии отменены совсем, но думаю криминала во вставке шарниров в раскосы фермы молодечно нет. Но я могу быть не прав, повторять за мной не призываю. Советую Бирюлев В.В. "Металлические конструкции. Спецкурс." со стр. 106 и далее. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Цитата:
Что в пользу М - они есть. Но небольшие. Т.е. факт того что ферма бесшарнирная, признается на каждом шагу. Это и есть правда. А все иное - это "допускается", "можно", и т.д. Мне непонятно упорство в желании ввести шарниры в модель - на кой это надо? Что-то чешется что ли? ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
------------------------------------------------------------ С неучетом моментов от жесткости соединений при расчете узлов ферм из ГСП есть неприятный момент. Поскольку в подавляющем большинстве случаев в таких фермах есть эксцентриситет примыкания элементов решетки к поясу, то от эксцентриситета в стержнях появляются моменты, которые нужно учитывать. Так вот, если задавать примыкание раскосов к поясу шарнирным, то момент от эксцентриситета не передастся на раскосы, а если задавать примыкание к поясу жестким, то вместе с моментом от эксцентриситета в раскосах возникнут моменты от жесткости сопряжений в узле, которые можно не учитывать. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2011
Сообщений: 250
|
Позвольте встрять, имелось ввиду, что при h/L<1/10 можно считать, что раскос/стойка примыкает шарнирно, где h - размер поперечного сечения раскоса/стойки в плоскости фермы, L - длина раскоса/стойки.
Цитата:
Цитата:
Расскажите кто-нибудь, что за "основное воздействие"? Вставлю 5 копеек. У меня в расчетном файле всегда одна ферма с полностью жесткими узлами, вторая скопирована рядом и уже проставлены шарниры на концах решетки (раскосов), пояса в обоих случаях неразрезные. В схеме с жесткими узлами значимые моменты почти всегда возникают у опорного раскоса и у парочки-тройки следующих (если брать треугольную раскосную решетку с нисходящим опорным раскосом). При шарнирной схеме N в поясах/решетке зачастую повыше. И из-за того, что схема шарнирная, а пояса неразрезные, тут можно подловить бОльший момент в поясах от разницы усилий в раскосах и их расцентровок. Момент заведомо будет уходить только на пояс (у решетки - шарниры), а при жесткой схеме он бы в поясе снизился и распределился между поясом и примыкающей решеткой пропорционально жесткостям. Конечно, такое распределение тоже не абсолютно верное, т.к. уже подметили, полки пояса податливы, а стержневая модель этого не видит. Еще часто бывало, что опорный раскос при шарнирной схеме будет подбираться "тоненькой палочкой", а в жесткой вылезает недетский момент и сечение требуется заметно побольше. На этом же этапе подключаю проверку узлов на продавливание и на сварку. Если хотим узел без усиливающих пластин - не всегда хватает периметра соприкосновения раскоса с поясом - это если в запас запендюрить в проверку узлов полный момент в раскосе из схемы, а не разделять какие моменты от жесткости, какие от расцентровки и т.д.. Разумеется, это не вся разница, описал что вспомнилось. В итоге назначаю сечения элементов по худшему из 2 вариантов, которые в одном файле перед глазами и показываются проценты использования. Сплю спокойно, значимых перерасходов по весу на практике не наблюдалось. Может быть пишу банальные вещи, но тем не менее. Если для кого-то это будет авторитетом: есть такой учебник от АРСС под редакцией Туснина (зав. кафедрой МК, МГСУ), там написано, что при равномерно-распределенной нагрузке на верхний пояс узлы фермы принимать жесткими. Кажется видел и в советских учебниках подобное, но для экспертизы не годится. Последний раз редактировалось bartus, 13.11.2021 в 03:44. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Так и получилось - шарниры оставил и гордо удалился. Фермы не прошли. Пришлось усилить. К слову, объект был уже построенный, усилили путем добавления. Пик маразма.
Цитата:
Цитата:
В СП п.15.2.2 например написано "если не более 1/10...". Из этого следует, что если >1/10, то же сопряжение НЕМЕДЛЕННО становится жестким. Т.е. НИЧТО кроме длины (что вне узла) не изменилось, но узел ВДРУГ стал жестким. Очумительная логика у умников. Так вот, узел жестким не стал вдруг, он изначально был, есть и будет жестким. В нормальном изложении это все читается вот так (из EN): Цитата:
Вот шарниры, и то нечистые - см. прил. Какие нафег в сварной ферме шарниры...
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 13.11.2021 в 08:59. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- годится. Только это не исключает глубинного смысла, поскольку не может использование и неиспользование допущения пункта стабильно давать разницу в один шаг профиля.
Последний раз редактировалось eilukha, 13.11.2021 в 08:51. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Цитата:
![]() Смысл прост: расчеты можешь упростить, вводя шарниры, но не увлекайся (в EN ставятся условия возможности ввода). А так - делай нормальные расчеты, не упрощая ничего. Зачем ты рьяно стремишься ввести шарнир туда, где явно жесткое сопряжение? Прочел пункт СП и перепугался глубинных мин? "Проверено, мин нет" - есть же проверка узлов ГСП-ферм с учетом моментов.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
"Мы джентльмены, мы не проверяем. Вот тут мне карта и поперла "(с)
![]() Что добавлять-то? Задаем соответствующий признак - и всё. Умники - это Стрелецкий, Беленя и другие уважаемые авторы? Впрочем, судя по сообщениям, никто эту литературу почитать так и не удосужился. P.S. Говоря о шарнирности элементов, я тут подразумеваю только уголковые фермы. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 431
|
Цитата:
На счет МКЭ: 1. Как на счет валидации МКЭ к реальным тестам? Если считать в программе типа "Ansys" - за это время еще с десяток ферм можно запроектировать простым способом. Есть НИИ с таким ПО, квалиф. персоналом, тестовыми стендами, подведенной базой - пусть они эти и занимаются. 2. Если говорить о МКЭ низшего уровня, зачастую там нет учета коэф. запаса, нужно реально учитывать длины стержней, погрешности +/ 10-15%. Я согласен, что для очень сложных 3Д узлов с примыканием дополнительных стержней хорошо бы посчитать в МКЭ, но не для простого 2Д узла сопряжения стойки с поясом. В той же Idea Statica - условная длина стержня была 1.5, теперь 1.25 от габарита сечения, но в реальности это же не так. Валидация у них тоже скудная на простых примерах. Принимая шарнир в узле - момент создается в условных концах стержня, что не отвечает реальной сути вещей. Да и степени свободы нужно задать "согласно расчету". Тут расчетчик узлов нужен с хорошим пониманием работы узла, который заранее уже знает что должно быть, а МКЭ только для доп. проверки для отвественных сооружений. Дай МКЭ инженеру без опыта рассчетов (что сейчас повсеместно внедряется) и получите безграмотные решения с объяснением "программа так посчитала". 3. Если учитывать момент - вы можете подтвердить, что соединение жесткое? Насколько жесткое? Каждый узел считать в МКЭ? На сколько выгодно тратить время? Тысячи и сотни тысяч ферм по всему миру запроектированны и эксплуатируются до сих пор, что тут еще придумывать? Приложите рассчет, показывающий экономию на материалле в районе 25-30% при рассчете в МКЭ? Если нет - лучше посчитать с условиями по нормам + заложить тавровый сварной шов в 1 проход, который легко/дешево сделать для простых ферм. У меня вопрос, на счет ферм из спаренных уголков - как Вы антикор. защиту обеспечиваете на срок эксплуатации, скажем 30 лет? Закладываете больший профиль? Оцинкуете? Мы не используем уголки только из-за гемора обеспечения антикоррозии, да и в покрас. цеху предпочтение - ГСП. Я думал уголки - пережиток 20 века если честно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,748
|
Цитата:
----- добавлено через ~9 мин. ----- Я считаю что сварные фасоночные уголковых ферм всегда и априори жесткие. Что любые сварные узлы ферм из двутавров априори жесткие и что узлы ферм из ГСП, с правильными соотношениями габаритов сходящихся в узел элементов, также можно считать жеским. Хотя в последнем случае не априори. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,748
|
IBZ, наверно, специально фермы из общей модели вычленяет и пересчитывает их в плоской постановке боясь "поймать нежелательное влияние" остальной части трехмерной расчетной модели на ферму в ее составе .
----- добавлено через ~5 мин. ----- Никакой он не геморройный (кто работал на ЗМК - знает) , отличный жесткий и прочный узел получается. ----- добавлено через ~8 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~11 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~14 мин. ----- Цитата:
Последний раз редактировалось румата, 13.11.2021 в 11:31. |
|||
![]() |
|
||||
Отчего же, бывают, конечно, если они конструктивно такие.
Цитата:
Цитата:
![]() Последний раз редактировалось IBZ, 13.11.2021 в 12:04. |
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,748
|
Верим, но проверить узкие спорные места в ферме никакой классик бы не посчитал лишним.
Нормы нормами, но осознанность действий и гарантия надежности собственного решения лично для меня значительно важнее тупого бездумного следования букве нормы, особенно двояко толкуемой букве. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 431
|
Никакой он не геморройный (кто работал на ЗМК - знает) , отличный жесткий и прочный узел получается.
