Как обеспечивается работа горизонтальной связи по верхнему поясу по Серии 1.460.3-15.ЗсКМ?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как обеспечивается работа горизонтальной связи по верхнему поясу по Серии 1.460.3-15.ЗсКМ?

Как обеспечивается работа горизонтальной связи по верхнему поясу по Серии 1.460.3-15.ЗсКМ?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.07.2023, 13:17 #1
Как обеспечивается работа горизонтальной связи по верхнему поясу по Серии 1.460.3-15.ЗсКМ?
Ansair
 
Регистрация: 11.07.2020
Сообщений: 103

Выполнил расчёт стального каркаса бассейна и столкнулся с проблемой, горизонтальные связи по верхнему поясу (как я полагаю) призванные раскрепить
сжатый верхний пояс от потери устойчивости из плоскости, выполнены по серии 1.460.3-15.ЗсКМ.
Пространственный расчёт показал, что в результате прогиба данные связи просто переломали все примыкающие прогоны из плоскости.
В такой постановке прогоны не могут раскрепить верхний пояс фермы из плоскости и он не пройдёт по устойчивости на расчётные нагрузки, получается что конструкция как не крути аварийная
Но такое решение принято в серии явно не просто так, ответа в ней я не нашёл, прошу подсказать знающих людей как это в реальности должно работать

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.PNG
Просмотров: 242
Размер:	292.2 Кб
ID:	257317  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 238
Размер:	242.9 Кб
ID:	257318  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.jpg
Просмотров: 215
Размер:	158.5 Кб
ID:	257319  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.jpg
Просмотров: 185
Размер:	267.1 Кб
ID:	257320  

Просмотров: 3348
 
Непрочитано 12.07.2023, 13:35
#2
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Прогоны в модели с наклонном местных осей сечения? Ломает прогоны скатная составляющая или усилия в связях? Вертикальные нагрузки ломают прогоны или только ветровые?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2023, 13:42
#3
Nikolay1979


 
Регистрация: 16.03.2022
г. Ижевск
Сообщений: 252


Схему бы ещё приложить, чтоб посмотреть можно было.
Nikolay1979 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.07.2023, 13:48
#4
Ansair


 
Регистрация: 11.07.2020
Сообщений: 103


Скатной составляющей в прогонах нет, связи препятствую смещению сжатого пояса (растянуты) через изгибную жёсткость прогонов
и попросту их ломает. Проблема связана с обжатием пояса и проявляет себя от вертикальных нагрузок.

Цитата:
Сообщение от Nikolay1979 Посмотреть сообщение
Схему бы ещё приложить, чтоб посмотреть можно было.
Не получается прикрепить модель выдаёт ошибку
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 5.jpg
Просмотров: 167
Размер:	130.6 Кб
ID:	257322  

Последний раз редактировалось Ansair, 12.07.2023 в 13:57.
Ansair вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.07.2023, 13:57
#5
Ansair


 
Регистрация: 11.07.2020
Сообщений: 103


Модель была тяжёлая... почистил оставил только металл
Вложения
Тип файла: lir Блок 4_2 0607.lir (721.4 Кб, 24 просмотров)
Ansair вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2023, 13:57
#6
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Ansair Посмотреть сообщение
Проблема связана с обжатием пояса и проявляет себя от вертикальных нагрузок.
Тогда либо менять схему связей, либо учитывать обжатие. На вопрос следует ли учитывать обжатие для некрестовых связей, авторы норм сказали, что надо учитывать (см. сводку замечаний к последнему изм. СП 16).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2023-07-12_14-58-57.png
Просмотров: 132
Размер:	53.5 Кб
ID:	257331  

