Не проходят торцевые балки по серии Уникон Рк1
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Не проходят торцевые балки по серии Уникон Рк1

Не проходят торцевые балки по серии Уникон Рк1

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.02.2023, 08:08 #1
Не проходят торцевые балки по серии Уникон Рк1
Axe-d
 
иллюстратор
 
с берегов Забобурыхи
Регистрация: 10.04.2007
Сообщений: 5,062

Фактически в серии предлагается балки торцевого несущего фахверка унифицировать с прогонами. Задумано изящно, только вот качестве прогонов используется гнутый швеллер, благодаря чему они еще и работают распорками. Но что хорошо для прогона, для торцевой балки оказывается проблемой, так как свес сжатой полки слишком большой, и швеллеры просто не проходят даже на те нагрузки, что заданы в серии. Ничто, конечно, не мешает заменить профиль, но хочется все-таки прояснить - или ошибка, или Катюшин (автор серии) знает про гибкость свеса что-то такое, чего не знаю не то что я, а даже авторы СП?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: изображение_2023-02-02_120437426.png
Просмотров: 341
Размер:	162.3 Кб
ID:	253017  

__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Просмотров: 11269
 
Непрочитано 02.02.2023, 09:43
#2
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,532
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


так сечение-то какое?
olegrussia вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.02.2023, 10:34
#3
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,062
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


ну вот БТ2 - гнутый швеллер 250х125х6, на заявленные 240 кг снеговой нагрузки не проходит, на 320 - тем более. Более того, серия была создана в 2007 году, когда действовал СНиП II-23-81. Так по нему результат еще хуже
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2023, 10:57
#4
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Вы по разрезной или неразрезной схеме считали? у них по моему неразрезная
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.02.2023, 11:09
#5
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,062
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Это у "канска" неразрезная, а у этих разрезная
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: изображение_2023-02-02_150915799.png
Просмотров: 242
Размер:	85.6 Кб
ID:	253032  
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2023, 11:57
#6
Rane


 
Регистрация: 23.10.2016
Сообщений: 301


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
про гибкость свеса что-то такое
а не проходит по какому фактору? гибкость свеса - это в сторону местной устойчивости, если память не изменяет
Rane вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.02.2023, 06:38
#7
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,062
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Rane Посмотреть сообщение
а не проходит по какому фактору? гибкость свеса - это в сторону местной устойчивости, если память не изменяет
Ну да, в сторону местной устойчивости сжатого пояса, которая считается обеспеченной, если условная гибкость свеса не превышает предельного значения
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда

Последний раз редактировалось Axe-d, 03.02.2023 в 07:16.
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2023, 07:56
#8
Rane


 
Регистрация: 23.10.2016
Сообщений: 301


Тогда интересно. Если стенку балки можно проектировать неустойчивой, то со сжатым поясом, я такого не знаю. Да вполне и ошибка может быть. Катюшин человек уважаемый, но не киборг
Rane вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2023, 09:45
#9
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
гнутый швеллер 250х125х6, на заявленные 240 кг снеговой нагрузки не проходит, на 320 - тем более. Более того, серия была создана в 2007 году, когда действовал СНиП II-23-81. Так по нему результат еще хуже
А на какие усилия Вы проверяете сечение? И надо ли в этом случае считать на устойчивость при изгибе ?
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2023, 10:27
| 1 #10
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979


Насколько помню теорию, слишком тонкий свес полки говорит о том, что стержень потеряет местную устойчивость раньше, чем общую. Местная и общая устойчивость взамоувязаны по СНиП. По еврокоду такие сечения относят к типу 4 и расчет идет с учетом редуцированного сечения балки. У Катюшина серия разработана под конкретный завод, вот он и пихает по максимуму "особенные" сечения. Насколько не проходит свес? У меня проходит в коэф. 1.074 где-то.
Бам вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2023, 11:20
#11
Rane


 
Регистрация: 23.10.2016
Сообщений: 301


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
И надо ли в этом случае считать на устойчивость при изгибе
Если есть сжатый пояс, значит его местная устойчивость должна быть обеспечена, так же по СП. Или вы пишете про общую устойчивость при изгибе? у ТС же другая проверка не идет

Цитата:
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
Местная и общая устойчивость взамоувязаны по СНиП
В случае сжатой полки для балки 1-го класса получается же, что не связаны. В СП ЛСТК (который как я понимаю сдернули с еврокода) тоже по редуцированному сечению считают.

Сам я ленюсь данный пример разобрать, но в формуле участвует только геометрия пояса, характеристики стали и напряжение в поясе.
Rane вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2023, 12:15
#12
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от Rane Посмотреть сообщение
Если есть сжатый пояс, значит его местная устойчивость должна быть обеспечена, так же по СП. Или вы пишете про общую устойчивость при изгибе?
Я пишу именно об общей устойчивости.