- Геморойный, кто работал на ЗМК как раз таки знает, Вы работали на ЗМК? Как в ценовом отношении узел сопряжения равных ГСП профилей соотноситься с тавровым швом. Ну к примеру, стыковой узел ГСП 160х6 к поясу 160х6 в сравнении с тавровым узлом из трубы 160х6 к поясу 200х10? (это же надо такую бредятину еще писать про ЗМК) Все очень хорошо и в этом плане. Далеко не всегда нужен ANSYS. Точней для таких дел он вообще не нужен. Вполне достаточно IdeaStatica, RFEM или SAP - недостаточно, т.к. нету валидации всех этих узлов, а программы орписанные Вами ответственности не несут в отличии от проектирования по нормам. Ansys имеет существенный ресурс и преимущество в плане валидации и возможностей рассчета. Та же Idea Statica иногда проверяет на подобных програмах. Кроме того программы упоминаемые Выми достаточно с ограниченным бюджетом, а следовательно - бюджетным решением. К самой Idea - много вопросов, от которых они уклоняются либо ответы дают - неоднознычные типа "конечное решение принимаеться инженером на основании опыта и норм". Это тебе говорю как человек, тесно с ними сотрудничающий с 2014г. В прогр. RFEM или SAP нет точного расчета сварных соединений в оболочках, а следовательно рассчет неточен. Программа так посчитала только у тех, кто не знает как она работает. 1,5 или 1,25 от габарита сечения никакой особой разницы в НДС узла не внесет. Может внести только в перемещения на концах элементов, к которым приложена нагрузка. Зато ускорит счет ощутимо. - ага, давай расскажи как она считает у "экспертов" с приложениями пожалуйста Тут одна существенная оговорка - "для простых ферм". А для чуть более сложных? Идти по минному полю считая ее с врезными шарнирами в узлах а проектируя узлы жесткими? А подтвердить, что узел ближе к абсолютно жесткому, чем к абсолютно шарнирному через ту же IS вообще не проблема. - сложные фермы, в данном случае подразумневались как несущие дополнительную нагрузку, например в середине пролета опирается колонна, несущая 3 этажа паркинга. Стойка в данном случае будет другая и обоснованно принятие других решений, простая ферма - например ферма ангара/склада пролетом 30-60м, несущая равномерную нагрузку. На счет минных полей - тесты подтверждают принятые решения, заключения НИИ, ведущих академиков, создающих нормы. Можно ссылку от Вас, где принятые стандартные решения с указанными условиями были бы приняты "неконсервативно", а Ваш рассчет на практике бы показал ошибочное решение в нормах а следовательно и тестов? Нет? - тогда к чему эти Ваши суждения? Слыбое место как правило - полка пояса, которая имеет сравнительно маленькую толщину. Ну например стойка/диагональ ГСП 80х4 крепиться к поясу 120х6. О какой жесткости узла идет речь? или стойка/диагональ 140х5 к поясу 200х8? Для таких простых узлов калькулятор в эксель вполне достаточен, а сварной шов и так консервативен. Единственное - расцентровка и принятие "дешевого узла". А вот с этим как правило и проблема, инженер считает что-то там МКЭ и т.д., а на деле узел - 50% стоимости материалла. Последний раз редактировалось dambra, 13.11.2021 в 13:12. |
|||
![]() |
|
|||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- А в ANSYS типа есть? |
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
А вот как можно двояко толковать актуальную запись в нормах, я ума не приложу. Это типичный поиск черной кошки в темной комнате при заведомом и полном отсутствии указанной живности. Хотя, если по-правде, мне формулировка "допускается" представлялась более обоснованной и дающей право пользоваться и иными, кроме шарнирной, схемами. А вот это напрасно. В угловых швах с односторонним приложением силы точное аналитическое решение с дифференциальными уравнениями дает более чем 5-и кратную концентрацию напряжений в шве в месте приложения силы. А мы считаем, что весь шов по всей длине нагружен одинаково. Этот вывод получен снова из экспериментов и объясняется развитием пластики. Так что и сам узел, строго говоря, никакой не жесткий. Бум учитывать? Последний раз редактировалось IBZ, 13.11.2021 в 13:10. |
||||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,748
|
Работал, и вживую видел как варятся узлы с одинаковым сечением раскоса и пояса. Хотелось бы услышать, в чем конкретно геморройность его изготовления? Два прохода по швам соединяющим стенки вместо одного? Или подкладка в щель электродной проволоки?
Ладно, таким шибко грамотным никогда "достаточно" не будет. Недостаточно, так недостаточно... Цитата:
Хочется вводить шарниры в простые фермы - пожалуйста, хочется вычленять потом пояса или всю ферму из расчета для "уточнения" - тоже тоже пожалуйста. Особенно для тех кто любит извращения. Только не надо сочинять сказки про белого бычка, что именно так нужно делать и никак иначе. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 431
|
Цитата:
Остальные коментарии оставлю за скобками, нравиться Вам считать в МКЭ и доказывать ничтожно малые моменты поддатливости узла - считайте, только не нужно Ваши суждения выставлять как истину и мол нормы можно игнорировать. Ваши коментарии и суждения имеют место быть для уникальных/конкретных ситуаций и нестандартных решений, но это - малый процент. Возможно Вы имеете дело с уникальными сооружениями ![]() На счет двух нелинейностей. А как на счет геометр. нелинейностей в смысле допусков? Например кривого двутавра, неровно приваренной пластины и т.д.? У меня лежат ответы что нелинейности данного типа в этих программах не учитываются, странно что у Вас учитывается все ![]() Последний раз редактировалось dambra, 13.11.2021 в 13:45. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,748
|
Цитата:
Цитата:
Так и я об этом. Сто раз проверено, что разницы между жесткими и шарнирными расчетами для реальных уголковых ферм нет, и что шарниры совсем не обязательны, как и жесткие узлы. Но с точки зрения построения расчетных схем - тут шарниры на любителя усложнять себе жизнь. Он жесткий, не надо подменять понятия жесткости и перераспределения напряжений из-за пластической работы стали. Конечная жесткость такого узла будет зависеть от уровня приложенной нагрузки. И конечная жесткость эта будет ближе к абсолютно жесткому, чем к абсолютно шарнирному. Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Ну с таким подходом у Вас ничего акромя шарниров учесться не сможет. Тут бессильны не только МКЭ, но и классики с нормами. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,482
|
Уважаемые, все вы вместе пересчитали не одну сотню ферм. Можно на реальном примере: схема фермы, нагрузка, усилия в элементе при шарнирих и при жестком узле - требуемое сечение при шарнире (например) 100х4, при жестком узле 120х5.
Об этом ведь речь? Или спор как обычно о том, что кто-то где-то написал "следует" и не понятно - следует "всегда" или "в некоторых случаях" ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
Все нормы, как и законы, понимаются дословно с учетом пунктуации. И если написано "следует" то никакого расширенного толкования быть не может. Если бы были исключения, то и написано было бы по-другому: "кроме случаев, предусмотренных пунктом XX.YY", например. Правда, учитывая сегодняшний уровень нормотворчества, могут написать всё что угодно. Но к рассматриваемому случаю это отношения не имеет: расчёт по шарнирной схеме для уголковых ферм был легитимным всегда. Последний раз редактировалось IBZ, 13.11.2021 в 14:59. |
||||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934
|
Цитата:
Прорисовал для R=2.5t/ Вполне выполнимо. Вопрос из любопытства: как Вы назначали параметры шва? |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934
|
И мы тоже не будем, пока не наткнемся на тупого эксперта буквоеда.
Offtop: На одном объекте с большим трудом очищали финские конструкции от огнезащитной краски под сварку. У нас обычное дело, когда она огнезащита сама отпадывает. Для сварки такого шва не надо никакой особой культуры производства. ... Хотя при больших радиусах очевидно усложняется. Показано в разрезе, вернее в сечении. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 13.11.2021 в 16:10. |
|||
![]() |
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Цитата:
![]() Так что Беленей из архаичной эпохи с их арифмометрами и уголками можно не тревожить. Пока по крайней мере. dambra Цитата:
Цитата:
Цитата:
Тема о том, "нафига козе шарнир", есть же КЭ-средства, можно без шарниров легко просчитать. Речь не идет об ТОЧНОСТИ расчетов. Только принцип - шарнир/нешарнир, и все. Простой вопрос: по п.15.2.2 СП16 допустим элемент решетки труба 100х100 имеет длину 1,05 м, и приварен под 45 к поясу. Значед умник, начитавшись этого пункта, ОБЯЗАН ввести шарнир (толщины стен, соотношения размеров труб и их сторон и прочая - побоку вообще). Зер гут. Теперь все то же, но длина 0,95 м - умник ОБЯЗАН ввести жесткое соединение. Ни у кого что ли вопросов не возникает - простых таких вопросов: А разве в жеткости узла что-то изменилось? А как же так совсем жесткий оказывается узел можно посчитать совсем шарнирным? А как так при таком резком дурковании с жесткостью не рассматриваются важные с этой точки зрения размеры сечений? И т.д. Я вроде текстовку аналогичного пункта из норм привел - там чорным по английски написано: "можно шарнир"- в смысле допускается. А не "нужно". Развел мимо темы хрень всяческую про МКЭ...
