Не проходят торцевые балки по серии Уникон Рк1
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Регистрация: 10.04.2007
Сообщений: 5,062
|
||
Просмотров: 11269
|
|
||||
ну вот БТ2 - гнутый швеллер 250х125х6, на заявленные 240 кг снеговой нагрузки не проходит, на 320 - тем более. Более того, серия была создана в 2007 году, когда действовал СНиП II-23-81. Так по нему результат еще хуже
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Ну да, в сторону местной устойчивости сжатого пояса, которая считается обеспеченной, если условная гибкость свеса не превышает предельного значения
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда Последний раз редактировалось Axe-d, 03.02.2023 в 07:16. |
||||
![]() |
|
||||
А на какие усилия Вы проверяете сечение? И надо ли в этом случае считать на устойчивость при изгибе ?
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979
|
Насколько помню теорию, слишком тонкий свес полки говорит о том, что стержень потеряет местную устойчивость раньше, чем общую. Местная и общая устойчивость взамоувязаны по СНиП. По еврокоду такие сечения относят к типу 4 и расчет идет с учетом редуцированного сечения балки. У Катюшина серия разработана под конкретный завод, вот он и пихает по максимуму "особенные" сечения. Насколько не проходит свес? У меня проходит в коэф. 1.074 где-то.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.10.2016
Сообщений: 301
|
Если есть сжатый пояс, значит его местная устойчивость должна быть обеспечена, так же по СП. Или вы пишете про общую устойчивость при изгибе? у ТС же другая проверка не идет
В случае сжатой полки для балки 1-го класса получается же, что не связаны. В СП ЛСТК (который как я понимаю сдернули с еврокода) тоже по редуцированному сечению считают. Сам я ленюсь данный пример разобрать, но в формуле участвует только геометрия пояса, характеристики стали и напряжение в поясе. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Проверять, так уж всё ![]() |
||||
![]() |
|
||||
В первом посте я приложил картинку и даже исходные данные из серии, на которые я проверял балку. Еще в серии закладывается, что вес покрытия 70 кг/ кв.м. Шаг колонн 6 метров, шаг прогонов 3, то есть РС - балка с приложенной в середине нагрузкой (240+70)х3х3=2,8 тонны. Из всех проверок не проходит именно по предельной условной гибкости сжатого пояса, которая назначена критерием его устойчивости
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда Последний раз редактировалось Axe-d, 03.02.2023 в 14:28. |
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
"Geben sie mir bitte .... это я знаю" (с) ![]() |
||||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Очень просто: все сечения при новом проектировании должны соответствовать действующим нормам, а серии можно использовать исключительно как справочный материал. |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Насколько не проходят? На 9%? Вы провокатор.
Думаете Катюшин серию разработал такую, что в нем катастрофические ляпы? Достатчоно уточнить пролет Вашей балки, и Вы какраз в пролете, а не Катюшин. Вы же считаете на устойчивость балку длиной от оси до оси. А если вычесть габарит колонны? Я уж не говою пока об иных нюансах. Сказал А, скажи и Б. Разоблачил Катюшина...смешно, да.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Вот именно, поведайте нам про "Б", "С" ... и что там здесь есть ещё ![]() |
||||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
ну таки я и о чем и говорю, всегда доверяй только себе, при всем уважении к разработчикам серии и в частности к Катюшину
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Местная устойчивость - это вещь такая, что можно и редуцировать, если невмоготу. Цитата:
Вы же обвиняете Катюшина в том, что он НЕ ПРОВЕРИЛ на местную устойчивость. Забыл он что ли проверить? Или ума у него не хватило? ![]() Послушайте тональность: Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Цитата:
В свое время когда проходил курсы по Старку в ЦНИИСКе им.Кучеренко, мне там сказали про местную устойчивость, мол нам можно нарушить это, а вам нет, следуйте указаниям норм
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
И тем не менее, всё это никак не объясняет невыполнения единственного требования по местной устойчивости полки при удовлетворении всех прочих требований на момент составления серии.
