Шарнир в пролете монолитной железобетонной балки
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Шарнир в пролете монолитной железобетонной балки

Шарнир в пролете монолитной железобетонной балки

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.05.2023, 09:17 #1
Шарнир в пролете монолитной железобетонной балки
Dr.Smiley
 
Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 17.08.2011
Сообщений: 108

Всем доброго времени суток.
Возник вопрос о выполнении балки с огромными нагрузками, в результате чего было принято решение выполнить шарнир в пролете. Так вот вопрос, может кто-то сталкивался с таким решением? Как физически выполнить узел сопряжения в шарнире? Сечение балки 1000х1850(h).
Просмотров: 4861
 
Непрочитано 24.05.2023, 09:21
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Цитата:
Сообщение от Dr.Smiley Посмотреть сообщение
балки с огромными нагрузками, в результате чего было принято решение выполнить шарнир в пролете.
нет причины не доверять логике... можете подробнее описать ситуацию, нагрузки, схему? Не видется вариант с шарниром рациональным решением.
очевидно логичнее всего сделать шарнир в металле, какие будут усилия в шарнире?
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2023, 09:26
#3
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


примерно так
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.PNG
Просмотров: 317
Размер:	114.1 Кб
ID:	256073  
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2023, 09:29
#4
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
примерно так
действительно шарнир, стык секций? зачем тогда посередине пролета бетон....
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.05.2023, 09:41
1 | #5
Dr.Smiley

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 17.08.2011
Сообщений: 108


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
нет причины не доверять логике... можете подробнее описать ситуацию, нагрузки, схему? Не видется вариант с шарниром рациональным решением.
очевидно логичнее всего сделать шарнир в металле, какие будут усилия в шарнире?
Подземное заглубленное трех пролетное сооружение, пролеты 15 м - 6,5 м - 15 м и шаг 7,5 м. Конструктивная схема - рама с вутами (высота сечения вута в при опорной части 3,5 м). Суммарные нормативные нагрузки от грунта на балку 60,8 т/м, транспорт 15 т/м, собственный вес выходит тоже не малый.
Что касается нагрузок в шарнире, то момент выходит нулевой (собственно почему было принято такое конструктивное решение) продольные усилия 477 и 670 т, поперечные 480 и 340 т.

Металл в данном случае не получится сделать.

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
примерно так
Думал про такой стык, но он для высоких сечений не очень подходит как мне видится

Последний раз редактировалось Dr.Smiley, 24.05.2023 в 09:48.
Dr.Smiley вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2023, 09:42
1 | #6
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
стык секций?
да, по-моему такой вкладной пролет используются на стыках разноэтажных секций.
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
зачем тогда посередине пролета бетон....
в смысле - почему не какое-то более легкое перекрытие? вероятно, потому что с таким узлом можно себе позволить и бетон ))

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Dr.Smiley Посмотреть сообщение
от грунта на балку 60,8 т/м, транспорт 15 т/м, собственный вес
это всё вертикальная? 80 т/м нормативная при пролете 15 м? и высоты 1,85 м достаточно?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2023, 09:56
#7
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


а поперечник приложете?
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2023, 10:03
#8
tigra-18

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,176


Цитата:
Сообщение от Dr.Smiley Посмотреть сообщение
Думал про такой стык, но он для высоких сечений не очень подходит как мне видится
- ну если нижний зуб сделать металлическим коробом со здоровенной пластиной замоноличенной в торец консольной части, то вполне подходит
tigra-18 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.05.2023, 10:05
#9
Dr.Smiley

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 17.08.2011
Сообщений: 108


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
а поперечник приложете?
К сожалению нет такой возможности. так бы с радостью приложил все что имею

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
это всё вертикальная? 80 т/м нормативная при пролете 15 м? и высоты 1,85 м достаточно?
Балка принята с вутами. 1,85 м это в пролете, в при опорной части переменное сечение от 1,85 до 3,5 м
Dr.Smiley вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2023, 10:12
#10
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Dr.Smiley Посмотреть сообщение
Сечение балки 1000х1850(h)
Цитата:
Сообщение от Dr.Smiley Посмотреть сообщение
поперечные 480 и 340 т.
Не проходит в несколько раз по наклонному сечению. Если делать шарнир с подрезкой - тем более. Или что-то не так?
ingt вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.05.2023, 10:49
#11
Dr.Smiley

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 17.08.2011
Сообщений: 108


схема. Нажмите на изображение для увеличения
Название: схема.jpeg
Просмотров: 221
Размер:	107.2 Кб
ID:	256074
Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Не проходит в несколько раз по наклонному сечению. Если делать шарнир с подрезкой - тем более. Или что-то не так?
при прямой расчетной схеме все верно, не проходит и очень сильно. поэтому приняты вуты в виде наклонных сечений
Dr.Smiley вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2023, 10:58
#12
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


