Чем сделать утепление цоколя здания класса Ф1.1
Регистрация: 24.11.2015
Сообщений: 21
|
||
Просмотров: 8866
|
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,250
|
Цитата:
Кроме того, класс фасадной системы К0 совсем не подразумевает только негорючие материалы. Пеноплэкс и ЭППС - одно и то же. Не всякий ЭППС пеноплэкс, но всякий пеноплэкс ЭППС ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Согласно прикрепленного разъясняющего письма от ВНИИПО МЧС, возможно применение для цокольной части наружных стен горючих утеплителей и для зданий класса Ф1.1, при соблюдении указанных в письме условий.
Я применял в аналогичном случае ЭППС в составе СФТК. Госэкспертиза положительная. Цитата:
Написано это в СП 50.13330.2012: Цитата:
Цитата:
Схожая тема обсуждалась здесь: https://forum.dwg.ru/showthread.php?...EE%EA%EE%EB%2A
__________________
Архитектура - это диагноз. Последний раз редактировалось DJo Frey, 27.07.2022 в 15:07. Причина: добавление |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,958
![]() |
Случись что, и это письмо, в котором высказано "мнение специалистов института", не будет иметь абсолютно никакой юридической силы. Первые, к кому придут за выяснениями будете вы.
В п.5.2.3 СП 2.13130.2020 прямо сказано, что применение горючей облицовки, отделки и теплоизоляции не допускается без всяких исключений ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
У Изовера когда то видел узлы с применением мин.плит обернутых в полиэтилен в цоколе и под землей, но решение так себе (имхо). Последний раз редактировалось Alkor527, 27.07.2022 в 15:51. |
|||
![]() |
|
||||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Сверху полиэтилена как отделку цоколя предполагается делать? По поводу полиэтилена в СП 2.13130.2020 ведь есть и такое требование: Цитата:
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,958
![]() |
Нет, и не собираюсь. Оно мне не нравится.
Да все по сути тоже самое... Где по рангу СТО и где СП 2. Кроме того, чтобы доказать, что фасадная система имеет класс К0, на нее (на конкретный состав с конкретными наименованиями и толщинами материалов) должен быть сертификат пожарной безопасности с соответствующими испытаниями. Любое отступление по толщине слоев (хоть в большую, хоть в меньшую сторону) ведет к тому, что данная система уже не К0. И тот абстрактный по толщине состав стены, который показан на рис.5.1 в СТО по сути филькина грамота до которой легко можно докопаться при желании. |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Зачем тогда другим людям его предлагаете? А что Вы применяете для утепления цоколей в зданиях класса Ф1.1? Пеностекло? Есть опыт применения на построенных объектах?
Поясните, где? Как я считаю, это СТО и СП 2 "по рангу" равнозначны, если следовать "букве закона" 123-ФЗ http://www.consultant.ru/document/co...3c3e85/#dst57: Цитата:
Цитата:
У применяемой мной системы СФТК с теплоизоляцией из ЭППС есть такое заключение: https://nav.tn.ru/upload/iblock/5db/...K-XPS-2022.pdf И в этом заключении тоже указана допустимость применения СФТК с ЭППС в цоколях зданий Ф1.1 (см вложение). На рис.5.1 в СТО показан не абстрактный "состав стены", а всего лишь схема выполнения СФТК в цокольной части наружных стен.
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,958
![]() |
Я ничего никому не предлагал.
Цитата:
Цитата:
Цитата:
СП 2.13130.2020 (приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) от 12 марта 2020 г. N 151). Могу конечно ошибаться, но в данном случае считаю, что послабление требования СП2, которое допускает СТО (горючий утеплитель в цоколе на высоту до 750мм выше отмостки для Ф1.1) ничем (кроме денег) не оправдано. Но это мое личное мнение. Производил бы Технониколь пеностекло и этот пункт в СТО никогда бы не появился. Последний раз редактировалось Alkor527, 28.07.2022 в 12:54. |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
А у меня ни одного. Никакие подрядчики и заказчики в моём регионе не желают использовать пеностекло вообще.
