| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Что такое усилие для прикрепления?
Регистрация: 12.02.2015
Сообщений: 194
|
||
Просмотров: 15620
|
|
||||
Ну только не из схем, а непосредственно из расчётов компьютерных или ручных. Есть, например, шарнирная балка длиной 3 метров и распределенной нагрузкой 1,5т/м. Опорная реакция равна R=1.5*6*0.5=4.5 (т). Вот это и есть усилие для закрепления, поскольку все другие силовые факторы на опорах нулевые.
|
||||
![]() |
|
||||
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 380
|
Здравствуйте.
Как выше уже сказали, это усилия на которые надо считать узлы присоединения данной конструкции к другим. Так как усилия приводятся на марку в целом, и зачастую под маркой выступают, например, все балки одного сечения, то вносится "худший" вариант. Если для ряда элементов усилия значительно отличаются, то лучше задать им другую марку, чтобы не делать сложные узлы для всех элементов. Но грамотно собрать усилия прикрепления - "..не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все. Мало, кто может это делать", поэтому зачастую просто берут максимальные с расчетной схемы. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 26.01.2017
Калининград
Сообщений: 390
|
Считаю, что концепция с усилиями для прикрепления устарела
Во-первых. Эти усилия - способ передачи информации от КМщика к КМДшнику. КМДшнику по этим усилиям надо посчитать узел. На мой взгляд это неправильно. Все силовые узлы должны быть разработаны КМщиком. Цитата:
В-третьих. В ведомости указываются три компоненты силовых факторов. Куда подевались ещё три? В эпоху пространственных схем, у меня элемент часто передаёт 5, а иногда, если схема неудачная, то и 6 факторов. |
|||
![]() |
|
||||
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,301
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 380
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,301
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.03.2023
Сообщений: 43
|
Да, в таблице для усилия прикрепления указывается именно это.
Но не всегда оно является единственным для расчета узла (болты, св.швы, пластины/уголки). Возникают и другие факторы, нрп., тот же момент от этого усилия в св.швах прикрепления пластин/уголка. Нпр., когда балка крепится сбоку к стойке на болтах через пластину/уголок. |
|||
![]() |
|
||||
Конечно, Вы правы.
Цитата:
Цитата:
Цитата:
В таких случаях мы самостоятельно расширяем таблицу. |
||||
![]() |
|
||||
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 380
|
Он имеет в виду, что при максимальном критическом факторе, должен быть соответствующий второстепенный фактор, а не некие максимальные, которые выдаст РСУ. На самом деле РСУ так же можно выводить из таблиц, например. А вот с графического представления брать, действительно, не стоит - там тупо максимумы для элемента.
|
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.09.2012
Сообщений: 90
|
Имеется ввиду, что, допустим и упрощая: при одной комбинации нагружений в узле возникает большой момент и малая продольная сила, а в другой комбинации малый момент и высокая продольная сила. Корректно и считать узел на одно или другое сочетание усилий для прикрепления. А в таблице у вас будет указано скорее всего максимальное значение каждого фактора - и максимальный момент, и максимальная продольная сила, на которые как бы вы и должны рассчитать узел, хотя в реальности одновременно они действовать не будут.
Понятно откуда это берётся, вручную или полу-ручную обработка всех значений это очень высокая трудоёмкость. Но используя достижения науки и техники, эффективно построенный рабочий процесс - всё возможно, было бы желание. Но тут мы приходим к желательности одностадийного проектирования, а у нас мало кто за такое берётся. Хотя опять же - всё бывает, и был бы запрос и возможности |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
P.S. А не понимаю я представления Swarog о механизме формирования РСУ, который в действительности совсем не такой. |
||||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 26.01.2017
Калининград
Сообщений: 390
|
Под РСУ я подразумевал, что усилия в ведомости не действуют одновременно. По таким усилиям вы не посчитаете любой пространственный узел. Узел будет не равновесии.