В месте шарнира поперечка не 340 т?
ingt вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.05.2023, 11:19
#13
Dr.Smiley

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 17.08.2011
Сообщений: 108


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
В месте шарнира поперечка не 340 т?
слева минус 480 и 340 справа в шарнире суммарный 820
суть вопроса в ином ключе, необходимости в проверке сечения и нагрузок нет. нужно принципиальное решение по физическому выполнению сопряжения
Dr.Smiley вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2023, 11:27
| 1 #14
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Какой смысл в шарнире, если он не только не снимает критичного усилия (Q), но и затрудняет его восприятие?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2023, 11:30
#15
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826


Цитата:
Сообщение от Dr.Smiley Посмотреть сообщение
Возник вопрос о выполнении балки с огромными нагрузками, в результате чего было принято решение выполнить шарнир в пролете.
Вместо знаменателя 8 получить 16. "Шарнирный" стык получится очень интересным.
Подшипник поставь. По наклонному сечению тоже весело будет.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.05.2023, 11:41
#16
Dr.Smiley

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 17.08.2011
Сообщений: 108


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Вместо знаменателя 8 получить 16. "Шарнирный" стык получится очень интересным.
Подшипник поставь. По наклонному сечению тоже весело будет.
ну там да, веселое армирование получается, но при таком сечении вполне себе выполнимое.
А подшипник это как?

Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Какой смысл в шарнире, если он не только не снимает критичного усилия (Q), но и затрудняет его восприятие?
Помимо того что уменьшается армирование при шарнире, это еще связано с технологией выполнения работ. При такой глубине котлован в два этапа делится, сразу же раскрытие на такую ширину выполнить не представляется возможным. Точнее возможно, но там выходят огромные сечения без распорных элементов.

Последний раз редактировалось Dr.Smiley, 24.05.2023 в 11:46.
Dr.Smiley вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2023, 11:44
1 | #17
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826


Цитата:
Сообщение от Dr.Smiley Посмотреть сообщение
А подшипник это как?
Посмотри на старые ж/б балочные мосты. Там в натуре на одной опоре шарнир, а на другой катки.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2023, 11:50
#18
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Dr.Smiley Посмотреть сообщение
веселое армирование получается, но при таком сечении вполне себе выполнимое
Qsw можно принимать в разы больше Qb?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2023, 12:05
| 1 #19
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Qsw можно принимать в разы больше Qb?
Нужно!
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.05.2023, 12:13
#20
Dr.Smiley

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 17.08.2011
Сообщений: 108


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Посмотри на старые ж/б балочные мосты. Там в натуре на одной опоре шарнир, а на другой катки.
Надо плотно с отделом мостов тогда пообщаться. спасибо
Dr.Smiley вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2023, 13:21
#21
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Dr.Smiley Посмотреть сообщение
схема.
по-моему там как раз будет зона околонулевого момента, тогда шарнир почти ничего не даст.
сечения стойки 1000х1000 мм достаточно для передачи момента от ригеля?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2023, 13:37
#22
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,737


Сделать среднюю балку металлической, в торцах боковых балок заложить торцевые закладные, стык сделать шарнирным как у стальных балок.
Среднюю балку заменить на две железобетонных, боковые балки опереть на столик между двумя балками.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2023, 13:39
#23
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Какова функция балки ? Зачем она нужна ? И нужна ли ?

Если необычайно нужна, то рекомендую назначить нагрузки согласно геотехническому обоснованию. Это снизит их в 2-3 раза.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2023, 14:34
#24
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
по-моему там как раз будет зона околонулевого момента, тогда шарнир почти ничего не даст.
Да, но кое-что даст: 1/16 вместо 1/12. Но это не точно. Вполне возможно, что тот же результат получится автоматом за счёт пластики. Этож бетон.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех

Последний раз редактировалось Бахил, 24.05.2023 в 14:40.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2023, 06:09
#25
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Цитата:
Сообщение от Dr.Smiley Посмотреть сообщение
схема.
А почему нельзя арки сделать, как в метро?
Плюс к тому же нельзя любое сечение как отвечал НИИЖБ (в несколько метров) считать по обычной методике