Цитата:
Сообщение от Rane Посмотреть сообщение
у ТС же другая проверка не идет
Проверять, так уж всё . К тому же нет никакого желания сочинять числа для задания в программу. Будут исходные - просчитаю, а нет, значит не надо.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.02.2023, 14:23
#13
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,062
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
К тому же нет никакого желания сочинять числа для задания в программу. Будут исходные - просчитаю, а нет, значит не надо.
В первом посте я приложил картинку и даже исходные данные из серии, на которые я проверял балку. Еще в серии закладывается, что вес покрытия 70 кг/ кв.м. Шаг колонн 6 метров, шаг прогонов 3, то есть РС - балка с приложенной в середине нагрузкой (240+70)х3х3=2,8 тонны. Из всех проверок не проходит именно по предельной условной гибкости сжатого пояса, которая назначена критерием его устойчивости
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: изображение_2023-02-03_182301880.png
Просмотров: 131
Размер:	135.9 Кб
ID:	253062  
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда

Последний раз редактировалось Axe-d, 03.02.2023 в 14:28.
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2023, 15:32
#14
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Из всех проверок не проходит именно по предельной условной гибкости сжатого пояса, которая назначена критерием его устойчивости
Подтверждаю, коэффициент использования у меня получился k=1,09 и именно по этому критерию (при расчёте по СНиП II-23-81*). Вообще же если кто считает серии безошибочными документами, глубоко заблуждается . Напомню также, что в данный момент серий, которые можно было бы использовать в качестве прямой нормативной ссылки, просто нет. По крайней мере, для металлоконструкций.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2023, 15:59
| 1 #15
ekspert

ЭПБ и ОБС промзданий
 
Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 643


Поставьте ребра жёсткости из t=6 мм, в местах опирания прогонов.
Или используйте не одиночные, а сдвоенные швеллеры, т.е. БТ4 вместо БТ2.
ekspert вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2023, 16:49
#16
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от ekspert Посмотреть сообщение
Поставьте ребра жёсткости из t=6 мм, в местах опирания прогонов.
И как это поможет местной устойчивости сжатой полки?
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2023, 17:22
| 1 #17
ekspert

ЭПБ и ОБС промзданий
 
Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 643


А для чего в балках ставят ребра жёсткости, в местах опирания на них других балок или оборудования, т.е в местах сосредоточенных нагрузок?
Вы же вроде специалист, даже расчетчик? Должны знать.
ekspert вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2023, 17:43
#18
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979


ekspert, Полку со стенкой перепутал?
Бам вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2023, 18:29
#19
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от ekspert Посмотреть сообщение
А для чего в балках ставят ребра жёсткости, в местах опирания на них других балок или оборудования, т.е в местах сосредоточенных нагрузок?
Чтобы исключить местное напряжение Gloc при расчётах стенки на прочность и устойчивость.

Цитата:
Сообщение от ekspert Посмотреть сообщение
Вы же вроде специалист, даже расчетчик? Должны знать.
"Geben sie mir bitte .... это я знаю" (с)
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2023, 20:46
#20
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от ekspert Посмотреть сообщение
А для чего в балках ставят ребра жёсткости, в местах опирания на них других балок или оборудования, т.е в местах сосредоточенных нагрузок?
чтобы было По теме все серии надо проверять и пересчитывать, там могли и испытания натурные делать и все было хорошо, но как коррелируется с нормами не понятно, к примеру в Молодечно не проходят верхние пояса с учетом эксцентриситета от опорного раскоса, в том числе сварные швы крепления пояса к опорной пластине с учетом момента в поясе, где-то 1мм по толщине стенки не хватает профиля, вроде мелочь, но я не рискую и закладываю толще стенку профиля
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2023, 21:43
#21
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
По теме все серии надо проверять и пересчитывать, там могли и испытания натурные делать
Натурные испытания проводились при разработке методик расчётов. Потом эти разработки появлялись в нормах, а уж серии составлялись на основании этих норм.

Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
как коррелируется с нормами не понятно
Очень просто: все сечения при новом проектировании должны соответствовать действующим нормам, а серии можно использовать исключительно как справочный материал.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2023, 22:35
| 1 #22
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
...швеллеры просто не проходят...
Насколько не проходят? На 9%? Вы провокатор.
Думаете Катюшин серию разработал такую, что в нем катастрофические ляпы?
Достатчоно уточнить пролет Вашей балки, и Вы какраз в пролете, а не Катюшин. Вы же считаете на устойчивость балку длиной от оси до оси. А если вычесть габарит колонны? Я уж не говою пока об иных нюансах.
Сказал А, скажи и Б. Разоблачил Катюшина...смешно, да.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2023, 10:10
#23
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Достатчоно уточнить пролет Вашей балки, и Вы какраз в пролете, а не Катюшин. Вы же считаете на устойчивость балку длиной от оси до оси. А если вычесть габарит колонны?
ОК, уточнил: вместо 1,09 коэффициент использования по местной устойчивости полки снизился до k=1.07. При этом было использовано уточнение (повышение) предельного параметра местной устойчивости согласно пункт 7.27* СНиП II-23-81*, что, строго говоря, является незаконным. Такое уточнение производится только в случае, когда критическим параметром для изгибаемого элемента является предельный прогиб, с которым здесь всё в порядке.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Я уж не говою пока об иных нюансах. Сказал А, скажи и Б.
Вот именно, поведайте нам про "Б", "С" ... и что там здесь есть ещё .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2023, 10:54
#24
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Очень просто: все сечения при новом проектировании должны соответствовать действующим нормам
ну таки я и о чем и говорю, всегда доверяй только себе, при всем уважении к разработчикам серии и в частности к Катюшину
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2023, 11:47
| 1 #25
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
ОК, уточнил: вместо 1,09 коэффициент использования по местной устойчивости полки снизился до k=1.07...
Удивительно, что МЕСТНУЮ устойчивость уточняете через уточнение пролета - я говорю об общей устойчивости.
Местная устойчивость - это вещь такая, что можно и редуцировать, если невмоготу.
Цитата:
поведайте нам про "Б", "С"
Непгеменно поведаю, после того как увижу, как именно проверяли на местную устойчивость. В котором месте, по каким формулам, под какими нагрузками т.д.
Вы же обвиняете Катюшина в том, что он НЕ ПРОВЕРИЛ на местную устойчивость. Забыл он что ли проверить? Или ума у него не хватило?
Послушайте тональность:
Цитата:
..швеллеры просто не проходят даже на те нагрузки, что заданы в серии..... Катюшин (автор серии) знает про гибкость свеса что-то такое, чего не знаю не то что я, а даже авторы СП?...
Ищите изъян во себе в первую очередь.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2023, 12:04
#26
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Местная устойчивость - это вещь такая, что можно и редуцировать, если невмоготу.
таки в моготу, какие нормы мне разрешают напрямую потерю устойчивости с учетом редуцирования для данного элемента?, но при этом другие запрешают, на каком основании я их должен нарушать? есть неписаное правило что более ужесточено в нормах и противоречит не в запас, делаем в сторону запаса или я не прав?

