| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Капиллярный подсос влаги при низком УГВ
Регистрация: 11.02.2017
Сообщений: 36
|
||
Просмотров: 7817
|
|
||||
Регистрация: 11.02.2017
Сообщений: 36
|
Смысл в вертикальной гидроизоляции(дом без подвала, угв низко) горизонтальная между фундаментом и стеной понятно. Если снег 2 раза в год выпадет, уже великий праздник. Грунт промерзать не успевает практически всегда плюс. Основная влага это дожди которые отводит отмостка. Интересовался за капиллярный подсос в бетоне и влажность грунта под домом при тех условиях которые указал. Спасибо
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.07.2012
Сообщений: 51
|
Даже при отсутствии грунтовых вод, и если защититься от инфильтрации влаги атмосферных осадков и протечек из коммуникаций, всегда есть возможность сезонного изменения влажности в грунте, а так же повышения влажности в грунте за счет изменения условий естественного испарения (экранирование поверхности). По этому, всегда присутствует определенная возможность повышения влажности.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.02.2017
Сообщений: 36
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.07.2012
Сообщений: 51
|
До тех пор, пока дом не построен, грунт "дышит", т.к. испарению влаги ничего не препятствует. После того, здание построено, отмостки залиты, закатано какое-либо асфальтовое покрытие и т.д., влага из грунта уже не может свободно испаряться и начинает накапливаться под экраном. Это явление даже может быть причиной набухания набухающих грунтов и просадок просадочных.
По этому, чисто теоретически, со временем влажность грунта под зданием может повыситься. Какая у грунта влажность в естественном состоянии, степень влажности и коэффициент пористости? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.02.2017
Сообщений: 36
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
Цитата:
Цитата:
Бетон каппилярно неактивный материал, в отличии например керамического кирпича. Если обращали внимания, то часто встречаются местные замокания бетонных стен. А керамичекий кирпич в Питере при наводнениях дотягивает воду в стенах до второго этажа. Но... в связи с этим свойством мокрый бетон долго высыхает.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.02.2017
Сообщений: 36
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
СП 28.13330, п.5.6.15 "При проектировании полов на грунте должна предусматриваться гидроизоляция под подстилающим слоем независимо от наличия подземных вод и их уровня".
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Вообще вы инфу выдаете здесь, как в анекдоте: .....мужик поцелуй меня в плечо....Зачем?...ну так ты тоже издалека начал.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Цитата:
При условиях, описанных в стартовом посте, нужна только горизонтальная гидроизоляция между фундаментом и стеной. Вертикальная гидроизоляция ленточного фундамента не нужна даже при высоком уровне грунтовых вод. Нет ничего страшного в том, что фундамент будет стоять в воде. Что касается полов по грунту, то при таком низком уровне грунтовых вод - нет никакой опасности капиллярной воды, значит можно обойтись без гидроизоляции полов. Вот случаи, когда нужна гидроизоляция полов, СП 29: 7.7 Гидроизоляция под бетонным подстилающим слоем должна быть предусмотрена: - при расположении в зоне опасного капиллярного поднятия грунтовых вод низа подстилающего слоя. При проектировании гидроизоляции высота, м, опасного поднятия грунтовых вод от их горизонта должна приниматься равной для основания из щебня, гравия и крупнообломочных грунтов - 0,25, песка крупного - 0,3; песка средней крупности и мелкого - 0,5; песка пылеватого, супеси и супеси пылеватой - 1,5; суглинка, пылеватых суглинка и супеси, глины - 2,0; - при расположении подстилающего слоя ниже уровня отмостки здания; - при средней и большой интенсивности воздействия на пол растворов серной, соляной, азотной, уксусной, фосфорной, хлорноватистой и хромовой кислот. |
|||
![]() |
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316
|
Цитата:
Да просто пример привел. Плёнку на грунт положите и полюбуйтесь на конденсат, это не капиллярная вода. Какая разница от какой воды сырость. У самого в квартире влажность 95% когда отопление отключено. Первый этаж, суглинки, до УГВ метров 10-15, какие там капилляры ... |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
сырой подвал и плохая вентиляция?
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880
|
СП 45.13330.2017 Земляные сооружения, основания и фундаменты.
6.1.11 При наличии в период производства работ подземных вод в пределах выемок или вблизи их дна мокрыми следует считать не только грунты, расположенные ниже уровня грунтовых вод, но и грунты, расположенные выше этого уровня на величину капиллярного поднятия, которую следует принимать: - 0,3 м - для крупных, средней крупности и мелких песков; - 0,5 м - для пылеватых песков и супесей; - 1,0 м - для суглинков и глин. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Цитата:
Да и какая разница к чему это относится, если есть однозначное требование норм? ----- добавлено через ~7 мин. ----- Опять таки: А где там пол у автора - тайна сия велика ![]()
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408
|
Абсолютно сухого грунта не бывает.
