Всем доброго времени суток!
Я начинающий проектировщик и очень надеюсь на вашу помощь в этом вопросе, всем откликнувшимся заранее выражаю благодарность!
Разбирался с темой анкеровки болтов в тело фундамента, для последующего крепления к ним оборудования, для примера был взят молниеотвод. Во всех руководствах, СНиП и СП указываются параметры и методики расчета для непосредственно той части, которая заходит в фундамент, но ни слова про высоту резьбы. Руководствуясь какой нормативной литературой можно её определить?
Просмотров: 2541
 
Непрочитано 26.05.2023, 15:02
#2
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


только конструктивно. Просуммировать все составляющие + запас на несколько витков
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2023, 15:13
#3
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
только конструктивно. Просуммировать все составляющие + запас на несколько витков
При этом можно отклонится от размеров ГОСТ на анкера?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2023, 15:32
#4
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
При этом можно отклонится от размеров ГОСТ на анкера?
Что под этим отклонением подразумевается?
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2023, 15:36
1 | #5
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,292


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
При этом можно отклонится от размеров ГОСТ на анкера?
Если вы про длину нарезки, то в 99% случаев ГОСТовской не хватает. Мы на чертежах в примечании пишем, что длина нарезки отличается от ГОСТ. Размер, обозначенный * - требуемая длина нарезки болта. Соответственно, в графике показываем размер с нарезкой, отмечаем *.
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2023, 15:45
#6
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
отмечаем *
Чтобы по ошибке по ГОСТ не сделали?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2023, 15:49
#7
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,898


Принимайте нарезку от обреза фундамента, а отметку обреза - такой, чтобы разместить выверочную гайку + хотя бы 50 мм.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2023, 15:50
#8
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,292


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Чтобы по ошибке по ГОСТ не сделали?
Ну да. Если вы колонны рихтовочными гайками выверяете, длина нарезки болта должна обеспечивать возможность рихтовки с учетом допустимого по СП 70 отклонения обреза монолитного фундамента, к примеру, а это 2см, насколько я помню.
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2023, 15:52
#9
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,898


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Чтобы по ошибке по ГОСТ не сделали?
Еще указываем длину нарезки в спецификации, также в примечании к чертежу, общих указаниях и все равно делают по ГОСТ.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2023, 16:37
#10
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
и все равно делают по ГОСТ.
Как исправляли?
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2023, 17:25
#11
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,292


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Как исправляли?
Порой достаточно перейти на метод рихтовки клиньями или подкладками.
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2023, 17:55
#12
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,898


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Как исправляли?
Как заметил предыдущий оратор, в таких случаях чаще обходятся без рихтовочных гаек, было дело - резбу нарезали.
Хуже, когда длины болта не хватает или болты сильно смещены в плане.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2023, 18:02
#13
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Порой достаточно перейти на метод рихтовки клиньями или подкладками.
Да, логично, подрядчик может выбрать менее худшее для себя зло.
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2023, 18:56
#14
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
чаще обходятся без рихтовочных гаек
Есть в нормах или сериях (кроме униконовских) узлы баз, где дополнительные гайки с шайбами под плитой базы на основных анкерных болтах используются как выверочные устройства (без использования тарельчатых шайб)?

Последний раз редактировалось ingt, 26.05.2023 в 19:02.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2023, 19:18
1 | #15
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
(без использования тарельчатых шайб)?
Шифр 8397 Стал. колонны из широкополоч. двутавров для одноэт. зд. с покрытием типа Молодечно
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2023-05-26 211726.png
Просмотров: 79
Размер:	504.5 Кб
ID:	256172  
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2023, 19:38
#16
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,286