В свое время когда проходил курсы по Старку в ЦНИИСКе им.Кучеренко, мне там сказали про местную устойчивость, мол нам можно нарушить это, а вам нет, следуйте указаниям норм
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2023, 18:48
#27
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Удивительно, что МЕСТНУЮ устойчивость уточняете через уточнение пролета - я говорю об общей устойчивости.
А чего о ней говорить - тут всё в порядке. Первоначальный вопрос был именно о местной устойчивости пояса.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Местная устойчивость - это вещь такая, что можно и редуцировать, если невмоготу.
Каким способом это можно сделать для пояса по нашим действующим нормам?

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вы же обвиняете Катюшина в том, что он НЕ ПРОВЕРИЛ на местную устойчивость
А что, кто-то всерьёз полагаете, что Катюшин сам всё проверяет ?
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2023, 18:52
#28
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Так ведь снег увеличили уже несколько раз.
Для прогонов вообще нужен коэффициент 1.1 помимо 1.4.
Такм,то серия не катит. Нужно всё заново перелопачивать.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2023, 19:18
#29
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Так ведь снег увеличили уже несколько раз.
Для прогонов вообще нужен коэффициент 1.1 помимо 1.4.
Такм,то серия не катит. Нужно всё заново перелопачивать.
И тем не менее, всё это никак не объясняет невыполнения единственного требования по местной устойчивости полки при удовлетворении всех прочих требований на момент составления серии.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2023, 19:52
| 1 #30
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
...Каким способом это можно сделать для пояса по нашим действующим нормам?...
Для пояса - вряд ли что хорошего получится. Но я убежден, что пояс устойчив на деле. Просто Вы, насколько я догадываюсь, использовали грубую формулу из нормы, и сидите в танке. Эта формула из СНиП-81 вбита в Вашу древнюю прогу, так? Точно не помню, но вроде эти все формулы - лишь одно из условий для непроверки. Я не вникал.
Цитата:
Катюшин сам всё проверяет?
Тем более нельзя с таким апломбом уничижить чела Команда Катюшина сделала серию, там есть очень интересные решения, наряду с не очень, в целом экономичность на высоте, это нужно уважать. А не тыкать кривым пальцем "автор Катюшин знает больше чем я?" и т.д. Намного больше, разумеется, и в принципе столько, что вряд ли кто из осуждающих больше уже познает.
Так же хотелось бы знать, а всё ли Вы и остальные воспроизвели серийные установки правильно? Коэффициенты к нагрузкам может попутали, примечание какое не прочли, R не для того проката взяли и т.д.
К слову, ферм молодечно мельярд раз применяли, а при проверке современными способами на опоре стенки пояса не проходят...и что теперь, волосы на ..опе рвать?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2023, 19:55
#31
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
и что теперь, волосы на ..опе рвать?
Лучше там рвать волосы, чем потом локти в камере кусать
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2023, 19:58
#32
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Лучше там рвать волосы, чем потом локти в камере кусать
Ну прямо все обрушилось...ага...Прогон на деле там весь раскреплен да еще способен струнным эффектом сыграть. Так что не бойся, до камеры точно не пойдет.
Где Катюшинский прогон сломался? Нигде.
Вот я сейчас проектирую объект рядом с примерно таким же объектом, запроектированном в 2011-м, с тогдашним снегом. Он на 9,4% меньше. И стоит. И будет еще 100 лет стоять.
А снега в этом году вообще нет. У нас. Примерно 3 раза меньше нормы. А уже к весне дело...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2023, 20:17
#33
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,311


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Так ведь снег увеличили уже несколько раз.
Для прогонов вообще нужен коэффициент 1.1 помимо 1.4.
Такм,то серия не катит. Нужно всё заново перелопачивать.
Кстати формально это балка, а не прогон, т.е. не надо умножать на коэфф. 1.1. Но поскольку на эту балку опирается только один прогон, то логично как раз этот коэффициент учитывать. )


А вообще, никогда в сериях не было ошибок, и вот опять )
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2023, 20:20
#34
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Для пояса - вряд ли что хорошего получится. Но я убежден, что пояс устойчив на деле.
Аргумент железный .

