Расчет 3-х свайного ростверка на продавливание
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет 3-х свайного ростверка на продавливание

Расчет 3-х свайного ростверка на продавливание

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.10.2021, 15:39 #1
Расчет 3-х свайного ростверка на продавливание
young engineer
 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419

Добрый день! Прошу помощи в расчете ростверка на продавливание. Фундамент трехсвайный, ростверк толщиной 600 мм. Сейчас застрял на построении контура продавливания. Расчет выполняю по пособию по свайным ростверкам. Ограничения для контура продавливания: угол не менее 45 и не более 0.4*h0. Сейчас получился такой контур, как во вложении. Подскажите, верно ли будет считать по такому контуру?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ростверк.png
Просмотров: 680
Размер:	59.3 Кб
ID:	241919  

Просмотров: 15832
 
Непрочитано 20.10.2021, 15:43
#2
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Если минимальное расстояние для свай 3d=3*400=1200 мм. Зачем делаете его 1400 мм? Чтобы было на что посчитать ростверк, на продавливание, например? ))
Контур продавливания должен быть не замкнутым
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Контур.PNG
Просмотров: 407
Размер:	57.2 Кб
ID:	241920  
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.10.2021, 16:45
#3
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Если минимальное расстояние для свай 3d=3*400=1200 мм. Зачем делаете его 1400 мм? Чтобы было на что посчитать ростверк, на продавливание, например? ))
Контур продавливания должен быть не замкнутым
Ростверки проектировали другие люди, давно уже как были сделаны они, сейчас хотят перевооружение цеха сделать, надо пересчитать) А почему незамкнутый контур?
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2021, 17:23
#4
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Незамкнутый, потому что для расчёта нужно определить вероятный характер разрушения ростверка. Колонна выдавит из ростверка пирамиду между сваями. Периметр примыкания выкалывающему части к остальной части ростверка - это и есть расчётный контур. То есть верхняя грань зелёного контура, который Вы нарисовали, не будет сопротивляться продавливанию, она вывалится вместе с колонной
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.10.2021, 17:48
#5
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Незамкнутый, потому что для расчёта нужно определить вероятный характер разрушения ростверка. Колонна выдавит из ростверка пирамиду между сваями. Периметр примыкания выкалывающему части к остальной части ростверка - это и есть расчётный контур. То есть верхняя грань зелёного контура, который Вы нарисовали, не будет сопротивляться продавливанию, она вывалится вместе с колонной
А в остальном контур верный? Расчет далее можно выполнять по пособию? В пособии говориться, что методика для 2х, 4х и более свайных фундаментов, это смущает)
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2021, 18:03
#6
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


А какие нагрузки от колонны?
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.10.2021, 18:27
#7
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
А какие нагрузки от колонны?
N=100т, и моменты 15тм и 12тм
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2021, 20:46
#8
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
угол не менее 45
- это откуда?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2021-10-20_21-46-35.png
Просмотров: 239
Размер:	35.2 Кб
ID:	241931  
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2021, 20:47
#9
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
Расчет далее можно выполнять по пособию?
Да
Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
N=100т, и моменты 15тм и 12тм
30 тонн на сваю сечением 400*400 - странно, ну мало ли
100 тонн на колонну 600*600 - ещё странней
Нагрузки маленькие, сечения большие.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2021, 21:16
#10
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


https://dwg.ru/dnl/14986
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.10.2021, 21:39
#11
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- это откуда?
Это из пособия по проектированию ростверков свайных фундамениов

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- это откуда?
Почему вы считаете, что призма будет такой, как на картинке?
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2021, 23:31
#12
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
Почему вы считаете, что призма будет такой, как на картинке?
Считайте все предложенные контуры, включая Ваш, добавьте еще несколько, выберете самый слабый и расскажите какой получится

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 21.10.2021 в 00:25.
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.10.2021, 23:54
#13
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Считайте все предложенные контуры, включая Ваш, добавьте еще несколько, выберете самый слабый и расскажите какой получится
Видимо у данного ростверка нет единого контура продавливания?
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2021, 00:51
#14
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
Видимо у данного ростверка нет единого контура продавливания?
Например для меня положение этого единственного контура не очевидно. Из-за стесненности нижний контур может быть например 6-угольным
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2021, 00:56
#15
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


young engineer, есть же нормы. Сегодня по продавливанию всё хуже на 10-20%, чем по руководству к ростверкам.

Форма контура имеет малое влияние на результат. Хоть десятигранный.
За неимением других предложений контур П-образный.

Сам не люблю пользоваться чужими калькуляторами. Но предлагаю всё же удосужиться и изучить мой хотя бы из любопытства.

Вот ваш расчёт для колонны при бетоне В25. Кисп=0,7.
Вложения
Тип файла: zip Продавливание7пожар ростверк свая А7.zip (60.1 Кб, 102 просмотров)
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 21.10.2021 в 01:05.
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.10.2021, 21:56
#16
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Большое спасибо, что помогли пойти по пути истинному!
Коллеги еще вопрос возник, подскажите, как поступить с коэффициентом "а" при монолитном подколоннике?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_20211021-215156_EBookDroid.jpg
Просмотров: 254
Размер:	161.5 Кб
ID:	241954  
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2021, 22:27
#17
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
Это из пособия по проектированию ростверков свайных фундамениов
- внимательно/полнее читайте про 45 гр. Иногда угол другой с соответствующими коэффициентами (вплоть до среза).
Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
нет единого контура продавливания?
- поэтому выбирайте худший на прочности.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2021, 22:38
#18
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


young engineer, истина где-то рядом... Вы вообще в России живёте ? У нас в России нет коэффициента а...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2021, 22:57
#19
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Иногда угол другой с соответствующими коэффициентами (вплоть до среза)
Нет, срез под 90 градусов не рассматривается.
Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
угол не менее 45 и не более 0.4*h0
ТС и взял предельный угол 200/500=0,4h0
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.10.2021, 22:58
#20
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
young engineer, истина где-то рядом... Вы вообще в России живёте ? У нас в России нет коэффициента а...
Коэфф. альфа, учитывает частичную передачу усилия через стакан. А в монолитном подколоннике нет стакана)
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2021, 23:56
#21
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Нет подстаканника, никак не учитывается, альфа=1
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2021, 00:06
#22
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
Коэфф. альфа, учитывает частичную передачу усилия через стакан. А в монолитном подколоннике нет стакана)
Надо считать по сп 63. В РФ.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2021, 08:23
#23
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Надо считать по сп 63. В РФ.
В чём проблема.
Основа выражение (8.57) и вперед.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2021, 08:26
#24
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Проблема в численной разнице не в запас 10-20%.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2021, 08:28
#25
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Разнице чего относительно чего?
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2021, 08:36
#26
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Основа выражение (8.57) и вперед.
ну да. В старом СНиПе стоял коэффициент 0,6 к минимальной прочности бетона, поэтому грань продавливания наклоняли под углом на менее 0,6/1,5=0,4h0
Сейчас 0,5/1,5=0,33h0
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2021, 08:45
#27
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Дело в том, что по исследованиям (испытаниям -на их основе и создано пособие) разрушение не происходило, если грани свай заходили на контур пятна, создающего нагрузку давления, более 5 см. В других случаях наблюдался процесс, которых обозвали продавливание. По сему лучше рассматривать любой контур, если наклон прирамиды менее 0,33ho, при этом бетон более коэф-та 2,5 не применять.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2021, 09:13
#28
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Разнице чего относительно чего?
Между продавливанием по пособию и по СП 63 разница 10-20% по продавливанию. По СП 63 жёстче. И сам СП 63 даёт отклонения до +-30% от реальности в редких случаях (вроде бы кроме обычных тонких плит перекрытий). Offtop: Может быть здесь именно такой случай, когда и СП 63 не хватит, если бы не запас в нормах на материал и нагрузки.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2021, 09:25
#29
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Между продавливанием по пособию и по СП 63 разница 10-20% по продавливанию. По СП 63 жёстче.
Ну по СП 63 я ростверки не считал, т.е. не было на практике случая, когда ростверк мог называться "плитой", что-то не было некомпактных свайных кустов с малыми толщинами ростверка, чтобы его подтянуть к методе плоского элемента по СП 63. По сему сказать ничего не могу.
Метода учета моментов по Пособию - она же приближенная.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2021, 09:35
#30
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Offtop: SergeyKonstr, так у нас в РФ одна методика. Заменившая советскую.
Можно спорить что такое подошва ростверка - плита или не плита. У вас есть аргументы, что не плита ? А если вы победите в этом споре, то где ваш СТУ на расчёт продавливания для не плит ? Тем более, что спор будет не в запас.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2021, 10:06
#31
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Offtop: Да чем она другая от предыдущей советской? Изменили коэф-ты, да и всё.
Чё спорить о плите? Я беру по п. 5.1.10 СП 430....
СТУ у меня нет никакого.

