| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Почему у геологов проблема получить условное сопротивление R0?
Регистрация: 14.12.2008
Сообщений: 1,134
|
||
Просмотров: 2387
|
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768
|
И правильно что не пишут. R0 - это вообще бесполезный показатель
А вы посмотрите что такое R0 и вообще R - и тогда поймете что за абсурд вы написали. И с чего вы взяли что это самая важная характеристика. R это вообще не характеристика грунта |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 795
|
R0 для начинающих.
Геологи выдают что требует СП 47.13330.2016 и т.п. и задание на изыскания. Укажите соответствующее требование в задании на изыскания и будет Вам R0. Расскажите плиз - на кой он сдался? ----- добавлено через ~2 мин. ----- Вы в курсе для какой глубины его указывают? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Ну например кладете Вы трубу просто на песок или под песок подкладывают прокладку из бетонных плит. Зависит от R, что бы труба не провисла. Или ставите колодец узловой - тоже надо понять какое основание. Все есть в альбомах. Альбом по трубам КОРСИС загляденье, все расписано - думать не надо. Но это для тех кто в теме. А то обычно рисуют геологию не смотрят - а потом проблемы. Сейчас дилетантов проектировщиков каждый первый - лишь бы скинуть проект.
Я на последнем объекте под трубы подкладывал обрезки профнастила. Бетон что ли туда хоронить))) за свой счет. Грунт отстой. Если бы так не сделал не сдал бы сети - просвета не было. А по альбому все понятно: для такого R и конситенции, такое вот основание. Для обоснования сметы отлично.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
Цитата:
Потому, что R0 это середина 19 века. И ни какого отношения к современности он не имеет. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768
|
Цитата:
КОРСИС посмотрел - там слабые грунты определяются как раз по R0, но я так понял основная привязка все же к просто к классификации грунта |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.12.2008
Сообщений: 1,134
|
Когда проектируют фундамент дома всегда смотрят на R0 чтобы оценить прочность основания.
Расчеты фундамента без R0 невозможно выполнить Мне надо понять насколько слабее 2 слой (ИГЭ 3г) по сравнению с 1 слоем (ИГЭ 3в) У слоя 2 показатель IL=0.85>0.63=IL для слоя 1, значит слой 2 слабее слоя 1 Однако модуль упругости 2 слоя E=7(МПА)>5(МПа)=E для слоя 1, значит осадки в слое 2 будут меньше, чем в слое 1 Получается путаница: по IL 2 слой слабее, а по E 2 слой сильнее чем слой 1 А R0 геологи вообще не выдали (в задании не было написано) Конечно определение прочности слоя по IL или E это выглядит как гадание на кофейной гуще. И вот у меня вопрос почему сразу ключевую характеристику R0 по которой можно оценить прочность основания геологи не выдают по умолчанию? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768
|
Цитата:
А что такое в вашем понимании сильнее/слабее? В строительной науке такого нет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Там большинство факультет воздухоплавания оканчивали, т.е. ВИК (в мое время так назывался) и не знают, что такое Ё ))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Цитата:
Потому, что на разной глубине и при разных размерах подошвы R0 будет разным (также влияет наличие/отсутсвие подвала). При этом, зная характеристики грунта, R0 достаточно просто посчитать по формулам СП, а сделать анализ R0 по результатам испытаний на разных глубинах и при разных размерах подошвы фундамента - это адский и никому не нужный труд. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Без всяких R видно у Вас грунт то так себе, на грани ничего сойдет и плохо. Пески снизу хорошие. Подтоплена площадка? Для резервуара надо подумать над основанием, что бы он не утоп (просел) по нагрузкой.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768
|
Цитата:
Но сдается это импортные стандарты и оборудование к нам подтаскивают |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Чтобы написать "на самом деле нет", нужно сначала открыть СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений, найти формулу по которой считается расчетное сопротивление грунта и какие параметры туда входят. После приложения некоторых умственных несложно понять, что в формулу R0 входит слишком много параметров, чтобы не писать, что "вроде как раз R у них сразу получается ".
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768
|
Цитата:
Ну может УГВ и классификация грунта по данным того же динамического зондирования. Это по ИЖС такие отчеты попадаются |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Ребята, а чем R отличается от R0 ?