Последний раз редактировалось maks-ufa, 25.05.2023 в 10:15.
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2023, 10:30
#26
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Плюс к тому же нельзя любое сечение как отвечал НИИЖБ (в несколько метров) считать по обычной методике
Почему нельзя? Дело думаю не в размере сечения (мостовые балки бывают и поболее), а в соотношение его размеров к пролетам.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2023, 11:33
#27
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
в соотношение его размеров к пролетам.
Да. Если меньше 10, то стена.
Но опять же - есть нюансы. Если бетона больше 70 см никто не знает, как там распределяются напряжения.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2023, 12:29
#28
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Почему нельзя? Дело думаю не в размере сечения (мостовые балки бывают и поболее), а в соотношение его размеров к пролетам.
Я про СП63, про его "рекомендуемые ограничения", а он не про мосты, хотя может в мостовом СП все абсолютно аналогично. Или автор считает не по СП63?
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2023, 12:35
#29
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Если бетона больше 70 см никто не знает, как там распределяются напряжения.
Откуда такие сведения? Просветите. Думаю и в "стандартных" случаях, если кто-нибудь и знает, то весьма приблизительно.
Может есть зависимость от размера заполнителя (когда сечение балки с ним соразмерно), с густотой армирования.
При расчете Ж. Б. все сводится к предельному равновесию по трещине с коэффициентом на неопределенность.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Да. Если меньше 10, то стена.
Для кого-то и меньше 4,5 или 6... Ну и считать как короткую балку или балку-стенку.
...
Вообще ж. б. как корабль - как назовешь (заармируеш) - так и поплывет - шарниров (если это не мост) не надо - усилия перераспределятся в соответствии с геометрией и армированием.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Я про СП63, про его "рекомендуемые ограничения"
Напомните, если несложно - я в СП не часто заглядываю.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 25.05.2023 в 12:44.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2023, 13:17
#30
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Напомните, если несложно - я в СП не часто заглядываю.
Сарказм тут немного не уместен)) Я писал ранее, что это предостережения-рекомендации НИИЖБа, естественно этого не написано в самом СП. Хоть их тут и выкладывали много раз, выложу еще, хотя оно не единственное.
Хоть и применяются толстые фундаментные плиты по понятиям НИИЖБ рассчитанные по СП63, но только по тому, что и все так делают))
Я не хочу спорить на эту тему.
Как насчет лучше оценить применимость арочной конструкции? Как я понял, автору все равно на конфигурацию, главное соблюсти габариты

Последний раз редактировалось maks-ufa, 25.05.2023 в 13:25.
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2023, 13:55
#31
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Сарказм тут немного не уместен)) ... Вложения
Спасибо. Никакого сарказма. Прсто хотелось понять физику.
Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Хоть и применяются толстые фундаментные плиты по понятиям НИИЖБ рассчитанные по СП63, но только по тому, что и все так делают))
А реально выполняются расчеты с учетом трещин и вообще "реальной" работы ж. б.?
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2023, 14:13
#32
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Я не хочу спорить на эту тему.
А поговорить?
В письме о какой методике речь? Только не надо отвечать что "о специальной". Или нет ее, методики этой, так, отписка. Ткните пожалуйста носом в нужную тему, если уже обсуждали.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
А реально выполняются расчеты с учетом трещин и вообще "реальной" работы ж. б.?
Конечно выполняются. Но, на сколько я знаю, в современных расчетных программах такого ограничения (рабочая высота сечения не более 1 м) нет. Хоть десять метров конструкция. А ручками и по СП 52 никто не считает.

Последний раз редактировалось Alkor527, 25.05.2023 в 14:23.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2023, 15:05
#33
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Конечно выполняются
И как учитвается реальная работа ЖБ, в частности перераспределение усилий после появления трещин?
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2023, 15:15
#34
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
И как учитвается реальная работа ЖБ, в частности перераспределение усилий после появления трещин?
Перераспределяется момент с опоры в пролет (до 30 %) и на него проверяется/подбирается армирование. По крайней мере делать так можно, допустим при проверке недостатка фактической арматуры на опорах, ну или чтобы сделать более "аккуратное" армирование.

Последний раз редактировалось Alkor527, 25.05.2023 в 15:26.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2023, 15:30
#35
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Но, на сколько я знаю, в современных расчетных программах такого ограничения (рабочая высота сечения не более 1 м) нет.
Никто и не говорит, что есть ограничения в расчетных программах.
Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Хоть десять метров конструкция.
Ничего что некоторые формулы и коэффициенты выведены на основе испытаний?
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2023, 15:33
#36
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Ничего что некоторые формулы и коэффициенты выведены на основе испытаний?
Пусть так, но что-за методика то для "толстых" балок? Где про нее почитать-посмотреть можно?

