Если этот бетон нужен для сооружения, то это плохая идея. Развалится, растрескается и т.д. В общем: бетон+грунт=грунт.
Если это просто подбетонка, которая нужна только чтобы арматуру устанавливать не в грязь и уже нормальный бетон в дальнейшем лить не на грунт, то нормально. Можно хоть месяц ставить опалубку и арматуру на все фундаментные стены, а потом разом их залить (если бетонный завод пришлёт несколько машин). Цитата:
Если стоит речь о гидроизоляции, то обмазочная гидроизоляция поможет. Ещё можно заложить набухающий в воде шнур по шву бетонирования. Где швы лучше не допускать: в середине конструкций. Например, если речь о плите, то лучше её делать за 1 захваткку. К перерывам бетонирования это не относится. Хороший бетон и с перерывами не растрескается, плохой, хоть разом весь залей - развалится. Для бетона без разницы. Хоть сруб из брёвен. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465
|
Offtop: В этих словах всё ужасно.
Но помогать нет времени. Рекомендую нанять проектировщика хотя бы КЖ.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 23.01.2013
Сообщений: 129
|
[quote=Дмитррр;1988089] Развалится, растрескается и т.д. В общем: бетон+грунт=грунт.
Если это просто подбетонка, которая нужна только чтобы арматуру устанавливать не в грязь и уже нормальный бетон в дальнейшем лить не на грунт, то нормально. ----- добавлено через 55 сек. ----- Для предотвращения растекания планировал гидроизоляцюи из ПВХ пленки... Не спасет? |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465
|
Андрей Сергеевич, как всегда спасёт грамотное проектирование. За деньги, профи.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,412
|
Цитата:
1. Плохой бетон (плохой рецепт и/или плохие ингредиенты) - с этим вы ничего не сделаете, это забота завода. На вас задача - не испортить. Например, не надо подливать в бетон воды (и вообще ничего добавлять), не надо использовать просроченный бетон, не надо трогать бетон, который начал схватываться, но ещё не набрал нужную прочность и т.п. 2. Плохой уход за бетоном в первые дни после заливки - с этим вы можете поработать. Например, свежий бетон надо защищать от испарения в нём воды. Для этого его поверхность рекомендуется защищать от солнца, регулярно увлажнять, или укрыть влажной тканью или ещё чем-то. Продаются даже специальные материалы для ухода за свежим бетоном. 3. Плохие технические решения. Тут может быть десятки вариантов, все не опишешь. Например, плохая подготовка основания, неверно собранные нагрузки, неправильная форма сооружения, неверно выбранный класс бетона, неверно назначенные размеры, неправильно подобранная арматура, неправильное положение арматуры в бетоне, неправильно назначенные температурные и осадочные швы и ещё куча всего. Тут, как сказал товарищ Tyhig |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,041
|
Я так и делал у себя.
Лента. Вниз 1.7м траншея - первая партия бетона. Ленту не заглаживаем, прошлись лопатой через часок - потыкали для шерховатости. Заливаем ниже уровня земли. Набрали обрезков арматуры, проката, любого железного мусора - навтыкали, ну так что бы спокойно было. Потом второй этап - цокольная часть высотой от 0.4 до 1.0м - перепад. У меня с опалубкой и армированием, ожиданием когда мне "левый" бетон в нужном объеме дадут со стыковкой с бетононасосом перерыв составил 1.5недели. Стены и перекрытия тяжелые, не деревяшки. Более менее. Армируйте по инженерному, а не по человеческому))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465
|
jtdesign,
Это индикатор идиотизма и не знания рынка, правил, норм, традиций, гарантия отсутствия расчётов. Копни поглубже и вылезет ошибок на демонтаж и новое проектирование с нуля. Сегодня он бетон в грунт "льёт". Завтра у него фундамент некошерно рассчитан. Послезавтра стены не те. Потом туалет подвинуть надо. Потом лестница не помещается. А крышу я и сам с трудом фигачу. Как он её сам родит, не знаючи про фундаменты.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,412
|
Цитата:
- знать, учитывать и уметь нужно больше. - не факт, что "дедовский вариант в земле" обойдётся дешевле, а не дороже "отцовского варианта с опалубкой". |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.09.2008
Сообщений: 439
|
Tyhig, Я вот если честно не понимаю что так смущает в такой схеме. Мы даже не знаем что там за грунт у человека. Может там вполне себе всё прилично стоит с вертикальными стенками и не осыпается. Однозначно сказать что так делать для себя в своем собственном доме я не могу. А так то конечно за уши щас все нормы притянем по конструктивным требованиям защите от коррозии и т.д.