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Просто Вы, насколько я догадываюсь, использовали грубую формулу из нормы, и сидите в танке. Эта формула из СНиП-81 вбита в Вашу древнюю прогу, так?
Эта методика присутствует в версии нашей программы времен действия СНиП II-23-81*. Впрочем, не уверен что сейчас что-то в этой части изменилось.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Точно не помню, но вроде эти все формулы - лишь одно из условий для непроверки. Я не вникал.
А вот если бы вникли, то выяснили бы, что "можно не проверять" - это только для проверки устойчивости стенок изгибаемых элементов.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Команда Катюшина сделала серию, там есть очень интересные решения, наряду с не очень, в целом экономичность на высоте, это нужно уважать.
А указание на ошибки, это автоматом "не уважаю ?" А что до ошибок, так они у всех бывают, есть они и у Катюшина, в частности, в его известных книгах.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2023, 20:39
| 1 #35
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
...А вот если бы вникли...
Щаз, побежал вникать. Сами за собой проверяйте.
Цитата:
указание на ошибки, это автоматом "не уважаю
Важно не что сказать, а как.
Я выше же писал - "послушайте тональность".
Во-вторых, я уверен, что это не ошибка. А несовпадение исходных или метода решения. Он может в оболочках моделил эти профили. И т.д. Не надо "просто не проходят" размахивать. Непроходимость непроходимости рознь.
Не ошибается тот кто палец из ноздри еще не вытащил, а уже осуждает работу чужого.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2023, 20:43
#36
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Skovorodker, кстати, а Вы марку стали верно учли? Я сейчас не у компа - посмореть СНиПне могу, но на память "относительная гибкость" вроде как завесла от подкоренного выражения обратно пропорционально пределу текучести. И какоето перед корнем число. Помню 2.3.
Если не ошибаюсь - 2.3•✓[Е/Ry]

----- добавлено через ~8 мин. -----
Но только скорее Rпц.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2023, 21:12
#37
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Во-вторых, я уверен, что это не ошибка.
Это аргумент никакой - докажите числами.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Он может в оболочках моделил эти профили.
Вы сами в это верите??

Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Вы марку стали верно учли?
Чем выше марка стали, тем меньше местная устойчивость. При расчётах я принимал сталь С245, поэтому при низколегированной стали будет ещё хуже.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2023, 21:27
#38
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Чем выше марка стали, тем меньше местная устойчивость.
Неее. Я именно это и имел виду, что чем выше прочность тем хуже.
В этом и суть местной учтойчивости. Там ширина и толщина полки учитываются. Поэтому ими нужно "играть".
Но интерес вызывает серия. Может с коэффициентами чтото не сходится с Катюшеным?!
crossing вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2023, 21:45
| 1 #39
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
...Вы сами в это верите?...
Легко. Человек защитилл докторскую, исследованиями полжизни занимался, серия к слову не ради забавы разрабатывалась, уникон это строительная фирма. Ради экономии пары мельярдов почему бы не прощупать тонкостенные сечения?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2023, 22:16
#40
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
серия к слову не ради забавы разрабатывалась,
Сейчас ИБЗ упрекнёт, но я вспомню Троицкого. Его серия с УНС узлами возможно и была предельно надёжной, но буквально на тот временной момент им разработанная. И была приписка, что в случае изменения каких либо факторов - обращаться к разработчикам. Но у него была им выпущена методика по "этажеркам". Он защитил от претензий ею.
В общем вопрос с сериями такой, чем ближе к "рыночной экономике" - тем более мутно всѣ.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2023, 09:25
1 | #41
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


250х125х6 - не проходит по местной устойчивости. А несимметричный проходит на все виды проверок?
Отпили 5 мм от верхней полки. Делов-то.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.02.2023, 12:32
#42
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,062
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Удивительно, что МЕСТНУЮ устойчивость уточняете через уточнение пролета - я говорю об общей устойчивости.
Местная устойчивость - это вещь такая, что можно и редуцировать, если невмоготу.
Непгеменно поведаю, после того как увижу, как именно проверяли на местную устойчивость. В котором месте, по каким формулам, под какими нагрузками т.д.
Вы же обвиняете Катюшина в том, что он НЕ ПРОВЕРИЛ на местную устойчивость. Забыл он что ли проверить? Или ума у него не хватило?
Послушайте тональность:

Ищите изъян во себе в первую очередь.
Я честно признаю в себе кучу изъянов с качестве КМщика. Потому и спрашиваю. Безо всяких тональностей

Последний раз редактировалось Axe-d, 05.02.2023 в 12:38.
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2023, 13:23
#43
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Потому и спрашиваю.
Вам отвечает лично В.В.Катюшин в предисловии к первому изданию своей книги.