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 13.11.2021 в 17:04. |
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,482
|
Кажется, все забыли, что не все пользуются МКЭ, нормы и способы расчёта в них должны быть общедоступными, даже ферму можно посчитать на листке бумаги, если с шарнирами, думаю, только поэтому, сравнив кучу ферм, нормотворцы сделали вывод - «да пофиг, можно и шарнирами, чтоб не усложнять, разницы почти никакой»
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 431
|
Цитата:
Снабженец сможет купить трубу, если заказ у ЗМК, т.к. основной сортамент уже учтен, а вот у инженера из конторы - не всегда. Да и опытный инженер вполне способен подобрать сортамент, не дадут же ферму проектировать зеленому без проверок. Речь шла вообще о сварных швах. Говоря шире, мне посчитать простую ферму - нужно ПО только для нахождения усилий в стержнях - сжатие/растяжение, никаких моментов не нужно. Далее по таблицам прикинуть по 3-4 варианта возможных сечений и их соотношений, посчитать пару критических узлов с помощью ПО типа Tata Steel ну или Ексель, расцентровку сообразить чтобы положить тавровый шов, желательно в 1 проход, позвонить снабженцу - подтвердить наличие сортамента и все. В итоге за 30-50 минут есть рассчет и решение. Зачем возиться с МКЭ для простых задач? Вам за это деньги платят что-ли Или оно позволяет экономить 25-30% на материалле? Ну для начинающего инженера наверное полезно увидеть картинку красивую, повозиться, но для опытного? Согласен с таким рассчетом, выполненным опытным инженером если вы проектируете сооружение на 100 лет, сделали расчет "ручной" и хотите удостовериться в критических узлах в МКЭ с примыканием со всех сторонн. Например какую-то ферму стадиона или обсерватории. Вы поймите правильно, ничего против не имею, наверное ответы слишком критичны, но когда приходит на ЗМК рассчеты КМ и в каждой стойке в узле нужен рассчет на срез и момент аля 0,5-5 кНм в каждом направлении, напрашиваеться вопрос - где Инженеры подевались? Ну не хочется верить что одни кнопкодавы сидят. И это не в СНГ, а по всему миру. К Вам вопрос по МКЭ расчету: Верхний пояс фермы (сжатый) 24м, какую рассчетную длину стержня показывает МКЭ принимая во внимание, что настил из тонкостенных профилей типа "Z" установленн каждые 1,5м, а соединения стоек - каждые 3м в главном напрявлении? Как это замоделить в программе? Связи только в первом и последнем пролете с раскреплением верхнего пояса - 6м из плоскости, без каких либо доп. профилей раскреления по верхнему прогону? Сколько такой рассчет займет по времени? ( Вручную, думаю ок. часа это займет с принятием/проверкой всех стержней и генерацией подробных отчетов с ссылкой на все нормы.) Ответ, если принимать "вручную" констр. схему: В западной школе, например допускается принятие сокращенной длины раскрепления из плоскости принимая во внимание раскрепление холодногнутыми профилями если они в состоянии взять на себя продольные усилия - грубо 0,5-1% от сжимающего усилия в стержне пояса фермы. Т.е. принмаеться своего рода диафрагма жесткости, замкнутая в пространстве с двух сторон жестким диском из связей, на которые передаются усилия диска(холодногнутых профилей). Холодногнутики подбираються только из таблиц (по продольной силе и моменту/срезу) т.к. по рассчету той-же RFEM нес. способность профиля недостаточна всегда. Это объясняеться тем, что производителям дешевле выполнить тесты и указать тестовые характеристики из таблиц тестов, чем рассчет по нормам (Kingspan например). На этом они экономят и получают деньги/преимущество. Для многих наших инженеров (да и экспертов)- ферма без раскрепления из плоскости прогонами ГСП - это невиданно, да и в МКЭ тяжело (или нереально) это все учесть. А "вручную" - пожалуйста, если с головой подходить. Я сам был в шоке, когда в 1-й раз увидел рассчет, но все стоит, держиться. Слишком много мы не учитываем из реального - тот же диск жесткости, в МКЭ же пока что это слишком трудозатратно либо нереализованно. Но это мое так сказать личное мнение. ----- добавлено через ~27 мин. ----- Цитата:
Последний раз редактировалось dambra, 13.11.2021 в 19:30. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2018
Сообщений: 65
|
Например, вот так:
Цитата:
"Только принцип - шарнир/нешарнир, и все." Ведь ясно, что - не всё! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,748
|
Цитата:
Можно подумать вы усилия в фермах до сих пор определяете методом вырезания узлов брезгуя кнопочками на клавиатуре. Иначе глупость выходит - результатам вычисления усилий в стержнях по МКЭ можно доверять, а результатам счета узлов по тому же МКЭ на оболочках доверять опасно. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- И вот снова вы пытаетесь меня уличить в кнопкодавстве. Зачем? Показать свою крутость? Померятся причинными местами не в той теме и не в том месте? Вынужден Вас разочаровать - играть в эти игры мне сейчас лень. ----- добавлено через ~12 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~15 мин. ----- Вранье, такого я не говорил. Нормам свое место, МКЭ свое. Далеко не все есть в нормах, что встречается на практике. ----- добавлено через ~17 мин. ----- Также как и для остальных швов. Катет 1.2 к толщине свариваемых деталей, полуавтомат, проволока СВ-08Г2С, среда углекислого газа или его смесь с аргоном. Последний раз редактировалось румата, 13.11.2021 в 21:13. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,748
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
То, что позволено это хорошо, но сейчас при наличии расчётных комплексов нет никакой сложности поставить или убрать шарниры - считает машина.
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Достоверно ответить как влияют шарниры на прочность можно в случае:
Ещё пример правильного неучёта определённых усилий: Последний раз редактировалось eilukha, 30.11.2021 в 19:46. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,482
|
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,482
|
Поделитесь практикой! Увидеть бы вживую )
если что, тут без сарказма, я не металлист, поэтому просто слежу за интересной темой ----- добавлено через ~3 мин. ----- Забыл уточнить, речь ведь об элементах решетки? Неразрезные пояса - это другое ) |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,323
|
я в теме специально не разбирался, пишу на уровне рассуждений...
1. ШСС - проще и понятнее в расчетах (тем более без использования ЭВМ).... помню из курса МК как-то вырезали узлы по диаграмме Максвелла-Кремона ... но практического применения этот навык так и не нашел, поэтому я этот навык утратил. 2. Для развитых в высоту ферм, при назначении жестких узлов в решетке, момент небольшой, или даже пренебрежимо мал, поэтому допущение (идеализация работы узлов) в расчете - логичное и обоснованное инженерное решение 3. Для шарнирной схемы я принимаю расчетную длину элемента решетки по расстоянию между узлами фермы (проходящим через ц.т. поясов), а для жесткого сопряжения считаю допустимым задание длины по фактической длине элемента (ну или с использованием понижающих коэффициентов к расчетным длинам из шапки темы). Ну да речь про сараи, не объекты на тысячи тонн.... ... вот интересно, какое решение предложат участники темы, например для треугольной фермы ... чтобы выполнить п. 15.2.2. из шапки темы? Все узлы задавать жесткими, или только часть, ближе к опоре? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 469
|
Цитата:
![]() ----- добавлено через ~20 мин. ----- Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2018
Сообщений: 65
|
Цитата:
А отвечает человек, Вася-конструктор. Почитайте, что написано мелким шрифтом в инструкции к расчетной программе. Я предлагаю простой критерий, пусть каждый из участников честно расскажет, сколько рассчитанных им ферм завалилось (к известной матери) по причине ввода или не ввода в расчетную схему шарниров. И тогда мы назначим победителя дискуссии - по минимальному числу крушений. Справедливо? |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Пара "полешек" в костер ниспровергателей норм. Имеется панель фермы, выполненная из спаренных уголков 140х9 тавром с расчётными длинами lx=ly=3.0 (м) из стали с Ry=2450 (кг/см2). При таких условиях несущая способность этого элемента при центральном сжатии составит [N]=-82.3 (т). Но при этом при расчётам по нормам оно ещё выдержит и момент M=0.62 (т), то есть понесет на комбинацию N=-82.3 (т), M=0.62 (тм)! Иными словами до определенного значения момент вообще не сказывается на несущей способности. А вот для растянутых элементов такого сказать нельзя - любой момент ухудшает "самочувствие" элемента.
P.S. Просчитал первую попавшуюся реальную ферму, заменив шарнирные узлы на жесткие. При её пролёте 15,4 (м) изгибающие моменты в поясах получились не более М=0,05 (тм). Продольные силы изменились в пределах 2-го знака после запятой. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,748
|
Пример вполне показательный. Зачем в эту ферму вводить шарниры, назначать ей признак схемы 1 или 4, да еще если она нагружена мимо узлов, произвольно ориентирована в пространстве и находится в составе общей трехмерной схемы?
|
|||
![]() |
|
||||
Вся строительная (да и не только) наука построена на том, что слабовляющие факторы отбрасываются. Тут же звучат предложения сначала их учитывать, а потом отбрасывать - не усматриваю логики
![]() Это труднее, чем 2 и 5 ? Это особый случай, прямо оговоренный в нормах. Хотя и тут в запас иногда (если заведомо проходит) можно считать панель как шарнирно-опертую балку. А это вообще никакого отношения к рассматриваемому вопросу не имеет. |
||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,783
|
Цитата:
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Панель верхнего пояса 2000 (мм), сечение 2L75x5. h/l=26.7. А какая разница - для уголков шарнирная схема реальных ферм по нормам возможна всегда.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Я-то посчитал, теперь посчитайте Вы ![]() |
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,783
|
Ну давай.