До этого была тёрка, но я так и не понял. Расчётное это по условию ограничения пластических деформаций. А условное сопротивление R0 это что и по какому критерию ? И в каком случае используется Ro в расчётах фундаментов ? Только вместо R, когда его нет ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.12.2008
Сообщений: 1,134
|
Вот это очень важная фраза, которая объясняет для чего надо знать R0!
Напряжения выше R0 приводят к образованию пластических зон, и быстрому нарастанию неупругих деформаций. Из-за которых стены дома могут треснуть. Поэтому при расчете фундаментов надо знать величину R0! При расчете в программе ОПОРА_Х фундаментов на естественном основании, расчет не начнет выполняться если не указана величина R0. Вот почему мне надо знать R0 для проверки фундаментов. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
МишаИнженер, ты путаешь R и R0.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.12.2008
Сообщений: 1,134
|
На этом рисунке показана схема к определению R0 для песка.
На каком-то этапе нагружения образца, деформации начинают быстро возрастать. Это говорит об образовании пластики в образце. Значит напряжения при которых начала образовываться пластика должны быть равны R0. Берем образец грунта, нагружаем его до появления пластики (или необратимых упругих деформаций) и получаем уровень напряжений соответствующий R0. Что может быть проще? Почему геологи до сих пор этого не делают? Картина взята из статьи: https://npp-geotek.com/upload/iblock...871f412c69.pdf |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
kruz, спасибо.
Но как их получают ? И какой смысл в R0 ? Оно же нигде не используется в формулах ? Или это для среднего давления < Rо по 1 ГПС ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
А просто побороть лень и открыть приложение Б и прочитать первое предложение не судьба?
И как это не используется. Пристал ко мне умный эксперт, а посчитайте мне подушку из ПГС под фундамент. Что мне больше делать нечего... Взял я это Rо из приложения и сравнил с нагрузкой знаком неравенства. Это же как ЕГЭ сдавать. Те же вопросы тестовые. На сообразительность)))). Таблички эти статистические. Народ много уже лет грунт чем то давит. Надо же инженеров осчастливить легкостью решения вопроса. А они сопротивляются, почему нет логарифмов и т.п. ерунды.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768
|
|
|||
![]() |
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316
|
В мостах и трубах все фундаменты на естественном основании считаются через условное сопротивление грунта. По соответствующим формулам в нормах их проектирования. Миша-инженер оттуда, как и его программа. Геологи это не выдают, потому как все у них по ПГСному и часто даже не подозревают о наших специфических хотелках и нормах.. Просто нужен контакт с ними, если не в силах сами войти в свои ведомственные таблицы или грунт "интересного" наименования.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-строитель Регистрация: 21.04.2006
Сообщений: 177
|
Цитата:
в МГСН 2.07-01 такое было в приложении Д: 1. Расчетное сопротивление R0 грунтов оснований фундаментов мелкого заложения по результатам статического зондирования определяют по формулам: а) для песков (кроме пылеватых), имеющих сопротивление конуса qc = 5-15 МПа R0 = 0,04 qc, (1) б) для глин и суглинков при qc = 1-5 МПа R0 = 0,1 qc. (2) Сопротивление конуса зонда qc следует определять как среднее значение для слоя грунта толщиной B ниже подошвы фундамента, где B - ширина проектируемого фундамента. ----- добавлено через ~6 мин. ----- не так, но смысл-то тот же... цитата из СП 35.13330.2011, Приложение 2. Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768
|
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Цитата:
Ладно, спасибо, посмотрю мостовой СП 35 потом. А этот R0 больше R или примерно такой же должен быть обычно ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
инженер-строитель Регистрация: 21.04.2006
Сообщений: 177
|
так может быть и больше, и меньше... зависит от ширины подошвы, глубины заложения, наличия подвала (это не к мостам уже))), наличие грунтовых вод и проч... R0 - это как конь в вакууме, наверное... средний по стране для таких грунтов....
В строительном-то СП 22 указано, что Цитата:
Последний раз редактировалось koster, 14.09.2023 в 15:53. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
МишаИнженер, нормальный, правильный вопрос задаете.
