Расчет 3-х свайного ростверка на продавливание
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419
|
||
Просмотров: 15832
|
|
||||
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419
|
Ростверки проектировали другие люди, давно уже как были сделаны они, сейчас хотят перевооружение цеха сделать, надо пересчитать) А почему незамкнутый контур?
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Незамкнутый, потому что для расчёта нужно определить вероятный характер разрушения ростверка. Колонна выдавит из ростверка пирамиду между сваями. Периметр примыкания выкалывающему части к остальной части ростверка - это и есть расчётный контур. То есть верхняя грань зелёного контура, который Вы нарисовали, не будет сопротивляться продавливанию, она вывалится вместе с колонной
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419
|
|
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Считайте все предложенные контуры, включая Ваш, добавьте еще несколько, выберете самый слабый и расскажите какой получится
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 21.10.2021 в 00:25. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
young engineer, есть же нормы. Сегодня по продавливанию всё хуже на 10-20%, чем по руководству к ростверкам.
Форма контура имеет малое влияние на результат. Хоть десятигранный. За неимением других предложений контур П-образный. Сам не люблю пользоваться чужими калькуляторами. Но предлагаю всё же удосужиться и изучить мой хотя бы из любопытства. Вот ваш расчёт для колонны при бетоне В25. Кисп=0,7.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 21.10.2021 в 01:05. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- внимательно/полнее читайте про 45 гр. Иногда угол другой с соответствующими коэффициентами (вплоть до среза).
- поэтому выбирайте худший на прочности. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
young engineer, истина где-то рядом... Вы вообще в России живёте ? У нас в России нет коэффициента а...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Надо считать по сп 63. В РФ.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Проблема в численной разнице не в запас 10-20%.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Дело в том, что по исследованиям (испытаниям -на их основе и создано пособие) разрушение не происходило, если грани свай заходили на контур пятна, создающего нагрузку давления, более 5 см. В других случаях наблюдался процесс, которых обозвали продавливание. По сему лучше рассматривать любой контур, если наклон прирамиды менее 0,33ho, при этом бетон более коэф-та 2,5 не применять.
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Между продавливанием по пособию и по СП 63 разница 10-20% по продавливанию. По СП 63 жёстче. И сам СП 63 даёт отклонения до +-30% от реальности в редких случаях (вроде бы кроме обычных тонких плит перекрытий). Offtop: Может быть здесь именно такой случай, когда и СП 63 не хватит, если бы не запас в нормах на материал и нагрузки.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Цитата:
Метода учета моментов по Пособию - она же приближенная. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Offtop: SergeyKonstr, так у нас в РФ одна методика. Заменившая советскую.
Можно спорить что такое подошва ростверка - плита или не плита. У вас есть аргументы, что не плита ? А если вы победите в этом споре, то где ваш СТУ на расчёт продавливания для не плит ? Тем более, что спор будет не в запас.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Не сдавайтесь. Вы можете атаковать во всех направлениях.
![]()
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Цитата:
Цитата:
Странное заявление. Цитата:
Если можно факты. Не увидел в СП рекомендаций по стесненному продавливанию - когда наклон граней призмы отличается от 45 град. Как Вы его учитываете? Расчет СП на продавливание - очередной условный расчет, весьма похожий на расчет угловых сварных швов на условный срез. Как быть, например при определении предельного момента, если грани призмы наклонены под разными углами и имеют разное сопротивление? Думаю задача на продавливание 3-свайного ростверка довольно интересна и не совсем тривиальна. Во вложении один из вариантов призмы Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 22.10.2021 в 21:52. |
|||
![]() |
|
|||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
В частности ваша большая шестигранная форма со скошенными гранями пирамиды не влияет на прочность ростверка по продавливанию колонной. Вообще 0 влияния. Как было 0,7 так и осталось. Потому что она у вас более прочная, чем может быть по СП.
