| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Шарнир в пролете монолитной железобетонной балки
Инженер-конструктор ПГС
Регистрация: 17.08.2011
Сообщений: 108
|
||
Просмотров: 4861
|
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337
|
Цитата:
очевидно логичнее всего сделать шарнир в металле, какие будут усилия в шарнире? |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 17.08.2011
Сообщений: 108
|
Цитата:
Что касается нагрузок в шарнире, то момент выходит нулевой (собственно почему было принято такое конструктивное решение) продольные усилия 477 и 670 т, поперечные 480 и 340 т. Металл в данном случае не получится сделать. Думал про такой стык, но он для высоких сечений не очень подходит как мне видится Последний раз редактировалось Dr.Smiley, 24.05.2023 в 09:48. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
да, по-моему такой вкладной пролет используются на стыках разноэтажных секций.
в смысле - почему не какое-то более легкое перекрытие? вероятно, потому что с таким узлом можно себе позволить и бетон )) ----- добавлено через ~4 мин. ----- это всё вертикальная? 80 т/м нормативная при пролете 15 м? и высоты 1,85 м достаточно? |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,176
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 17.08.2011
Сообщений: 108
|
К сожалению нет такой возможности. так бы с радостью приложил все что имею
Балка принята с вутами. 1,85 м это в пролете, в при опорной части переменное сечение от 1,85 до 3,5 м |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
В месте шарнира поперечка не 340 т?
|
||||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 17.08.2011
Сообщений: 108
|
|
|||
![]() |
|
||||
Какой смысл в шарнире, если он не только не снимает критичного усилия (Q), но и затрудняет его восприятие?
|
||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826
|
Цитата:
Подшипник поставь. По наклонному сечению тоже весело будет.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 17.08.2011
Сообщений: 108
|
Цитата:
А подшипник это как? Помимо того что уменьшается армирование при шарнире, это еще связано с технологией выполнения работ. При такой глубине котлован в два этапа делится, сразу же раскрытие на такую ширину выполнить не представляется возможным. Точнее возможно, но там выходят огромные сечения без распорных элементов. Последний раз редактировалось Dr.Smiley, 24.05.2023 в 11:46. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Какова функция балки ? Зачем она нужна ? И нужна ли ?
Если необычайно нужна, то рекомендую назначить нагрузки согласно геотехническому обоснованию. Это снизит их в 2-3 раза.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826
|
Да, но кое-что даст: 1/16 вместо 1/12. Но это не точно. Вполне возможно, что тот же результат получится автоматом за счёт пластики. Этож бетон.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех Последний раз редактировалось Бахил, 24.05.2023 в 14:40. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226
|
А почему нельзя арки сделать, как в метро?
Плюс к тому же нельзя любое сечение как отвечал НИИЖБ (в несколько метров) считать по обычной методике Последний раз редактировалось maks-ufa, 25.05.2023 в 10:15. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826
|
Да. Если меньше 10, то стена.
Но опять же - есть нюансы. Если бетона больше 70 см никто не знает, как там распределяются напряжения.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226
|
Я про СП63, про его "рекомендуемые ограничения", а он не про мосты, хотя может в мостовом СП все абсолютно аналогично. Или автор считает не по СП63?
|
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Цитата:
Может есть зависимость от размера заполнителя (когда сечение балки с ним соразмерно), с густотой армирования. При расчете Ж. Б. все сводится к предельному равновесию по трещине с коэффициентом на неопределенность. Для кого-то и меньше 4,5 или 6... Ну и считать как короткую балку или балку-стенку. ... Вообще ж. б. как корабль - как назовешь (заармируеш) - так и поплывет - шарниров (если это не мост) не надо - усилия перераспределятся в соответствии с геометрией и армированием. ----- добавлено через ~6 мин. ----- Напомните, если несложно - я в СП не часто заглядываю. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 25.05.2023 в 12:44. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226
|
Сарказм тут немного не уместен)) Я писал ранее, что это предостережения-рекомендации НИИЖБа, естественно этого не написано в самом СП. Хоть их тут и выкладывали много раз, выложу еще, хотя оно не единственное.