Будет. Будет. Сам факт строительства может поднять уровень воды вплоть до поверхности. К тому же когда определялся этот уровень? Сколько раз? Есть ряд хотя бы еженедельных наблюдений в течение нескольких лет за этим уровнем? Если нет, то эта цифра во многом случайна. Вчера была -30, завтра будет -0.30. |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
мда, тут для решения вопроса много усилий и финансов надо. Просто стены снизу покрыть ГИ (пенетрон например), так влага поднимется выше. А замена горизонтальной ГИ тяжко.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Цитата:
![]()
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Цитата:
2.48. При проектировании полов на грунте в случае средней и большой интенсивности воздействия средне- и сильноагрессивных сред должна дополнительно предусматриваться изоляция под подстилающим слоем независимо от наличия грунтовых вод и их уровня. А, например, в белорусских нормах СН2.01.07-2020 этот пункт переписали более внимательно: 5.3.17 При проектировании полов на грунте в случае средней и большой интенсивности воздействия жидких сред классов ХА2 и ХА3 должна дополнительно предусматриваться гидроизоляция под подстилающим слоем независимо от наличия грунтовых вод и их уровня. Так что вы, конечно, можно пользоваться буквальным требованием СП28 (напомню, этот СП регламентирует защиту бетона от коррозии, а нужна ли вам эта защита для подстилающего слоя пола - вопрос), но сами должны понимать насколько это разумно, учитывая, что данный пункт содержит скорее всего недоработку редакторов. При таком буквальном подходе тогда гидроизоляцией нужно укутывать любые бетонные конструкции в грунте, тот же ленточный фундамент. Ведь по условию работы он не отличается от подстилающего слоя пола - и там и там контакт с грунтом. К слову, я не очень понимаю зачем нужна гидроизоляция под подстилающим слоем, если на полы воздействует агрессивная жидкая среда. Она ведь воздействует сверху, а гидроизоляцию предписывают делать снизу - непонятно. |
|||
![]() |
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316
|
Вот выдержка из нынешнего СП "Мосты и трубы" - "Разрешается не устраивать вторичную защиту бетона от коррозии методом нанесения обмазочной гидроизоляции для засыпаемых грунтом поверхностей, если принимается марка бетона по морозостойкости не ниже 300 по ГОСТ 10060 и по водонепроницаемости не ниже W12 по ГОСТ 12730.5. При этом класс таких поверхностей должен назначаться не ниже А4 по ГОСТ 13015 и должен обеспечиваться непосредственно после снятия опалубки без последующей абразивной или иной механической обработки." Раньше никаких "если" даже не упоминалось. Вроде и ПГСники фундаменты мажут...
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303
|
Цитата:
История создания обмазки битумом (который разрушается в земле за 10 лет) - раньше фундаменты делали из В12,5, максимум из В15, в то время как бетон В25 считался сверхпрочным и сложно изготавливаемым, так вот для условно "пористого" В12,5-В15 заполнение пор битумом было необходимостью. Сегодняшние бетоны значительно более плотные, обмазки не требуют, если нет хлористой агрессии грунтовых вод и грунтов.
__________________
Опыт проектирования с 2007 года |
|||
![]() |
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316
|
УГВ вроде всегда переменчивый, независимо от зданий и сооружений. Тем более поверхностных вод. Обеспечивается в "мостах" (условных, там не только собственно мосты через речки) "все" при соблюдении перечисленных условий, а совсем не по умолчанию всегда и везде, потому вполне себе в масштабах "мажут" засыпаемое и в мостах, трубах тем более, даже заводского изготовления. Часто для проформы, там ведь свои правила имеются. Хоть то, что не "битумом" нужно, и не "обмазывать", да еще тряпками из мятого ведра, гретого на костре...
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Устранение негативного воздействия влаги на подземную часть здания | GTS(PGS) | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 10 | 06.03.2020 10:35 |
Как побороть образования влаги в нижней части сэндвич панели? | Константин Ч | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 13.09.2018 12:51 |
Закопали горизонтальную гидроизоляцию, как устранить капиллярный подсос и его последствия | ValenDz | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 09.03.2013 08:24 |
Капиллярный подсос. | cosc | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 14 | 17.09.2010 09:54 |
разрушение кирпичей от влаги... | Stierlitz | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 08.07.2008 17:52 |