Влияет вот форма П или О. Это да. И сильно. На ютубе была лекция вроде бы от скада. Если увижу, скину. Для ряда редких случаев по СП 63 перегруз до 30% не в запас. Сейчас учёные перерабатывают формулы. Будет больше коэффициентов, наверное. Видимо истоки отсюда Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Трудно было калькулятор писать. А там можно восьмигранник посчитать. И даже ваш шестигранник. И даже это всё с учётом огнестойкости. Вы вручную это через 2 недели посчитаете минимум. А скаду арбат свой дописывать лет 10 судя по их темпам.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
||||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Цитата:
П образная призма. 2.5*300R+(54/40)*80R=858R, где 300 см - суммарная длина вертикальных отрезков на чертеже, 80 см - длина горизонтальнго отрезка. Итого периметр = 300+80=380 см 6-угольная 2.5*121R+(54/40)*114R+162R=621R, где 121 см - суммарная длина наклонных отрезков, 114 см - длина нижнего горизонтального участка, 162 см - суммарная длина вертикальных и верхнего горизонтального отрезков. Итого периметр 121+114+162=397 см Эксцентриситет N для П-образного сечения ~ 9см, 6-угольного ~ 4 см. Ввиду малости можно пренебречь. Вывод. Расчетная площадь среза - практически одинакова, а несущая способность на N у П-образного контура в 858/612=1,4 раза больше чем у 6-угольного. Цитата:
Цитата:
Это, если читать между строк и подходить очень творчески. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 23.10.2021 в 01:33. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Цитата:
Вы спорите с какой целью ? Выявить истину ? Я на это убил достаточно времени, чтобы понимать что делаю. Но так и не понял. Характеристики простейших контуров сошлись с СП 63. Недавно ещё одна тема была где кто-то контур считал. В калькуляторе есть "ручные" отчёты по всем расчётам. Чуть ниже красивых кнопок. Из магического там только характеристики контура и огнестойкость (кстати, она очень спорная, тут согласен). Как пользоваться калькулятором, хотите научу в личке ? Я его действительно непопулярно написал. Каюсь. Сам бывает забываю что куда жать. ![]() Да. В калькуляторе ещё есть ошибка в запас прочности, которую просто поленился убрать. То ли про ограничение моментов, то ли эксцентриситет, что его где-то не надо применять, то ли что-то похожее. Уже и забыл. Вспомню, надо будет выделить это место. Кстати. Ошибка простая и связана с простым ограничением чего-то. Может быть даже исправлял её. Не помню уже. ![]() То ли арматуру где-то не учитываю или ограничиваю... По этому поводу, да. Вот можно спорить. Ошибку можно было найти, если просто пробежаться глазами по строкам отчёта и сравнить с правилами СП 63. Ошибка была связана с тем, что мне было стрёмно делать строго по СП 63. Наверное где-то в арматуре всё-таки... Может быть что-то с эксцентриситетом от арматуры... Если вспомню, то выложу. Очень просто найти ошибку, если сравнить с другим калькулятором с отчётом. ? Никакого творчества. Строгое, относительно, следование нормам.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 23.10.2021 в 02:47. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
думаю, что для 3-свайного ростверка будет достаточно проверить продавливание угловой сваей и не искать возможные контуры продавливания колонной. Если сваи по отдельности не продавливают, то колонна сделать этого не сможет.
|
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Так, все расписано. Очень просто - все дело в наклоне граней (h0/c). В П-образном контуре грани круче, чем в 6-угольном.
Вы же сами отмечали, что СП, не учитывают крутизну граней призмы. Как учесть разную крутизну граней при расчете на М, да и на N тоже? Цитата:
В данном случае это одно и то же. Посыл не верный. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Цитата:
Цитата:
![]()
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419
|
Неужели, если у меня С1=0 (грань сваи совпадает с гранью колонны), то С1 принимать по условию, выделенному на скрине? Или С1 брать до нижней грани пирамиды продавливания, если грани пирамиды не параллельны граням свай ( треугольная пирамида)?
