| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Как узнать расчетное усилие Р в анкерном болте?
КМ, ЛСТК
Казахстан
Регистрация: 03.11.2015
Сообщений: 384
|
||
Просмотров: 3066
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,383
|
Хотя в нормах это Р записано как усилие в фундаментном болте, лично я предпочитаю читать это как усилие в сжатом болте.
То есть как усилие предварительной затяжки. При учёте сжатых болтов на них приходится всего 1-2 тс, очень мало. Я предпочитаю не учитывать это усилие в болтах именно по озвученной причине.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Таких не бывает, поэтому пытаться определить в них усилие сжатия бессмыслена. Скорее всего речь о нерастянутых болтах.
1. Нет. 5. Пособие на анк. болтам гляньте. 6. Это прочность эквивалентного внец/сж ЖБ сечения по нормальному сечению, см. п. 3.20. 7. "от равнодействующей усилий в растянутых болтах до противоположной грани плиты" - это верно, см. СП 63. 9. Да. 12. Увел. диаметр. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Тут обсуждали. Последний раз редактировалось ingt, 21.08.2023 в 16:45. |
||||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,383
|
Да всё просто.
Плита давит на подливку пятном давления. И в ней ещё пятна локального давления от затяжки болтов. Посмотрел пособие - там в формуле 17 про растянутые болты ни слова. Что вы придумали. Там А*R/4. Но любопытные люди гайки могут открутить, негодяи не завинтить, а подлецы ещё и делают кривые болты чтобы в дырку попасть. Тогда этой 1 тс от болтов не случиться. Другой вопрос, что есть политика партии. Например сегодня 2*2=5. И запасы надо уметь грамотно прятать меж тем и сем. Третий вопрос - пятно трения испытывает в том числе и не учитываемое кручение... Которое тут никому не надо. Но любопытный специалист Инжт, наверняка, уже замыслил очередную подставу для честных людей... Так что с кручением вот к нему тоже можно обращаться. Хотя бы он расскажет как принимать геометрические характеристики для подобного ндс... ![]()
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 21.08.2023 в 17:12. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
КМ, ЛСТК Регистрация: 03.11.2015
Казахстан
Сообщений: 384
|
ingtКонечно, не бывает (исключения вроде описанных IBZ пока не берем, мне бы с обычными болтами разобраться...
1. И я так думаю. Но при определенном сочетании усилий и геометрии базы у меня так получается... 5. Вы, как я понимаю, про пример 5 в этом пособии? Но к нему у меня пара вопросов... Во-первых, здесь все усилия положительные и непонятно, где они берутся по модулю, а где - со своим знаком. Дело в том, что у меня сжимающие N и большие М и неочевидно, где болты растянуты, а где нет. Во-вторых, здесь момент от Q*высоту подливки не учтен. В-третьих, в п. 4 этого примера получается, что от Rb*bs*x отнимают N, которое является растягивающим. Rb*bs*x - это что, сжатие? Всегда думала, что колонна давит на опорную плиту и через нее на бетон вниз, а в бетоне образуется реакция, идущая вверх и распределенная по площади, на нее и ребра базы считаем ![]() ![]() ![]() ![]() 6. П. 3.20 чего? Если Пособия, так там сама формула и написана, а объяснений, откуда тут какая буква, нет ![]() 7. СПАСИБО! В Казахстане СП не используют, в железобетоне я вообще плаваю, причем по-собачьи ![]() 9. СПАСИБО 12. СПАСИБО Кстати, там в вопросе №7 2 вопроса, просто один почему-то своего номера не имеет - забыла, наверное... За ссылку спасибо. |
|||
![]() |
|
||||
Это неверно, анкер должен быть затянут с передачей усилия затяжки на бетон, а не нижнюю гайку, иначе сдвигающая сила на анкер идет, а не бетон. Кроме того, при сжатии плитой анкера с бетоном, анкер обязательно потечет от сжатия, как и любая арматура в сжатой зоне бетоне ЖБ сечения, при комбинациях текучесть-растяжение анкер долго не проживет. Ещё: указание о необходимости затяжки в т. ч. для обмятия бетона до загружения узла внешней нагрузкой, это снижает деформативность узла и более качественное включение его в работу. В нормах решения с опорой на нижнюю гайку вроде бы нет, есть только в сериях. Нормы наоборот предписывают ослаблять нижние гайки после частично подливки. См. тут начиная 14 поста.