Последний раз редактировалось ingt, 12.07.2023 в 16:14.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2023, 14:10
#7
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Ansair Посмотреть сообщение
...Пространственный расчёт показал, что в результате прогиба данные связи просто переломали все примыкающие прогоны из плоскости....как это в реальности должно работать
В реальности все работает так, как в КЭ-модели 3D.
При условии, что модель корректна.
Не нужно ожидать, что современные расчеты покажут правильность древних серйиных решений.
Есть удачные серии, есть не очень. Разумеется, аварий в данном случае так же не надо предрекать, потому что есть еще и заупругая стадия работы, есть работа при больших перемещениях. Весь каркас всеми стержнями будет сопротивляться обрушению, и скорее никто ничего не увидит.
Но раз уж владеем современными средствами расчетов, то и схемы каркасов нужно менять, выбирая оптимум. Благо пересчет всей системы в линейке составляет секунды...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.07.2023, 14:13
#8
Ansair


 
Регистрация: 11.07.2020
Сообщений: 103


Так ситуация какая получается, здание построено и стоит, серия есть, а я заявляю что так нельзя и вообще у вас оно стоять не должно. Это как сказать серию дураки делали а я вот умный.
Вообще здание может стоять по множеству причин, снег расчётный не падал, там ещё диск покрытия профлист к прогонам крепится как положено то есть раскрепляет прогоны из плоскости ну поидее
может и фермы раскрепить, факторов много....
Я хочу понять какая идея в серии заложена где я не прав или они не правы, если смотреть эту же серию без сейсмики то там связи эти вообще не ставят, профлист там у них раскрепляет или нет, не понятно.
Ansair вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2023, 14:24
#9
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Ansair Посмотреть сообщение
Так ситуация какая получается, здание построено и стоит, серия есть, а я заявляю что так нельзя и вообще у вас оно стоять не должно. Это как сказать серию дураки делали а я вот умный.
Все наоборот. Серию не делали дураки, а делали очень умные люди ТАК, как смогли по тем временам. При этом скорее вего догадывались о неучтенных эффектах, и понадеялись на вот те "возможности" стальной системы.
А вот заявлять, что оно обрушится, неумно, ведь решения принимают не спецы, они могут просто не поверить спецу современному, или по иным причинам принять решение не заморачиваться, "авось постоит". Так ведь и постоит много лет. А кто тут умничал и орал? Поэтому нужно выдать результат и спокойно подождать ИХ решения. Вы их предупредили? Предупредили. На этом все.
Цитата:
Вообще здание может стоять по множеству причин, снег расчётный не падал, там ещё диск покрытия профлист к прогонам крепится как положено то есть раскрепляет прогоны из плоскости ну поидее
может и фермы раскрепить, факторов много....
Именно. Прогоны могут сработать как струны...
Цитата:
хочу понять какая идея в серии заложена
Простая идея - не создавать горизонтальную ферму (в зоне ГС), поясами которой были бы два пояса вертикальных ферм. Я так думаю.
А расчеты думается производились путем рабивки на плоскости.
К слову, ГС в середине (где ВС) по СП устраивается не всегда - см. раздел "Связи" СП16.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 12.07.2023 в 17:02.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2023, 14:36
#10
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Простая идея - не создавать горизонтальную ферму (в зоне ГС), поясами которой были бы два пояса вертикальных ферм.
Для чего?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2023, 14:40
#11
Nikolay1979


 
Регистрация: 16.03.2022
г. Ижевск
Сообщений: 252


Стопээээ ребята, я просто в кристалле запилил прогон 6,0 м с нагрузками, как в схеме, так он тоже эти нагрузки не несет, перегуз 70%. Чего тогда ТС хочет?
Nikolay1979 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.07.2023, 14:48
#12
Ansair


 
Регистрация: 11.07.2020
Сообщений: 103


Где там не проходит, швеллер 24П
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 7.PNG
Просмотров: 146
Размер:	3.7 Кб
ID:	257326  
Ansair вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2023, 15:29
#13
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Профлист покрытия существенно уменьшает изгибающие моменты из плоскости в прогонах.
Если это учитывать, то прогоны по прочности проходят.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2023, 15:37
#14
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Для чего?
Вот какраз для того чтобы ГС не напрягали пояса ферм.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2023, 15:41
#15
Nikolay1979


 
Регистрация: 16.03.2022
г. Ижевск
Сообщений: 252


Что сделал в схеме:
1. Убрал ВСЕ шарниры по UZ.
2. Убрал шарниры в прогонах по Y? Зачем в прогонах свобода по Y? Причем как-то выборочно было сделано... Возможно просто ошибка...
Схема после этого заметно стала "зеленее".