|
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Цитата:
Никаким законом и указом президента не заставить бетон ростверка продавиться под углом боковых граней 45 град., если это не позволят сваи расположенные в основании стандартной призмы.. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Цитата:
По СП 63 будет 45 градусов. У европейцев вроде бы угол положе, вроде бы 33 градуса, но могу соврать (по слухам с форума). Цитата:
Особенно, если расчётчики пытаются менять эту пирамиду не в запас. Ведь любой другой угол положе будет более прочным. Угол это просто расчётное упрощение, никак не влияющее на продавливание в отдельности от методики расчёта. В каждой методике свои коэффициенты, нюансы, ограничения и т.п. И каждая методика даёт свою погрешность. Которую должны контролировать учёные. Угол это просто вымысел. Его нет. Просто одна методика устарела, уже и действующая устарела, а новой пока нет (но скоро будет). И, в этих условиях, вы тут пытаетесь пользоваться старой, про которую заранее известна разница не в запас с существующей.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Цитата:
С чего Вы взяли, что методика устарела? Разобравшись Вы поймете, что она не противоречит СП и при этом намного проще в использовании, тем более, что в СП подобные случаи вообще не рассматриваются. По поводу "не в запас". По СП, если все сваи расположены в контуре стандартной пирамиды, то нагрузки на пирамидууравновешены и продавливания не может быть ни при условиях, даже при c/h0>0,4 Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 23.10.2021 в 16:12. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
А вообще чего мы на словах общаемся. Давайте конкретно.
Вон, у ТС есть пример с известной геометрией и нагрузками. У меня по нему Кисп=0,7 без армирования по П-образному контуру колонны. Расчёты приведены в файле екселя с отчётом. А сколько у вас коэффициент использования по Пособию ? Предполагаю, что будет порядка Кисп=0,55-0,6. А вы можете посчитать по пособию П-образный незамкнутый контур ? Или в пособии нет требований о нём, нет требований об эксцентриситетах, нет ограничений по моментам и вообще их участия в расчёте ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 23.10.2021 в 18:11. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Цитата:
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
Думать, что расчет на продавливание - частный случай расчета по наклонному сечению - частое заблуждение среди проектировщиков.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419
|
Коллеги, прилагаю небольшой расчет на судейство и оценку правильности его выполнения. Расстояние Сi взяты до нижней грани пирамиды продавливания. Я так понял, что не до грани свай надо брать расстояния Сi, а именно до пирамиды продавливания
|
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Цитата:
----- добавлено через ~4 ч. ----- Вообще, при таких размерах (высоте), нагрузках и классе бетона можно было не считать. 1. Арифметика. Нагрузки на сваи посчитаны с ошибочкой, что видно невооруженным глазом F=N1+N2+N3=36,97+12,13+33,56=82,66 тс - невязка 2,66 т бы считал так N1 = 80*0.5/1.4+15/1.4 =39,3 тс N2 = (80*0.9/1.4)/2-(15/1.4)/2-(10/1.4)/2 = 16.8 тс N3 = (80*0.9/1.4)/2-(15/1.4)/2+(10/1.4)/2 = 23.9 тс проверка 39.3+16.8+23.9 = 80 тс А вообще, наверное надо учитывать знакопеременность момента. 2. Расчетная нагрузка на призму по Пособию равна удвоенной F, равной сумме реакций всех свай, расположенных с одной стороны от оси колонны в наиболее нагруженной части ростверка а вы взяли удвоенную сумму реакций всех свай (да и там с геморроем, вместо того чтобы сразу взять 2N = 2*80 = 160 тс) При моментах, действующих в поперечном и продольном направлениях, величина F, определяется в каждом направлении отдельно; в расчет принимается большая из этих величин. Вот здесь в 3-свайном ростверке появляется ловушка - как определить эту F? И появляется простор для творчества. В направлении M1 - с одной стороны расположено полторы сваи. В направлении M2 - одна свая и получается 2F=2*39.3<N - лишено логики. 3. Контур продавливания. а)Однозначно должно быть С4=h0=500. б)Возможно я не прав, но меня смущает крутизна боковых граней С2=200. Если сверху по чертежу боковые грани призмы ограничены сваями 2 и 3, то снизу (у сваи 1) - ничем не ограничены Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 24.10.2021 в 21:27. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
1. Можно резюмировать, что в старой методике расчета ростверков есть некая неопределеннось. Непонятно как принимать значение расчетной продавливающей силы для трех свайного ростверка. В общем случае величина расчетной продавливающей силы может зависеть от расстановки свай.