Для N сжатие с плюсом и наоборот, прочее по модулю. Формула работает и при внец. растяжении. Если равнодейст. раст. силы между анкерами, то работают только анкера (сжатие отсутсвует), иначе бетон тоже работает, см. работу вн/раст ЖБ сечения. Усилие сжатия под плитой точно равно внешнее сжатие + усилие растяжения в анкерах (из усл. равновесия). В нормах это не используется для сплошных баз (для раздельных используется для восприятия Q в плоскости момента). У них своя мутная логика. Вроде бы все верно написали там. См. (Писал оба раза только на понятые мною вопросы). Последний раз редактировалось ingt, 22.08.2023 в 16:56. |
||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791
|
Не пойму в чём проблема? При изгибе в одной плоскости по букварю.
Небольшие проблемы при изгибе в 2-х плоскостях. Было обсуждение. Есть таблицы. ----- добавлено через ~2 мин. ----- В букваре.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. Последний раз редактировалось Бахил, 23.08.2023 в 07:32. |
|||
![]() |
|
||||
В учебниках примитивизация: бетон работает на растяжение.
Для полноты картины статья Лейтеса, где он плохо отзывается от современном методе расчета (как ЖБ сечение). |
||||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,383
|
Я многое пропустил.
А как вы от трения Abn*Rba/4*n от сжатых болтов перешли к растяжению бетона и Лейтесу ? У есть пошлый анекдот на эту тему, но вначале интересно выслушать участников.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
КМ, ЛСТК Регистрация: 03.11.2015
Казахстан
Сообщений: 384
|
Вопрос №13: Я же правильно понимаю, что, если Q воспринимается 0,25*N сжимающую и/или шпорами, то никаких F1 по п. 3.15 и F2 по п. 3.17 Пособия по анкерным болтам не надо учитывать?
Вопрос №6 СНЯТ. Надо было преобразовывать формулу из Пособия по анкерным болтам. Это уравнение моментов относительно растянутого болта, при условии, что сжимающая N положительна и находится между центром колонны и сжатым болтом (короче, с другой стороны от центра колонны, нежели болт, относительно которого записывается уравнение моментов. Теперь вопрос №4 и 5 прошу ответить. И ещё - как вы смотрите на СП 63 п. 8.1.7? это имеет сюда отношение или нет? Вопрос №14: При вычислении х, если N растягивающая - мы просто в формулу (6) Пособия по анкерным болтам подставляем N со знаком "минус", или надо вспомнить СП 63 п. 8.1.19? И как тогда будет выглядеть формула для нахождения х? Последний раз редактировалось Энигма, 24.08.2023 в 13:57. Причина: ещё вопрос дописала |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791
|
Offtop: Я в ах ауте...Где Вас учили?
стр. 392. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Ищи ошибки, причём грубые.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,383
|
Цитата:
Надо использовать иную формулу для симметричной арматуры. Забыл уже какую. Меняется формула для х. Ещё просто бывает, что х отрицательный. Тут не знаю что делать. Методика снипа не годится. Надо менять нагрузки, компоновку, сечения... Наверное это уже не изгиб... Цитата:
Цитата:
Это для фундаментов берут момент с горизонтальной нагрузкой и моментом от неё. Но у вас в запас. ![]() 5) Му и Qz*h направлены в разные стороны - часто это читаю везде. Но ни разу такого не видел. Тяжело такое представить. Я, кажется, понял. Вы считаете жесткую базу стальной колонны ? У меня в даунлоад есть плохой старый калькулятор по СП 43 в екселе для жёстких баз. Там всё видно что как считается в службеном листе. С "х" я тогда и сам не ведал что творю - могу быть не прав. Уже не помню как там его считал. В этом месте у меня тонко и хреново. ![]() Лень уже переделывать. Так то он работает, что-то да считает... https://dwg.ru/dnl/14012
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
13. Правильно. Только при этом надо учесть комбинацию, в которой все прижимающие базу постоянные нагрузки имеют гамма_f=0,9 (см. п. 7.3 СП 20).