Понабежали спецы с фразами "читай СП, неуч", а по сути ответить видимо не в состоянии. Наверно, они в силу ограниченного словарного запаса не могут оформить поток мыслей в связные предложения, поэтому на выходе и выходит что-то кашеобразное. Возможно, они имели в виду, что далеко не всегда требуется проверка несущей способности, а значит и R не всегда требуется. Цитата:
Но в целом-то для не сложных зданий все пользуются именно значением R. Цитата:
![]() Меня также удивляет, что геологи часто и Е не дают для грунтов ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Это точно. Но к сожалению не всегда получается поборов R, побороть S (осадку) и чаще i (крен). Ну это при моментах всяких. Е модуль гадит))).
----- добавлено через ~5 мин. ----- У Вас там все грунт нормальные. Е в топку, кроме последнего слоя. Ну суглинок пористый - карандаш пролезет))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 14.09.2023 в 16:18. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
Их не получают. Есть теоретические, экспериментальные, и эмпирические. Так вот. Это эмпирические, которые придуманы на основании наблюдений. Построили - стоит- значит и другой в аналогичных условиях будет стоять. Это еще с середины 19 века использовали. Но пока вот нормы 100 лет назад...
Цитата:
Т.е. мы имея минимум денег на изыскания уже можем оценить объем и стоимость фундамента.... |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
я понимаю, вы понимаете, геологи понимают.
но при расчете осадки какое значение принимать? почему я его должен сам выдумывать из головы? а если эксперт будет просить обоснование принятой цифры? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768
|
Такая прикидка может выйти боком. R0 уменьшается до 2-х раз на сколько помню - при уменьшении глубины заложения
|
|||
![]() |
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316
|
Они пишут отчёты по одним нормам, мостовики считают по другим. Потому взаимное непонимание, поначалу. Потом притираются и доходит, что бывают разные подходы.
Цитата:
Он считает по программе, составленной по мостовым нормам, а вы все о своем. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Да все трубы дорожные по нему посчитаны. Тыщами стоят, не грубо... ))) |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
иногда бывают относительно тонкие прослойки таких полускальных грунтов ("очень низкой прочности"), а под ними суглинки.
или вариант, что под частью здания есть такой грунт с абстрактным Е, под другой частью здания его нет. при построении модели грунта в расчетных программах нужно ведь какое-то значение задать и оценить осадки. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Цитата:
У меня недавно было оползни - обратный склон Крымских гор. Эксперт в трансе. Я посчитал склон стоит. А он мне все про оползень талдычит. А эти паразиты взяли и общую научно-популярную статью по тем горным условиям в записке переписали. После разборок оползней на участке не стало)))). А просадочные грунты это песня. Только с пендаля в записке поправляют: приходится требовать таблицу общей просадки по их журналам. Было 66см, стало 23см. Берут по максимуму. Я уже заранее пересчитал, но нужна справка.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
я Вам сейчас расскажу )) хотя судя по подписи, Вы должны представлять гонку в нынешнем проектировании.
через месяц у нас выдача стадии П достаточно крупного жилого комплекса. в исходных данных была справка по геологии - архивные данные, так сказать, геологический разрез по участку в 30-40 метрах от нашего, без характеристик грунтов. полноценная геология будет готова только к плановой дате выдачи стадии П. на наше возмущение, что так не делают, директор сказал (возможно, кстати вполне по делу): "видишь ведь на 7-8 метрах коренные грунты? ну что, первый раз что ли? принимай нагрузку на сваю 60 тонн, по опыту других объектов в аналогичных грунтах испытания свай показывают несущую способность более 100 тонн. Никаких проблем нарисовать фундаменты без геологии. Максимум - подкорректировать длину свай по фактическому геологическому разрезу в процессе прохождения эскпертизы". |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Проблема с распечаткой растра из автокад - ступенчатость линий и границ | mechos | AutoCAD | 20 | 22.08.2022 12:47 |
Проблема с выводом на печать чертежей, содержащийх подрезанные растровые изображения (AutoCAD 2009LT) | GazRust | AutoCAD | 13 | 27.06.2014 10:51 |
Проблема в объектном отслеживание (AutoCAD 2013-2014) | gomer8 | Баги и пожелания в Autodesk | 0 | 19.06.2013 12:22 |
Почему расчетное сопротивление арматуры на сжатие и растяжение начиная с класса А500 различны? | Sam8989 | Прочее. Архитектура и строительство | 19 | 13.12.2011 23:04 |