Часто указывают одновременно максимальные усилия, что конечно же не всегда правильно(если узел несёт, то почему бы и нет) Мысленно отбросим проблему с равновесием. Проблемы РСУ никуда не делись. Простейший контрпример - рама в двух направлениях. Вы ж не будете задавать одновременно оба максимальных момента. А считать такой узел на каждый момент по отдельности - наивно. Максимальному Му будет соответствовать некий не максимальный Mz, который внесет свою лепту в ндс узла. Решаем эту проблему и выписываем усилия в каждом элементе для конкретной комбинации усилий. И тут вы попадаете на комбинаторику. Возьмем по минимуму два типа балок в каждом направлении. Всего 4 узла. Для каждой балки есть комбинации с максимальным My+, My-, Mz и N. Получили 16 комбинаций. А еще колонн два типа. 32 комбинации. Думаю мысль понятна, увеличиваем количество балок и ужасаемся количеству комбинаций. Ах да, надо же еще как-то донести эту информацию, что вот эта комбинация усилий для элементов 1 и 2, а вон та комбинация для элементов 1 и 3, и т.д. Формат ведомости для такой задачи не годится. Упс. Придется чертить узел и рисовать усилия стрелочками на узле. Либо делать другую таблицу. Собственно я за то, чтобы "Все силовые узлы должны быть разработаны КМщиком." А работа КМДшника была работой техника. В таком случае передавать усилия ненужно и ведомость тоже не нужна. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.02.2015
Сообщений: 194
|
Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,947
|
Цитата:
Например при стандартном опирании балок на столик с реакцией 50, 70, 100 и 150 тс.... Зачем разрисовывать каждый узел? Потом у изготовителей есть технологические и пр. особенности и номенклатура. ... Иногда я усилия указываю на схеме рядом с маркой или под ней. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.03.2023
Сообщений: 43
|
Вряд ли.
Согласен с тем, что КМД - чистый исполнитель/изготовитель с проверкой/корректировкой геометрии согласно своим принятым допускам. Вся несущая способность лежит на совести КМ. Информация о значении усилий чисто информативна, прошу прощения за тавтологию. Ни кто же не уточняет в таблицах КМ где/как привязана (есть только в графике), к примеру, реакция той же балки, указывается только значение. Последний раз редактировалось vl25, 23.04.2023 в 06:46. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,947
|
Но не возбраняется принять стандартный узел по которому, где указаны подбор и расстановка болтов, швов толщин пластин и пр. и (или) формулы и таблицы для их подбора.
Цитата:
НМВ КМ-щик должен четко понимать для чего указываются усилия и приводить не варианты сочетаний из РСУ или РСН, а приводить может одно "выдуманное" (на что намекал IBZ), но достаточное для разработки деталировки с разумным запасом. Кроме того у КМ-щика есть опасность увлекшись деталировкой упустить важные моменты в общем конструктиве. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
![]() ![]() Цитата:
Но превращать КМ в АС с бухгалтерскими спецификациями (палка А длиной Б штук С ![]() Цитата:
Интересно было бы послушать, с примерами, что имется ввиду под РСУ или РСН. Я лишь могу попробовать расшифровать аббревиатуры: РСУ - Расчетные Сочетания Усилий, РСН - Расчетные Сочетания Нагрузок. Например есть нагрузки А, Б, С. Согласно нормам их возможные сочетания (комбинации) допустим: А+0,8Б+0,5С А+Б Б+С А+0,9С. Другие сочетания невозможны. От каждого из этих сочетаний нагрузок получается 1 набор усилий, таких наборов 4 штуки, в каждом наборе допустим 6 компонентов (типа N, Qx, Qy, Mx, My, Mz). И все... Так что такое РСУ и РСН? ![]() |
|||
![]() |
|
||||
"Не верю" (с) что не знаете
![]() Цитата:
2. РСН - Расчётные Сочетания Нагрузок. Составляются вручную с прямым указанием какие загружения и с какими коэффициентами входят в сочетание. В отличие от РСУ, показывают полную достоверную картину внутренних усилий во всех элементах системы. Отсюда их применение: устойчивость, расчёт неравномерно нагруженных плит и подобных элементов. Только с использованием РСН можно считать с учетом геометрической нелинейности системы - РСУ тут не помощник. Как уже отмечалось выше, формирование РСН, по крайней мере в Скаде, происходит исключительно вручную, что вызывает при большом количестве загружений практически непреодолимые трудности. Впрочем, те же РСУ могут оказать здесь весьма существенную помощь. Последний раз редактировалось IBZ, 24.04.2023 в 12:43. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.08.2016
Сообщений: 3
|
Из своего опыта. Если РСН задать с теми же условиями что и РСУ, то усилия (огибающие, максимальные, минимальные) должны сойтись, +- 0,02 т. Я пользуюсь Лира, и РСН нужен по большому счету для оценки перемещений узлов, что РСУ не дает. Все остальное должно сходиться.