Выдаётся технологом или подбирается по разрезам рамы оборудования.
Кроме того бывают сверхтяжёлые болты, со спец. креплением в бетоне.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 26.05.2023, 21:14
#17
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Шифр 8397 Стал. колонны из широкополоч. двутавров для одноэт. зд. с покрытием типа Молодечно
В пособии по анкерам (которое более старое) для таких случаев есть узел, где выверочная гайка и шайба не обетониваются при подливке (выгораживаются опалубкой), а обетониваются после отвердевания подливки и ослабления выверочной гайки (чтобы усилие сжатия на анкер не передавалось). Есть есть узел в нормах или серии, есть узел с подливкой без указания о необходимости ослабления гайки? (В приведенной серии такого узла нет и возможно предполагалось ослабление гайки как в пособии).
ingt вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2023, 21:39
#18
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
В пособии по анкерам (которое более старое) для таких случаев есть узел, где выверочная гайка и шайба не обетониваются при подливке (выгораживаются опалубкой), а обетониваются после отвердевания подливки и ослабления выверочной гайки (чтобы усилие сжатия на анкер не передавалось).
Я привел конечно пример серии не для оборудования, а под колонну. А в том пособии речь идет про крепление оборудования, серийных узлов не видел.
Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Есть есть узел в нормах или серии, есть узел с подливкой без указания о необходимости ослабления гайки? (В приведенной серии такого узла нет и возможно предполагалось ослабление гайки как в пособии).
Тогда нужно применять другой способ выверки или безусадочный бетон в качестве подливки, зависит от оборудования.
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2023, 21:55
#19
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
А в том пособии речь идет про крепление оборудования, серийных узлов не видел.
Кроме того пособия выверка больше нигде не оговаривается. Более новое пособие не делает различие между колоннами и оборудованием. Раз предпринимаются специальные меры по неопиранию на анкера, значит, это для чего-то нужно?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2023, 23:15
1 | #20
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,898


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Есть есть узел в нормах или серии, есть узел с подливкой без указания о необходимости ослабления гайки?
.....

----- добавлено через ~16 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Раз предпринимаются специальные меры по неопиранию на анкера, значит, это для чего-то нужно?
Чтобы полноценно включить силу трения по бетону от натяжения болта..
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.424.3-7.3 18КМ.png
Просмотров: 79
Размер:	68.1 Кб
ID:	256173  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1,424,3-7,2 07КМ.png
Просмотров: 72
Размер:	42.8 Кб
ID:	256174  
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2023, 07:11
#21
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Кроме того пособия выверка больше нигде не оговаривается.
Да, я тоже этого больше нигде не встречал.
Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Более новое пособие не делает различие между колоннами и оборудованием. Раз предпринимаются специальные меры по неопиранию на анкера, значит, это для чего-то нужно?
Как уже выше описали - для включения силы трения. Но это, как я пробовал выяснить ранее, актуально больше для оборудования. С базами колонн так никто никогда не делал. Как понимаю дело в нагрузках. У оборудования - она одна - вес оборудования. После монтажа оборудования, если бетон не включится в работу, то оборудование будет "шататься" на болтах. А с колоннами немного другая история - помимо собственного веса - еще куча доп. вертикальных нагрузок, которые создают сжатие. Т.е. смонтировали каркас, залили подливку (безусадочным бетоном, хотя в пособии про безусадочный не написано), дальнейшие нагрузки будут "включать" работу бетона, также трение.
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2023, 09:33
#22
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2023-05-27_10-30-05.png
Просмотров: 46
Размер:	1.02 Мб
ID:	256178Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2023-05-27_10-33-55.png
Просмотров: 46
Размер:	758.5 Кб
ID:	256179
ingt вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2023, 09:47
#23
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Судя по фото - болты загнули до монтажа колонны, т.к. криво поставили? К чему это фото?
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2023, 17:53
#24
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


От нагрузки не могло так погнуть?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2023, 18:29
#25
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
От нагрузки не могло так погнуть?
Опять же судя по фото - обычная халтура, когда болты гнули под отверстия в опорной плите до установки колонны)). Ну и раз плита почти идеально параллельна обрезу фундамента - то вряд ли это после погнутия под нагрузкой, так равномерно все болты бы точно не погнуло)))
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2023, 18:30
#26
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


браузер заглючил
maks-ufa вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как определить высоту резьбы анкерного болта при креплении оборудования?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как определить величину снегового мешка на кровлю от оборудования с площадкой для обслуживания? ASSIS Конструкции зданий и сооружений 7 15.11.2016 22:03
Как определить расчетную высоту стены-облицовки кладки ? Peter Конструкции зданий и сооружений 10 07.01.2016 19:08
Как определить высоту горизонтального элемента П-образной пространственной рамной фермы? 5N5 Металлические конструкции 34 11.11.2014 17:16
глубина заделки u-образного анкерного болта Berd Конструкции зданий и сооружений 14 20.06.2010 19:41
Как определить Высоту сжатой зоны jobman Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.10.2009 13:22