2. В СП методика расчета ростверков, (при C<h0) отсутствует. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Да также, как и четырех свайном.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- тут.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Да. Тут и нет никакого продавливания. Есть дробление сжатых полос короткого элемента.
Но ростверкам всё равно, что там мы используем для их расчета. Что для трех свай, что для четырех - разрушаются они по одной схеме. По сему если не возникает вопросов о расчете 4-х свайного ростверка (в не зависимости от принятой методе расчета), то не должно возникнуть вопросы при расчете и 3-х свайного. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Цитата:
7. Коровин Н.Н., Голосов В.Н. Результаты испытаний и рекомендации по расчету железобетонных ростверков свайных фундаментов. - Промышленное строительство. - 1969. - № 4. 8. Коровин Н.Н. Продавливание плит ростверков прямоуголь-ыми колоннами// Элементы и узлы каркасов многоэтажных зданий - Сб. науч.тр. НИИЖБ/Под.ред. А.П.Васильева. - 1980.-С.30-40. 9. Коровин Н.Н. Продавливание ростверков свайных фундаментов крайними сваями//Элементы и узлы каркасов многоэтажных зданий - Сб.на¬уч.тр. НИИЖБ/Под.ред.А.П.Васильева,-М., 1980. - это если в каркасно-стержневую модель переводить? Да.И вообще по эксперименту. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Цитата:
Если ростверк недоармирован, то он просто сломается по "нормальным" сечениям и до проявления сжатых полос может и не дойти. Не уверен, что продавливания ростверка не может произойти ни при каких условия, например при уменьшением толщины плиты и увеличением расстояния м/у сваями. Вполне возможно тонким местом может оказаться сопротивление продавливанию. Вдруг кто-то применит сборный ростверк в виде плиты толщиной 300. Даже вашей картинке одну трещину можно трактовать как трещину продавливания. Да и картина трещин бывает не всегда однозначная. Давно не брал в руки книжку по каркасным моделям ростверков (может кто подскажеь, где найти в сети) и не помню, испытывались они на внецентренное нагружение. Повторюсь касаемо расчета на продавливание. В методике руководства по ростверкам при расчете на продавливание момент учитывается через заднее место. Ростверк приводится к центрально нагруженному, при этом N равна удвоенной сумме реакций свай, догружаемых моментом. Причем расчет выполняется раздельно в каждой плоскости. Учет момента в методике СП 63 более логичен. Но СП не учитывает влияние наклона граней пирамиды продавливания на сопротивление "сдвигу" и нет указаний насчет возможности применения этой методики для расчета ростверков. ----- добавлено через ~2 ч. ----- Спасибо. Увы, жаль, что Гугл поиск результатов не дал. Но судя по заглавиям продавливание ростверков в природе все же существует. ...... В книгах статьях Барановой Т. И. основное внимание уделено работе наклонных сжатых полос. Вводится повышающий коэффициент к Rпр, учитывающий влияние окружающего бетона. Как-то у меня до этого (превышения Rпр) не доходило (а если бы дошло, то начались бы троудностии, т к. этот коэффициент не узаконен) и расчет в основном сводился к назначению нижней арматуры. А определение усилий в арматуре в принципе одинаково для стержневой модели и стандартного расчета на изгиб. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 26.10.2021 в 14:03. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Цитата:
Цитата:
Согласен, что в каждом случае нужно квалифицировать плиту ростверка. Согласен и с притянотостью методика расчета по Пособию. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Спасибо.
Цитата:
Цитата:
Где критерии? |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Offtop: Не знаю правильно ли делаю. Прошу поправить, если что. Интересно и ваше мнение.