Проверяем по пунктам: 1. из спаренных уголков 140х9, lx=ly=3.0 (м) 2. A = 49,4 W = 91,2 lam = 2,4 3. N=-82.3 (т), M=0.62 (тм) 4. m = 0.41 etta = 1.75+0.15*m = 1.8 5. fe = 0.53 sigma = 3553.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. Последний раз редактировалось Бахил, 17.11.2021 в 08:52. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,748
|
Конечно. Если вся схема с признаком 5, то и ферма в ее составе должна иметь такой же признак. Иначе нужно вычленять эту ферму из схемы что б создать схему с шарнирным признаком, или вообще разворачивать ее в нужную плоскость, чтоб назначить схеме фермы плоский шарнирный признак. И даже если назначить всем стержням фермы тип ферменного пространственного стержня, то вероятность получить ГИС возрастает катастрофически, а все нагзуки(примыкания других элементов другого типа), попададающие мимо узлов такой фермы просто не будут учтены расчетом.
----- добавлено через ~7 мин. ----- Поэтому в этих манипуляциях никакого смысла. Если уж зачемто нужно буквально соблюсти п 15.2.2 в статическом расчете общей 3d схемы, то нужно просто не учитывать моменты в раскосах и НП ферм. На продольные силы эти моменты все равно практически не влияют. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() Цитата:
![]() Последний раз редактировалось IBZ, 16.11.2021 в 11:05. |
||||
![]() |
|
||||
А чего её строить. В месте подхода к верхнему поясу опорного раскоса может появиться некоторое защемление для ферм с восходящим раскосом, а в остальных панелях чисто балочная работа от общей вертикальной деформации неразрезного пояса-балки.
|
||||
![]() |
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
![]() Цитата:
Именно так - воду толчете, это однозначно. Вкратце: не суйте всуе шарниры в узлы ферм - в СП п.15.2.2 запись неграмотная. Не "нужно вводить", а "можно вводить". И то с оглядкой. Вы еще в ферму Веренделя шарниры понавтыкайте - она ж таки ферма, и вам надо поспешить выполнить п.15.2.2. буквально. ![]() Offtop: Мои 100500 ферм стояли, стоят и будут стоять - вот такой статистический отчет по правильно запроектированным фермам. Не удивлюсь, если все неправильно запроектированные фермы тоже стоят - если бы все, что неверно запроектировано, рушилось бы, мы бы жили в руинах. ![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 16.11.2021 в 12:17. |
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- оксюморон.
- писал не про узел фермы, а вообще любой узел с концентраторами. - Cx тоже запретим? ----- добавлено через ~26 мин. ----- Кстати, по поводу фактической жёсткости узла: поставьте жёсткие вставки в элементы фермы для учёта ненулевого размера узла, момент прилично (20-50 %) подрастёт. Последний раз редактировалось eilukha, 16.11.2021 в 13:14. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Асолютно согласен! П. 15.2.2 - полный оксюморон в своем изложении.
![]() Цитата:
Цитата:
![]() Что-то все хотят куда-то что-то вставить... ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() P.S. Совсем забыл, надо не забывать, что усилия на фасонку сварных ферм передаются исключительно по швам, причем неравномерно. Ещё узелок крутанет ![]() Последний раз редактировалось IBZ, 16.11.2021 в 14:16. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 431
|
Цитата:
Вам показалось, существует разница когда конкретный производитель ппоизвел расчеты на МКЭ высокого уровня (типа ансис и т.д.)и подтвердил рассчеты/результаты тестовыми испытаниями. В таком случае он имеет право выдавать табличные значения. А тут же предлагают МКЭ, которое делит на пластины 2д элементы и считает методом напряжений. В общем нет времени все разъяснять. Вы только учтите, что делая заказ на изготовление + КМД и закладывая моменты в узлах ферм - завод будет делать КМД по другом прайс листу потому что если Инженер указал моменты в узле - их нужно учесть и сделать соотв. рассчет, пускай и 5кНм. Конечно есть исключения, где рассчет необходим и данный метод оправданн. Мои же фермы дай бог не упали с шарнирными расчетами, да и не знаю ни одного случая где бы они упали из за допущения. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 469
|
Цитата:
![]() Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
![]() Последний раз редактировалось And_T, 16.11.2021 в 17:25. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Цитата:
![]() ![]() Кто же в 2021-м фермы из уголков проектирует? ![]() ----- добавлено через ~9 мин. ----- Боже вас храни..что за сомнения? Швы уголковых ферм надо не рассчитывать, а брать готовые из таблиц, прикнопленных к стене у рабочего места. С хорошим запасом. С заводом конца швов за угол. Что, Беленю и прочую архаичную классику по уголковым фермам не читали в ВУЗе? Таблица не висит на уровне глаз? Дело не только в учете моментов в узлах, а в общей жесткости фермы. И да - а что вы, если такие умные, не ставите фасонки поперек плоскости фермы, т.е. плоскости работы фермы? Были бы у вас хорошие такие бесспорные шарнерчеги, и схемы были бы немутные ![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 16.11.2021 в 19:23. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() Если заказывают, то и проектируют. У меня на сегодня на три фермы из ГСП заказывают одну из уголков. Фермы из круглых труб, поясами из двутавров или швеллеров - очень редкий заказ. А Бахил об ошибке в своем расчёте из поста 161 молчит и никто не хочет или не может ему помочь ![]() |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
У меня за год ни разу не было, вот пришло ТЗ - написано фермы из уголков. Посмотрим что примется в итоге.
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 431
|
Цитата:
Нет ничего страшного в стойках 80мм, важнее учесть толщины поясов и их соотношение с толщинами/размерами прогонов. Если принимать как писали некоторые выше одинаковые сечения поясов и стоек - узел будет довольно жёстким и тогда рассчет на момент -обоснованн. В этом и заключается задача, чтоб узлы соответствовали расчетным предпосылкам. Я не знаю как сейчас считают "инженера из СНГ" уже с десяток лет. Мы считаем стержневую систему по EN, подбираем сечения по 3-4 возможных, считаем узлы, принимаем сечения на основе узлов и соединений так чтобы дёшево было сделать.Т.е итерационный процесс. К,У,ТN типы узлов завязанны на соотношении толщин стоек/диагоналей и поясов. Наиболее эффективное решение когда стойка/диагональ составляет менее 0.85 от сечения прогона при соотношении толщин элементов 2 к 1. Например для пояса 140*8 стойка 120*4. При таком соотношении узел принимаем шарнирным. На счёт учёта шарниров у нас есть справочник Cidect (для прямоуг. труб в данном случае) там черным по белому написано что принимая узлы сопряжения стоек/диагоналей жёсткими программа покажет резкий скачек усилий неотоброжаюший действительности. На счёт заказов. Указав доп. усилия (моменты) узел должен быть рассчитанн соответствующе а следовательно это стоит дороже. Потому конкурентность Ваша может быть в разы ниже. Я уже молчу про изготовление, автоматом которое множиться на два а то и на 3 увидев "моменты в узлах". В след. раз клиент может выбрать другую фирму где инженер примет более "оптимальное/дешевое решение ". Вольности тут нет. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 469
|
Почему я не могу взять пояс из двутавра и решетку из гсп?
![]() Цитата:
![]() Цитата:
![]() Вот ![]() Цитата:
![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,748
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Вопрос не в жёсткости узлов, а следует ли учитывать моменты обусловленные этой жёсткостью. Вопрос даже уже: учитывать ли моменты обусловленные жёсткостью узлов при проверке устойчивости? В остальных проверках, очевидно, момент не повлияет на прочность и его можно не учитывать.
Последний раз редактировалось eilukha, 17.11.2021 в 14:18. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,748
|
Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- При проверке устойчивости точно не стОит учитывать по причине фактического минимума(нуля) момента в середине пролета элемента фермы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,748
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
При проверке устойчивости нормы не рассматривают причину появления момента, влияет сам факт его наличия.
----- добавлено через 45 сек. ----- - от жёсткости узлов момент. (Лыко да мочало, начинаем всё сначала). Последний раз редактировалось eilukha, 17.11.2021 в 18:59. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,748
|
Цитата:
Максимальные напряжения для продольно изогнутого шарнирного(или близкого к такому закреплению концов) стержня будут посередине стрержня. Думаю, что момент от поперечного изгиба, обусловленного жесткостью узлов, посередине стержня будет нулевым и не будет влиять на продольный изгиб. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Цитата:
Главная беда кастрирования ферм шарнирами - это снижение общей жесткости фермы на изгиб. А нельзя взять серийную ГСП- ферму например 24 м например Молодечно и прогнать в СКАД/ЛИРЕ по двум схемам: по правильной и по кастрированной (с обрезанием у самых помидор согласно п.15.2.2 СП), нагрузки брать там же, и посмотреть, как каждый элемент пройдет проверку? Заодно посмотреть на общий прогиб. Заодно посмотреть на величины моментов, и даже проверить пару узлов по СП. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
- на полпроцента? - лучше смотреть рост загруженности по устойчивость сжатых элементов с учётом и без учёта моментов. Из моей практики это 5-10 %. Это рост на 1 толщину стенки ГСП или на 1 профиль уголков. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Если интересно в граммах, посчитайте - тест я постом ранее описал.