Швы бетонирования тоже вроде понятно как делаются в ленточных фундаментах, не архи сложная задача отсечку соорудить. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465
|
Смущает отсутствие проектировщика. Проектировщик КЖ так фундаменты бы никогда не сделал. Это табу. Остальное следствие из этого.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,340
|
В каких-то случаях - связные грунты, каркасный дом, итд - почему бы нет... Есть "дедовские" способы...
Но в основании лучше бы залить бетонную подготовку или отсыпать щебнем с тромбованием - на эту подготовку будет устанавливаться каркас армирования, нужно обеспечить его проектное положение. Можно ли не закреплять стенки траншеи? Возможно, но могут быть неприятные сюрпризы по ходу проведения СМР. Утепление ленты не планируется? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.09.2008
Сообщений: 439
|
Если в этом разрезе рассматривать вопрос то я с Вами согласен. Тем более человек подписался "инженер-проектировщик". Хотя он может быть проектировщиком всего что угодно)
|
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,412
|
Вот именно. А инженер, при отсутствии данных, должен всегда предполагать худший вариант. Иначе он не инженер.
Ладно, допустим, там хорошая плотная и устойчивая глина. Насколько больше бетона уйдёт на фундамент в глиняной опалубку при том же арматурной каркасе по сравнению с нормальной опалубкой? Этот перерасход окупит экономию на опалубке? |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,340
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.09.2008
Сообщений: 439
|
Дмитррр, Вполне может и окупить. Тем более вы не забывайте о том что планируется в одно лицо всё это делать и я тут лично по опыту готов пойти на затраты. Чтобы поставить какие никакие щиты и раскрепить их, нужно разрабатывать широкую траншею, а если говорить об экономии то щиты мы потом ещё должны будем снять. Чтобы они нормально снялись и те же доски от них можно было повторно использовать нужно проложить хотя бы пленку.
Мне например большую экономию даёт подбор армирования по расчету. Опять же я никому такие советы официально не даю. На работе днем я законопослушный инженер) ----- добавлено через ~2 мин. ----- Фанера из под старого шкафа это прям топ) Я шкаф старый раскурочил и распустил. Экспроприировал на работе шпильки опалубочные и офигенные щиты под цоколь забора получились) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,226
|
Ни насколько, если траншея прямая с устойчивыми вертикальными стенками. Такую четверо мужиков спокойно выкопают (либо доработать после экскаватора). У меня на участке, например, суглинок такой, что от него лопата отскакивает и кирка с трудом берет. Про опалубку и не думал, когда дом строил (фундамент обошелся раз в 5 дешевле с учетом мелкозаглубленности и безопалубочности). Что за грунты у автора темы - неизвестно.
|
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,412
|
Так это и есть главный вопрос. Насколько надо увеличить защитный слой, чтобы исключить проблемы, напрмиер, из-за попадания случайного комка глины в защитный слой?
Цитата:
Только надо сказать рабочим и экскаваторщику, чтобы копали с точностью до сантиметра ![]() Если же они копнуть больше нужного, то потом придётся форму восстанавливать, а землекопам придётся переквалифицироваться в мастеров лепки из той-же глины. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,340
|
Цитата:
в этой траншее связные грунты можно наверное закрепить... тем же жидким стеклом например.... но посоветовать не могу, такого опыта у меня нет. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465
|
Говном можно стенки траншеи укрепить. Подождать пока засохнет и бетонировать. Ведь делали же хижины мазанки. Чем хуже. Зато дешевле.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,340
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,226
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,412
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Если защитный слой будет больше - это хорошо. Более того, его нужно делать больше. минимальный должен быть сантиметров 6. С учётом неровностей копания будет сантиметров 10. То есть на 7 см больше того, что в опалубке. Берём фундамент шириной 40 см и прибавляем 7 см с 2 сторон. То есть бетона уйдёт на треть больше. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,041
|
Чего то Вы ребята заработались за зиму))). В поля пора на грядки - картошка ждет.