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Тем более, что спор будет не в запас.
Да я и не хочу спорить. Уже много зданий построено.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2021, 10:14
#32
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Уже много зданий построено.
Не сдавайтесь. Вы можете атаковать во всех направлениях.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2021, 20:57
#33
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Незамкнутый, потому что для расчёта нужно определить вероятный характер
Раз характер вероятностный, то и замкнутый тоже надо посчитать.
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
То есть верхняя грань зелёного контура, который Вы нарисовали, не будет сопротивляться продавливанию
Если грань не будет сопротивляться, то она и продавится.
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Форма контура имеет малое влияние на результат
Странное заявление.
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Дело в том, что по исследованиям (испытаниям -на их основе и создано пособие) разрушение не происходило, если грани свай заходили на контур пятна, создающего нагрузку давления, более 5 см. В других случаях наблюдался процесс, которых обозвали продавливание. По сему лучше рассматривать любой контур, если наклон прирамиды менее 0,33ho, при этом бетон более коэф-та 2,5 не применять.
Буду благодарен, если расскажете подробности или дадите ссылку на результаты исследований
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
И сам СП 63 даёт отклонения до +-30% от реальности
Если можно факты.
Не увидел в СП рекомендаций по стесненному продавливанию - когда наклон граней призмы отличается от 45 град. Как Вы его учитываете?
Расчет СП на продавливание - очередной условный расчет, весьма похожий на расчет угловых сварных швов на условный срез.
Как быть, например при определении предельного момента, если грани призмы наклонены под разными углами и имеют разное сопротивление?
Думаю задача на продавливание 3-свайного ростверка довольно интересна и не совсем тривиальна.

Во вложении один из вариантов призмы
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Призма.jpg
Просмотров: 56
Размер:	44.5 Кб
ID:	241994  

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 22.10.2021 в 21:52.
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.10.2021, 23:03
#34
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Теперь самая интересная задача, понять по какой методике считать и какими формулами пользоваться) задача действительно интересная, и примеров не находил
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2021, 23:22
#35
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Странное заявление.
В частности ваша большая шестигранная форма со скошенными гранями пирамиды не влияет на прочность ростверка по продавливанию колонной. Вообще 0 влияния. Как было 0,7 так и осталось. Потому что она у вас более прочная, чем может быть по СП.
Влияет вот форма П или О. Это да. И сильно.

Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Если можно факты.
На ютубе была лекция вроде бы от скада. Если увижу, скину.
Для ряда редких случаев по СП 63 перегруз до 30% не в запас. Сейчас учёные перерабатывают формулы. Будет больше коэффициентов, наверное.
Видимо истоки отсюда
Цитата:
Материалы статьи взяты из диссертации Болгова А. Н. «Работа узлов сопряжения колонн из высокопрочного бетона с перекрытием в монолитных зданиях с рамно-связевой системой».
В диссертации [1] автор указывает на следующее: «Последние экспериментальные данные о работе плит перекрытия из высокопрочных бетонов на продавливание показывают, что модель, принятая в отечественных нормах проектирования завышает фактическую несущую способность и требует корректировки.
https://конструируем.рф/?p=1097

Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Не увидел в СП рекомендаций по стесненному продавливанию - когда наклон граней призмы отличается от 45 град. Как Вы его учитываете?
Нет в СП, нет в расчёте.
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Расчет СП на продавливание - очередной условный расчет, весьма похожий на расчет угловых сварных швов на условный срез.
Как быть, например при определении предельного момента, если грани призмы наклонены под разными углами и имеют разное сопротивление?
Считать по СП.

Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Думаю задача на продавливание 3-свайного ростверка довольно интересна и не совсем тривиальна.
В чём трудности ? Никаких проблем. Всё по СП 63.

Трудно было калькулятор писать. А там можно восьмигранник посчитать. И даже ваш шестигранник. И даже это всё с учётом огнестойкости. Вы вручную это через 2 недели посчитаете минимум. А скаду арбат свой дописывать лет 10 судя по их темпам.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2021, 01:27
#36
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
В частности ваша большая шестигранная форма со скошенными гранями пирамиды не влияет на прочность ростверка по продавливанию колонной. Вообще 0 влияния. Как было 0,7 так и осталось. Потому что она у вас более прочная, чем может быть по СП.
Влияет вот форма П или О. Это да. И сильно.
Анализируем сопротивление N. сумма Li*Ki*R, где Li - длина прямого участка средней линии, см, Ki =h0/сi <=2.5, h0=54 см
П образная призма. 2.5*300R+(54/40)*80R=858R,
где 300 см - суммарная длина вертикальных отрезков на чертеже, 80 см - длина горизонтальнго отрезка. Итого периметр = 300+80=380 см
6-угольная 2.5*121R+(54/40)*114R+162R=621R,
где 121 см - суммарная длина наклонных отрезков, 114 см - длина нижнего горизонтального участка, 162 см - суммарная длина вертикальных и верхнего горизонтального отрезков. Итого периметр 121+114+162=397 см
Эксцентриситет N для П-образного сечения ~ 9см, 6-угольного ~ 4 см. Ввиду малости можно пренебречь.
Вывод. Расчетная площадь среза - практически одинакова, а несущая способность на N у П-образного контура в 858/612=1,4 раза больше чем у 6-угольного.

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Не увидел в СП рекомендаций по стесненному продавливанию - когда наклон граней призмы отличается от 45 град. Как Вы его учитываете?
Нет в СП, нет в расчёте.
Значит Ваш расчет для проверки ростверков не годится. По СП две сваи почти полностью, а третья на ~15 см попадают в контур призмы продавливания и уравновешивают внешние нагрузки - значит продавливание отсутствует.
Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
Теперь самая интересная задача, понять по какой методике считать и какими формулами пользоваться
По старому пособию для ростверков. Методика надежная.
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
В чём трудности ? Никаких проблем. Всё по СП 63.
Это, если читать между строк и подходить очень творчески.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 23.10.2021 в 01:33.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2021, 01:52
#37
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Вывод. Расчетная площадь среза - практически одинакова, а несущая способность на N у П-образного контура в 858/612=1,4 раза больше чем у 6-угольного.
Оставляя моё внутреннее несогласие и партизанство. Как это вообще теоретически возможно ? Вы шутите ?