|
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
![]() Цитата:
![]() Так же хотелось бы знать, а всё ли Вы и остальные воспроизвели серийные установки правильно? Коэффициенты к нагрузкам может попутали, примечание какое не прочли, R не для того проката взяли и т.д. К слову, ферм молодечно мельярд раз применяли, а при проверке современными способами на опоре стенки пояса не проходят...и что теперь, волосы на ..опе рвать? ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
![]() Где Катюшинский прогон сломался? Нигде. Вот я сейчас проектирую объект рядом с примерно таким же объектом, запроектированном в 2011-м, с тогдашним снегом. Он на 9,4% меньше. И стоит. И будет еще 100 лет стоять. А снега в этом году вообще нет. У нас. Примерно 3 раза меньше нормы. А уже к весне дело...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,311
|
Цитата:
А вообще, никогда в сериях не было ошибок, и вот опять ) |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
А указание на ошибки, это автоматом "не уважаю ?" А что до ошибок, так они у всех бывают, есть они и у Катюшина, в частности, в его известных книгах. |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Щаз, побежал вникать.
![]() Цитата:
Я выше же писал - "послушайте тональность". Во-вторых, я уверен, что это не ошибка. А несовпадение исходных или метода решения. Он может в оболочках моделил эти профили. И т.д. Не надо "просто не проходят" размахивать. Непроходимость непроходимости рознь. Не ошибается тот кто палец из ноздри еще не вытащил, а уже осуждает работу чужого. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335
|
Skovorodker, кстати, а Вы марку стали верно учли? Я сейчас не у компа - посмореть СНиПне могу, но на память "относительная гибкость" вроде как завесла от подкоренного выражения обратно пропорционально пределу текучести. И какоето перед корнем число. Помню 2.3.
Если не ошибаюсь - 2.3•✓[Е/Ry] ----- добавлено через ~8 мин. ----- Но только скорее Rпц. |
|||
![]() |
|
||||
Это аргумент никакой - докажите числами.
Вы сами в это верите?? Чем выше марка стали, тем меньше местная устойчивость. При расчётах я принимал сталь С245, поэтому при низколегированной стали будет ещё хуже. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335
|
Неее. Я именно это и имел виду, что чем выше прочность тем хуже.
В этом и суть местной учтойчивости. Там ширина и толщина полки учитываются. Поэтому ими нужно "играть". Но интерес вызывает серия. Может с коэффициентами чтото не сходится с Катюшеным?! |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Легко. Человек защитилл докторскую, исследованиями полжизни занимался, серия к слову не ради забавы разрабатывалась, уникон это строительная фирма. Ради экономии пары мельярдов почему бы не прощупать тонкостенные сечения?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335
|
Сейчас ИБЗ упрекнёт, но я вспомню Троицкого. Его серия с УНС узлами возможно и была предельно надёжной, но буквально на тот временной момент им разработанная. И была приписка, что в случае изменения каких либо факторов - обращаться к разработчикам. Но у него была им выпущена методика по "этажеркам". Он защитил от претензий ею.
В общем вопрос с сериями такой, чем ближе к "рыночной экономике" - тем более мутно всѣ. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Последний раз редактировалось Axe-d, 05.02.2023 в 12:38. |
||||
![]() |
|
||||
Вам отвечает лично В.В.Катюшин в предисловии к первому изданию своей книги.
"Эта книга, как и любая другая, посвященная прикладным задачам, содержит множество ошибок, в том числе: орфографические; математические; ошибки при построении моделей; ошибки при интерпретации результатов расчетов, ошибки вычислений, etc ..." |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Да, торцевая балка формально не походит проверку на местную устойчивость - по CНиП-81 на 27%, по СП-17 на 8%.
Уже из этих цифирей можно понять, что проверка на локальную устойчивость свеса полки совершенствовалась так, что аж в 3-4 раза "стало лучше, стало веселей". Не все в порядке у Обломовых. ![]() И думается, что и 8% - это тоже неточность, и это можно (а автору вопроса и нужно) выяснить дописследованиями в оболочках. А так, без уточнения, нужно учесть то, что ребро прикрепления прогона к торцевой балке приходится какраз в центр этой самой локальной области потери устойчивости. Но с учетом того что по общей устойчивости запас 29%, а по прочности 45%, в первую очередь нужно посчитать по всем пунктам СП (пп. 7.3.8, 7.3.11, 8.5.18, 9.4.7, 9.4.9) с суженной полкой, например 120 мм/115 мм/110 мм и т.д., пока не начнет терять общую устойчивость. Лучше конечно оболочками, т.к. в СП швеллер рассмотрен в целом как инвалид...это таки не двутавр. В СКАДе произвольные или параметрические сечения не проверяются, а времени оболочить нет.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 06.02.2023 в 09:43. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.02.2023
Сообщений: 2
|
Добрый день.