"Эта книга, как и любая другая, посвященная прикладным задачам, содержит множество ошибок, в том числе: орфографические; математические; ошибки при построении моделей; ошибки при интерпретации результатов расчетов, ошибки вычислений, etc ..."
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2023, 09:34
#44
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Да, торцевая балка формально не походит проверку на местную устойчивость - по CНиП-81 на 27%, по СП-17 на 8%.
Уже из этих цифирей можно понять, что проверка на локальную устойчивость свеса полки совершенствовалась так, что аж в 3-4 раза "стало лучше, стало веселей". Не все в порядке у Обломовых.
И думается, что и 8% - это тоже неточность, и это можно (а автору вопроса и нужно) выяснить дописследованиями в оболочках. А так, без уточнения, нужно учесть то, что ребро прикрепления прогона к торцевой балке приходится какраз в центр этой самой локальной области потери устойчивости.
Но с учетом того что по общей устойчивости запас 29%, а по прочности 45%, в первую очередь нужно посчитать по всем пунктам СП (пп. 7.3.8, 7.3.11, 8.5.18, 9.4.7, 9.4.9) с суженной полкой, например 120 мм/115 мм/110 мм и т.д., пока не начнет терять общую устойчивость. Лучше конечно оболочками, т.к. в СП швеллер рассмотрен в целом как инвалид...это таки не двутавр.
В СКАДе произвольные или параметрические сечения не проверяются, а времени оболочить нет.
Вложения
Тип файла: docx СНиП-81.docx (29.4 Кб, 23 просмотров)
Тип файла: docx СП-17.docx (29.5 Кб, 34 просмотров)
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 06.02.2023 в 09:43.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2023, 14:25
1 | #45
Максим040


 
Регистрация: 08.02.2023
Сообщений: 2


Добрый день.

Ограничения по свесу полок в нормах определены для случаев, когда напряжения в полке равны расчетному сопротивлению для изгибаемых элементов или критическому напряжению потери общей устойчивости центрально или внецентренно сжатых элементов с определенным и немалым запасом.
При расчете полок на устойчивость в нормах используется расчетная модель в виде длинной сжатой пластинки, шарнирно опертой вдоль одной стороны, рассмотренная С.П. Тимошенко (см. Устойчивость упругих систем М. 1946 стр. 304). Критические напряжения для швеллера 250х125х6 в этом случае равны 2850 кг/см2.
При жестком опирании одной продольной кромки критические напряжения равны 8300 кг/см2 (там же стр. 305).
При учете фактической заделки полки стенкой можно приближенно использовать данные по сжатию швеллера из книги А.С. Вольмира «Устойчивость деформируемых систем» 1967 г. стр. 386. В этом случае критические напряжения равны 3870 кг/см2
Напряжения в сжатой полке изгибаемого швеллера 250х125х6 около 1850 кг/см2 и не превышают критических для всех расчетных случаев.

Выводы: 1) Сжатая полка швеллера устойчива.
2) Зри в корень (Козьма Прутков).

----- добавлено через ~24 мин. -----
Добрый день.
Ограничения по свесу полок в нормах определены для случаев, когда напряжения в полке равны расчетному сопротивлению для изгибаемых элементов или критическому напряжению потери общей устойчивости центрально или внецентренно сжатых элементов с определенным и немалым запасом.
При расчете полок на устойчивость в нормах используется расчетная модель в виде длинной сжатой пластинки, шарнирно опертой вдоль одной стороны, рассмотренная С.П. Тимошенко (см. Устойчивость упругих систем М. 1946 стр. 304). Критические напряжения для швеллера 250х125х6 в этом случае равны 2850 кг/см2.
При жестком опирании одной продольной кромки критические напряжения равны 8300 кг/см2 (там же стр. 305).
При учете фактической заделки полки стенкой можно приближенно использовать данные по сжатию швеллера из книги А.С. Вольмира «Устойчивость деформируемых систем» 1967 г. стр. 386. В этом случае критические напряжения равны 3870 кг/см2
Напряжения в сжатой полке изгибаемого швеллера 250х125х6 около 1850 кг/см2 и не превышают критических для всех расчетных случаев.

Выводы: 1) Сжатая полка швеллера устойчива.
2) Зри в корень (Козьма Прутков).
Максим040 вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2023, 15:12
#46
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от Максим040 Посмотреть сообщение
Напряжения в сжатой полке изгибаемого швеллера 250х125х6 около 1850 кг/см2 и не превышают критических для всех расчетных случаев.
Отсюда следует, что если сечение из обычной стали проходит по прочности, то местную устойчивость полки считать не надо вообще, а СП 16.13330.2017 в топку (на гвоздик, в выгребную яму) .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2023, 06:52
#47
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Отсюда следует, что если сечение из обычной стали проходит по прочности, то местную устойчивость полки считать не надо вообще, а СП 16.13330.2017 в топку (на гвоздик, в выгребную яму) .
Нет, оттуда не следует такая глобальная выгребная яма. Расчет сделан для конкретного слуая:
Цитата:
Критические напряжения для швеллера 250х125х6 в этом случае
Так же там написано:
Цитата:
Зри в корень
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2023, 10:47
#48
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Максим040 Посмотреть сообщение
С.П. Тимошенко (см. Устойчивость упругих систем М. 1946 стр. 304).
Цитата:
Сообщение от Максим040 Посмотреть сообщение
А.С. Вольмира «Устойчивость деформируемых систем» 1967 г. стр. 386.
Там погиби пластинок реальных конструкций учтены? Или идеализированная модель?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2023, 11:00
#49
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
...идеализированная модель?
Естественно. Как и в формулах СП для "точнейшего ращщота на местную устойчивость полок гнутых швеллерей".
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2023, 12:38
#50
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Кзап=2,8 по локальной форме потери устойчивости.
Проблем нет...прогон в серии прикреплен к торцевой балке так, что там локально все замечательно. Крепление см. узел 10 в серии.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Местная устойчивость.png
Просмотров: 84
Размер:	34.0 Кб
ID:	253302  
Вложения
Тип файла: spr Локальная устойчивость полки.SPR (546.0 Кб, 19 просмотров)
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2023, 07:07
#51
Максим040


