Усилия падают кратно при изменении напр. сейсмики-массы (загружения),геометрия те же.
Регистрация: 09.04.2011
Сообщений: 45
|
||
Просмотров: 2702
|
|
||||
Так оно и должно быть. Сравнивать надо не по одному и тому же элементу, а по максимальным/минимальным значениям.
Такой метод в данном случае не годится, поскольку жидкость ведет себя при толчке совсем не так как твердое тело. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.04.2011
Сообщений: 45
|
Цитата:
Nz=+/- 8т(сейсм по X) Nz=+/-23т(сейсм по Y) нагрузка одинаковая, геометрия не менялась. Почему же усилия отличаются ? Последний раз редактировалось sergius7900, 28.05.2023 в 15:05. |
|||
![]() |
|
||||
Для симметричной системы с симметричной нагрузкой при повороте на 90 градусов в каком-то элементе обязано быть N=+/-23 т. Если это не так, надо искать несимметричность в геометрии, нагрузках, типах и жёсткостях элементов. Для этого систему нагружают самыми простыми статическими нагрузками. Если симметричности не получается, то проще, зачастую, перебить схему с нуля.
Цитата:
![]() Приведенная инструкция уж совсем древняя. Лучше пользоваться: 1. СТО-СА-03-002-2009 «Правила проектирования, изготовления и монтажа вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти нефтепродуктов», Ростехэкспертиза, г. Москва, 2009 г 2. Серия 03. Выпуск 69 «Руководство по безопасности вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти нефтепродуктов», ЗАО НТЦ ПБ, г. Москва, 2013 г 3. ГОСТ 31385-2016 «Резервуары вертикальные цилиндрические стальные для нефти и нефтепродуктов», Стандартинформ, г. Москва, 2016 г |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Думаю, дело в том, что скад в результат от сейсмики выдает только одного знака усилия, и таким же макаром их "суммирует" в сочетаниях. Вкратце - простановка галки "знакопеременная" не приводит к созданию двух сочетаний - с + и с -. Только с+. Это общее. В Вашем случае что именно не сумировалось/вычлось или что, невозможно быстро понять, слишком много нагрузок /взаимоисключений/сопутствий... Упростил обе модели донельзя, и получил полную идентичность в двух направлениях от сейсмики по Y и по Х. Вот Вы эти модели далее по одной опции усложняйте обратно, и в какой-то момент увидите, отчего возникает ассиметрия...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.04.2011
Сообщений: 45
|
Ильнур, сделал минимум действий, а именно:
1) Скопировал Ваш одиночный резервуар, итого кампановка 2*5=10 резервуаров 2) Сформировал группу конструктивных элементов ПЛИТА 3) Упаковка данных, проверки 4) Комбинации и РСУ не менял Нагрузки не трогал. Отправил на расчёт... разница по РСУ элемента в 3 раза |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
![]() Ведь сейсмика по Х не означает колебания только по Х...Вперед вылазеют низкие частоты, а решающие остаются за кадром. Вот и недостача в кассе. Увеличивайте количество форм до 10, 20, 30 ..достаточно наверно. И отслеживайте величину усилия в ноге.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.04.2011
Сообщений: 45
|
Offtop: Не которые товарищи, может быть и не женились бы , будь у них Кот, который разбирается в частотах и периодах собственных и возмущённых коллебаний... ) {из Простоквашино}.
P.S. Я не волшебник, я только учусь! Провёл НИОКР, районного масштаба и вот: Перебирая постепенно количество ЧУФСК (Число Учит. Форм Собств. Колебаний) с 3-х до 20-ти нашёл то заветное ЧУФСК=13 и сразу же усилия в ноге подскочили на разряд. Провёл большое количество вычислений схем при разном ЧУФСК например схема где 10 резервуаров (сейсмика по X) - Nсж менялось от -8,7т до -29,т чего НЕ наблюдалось при сейсмике по Y - Nсж=-24т +/- отличалось не значительно . при компоновке резервуаров 2на5 (10 резервуаров): сейсмика по Х при ЧУФСК(13) Nсж=34т сейсмика по Y при ЧУФСК(13) Nсж=24т. тут модальные массы: х=88.2% y=83.45% z=19.17% при компоновке резервуаров 2на2 (4 резервуара): сейсмика по Х при ЧУФСК(13) Nсж=24,4т сейсмика по Y при ЧУФСК(13) Nсж=23,8т. тут модальные массы: х=85,2% y=83,5% z=27.67% при компоновке резервуаров (1 резервуар): сейсмика по Х при ЧУФСК(13) Nсж=28,3т сейсмика по Y при ЧУФСК(13) Nсж=27,9т. тут модальные массы почти 100% Может для знатока будет понятно что-то из статистики по модальным массам, возможно тут сказывается разная площадь ФП в 3-х схемах (приходящаяся на один резервуар удельно)... Может быть разная ширина фундаментной плиты при воздействии сейсмики по X и Y влияет на усилия в стойках... При симметричности нагрузок и геометрии, а так же корректного создания модели, различия по продольным усилиям должны стремиться к НУЛЮ. Помогите, пожалуйста разобраться. P.S. Если кто может направить где можно почитать про частоты, периоды и как отличить "плохие" от "хороших" , к каким нужно стремиться на простом примере для чайников , большое Вам Спасибо ! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.04.2011
Сообщений: 45
|
ещё такую использовал, по моложе
Бирбраер А.Н. 1998 - Расчет конструкций на сейсмостойкость.djvu Эта что Вы указали СТО-СА-03-002-2009 очень детальная так сказать, ... Спасибо ! Последний раз редактировалось sergius7900, 02.06.2023 в 19:44. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Так Вы уже разобрались ![]() Правда почему-то с сомнением говорите о: Цитата:
Если бы не было плиты, а были бы простые связи с Землей, думается все стало бы намного проще.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() ![]() P.S. По-прежнему настаиваю, что считать сейсмику штатными средствами обычных программ неверно, поскольку при этом как то учитывается всего одна из 3-х составляющих. А резервуаров, наливаемых под завязку (до нижней плоскости покрытия по центру) я не встречал. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.04.2011
Сообщений: 45
|
Цитата:
Как я себе предполагаю (не утверждаю), SCAD представляет мои загружения: ЖИДКСТ-СТАТ (ГОР-ДАВЛ) и ЖИДКСТ-СТАТ (ВЕРТ-ДАВЛ)-это горизонтальное и вертикальное давление от воды на стенки и днище резервуара, как от твёрдого тела, которому придано ускорение ~4м/с (А=0,4g) для 9 балов. Будет конечно более надёжным считать , что жидкость в резервуарах не будет залита под завязку, а значит появится волна с дополнительным воздействием на стенки и дно. Мне кажется не лишен логики способ смоделировать воздействие возмущённой воды, "слив" в одну бочку два метода: SCAD определяет воздестния от указанных выше загружений и также учитывает введённые данные по добавленному (вычесленному) воздействию от образованной волны (в частности по Бирбраеру) и прогоняет их по сочетаниям... https://forum.dwg.ru/attachment.php?...9&d=1685264754 |
|||
![]() |
|
||||
Дело не в этом, а в методике расчёта, которая значительно отличается для твердого тела и жидкости. Принимать жидкость как твердое тело ещё как-то можно для определения усилий в опорах емкостей, а вот для оболочки и днища это совершенно не верно. Для этих элементов учитываются 3 составляющих, полученных из специальных уравнений, описывающих движение жидкостей. Это импульсивная (инерционная), конвективная (кинематическая) и вертикальная составляющая. Определяются они по формулам с гиперболическими функциями, а в Скаде таких возможностей на сегодня нет.
|
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Если так, то оба непгавы. Волны уместно нагонять в широких резервуарах, аки море, где возможны локальные цунами. Считать гидродинамику могут не только лишь не все программы, но и мало кто. Сейсмоволна исходит из точки в Земле, и приходит к объекту только по одном вектору. Можно перебирать вектор, но нельзя суммировать случай А со случаем Ю. В программах, где сейсмика рассмотрена, перебор афтоматизирован.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
И это в целом справедливо. Но 3 составляющее этого вектора определяются достаточно точно. Точно определяется и значение самого вектора. А вот его направление не имеет никакого значения, поскольку жидкость передает давление одинаково во все стороны. На величину суммарного вектора и производится расчёт оболочки и днища в обычном порядке. |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Цитата:
Гидродинамическое давление на отдельные участки резервуара (на одной и той же высоте) будет разным, в отличие от статической. Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() Видимо при движении жидкости ситуация весьма близка. По крайней мере существующие методики предполагают определение равнодействующей 3-х составляющих и добавлении этой нагрузки к гидростатическому давлению с учетом коэффициента сочетания. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.04.2011
Сообщений: 45
|
Цитата:
тем самым имитируя приложение давление от волны в разный момент времени. Цитата:
Так если утрированно посмотреть на поведение жидкости при сейсмике, учитывая скромные автоматизированные вычислительные возможности того времени, когда применяли такую теорию для определения результирующего воздействия на стенки резервуара, НЕ гоняясь за "космической" точностью имеет ли право на применения такой способ, сейчас (Offtop: ведь ранее его видимо применяли) как показано на рис.9.11 (б) с описанием. к рисунку: индекс вверху - (х);(z) составляющая давления индекс внизу - х направление сейсмики Р.S. На первой странице темы прикреплён файл если нужно посмотреть всю главу. Последний раз редактировалось sergius7900, 03.06.2023 в 19:34. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
В СКАДе вы можете лишь делать ТО, что рекомендует разработчик - ищите примеры/инструкции от SCADsoft по сейсмике - они есть в инете. Лучшие умы по каждому обьекту в атомке или военке писали диссертации, посвящали жизнь написанию глав книг, а Вы хотите за пару вечеров быстренько посчитать целый парк резервуаров одним чохом... В Вашем конкретном случае никаких цунамей не надо рассматривать даже, и непонятно упорное стремление весь обьект фсунуть в одну модель... Выделите один резервуар, пришейте жостко к земле и посчитайте...будет ясность и однозначность, каков конструктив был бы при скальном основании и одном резервуаре. А уж в проекте рисуйте 100500 таких... считайте, что общая плита лишь облегчает участь - например если плиту поставить на россыпь из шариков, горизонтальный сейсм вообще не достанет резервуары.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.04.2011
Сообщений: 45
|
Цитата:
Да, находил пример-презентацию расчёта резервуара в СКАД , автор Скорук, похоже , что базу под этот расчёт взяли , как раз у Бирбраера. Цитата:
Как раз за пару вечеров и не реально, и даже не стараюсь, поскольку такими резервуарами не занимался. Красивая интерпритация инженерной задачи !!! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.04.2011
Сообщений: 45
|
Хотелось бы углубить и расширить познания, в частности в частотах и периодах в прикладном направлении.