Вы спорите с какой целью ? Выявить истину ? Я на это убил достаточно времени, чтобы понимать что делаю. Но так и не понял. Характеристики простейших контуров сошлись с СП 63. Недавно ещё одна тема была где кто-то контур считал.
В калькуляторе есть "ручные" отчёты по всем расчётам. Чуть ниже красивых кнопок. Из магического там только характеристики контура и огнестойкость (кстати, она очень спорная, тут согласен).
Как пользоваться калькулятором, хотите научу в личке ? Я его действительно непопулярно написал. Каюсь. Сам бывает забываю что куда жать.

Да. В калькуляторе ещё есть ошибка в запас прочности, которую просто поленился убрать. То ли про ограничение моментов, то ли эксцентриситет, что его где-то не надо применять, то ли что-то похожее. Уже и забыл. Вспомню, надо будет выделить это место. Кстати. Ошибка простая и связана с простым ограничением чего-то.
Может быть даже исправлял её. Не помню уже.
То ли арматуру где-то не учитываю или ограничиваю...
По этому поводу, да. Вот можно спорить.
Ошибку можно было найти, если просто пробежаться глазами по строкам отчёта и сравнить с правилами СП 63.
Ошибка была связана с тем, что мне было стрёмно делать строго по СП 63. Наверное где-то в арматуре всё-таки...
Может быть что-то с эксцентриситетом от арматуры...
Если вспомню, то выложу.
Очень просто найти ошибку, если сравнить с другим калькулятором с отчётом.

Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Это, если читать между строк и подходить очень творчески.
?
Никакого творчества. Строгое, относительно, следование нормам.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 23.10.2021 в 02:47.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2021, 07:48
#38
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Думаю задача на продавливание 3-свайного ростверка довольно интересна и не совсем тривиальна.
думаю, что для 3-свайного ростверка будет достаточно проверить продавливание угловой сваей и не искать возможные контуры продавливания колонной. Если сваи по отдельности не продавливают, то колонна сделать этого не сможет.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2021, 08:35
#39
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Нужно не только на продавливание, но и на поперечную силу проверить.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2021, 09:25
#40
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Как это вообще теоретически возможно
Так, все расписано. Очень просто - все дело в наклоне граней (h0/c). В П-образном контуре грани круче, чем в 6-угольном.
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Никакого творчества. Строгое, относительно, следование нормам
Вы же сами отмечали, что СП, не учитывают крутизну граней призмы. Как учесть разную крутизну граней при расчете на М, да и на N тоже?
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
думаю, что для 3-свайного ростверка будет достаточно проверить продавливание угловой сваей
В большинстве случаев - да. Вопрос больше теоретический. Или для нестандартного случая - широко расставлены сваи, тонкая плита (например ~ 300 мм , малое сечение колонны.
Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Нужно не только на продавливание, но и на поперечную силу проверить.
В данном случае это одно и то же.
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Если сваи по отдельности не продавливают, то колонна сделать этого не сможет.
Посыл не верный.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2021, 12:05
#41
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Так, все расписано. Очень просто - все дело в наклоне граней (h0/c). В П-образном контуре грани круче, чем в 6-угольном.
Так наклон граней строго регламентируется СП 63. Или вы для диссертации ?
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Вы же сами отмечали, что СП, не учитывают крутизну граней призмы. Как учесть разную крутизну граней при расчете на М, да и на N тоже?
Я так понимаю, что строгость законов в России на местах потихоньку компенсируется...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.10.2021, 13:49
#42
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Неужели, если у меня С1=0 (грань сваи совпадает с гранью колонны), то С1 принимать по условию, выделенному на скрине? Или С1 брать до нижней грани пирамиды продавливания, если грани пирамиды не параллельны граням свай ( треугольная пирамида)?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_20211023-134523_EBookDroid.jpg
Просмотров: 96
Размер:	204.4 Кб
ID:	242003  
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2021, 14:33
#43
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Так наклон граней строго регламентируется СП 63. Или вы для диссертации ?
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант
Вы же сами отмечали, что СП, не учитывают крутизну граней призмы. Как учесть разную крутизну граней при расчете на М, да и на N тоже?
Я так понимаю, что строгость законов в России на местах потихоньку компенсируется.
Т. е. по вашему мнению бетон ростверка может продавиться только под углом 45 град.?
Никаким законом и указом президента не заставить бетон ростверка продавиться под углом боковых граней 45 град., если это не позволят сваи расположенные в основании стандартной призмы..
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2021, 14:47
#44
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Т. е. по вашему мнению бетон ростверка может продавиться только под углом 45 град.?
В реальности будет рваная трещина под кривым меняющимся углом.
По СП 63 будет 45 градусов. У европейцев вроде бы угол положе, вроде бы 33 градуса, но могу соврать (по слухам с форума).

Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Никаким законом и указом президента не заставить бетон ростверка продавиться под углом боковых граней 45 град., если это не позволят сваи расположенные в основании стандартной призмы..
Никаким указом президента не заставить умного эксперта принять устаревший расчёт не соответствующий нормам, в которых 45 градусов.
Особенно, если расчётчики пытаются менять эту пирамиду не в запас. Ведь любой другой угол положе будет более прочным.

Угол это просто расчётное упрощение, никак не влияющее на продавливание в отдельности от методики расчёта. В каждой методике свои коэффициенты, нюансы, ограничения и т.п. И каждая методика даёт свою погрешность. Которую должны контролировать учёные. Угол это просто вымысел. Его нет. Просто одна методика устарела, уже и действующая устарела, а новой пока нет (но скоро будет). И, в этих условиях, вы тут пытаетесь пользоваться старой, про которую заранее известна разница не в запас с существующей.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2021, 16:06
#45
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Никаким указом президента не заставить умного эксперта принять устаревший расчёт не соответствующий нормам, в которых 45 градусов.
Особенно, если расчётчики пытаются менять эту пирамиду не в запас. Ведь любой другой угол положе будет более прочным.
...
Угол это просто расчётное упрощение, никак не влияющее на продавливание в отдельности от методики расчёта.
..Просто одна методика устарела.....вы тут пытаетесь пользоваться старой, про которую заранее известна разница не в запас с существующей.
Умный эксперт поймет разницу между свайным ростверком и плитой перекрытия. Очень жаль, что Вы этого не понимаете.
С чего Вы взяли, что методика устарела? Разобравшись Вы поймете, что она не противоречит СП и при этом намного проще в использовании, тем более, что в СП подобные случаи вообще не рассматриваются.
По поводу "не в запас". По СП, если все сваи расположены в контуре стандартной пирамиды, то нагрузки на пирамидууравновешены и продавливания не может быть ни при условиях, даже при c/h0>0,4

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 23.10.2021 в 16:12.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2021, 17:37
#46
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