Ограничения по свесу полок в нормах определены для случаев, когда напряжения в полке равны расчетному сопротивлению для изгибаемых элементов или критическому напряжению потери общей устойчивости центрально или внецентренно сжатых элементов с определенным и немалым запасом. При расчете полок на устойчивость в нормах используется расчетная модель в виде длинной сжатой пластинки, шарнирно опертой вдоль одной стороны, рассмотренная С.П. Тимошенко (см. Устойчивость упругих систем М. 1946 стр. 304). Критические напряжения для швеллера 250х125х6 в этом случае равны 2850 кг/см2. При жестком опирании одной продольной кромки критические напряжения равны 8300 кг/см2 (там же стр. 305). При учете фактической заделки полки стенкой можно приближенно использовать данные по сжатию швеллера из книги А.С. Вольмира «Устойчивость деформируемых систем» 1967 г. стр. 386. В этом случае критические напряжения равны 3870 кг/см2 Напряжения в сжатой полке изгибаемого швеллера 250х125х6 около 1850 кг/см2 и не превышают критических для всех расчетных случаев. Выводы: 1) Сжатая полка швеллера устойчива. 2) Зри в корень (Козьма Прутков). ----- добавлено через ~24 мин. ----- Добрый день. Ограничения по свесу полок в нормах определены для случаев, когда напряжения в полке равны расчетному сопротивлению для изгибаемых элементов или критическому напряжению потери общей устойчивости центрально или внецентренно сжатых элементов с определенным и немалым запасом. При расчете полок на устойчивость в нормах используется расчетная модель в виде длинной сжатой пластинки, шарнирно опертой вдоль одной стороны, рассмотренная С.П. Тимошенко (см. Устойчивость упругих систем М. 1946 стр. 304). Критические напряжения для швеллера 250х125х6 в этом случае равны 2850 кг/см2. При жестком опирании одной продольной кромки критические напряжения равны 8300 кг/см2 (там же стр. 305). При учете фактической заделки полки стенкой можно приближенно использовать данные по сжатию швеллера из книги А.С. Вольмира «Устойчивость деформируемых систем» 1967 г. стр. 386. В этом случае критические напряжения равны 3870 кг/см2 Напряжения в сжатой полке изгибаемого швеллера 250х125х6 около 1850 кг/см2 и не превышают критических для всех расчетных случаев. Выводы: 1) Сжатая полка швеллера устойчива. 2) Зри в корень (Козьма Прутков). |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.02.2023
Сообщений: 2
|
Спасибо, Ильнур. Получилось достаточно близко:
1. Коэффициент запаса как соотношение критических напряжений по Вольмиру и фактических от момента, равен К=3870/1850=2.09. 2. То же, по Ильнуру, Кзапаса = 2.83 с применением коэффициента γs=`1.3 по аналогии с п.4.3.2 СП 16.13330 для стержневых систем, получим коэффициент запаса К=2.83/1.3= 2.17. Разница всего 4%, очень неплохо, хотя возможно удачное совпадение. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Результаты не должны сильно совпадать. Я строил оболочечную модель с учетом реальных деталей узлов в точке нагружения. Например на месте опирания прогона к балке сбоку приварен усиливающий уголок, сверху к полке приварено ребро, а так же сечнение здесь ограничено в повороте двухболтовым соединением и пригрузом прогона по площади контакта.
Например если снять ограничение по повороту, Кзап~2. И 1,3 вряд ли корректен для сравнения с Вольмиром, не знаю... Кроме того, напряжения там несколько иные, чем просто М/W и QS/It - в оболочечной модели вскрыты эффекты от кручения (в т.ч. стесненного). Собственно, для этой балки критично вовсе не местная устойчивость полки, а скорее локальные перенапряжения в угловых точках [ - сечения. Из-за кручений...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 63
|
Как человек который у него когда-то работал, подтверждаю, по сериям частенько моделил в оболоках, особенно гнутье.