Последний раз редактировалось Nikolay1979, 12.07.2023 в 15:47.
Nikolay1979 вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2023, 15:54
#16
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от Nikolay1979 Посмотреть сообщение
2. Убрал шарниры в прогонах по Y? Зачем в прогонах свобода по Y? Причем как-то выборочно было сделано... Возможно просто ошибка...
Это ТС смоделировал узел 90 согласно серии.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2023, 15:56
#17
Nikolay1979


 
Регистрация: 16.03.2022
г. Ижевск
Сообщений: 252


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Это ТС смоделировал узел 90 согласно серии.
Возможно, но данные узлы были "размещены" как говорится "как бык поссал", т.е. логика расположения была не понятна. Причем в одном куске прогона были шарниры по Y с двух концов "мелкого" огрызка в зоне ГС (т.е. как бы в середине прогона цельного).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ansver.jpg
Просмотров: 117
Размер:	60.8 Кб
ID:	257329  
Nikolay1979 вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2023, 16:05
#18
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Nikolay1979, это в какой версии программы так можно сделать?
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2023, 16:09
#19
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вот какраз для того чтобы ГС не напрягали пояса ферм.
В #4 указано, что напрягает (причина - обжатие поясов).
ingt вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2023, 16:10
1 | #20
Nikolay1979