А вообще чего мы на словах общаемся. Давайте конкретно.
Вон, у ТС есть пример с известной геометрией и нагрузками. У меня по нему Кисп=0,7 без армирования по П-образному контуру колонны. Расчёты приведены в файле екселя с отчётом.
А сколько у вас коэффициент использования по Пособию ? Предполагаю, что будет порядка Кисп=0,55-0,6. А вы можете посчитать по пособию П-образный незамкнутый контур ? Или в пособии нет требований о нём, нет требований об эксцентриситетах, нет ограничений по моментам и вообще их участия в расчёте ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 23.10.2021 в 18:11.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2021, 18:35
#47
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
В данном случае это одно и то же.
Объясни почему.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2021, 21:12
#48
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Объясни почему.
Это расчет по наклонной трещине. Разрушение по наклонной трещине - частный случай продавливания для балки: у призмы продавливания одна рабочая грань и три свободных - 2 кромки и торец.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2021, 23:06
#49
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Цитата:
По легенде, это золотое яблоко стало причиной ссоры трёх женщин-богинь — Геры, Афины и Афродиты. Рассудить их был призван юноша Парис. Они пытались склонить его на свою сторону, обещая сделать его самым могущественным правителем (Гера), самым храбрым героем (Афина) или обладателем самой прекрасной женщины (Афродита). Он присудил это яблоко Афродите, которая за это помогла ему выкрасть Елену, жену спартанского царя Менелая. Это стало причиной Троянской войны. Поэтому выражение «яблоко раздора» превратилось в образное обозначение любой незначительной вещи или события, которое может привести к масштабным, непредсказуемым и, зачастую, разрушительным последствиям.
...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2021, 12:18
#50
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Это расчет по наклонной трещине.
Думать, что расчет на продавливание - частный случай расчета по наклонному сечению - частое заблуждение среди проектировщиков.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.10.2021, 14:22
#51
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Коллеги, прилагаю небольшой расчет на судейство и оценку правильности его выполнения. Расстояние Сi взяты до нижней грани пирамиды продавливания. Я так понял, что не до грани свай надо брать расстояния Сi, а именно до пирамиды продавливания
Вложения
Тип файла: pdf Продавливание.pdf (232.6 Кб, 74 просмотров)
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2021, 16:15
#52
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Думать, что расчет на продавливание - частный случай расчета по наклонному сечению - частое заблуждение среди проектировщиков.
А разве не так? В чем принципиальная разница? Там и там работает бетон наклонного сечения на растяжение и поперечная арматура, пересекающая это сечение. Остальное - детали.

----- добавлено через ~4 ч. -----
Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
Коллеги, прилагаю небольшой расчет
Вообще, при таких размерах (высоте), нагрузках и классе бетона можно было не считать.

1. Арифметика. Нагрузки на сваи посчитаны с ошибочкой, что видно невооруженным глазом
F=N1+N2+N3=36,97+12,13+33,56=82,66 тс - невязка 2,66 т
бы считал так
N1 = 80*0.5/1.4+15/1.4 =39,3 тс
N2 = (80*0.9/1.4)/2-(15/1.4)/2-(10/1.4)/2 = 16.8 тс
N3 = (80*0.9/1.4)/2-(15/1.4)/2+(10/1.4)/2 = 23.9 тс
проверка 39.3+16.8+23.9 = 80 тс
А вообще, наверное надо учитывать знакопеременность момента.

2. Расчетная нагрузка на призму по Пособию равна удвоенной F, равной сумме реакций всех свай, расположенных с одной стороны от оси колонны в наиболее нагруженной части ростверка
а вы взяли удвоенную сумму реакций всех свай (да и там с геморроем, вместо того чтобы сразу взять 2N = 2*80 = 160 тс)
При моментах, действующих в поперечном и продольном направлениях, величина F, определяется в каждом направлении отдельно; в расчет принимается большая из этих величин.
Вот здесь в 3-свайном ростверке появляется ловушка - как определить эту F? И появляется простор для творчества.
В направлении M1 - с одной стороны расположено полторы сваи. В направлении M2 - одна свая и получается 2F=2*39.3<N - лишено логики.

3. Контур продавливания.
а)Однозначно должно быть С4=h0=500.
б)Возможно я не прав, но меня смущает крутизна боковых граней С2=200. Если сверху по чертежу боковые грани призмы ограничены сваями 2 и 3, то снизу (у сваи 1) - ничем не ограничены

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 24.10.2021 в 21:27.
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.10.2021, 22:05
#53
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
А разве не так? В чем принципиальная разница? Там и там работает бетон наклонного сечения на растяжение и поперечная арматура, пересекающая это сечение. Остальное - детали.

----- добавлено через ~4 ч. -----

Вообще, при таких размерах (высоте), нагрузках и классе бетона можно было не считать.

1. Арифметика. Нагрузки на сваи посчитаны с ошибочкой, что видно невооруженным глазом
F=N1+N2+N3=36,97+12,13+33,56=82,66 тс - невязка 2,66 т
бы считал так
N1 = 80*0.5/1.4+15/1.4 =39,3 тс
N2 = (80*0.9/1.4)/2-(15/1.4)/2-(10/1.4)/2 = 16.8 тс
N3 = (80*0.9/1.4)/2-(15/1.4)/2+(10/1.4)/2 = 23.9 тс
проверка 39.3+16.8+23.9 = 80 тс
А вообще, наверное надо учитывать знакопеременность момента.

2. Расчетная нагрузка на призму по Пособию равна удвоенной F, равной сумме реакций всех свай, расположенных с одной стороны от оси колонны в наиболее нагруженной части ростверка
а вы взяли удвоенную сумму реакций всех свай (да и там с геморроем, вместо того чтобы сразу взять 2N = 2*80 = 160 тс)
При моментах, действующих в поперечном и продольном направлениях, величина F, определяется в каждом направлении отдельно; в расчет принимается большая из этих величин.
Вот здесь в 3-свайном ростверке появляется ловушка - как определить эту F? И появляется простор для творчества.
В направлении M1 - с одной стороны расположено полторы сваи. В направлении M2 - одна свая и получается 2F=2*39.3<N - лишено логики.

3. Контур продавливания.
а)Однозначно должно быть С4=h0=500.
б)Возможно я не прав, но меня смущает крутизна боковых граней С2=200. Если сверху по чертежу боковые грани призмы ограничены сваями 2 и 3, то снизу (у сваи 1) - ничем не ограничены
Спасибо за указание недочетов! Смущает что запас практически 80 процентов, меня это навело на мысль, что где-то должна быть ошибка... или в контуре продавливания завысил несущую способность или формулу не правильно применил...
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2021, 15:11
#54
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


1. Можно резюмировать, что в старой методике расчета ростверков есть некая неопределеннось. Непонятно как принимать значение расчетной продавливающей силы для трех свайного ростверка. В общем случае величина расчетной продавливающей силы может зависеть от расстановки свай.
2. В СП методика расчета ростверков, (при C<h0) отсутствует.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2021, 16:56
#55
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Непонятно как принимать значение расчетной продавливающей силы для трех свайного ростверка. В общем случае величина расчетной продавливающей силы может зависеть от расстановки свай.
Да также, как и четырех свайном.
Вложения
Тип файла: docx 4-17.docx (817.5 Кб, 53 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2021, 18:04
#56
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Да также, как и четырех свайном.
Вложения
Я сам приверженец каркасно-стержневой модели. По ней считаю и также армирую 3-свайные ростверки.
Но это не про продавливание.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ростверк.jpg
Просмотров: 103
Размер:	157.1 Кб
ID:	242061  
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.10.2021, 19:49
#57
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Да также, как и четырех свайном.
Не подскажете, где можно найти данную книгу?
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2021, 20:09
#58
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
где можно найти
- тут.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2021, 08:12
#59
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Но это не про продавливание.
Да. Тут и нет никакого продавливания. Есть дробление сжатых полос короткого элемента.
Но ростверкам всё равно, что там мы используем для их расчета. Что для трех свай, что для четырех - разрушаются они по одной схеме.
По сему если не возникает вопросов о расчете 4-х свайного ростверка (в не зависимости от принятой методе расчета), то не должно возникнуть вопросы при расчете и 3-х свайного.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2021, 08:44
#60
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
дробление сжатых полос короткого элемента
- это если в каркасно-стержневую модель переводить?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2021, 09:56
#61
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Буду благодарен, если расскажете подробности или дадите ссылку на результаты исследований
Нет, подробностей не особо знаю, а вот на память исследования проводили
7. Коровин Н.Н., Голосов В.Н. Результаты испытаний и рекомендации по расчету железобетонных ростверков свайных фундаментов. - Промышленное строительство. - 1969. - № 4.
8. Коровин Н.Н. Продавливание плит ростверков прямоуголь-ыми колоннами// Элементы и узлы каркасов многоэтажных зданий - Сб. науч.тр. НИИЖБ/Под.ред. А.П.Васильева. - 1980.-С.30-40.
9. Коровин Н.Н. Продавливание ростверков свайных фундаментов крайними сваями//Элементы и узлы каркасов многоэтажных зданий - Сб.на¬уч.тр. НИИЖБ/Под.ред.А.П.Васильева,-М., 1980.