Не имеет. Имеет ф. (8.14) СП 63, на эту этту надо умножать момент в базе, если колонна сжата, при этом Ncr=10ЕJ/Lef^2 (для стальной колонны). Цитата:
Также, если равнодействующая не между анкерами. (Если равнодействующая между анкерами, то сжатой зоны нет, вычисление x теряет смысл). Последний раз редактировалось ingt, 24.08.2023 в 15:07. |
||||
![]() |
|
||||
КМ, ЛСТК Регистрация: 03.11.2015
Казахстан
Сообщений: 384
|
Цитата:
Цитата:
Одинаково получится. Цитата:
Tyhig, я видела это. Но, поскольку Вы сами не очень уверены, не думаю, что пользоваться этой штукой хорошая идея. Так-то и у нас на фирме есть свой шаблон и тоже типа что-то считает... Бахил, У меня жесткая база 1ветвевой колонны в сейсмике. Там вполне может быть N>0. А если учесть, что там здание пятиугольное и регулярное весьма и весьма условно, то вообще что там только на ту колонну не приходит... Кстати, на с. 392 не совсем то, что я искала. Здесь нет ни слова про х, в том издании, которое есть у меня (тот же Беленя, 2001, просто скачать по Ваашей ссылке нельзя, полагаю, тут проблема на моей стороне) есть формула М-N*a-Z*y=0, но ни а, ни y не обозначены на рисунке (нет, интуитивно, конечно, понятно). В общем, немного не то для букваря. скорее, уже азбука. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Это не то:
Цитата:
Последний раз редактировалось ingt, 25.08.2023 в 15:19. |
||||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,383
|
Немного напрягло слова Внецентренное растяжение в сложном каркасе.
У меня это как-то закончилось тем, что не хватило места для подошвы постановка под сваи. А в других местах тоже были большие проблемы. Ээ, задачи. Короче... Не знаю даже. А вы там точно в 5 угодно сложном здании хотите ттрывы колонн сделать ? Может с главспецом км пообщаться... Связи там подвигать внутрь здания... Ещё чего... Подвиг конечно, дело хорошее... Но не всегда... Методика СП 43 не предназначена для внецентренного растяжения. Тогда, надо считать по простому сопромату распределение усилий между болтами в базе. В автокаде рисуете 4 круга, делаете их областями, команда _massprop => Ix Iy => как для сплошного сечения получаете напряжения в болтах. При этом фундаментные болты надо делать с приличным запасом и по стали и по анкеровке. И, боюсь, шпоры у вас не справятся. Шпоры - это на Q до 7...9 тс. У вас там наверное, надо уже и шпоры (допустим 7 тс) и упоры (по 6 тс на каждый). Подумайте над этим. И соединение надо делать сдвигонедопускающее, с болтами потолще. Тут норм нет. Но я бы очень очень... А ещё ваш главспец завтра догадается сделать смещение масс относительно центра для сейсмики и будет +10...20% на базы.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 25.08.2023 в 14:41. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, ЛСТК Регистрация: 03.11.2015
Казахстан
Сообщений: 384
|
Tyhig, не совсем поняла, почему готовые РСУ нельзя домножать на 0,9. Ведь РСУ - это результат загружений. Да, когда в рсу участвует, помимо постоянных, еще и другие нагрузки, которые ни на что домножать не надо, то это будет сильно в запас, согласна. Но хуже не лучше, крепче стоять будет.
У ГК спросила. Основная задача - сделать каркас минимальной массы. При такой задаче+сейсмика отрыв будет по-любому, да и связей не расставишься... А почему в Пособии по анкерным болтам нет ни слова про ЭТТУ? |
|||
![]() |
|
||||
Не на 0,9, а на (0,9/гамма_f).
Последний раз редактировалось ingt, 04.09.2023 в 09:56. |
||||
![]() |
|
||||
КМ, ЛСТК Регистрация: 03.11.2015
Казахстан
Сообщений: 384
|
ingt, про 0,9 я все поняла, да, будут разные расчеты для ботов и плит.