![]() Для коротких небольших компактных ростверков, где приличная доля свай прилично заходят внутрь пирамиды продавливания, я продавливание не считаю. Прочность считаю обеспеченной самим наличием свай. Высоту подошвы беру по высоте анкеровки свай. Для больших ростверков, где малая доля свай попадает под пирамиду продавливания, иногда считаю (кроме 80% очевидных случаев) продавливание с учётом реакции нижних свай (отнимаю от N. Понимаю, что они ещё и дадут эксцентриситет, но сил на него обычно уже не остаётся, перекрываю это запасом). Обычно высота подошвы таких ростверков задаётся изгибом подошвы. Для сплошных свайных полей располагаю сваи симметрично относительно колонн, иногда ставлю сваю точно под колонну и см. выше. Здесь часто стараюсь ухудшить действительную работу плиты, ввиду фактической неопределённости реакции свай.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Думаю считать на продавливание при h0/C<2.5 надо.
Наверное надо проверять прочность по наклонной сжатой полосе. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 26.10.2021 в 19:59. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Цитата:
Тут засада... |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Цитата:
Как я понял (даже из названия статей), опыты по стесненному продавливанию проводились и методику в руководство по ростверкам Коровин внес по результатам исследований. Или предельное значение h/c0=2.5 с потолка взяли? Или может запас притянутой за уши методики расчета на продавливание таков, при котором прочность по сжатой полосе заведомо обеспечена. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 27.10.2021 в 12:12. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Мне тоже.
Цитата:
Нет, балки попытали, и на поперечную силу более 2,5*Rbt*b*ho не получили. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Про 0,75 не помню, но нагуглил, что тот же Коровин экспериментально установил снижение прочности (разрущающих напряжений отрыва) с увеличением толщины плиты.
Правда, полагаю, что на результаты мог повлиять, например, относительный размер штампа (все испытания проводились одинаковым штампом 200*200) или другие факторы. ----- добавлено через ~3 мин. ----- потеряв коэффициент 1,5. Или на сопротивление бетона скалыванию так влияет поперечная арматура ? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Ну как же, СНиП II-В.1-62.
Трудно мне сказать, в СНиП II-В.1-62 он был единицей. Цитата:
А так, график во вложении. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Присоединяюсь. Куда-то затерялась эта зеленая книжка. Книги тоже имеют обыкновение делать ноги.
Баранова, Скачков - Аналоговые каркасно-стержневые модели ростверков свайных фундаментов (АСВ, 2004). Название взял на форуме, за 100% достоверность не ручаюсь. young engineer. Стремление познать каркасно-стержневую модель похвально. Она реально отражает работу малосвайных ростверков, но не затрагивает тему продавливания. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 08.11.2021 в 01:03. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Цитата:
Чтобы оно было нужно чтобы разрушились сжатые подкосы, а их разрушить нужно ой ёй ёй какая нагрузка. Трещина идущая от края сваи не доходит до грани колонны, а отклоняется в сторону, образуя сжатую арку, на которую давит колонна и одновременно пирамиду разрушения внутри тела фундамента внизу этой арки между сваями и разрушение самого ростверка происходит от главных растягивающих напряжений между близко расположенными сваями. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Возможно. Но откуда тогда его взял Коровин?
Кстати, нашел книгу. Так вот там выделен тип трещин, пересекающих бетон сжатой полосы - значит бывает, да и на картинке видно. Потом ребята исследовали именно каркасно-стержневую модель и все очевидно факты трактовали в свою пользу. Обратите внимание, что за пролет среза в книге принято расстояние не в свету, а между центрами опорных площадок. .... Как-нибудь на досуге поищу результаты испытаний оголовков, может сохранились. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 08.11.2021 в 21:00. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Цитата:
Момент инерции сечения равен сумме моментов инерции его частей. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Тут скорее печальней то как именно (через какое место) придумывают эти азы. Мне уже про упоры всё рассказали, что без испытаний ни ни. А вот уважаемым авторам снипа можно и сопромат использовать как они хотят. Хочу так, считаю так, хочу этак, считаю этак.