- это если в каркасно-стержневую модель переводить?

Да.И вообще по эксперименту.
Вложения
Тип файла: docx 4-18.docx (1.60 Мб, 85 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2021, 11:37
#62
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Да. Тут и нет никакого продавливания. Есть дробление сжатых полос короткого элемента.
Но ростверкам всё равно, что там мы используем для их расчета. Что для трех свай, что для четырех - разрушаются они по одной схеме.
По сему если не возникает вопросов о расчете 4-х свайного ростверка (в не зависимости от принятой методе расчета), то не должно возникнуть вопросы при расчете и 3-х свайного.
Я сам испытывал короткие элементы - 2 свайные сборные ростверки, читал отчеты по испытаниям, выполненным Уфимским НИИпрострокм и немного представляю механизм разрушения и влияние разных факторов.
Если ростверк недоармирован, то он просто сломается по "нормальным" сечениям и до проявления сжатых полос может и не дойти.
Не уверен, что продавливания ростверка не может произойти ни при каких условия, например при уменьшением толщины плиты и увеличением расстояния м/у сваями. Вполне возможно тонким местом может оказаться сопротивление продавливанию.
Вдруг кто-то применит сборный ростверк в виде плиты толщиной 300.
Даже вашей картинке одну трещину можно трактовать как трещину продавливания.
Да и картина трещин бывает не всегда однозначная.
Давно не брал в руки книжку по каркасным моделям ростверков (может кто подскажеь, где найти в сети) и не помню, испытывались они на внецентренное нагружение.

Повторюсь касаемо расчета на продавливание.
В методике руководства по ростверкам при расчете на продавливание момент учитывается через заднее место.
Ростверк приводится к центрально нагруженному, при этом N равна удвоенной сумме реакций свай, догружаемых моментом. Причем расчет выполняется раздельно в каждой плоскости.
Учет момента в методике СП 63 более логичен. Но СП не учитывает влияние наклона граней пирамиды продавливания на сопротивление "сдвигу" и нет указаний насчет возможности применения этой методики для расчета ростверков.

----- добавлено через ~2 ч. -----
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
а вот на память исследования проводили
Спасибо. Увы, жаль, что Гугл поиск результатов не дал.
Но судя по заглавиям продавливание ростверков в природе все же существует.
......

В книгах статьях Барановой Т. И. основное внимание уделено работе наклонных сжатых полос. Вводится повышающий коэффициент к Rпр, учитывающий влияние окружающего бетона.
Как-то у меня до этого (превышения Rпр) не доходило (а если бы дошло, то начались бы троудностии, т к. этот коэффициент не узаконен) и расчет в основном сводился к назначению нижней арматуры.
А определение усилий в арматуре в принципе одинаково для стержневой модели и стандартного расчета на изгиб.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Трещина продавливания.png
Просмотров: 211
Размер:	38.6 Кб
ID:	242097  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Трещина непонятная.png
Просмотров: 199
Размер:	39.8 Кб
ID:	242104  

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 26.10.2021 в 14:03.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2021, 14:23
#63
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Если ростверк недоармирован, то он просто сломается по "нормальным" сечениям и до проявления сжатых полос может и не дойти.
Мы разве говорим, что что-то не доармировано, что-то недовибрировано...

Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Не уверен, что продавливания ростверка не может произойти ни при каких условия
Я речь вел о компактных ростверках, которые можно квалифицировать как короткие элементы, где развитие наклонной трещины и последующего среза бетона оставшейся части ростверка возле колонны (стойки) не произойдет, поскольку этому будет предшествовать раздавливание бетона сжатой полосы между грузом и сваей.
Согласен, что в каждом случае нужно квалифицировать плиту ростверка.

Согласен и с притянотостью методика расчета по Пособию.
Вложения
Тип файла: docx 4-19.docx (1.31 Мб, 53 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2021, 16:56
#64
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Вложения
Спасибо.
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Мы разве говорим, что что-то не доармировано, что-то недовибрировано...
Говоря о недоармировании, я всего навсего имел ввиду случай, когда прочность нормального сечения на изгиб меньше прочности наклонной полосы (понимая под прочностью предельную нагрузку).

Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Я речь вел о компактных ростверках, которые можно квалифицировать как короткие элементы, где развитие наклонной трещины и последующего среза бетона оставшейся части ростверка возле колонны (стойки) не произойдет
А вдруг произойдет? Если сначала образуется наклонная трещина и пойдет не туда.
Где критерии?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2 случая.jpg
Просмотров: 145
Размер:	61.2 Кб
ID:	242112  
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2021, 17:13
#65
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Offtop: Не знаю правильно ли делаю. Прошу поправить, если что. Интересно и ваше мнение.

Для коротких небольших компактных ростверков, где приличная доля свай прилично заходят внутрь пирамиды продавливания, я продавливание не считаю. Прочность считаю обеспеченной самим наличием свай. Высоту подошвы беру по высоте анкеровки свай.

Для больших ростверков, где малая доля свай попадает под пирамиду продавливания, иногда считаю (кроме 80% очевидных случаев) продавливание с учётом реакции нижних свай (отнимаю от N. Понимаю, что они ещё и дадут эксцентриситет, но сил на него обычно уже не остаётся, перекрываю это запасом). Обычно высота подошвы таких ростверков задаётся изгибом подошвы.

Для сплошных свайных полей располагаю сваи симметрично относительно колонн, иногда ставлю сваю точно под колонну и см. выше. Здесь часто стараюсь ухудшить действительную работу плиты, ввиду фактической неопределённости реакции свай.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2021, 18:08
#66
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Интересно и ваше мнение.
Думаю считать на продавливание при h0/C<2.5 надо.
Наверное надо проверять прочность по наклонной сжатой полосе.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
7. Коровин Н.Н., Голосов В.Н. Результаты испытаний и рекомендации по расчету железобетонных ростверков свайных фундаментов. - Промышленное строительство. - 1969. - № 4.
8. Коровин Н.Н. Продавливание плит ростверков прямоуголь-ыми колоннами// Элементы и узлы каркасов многоэтажных зданий - Сб. науч.тр. НИИЖБ/Под.ред. А.П.Васильева. - 1980.-С.30-40.
9. Коровин Н.Н. Продавливание ростверков свайных фундаментов крайними сваями//Элементы и узлы каркасов многоэтажных зданий - Сб.на¬уч.тр. НИИЖБ/Под.ред.А.П.Васильева,-М., 1980.
Вы не могли бы в двух словах пояснить, что пишет насчет продавливания Коровин, кроме того, что вошло в руководство?