 
Регистрация: 16.03.2022
г. Ижевск
Сообщений: 252


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Nikolay1979, это в какой версии программы так можно сделать?
Вроде в любой, у меня 2021 и 2022.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ansver.jpg
Просмотров: 124
Размер:	317.6 Кб
ID:	257330  
Nikolay1979 вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2023, 16:21
#21
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
В #4 указано, что напрягает (причина - обжатие поясов).
На п.4 сказано наоборот- прогоны ломает. Не пояса же ломает?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2023, 16:30
1 | #22
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Пояс меняет длину, а связи держат концы пояса, поэтому в связях доп. усилия от обжатия. Если сделать так, то обжатие влиять не будет на усилия в связях.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2023, 17:03
#23
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Пояс меняет длину, а связи держат концы пояса, поэтому в связях доп. усилия от обжатия. Если сделать так, то обжатие влиять не будет на усилия в связях.
Правильно. Нужно допиливать.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2023, 08:01
#24
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
На п.4 сказано наоборот- прогоны ломает. Не пояса же ломает?
Да. Поэтому в последней версии СП и появился пункт об установки распорок в плоскости связевой фермы, а прогоны, прикреплённые сверху распорками не являются. От "большого ума", однако. Просто сейчас переходной процесс от примитивных расчётных схем к менее примитивным, в которых и выскакивают всякие несуразности.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2023, 10:36
#25
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
...Поэтому в последней версии СП и появился пункт об установки распорок в плоскости связевой фермы, а прогоны, прикреплённые сверху распорками не являются.
Я не улавливаю никакой связи этого пункта в СП о "прогон вам не тут" с вот этой серией, где ГС зделана особо хитроопо. К прогонам в ИХ пролетах пришпандорены узлы ГС - вот ф чом тут фокус. С этим пункт СП не связан вообще.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
.сейчас переходной процесс от примитивных расчётных схем к менее примитивным, в которых и выскакивают всякие несуразности.
С этим тоже не согласен - в "менее примитвных" расчетных аппаратах в виде КЭ-пакетов "выскакивают" не несуразности, а раскрываются нераскрытые эффекты. Они ранее были в тумане войны, теперь их можно четко рассматривать. И принять некие меры по улучшению схем. А не вешаться/материться и жаловаться не "несуразности". Какие-такие в натуре несуразности? Это механика, это физика, в паутине стержней они друг-друга толкают, гнут и т.д. Это раньше из-за слабовооруженности дербанили схему на плоские примитивы и закрывали глаза на пропадание взаимовлияний в пространстве...
Вот КЭ-расчет выявил, что прогоны-то оказывается гнутся из плоскости чрезмерно сильно. Какая это несуразность? Там выгибы прогона вбок много-много сантиметров...это реалии.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 14.07.2023 в 07:41.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2023, 12:45
#26
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Там выгибы прогона вбок много-много сантиметров...это реалии.
Что-то в построенных по этой серии зданиях никакие "выгибы прогона вбок много-много сантиметров" не наблюдаются.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2023, 07:38
#27
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Что-то в построенных по этой серии зданиях никакие "выгибы прогона вбок много-много сантиметров" не наблюдаются.
Это нужно новые очки заказать, диоптриев поболе.
Вот ты возьмешь и скажешь, ну хоть падай, хоть устой...Расчет МКЭ показал перемещения узлов (причем еще только в упругой линейной постановке) в пару сантимов, с соответствующими появлениями усилий, наример изгибающим прогон вбок моментом. А ты говоришь - это несуразность от МКЭ, что-то я в цеху вот тут их не наблюдаю, эти сантимы.
Эх ты...
Надо верить МКЭ. Особенно когда результат ВПОЛНЕ соответствует интуитивно ожидаемому. Понятно же, что прогоны будет гнуть, раз на них напялили целую ферму. Большепролетную горизонтальную ферму. А что, предполагалось, что ничего на прогоны не передастся? Они же не изолированы от системы ГС. Более того, их вынудили стать частью ГС.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2023, 07:59
#28
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Во-первых, МКЭ весьма приближённый метод расчёта,
а во-вторых для стержней никакого МКЭ не существует - на самом деле это голимый метод перемещений.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2023, 08:05
#29
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Во-первых, МКЭ весьма приближённый метод расчёта,
а во-вторых для стержней никакого МКЭ не существует - на самом деле это голимый метод перемещений.
Это какие-то детские отговорки. "Весьма приближенный" - это сказано черезчур громко, для данной ситуации. МКЭ - весьма точный метод, для своих целей. Всем миром признано, и пользуется.
А вторую цитату я даже комментировать не буду. Покажу лишь перемещения с п.1 - это какраз голимые перемещения, полученные МКЭ, и соответствующие реалиям с точностью минимум 99%.
2. К автору - что за лишний шарнир вот тут? Или так кажется? И случайно у Вас тип элемента (КЭ стержневого элемента) прогонов не шарнирный везде - что-то они зигзагом изображены? Или это просто упрощеный режим индикации? Я не работаю в лире.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Перемещения.png
Просмотров: 74
Размер:	771.8 Кб
ID:	257370  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Лишний шарнир.png
Просмотров: 70
Размер:	56.4 Кб
ID:	257371  
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 14.07.2023 в 08:12.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2023, 08:13
#30
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Покажу лишь ...
Маньяк штоле? Неприлично всякие глупости показывать публично.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2023, 08:18
#31
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Маньяк штоле? Неприлично всякие глупости показывать публично.
Так это же твои глупости, а не мои. Их непременно надо показать, чтобы вся дурь была видна.
Есть перемещения, а ты говоришь - я их не вижу.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2023, 08:19
#32
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