Мне например это не нужно, т.к. я считаю фермы непосредственно правильно. ![]() Единственное что эта тема для меня открыла, это изобилие в нашей среде заблудших в пункте 15.2.2 душ. ![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 17.11.2021 в 20:26. |
|||
![]() |
|
|||||
А вот это абсолютно верно. Считаешь ферму по жесткой схеме, учитывай все нюансы. Например, перелом поясов в области фасонок уголковых ферм в размере расстояния от обушка до центра тяжести. Ведь тут равнодействующая силового потока с центра тяжести сечения переходит на сварные швы.
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() Врезал, врезать буду и другим советую, но исключительно в уголковых фермах ![]() |
|||||
![]() |
|
||||
Там да, момент получается от поворотов узлов и в середине может быть близок к нулю. Но и в этом случае мы должны считать с учетом момента, определенным по правилам, изложенным в пункте 9.2.3. В частности, для уголковых сечений для определения расчётного момента нужно использовать таб.20 СП 16.13330.2017.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,748
|
Так там рассматривается момент от собственного веса или от нагрузки, приложенной в пролете. Моментов, обусловленных жестким защемлением шарнирноопертых стержней не бывает. Поэтому в расчет устойчивости "шарнирноопертых" раскосов нужно брать только момент от собственного веса, уменьшенный согласно п 9.2.3 и табл. 20, а никак не краевые моменты от жесткости узлов.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() Вот что написано в СП в предпоследнем абзаце пункта 9.2.3: - для сжатого стержня с шарнирно опертыми концами и сечением, имеющим одну ось симметрии, совпадающую с плоскостью изгиба, моменту, определяемому по формулам таблицы 20 .... И где здесь хоть слово о: А момент от собственного веса элемента фермы - это вообще "шедевр" ![]() Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,748
|
Цитата:
![]() Цитата:
Правильно, галиматья получается в шарнирном стержне учитывать опорные моменты при расчетах на устойчивость. Так какие моменты, кроме моментов от собственного веса, Вы с eilukha учитываете или собрались учитывать в раскосах уголковых ферм согласно табл.20? Последний раз редактировалось румата, 18.11.2021 в 12:56. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,783
|
А я ведь предупреждал, что не надо "Балтикой 7" увлекаться.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Цитата:
![]() Хорошо, для чистоты эксперимента - не молодечно 1:1, а молодечно, но БЕЗ расцентровок - вселюбые узлы можно сцентровать в ноль. С наездом труб в друг друга (не коллизия, а осознанное взаимоврезание с вырезами, как в EN). Считаете 1- все сопряжения в центр, нагрузка распределенная по поясу (спетсиально), все сопряжения жесткие. Никаких других усложнений "в размерах узлов" и т.д. Считаете 2 - с шарнирами по концам решеточных элементов (уж не будем же до дна тупить с шарнирами в поясах). И смотрите потом на Кисп. Для простоты везде мю=1. Хотя что мешает прогнать и с расцентровками. И ЗАТЕМ ТОЛЬКО задаете вопросы по проверке узлов и по деформациям/напряжениям в них. Кстати, а что заставляет делать расцентровки в молодечне? Какой-то запрет "взаимоврезания"в СП есть? Или не проходит узел по прочности?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,783
|
Ну так в изготовлении проще - меньше вырезов, меньше сварки. А чем тебя пугают расцентровки?
Гораздо полезнее сравнить расчёты с расцентровками и без.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() Ну да, ну да. Правда не стоит забывать и о моментах от пыли и севших мух ![]() Грешен, люблю пивко ![]() Цитата:
Цитата:
![]() Ну зачем же передергивать - я такого не говорил никогда. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483
|
Цитата:
Не надо начинать, а то еще на десять странниц растянется) |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483
|
Нет с вами веселее чем с КЖшниками
![]() К примеру просто написали бы, в фермах из уголков шарниры ставить, в ГСП - жесткими. А то уже началось учета влияния фаз луны и веса мух. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
"Голова пухнет" (с).
Они меня не пугают, а тормозят процесс. Я же не в пустыне проектирую - то кому-то расчетная схема не нравится, то кому-то моменты не те, кому-то еще что-то мерещится... А так - нет расцентровок, и суда нет. Насчет вырезать - тут еще как сказать - в КМД несложно вырезы изобразить для заготовщика, здесь вопросов нет. Резать трубу под 50 градусов при расцентровке узла- это длинно, расходы, и еще если раскрой не очень сошелся, отход длинный. А при "нахлесте" подрезы (хвост) компактные. Хотя при расцентровке общая длина короче. Короче, хрен редьки не слаще, не вижу проблем. В узле опорного раскоса с опорной стойкой очевидна надежность, по сравнению с примыканием чорт знает где за километр до узла. У нас, у КМ-щиков, метОды достаточно точные. Не то что у ЖБ - взял колонну метр на метр и напихал туда ломов. А сверху для пущей солидности капитель кубовый нашляпил. И никто не осудит главное. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483
|
Цитата:
![]() Последний раз редактировалось Demmer, 18.11.2021 в 15:12. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,748
|
|
|||
![]() |
|
||||
Ж/Б конструкции для башеных кранов (а это, как ни крути, МК) это ФС-ки для предотвращения опрокидывания. А ведь есть ещё и краны на воде. Нет, согласен: вода это не земля
![]() Я что-то пропустил и мы рассматриваем некий конкретный уголковый раскос? |
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,748
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Абсолютно согласен, п.15.2.2 из шкафа периодически достают тролли. И некоторые "эксперты" имеют в своем шкафу этот пункт. Что уже не так прикольно.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,487
|
Есть многое на свете друг Горацио, что можно встретить на авторском надзоре )))
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() По сечениям такой результат можно получить лишь случайно из-за дискретности геометрических характеристик сечений. По уровню напряжений результат однозначно будет отличаться. Сомнительно. До понедельника Скад мне недоступен, но если дадите продольное усилие, длину панели и марку стали, вечером (сейчас ухожу) попробую сделать некий анализ. Последний раз редактировалось IBZ, 19.11.2021 в 10:22. |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2021
Сообщений: 11
|
Подскажите пожалуйста: расчёт горизонтальных нагрузок определяется по типу опирания трубы? Если если скользящая то по произведению вертикальной нагрузки на коэффициент 0.3 ? и какой это вид нагрузки (временно длит. , кратковременное) ? Помогите начинающему проектировщику )
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Цитата:
2. Да, примерно 0,3, точнее надо смотреть отраслевую норму. Вообще желательно любые коэффициенты брать не из школьных учебников, а из действующих норм. 3. Вид нагрузки определяется УЖЕ при нагружении. Если считаете строительную конструкцию, см. СП20. P.S. Если Вы считаете трубную эстакаду, то есть Пособие к старым СНиП и прочие свежие документы конкретно по проектированию эстакад.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,783
|
А таких "нагрузок" нет в строительстве. Если сдвигающая сила меньше трения, то обычная опора. В противном случае "ползун".
"Если упала, значит упала" Что происходит в процессе падения никого не интересует. ----- добавлено через ~2 мин. ----- И что там "трётся"?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2021
Сообщений: 11
|
Сп 43
8.3.14 Нормативная вертикальная нагрузка от трубопроводов на опоры и эстакады должна приниматься как сумма вертикальных нагрузок от всех трубопроводов. Расчетная сила трения одного трубопровода на опоре определяется умножением расчетной вертикальной нагрузки от этого трубопровода на коэффициент трения, принимаемый равным в опорных частях "сталь по стали": в скользящих - 0,3; в катковых вдоль оси трубопровода - 0,1; поперек - 0,3; в шариковых - 0,1. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,783
|
Открываешь раздел, в котором хочешь задать вопрос. Жмёшь кнопку "Новая тема" и далее по инструкции.
Со всеми "непонятками" сюда
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Отлично. Но бывают опоры пониженного трения и т.д. Опора описывается в ТЗ от ТХ.
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Цитата:
Если это от трубопроводов (от технологических температурных подвижек), то это "Длительные", "Технологические температурные воздействия", гамма 1, доля 1.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Цитата:
1. Мой скад дал совсем другие Кисп, видимо у Вас старинная версия. Или наоборот. Версия отображена на скане. 2. Введение шарниров снизило Кисп ВП на 4,6%. 3. Кисп остальных элементов (НП, реш) при введении шарниров немного увеличивается. 4. Все это - на фоне НЕСИММЕТРИЧНОЙ снеговой нагрузи, т.е. при нагрузке, "выпучивающей" разницы. Это так, для справки. 5. Схемы снеговых нагрузок противоречат СП, т.е. надуманы автором с перепугу. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Усилия и параметры проверки. Длина геометрическая 6,000 м. (Мю получены по п. 10.1.2 СП 16).
Последний раз редактировалось eilukha, 20.11.2021 в 10:57. |
|||
![]() |
|
||||
Из представленных материалов я понял что: это верхний пояс обычной шарнирно-опертой фермы с продольным усилием 42,9 (т) (опустим тут точное соотношения тонн и килоньютонов), физическая длина его в плоскости и из плоскости фермы 6,0 (м) (как-то многовато, но не суть), расчётное сопротивление 3200 (кг/см2).