 
Регистрация: 08.02.2023
Сообщений: 2


Спасибо, Ильнур. Получилось достаточно близко:

1. Коэффициент запаса как соотношение критических напряжений по Вольмиру и фактических от момента, равен К=3870/1850=2.09.
2. То же, по Ильнуру, Кзапаса = 2.83 с применением коэффициента γs=`1.3 по аналогии с п.4.3.2 СП 16.13330 для стержневых систем, получим коэффициент запаса К=2.83/1.3= 2.17.

Разница всего 4%, очень неплохо, хотя возможно удачное совпадение.
Максим040 вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2023, 07:54
#52
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Максим040 Посмотреть сообщение
.... достаточно близко...возможно удачное совпадение.
Результаты не должны сильно совпадать. Я строил оболочечную модель с учетом реальных деталей узлов в точке нагружения. Например на месте опирания прогона к балке сбоку приварен усиливающий уголок, сверху к полке приварено ребро, а так же сечнение здесь ограничено в повороте двухболтовым соединением и пригрузом прогона по площади контакта.
Например если снять ограничение по повороту, Кзап~2.
И 1,3 вряд ли корректен для сравнения с Вольмиром, не знаю...
Кроме того, напряжения там несколько иные, чем просто М/W и QS/It - в оболочечной модели вскрыты эффекты от кручения (в т.ч. стесненного).
Собственно, для этой балки критично вовсе не местная устойчивость полки, а скорее локальные перенапряжения в угловых точках [ - сечения. Из-за кручений...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2023, 13:44
#53
AntonVS

КМ
 
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 63


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Вы сами в это верите??
Как человек который у него когда-то работал, подтверждаю, по сериям частенько моделил в оболоках, особенно гнутье.

И вообще, есть ли смысл ломать копья по прогону 250х125х6, если в нынешней нормативке он не дотягивает до нужной приведенной толщины по пожарке.
AntonVS вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2023, 13:48
#54
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от AntonVS Посмотреть сообщение
до нужной приведенной толщины по пожарке.
дык покрасим если что или обмотаем минплитой, здесь важна сама суть, проходило по той нагрузке или нет, получается по расчету проходило, а по требованиям норм нет
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2023, 14:15
#55
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от AntonVS Посмотреть сообщение
...И вообще, есть ли смысл ломать копья по прогону 250х125х6, если в нынешней нормативке он не дотягивает до нужной приведенной толщины по пожарке.
Смысла ломать копья при непроходе по R нет при ЛЮБОМ сечении, хоть 40К20 из С355П, если не огнезащищать.
А где это 6 мм не дотягивает до R8? или до R15? или до tпр до до 4 мм? или до tпр до 5,8 мм?
Что конкретно обозначает "не дотягивает"? В нынешней нормативке ВСЕ ПОДРЯД похерено прямо под корень? И нынче сечения всех балок не тоньше гиппопотама?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
получается ...по требованиям норм нет...
Получается, нормы требовали чрезмерно. Сейчас еще куда не шло...процентов на 20-25% "мягше" стало.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2023, 16:45
#56
AntonVS

КМ
 
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 63


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А где это 6 мм не дотягивает до R8? или до R15? или до tпр до до 4 мм? или до tпр до 5,8 мм?
Конкретно это сечение не дотягивает до приведенной толины 4 мм, что не дает возможность считать его R8 по СП2. Даже если верхнюю грань исключаем из периметра обогрева. Чего тут иронизировать?)

Сейчас вообще с открытыми сечениями в качестве прогонов проблема, либо либо ставь швеллер от 22 и выше, либо начинай танцы с бубном с обоснованием по методикам ВНИИПО. Огнезащиту на прогонах не рассмтриваю т.к. чаще всетаки добавить металла дешевле, чем красить или обматывать огнезащитой.
AntonVS вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2023, 19:14
#57
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от AntonVS Посмотреть сообщение
Конкретно это сечение не дотягивает до приведенной толины 4 мм, что не дает возможность считать его R8 по СП2. Даже если верхнюю грань исключаем из периметра обогрева. Чего тут иронизировать?.
Тут не иронизировать, а показать численно:
tприв=А/P~500*6/500*2~3 мм<4 мм. Вот так надо пояснять.
Далее - пусть <4 мм - и что? "он не дотягивает до нужной приведенной толщины"? А какая НУЖНАЯ? >=4 мм? Так это всегда было так - это было условием для применения в незащищенном виде при требуемых R15.
И все.
Может таки уточните, КАКАЯ толщина нужна-то? Может не всегда >4мм?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2023, 19:58
#58
AntonVS