Цитата:
А СП 2.13130.2020 разработан ФГБУ ВНИИПО МЧС России - той же организацией, которая выдала письмо-разъяснение к этому же СП о мнении работников этой же организации. И письмо это она выдала на основании поручения, данного от организации, утвердившей этот СП - МЧС России (см. вложение с письмами-запросами на это письмо). Да и заключение о классе СФТК с допуском о применении ЭППС в цоколе зданий Ф1.1 выдала та же организация, что и разработала СП 2.13130.2020 - тоже ФГБУ ВНИИПО МЧС России. То есть по моему мнению, ФГБУ ВНИИПО МЧС России просто дополнила п.5.2.3 СП 2.13130.2020 недостающими данными о возможности применения горючих утеплителей в подземной и цокольной части наружных стен. Так что не нравится Вам СТО 72746455-4.8.1-2021 - не смотрите. А согласован ли СТО 72746455-4.8.1-2021 с МЧС РФ, я буду узнавать. Цитата:
Обеспечение требуемых пределов огнестойкости и классов пожарной опасности конструкций с РАПЭКС XPS. Правила проектирования" ( СОГЛАСОВАН Академия ГПС МЧС России ЦОНИ и НИ (экспертное заключение от 01.12.2021 рег. № 12/130 - 2021) Департамент надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России (протокол от 23.11.2021 № 12/21) https://rapex-org.ru/upload/iblock/d...rapex_2021.pdf В СТО 274.465.001–2021 то же самое: Цитата:
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,958
![]() |
В п.5.2.3 СП 2.13130.2020 наконец то появилось дополнение:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 25.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 261
|
Цитата:
Есть какой нибудь вариант утеплить пенополистиролом снаружи со штукатуркой (без наружного слоя крпича или бетона)? Заключения ВНИИПО, сертификаты или т.п.?
__________________
--- |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 25.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 261
|
Применяли на практике? Толщина минваты и пенополистировала разная (т.к. пенополистирол имеет меньшую теплопроводность)? Или унифицировали по максимуму?
Минвату от замачивания внизу (защищали)? Спасибо, но не подойдет: Заказчику нужны распространенные, обычные, недорогие материалы. Без экзотики
__________________
--- |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,250
|
Цитата:
Если цоколь высокий то в этом нет необходимости. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Offtop: Вообще-то, надо знать класс ФПО здания. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.02.2008
Калининград
Сообщений: 235
|
Вот готовые сертифицированные системы - https://nav.tn.ru/systems/tsokol/
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,958
![]() |
Алексий31, нужно еще понимать что вы имеете ввиду под понятием "цоколь". В контексте этой темы (про намокание и пож. безопасность) "цоколь" - просто нижняя часть стены примыкающая к грунту, которую нужно сделать влагостойкой и негорючей. Высота "цоколя" может быть и ниже высоты цокольного этажа.
С точки зрения архитектуры (красоты) высоту "цоколя" (выпирающей/западающей части влагозащищенной стены) можно сделать любой, но желательно не меньше 0,5 м. А чем его утеплить/облицевать выше - чисто архитектурный вопрос. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 25.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 261
|
Цитата:
Если правильно понял, то для Ф1.1 и Ф4.1 - то пенополистирол только на 750 мм от земли (800 мм по СП 2), а для остальных классов ФПО - не более 4 метров между противопожарными рассечками. 5.3.3 Стены наружные с системой теплоизоляционной фасадной композиционной (СФТК) с теплоизоляционным слоем, выполненным из плит на основе экструзионного пенополистирола производства ТехноНИКОЛЬ, указанные в 5.3.2. настоящего стандарта, должны проектироваться и монтироваться в соответствии с [5] и включать выполнение следующих требований: ... в) на каждом этаже в уровне верхних откосов проемов по всей длине здания, но не реже чем через 4 м (при расстоянии между смежными проемами в горизонтальном ряду более 1,5 м – возможна дискретная (прерывистая) схема) должно предусматриваться выполнение горизонтальных противопожарных рассечек; Ф5.1, Ф5.2, Ф4.3. Здания разные, я ищу обоснование нормами. Ф1.1 и 4.1 у меня пока нет Я может криво читаю СП 2, но там не указано что высота пенополистирола до 0.8 метров - это только для Ф1.1 и Ф4.1: Для зданий всех классов функциональной пожарной опасности допускается применение горючих материалов для теплоизоляции цоколей и надземной части фундаментов зданий на высоту не более 0,8 м от уровня земли (или отмостки) при их защите с внешней стороны негорючими материалами толщиной не менее 30 мм в антивандальном исполнении (цементно-песчаной штукатуркой по сетке, керамической плиткой и др.). Лично я понимаю под цоколем - нижнюю часть стены из бетона/кирпича, которая защищена от намокания/снегового давления/удара уборочной техники, а выше которого идет 3-слойная сэндвич панель