Попытался перейти на парные уголки, но при попытке использования своей программы с целью найти предельный момент, на определенном этапе получил сообщение о невозможности нахождения коэффициента влияния формы сечения. Надо проводить трассировку и смотреть так ли это или в программе ошибка. На это требуется время, поэтому я сделал расчёт в предположении что расчётные длины Lx=Ly=3.0 (м). При центральном сжатии подобралось сечение 2L110x7, с максимальной несущей способностью [N]=47,1 (т). При этом максимальный изгибающий момент может быть [M]=0.4 (тм). Да, я говорю именно о том, что значения момента от 0 до 0,4 (тм) никак не влияет на несущую способность, о чем я, собственно уже говорил выше. Перед тем как начать возмущаться, что такого просто не может быть, советую посмотреть на таблицы Д.1 и Д.3 (при малых значениях относитльного эксцентриситета). Например, для приведенной гибкости Япр=3,0 вы увидите, что коэффициент устойчивости при центральном сжатии Y=0.562, а для внецентренного сжатия при m=0.10, Yе=0,667. Также советую внимательно прочитать расшифровку переменных в пункте 9.2.2 СП 16,13330.2017 и не кричать при этом, что там написана ерунда ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Не веду учет ни персоналий, ни времени, но на форуме периодически появляются заявления типа "нормы отстой, у меня программа показала ..."
![]() Под трассировкой понимается показ исходных, а также пошаговый вывод всех вычисляемых значений для локализации ошибки. При отладке программ и их верификации - практически обязательный механизм. |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Плохо.
![]() Значит где-то что-то не так. Теперь надо установить, где именно. Вот те же модели - с/без шарнирами. Попробуйте прогнать повторно. Если можно, в разных версиях. Вы какие нормы (СП) выставили в своем скаде? Нельзя же так жить - с разницей Кисп в ~3 раза (1,06 и 2,94). В которой версии косячог? Необязательно же последняя верная. Так?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Нет ошибки - у eilukha стояли "коэфф. расч. длина", а у меня "расч. длина". Галочка автоматически не передается. А сами коэффициенты передаются. Они выходят после нажатия на галочку.
Это по-моему как раз конфликт версий, не первый раз уже сталкиваюсь. Значит так: Кисп=1,06 и К исп=1,04 без шарн. и с шарн. соответственно. Разница 1,9%, что ниже плинтуса. Где eilukha надыбал 13%, не понятно.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- как дети, на той же картинке: при центральном сжатии 0,93, при учёте момента 1,06, или (1,06-0,93)*100=13 %.
----- добавлено через ~2 мин. ----- - невозможно, см. лиц. соглашение. ----- добавлено через ~5 мин. ----- - в маткадах у меня тоже самое. |
|||
![]() |
|
||||
Невозможно компенсировать убыток, причиненный неверной работой программы. А вот указать на ошибку ("тыкнуть" носом) никто не запрещает, если Вы легальный пользователь. Нормальные разработчики даже за это благодарят
![]() Позволю себе цитату из "Руководства пользователя" нашей программы. Вы нашли ошибку ... Ни для кого не секрет, что любая мало-мальски серьезная программа гарантированно содержит некоторое число ошибок и неточностей. «КМБП 2-XX», естественно, не представляет исключения. Если Вам кажется, что обнаружена ошибка, то: - подробно опишите ситуацию и этап возникновения ошибки; - приведите точные значения исходных данных расчета; - если ошибка связана с неверностью данных, выдаваемых программой, приведите точный «РУЧНОЙ» расчет с указанием неверных, с Вашей точки зрения, значений; - если ошибка заключается в явном сбое работы программы, укажите момент «вылета» и приведите точное сообщение об ошибке; - свяжитесь с разработчиками в удобной для Вас форме (см. предыдущий пункт данного руководства). При воспроизводимости и подтверждении ошибки, она будет устранена в самое кратчайшее время. ВНИМАНИЕ !!! Претензии с обоснованиями типа «нам кажется», «программа XXX считает по-другому» и аналогичные НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ ! Если хотите, посчитаю по нашей программе, только приведите исходные не виде отчета, а выборку: - в случае шарнирного сопряжения: продольная сила N=; расчётная длина в плоскости lx=; расчётная длина из плоскости ly=; класс стали или значение Ry= - в случае жесткого шарнирного сопряжения: расчётная продольная сила N=; расчётный изгибающий момент Mx=; расчётная длина в плоскости lx=; расчётная длина из плоскости ly=; класс стали или значение Ry= Последний раз редактировалось IBZ, 20.11.2021 в 16:14. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Это понятно, просто, если два независимые расчёта показывают один результат, то вероятность ошибочности этого результата сильно снижается. (Если вероятность ошибки расчёта А равна 10 %, расчёта Б тоже 10 %, то вероятность ошибки в обоих уже только 1 %. Поэтому и требуют сложные объекты считать дважды и независимо).
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Считаю абсолютной дурью. Независимый набор данных однозначно приведет к некой разнице. Да что там, один и тот же расчётчик на той же программе через месячишко при повторном наборе вряд ли получит одинаковый результат "до копейки". Да и ответственность всё равно лежит на исполнителе - проверщике - ГИПе, а не на авторах разработки. |
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,482
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Цитата:
![]() При нешарнирной схеме 1,06, при шарнирной 1,04. В неразрезном ВП моменты есть ВСЯКО. Чтобы сжатие было центральным-преценртальным как в храме, надо разрезать пояс и убрать нагрузки с пролетов ВП, только узловые нагрузки. У меня рука не поднимется разрезать живые пояса. Но для науки резану щас... Плакал, но резал...и вот во что обходится людЯм ваши баловства с п.15.2.2:
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 20.11.2021 в 17:06. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- я говорил, что их нет? Или что по факту узлы шарнирные?
- расчётную длину в разных случаях брали разную? ----- добавлено через ~2 мин. ----- - продольная сила там не меняется (или меняется в пределах полпроцента). |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
гоНе говорил, и шарниров в ВП нет, но ты проверил на ЦЕНТРАЛЬНОЕ сжатие, и эту проверку сравниваешь с другой проверкой из ЭТОГО же расчета. А мы же хотели ощутить разницу ДВУХ разных расчетов, т.е. КАК изменится НДС ВП. А если быть точным, то не ВП, а решетки - кто же в пояса ГСП ферм вводит шарниры?
Цитата:
Цитата:
И при чистом сравнении получается некоторая разница - при врезке шарниров в решетку верхний пояс разгружается, нижний догружается. В данном случае разница мизерная. Но принципиально это так. В решетках при врезке шарниров N возрастают, в данном случае на ~1,1%. Данная ферма небольшая. При больших фермах скорее разница будет больше. А если согласно п.15.2.2., имея пояса из ГСП140 длиной 6000, т.е. h/L=1/43 (не превышает 1/10 или 1/15), введем шарниры в пояс, то ПРОФУКАЕМ моменты в поясах и как следствие заметно снизим надежность сооружения. А если выразиться точно - будем иметь перегруз поясов. Короче, п.15.2.2 в СП 16 изложен некорректно. Введение шарниров - это упрощение/допущение. Никак не "обязаловка".
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
- корректно или нет, про то и тема. - а в поясе? ----- добавлено через ~3 мин. ----- Вообще, пример привёл не для ответа на вопрос темы, для того чтобы показать, что даёт применение/неприменение п.15.2.2. ----- добавлено через ~15 мин. ----- Ещё вижу, что никто не видит совершенно разную опасность моментов от жёсткости узлов и моментов от расцентровок и внеузловой нагрузки. Первые снижаются по мере выпучивания теряющего устойчивость стержня, вторые остаются неизменными как и продольная сила. Имхо, для устойчивости указанные свойства момента очень важны. Последний раз редактировалось eilukha, 20.11.2021 в 19:30. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
В 99-й кетайский раз: стержень, изолированный шарнирами, эквивалентен Эйлеровому. Соответственно мю=1.
Цитата:
![]() Цитата:
Но это только N. М: 0,21-0,18-0,11. Момент при полной шарнирности от собвеса и какого-то ветра. Вообще схема для исследований неудачная - ферма мелкая из полутора элементов, нагрузки ассиметричные и т.д. Есть же нормальная ферма 24 м Молодечно... ----- добавлено через ~4 мин. ----- Обрушение - см. п.266: Цитата:
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 20.11.2021 в 19:46. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Цитата:
Цитата:
Откуда кстати дровишки -мю 0,86 и 0,79? СП вроде велит "от узла до узла".
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 20.11.2021 в 19:57. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Я же говорил - я не стал тратить время - он уперся - оставили шарниры, соответственно усилили, намного больше потратив профилей и работы. Я выдал схему усилений так. На деле что делается на объекте, пока не узнавал.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Усиление потребовалось из-за нагрузки в пролёте пояса? (Иначе откуда перегруз получился?)
----- добавлено через ~2 мин. ----- - см. п. 10.1.2 в шапке. (Проверка в скаде даёт близкие цифры). Последний раз редактировалось eilukha, 20.11.2021 в 20:21. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Цитата:
![]() ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Ещё как "чтожны". При этом авторы программ заявляют: хотите полной ответственности - платите за программу в 1000 раз больше, чтобы мы могли покрыть возможный ущерб.
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,482
|
Цитата:
с программой аналогично, если будет доказанный косяк, который привел к последствиям, то разработчиков тоже можно привлечь.. |
|||
![]() |
|
||||
По закону из всех участников процесса привлечь к уголовной ответственности можно только ГИПа.
|
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,482
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Нет, не выходит. "Эксперт" не внял некнопочным доводам, и вперся в п.15.2.2. Вы похоже не поняли о которой ситуации речь, собственно.