Хоть и применяются толстые фундаментные плиты по понятиям НИИЖБ рассчитанные по СП63, но только по тому, что и все так делают)) Я не хочу спорить на эту тему. Как насчет лучше оценить применимость арочной конструкции? Как я понял, автору все равно на конфигурацию, главное соблюсти габариты Последний раз редактировалось maks-ufa, 25.05.2023 в 13:25. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Спасибо. Никакого сарказма. Прсто хотелось понять физику.
А реально выполняются расчеты с учетом трещин и вообще "реальной" работы ж. б.? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
![]() |
А поговорить?
![]() В письме о какой методике речь? Только не надо отвечать что "о специальной". Или нет ее, методики этой, так, отписка. Ткните пожалуйста носом в нужную тему, если уже обсуждали. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Конечно выполняются. Но, на сколько я знаю, в современных расчетных программах такого ограничения (рабочая высота сечения не более 1 м) нет. Хоть десять метров конструкция. А ручками и по СП 52 никто не считает. Последний раз редактировалось Alkor527, 25.05.2023 в 14:23. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
![]() |
Цитата:
Последний раз редактировалось Alkor527, 25.05.2023 в 15:26. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226
|
Цитата:
Ничего что некоторые формулы и коэффициенты выведены на основе испытаний? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
![]() |
Пусть так, но что-за методика то для "толстых" балок? Где про нее почитать-посмотреть можно?
Последний раз редактировалось Alkor527, 25.05.2023 в 15:41. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,176
|
Offtop: - да видимо никак
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 17.08.2011
Сообщений: 108
|
Арка в первую очередь была предложена и рассчитана, но в силу обстоятельств, типа - "они там с этой конструкцией сложной не справятся и не сделают" наше доблестное руководство приняло такое решение.
Offtop: Увы. А так хотелось. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
![]() |
[quote=maks-ufa;2036247]Если бы она была, вопроса бы не возникло.
Ну и в топку тогда это письмо с рекомендациями. Тем более в СП 63 этих ограничений нет. Все по закону. Остальное - домыслы. ----- добавлено через ~4 мин. ----- По теме, конструкция с шарниром один хрен стремная |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Дадим родине больше шарниров в военных балках. Пусть военные охренеют, а фсб озаботится.
Давайте будем экономить 100 мм высоты и делать квадратные балки в подземном сооружении. 2 м это крайне много. Тут наши полномочия всё.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Балка с таким высоким сечением уже суть не балка, а балка-стенка с другим характером работы (распределение напряжений уже не соответствует гипотезе плоских сечений, кто-то может эту конструкцию назвать "толстой плитой").
Для ее расчета можно рассмотреть пластинчатую модель в нелинейной стадии, задав какое-то предварительное армирование, которое уточнить после расчета. И так несколько раз может быть посчитать придется. Причем считать нужно как по прочности (расчетные нагрузки - одна диаграмма), так и по трещиностойкости - нормативные нагрузки (другая диаграмма). Идея с шарниром в монолитном бетоне это не то, скорее всего и так пройдет. Последний раз редактировалось nickname2019, 25.05.2023 в 21:55. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 11.03.2010
Сообщений: 304
|
Именно так я и делал в свое время в Логистичеком центре. Именно такие узлы и подходят для шарнирного стыка ж/б балок под большие нагрузки. Работают хорошо, без проблем. В узле мы применили фторопластовые прокладки. Армирование в узле очень серьезное, бетон не ниже В50, заливка - беспрерывная, жёсткий контроль со стороны А.Н. и Технического надзора. ППР - само собой разумеется. Бетон по бетону или сталь по бетону - нет. Сорвёт весь защитный слой. Такие узлы есть в торговых центрах Москвы и др. обектах
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826
|
Если не "проходит" цельная балка, то разрезанная тем более не пройдёт. Глупости обсуждаете на 3 станицах.
----- добавлено через 58 сек. ----- Только "мёртвые".
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите найти серию железобетонной балки | TurboD1zel | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 12.03.2021 11:08 |
Шарнирное сопряжение стальной балки и монолитной колонны | yura1104 | Железобетонные конструкции | 1 | 21.06.2012 07:23 |
Требуется оценить резерв прочности железобетонной балки | Yarik85 | Железобетонные конструкции | 22 | 13.09.2011 22:44 |
Узел ж.б. монолитной балки и колонны | Ser_ga | Железобетонные конструкции | 1 | 18.01.2008 13:25 |