У нас в стране нет людей могущих обосновать момент инерции линии известной высоты. А вот могущих посчитать так тут на форуме целых 10 штук. Может быть часть правды тут и бОльшая и есть. Но кто оценит погрешность ? И почему, вводя эту инновацию, авторы отчёта и снипа не удосужились выдать методику расчёта момента инерции по своим фантазиям ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.07.2012
Сообщений: 51
|
В еврокоде, если я не ошибаюсь, реализована "структурно-ферменная" модель при расчете прочности наклонных сечений ростверков, в которой наклонные сжатые полосы заменены стержнями. Вот скрины с польского учебника (лежит на сайте). Так что аналогия с расчетом балок по наклонной сжатой полосе, как описал Старый Дилетант, имеет место быть с физической точки зрения. Но в наших нормах, увы, такой модели нет.
|
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Цитата:
Каркасная модель была реализована в пособии к СНиП для расчета коротких консолей, а потом похоже из нормативки улетучилась. Каркасной модели сто лет в субботу и отцы основатели прекрасно ее знали, но почему-то в нормы не включили, вероятно считая, что сжатой наклонной полосы заведомо обеспечена при соблюдении прочих условий (обеспечения прочности наклонного сечения среза). [Offtop: OFFTOP] Цитата:
Народу на ранних стадиях обучения (да и позже) не хватает наглядных картинок и толковых объяснений)[/offtop] Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 09.11.2021 в 16:53. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.07.2012
Сообщений: 51
|
https://dwg.ru/lib/2532
Книга, в целом, хороша. Рекомендую все 4 тома. Только она на польском. Ну это я обозвал, как бы по аналогии с ферменной моделью ж/б линейного элемента (нас так в ВУЗе учили). В которой роль сжатого пояса выполняет сжатая зона бетона, растянутого пояса- растянутая арматура, опорного раскоса- наклонная сжатая полоса, растянутых стоек- растянутая поперечная арматура. А поскольку наклонные сжатые полосы в 3х свайном и более ростверке располагаются уже в трехмерном пространстве, а не на плоскости, то конструкция представляет собой уже не условную ферму, а условную структуру-пирамиду. Если что, то это мои рассуждения, а не призыв к действию. Лично я проверил бы по пирамиде продавливания под углом более 45 градусов из "Пособия по проектированию жбк без предварительного напряжения" к советскому СНиП. Мы ж можем воспользоваться пособием, как справочной литературой. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Цитата:
Средняя линия принята для упрощения вычислений. Поняв картинку из #81 любой студент определит геометрические характеристики любого контура продавливания и даже для плиты переменной толщины. Как я понимаю, методику предложил Залесов, а уж он прекрасно знал все нюансы работы и разрушения ЖБ. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Молодец, конечно, что предложил, а где оценка погрешности этого предложения ?
Учёные могут делать необоснованные предложения ? Это помимо всей этой путаницы как считать. Цитата:
Мне самому стало интересно насчёт к.т.н. кафедр сопромата. Оставлю на потом, буду над ними издеваться.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Цитата:
Сжатая бетонная полоса, правда с оговоркой мах прочности по формуле, очень напоминающий наклонный срез. Если давится бетонная полоса не достигая коэф-та 3,5 на срез, то и среза не предусматривается никакого. Это ж не изгибаемый элемент, элемент с короткими трещинами при разрушении. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Цитата:
Во вложении выдержка из книги А.С. Залесов, Ю.А. Климов "Прочность железобетонных конструкций при действии поперечных сил" 1989 https://dwg.ru/dnl/10280 с графиком, выложенным ранее SergeyKonstr дилетантам вроде меня будет полезна ----- добавлено через ~1 ч. ----- Цитата:
Цитата:
. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 09.11.2021 в 21:07. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Если посмотрите и поймете картинку в #81 и прочитаете последнюю фразу #89, то Вам никакие формулы не нужны.
----- добавлено через ~6 мин. ----- Не первирайте. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 09.11.2021 в 23:41. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Найдите мой калькулятор, в комментариях там есть ссылка на тему, где гуру поясняют как считать момент инерции.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Но в последующем (в следующим СНиП) представление изменили, но сравнение всё равно ведут исходя из общепризнанной методы, т.е. относительно Rbt*b*h0.