Насчет кнопок - программы позволяют решать самые сложные задачи ПРАВИЛЬНО - был бы кнопочник не дурак. Например на соседней ветке "кнопочник" показал "некнопочноку", как на деле обстоят дела с Ц.И. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() Ссылочку можно попросить. |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Полно ошибок. Я например знаю в СКАДе что где не так, в той части, которой пользуюсь. И в сателлитах СКАД море косяков.
https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...1&postcount=33 И да - "кнопочник" в моем понимании - ЛЮБОЙ квалификации пользователь программы. В проектировании все "кнопочники", никто не перепроверяет вручную за своей программой.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 21.11.2021 в 20:26. |
|||
![]() |
|
||||
Не стоит обобщать. Абсолютно все свои расчёты, нет, конечно, не пересчитываю вручную, но обязательно оцениваю. Точнее даже я сначала вручную простейшими методами определяю ориентировочные усилия и подбираю сечения, а после расчёта остается сравнить полученное с первоначальными прикидками.
|
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Обобщать НЕОБХОДИМО - не стоит базировать выводы на "расчете ферм" - масса проектировщиков моделят объекты из 100500 КЭ - глупо даже подумать о ручной перепроверке.
Цитата:
Цитата:
Доверять придется обязательно, это не ботинки в магазе примерять...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Да кто Вам сказал, что выводы базируются на расчётах ферм??
Цитата:
Ну и как это сделать без приближенных расчётов? А сооружения, картинка одного из которых приведена в сообщении, строили задолго до появления ЭВМ-швемеэм и СНиПов-хрипов. Да и считали их, зачастую, (если вообще считали) на салфетках во время ужина в ресторане. Вот, например, здание МГУ рассчитано вручную. Я, конечно, не призываю к таким крайностям, но настаиваю на необходимости понимания того, что делаешь и что должно при этом получится. |
||||
![]() |
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Вы только что рассказывали про фермы.
Цитата:
Цитата:
Перепроверять за КЭ-программой правильность обсчета модели из 10*10^5 КЭ ручным расчетом не получится. Можно привлечь сателлиты-помощники, но это опять же вопрос доверия. Для предварительных назначений применяю кристалл-шмристалл - доверяю. Цитата:
Цитата:
Поэтому попытки проверить через коленный расчет на салфетке за МКЭ - занятие неразумное, а в некоторых случаях глупое. Это скорее от неуверенности и отсутствия опыта.
__________________
Воскресе |
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483
|
Цитата:
И кстати выяснили это не в ручную, опять же с помощью программы. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,482
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483
|
|
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934
|
Вот проверка таких моделей особенно необходима.
Цитата:
Хорошо, если этот опыт базируется на теоретических знаниях и опыте в т. ч. ручных расчетов. Вы же сами приводили обратные примеры, что строят вообще без чертежей. Цитата:
Хуже - самоуверенность при отсутствии опыта или основанная на "бесконтрольном" опыте кнопкодава. |
|||
![]() |
|
||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Абсолютно предвзятый надуманный субъективный необоснованный ничем вывод. Вы все время пытаетесь выпучить некий недостаток собеседника, как только перестаете воспринимать непривычные Вам аргументы.
Я не перепроверяю за программой - это невозможно просто, Вы что-то невразумительное придумали тут. Посчитала программа например трехгранную мачту с двумя ярусами растяжек с преднатягом с двумя несимметричными газоходами с пульсацией ветра в сейсмике с учетом температурных воздействий - и что Вы перепроверите? Нихрена ничего. Можно лишь анализировать результаты - просмотреть перемещения при различных загружениях, увидеть знаки амплитуд, посмотреть реакции опор, увидеть картину работы, повторно просмотреть исходные и убедиться в их корректности, устранить все предупреждения самой программы. Можно прогнать на другой программе и сверить результаты. Нужно сравнить результаты с результатами аналогичных расчетов. И т.д. И так полного посинения. А перепроверить правильность чисел вручную нельзя. ----- добавлено через ~15 мин. ----- Приведите пример перепроверки громоздкой модели. Цитата:
Цитата:
Программы придумали не для того чтобы за ними умники с арифмометрами бегали. Цитата:
Надо строить по проектам, проектировать в программах. Цитата:
Цитата:
Короче: программами надо пользоваться без вот этой вот дурости от ума. Не нужно ставить на то, что сможешь перепроверить за программой каждый расчет. Далее прошу предоставить пример перепроверки машинного расчета средней сложности. Все иное - бла-бла. Не расчет надо пытаться перепроверить (в проектировании это невозможно), а программа должна быть проверенной. Этим занимаются специальные люди.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 22.11.2021 в 16:15. |
|||||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934
|
Цитата:
Цитата:
Все не надо. Но отдельные ответственные элементы - стоит проанализировать. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Цитата:
![]() Цитата:
Нефиг там проверять результат - проверяй исходные. А эффективней - готовить и вводить исходные ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО. Цитата:
А в общем случае система едина, хрен там что отделишь...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483
|
Ну как же какие: например есть балочка, она ответственная ее вручную перепроверить, а есть фундаментная плита она безответственная, так как в ручную тяжело перепроверить)) проверять не надо).
Ну а если серьезно, то Ильнур правильно написал, какие исходные данные заведешь, то и получишь. Например ставить шарниры или нет в узлах фермы. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Цитата:
![]() Demmer Цитата:
90% проблем, связанных с применением расчетных комплексов, сводится НЕ К НЕЗНАНИЮ теорий (само собой разумеется, что с теорией пользователь ознакомлен в необходимой степени, это вопрос образования по профилю), а к мелким нюансам практического пользования продуктом. И только малая часть требует доподготовки или спецподготовки. Смело осваивайте программы и пользуйтесь, одной теорией сыт не будешь.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Offtop: А кому сейчас легко?
![]() В SCAD например можно посчитать упругую устойчивость одного стержня при центральном сжатии, например двухшарнирного (Эйлерова) стержня. И получить результат в виде Ncr, Кисп, формы (форм), расчетной длины и т.д. Численно Ncr с высочайшей точностью совпадет с Nэ (по формуле Эйлера). Мю будет =1, с той же точностью. Можно посчитать упругую устойчивость другого стержня при центральном сжатии, например консоли. И получится мю=2. Можно посчитать любую раму из табл. 31 СП16 и получатся идентичные расчетные длины. Из чего следует, что нет никакого основания для сомнения в правильности расчетов на упругую устойчивость в SCAD. Любой системы из любого количества элементов. А уж "куэльквадратнавосемь"... Главное - правильно задать исходные для расчета.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,748
|
Проверки требуют не результаты статического/динамического счета по МКЭ, а т.н. конструктивные программные расчеты, которые с программым определением НДС РС имеют очень мало общего. Разработчики, обычно, реализовывают такие расчеты кто во что горазд - алгоритмы скрыты, трассировок практически ни у кого нет. Верить на слово результирующим к-там использования/процентам армирования/ширине раскрытия трещин такая себе затея.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Цитата:
Но соответственно и пользователь должен быть подготовлен.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,069
|
Сталкивался с неправильным квадратным кулем в одной из старых версий скада, как раз в простейшей тестовой задаче. Две шарнирные двухопорные балки, по одному конечному элементу каждая, жесткости различались на много порядков. Более жесткую балку скад считал шарнирной, с кулем на восемь, а менее жесткую - защемленной, на двенадцать и двадцать четыре. В протоколе все чисто, а эпюры разные. Видимо, срабатывало автозакрепление поворотов при "слишком малой жесткости на диагонали". В более поздних версиях глюк поправили.
Последний раз редактировалось Нубий-IV, 23.11.2021 в 10:19. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Тут как бы ситуация двоякая. Вот задал оператор длину элемента в 0,03 (м) при габаритах сечения Ст. -6,0х0,06 + 2П -1,5х0,250 (м) (хребтовая балка ТЭС) и программа отказалась считать - реальный случай из практики. Виноват оператор? По большому счёту да, но его кто-то учил избегать таких ситуаций? Его учили, что программе следует верить. Кстати, было бы намного хуже, если бы расчёт прошел с потерей точности, при которой результат бы получился вообще непредсказуемым. |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- Некоторые вещи таки неправильно. Но это редкие опции, строительство массово не страдает.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
В прямом - пишем например "вот тут у вас косяк - вот исходные, вот результат, вот контрольный результат". В ответ: "Номер лицензии,собака!" Собаку я придумал, но тон именно таков. После долгой НЕНУЖНОЙ перепиписки долго лечат, молча исправляют, не предупреждают, скрывают. А сколько полезного им народ пишет...
"Плохо лечили" - это и "так и не вылечили", и "очень долго лечили", и "так и не признали". Тут темы были про косяки СКАД...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,783
|
Ни чего не "отказалась". Просто "закрепила" примыкающий узел. А бездумное "объединение" перемещений?