И вообще, есть ли смысл ломать копья по прогону 250х125х6, если в нынешней нормативке он не дотягивает до нужной приведенной толщины по пожарке. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
дык покрасим если что или обмотаем минплитой, здесь важна сама суть, проходило по той нагрузке или нет, получается по расчету проходило, а по требованиям норм нет
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
![]() А где это 6 мм не дотягивает до R8? или до R15? или до tпр до до 4 мм? или до tпр до 5,8 мм? Что конкретно обозначает "не дотягивает"? В нынешней нормативке ВСЕ ПОДРЯД похерено прямо под корень? И нынче сечения всех балок не тоньше гиппопотама? ![]() ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 63
|
Цитата:
Сейчас вообще с открытыми сечениями в качестве прогонов проблема, либо либо ставь швеллер от 22 и выше, либо начинай танцы с бубном с обоснованием по методикам ВНИИПО. Огнезащиту на прогонах не рассмтриваю т.к. чаще всетаки добавить металла дешевле, чем красить или обматывать огнезащитой. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
tприв=А/P~500*6/500*2~3 мм<4 мм. Вот так надо пояснять. Далее - пусть <4 мм - и что? "он не дотягивает до нужной приведенной толщины"? А какая НУЖНАЯ? >=4 мм? Так это всегда было так - это было условием для применения в незащищенном виде при требуемых R15. И все. Может таки уточните, КАКАЯ толщина нужна-то? Может не всегда >4мм?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 63
|
Цитата:
4 мм приведенной толщины не всегда являлось обязательным для R15, я думаю Вы сами прекрасно это знаете. Сначала ссылались на советские документы, где указывалось что все незащищенные мет. конструкции можно принимать R15, потом начали ссылатся рекомендательные документы по определению приведенной толщины привязанной к пределу огнестойкости, но там было еще пространство для дискуссии. Но сейчас есть СП2.13130.2020, где 4 мм=R8=R15 и точка, либо расчетное обоснование. Когда выполнялась серия, таких жестких требований по пожарке еще не было. Сейчас применять такой прогон не целесообразно (на мой взгляд) и спорить об устойчивости его полки можно только из спортивного интереса. |
|||
![]() |
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Так что интерес вовсе не спортивный. Целесообразность будет зависеть от требуемой степени огнестойкости здания, и от стоимости огнезащиты (при необходимости). А Вы кладете один большой на все случаи - так нельзя. Так-то и 30Б1 имет tприв=3,5мм. И что - сразу "сейчас нецелесробразно, только спортивно"? ![]() "Думай, что говоришь" (с). ![]()
__________________
Воскресе |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979
|
Кстати, к слову о цене.
На 14.02.2023 по каталогу ЕВРАЗ цены: - Двутавр 25Б1 - 58.6тыс/тонна - Швеллер 22П - 107.87тыс/тонна https://evraz.market/pricelist/ Не знаю, где посмотреть актуальные цены на гнутые швеллеры. |
|||
![]() |
|
|||||
КМ Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 63
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Смотрите на сайте "Металлоторг", один из самых крупных продавцов проката. Цитата:
Видимо нужно было выразится менее безальтернативно. Что данный прогон в данный момент в чистом виде под IV степень огнестойкости не подойдет, нужно будет либо еще снизить допускаемые напряжения, дав обоснованием по методике ВНИИПО, либо предполагать огнезащиту для данного прогона, либо быть уверенным что ваше здание имеет V степень. Держите это в уме, когда ломаете копья по поводу превышения критерия местной устойчивости данного сечения на 7-8%. P.S. На балке 30Б1 обычно сверху что-то лежит довольно огнестойкое, поэтому 30Б1 переваливается за 4 мм. P.S. P.S. Так и не выяснил что такое МЕРЦАТЕЛЬНОЕ сознание, видимо какой-то редкий строительный термин. ![]() |
||||
![]() |
|
||||||||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Сложно, но можно.
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() Итак, в заключение: гнутый швеллер 250х125х6 - отличный швеллер при умелом использовании. Не нужно его срочно сдавать в металлолом, начитавшись слухов о конце света по свежей нормтивке.
__________________
Воскресе |
|||||||||||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Вопрос про вырез участка металлической стропильной балки. | Xander | Металлические конструкции | 10 | 19.04.2016 15:58 |
По какой серии балки | Antoxa1305 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 19.02.2016 12:32 |
К чему крепить тормозную балку или подкос по серии 1.420.3-37.06? | Kykycuk | Металлические конструкции | 3 | 06.12.2013 10:58 |
Помогите, пожалуйста, определиться с необходимым типоразмером балки БДР18 по серии 1.462-3/89 | Korvinov | Железобетонные конструкции | 5 | 05.03.2013 14:44 |
как обеспечить общую работу балки со тенкой? | Ryntik | Железобетонные конструкции | 3 | 17.01.2013 13:21 |