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 26.10.2021 в 19:59.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2021, 09:56
#67
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
А вдруг произойдет? Если сначала образуется наклонная трещина и пойдет не туда.
Да вот не дойдет она через сжатый подкос при близко расположенных сваях.

Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Где критерии?
Тут засада...
Вложения
Тип файла: docx 4-20.docx (763.5 Кб, 49 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2021, 11:47
#68
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Да вот не дойдет она через сжатый подкос при близко расположенных сваях.
Хотелось бы четких указаний насчет "близко".
Как я понял (даже из названия статей), опыты по стесненному продавливанию проводились и методику в руководство по ростверкам Коровин внес по результатам исследований.
Или предельное значение h/c0=2.5 с потолка взяли?
Или может запас притянутой за уши методики расчета на продавливание таков, при котором прочность по сжатой полосе заведомо обеспечена.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 27.10.2021 в 12:12.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2021, 15:24
#69
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Хотелось бы четких указаний насчет "близко".
Мне тоже.

Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Как я понял (даже из названия статей), опыты по стесненному продавливанию проводились и методику в руководство по ростверкам Коровин внес по результатам исследований.
Скорее всего по результатам этих исследований в нормах на продавливание тех советских норм, где было 0,75*Rbt*b*ho, в следующем СНиПе стало 1,0*Rbt*b*ho (по крайнем мере у Гвоздева так писано), а методу привели к единой, что и для расчета поперечной силой.

Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Или предельное значение h/c0=2.5 с потолка взяли?
Нет, балки попытали, и на поперечную силу более 2,5*Rbt*b*ho не получили.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2021, 19:02
#70
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
тех советских норм, где было 0,75*Rbt*b*ho,
Про 0,75 не помню, но нагуглил, что тот же Коровин экспериментально установил снижение прочности (разрущающих напряжений отрыва) с увеличением толщины плиты.
Правда, полагаю, что на результаты мог повлиять, например, относительный размер штампа (все испытания проводились одинаковым штампом 200*200) или другие факторы.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
а методу привели к единой, что и для расчета поперечной силой.
потеряв коэффициент 1,5.
Или на сопротивление бетона скалыванию так влияет поперечная арматура ?
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2021, 08:00
#71
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Про 0,75 не помню
Ну как же, СНиП II-В.1-62.

Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
потеряв коэффициент 1,5.
Трудно мне сказать, в СНиП II-В.1-62 он был единицей.

Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Или на сопротивление бетона скалыванию так влияет поперечная арматура ?
Ну если есть арматура, то тут в совокупе нужно рассматривать.
А так, график во вложении.
Вложения
Тип файла: docx 4-21.docx (328.2 Кб, 32 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2021, 15:06
#72
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
А так, график во вложении.
Спасибо, что помогли кое-что освежить в памяти и осмыслить (что "не знал, не знал и забыл).
Большая просьба указывать источник и по возможности ссылки.
Интересно как получены значения протпролете среза ~0.2h?
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.11.2021, 23:54
#73
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
А книги 2004 года нет в свободном доступе? Та, что на скринах?
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2021, 23:56
#74
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
на скринах?
- каких именно?
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.11.2021, 16:31
#75
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
А книги 2004 года нет в свободном доступе? Та, что на скринах?
Нашел там книгу 2003 года, а 2004 нет
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2021, 21:26
#76
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
А книги 2004 года нет в свободном доступе? Та, что на скринах?
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- каких именно?
Присоединяюсь. Куда-то затерялась эта зеленая книжка. Книги тоже имеют обыкновение делать ноги.
Баранова, Скачков - Аналоговые каркасно-стержневые модели ростверков свайных фундаментов (АСВ, 2004). Название взял на форуме, за 100% достоверность не ручаюсь.

young engineer. Стремление познать каркасно-стержневую модель похвально. Она реально отражает работу малосвайных ростверков, но не затрагивает тему продавливания.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 08.11.2021 в 01:03.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2021, 07:58
#77
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Она реально отражает работу малосвайных ростверков, но не затрагивает тему продавливания.
Потиму что его там нет.
Чтобы оно было нужно чтобы разрушились сжатые подкосы, а их разрушить нужно ой ёй ёй какая нагрузка. Трещина идущая от края сваи не доходит до грани колонны, а отклоняется в сторону, образуя сжатую арку, на которую давит колонна и одновременно пирамиду разрушения внутри тела фундамента внизу этой арки между сваями и разрушение самого ростверка происходит от главных растягивающих напряжений между близко расположенными сваями.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.11.2021, 15:32
#78
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Присоединяюсь. Куда-то затерялась эта зеленая книжка. Книги тоже имеют обыкновение делать ноги.
Баранова, Скачков - Аналоговые каркасно-стержневые модели ростверков свайных фундаментов (АСВ, 2004). Название взял на форуме, за 100% достоверность не ручаюсь.

young engineer. Стремление познать каркасно-стержневую модель похвально. Она реально отражает работу малосвайных ростверков, но не затрагивает тему продавливания.
И правда нет книги, даже в гугле не нашлось на скачивание
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2021, 19:42
#79
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Потому что его там нет.
Возможно. Но откуда тогда его взял Коровин?
Кстати, нашел книгу. Так вот там выделен тип трещин, пересекающих бетон сжатой полосы - значит бывает, да и на картинке видно.
Потом ребята исследовали именно каркасно-стержневую модель и все очевидно факты трактовали в свою пользу.
Обратите внимание, что за пролет среза в книге принято расстояние не в свету, а между центрами опорных площадок.
....
Как-нибудь на досуге поищу результаты испытаний оголовков, может сохранились.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 08.11.2021 в 21:00.
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.11.2021, 09:50
#80
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Коллеги, доброго дня! Решил почитать отчет к сп 63 в части продавливания. Не до конца понимаю, почему моменты инерции контура вычисляются по формулам, во вложении. Вроде как контур прямоугольный..
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_20211109-095007_EBookDroid.jpg
Просмотров: 118
Размер:	90.8 Кб
ID:	242514  
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2021, 10:36
#81
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
Не до конца понимаю, почему моменты инерции контура вычисляются по формулам, во вложении. Вроде как контур прямоугольный..
Печально, что не знаете азов.
Момент инерции сечения равен сумме моментов инерции его частей.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: контур.jpg
Просмотров: 62
Размер:	119.1 Кб
ID:	242517  
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2021, 10:43
#82
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Тут скорее печальней то как именно (через какое место) придумывают эти азы. Мне уже про упоры всё рассказали, что без испытаний ни ни. А вот уважаемым авторам снипа можно и сопромат использовать как они хотят. Хочу так, считаю так, хочу этак, считаю этак.
У нас в стране нет людей могущих обосновать момент инерции линии известной высоты. А вот могущих посчитать так тут на форуме целых 10 штук.
Может быть часть правды тут и бОльшая и есть. Но кто оценит погрешность ?
И почему, вводя эту инновацию, авторы отчёта и снипа не удосужились выдать методику расчёта момента инерции по своим фантазиям ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2021, 13:02
#83
shabskiy