По теме. Считаю что КМщик должен силовые узлы проработать. Не надеяться на КМДшника. В таблице усилий при необходимости дать сколь угодно сочетаний (и 3 и 4), но если ты сам делаешь КМ, то это инфа больше для тебя. КМД делает техник. Последний раз редактировалось Protez, 24.04.2023 в 13:28. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
![]() РСУ-афтомат не сочетает каким-то особо-особенным образом, все строго по СП. РСН - это выборочные сочетания, задаваемые принудительно для целей аналитики. Использование результатов РСУ для аналитки практически невозможно в силу массивности данных (даже например при 3-х сечениях стержней). Такой массив может сахавать лишь постпроцессор поэлементной проверки. Насчет "не годятся для нелинейной" - не то чтобы не годятся, а по поределению нельзя составлять комбинации для нагрузок, прилагаемых каждая на своих шагах. Можно лишь зреть усилия на последнем (как и на любом) шаге каждого нелинейного загружения, для каждого загружения производится отдельная поэлеметная проверка. К слову, я думаю, что таки можно автоматизировать и в этом случае, но очень тонко и осторожно... Так я о чем - для целей "вписать в ВЭ усилия для прикрепления" все равно откуда брать. Но я напрмер для расчета баз не пользуюсь наборами из РСУ, а пользуюсь набором реакций опоры от принудительно заданных комбинасион. Подразумевается, что задатчик типо очень вумный и задает типо мудро априори. ![]() ![]() А на листе КМ "Задание на проектирование фундаментов" привожу таблицу "Рекации опор от комбинаций". План опор, номера опор, таблица реакций опор. Значения нагрузок расчетные, коэффициенты сочетаний в основном округленные до 1,0, за исключением в редких случаях. Последний раз редактировалось Ильнур, 24.04.2023 в 17:36. |
|||
![]() |
|
||||||
Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
Цитата:
P.S. В указанных целях никакой графикой не пользуюсь. Вообще ![]() Последний раз редактировалось IBZ, 24.04.2023 в 19:17. |
||||||
![]() |
|
||||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Наоборот, в широком. Если в узком, то это якобы СОФСЕМ РАЗНЫЕ вещи. Так людям кажется.
Цитата:
![]() Цитата:
![]() ![]() Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
В примитивных случаях наверно можно как-то без плана фундаментов даже обойтись... не видел такого ![]() Вот сейчас какраз начал оформлять ЗПФ, причем фундамент всего один: |
|||||||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() Цитата:
![]() Цитата:
Ну свою маркировку фундаментов я, как расчётчик, выдаю. А вот как проектировщик оформляет конечное задание на фундаменты - это его дело. |
||||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,947
|
Здрасте! В задании на фундамент надо приводить усилия, составленные для проектирования фундаментов, без всяких оговорок, чтобы не путать разработчика. И как могут быть усилия непригодные для разработки фундаментов?
|
|||
![]() |
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Это не ответ. Вопрос был "которое из двух мной сказанных?" Если про первое, то мной так и сказано, что нельзя. По поводу второй вещи - результатом любых расчетов, в т.ч. нелинейных, являются усилия. И их передачу на постпроверки ТАКИ можно автоматизировать. Я бы сказал, и нужно.