Ты мне скажи до какой глубины согласно кондовой табличке в СНиП 12-04-2002 откос можно вертикально копать в связных грунтах? До 1.5 метров написано. Это подтверждает механика грунтов. Обычно когда такой окоп копают берется полиэтилен от 100мкр. Сразу его рулон покупаешь перед началом великой стройки. Он для всего нужен - кирпич накрыть, доски и т.п. Вот берешь и укрываешь стенки траншеи с 2-х сторон и нормально. Внизу прижимаешь, натягиваешь и сверху тоже. У меня с одного угла верховодка пошла - всунули лист старой опалубочной фанеры и нормально в похорон ушла. Все равно, когда в траншею сливаешь - надо с вибратором ходить и уплотняешь и разгоняешь. Да и еще таджики так копают, как никто другой - ровно, быстро. Это у них в крови - арыки тянуть. Я в Москве 3 АЗС построил. Траншеи копали погрузчиком в насыпных грунтах, ну Москва же - помойка вековая. Вручную подчищали. Фундаменты ленты ~1.5м глубиной. Армирование так себе - хозяину показать - армируем мол - закрывай пункт. Делали изюм. На первой ломали шахту метростроя - метро Пролетарская. И клюнула мне в голову мысль))) . По всем точкам бой бетонный развезли. И делали так - бой скидывали - раствором строительным (не бетоном) проливали - экономия. Павильоны конструктивно в 1.5 кирпича красного с перекрытием пустотками, штукатурка, стяжки. Траншеи 400-500мм. Работают АЗС. с 96года - 26 лет))). Уже хозяев поменяли. Одна вообще стала BP. надо было закладные гильзы положить - строил Вася))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 06.04.2022 в 16:50. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,226
|
А если брать фундамент 50 см, то меньше, чем на четверть. Согласен, что бетона уйдет чуть больше, но это с лихвой компенсируется затратами на опалубку и доп. земляные работы. А застилание траншеи полиэтиленом, как пишет Podpolie, прекрасно защищает от падающих комков + обеспечивает хороший уход за бетоном.
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465
|
Ну хорошо. Можно и так. Но только с говном.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,041
|
Давай я тебя на практику пристрою под Иркутск))).
----- добавлено через ~10 мин. ----- А доски берутся однозначно 40мм. Сразу кубов 5. У меня эти доски прошли 4 оборота. Опалубка фундамента сверху ленты. Опалубка перекрытий и остались в стропилах крыши. Еще даже на поделки, я помню остались.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,340
|
если по рабоче-крестьянски - можно и горбыль.... перебрать, а если договориться с работягами с пилорамы - то они отбракуют горбыль получше, ну это так, лайфхак....
вообще антикризисных вариантов довольно много...начать бы с обоснования решений, может быть проще мелкие сваи забить |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465
|
Имей совесть, есть же большая разница между забить сваи и забить на родовое гнездо.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,041
|
Сваи ж/б да, и 150мм и 200мм появились и мелкая техника которая везде проедет. Но тут как раз надо проект делать и геологию. В слепую бить это только люди далекие от стр-ва могут себе позволить))). Лучше на колодезных кольцах ф700-1000мм. Берешь по углам закапываешь, под стенами с шагом и готово. Потом сверху рандбалку отлил. Отлично. Я только потом про это сообразил, когда увидел в живую. Вообще проблем никаких. И кольца дешевые, но были когда то)))). Монтаж можно вручную. Внутрь колец - все что угодно. Несущая способность, во! Тоже самое как люди мучаются с промскладами всякими, но намного эффективнее и проще.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 23.01.2013
Сообщений: 129
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Планируется полноценный арматурный каркас. Глубина траншеи планируется 1.4м |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465
|
Ладно, хватит грязных издевательств.