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
В чём проблема ? Сложно пройти по двум ссылкам ? Современное поколение инженеров не умеет пользоваться поиском на форуме ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Цитата:
Не ждать озарения, а взять в руки учебник сопромата или справочник. Нужно знать формулу момента инерции прямоугольника и как найти момент инерции сечения состоящего из элементарных фигур. Представьте, что Вам надо найти момент инерции тонкостенного профиля имеющего сечение повторяющее контур (среднюю линию) продавливания. Может и таблицу умножения на форуме искать? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Offtop: https://dwg.ru/dnl/14986
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=130846&page=2 Для самых ленивых.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Это, чтобы запутать нас - инженеров недоучек. Если сразу вместо единицы умножить на h0, то получим полноценный момент инерции.
Короче говоря, в СП определяется момент инерции не площади, а ломаной линии контура (периметра) призмы продавливания. Метода логичная и удобная, а вот ее представление в СП - весьма запутанное. Кстати, если уклон граней пирамиды продавливания отличается от 45 градусов, то при определении момента инерции, момент инерции каждого такого участка (отрезка) логично умножить на h0/c Спасибо! young engineer, обязательно прочтите статью Габрусенко, которая приложена к посту 31 темы по этой ссылке от Tyhig. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 12.11.2021 в 23:41. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Нет.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Старый Дилетант, там есть нюанс с расположением отрезков. Почитайте тему.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Принцип определения момента инерции (сопротивления) - не зависит от расположения отрезков - расстояния x^2 и y^2 принимаются по горизонтали (в плоскости плиты). Нюанс только в том - что ширина ("площадь") расположена вертикально.
Определенные сложности возникнут для плиты переменной толщины. Считаю, что определять I и W линии весьма удобно. Во многих простых случаях Wb (и Mb) можно просто определить напрямую через эпюру напряжений: - найти положение главной оси х(ц.т.) - построить эпюру напряжений (провести наклонные линии пересекающие ось х и расположенные в вертикальных плоскостях) - определить Wb и Mb например по самому простому треугольному участку. Пример во вложении Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 13.11.2021 в 14:00. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Старый Дилетант, сначала почитайте.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Offtop: Там в зависимости от расположения отрезка не учитывается составляющая момента инерции. Забыл какая.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Во всех случаях учитывается только вертикальная составляющая - т. е. считается, что сечение сопротивляется только вертикальным (поперечным) деформациям - перпендикулярным плоскости плиты.
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Момент инерции = собственный + что-то * расстояние. Чего-то там нет.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
У отрезка нулю равен момент инерции относительно собственной продольной оси.
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 13.11.2021 в 23:43. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074
|
В коллекцию варианты формул без мнимой единицы:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074
|
По ссылкам выше целая тема создана от того, что формальное умножение на единицу дает неправильный результат - и при ручном счете, и в автокаде.
Есть люди с математическим складом ума. Им не кажется странным попадать на первый этаж, поднимаясь сначала на десятый, а потом отсчитывая девять этажей вниз. Но большинство инженеров, вдимо, "физики" - отсюда и десятки тем про "в СП ничего не понятно". Я вот понимаю смысл написанного в СП, но не смогу сходу ответить на вопрос "Если отрезок идет под 45°, надо ли эту единицу поделить на корень из двух?" или "Чему равен момент инерции кольца?". Каждый раз, вместо автоматического применения заученных в институте формул, приходится на ровном месте останавливаться, и убивать время на выяснение этих вопросов. Это называется "сделано через одно место". Вот есть же примеры того, как для частного случая момента инерции просто приводят готовую формулу в нормах: Почему было не написать "Интеграл по нулевой площади через дельта-функции?", можно ведь было тоже целую строку с формулой сэкономить. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет на продавливание плиты перекрытия. | Bagira | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 08.04.2022 12:51 |
Сопряжение свайного ростверка, шарнирное или жесткое? | kRAN | Основания и фундаменты | 31 | 21.02.2022 10:39 |
Расчет плиты перекрытие в scad,чтение результатов (полей напряжений), расчет на продавливание | Akveduk | Железобетонные конструкции | 9 | 18.10.2013 14:04 |
Расчет фундаментного блока на выдергивание из тела ростверка | massha | Железобетонные конструкции | 7 | 07.10.2013 09:40 |
Расчет ростверка на продавливание | medved | Основания и фундаменты | 6 | 12.11.2010 16:48 |