Цитата:
Цитата:
[/quote]Ну свою маркировку фундаментов я, как расчётчик, выдаю. А вот как проектировщик оформляет конечное задание на фундаменты - это его дело.[/quote]Вот я и говорю - Вы узко смотрите на вещи, как самоварящийся расчетчик. А так-то мы говорили об оформлении ЗПФ в составе КМ. Собственно, и тема-то про ВЭ в составе КМ. А не про чудачества расчетчиков. ![]() Цитата:
Нынче нормы требуют проводить совместные с ОиФ расчеты. В этом плане ЗПФ - архаизм, нужно просто передавать расчетную модель. Пусть фунндаментчик дополняет модель своими фундаментами, кросс-полями, грунтами и т.д. и непосредственно управляет усилиями. А еще лучше, чтобы модели сразу имели оиф...а не стояли на условной скале. ![]() Цитата:
![]() Мне показывали расчеты, в которых 150 (или 350) вариантов приложения крановых нагрузок, и сочетаний от них согласно СП - кран 1 груз слева торможение вдоль путей торможение поперек пути справа налево...и так до скончания века - какие нафиг усилия по загружениям в ЗПФ? Даже если загружения просты и их 4 штуки, и на практике возможны все комбинации, причем все только с 1,0, то комбинаций уже 16. А если еще плюс пару условий сочетания - то уже 64. И так до полного тупика. ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Здрасьте!
Цитата:
"Шаг влево - шаг вправо считается побегом, а прыжки на месте - попыткой улететь" ![]() Цитата:
Возможно, но всех заказчиков передаваемый мною материал устраивает. Цитата:
Тут согласен. Но вот на практике за всё время работы расчётный файл у меня запросили раза три. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,746
|
Дело не в уровне того, кто делает КМД, дело в принципиально разных сроках, выделяемых на КМ и КМД и в отсутствии возможности переделки проекта на этапе КМД. Если на этапе КМ проработаны основные узлы, то они обычно согласованы со смежниками - тут нельзя пропустить вентиляцию, тут связь не придет в ось, а тут краник бегает, а здесь немного изменена архитектура, чтобы пропустить фланец, на этапе же КМД "мы тут узел разработали, и вам в проекте надо менять вентиляцию, отметку крана и обшивку колонн" никто ничего менять, естественно, не будет. И КМ могут полировать месяцами и годами, задача КМД же - максимально быстро перевести черточки из КМ в готовое изделие на заводе или площадке, поэтому там речь может идти о нескольких днях - никто при таких сроках не считает и не моделирует узлы всерьёз. Хорошо, если узел простой и на простейший N и Q, на болтах, но если в узле завелись М - лучше его разработать в КМ - тут тебе и ребра опорные могут добавиться, и подкосины, и класс болтов, да и технология монтажа существенно меняться.
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,862
|
А что, можно не разрабатывать? Если так, то надо приводить все РСУ. Анализировать РСУ можно только при разработке.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
К слову, реакции опор (при условии что все опоры - это узлы в одной плоскости) удобно визуально анализировать, выделив эту плоскость в фрагмент. Стрелочки физически показывают, как обрез фундамента реагирует на надстройку. Привыдаче реакций в ЗПФ нужно дать систему знаков усилий (они обратные реакциям). |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
В отсутствии РСУ, это ерунда. |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
![]() Цитата:
![]() Ваши расчеты оторваны от КМ. И ничего путного от Вас не следует ожидать. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,172
|
Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...&postcount=204 |
|||
![]() |
|
||||
Если продольную силу на 1,15 умножить, то по отрыву это не в запас будет?
Последний раз редактировалось ingt, 25.04.2023 в 19:33. |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
А почему сразу умножить? Раз надо в худшую, то взять и поделить.
![]() Последний раз редактировалось Ильнур, 25.04.2023 в 19:38. |
|||
![]() |
|
||||
Кого-то умножать, кого-то делить?
|
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() ![]() |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Ну да, туда повернуть дышло, чтобы куда надо вышло.
![]() Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,172
|
если даны расчетные нагрузки, а нам нужны нормативные, делим на 1,15. В КМ всегда дают расчетные, поэтому если сваи без делений соответственно
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,172
|
значит умножим вертикальную на этот кэфциент еще для случая Nmin в запас, если что нормальные люди дают комбинации на базы для макс и минимальных вертикальных нагрузок, да и это актуально если ловить блох в столбчатых фундаментах и допускать отрыв в принципе согласно СП22 или когда мега крановые нагрузки, или высокие здания в один этаж , но это уже больше частные случаи в основном все будет в порядке с универсальным коэф.1,15 зуб даю
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
В приложении фрагмент раздела расчёта "Нагрузки на фундаменты". Все таблицы нагрузок получены без каких бы то ни было дополнительных анализов и ухищрений. Именно в таком виде я как расчётчик выдаю результаты заказчику. Составление полноценного задания на фундаменты не моё дело. Знаю, что некоторые составляют на основании моих материалов свои таблицы, а некоторые рядом с картинкой соответствующей марки с размерами опорной плита и анкерами просто приводят эти таблицы.