 
Регистрация: 15.07.2012
Сообщений: 51


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
В книгах статьях Барановой Т. И. основное внимание уделено работе наклонных сжатых полос
В еврокоде, если я не ошибаюсь, реализована "структурно-ферменная" модель при расчете прочности наклонных сечений ростверков, в которой наклонные сжатые полосы заменены стержнями. Вот скрины с польского учебника (лежит на сайте). Так что аналогия с расчетом балок по наклонной сжатой полосе, как описал Старый Дилетант, имеет место быть с физической точки зрения. Но в наших нормах, увы, такой модели нет.
Вложения
Тип файла: docx 1.docx (379.2 Кб, 28 просмотров)
shabskiy вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2021, 15:12
#84
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от shabskiy Посмотреть сообщение
В еврокоде, если я не ошибаюсь, реализована "структурно-ферменная" модель при расчете прочности наклонных сечений ростверков,
И я про то же. (Ссылку можно?). Но каркасно-стержневая модель (по-вашему "структурно-ферменная" не рассматривает прочность наклонных сечений продавливания.
Цитата:
Сообщение от shabskiy Посмотреть сообщение
Но в наших нормах, увы, такой модели нет.
Каркасная модель была реализована в пособии к СНиП для расчета коротких консолей, а потом похоже из нормативки улетучилась.
Каркасной модели сто лет в субботу и отцы основатели прекрасно ее знали, но почему-то в нормы не включили, вероятно считая, что сжатой наклонной полосы заведомо обеспечена при соблюдении прочих условий (обеспечения прочности наклонного сечения среза).

[Offtop: OFFTOP]
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Тут скорее печальней то как именно (через какое место) придумывают эти азы.
Не как придумывают, а как мы их усваиваем и как их преподают. С этим вечная проблема, недаром разрешали жениться только после сдачи сопромата. У нас на курсе суть сопромата понимали человека 3 (я не в их числе).
Народу на ранних стадиях обучения (да и позже) не хватает наглядных картинок и толковых объяснений)
[/offtop]

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 09.11.2021 в 16:53.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2021, 15:59
#85
shabskiy


 
Регистрация: 15.07.2012
Сообщений: 51


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Ссылку можно
https://dwg.ru/lib/2532
Книга, в целом, хороша. Рекомендую все 4 тома. Только она на польском.

Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
по-вашему "структурно-ферменная"
Ну это я обозвал, как бы по аналогии с ферменной моделью ж/б линейного элемента (нас так в ВУЗе учили). В которой роль сжатого пояса выполняет сжатая зона бетона, растянутого пояса- растянутая арматура, опорного раскоса- наклонная сжатая полоса, растянутых стоек- растянутая поперечная арматура. А поскольку наклонные сжатые полосы в 3х свайном и более ростверке располагаются уже в трехмерном пространстве, а не на плоскости, то конструкция представляет собой уже не условную ферму, а условную структуру-пирамиду. Если что, то это мои рассуждения, а не призыв к действию.

Лично я проверил бы по пирамиде продавливания под углом более 45 градусов из "Пособия по проектированию жбк без предварительного напряжения" к советскому СНиП. Мы ж можем воспользоваться пособием, как справочной литературой.
Вложения
Тип файла: docx 2.docx (51.8 Кб, 12 просмотров)
shabskiy вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2021, 16:01
#86
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
У нас в стране нет людей могущих обосновать момент инерции линии известной высоты. А вот могущих посчитать так тут на форуме целых 10 штук.
...И почему, вводя эту инновацию, авторы отчёта и снипа не удосужились выдать методику расчёта момента инерции по своим фантазиям ?
Да ладно! Методика простая и стройная - практически один в один совпадает с расчетом угловых швов на условный срез.
Средняя линия принята для упрощения вычислений. Поняв картинку из #81 любой студент определит геометрические характеристики любого контура продавливания и даже для плиты переменной толщины.
Как я понимаю, методику предложил Залесов, а уж он прекрасно знал все нюансы работы и разрушения ЖБ.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2021, 16:05
#87
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
методику предложил Залесов
Молодец, конечно, что предложил, а где оценка погрешности этого предложения ?
Учёные могут делать необоснованные предложения ?
Это помимо всей этой путаницы как считать.

Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Поняв картинку из #81 любой студент определит геометрические характеристики любого контура продавливания и даже для плиты переменной толщины.
Проведём эксперимент. Берём любого студента. Ладно, пусть будет 100 гениев. Что дальше подсказать ?
Мне самому стало интересно насчёт к.т.н. кафедр сопромата. Оставлю на потом, буду над ними издеваться.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2021, 16:21
| 1 #88
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Каркасная модель была реализована в пособии к СНиП для расчета коротких консолей, а потом похоже из нормативки улетучилась.
Каркасной модели сто лет в субботу и отцы основатели прекрасно ее знали, но почему-то в нормы не включили, вероятно считая, что сжатой наклонной полосы заведомо обеспечена при соблюдении прочих условий (обеспечения прочности наклонного сечения среза).
А куда она делась? Приложение Ж 63-го СП.
Сжатая бетонная полоса, правда с оговоркой мах прочности по формуле, очень напоминающий наклонный срез.
Если давится бетонная полоса не достигая коэф-та 3,5 на срез, то и среза не предусматривается никакого.
Это ж не изгибаемый элемент, элемент с короткими трещинами при разрушении.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2021, 16:32
1 | #89
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от shabskiy Посмотреть сообщение
https://dwg.ru/lib/2532
Книга, в целом, хороша. Рекомендую все 4 тома. Только она на польском
Большое спасибо. Хотя бы полистаю
Во вложении выдержка из книги А.С. Залесов, Ю.А. Климов "Прочность железобетонных конструкций при действии поперечных сил" 1989 https://dwg.ru/dnl/10280 с графиком, выложенным ранее SergeyKonstr
дилетантам вроде меня будет полезна

----- добавлено через ~1 ч. -----
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Сжатая бетонная полоса, правда с оговоркой мах прочности по формуле, очень напоминающий наклонный срез.
Кстати, эту "оговорку" (проверку на "срез"), тогда с коэффициентом 2,5, как писал Гвоздев, "придумала" все та же Баранова на основе экспериментов.

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Проведём эксперимент. Берём любого студента. Ладно, пусть будет 100 гениев. Что дальше подсказать ?
Что надо определить момент сопротивления замкнутого прямоугольного профиля с ничтожно малой толщиной стенки с размерами сечения соответствующими средней линии призмы продавливания.
.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Срез балок.jpg
Просмотров: 47
Размер:	415.1 Кб
ID:	242551  

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 09.11.2021 в 21:07.
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.11.2021, 21:53
#90
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Печально, что не знаете азов.
Момент инерции сечения равен сумме моментов инерции его частей.
Это понимаю, но формулы не очень знакомые...
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2021, 22:23
#91
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