что бы начать,по ДБН "Сейсмика" допускается принимать следующие экспериментальные зависимости периодов собственных колебаний Т1, по первой форме от высоты Н,м железобетонных каркасных и бескаркасных зданий: -каркасные: T1=0,055•H^(0.77) -с монолитными стенами: T1=0,013•Н -крупнопанельные: T1=0,033H^(0.81) Например если зависимость для металлического резервуара была T1=Н/100 (Н=11,5м высота резервуара) тогда по первой форме Период Собственных Коллебаний (ПСК) Т1=11,5/100=0,115сек Проведя расчёт модели ФП на которой закреплены 10 резервуаров вычислены Периоды Возмущённых Колебаний (ПВК) , при сейсмическом воздействии (смотрите скрины): Максимальные усилия в стойках Nсж=-34т возникает при ЧУФСК=13 (при T=0,335773сек), а также это соотносится с MAX модальной массой ~82% охваченной при сейсм. по X. Корректно ли сравнивать ПСК Т(1)=0,115сек с ПВК T(13)=0,335773сек и какие выводы можно сделать: 1) Металлоконструкция войдёт в резонанс поскольку ПСК достигнут (по первой форме) и даже стал выше ? 2) ПВК T(13)=0,335773сек - это период всей модели (бетон+металл) ? Каков ПВК металла (нетто так сказать) ? 3) После выполненного расчёта модели, где посмотреть Период собственных колебанией металла/бетона (если доступно) ? 3) L3 - это видимо Загружение 3 (Loading 3). Что такое М3-М13 , что означает литера M (если modal masses то не понятно почему, что за этим...и можно ли с этого иметь какой-то навар) ? |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828
|
Цитата:
Считай как обычный силос, а жидкость учти коэф. 1,25. Слабое место - стойки.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
|||||
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
M13 это форма (mode) №13. Для одного резервуара худшей была бы однозначно форма №1. |
|||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.04.2011
Сообщений: 45
|
Цитата:
СПРАВОЧНИК ПРОЕКТИРОВЩИКА Металлические конструкции Том 3 Стальные сооружения, конструкции из алюминиевых сплавов. Реконструкция, обследование, усиление и испытание конструкций зданий и сооружений 1999 ----- добавлено через ~2 мин. ----- Вы о том, что нужно считать и анализировать отдельный резервуар и без плиты ? ----- добавлено через ~4 мин. ----- Можно подробнее: Что именно не верно? Какие Вам видны проблемы? Что Вам дало основания для вывода? Последний раз редактировалось sergius7900, 04.06.2023 в 12:18. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828
|
----- добавлено через ~3 мин. ----- С 5 по 10 "крутильные формы" и далее. Очевидно, собрал массы автоматом. Модальные массы, причём независимые, по трём направлениям. Кто-то брешет.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех Последний раз редактировалось Бахил, 05.06.2023 в 08:47. |
|||
![]() |
|
||||
Башня и резервуар - совершенно разные вещи. В резервуаре период скорее зависит от диаметра, чем от высоты. По рабоче - крестьянски: башня совершает заметные колебания, а резервуар мелко дрожит
![]() Попробуйте сначала именно так. |
||||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как собрать массы для сейсмики из системы МОНТАЖ? | Rostyslav_IF | Лира / Лира-САПР | 1 | 07.12.2021 07:34 |
Какие приемлемые значения процента массы сварных швов от общей массы сварной фермы? | micro4elik | Металлические конструкции | 6 | 19.06.2021 18:49 |
Как отобразить усилия в группе элементов как в целом элементе? | eugenmax | SCAD | 25 | 27.04.2014 17:37 |
При изменении сечения элемента внутренние усилия меняются в разы | Antoxa1305 | SCAD | 6 | 15.04.2014 16:09 |
Очень малы усилия от сейсмики 8 балов в Мономахе | ykamikadze | Мономах | 1 | 14.05.2013 17:53 |