__________________
--- |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,958
![]() |
Цитата:
Для ваших зданий можно делать пенополистирол выше 0.8 метров |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 25.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 261
|
Привожу весь пункт целиком:
5.2.3. Класс пожарной опасности (в том числе возможность распространять горение) конструкций наружных стен с внешней стороны с применением СФТК и НФС определяется в соответствии с ГОСТ 31251. В зданиях и сооружениях I-III степеней огнестойкости кроме малоэтажных (до трех этажей включительно) жилых домов не допускается выполнять отделку (в случае использования штучных материалов - облицовку) внешних поверхностей наружных стен из материалов групп горючести Г2-Г4, а материалы ветровлагозащитных мембран не должны относиться к группе горючих легковозгораемых материалов по ГОСТ Р 56027. В зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1 и Ф4.1 всех степеней огнестойкости стены наружные с внешней стороны с фасадными системами должны иметь класс пожарной опасности К0, с применением НГ облицовки, отделки и теплоизоляции. Для зданий всех классов функциональной пожарной опасности допускается нанесение на негорючую внешнюю поверхность наружных стен (в том числе на облицовку и отделку фасадных систем), а также на металлические элементы каркасов НФС, горючих защитно-декоративных покрытий толщиной до 0,3 мм (окрашивание, напыление и т.п.). Для зданий всех классов функциональной пожарной опасности допускается применение горючих материалов для теплоизоляции цоколей и надземной части фундаментов зданий на высоту не более 0,8 м от уровня земли (или отмостки) при их защите с внешней стороны негорючими материалами толщиной не менее 30 мм в антивандальном исполнении (цементно-песчаной штукатуркой по сетке, керамической плиткой и др.). (Измененная редакция, Изм. N 1). абзац 3 - только для Ф1.1 и Ф4.1 - тут понятно, ко мне не относится абзац 5 - указано "Для зданий всех классов функциональной пожарной опасности... не более 0.8 м...". Считаю что во всех класса ФПО должно быть не более 0.8 м. Или я что то не понимаю? Можете пояснить Вашу точку зрения? Это сугубо по СП 2? Или с учетом СТО Технониколя (с пожарным сертификатом на систему)?
__________________
--- |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,958
![]() |
Цитата:
Данное дополнение не ограничивает высоту цоколя с применением горючих материалов (пенополистирола) для всех классов функциональной пожарной опасности до 0,8 м, а напротив (из-за отсутствия альтернативы пеностеклу) дает возможность применять горючую теплоизоляцию для зданий Ф1.1 и Ф4.1, но с ограничением по высоте до 0,8 м. Пожарные сделали послабление в угоду долговечности конструкций и их нормальной эксплуатации. Пожарные нормы в плане фраз "допускается" "следует применять" очень конкретные. Толковать их по разному сложно (хоть и есть отдельные индивиды среди пож. инспекторов ![]() П.4.9 того же СП 2: Цитата:
Последний раз редактировалось Alkor527, вчера в 15:55. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Отметка пола ниже верха фундамента. Как утеплить цоколь? | Skiv | Основания и фундаменты | 19 | 11.07.2014 17:00 |
Утепление фасада здания выше последнего теплого помещения | Водкина Александра | Архитектура | 3 | 27.03.2013 09:11 |
Утепление железобетонного перекрытия цоколя Эковатой или подобным засыпным утеплителем | jola | Железобетонные конструкции | 2 | 15.07.2010 17:50 |
Как целесообразнее сделать разрез здания? | SanVenan | Архитектура | 7 | 09.04.2010 16:23 |
Утепление стен здания изунтри. | gad | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 22.02.2007 17:03 |