Рассказывайте, показывайте. Может кто-нибудь посмотрит ваши чертежи. Какой метод планирования используете ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
|||||||
инженер-проектировщик Регистрация: 23.01.2013
Сообщений: 129
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
Планируется щебеночная подготовка и фиксафия каркаса при помощи "стульчиков" и "звездочек" ----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~8 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~14 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~17 мин. ----- Цитата:
|
||||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,041
|
Цитата:
Если у Вас дом 2-х этажный и при наличии монолитных или сборных ж.б. перекрытиях на лентах хорошо так возрастает нагрузка на углах здания. Поэтому не меняя задуманной ширины траншеи в углах дома эту траншею увеличивают в ширину на расстояние от угла 1-2м. Конструктивно конечно лучше в пятно застройки. Почему? ленточный фундамент при таких нагрузках работает на максимум по передаче нагрузки на грунт. Практически предел расчетного сопротивления грунтов основания (лента просто узковата). И в углах возможно его превышение, по раскладке нагрузки видно. Ну когда ведешь сбор нагрузок хоть вручную, хоть в программе. Это ведет к выпору ленты фундамента - углы садятся, а середина грубо начинает изгибаться. Так называемый выпор. Появляются трещинки вертикальные трещинки по середине ленты. Ширина раскрытия и стабилизация во времени трещин зависит зависит уже от того какой у Вас грунт в основании - какие у него физ.-мех. свойства. Главное что бы они по стене не поехали в вверх. Ориентировочно это отмечается на домиках шириной от 8 метров. Момент сопротивления сечения ленты уже не справляется. Вот поэтому при таких нагрузках уже целесообразно применять Т - образный профиль фундамента (с опорной пяткой) или сборные подушки. Проанализируйте свой дом по нагрузкам на пог.м ленты. Тут я еще вспомнил, и "Остапа понесло")))). Геология это по жизни все наше - хобби. Еще есть такая ну не беда, а особенность Волгограда. Ваша колбаса вдоль Волги пестрая по геологии. Я на той стороне на острове Зеленом в инж.бригаде служил там пески. А вот суглинки у Вас могут быть коварные. Они у Вас там и просадочные и набухающие. В них большая пористость. Ну и грунты еще засоленные (на язык пробовать не надо, не почувствуете))), там карбонаты, гипсы черт ногу сломит.... Полный набор прелестей. Поэтому большое внимание к вводам водяных коммуникаций, организации сбора воды с крыши и с площадок покрытых плиткой или асфальтом. И куда нибудь ее подальше скинуть, лучше к соседям)))). Не забудьте по блокам сделать монолитные пояса ну разное там всякое типа сеток армирования. Для частного дома особо не страшно, но проанализируйте свою нагрузку - типа вспомнить скамью института))). и еще для успокоения - лента, пазух нет, вода туда к подошве фундамента при мероприятиях не пойдет. Может у вас конечно и все в порядке - город длинный, геология пестрая. Да, траншея, однозначно стоять))), в таких грунтах будет.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 06.04.2022 в 23:54. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465
|
Андрей Сергеевич, в слове "чертежи" всего 8 букв. Какая из них вам непонятна ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 23.01.2013
Сообщений: 129
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 23.01.2013
Сообщений: 129
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,041
|
Одноэтажный это хорошо не небоскреб. Пятую стенку, внутреннюю лучше из кирпича или блоков типа шлако выложить, для восприятия нагрузки от кровли и возможно: как пить дать потом захотите мансарду - не мы жены захотят и тещи чтоб их..... Ну это уже другая история - выше земли уже не интересно - краски слишком яркие.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,340
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- ... сейчас кстати довольно популярны варианты с мелкозаглубленными фундаментами. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 23.01.2013
Сообщений: 129
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,226
|
Смотря что считать существенной нагрузкой. Без геологии говорить некорректно. Если вокруг уже построены дома с кирпичными стенами и в 2 этажа, и они не трещат, то можно считать не очень существенной
![]() Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,340
|
не факт что этого хватит. У соседей есть строения рядом с забором?