На самом деле не нужны никакие поиски научных трудов в таком вопросе, как продавливание ростверков. Все достаточно прозрачно, а если начинаются сомнения, значит ростверк изначально принят неправильных размеров..
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.11.2021, 23:14
#92
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Печально, что не знаете азов.
Момент инерции сечения равен сумме моментов инерции его частей.
На скрине складывается момент инерции вдоль действия момента и перпендикулярно ему.
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2021, 23:33
#93
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
Это понимаю, но формулы не очень знакомые.
Если посмотрите и поймете картинку в #81 и прочитаете последнюю фразу #89, то Вам никакие формулы не нужны.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
На скрине складывается момент инерции вдоль действия момента и перпендикулярно ему.
Не первирайте.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 09.11.2021 в 23:41.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2021, 08:21
#94
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Найдите мой калькулятор, в комментариях там есть ссылка на тему, где гуру поясняют как считать момент инерции.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2021, 11:04
#95
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Кстати, эту "оговорку" (проверку на "срез"), тогда с коэффициентом 2,5, как писал Гвоздев, "придумала" все та же Баранова на основе экспериментов.
Но в последующем (в следующим СНиП) представление изменили, но сравнение всё равно ведут исходя из общепризнанной методы, т.е. относительно Rbt*b*h0.
Вложения
Тип файла: docx 1-27.docx (2.82 Мб, 10 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.11.2021, 23:04
#96
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Найдите мой калькулятор, в комментариях там есть ссылка на тему, где гуру поясняют как считать момент инерции.
Оказывается тема с моментами инерции совсем запутанная.. пока еще не нашло на меня озарение...
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2021, 23:07
#97
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
пока еще не нашло на меня озарение...
В чём проблема ? Сложно пройти по двум ссылкам ? Современное поколение инженеров не умеет пользоваться поиском на форуме ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2021, 02:00
#98
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
Оказывается тема с моментами инерции совсем запутанная.. пока еще не нашло на меня озарение...
Двойка с минусом. Запретить заниматься инженерной деятельностью и перевести в чертежники.
Не ждать озарения, а взять в руки учебник сопромата или справочник.
Нужно знать формулу момента инерции прямоугольника и как найти момент инерции сечения состоящего из элементарных фигур.
Представьте, что Вам надо найти момент инерции тонкостенного профиля имеющего сечение повторяющее контур (среднюю линию) продавливания.

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Современное поколение инженеров не умеет пользоваться поиском на форуме?
Может и таблицу умножения на форуме искать?
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.11.2021, 20:25
#99
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Двойка с минусом. Запретить заниматься инженерной деятельностью и перевести в чертежники.
Не ждать озарения, а взять в руки учебник сопромата или справочник.
Нужно знать формулу момента инерции прямоугольника и как найти момент инерции сечения состоящего из элементарных фигур.
Представьте, что Вам надо найти момент инерции тонкостенного профиля имеющего сечение повторяющее контур (среднюю линию) продавливания.


Может и таблицу умножения на форуме искать?
Непонимание в том, почему берется ширина равная 1
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2021, 20:31
#100
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Offtop: https://dwg.ru/dnl/14986
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=130846&page=2
Для самых ленивых.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2021, 23:09
#101
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
Непонимание в том, почему берется ширина равная 1
Это, чтобы запутать нас - инженеров недоучек. Если сразу вместо единицы умножить на h0, то получим полноценный момент инерции.
Короче говоря, в СП определяется момент инерции не площади, а ломаной линии контура (периметра) призмы продавливания.
Метода логичная и удобная, а вот ее представление в СП - весьма запутанное.
Кстати, если уклон граней пирамиды продавливания отличается от 45 градусов, то при определении момента инерции, момент инерции каждого такого участка (отрезка) логично умножить на h0/c
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=130846&page=2
Спасибо!
young engineer, обязательно прочтите статью Габрусенко, которая приложена к посту 31 темы по этой ссылке от Tyhig.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 12.11.2021 в 23:41.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2021, 23:55
#102
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Если сразу вместо единицы умножить на h0, то получим полноценный момент инерции.
Нет.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2021, 01:50
#103
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Нет.
Да с оговоркой, что интегрирование выполняется по X и Y
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: I.jpg
Просмотров: 29
Размер:	165.0 Кб
ID:	242679  
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2021, 02:18
#104
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Да с оговоркой, что интегрирование выполняется по X и Y
Старый Дилетант, там есть нюанс с расположением отрезков. Почитайте тему.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2021, 12:52
#105
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
там есть нюанс с расположением отрезков. Почитайте тему.
Принцип определения момента инерции (сопротивления) - не зависит от расположения отрезков - расстояния x^2 и y^2 принимаются по горизонтали (в плоскости плиты). Нюанс только в том - что ширина ("площадь") расположена вертикально.
Определенные сложности возникнут для плиты переменной толщины.
Считаю, что определять I и W линии весьма удобно.
Во многих простых случаях Wb (и Mb) можно просто определить напрямую через эпюру напряжений:
- найти положение главной оси х(ц.т.)
- построить эпюру напряжений (провести наклонные линии пересекающие ось х и расположенные в вертикальных плоскостях)
- определить Wb и Mb например по самому простому треугольному участку.
Пример во вложении
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Mb.jpg
Просмотров: 34
Размер:	125.1 Кб
ID:	242705  

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 13.11.2021 в 14:00.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2021, 19:30
#106
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Старый Дилетант, сначала почитайте.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2021, 20:12
#107
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
почитайте.
Прочитал. Ничего нового для себя, кроме полезных ссылок не нашел. Может пропустил.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2021, 21:11
#108
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Offtop: Там в зависимости от расположения отрезка не учитывается составляющая момента инерции. Забыл какая.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2021, 21:40
#109
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
в зависимости от расположения отрезка не учитывается составляющая момента инерции. Забыл какая.
Во всех случаях учитывается только вертикальная составляющая - т. е. считается, что сечение сопротивляется только вертикальным (поперечным) деформациям - перпендикулярным плоскости плиты.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2021, 22:14
#110
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Момент инерции = собственный + что-то * расстояние. Чего-то там нет.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2021, 22:41
#111
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Момент инерции = собственный + что-то * расстояние. Чего-то там нет.
У отрезка нулю равен момент инерции относительно собственной продольной оси.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 13.11.2021 в 23:43.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2021, 04:09
1 | #112
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074


В коллекцию варианты формул без мнимой единицы:
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2021, 08:22
#113
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
В коллекцию варианты формул без мнимой единицы:
Не понимаю этой шумихи вокруг "мнимой" безразмерной единицы
Не нравится - не умножай. Нравится, хоть тысячу раз умножай - результат тот же.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2021, 09:00
#114
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
хоть тысячу раз умножай - результат тот же.
По ссылкам выше целая тема создана от того, что формальное умножение на единицу дает неправильный результат - и при ручном счете, и в автокаде.
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Не понимаю этой шумихи вокруг "мнимой" безразмерной единицы
Есть люди с математическим складом ума. Им не кажется странным попадать на первый этаж, поднимаясь сначала на десятый, а потом отсчитывая девять этажей вниз. Но большинство инженеров, вдимо, "физики" - отсюда и десятки тем про "в СП ничего не понятно". Я вот понимаю смысл написанного в СП, но не смогу сходу ответить на вопрос "Если отрезок идет под 45°, надо ли эту единицу поделить на корень из двух?" или "Чему равен момент инерции кольца?". Каждый раз, вместо автоматического применения заученных в институте формул, приходится на ровном месте останавливаться, и убивать время на выяснение этих вопросов. Это называется "сделано через одно место". Вот есть же примеры того, как для частного случая момента инерции просто приводят готовую формулу в нормах:
Почему было не написать "Интеграл по нулевой площади через дельта-функции?", можно ведь было тоже целую строку с формулой сэкономить.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01.png
Просмотров: 218
Размер:	49.4 Кб
ID:	242711  
Нубий-IV вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет 3-х свайного ростверка на продавливание



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет на продавливание плиты перекрытия. Bagira Конструкции зданий и сооружений 18 08.04.2022 12:51
Сопряжение свайного ростверка, шарнирное или жесткое? kRAN Основания и фундаменты 31 21.02.2022 10:39
Расчет плиты перекрытие в scad,чтение результатов (полей напряжений), расчет на продавливание Akveduk Железобетонные конструкции 9 18.10.2013 14:04
Расчет фундаментного блока на выдергивание из тела ростверка massha Железобетонные конструкции 7 07.10.2013 09:40
Расчет ростверка на продавливание medved Основания и фундаменты 6 12.11.2010 16:48