|
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,172
|
Нормально, для стали 1,05 , для ж/б 1,1, для временных в основном 1,2, для снеговых 1,4, вопщем в среднем по палате нормально в запас
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,172
|
Даны расчетные нагрузки на фундамент к примеру, которые получились путем умножения нормативной на коэф. надежности по нагрузке на 1,2 для длительных к примеру, 1,4 для снеговой и т.д. о каких вторых разах идет речь не понятно. Короче 1,15 это универсальный коэффициент перевода расчетных нагрузок в нормативные( т.е. есть цифра к примеру 100 в эту 100 входит и снег и собственный вес и т.д.) делю на 1,15 получаю нормативную в 99% случаев в запас, ферштейн?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Почему ссылаетесь на гамма_f нагрузок при обосновании значения 1,15, если это фактор уже был учтён (умножение уже было на гамма_f)? 1,15 что учитывает?
|
||||
![]() |
|
||||
Некоторые инженеры упорно рисуют свои таблицы с загружениями. Встречал также случаи, когда разработчик фундаментов говорил, что сочетания ему не нужны. Представленный объем информации удовлетворяет и тех и других. Меня вот удивляет то, что никто не просит сочетаний нормативных нагрузок, которое сделать автоматом тоже раз плюнуть.
|
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,172
|
еще раз переводим расчетные нагрузки в нормативные путем ДЕЛЕНИЯ на это коэффициент
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
См. первую таблицу на п.53 - СКАД дает любые РСУ, допустимые с точки зрения норм. Скажем так - это малоуправляемый или трудноуправляемый процесс, автомат как бот. Поэтому для практических целей (анализа) целесообразнее составлять свои комбинации.
Кроме того, расчет в процессоре может произвдиться по расчетным значениям или по нормативным знзначениям нагрузок. Вотрую таблицу там без предподготовки лучше не смотреть - это результаты нелиненйных расчетов. Это совсем другая история. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,172
|
наверное дает, но если в таблице нагрузок на базы колонн указаны расчетные( а они всегда указаны расчетные, потому что КМ-к не обязан знать какой фундамент я приму), а самого расчета нет, да и не обязан я как расчетчик фундаментов(условно говорю) знать Скад, то выход делить все на 1,15 для фундаментов мелкого заложения и спать спокойно наиболее рационален, если же расчетчик КМ даст еще и нормативные ну что же честь ему и хвала будет. А лучше всего чтобы расчетчик всех элементов здания был один, без всяких глупых делений на КМ,КЖ, фундаменты, тогда что ему надо, то и вытащит из расчета самостоятельно, как я делаю
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Какого анализа - проверки смысли? А для задания на фундаменты?
Цитата:
И нормативные, и расчетные нагрузки на фундаменты даете? |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Не только для ЗПФ, а для экспресс-анализа СИТУАЦИИ в целом при проектировании. Проектирование, как мы понимаем, процесс итерационный. Т.е. нет же такого - ввел в программу внешние размеры и климатическую зону и програамма выдала готовый каркас максимальной рациональности. Вначале вводим из опыта прикинутый конструкитив, грузим, счтаем, анализируем. Вот такой анализ. Там все - и перемесчения, и соотношени М/N в опорах? в рамах, и прочая-прочая. Т№е№ перебирая СВОИ сочетания, мы начинаем видкть ситуацию в целом. А перебирая РСУ, через 5 минут мы слепнем просто.