КМ
 
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 63


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
ут не иронизировать, а показать численно:
tприв=А/P~500*6/500*2~3 мм<4 мм. Вот так надо пояснять.
Далее - пусть <4 мм - и что? "он не дотягивает до нужной приведенной толщины"? А какая НУЖНАЯ? >=4 мм? Так это всегда было так - это было условием для применения в незащищенном виде при требуемых R15.
И все.
Может таки уточните, КАКАЯ толщина нужна-то? Может не всегда >4мм?
Ильнур, при всем моем уважении, это какой-то поток сознания. Зачем мне показывать численно, что каждый может проверить в одно арифметическое действие или в Кристалл проверить в два клика.
4 мм приведенной толщины не всегда являлось обязательным для R15, я думаю Вы сами прекрасно это знаете. Сначала ссылались на советские документы, где указывалось что все незащищенные мет. конструкции можно принимать R15, потом начали ссылатся рекомендательные документы по определению приведенной толщины привязанной к пределу огнестойкости, но там было еще пространство для дискуссии. Но сейчас есть СП2.13130.2020, где 4 мм=R8=R15 и точка, либо расчетное обоснование.
Когда выполнялась серия, таких жестких требований по пожарке еще не было. Сейчас применять такой прогон не целесообразно (на мой взгляд) и спорить об устойчивости его полки можно только из спортивного интереса.
AntonVS вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2023, 05:40
#59
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от AntonVS Посмотреть сообщение
... какой-то поток сознания.... сейчас есть СП2.13130.2020, где 4 мм=R8=R15 и точка, либо расчетное обоснование.
У меня-то сознание ясное и поток цельный, а вот у Вас мерцательное сознание - Вы зациклились на том, что если tприв<4, то конец. На самом деле даже "сейчас" для тонкостенных стальных сечений много места под солнцем - см. ниже.
Цитата:
Когда выполнялась серия, таких жестких требований по пожарке еще не было.
Все было примерно так же. Плюс было Пособие, по огнестойкости, которое еще признавалось, по которому при tred=3 мм R=7,2 мин. Так что требования были не менее суровыми.
Цитата:
так же Сейчас применять такой прогон не целесообразно (на мой взгляд)
Абсолютно неверный взгляд. Целесообразно УЖЕ потому, что легче, что при СЕЙЧАСных ценах на металлопрокат играет роль. И даже возможно применение огнезащитной краски (при необходимости - см. ниже) окажется экономически целесообразным.
Цитата:
спорить об устойчивости его полки можно только из спортивного интереса.
Не из "спортивного" интереса - Вы зашорены на каких-то своих объектах. Например промздание согласно СЕЙЧАСным нормам при условии кат.Д можно строить высотой до 12 м, площадью 2600 (при одном этаже или два по 1500 кв.м. БЕЗ ТРЕБОВАНИЙ К ОГНЕСТОЙКОСТИ к любым элементам. Аналогично при кат. до Г и В, размеры меньше.
Так что интерес вовсе не спортивный. Целесообразность будет зависеть от требуемой степени огнестойкости здания, и от стоимости огнезащиты (при необходимости).
А Вы кладете один большой на все случаи - так нельзя. Так-то и 30Б1 имет tприв=3,5мм. И что - сразу "сейчас нецелесробразно, только спортивно"?
"Думай, что говоришь" (с).
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2023, 09:55
#60
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979


Кстати, к слову о цене.

На 14.02.2023 по каталогу ЕВРАЗ цены:
- Двутавр 25Б1 - 58.6тыс/тонна
- Швеллер 22П - 107.87тыс/тонна

https://evraz.market/pricelist/

Не знаю, где посмотреть актуальные цены на гнутые швеллеры.
Бам вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2023, 20:35
#61
AntonVS

КМ
 
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 63


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
У меня-то сознание ясное и поток цельный, а вот у Вас мерцательное сознание - Вы зациклились на том, что если tприв<4, то конец. На самом деле даже "сейчас" для тонкостенных стальных сечений много места под солнцем - см. ниже.
Не сомневаюсь что у Вас, Ильнур, сознание ясное и цельное, но под 10 слоями пост-иронии в ваших сообщениях сложно понять что Вы пытаетесь донести.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Все было примерно так же. Плюс было Пособие, по огнестойкости, которое еще признавалось, по которому при tred=3 мм R=7,2 мин. Так что требования были не менее суровыми.
Нет, все было не так. Было примечание к таблице с пределами огнестойкости допускающее принимать стальные конструкции с приведенной толщиной металла до 10 мм равным R15.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Абсолютно неверный взгляд. Целесообразно УЖЕ потому, что легче, что при СЕЙЧАСных ценах на металлопрокат играет роль. И даже возможно применение огнезащитной краски (при необходимости - см. ниже) окажется экономически целесообразным.
Решил провести простой экономический анализ. Стоимость гнутья 250х125х6 85 т.р. за тонну, огнезащитная краска с работой даст еще от 25 т.р. на тонну, итого 110 т.р. За эту цену можно взять швеллер 22П без заморочки с огнезащитой. Или взять замкнутую трубу со стоимость 85 т.р. за тонну с приведеной толщиной >4 мм, веса она даст на 10-15% выше (без учета тяжей для гнутья, с учетом тяжей по массе будет паритет) по сравнению со швеллером. Приводя к стоимости за тонну получим 98 т.р. за замкнутое сечение. Поэтому АБСОЛЮТНО неверного взгляда тут явно нет.