С тобой всё ясно. Не выспался? Или опять грибы?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2023, 19:41
#33
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
С тобой всё ясно. Не выспался? Или опять грибы?
Чушь какую-то несешь...МКЭ показал нормальные перемещения узлов ГС. Это факт. А ты их не видишь. Якобы "это вылезли несуразности МЭ". Вот это - уже не грибы. А дно.
Вечно влезешь со своими глупостями и мутишь на ровном месте. Нездоровая какая-то привычка.
Автор пишет:
Цитата:
Пространственный расчёт показал, что в результате прогиба данные связи просто переломали все примыкающие прогоны из плоскости.
А ты ересь несешь - "да это несуразности МКЭ, МКЭ - это такой вообще приблизительный метод, для инвалидов. А вот разработчики серии считали такими космическими методами, прямо наиточнейшими, и у них ничего не ломало". С ума сошел что ли совсем...и так-то странный был.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 14.07.2023 в 19:47.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2023, 06:29
#34
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
МКЭ показал нормальные перемещения узлов ГС. Это факт.
Да. А если вместо прогонов со связью ребристые плиты? За счёт "сближения узлов ВП" там же все рёбра поломает!
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2023, 12:16
#35
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Да.
Именно "да". А не вот это "несуразица, грибы..." и прочие неуместности.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А если вместо прогонов со связью ребристые плиты?
Тогда нет фермы, причем фермы с фишкой - пояса ГС_фермы смещены от поясов стропильных ферм. А есть диски жесткие. И будет НОВАЯ картина усилий. Хочешь посмотреть, кого/отчего там "ломает", создай к.-модель и посчитай - МКЭ покажет тебе неумному все КАК ЕСТЬ, С ВЫСОЧАЙШЕЙ точностью. Без всяких.несразностей.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
За счёт "сближения узлов ВП" там же все рёбра поломает!
Ты умнее КЭ-программ? Ты способен в уме просчитывать такие явления? Получать в уме "точные" результаты типа "ребра поломает"?
Собственно, неумно проводить аналогии между диафрагмами из ж/б плит с креплением плит в 4-х точках на поясах ферм и ГС из стальных стержней, узлы которых СМЕЩЕНЫ от поясов ферм!
Ты понял или нет? ГС-ферма не доведена до поясов вертикальных ферм. Прогоны вынуждены работать на боковой изгиб. Сосредоточься, попыжься таки...это не так и сложно понять. А то дураком выглядишь же
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2023, 20:00
#36
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А не вот это "несуразица, грибы..." и прочие неуместности.
Обиделся что ли? Извини.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Ты умнее КЭ-программ?
Да, даже не сомневайся. Просто адекватные схемы надо делать.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2023, 20:16
#37
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


я в последнее время предпочитаю вместо швеллеров в прогонах прямоугольные профиля , они как то лучше работают на сжатие с изгибом и считаю по усилиям, которые получились из 3д расчётной схемы, не вижу проблем сейчас это задать и посчитать, вместо плоских схем.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2023, 20:19
#38
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Обиделся что ли? Извини.
Да я и не обижался. Было бы на кого...
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Да, даже не сомневайся. ..
Что значит не сомневайся? Мировые гроссмейстеры проигрывают машинам..."ну а ты-то куда, плешивый?" (с) Ты по-моему даже не очень вникал в суть схемы.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Просто адекватные схемы надо делать.
Схема не то чтобы просто адекватная, а максимально приближенная к реальным условиям. Там даже нет места для учета податливостей узлов, сглаживающих макроусилия (тоою названных несуразностями) на микроперемещениях. Прогон на расстоянии 800 мм (при длине 6000 ммм) перехвачен распорками и связями, смещающих эту точку прогона на КИЛОМЕТР, образно говоря. Никакие микроподаливости проблему не снимут. Это реальные перемещения, вызывающие реальные изгибы несчастного прогона. Их без МКЭ труно и даже невозможно было учесть, а вот теперь все это выявляется на раз. Бо МКЭ - это чрезвычайно точный калькулятор. Ничего не скроешь...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2023, 06:41
#39
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Стержневые системы считались в пространственной схеме с 1975 года. Была программа "Стресс" от той же фирмы.
В 1978 переросла в "Рассудок", в которой появились пластинчатые элементы (МКЭ).
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
без МКЭ труно и даже невозможно было учесть
И, к твоему сведению так называемый МКЭ появился в начале 70-х.
Так что эту серию и считали по МКЭ и даже, страшно сказать, испытывали.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2023, 07:30
#40
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Стержневые системы считались в пространственной схеме с 1975 года. Была программа "Стресс" от той же фирмы.
В 1978 переросла в "Рассудок", в которой появились пластинчатые элементы (МКЭ).
Вот такие программы потом дестятилетиями совершенствовали. До сих пор глюки устраняют.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Так что эту серию и считали по МКЭ и даже, страшно сказать, испытывали.
Так что не придумывай. Тем более ты свечку не держал. Судя по начирканному в серии, эту серии делали с.н.с. с похмелья, на ламповых калькуляторах и на плохом ватмане карандашами далеко не кохинор.
А серия ферм с двутавровыми поясами вообще уходит корнями на 80-90 ле назад, к арифмометрам и прочим кремонам. Тоже мне, документальный историк...
Зри в свежие корни, для тебя же тут выложили результат.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2023, 11:49
#41
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
на плохом ватмане карандашами далеко не кохинор.
Ну тогда конешно: "пилите Шура, пилите".