Цитата:
Цитата:
Чем больше цифирей передаешь людям, тем бОльшая вероятность, что они запутаются в них. Фундаменты обычно унифицируют сильно...не требуется ковыряться в 100500 случаях. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,172
|
не по эпюрам, а по реакциям опор это делается я делаю для комбинаций, а не для РСУ, впрочем ничего не имею против и РСУ, к примеру в связевом блоке по эпюрам надо будет некоторые доп. вычисления делать дабы нагрузку на фундамент найти
----- добавлено через ~1 мин. ----- и правильно нечего голову людям забивать лишней информацией
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
А зачем Вам ситуация в целом при подборе вот этой конкретной колонны. При подборе другого элемента комбинация может быть совсем другой. Кроме того, сечения мы подбираем по внутренним усилиям, а РСН задаются на основании анализа внешних нагрузок. Неужто это проще, чем оперировать комбинациями готовых внутренних усилий, да ещё знать при этом, что вот эта конкретная строка дает наибольшее сжатие в сечении ?? Кстати, вопрос: для подбора сечений Вы тоже пользуетесь РСН?
А вот это откровенная ерунда. А вот тут РСУ я себе не представляю. Совсем. Цитата:
Эпюр РСУ не бывает. РСУ строится для конкретного сечения и нередки случае, когда для разных концов одного стержня список загружений разный. Впрочем, никого убеждать не собираюсь - делайте так как кому удобней. Я лично пользуюсь РСН исключительно при нелинейных расчётах. Да, помнится, один раз был случай весьма неравномерно нагруженной фундаментной плиты, где нужны были нагрузки на всю плиту, соответствующей одной комбинации. Да и тут при составлении РСН мы активно пользовались РСУ. |
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Как бы они не строились, практической комбинации из них не получить, поскольку разные силовые факторы в одном и том же сечении в общем случае построены от суммы различных нагрузок.
Лично не вижу ни одного аргумента для использования для фундаментов РСН вместо РСУ. Затратив при значительном количестве загружений кучу умственных усилий, максимум, что можно получить, те же комбинации, которые автоматом дадут РСУ. Комбинаторику по заданным правилам программа выполнит в любом случае лучше на много-много порядков, чем самый грамотный инженер. Вот у меня сейчас задача с пятью с лишним десятков загружений - даже мыслей не возникает возиться с РСН. |
||||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 26.01.2017
Калининград
Сообщений: 390
|
Считаю, что это самый удобный способ передачи информации. Для фундаментов не нужны ни РСУ, ни РСН. Реакции от загружений - лучший выбор.
На предыдущем большом объекте в РПЗ писали усилия именно в такой форме. Правда не для фундаментов, а для закладных, но по сути - это одна и та же задача. Расчетчик фундаментов сам в состоянии составить комбинации по этим данным: учесть доли длительности, коэффициент 0,9 или еще чего. Это удобно. Текущая табличка для "нагрузки на фундаменты" - плоха, т.к. перекладывает выбор комбинации на металлиста. А как корректно выбрать худшую комбинацию, если фундамент еще разработан? Хоть десять стержней. Снимаю реакции с опор. В роботе это довольно удобно. Подозреваю, что в лире/скаде это тоже можно сделать. |
|||
![]() |
|
||||
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 380
|
Здравствуйте. Вроде простую тему уже на несколько листов развели. Еще раз:
1. Усилия прикрепления в ведомости элементов не обязательно давать по 1 комбинации для каждой марки. Вполне строку с маркой можно разделить на несколько строк с разными комбинациями M,N,Q. Можно и столбцов добавить, разделив M и Q по направлениям. 2. Нагрузки на фундаменты не даются в ведомости элементов. Вернее, они могут там быть указаны для колонн и стоек, но для фундаментов нормы требуют специальное задание. В этом задании на каждый фундамент/тип/группу, как уж посчитаете нужным, вы даете нагрузки. Нагрузки могут быть даны как в виде готовых комбинаций, так и по отдельным загружениям, а комбинации уже потом составит разработчик фундаментов (пример ниже дам). 3. Не важно, как вы получаете эти комбинации - из РСУ или РСН. Вытащить правильно можно из любого варианта. Но можно и неправильно ![]() 4. Чтобы правильно составить комбинацию для прикрепления или нагрузку на фундамент, надо знать, как и по каким правилам будет производить расчет тот, кому вы передаете задание. Если с узлами прикрепления по серии процесс расчета узла металлисты себе представляют, да и задание в виде M,N,Q подготовить не трудно, то с нагрузками на фундамент все сложнее. Особенно для сложных объектов. Ниже привожу пример, как передает нагрузки на фундаменты один из мэтров КМ – Катюшин В.В., мне такая форма нравится, но все равно постоянно приходится уточняющие вопросы задавать – не всегда понятно, что конкретно включено в группу нагрузок. Обратите внимание, что это не тупо список всех нагрузок, что есть в схеме, а объединенные в постоянные, временные, если надо и могут быть определяющими – ветровые, аварийные и т.д. Эта таблица у них меняется от объекта к объекту. Иногда сильно упрощаясь. Я чаще делаю по-другому – составляю готовые комбинации для расчета самой базы, болтов, сдвиговых упоров и т.д. в зависимости от профессионализма последующего звена. |
|||
![]() |
|
||||
Это ошибка в запас? Большая эта ошибка (насколько процентов будет недогружен узел с такими усилиями)?