Последний раз редактировалось Alkor527, 25.05.2023 в 15:41.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2023, 15:35
#37
tigra-18

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,176


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
И как учитвается реальная работа ЖБ,
- да видимо никак , даже в хваленой ИНЖ-РУ для правильного результата в нетиповых случаях нужно хз как на пупе извернутся, сейчас просто вебинары просматриваю и офигеваю как все непросто даже для какого нибудь вроде простого случая - типа если сваи не проходят, то просто ограничьте их несущую способность в нелинейном расчете и все будет пучком. Те-же толстые плиты, которые не отвечают теории расчета тонких плит, типа лучше считать на объемниках, но ни моментов ни поперечных сил, как требует СП вы не получите, поэтому считайте по умолчательным кнопкам и не задавайте глупых вопросов.
tigra-18 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.05.2023, 15:48
#38
Dr.Smiley

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 17.08.2011
Сообщений: 108


Арка в первую очередь была предложена и рассчитана, но в силу обстоятельств, типа - "они там с этой конструкцией сложной не справятся и не сделают" наше доблестное руководство приняло такое решение.

Offtop: Увы. А так хотелось.
Dr.Smiley вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2023, 16:14
#39
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Пусть так, но что-за методика то для "толстых" балок? Где про нее почитать-посмотреть можно?
Если бы она была, вопроса бы не возникло.
Цитата:
Сообщение от Dr.Smiley Посмотреть сообщение
наше доблестное руководство приняло такое решение.
Offtop: Военные?)))
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2023, 16:22
#40
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
<phrase 1=


[quote=maks-ufa;2036247]Если бы она была, вопроса бы не возникло.
Ну и в топку тогда это письмо с рекомендациями. Тем более в СП 63 этих ограничений нет. Все по закону. Остальное - домыслы.

----- добавлено через ~4 мин. -----
По теме, конструкция с шарниром один хрен стремная
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2023, 16:54
#41
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Дадим родине больше шарниров в военных балках. Пусть военные охренеют, а фсб озаботится.
Давайте будем экономить 100 мм высоты и делать квадратные балки в подземном сооружении.
2 м это крайне много. Тут наши полномочия всё.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2023, 20:49
#42
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Балка с таким высоким сечением уже суть не балка, а балка-стенка с другим характером работы (распределение напряжений уже не соответствует гипотезе плоских сечений, кто-то может эту конструкцию назвать "толстой плитой").
Для ее расчета можно рассмотреть пластинчатую модель в нелинейной стадии, задав какое-то предварительное армирование, которое уточнить после расчета. И так несколько раз может быть посчитать придется.
Причем считать нужно как по прочности (расчетные нагрузки - одна диаграмма), так и по трещиностойкости - нормативные нагрузки (другая диаграмма).
Идея с шарниром в монолитном бетоне это не то, скорее всего и так пройдет.

Последний раз редактировалось nickname2019, 25.05.2023 в 21:55.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2023, 23:09
1 | #43
Yuriy Petrovich

Конструктор
 
Регистрация: 11.03.2010
Сообщений: 304


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
примерно так
Именно так я и делал в свое время в Логистичеком центре. Именно такие узлы и подходят для шарнирного стыка ж/б балок под большие нагрузки. Работают хорошо, без проблем. В узле мы применили фторопластовые прокладки. Армирование в узле очень серьезное, бетон не ниже В50, заливка - беспрерывная, жёсткий контроль со стороны А.Н. и Технического надзора. ППР - само собой разумеется. Бетон по бетону или сталь по бетону - нет. Сорвёт весь защитный слой. Такие узлы есть в торговых центрах Москвы и др. обектах
Yuriy Petrovich вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.05.2023, 13:45
#44
Dr.Smiley

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 17.08.2011
Сообщений: 108


Цитата:
Сообщение от Yuriy Petrovich Посмотреть сообщение
Именно так я и делал в свое время в Логистичеком центре.
А нет ли у Вас живых примеров на руках? может какие-то чертежи или эскизы?
Dr.Smiley вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2023, 13:56
#45
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826


Если не "проходит" цельная балка, то разрезанная тем более не пройдёт. Глупости обсуждаете на 3 станицах.

----- добавлено через 58 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Dr.Smiley Посмотреть сообщение
А нет ли у Вас живых примеров на руках?
Только "мёртвые".
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Шарнир в пролете монолитной железобетонной балки



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите найти серию железобетонной балки TurboD1zel Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 12.03.2021 11:08
Шарнирное сопряжение стальной балки и монолитной колонны yura1104 Железобетонные конструкции 1 21.06.2012 07:23
Требуется оценить резерв прочности железобетонной балки Yarik85 Железобетонные конструкции 22 13.09.2011 22:44
Узел ж.б. монолитной балки и колонны Ser_ga Железобетонные конструкции 1 18.01.2008 13:25