----- добавлено через ~24 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ansair Посмотреть сообщение
Выполнил расчёт стального каркаса бассейна и столкнулся с проблемой, горизонтальные связи по верхнему поясу (как я полагаю) призванные раскрепить
сжатый верхний пояс от потери устойчивости из плоскости, выполнены по серии 1.460.3-15.ЗсКМ.
Неправильно полагаешь. Эта связь исключительно для передачи сейсмики с покрытия на колонны, минуя фермы. Типа жёсткого диска.

----- добавлено через ~27 мин. -----
А вот интересно: кто-нибудь смотрел эту серию?
Ильнур точно не смотрел, а то бы не лез в бутылку
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.

Последний раз редактировалось Бахил, 18.07.2023 в 06:11.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2023, 07:39
#42
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
...Ильнур точно не смотрел...
Ильнур матчасть изучает в первую очередь. В т.ч. то, что серия для сейсмики, мне было известно с самого начала. А вот ты походу в серию заглянул только в концовке, раз о сейсмике заговорил наконец. Соответственно у тебя от обиды родился "Ильнур точно не смотрел" . Как ребенок, ей-богу...
Так вот, "обнаруженная" тобой сейсмика суть ГС-фермы не меняет - эта "ферма" НАВЕШАНА на прогоны, и ГНЕТ их по-страшному. В т.ч. и при землетрясении. Авторы серии рассчитывали, что отведя узел от конца прогона на 0,8 м они как бы избегают последствий этого гнутия, но чуток ошиблись. КЭ-программ же не было быстренько проверить...но вот в 2023-м проверили, и увидели наконец.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 18.07.2023 в 07:47.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2023, 07:52
#43
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Авторы серии рассчитывали, что отведя узел от конца прогона на 0,8 м они как бы избегают последствий этого гнутия, но чуток ошиблись.
Нет. Узлы смотри. Там есть фермы, которые подвешиваются в центре шага. Просто прежде чем кричать "Всё пропало!" надо бы вникнуть в концепцию.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2023, 08:04
#44
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Нет. Узлы смотри. Там есть фермы, которые подвешиваются в центре шага. Просто прежде чем кричать "Всё пропало!" надо бы вникнуть в концепцию.
Вот в концепции и заложено "гнутье пргонов". Какая разница, каковы концепции, нагрузки, классовая принадлежность и т.д. - прогоны вовлечены в состав гс-фермы, и они ХОРОШО гнутся. Это же очевидно. И МКЭ это показывает - вот ты бы посмотел на величины выгибов, сразу бы перестал упираться.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.07.2023, 08:22
#45
Ansair