Там всего 5 загружений? |
||||
![]() |
|
||||
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 380
|
Цитата:
Количество групп загружений зависит от конкретной задачи. Я сначала хотел другой пример приложить, где ветер был не существенен для фундаментов, зато разные схемы со снегом были. Но специально порылся в объектах и привел более классический вариант. На что обычно считается база колонны, я выше упоминал. Ориентируйтесь на это, в большинстве случаев достаточно. Не забываем, также, что к таблице необходимо привести схему правильного чтения знаков (направление нагрузок), чтобы правильно комбинации потом составить. При этом, на сложных объектах, где и имеет смысл такое таблицы составлять, все равно будет куча вопросов и их надо не стесняться задавать разработчикам КМ. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Если это в запас, и погрешность недогрузки узла мала (например 30 %), то почему не использовать? Может главное не сама ошибка, а в какую она сторону и насколько это упрощает работу, снижая не только затраты времени, но и вероятные ошибки при сложном методе.
|
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604
|
Например на Огибающей (РСУ) у Вас N=1000кН M=100кН*м, отрывающей N нет, но есть комбинация в которой N=1кН M=99,9кН*м. Она для болтов окажется определяющей, а может и для тела фундамента.
Или еще вариант - когда у Вас ветви двухветвевой колонны замоделированы независимо, и у Вас вместо сочетаний РСН1: N(ветвь_1)=100кН; N(ветвь_2)=-100кН РСН2: N(ветвь_1)=-100кН; N(ветвь_2)=100кН получатся РСУ с максимальными значениями: РСУ1(максимальные значения): N(ветвь_1)=100кН; N(ветвь_2)=100кН РСУ2(минимальные значения): N(ветвь_1)=-100кН; N(ветвь_2)=-100кН |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
IBZ, см. п. 85, будет выбрано:
N=-100; +0,1 M=100 Есть тут ошибка не в запас? |
||||
![]() |
|
||||
Нету, но будет выбрано не автоматически, а вручную. В этом примере это элементарно, а в жизни нередки примеры где анализ не столь прост. Например для несимметричного сечения обязательно нужно учитывать знак усилия. При этом при "похожести значений" это не так просто. Нет, можно, конечно, брать максимальное значение по модулю и давать ему худший знак. Но так запасов мы можем "наковырять" в разы. Не забудьте, что всего может присутствовать 7 внутренних силовых факторов, и все они должны быть проанализированы. Вообще если брать всё в запас, то и строительная механика без надобности
![]() А самое главное, что мне не понятно, зачем создавать эти сложности, когда таблица РСУ создается автоматически без каких-либо дополнительных "телодвижений" ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Эпюры РСУ строятся по РСУ, поэтому брать знания из готовых таблиц или с экрана - нет разницы.
Цитата:
В разы? Можно пример, чтобы хотя бы на 30 % больше? Предлагаете менять саму схему? Непонятно. Зачем? |
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() Цитата:
Никогда не занимался таким анализом, поскольку для стержневых элементов эпюрами вообще не пользуюсь. Да и сумма примеров тут никак не может служить доказательством. Предлагаю выбросить все программы на помойку. Строили же как-то древние без них ![]() В общем я своё мнение высказал и больше мне сказать нечего. А принимать его во внимание или нет, каждый решает сам. |
||||
![]() |
|
||||
"Не читал, но осуждаю". Так?