Да просто в схеме, где 100500 элементов реально пропустить какой-нибудь элемент или задать ему не тот тип или жёсткость. Так что анализировать результаты всегда обязательно. И упрощать схемы.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Бахил, Вы ко всем своим талантам ещё и экстрасенс
![]() Вот и я об этом ![]() |
||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,783
|
Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Offtop: Что-то тема куда-то съехала Что касается шарниров, то складывается впечатление, что в 15п. просто опечатка: пропущено "допускается". В любом "букваре" эти ограничения присутствуют. Правда не для ферм из ГСП.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Именно анализировать, а не бегать вокруг модели из 100500 элементов с арифмометром, пытаясь что-то там пересчитать. Не пересчитывать, а оценивать.
![]() ----- добавлено через ~2 мин. ----- Да. Просто опечатка. А некоторые возбуждаются, начинают искать сакральность. ![]() Я ранее выложил пример правильного изложения - аналог из EN.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Ну положим не мне, я очень быстро обнаружил этот пассаж в чужом расчёте, поскольку на данный элемент было прямое указание в сообщении. Всё-таки скорее программа остановилась, когда обнаружила математический ноль на диагонали матрицы.
Цитата:
![]() Да нет, не опечатка. Просто авторы сдали свои позиции под хор инженеров, вопящих, что слово "допускается" в нормах не приемлемо. Хотя и здесь и в ряде других случаев именно понятие "допускается" и есть самое точное. |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Знаток "прощенных" приемов и "секретных" методов, етить за ногу...не проверишь ничего, кроме плоской фермы простейшего очертания. Все иное - пальцем в небо.
Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() Не держал, но читал дискуссии по этому поводу. Одним словом, за что боролись, на то и напоролись. |
||||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,069
|
Например, ферму из труб можно посчитать тремя схемами:
Все упрощения ручного счета - это когда берется полином наименьшей подходящей степени? Типа, считаем напряжения равномерно распределенными (нулевая степень), и находим их, поделив силу на площадь? А при изгибе, так и быть, берем линейное распределение (первая степень) и получается формула M/W? С ними одна проблема - надо ответ знать наперед. Не знаешь про краевой эффект в резервуарах - пропустишь его и при ручном счете, и при машинном; ответы совпадут - значит, ошибки нет? Еще пример (правда, не металл, а ЖБ) - Как назначить толщину и поперечное армирование безбалочного перекрытия по пилонам. По результатам "сложного расчета со 100500 элементами" обнаружился эффект, про который ничего не написано в наших нормах, но есть явные указания в забугорных. Если брать "ручную проверку по треугольной эпюре" - эффект не возникнет. А "заумный непроверяемый машинный счет" его находит. Нормы (наши) правы, машина врет? Еще пример (опять ЖБ) - Как правильно пользоваться пунктом 8.1.17 СП63.13330 . Обнаружилось, что в СП использована приближенная формула критической силы - настолько приближенная, что категорически не сходится с машинным счетом при некоторых сочетаниях усилий из-за особенностей диаграммы несущей способности N-M в железобетоне. Если вместо нее взять другую приближенную формулу (тоже всем известную, из учебников сопромата, но ненормативную) - совпадение будет точным. Какая из проверок верна - нормативная, по которой машина врет, или "из учебника", по которой все ОК? А вот металл - Расчетная длина внецентренно сжатого стержня с непрерывно подкрепленной одной полкой . Машинный счет принципиально не сходится с СП. На мой косой взгляд, СП врет, причем совсем не в запас. Как тут быть с простой проверкой? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
За всеми не надо прятать личное.
![]() Цитата:
Или фермочку прикинуть на N в поясах? Вы бы перестали хрень нести со своей немашинной колокольни.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Такой расчёт никогда не делал - не было необходимости. А вот краевой эффект в резервуарах может быть просчитан очень разными способами, в том числе элементарным, с явным запасом. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2011
Сообщений: 250
|
Может я чего не так понял, тут пожалуй даже школьный курс применим по разложению вектора на составляющие и сразу всплывает в голове, какие такие инженеры не ожидают этого?
|
|||
![]() |
|
||||
Вообще-то я уже эту задачу здесь предлагал и именно из вопроса откуда берется момент в другой плоскости и сделал такой вывод. А что будем раскладывать, если убрать крест?
|
||||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,069
|
Краевой эффект не очевиден тому, кто не читал теорию. Кто про него не знает - при ручном счете учет только рамный момент в узле. А в машинном счете, по совету "не делай сложных схем" вырежет полосу, задаст ее стержнями (потому что оболочки - это слишком сложно и запрещено), и получит такой же рамный ответ, совпавший с ручным счетом. Т.е. не знаешь что искать - не найдешь ни в ручном счете, ни в упрощенном машинном.
Цитата:
Кто всю жизнь считает одну и ту же схему в разных вариациях - тому салфетки хватит. А кто вынужден разные конструкции считать - обязательно сложные схемы для контроля надо задавать: они умеют давать полезные подсказки, которых на салфетке не бывает. Цитата:
Цитата:
Новые формулы расчетных длин поясов показывают, что и уголковые фермы теперь не совсем шарнирные. И сразу становится непонятно, до каких расчетов и коэффициентов добивает эта "нешарнирность". Например, уменьшенная расчетная длина раскоса означает, что раскос держится за пояса. Но у поясов, чтобы держать раскос, должен быть некоторый запас, и при шарнирной схеме он был. А если мы этот запас теперь выбрали, увеличив расчетную длину пояса, может ли раскос рассчитывать на опору со стороны пояса? Об этом, собственно и вопрос в шапке - дописав несколько новых "разрешается", авторы забыли уточнить, в каком это конкретно месте, и получилась каша. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,783
|
Во-первых не "новые", с во-вторых ничего они не показывают.
Надуло...
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,376
|
Offtop: Пока читал тему намедни подумал, что корни шарнирности могут быть в фасонках узлов раскос-пояс.
Фасонка гнётся, податливость увеличивается и приближается к шарниру. И тогда тип фермы (уголки, ГСП, двутавры) не важен, а важны узлы. ГСП тоже можно сделать на болтах или тонких фасонках.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,760
|
Цитата:
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() ![]() |
||||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,760
|
Цитата:
Но, если честно, заниматься бессмысленной работой не хочется. Можно считать шарнирными и хорошо.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Городецкий Компьютерные модели конструкций:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 431
|
Вам ещё в 1 или 2 ответе был Данн ответ (но многие предпочли поумничать и продемонстрировать навыки знания компьютерных программ в т.ч. нелинейностей) там реально пару абзацев .
Прочитайте Cidect design guide 3 и там найдете ответы на свои вопросы. Конкретнее - страницы 22, 23. Вводите Cidect design guide в Гугл, проходите на сайт и на имейл получаете бесплатно руководство. В 2-х словах(опять): проектирует ферму, смотрите на узел, подбираете сечения , анализируете узел , проверяете рациональность условий и считаете финальный раз ферму. Пояса без шарниров, решетка - с шарнирами. Если и дальше возникают вопросы - в том же руководстве есть ссылки на более подробные опыты , читаете - находите ответы. Там и "наши учёные" принимали участие . К сожалению в данный момент платят в СНГ столько, что пришлось всем делать опыты для других стран и писать другие руководства, но не будем о грустном. Но все эти правила актуальны и для СП. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Это ты так придумал. На деле "приспосабливаемость" и "целесобразность поведения" конструкций - это красивый философический флинт. Бла-бла вкратце.
Вот скелетон мыслей Городецкого: "Правомерен ли такой подход? Ведь...плохо приспособлен...Ответ...: ...в большинстве случаев правомерен. Так как...приспосабливается". Не надо делать обобщения глобального характера в минуты слабости. ![]() ----- добавлено через ~4 мин. ----- Ни в 1-м ни во 2-м постах правильный ответ не был Данн . Правильный ответ: в СП ошибка изложения. Тот же пункт в еврокоде звучит НАОБОРОТ. Шарниры допустимы (ну раз руки из ..опы имеется ввиду) - вот в чем сакральность момента.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 30.11.2021 в 17:28. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Нормы не запрещают "поставить" шарниры в пояса. Конструируйте пояса с шарнирами - особенно если "светит" экономия. Ну и собственно и расчет с соответствующими шарнирами в схеме.
Или Вам интересно помухлевать - в конструкции шарниров нет, но в расчетной схеме "интересно поставить". Это такой шутка что ли? ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Эти причины нам известны, хорошо поняты и благополучно забыты. Можно мы и дальше будем их игнорить? Мы не хотим погружаться в вечные болота вторичных эффектов на ровном месте. Считаем, что наших молитв достаточно для надежности наших ферм.
![]() СП например говорит, что можно игнорить допобжатие поясов от работы связей. А допмоменты от смещения узлов рыжие что ли? ![]() И т.д. Понятно что наступило время очередной фишки. Но такая фишка уже была, по-моему.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 200
|
15.1.5 СП 294
Цитата:
__________________
Блог |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 200
|
Во вложении ответы Минстроя на вопросы темы.
__________________
Блог |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 603
![]() |
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Узлы крепления подвесного потолка к нижним поясам металлических ферм | a-shmeleva | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 12.11.2017 22:28 |
Можно ли принимать расстояние между сваями меньше минимально требуемого согласно СП24.13330.2011, насколько меньше и какие условия при этом должны соблюдаться? | viger | Основания и фундаменты | 8 | 19.07.2016 09:24 |
Узлы стропильных ферм. | grigorey | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 10.07.2012 19:53 |
Где можно скачать программку для расчета ферм? | Гусев Георгий | Расчетные программы | 13 | 20.09.2009 17:54 |