 
Регистрация: 11.07.2020
Сообщений: 103


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Неправильно полагаешь. Эта связь исключительно для передачи сейсмики с покрытия на колонны, минуя фермы. Типа жёсткого диска.
Тогда кто должен этим заняться в таком случае? Верхний пояс ферм рассчитан, на расчётную длину из плоскости 3м, по серии.
Связи по нижнему поясу ферм формирующие диск, стоят с шагом 6м, и так же с шагом 6м стоят вертикальные связи по фермам.
Прогоны стоят с шагом 3м получается что каждый второй связан с диском через вертикальные связи, и вот есть фермы по верхнему поясу которые как раз
и раскрепляют прогоны с шагом 3м, чтобы они раскрепили пояс из плоскости. Но всё это становится неважно так как эти фермы довели прогоны до текучести
и раскреплением они больше являться не могут.
Ansair вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2023, 08:48
#46
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Ansair Посмотреть сообщение
Тогда кто должен этим заняться в таком случае?
По Бахилу - этим не нужно заморачиваться. Это же просто несуразности МКЭ, товарищи... Эти схемы же проверены на ламповых компьютерах программой "Рассудок"...или "безрассудок"...Лиру ф топку.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2023, 10:05
#47
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от Ansair Посмотреть сообщение
Верхний пояс ферм рассчитан, на расчётную длину из плоскости 3м
Профнастил и является тем "диском", который держит верхний пояс из плоскости.
Однако, в последней редакции прогоны, прикреплённые сверх не могут являться распорками.
Сейсмическую ферму надо подвесить так, чтобы она не "гнула" прогоны. Или "забей", т.к. все эти "МКЭ" - фигня.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2023, 10:45
#48
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Профнастил и является тем "диском", который держит верхний пояс из плоскости.
Однако, в последней редакции прогоны, прикреплённые сверх не могут являться распорками.
Сейсмическую ферму надо подвесить так, чтобы она не "гнула" прогоны. Или "забей", т.к. все эти "МКЭ" - фигня.
Значит, "последняя редакция СП" является причиной появления изгиба прогонов? КЭ-программа значед эту "редакцию" учитвает как-то, да?
К слову, по письму ЦНИИСК( тут выкладывали), эта "редакция" интерпретируется не ак, как у тебя, там имеется ввиду другое. Так что прогоны-распорки в силе. Экспертиза правильно интерпретирует.
Цитата:
все эти "МКЭ" - фигня.
Offtop: Неисправимый баран
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.07.2023, 12:44
#49
Ansair


 
Регистрация: 11.07.2020
Сообщений: 103


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Однако, в последней редакции прогоны, прикреплённые сверх не могут являться распорками.
Было такое требование, одно время... но как оказалось это требование глупость полнейшая, как говорится всю жизнь были распорками а тут вдруг перестали.
Да и пункт давно уже это "поправили" ввиду видимо множества гневных писем.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Профнастил и является тем "диском", который держит верхний пояс из плоскости.
По этой же серии допускается не делать эти связи по покрытию, если обеспечить "Диск" диафрагмой из профлиста но у профлиста есть свои пределы прочности
как диафрагмы и ферму эту делают если профлист не способен сработать как диск, а если он не диск то нельзя сказать что я всё раскрепил им.
И вообще я тему создавал что бы услышать как раз "там же диск из профлиста раскрепляет и прогоны и пояс" была такая мысль но что то на неё не очень хочется закладываться в сейсмике.
Профлист до тех пор жёсткий пока его ломать не начало, податливость болтов, смятие этими болтами, расшатается всё мне кажется, нормальное решение сделать нормальную связевую решётку и спать спокойно.
В любом случае ферма прогоны ломает и есть там профлист нет его, без прогонов нет раскрепления.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 23.PNG
Просмотров: 23
Размер:	6.7 Кб
ID:	257446  

Последний раз редактировалось Ansair, 18.07.2023 в 12:52.
Ansair вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2023, 16:36
#50
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от Ansair Посмотреть сообщение
на неё не очень хочется закладываться в сейсмике.
В сейсмике эти фермы нужны однозначно. Профлист не передаст сейсмику на колонны.
Примени фермы в пролёте, если уж очень хочется учесть всякие глупости выверты МКЭ.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2023, 12:13
#51
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
...всякие глупости выверты МКЭ.
Прогресс намечен таки...постепенно будет "...реальности, обнаруживаемые точным МКЭ".
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2023, 12:52
#52
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Прогресс намечен таки
Это чтобы ты не очень расстраивался.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2023, 17:59
#53
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Это чтобы ты не очень расстраивался.
Я так-то вообще не расстраивался. А так еще веселее.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как обеспечивается работа горизонтальной связи по верхнему поясу по Серии 1.460.3-15.ЗсКМ?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужны ли связи горизонтальные по нижнему поясу ферм молодечно? DDlis Металлические конструкции 122 16.12.2022 13:57
Оцените узел составного сечения балки на болтах по верхнему поясу dumk0 Металлические конструкции 8 13.12.2019 23:36
Связи по нижнему поясу Malkin Конструкции зданий и сооружений 42 10.12.2013 14:25
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34