![]() Вообще конечно довольно выгодно иметь помещение сезонного пользования, то есть на зимний сезон эксплуатировать один объем, на лето - дополнительно мансарды итп., в том числе для размещения гостей. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465
|
Андрей Сергеевич,
3 м это по ППЗ или т.п. А по нормам ещё 6 м между зданиями. Так что если у них дом по краю их участка, то или его сносить за их счёт или вам делать отступ от края 6 м. Я зря рот не открываю на форуме. Offtop: Последние пару лет. ![]() Offtop: Ну про говно пошутил, конечно. Прикольно было бы. Прям зудело. ![]()
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 23.01.2013
Сообщений: 129
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,340
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,226
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,226
|
Причем тут дачная амнистия, если это городская территория? Андрей Сергеевич, Вы сами написали, что Вы проектировщик. А любой проект начинается с исходных данных: это не только геология и геодезия, но и ГПЗУ. Определитесь с юридическим статусом своей земли и с последствиями возможных нарушений.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 23.01.2013
Сообщений: 129
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,226
|
Параметры разрешенного строительства определяются не кадастровым паспортом, а ПЗЗ. Действующую редакцию ПЗЗ Вы сами можете не найти (а можете и ошибиться), а в ГПЗУ будет собрана концентрированная информация об этом. Вы, в конце концов, проектировщик, или в чём (в смысле где)?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,041
|
Может сделать все проще. Пойти в местную регпалату. Там при ней сидят "свои" кадастровые конторы. Поговорить, все разжуют, договорится и все оформят и сами же согласуют.
У нас так было 2 года назад. Самозахват 3 сотки. Это я маханул по требованию жены и тещи))). В собственность нельзя. Это чего нельзя? Все землю не раздаем. Ну давайте в аренду. Тоже сложно - водоохранная зона, там пункт, там параграф, там короче задница на заднице - китайская грамота. Я уже думал как сносить забор и на какие шиши новый делать. Поехали в управление, зашли в контору при них - 12т.р. и все дела, все сделаем. Сами съемку сделали, нарисовали, согласовали. Выявили, что мы с соседом 60кв.м земли обменялись - кривовато забор крутанули. Звонок - забирайте с печатями документы уже в управлении. А как там говорю зона охраны воды поживает? Да никак - течет пока, есть лазейки - для огорода же у Вас эти 3 сотки, а бытовка там стоящая временная, если что передвините? Передвину, говорю, зуб даю))). Все, а самому это такой головомой. Пойти, проконсультироваться заранее. Местные знают и направят. И еще почему. У этих госклоунов обновление законов о домовладениях и земле происходит чуть ли не каждый год. Связано с налогами и поборами, все считают сколько содрать за сотку за кв.метр. Их хлебом не корми, дай пописать на бумагу. Самому это не в жизнь переварить.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 07.04.2022 в 17:29. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 23.01.2013
Сообщений: 129
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465
|
Андрей Сергеевич, это вы ещё просто не познакомились с тем, что в России называется садоводство.
Бегите оттуда.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,041
|
Опыт большой, да?
Я профессиональный москвич))). 15 лет уже садоводством занимаюсь, и как можно дольше хочу пока есть силы и что бы: "Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла ненавидимый прокуратором город. "- Москвабад))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Строители допустили перерыв в бетонировании ростверка больше 2-х часов | ssvsergey | Основания и фундаменты | 15 | 25.07.2019 20:00 |
Какой максимальный перерыв в бетонировании при устройстве рабочих швов | Red-475 | Технология и организация строительства | 2 | 02.12.2012 12:35 |
перерыв в бетонировании ж/б конструкций бассейна | Genry | Технология и организация строительства | 6 | 29.10.2012 20:14 |
Гидрошпонки при бетонировании басейнов | Yuzer | Железобетонные конструкции | 7 | 27.06.2012 11:51 |
что делать если образовался таки рабочий шов при бетонировании | Иван 80 | Технология и организация строительства | 10 | 19.08.2010 12:41 |