Думаете, у других по-другому? Цитата:
Цитата:
Цитата:
В сторонней программе составляете РСУ или из составленных скадом РСУ выбираете? Последний раз редактировалось ingt, 01.05.2023 в 14:19. |
||||
![]() |
|
||||
Нет, не так. Знаю точно (на уровне 2х2=4), что эпюр РСУ не может быть по определению, но по Вашим сведениям некие эпюры, связанные с РСУ, всё же есть. Вот мне и интересно, что же там приводится. Хотя, скорее всего, это огибающие, показывающие экстремальные значения фактора вдоль стержня. Ещё раз - это не эпюры РСУ.
Думаю, что нет, по крайней мере такой случай придумать не могу. Но это только при условии отсутствия ошибок инженера в анализе принятых значений и их знаков для комбинаций из 6-и внутренних усилий для конкретных целей. Я не утверждаю, а предполагаю такую ситуацию в экстремальном случае. Конечно в Скаде. Там сейчас блок РСУ просто отличный. |
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
Не связаны ли отличия только с применение коэффициентов сочетаний, из чего следует что никаких "в разы" там не будет? Уверены что не выбрасываете какие-то критичные РСУ? Уверены, что РСУ созданные для конкретного сечения в скаде будут так же критичные и для фундаментов? А еще что-то выбрасываете из созданного РСУ? |
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
Ни программа, ни я ничего не выбрасываем. А уверенности без задания самих фундаментов с их размерами и жесткостями быть не может, поскольку большая часть РСУ формируется на основе ядер жесткости сечений. Поэтому и пишем примечание, приведенное ранее. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335
|
Цитата:
Последний раз редактировалось crossing, 01.05.2023 в 16:28. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~11 мин. ----- Просто выбором максимальных значении каждого усилия? |
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Съехали, не красивее ли написать "не знаю"?
|
||||
![]() |
|
||||
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 380
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Для разных проверок разных узлов надо выбирать худшие комбинации. Например, при расчёте опорной плиты нужно выбирать комбинацию, дающую наибольшее сжимающее напряжения под гранью плиты, а для расчета анкеров эти напряжения должны быть минимальны по модулю или вообще отсутствовать.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.07.2023
Сообщений: 109
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,172
|
можно через черточку макс/мин , если речь о базах, то отдельный лист нагрузки на базы можно дать
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 429
|
Цитата:
![]() Та, ладно вам. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
При обсчете узла имеем усилия в центре узла. А уж каковые напряжения где будут в конструкции узла - это вот какраз обсчет узла и покажет. Как напряглись детали, швы, болты и т.д. - это покажет вскрытие. Цитата:
Привычные нам ВЭ рождены в древние мудрые времена, и нынче они не могут быть восприняты современным поколением спокойно. Как и ЗПФ в КМ, описанный в ГОСТ на КМ. Трехклеточная ВЭ годится лишь для простых случаев, где достаточно привести Nmax-Qmax-Mmax в кол-ве по 1 шт, или если очень критично, по 2 шт через дробь (выше говорили). Поэтому ВЭ заполняется условно. Поэтому в КМ все сколько-либо серьезные узлы ДОЛЖНЫ быть разработаны, просчитаны и графически ПРАВЕЛЬНО оформлены. Нельзя оставлять это КМД-шнику, если только ты сам не делаешь КМД. А так - при разработке КМД нужно анализировать усилия на расчетной модели КМ. Особенно это касается узлов баз колонн, рамных узлов на ВП-болтах с преднатягом, и т.д. Я уж не говорю про расчет фундаментов (здесь о ЗПФ)... |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Минимальное усилие затяжки болта | Gordievsky | Машиностроение | 12 | 09.08.2021 18:39 |
Усилие в болте в круглой базе колонны | VAV | Основания и фундаменты | 5 | 06.06.2018 16:14 |
Продольное усилие в элементе при жесткой заделке, и при моделировании грунта | 212ВиП | Основания и фундаменты | 7 | 16.03.2018 11:26 |
Что такое PROXY-объекты | Mazai | Программирование | 3 | 11.05.2012 15:44 |
Возникает растягивающее усилие в колонне! Разве может такое быть? | arendator | SCAD | 8 | 02.11.2011 11:56 |