Цитата:
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
Не знаю, где посмотреть актуальные цены на гнутые швеллеры.
Смотрите на сайте "Металлоторг", один из самых крупных продавцов проката.


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Не из "спортивного" интереса - Вы зашорены на каких-то своих объектах. Например промздание согласно СЕЙЧАСным нормам при условии кат.Д можно строить высотой до 12 м, площадью 2600 (при одном этаже или два по 1500 кв.м. БЕЗ ТРЕБОВАНИЙ К ОГНЕСТОЙКОСТИ к любым элементам. Аналогично при кат. до Г и В, размеры меньше.
Так что интерес вовсе не спортивный. Целесообразность будет зависеть от требуемой степени огнестойкости здания, и от стоимости огнезащиты (при необходимости)
Тут соглашусь, зашоренность явно есть. Давно не встречал в работе здания с V степенью и даже не интересовался под какие критерии они подходят по актуальной нормативке.

Видимо нужно было выразится менее безальтернативно. Что данный прогон в данный момент в чистом виде под IV степень огнестойкости не подойдет, нужно будет либо еще снизить допускаемые напряжения, дав обоснованием по методике ВНИИПО, либо предполагать огнезащиту для данного прогона, либо быть уверенным что ваше здание имеет V степень. Держите это в уме, когда ломаете копья по поводу превышения критерия местной устойчивости данного сечения на 7-8%.

P.S. На балке 30Б1 обычно сверху что-то лежит довольно огнестойкое, поэтому 30Б1 переваливается за 4 мм.

P.S. P.S. Так и не выяснил что такое МЕРЦАТЕЛЬНОЕ сознание, видимо какой-то редкий строительный термин.
AntonVS вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2023, 21:27
#62
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от AntonVS Посмотреть сообщение
... сложно понять что Вы пытаетесь донести.
Сложно, но можно.
Цитата:
Нет, все было не так.
Было:
Цитата:
было Пособие, по огнестойкости, которое еще признавалось, по которому при tred=3 мм R=7,2 мин.
Это Пособие есть в инетах, можно найти и почитать.
Цитата:
Было примечание к таблице с пределами огнестойкости допускающее принимать стальные конструкции с приведенной толщиной металла до 10 мм равным R15.
Где было, когда было, и что если и было...всему свое время.
Цитата:
Решил провести простой экономический анализ.
Так себе анализ:
Цитата:
Стоимость гнутья 250х125х6 85 т.р. за тонну, огнезащитная краска с работой даст еще от 25 т.р. на тонну, итого 110 т.р.
По-моему все на глаз.
Цитата:
За эту цену можно взять швеллер 22П без заморочки с огнезащитой.
Так что сравнить - то? 110 (взятых с паталка) с "взять без заморочки"? Это что за единицы такие?
Цитата:
Или взять замкнутую трубу со стоимость 85 т.р. за тонну с приведеной толщиной >4 мм, веса она даст на 10-15% выше (без учета тяжей для гнутья, с учетом тяжей по массе будет паритет) по сравнению со швеллером. Приводя к стоимости за тонну получим 98 т.р. за замкнутое сечение.
А это уже просто подгон - никакая турба как изгибаемый елемент не догонит швеллер, особено гнутый.
Цитата:
Давно не встречал в работе здания с V степенью и даже не интересовался под какие критерии они подходят по актуальной нормативке.
Под стратегические объекты.
Цитата:
данный прогон в данный момент в чистом виде под IV степень огнестойкости не подойдет
Не надо в чистом. Надо в экономически выгодном исполнении.
Цитата:
На балке 30Б1 обычно сверху что-то лежит довольно огнестойкое, поэтому 30Б1 переваливается за 4 мм.
Тема про торцевую балку в серии - там ничего не лежит.
Цитата:
Так и не выяснил что такое МЕРЦАТЕЛЬНОЕ сознание
Это из того же словаря, что и "поток сознания".
Итак, в заключение: гнутый швеллер 250х125х6 - отличный швеллер при умелом использовании. Не нужно его срочно сдавать в металлолом, начитавшись слухов о конце света по свежей нормтивке.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Не проходят торцевые балки по серии Уникон Рк1



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Вопрос про вырез участка металлической стропильной балки. Xander Металлические конструкции 10 19.04.2016 15:58
По какой серии балки Antoxa1305 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 19.02.2016 12:32
К чему крепить тормозную балку или подкос по серии 1.420.3-37.06? Kykycuk Металлические конструкции 3 06.12.2013 10:58
Помогите, пожалуйста, определиться с необходимым типоразмером балки БДР18 по серии 1.462-3/89 Korvinov Железобетонные конструкции 5 05.03.2013 14:44
как обеспечить общую работу балки со тенкой? Ryntik Железобетонные конструкции 3 17.01.2013 13:21