Хм... Я бы прочитала Вашу выкопировку про ЭТТУ так, что все усилия в фундаменте УЖЕ учитывают и ее тоже, то есть, домножать ни на что не надо... Меня сильно волнуют те размышления, которые я выложила касательно растяжения и сжатия чуть выше. В картинках, на тетрадных листах. Их почему-то все игнорируют, а ведь это и есть самое важное. Потому что получается, что е0 при растяжении будет с "-", а при сжатиии с "+". То ли я ошиблась, то ли формула для нахождения х применима только для сжатия? Причем я еще не могу понять: конечная цель - найти Усилие_Затяжки_ в болте. Которое в принципе нужно только для растянутых болтов. Для этого надо найти х, а формула из Пособия, получается, работает только при сжимающей продольной силе? Вообще, получается, что при расположении продольной силы между болтами у нас нет сжатого бетона, а, значит, нет х. Но при этом болты растянуты и требуют предварительной затяжки! Последний раз редактировалось Энигма, 05.09.2023 в 07:58. |
|||
![]() |
|
||||
По моим данным - работает. Всегда требуют затяжки (усилием до упора и контролируемая). |
||||
![]() |
|
||||
КМ, ЛСТК Регистрация: 03.11.2015
Казахстан
Сообщений: 384
|
Повторяю серьезный вопрос из поста № 17:
Вот я рисую картинку. пишу равенство моментов и выражаю х. И получается у меня для внецентренного растяжения в формуле (6) "с" со знаком "минус"... См. архив в приложении. Я там и по сжатию сделала, чтобы показать, что в сжатии-то именно та формула (6) с правильными знаками. Вопрос 15: я не права, или формулы не одинаковы? Вопрос 16: есть 3 варианта - внецентр сжатие , растяжение с N между болтами и растяжение с N вне болтов. Кстати, я и для растяжение с N между болтами сделала расчет х, но это лишнее, конечно. Просто при раст м/у болтами вообще непонятно как считать, потому что растянутой зоны нет, откуда там брать усилие затяжки? А для внецентр сж или раст формулы получаются разные... |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Тут отличие ровно на знак перед N, поэтому формула пособия рабочая, если N за пределами анкеров. Если исходные уравнения отличают на знак, то и конечные тоже. ----- добавлено через ~13 мин. ----- Впрочем, на картинках есть разница, "e" на разных картинках обозначает разное: в одном случае - расстояние до анкера, который рядом с сжатой зоной, в другом - расстояние до анкера, который НЕ рядом с сжатой зоной. Последний раз редактировалось ingt, 05.09.2023 в 09:35. |
||||
![]() |
|
||||
Проверил - формулы работают при любом знаке N.
|
||||
![]() |
|
||||
КМ, ЛСТК Регистрация: 03.11.2015
Казахстан
Сообщений: 384
|
ingt, у меня на картинке выражается х, исходя из равенства моментов относительно места действия равнодействующей усилий наиболее растянутых (или наименее сжатых) анкерных болтов. Точнее, в "сжатии" выводится, относительно чего эта сумма моментов, а в "растяжении" выводится х относительно той же точки. е0 - это расстояние от силы до центра колонны. Точка суммы моментов вроде в обоих случаях справа. Честно, не пойму, какое расстояние мне надо было обозначить за е0 на "растяжении"?
В посте №26 Вы приводите вывод не формулы х, с которой у меня проблемы, а усилия в болте. Но эта формула как раз работает, у меня это показано в моих картинках, только знак у N поменять. И доказывается через сумму проекций на верт ось даже проще. Но у меня-то вопрос по х. Или я Вас не понимаю..... |
|||
![]() |
|
||||
|M/N|-0,5*L
|
||||
![]() |
|
||||
КМ, ЛСТК Регистрация: 03.11.2015
Казахстан
Сообщений: 384
|
ingt, я Вас честно хочу понять, но н как не пойму. Я оперирую обозначениями из Пособия по анкерным болтам, здесь "с" - это расстояние от оси колонны до оси анкера, е0 - это эксцентриситет приложения нагрузки. И рассматриваю конкретно формулу (6). На картинке к ф-ле (6) е0 почему-то обозначено как l0, видимо, опечатка. См. вложение.
Когда я от руки преобразовываю ф-лу (6), я получаю уравнение моментов относительно более растянутых анкеров. Это картинка "сжатие". А на картинке "Растяжение" обратная история - там я из равенства моментов нахожу х, и он не такой, как в формуле (6). Где ошибка? |
|||
![]() |
|
||||
КМ, ЛСТК Регистрация: 03.11.2015
Казахстан
Сообщений: 384
|
Бахил, честно - не поняла. с какой другой стороны и из какой системы уравнений?
Вот расчет, который я сделала, не делая изначально N с эксцентриситетом, а вводя в расчет N и М отдельно. и опять получается С со знаком минус! |
|||
![]() |
|
||||
Все правильно: при сжатии e0+C, при растяжении e0-C. Т. е. чтобы формула из пособия работала, надо кроме знака N еще знак e0 менять, а не по модулю брать. В моих формулах это через смену знака N получается.
Последний раз редактировалось ingt, 06.09.2023 в 10:51. |
||||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
При каком значении усилия в болте не требуется постановка контргаек? | wilson | Металлические конструкции | 19 | 14.04.2023 14:25 |
Минимальное усилие затяжки болта | Gordievsky | Машиностроение | 12 | 09.08.2021 18:39 |
Усилие затяжки высокопрочных болтов фермы по серии 1.460.3-23.98 (на территории Беларуси) | stralok | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 05.11.2018 17:44 |
Как определить расчетное количество жильцов в многоквартирном доме? | Velkin | Инженерные сети | 46 | 10.06.2016 13:45 |
Помогите узнать номер строки в котрой произошла ошибка в программе на VBA | МишаИнженер | Программирование | 3 | 27.05.2012 23:27 |