Почему при передаче нагрузки с плиты на балку растет поп. сила в балке?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Почему при передаче нагрузки с плиты на балку растет поп. сила в балке?

Почему при передаче нагрузки с плиты на балку растет поп. сила в балке?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.10.2023, 16:48 #1
Почему при передаче нагрузки с плиты на балку растет поп. сила в балке?
ingt
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856

Ячейка 6х6 м, по контуру балки, нагрузка 1 кН/м2. Поп. сила в балке должна быть 36*1/4/2=4,5 кН, скад дает 5,8 кН, это больше на 29 %. Хотя должно быть даже меньше 4,5 кН, поскольку часть нагрузки с плиты передается на опорный узел, минуя балку. Почему при передаче нагрузки с плиты на балку растет поп. сила в балке?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2023-10-16_17-36-35.png
Просмотров: 103
Размер:	38.5 Кб
ID:	259349  

Вложения
Тип файла: spr Плита и балка.SPR (45.5 Кб, 15 просмотров)

Просмотров: 1242
 
Непрочитано 16.10.2023, 17:04
1 | 1 #2
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979


Мой СКАД - 3.8 кН
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 84
Размер:	99.9 Кб
ID:	259350  
Бам вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.10.2023, 17:11
#3
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Какая у вас версия скада?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2023, 17:15
#4
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979


21.1.9.7
23.06.2020
Пиратка
Бам вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.10.2023, 17:17
#5
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


У меня 21.1.9.11, лиц.
Очень странные результаты.

----- добавлено через ~14 мин. -----
В общем понятно частично. Поперечка в балке зависит от жесткости плиты, у меня жесткость плиты снижена через коэфф. редуцирования в 20 раз. А у Бам скорее всего этом коэфф. редуцирования не прочитался и жесткость без изменения, поэтому 3,8 кН. Попробовал сам увеличить жесткость - поперечка тоже падает.
Но вопрос темы остается.

Последний раз редактировалось ingt, 16.10.2023 в 17:31.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2023, 17:45
1 | #6
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,290


Общеизвестно, что если положить плиту на кирпич, то её углы будут приподниматься.
Подозреваю, что мягкая плита может испытывать этот изгиб условно дважды.
То есть ближе к углам приподнимается, но так как плита сверхмягкая, то сами углы уже опустятся.
То есть плита лежит на балке, но по напряжениям само опирание плиты на балку получается с знакопеременными пиками опорных напряжений. Получается, как бы неразрезная балка опирающаяся на пружины.
То есть на самих углах плита давит вниз от доп. рычага.

А уже более жёсткая плита грубо и просто поднимает углы вверх.

В голову приходит только такая идея.

Ты неправильно назначил EI редуцированное. В каждом сечении оно по факту будет разным. Это снизит данный эффект.
Грубо посчитал схему. Но, чтобы не сходить с ума так и делай.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2023, 17:53
1 | #7
kopekopa

типа инженер
 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 727


Надо убрать опирание плиты на узлы в углах схемы (может вырезать кусочек). Будет 4,5. При бесконечной жесткости плиты и ее опирание на углы, балки будут нулевые (ку = 0), т.к. пролеты плиты не будут прогибаться, всё уйдет в эти узлы
kopekopa вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2023, 17:55
#8
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,290


kopekopa, да хрен его знает как там оно по правде...
МКЭ для жб грубая штука.
Может эти 5,8 кН точнее по факту.
Предлагаю просто положить на проблему и делать по мкэ, если оно в запас.

Там ещё кручение. Может от него что-то приходит каким-то макаром...
Это уже не учтёшь.

А если на 5,8 не заармировать, то просто балка сильнее прогнётся, трещины на опоре сильнее раскроются и момент перераспределится куда-нибудь... И настанут 4,5...
Поди угадай успеет ли лечь по наклонной трещине....
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.10.2023, 18:04
#9
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Короче, если нет полного контакта плиты с балкой (опирание ЖБ плиты на стальную балку сверку без совместной работы), то нормально замоделить нельзя, т. к. углы поднимаются? Для балки это в запас, а для плиты нет?
ingt вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.10.2023, 18:14
#10
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2023-10-16_19-11-57.png
Просмотров: 84
Размер:	81.3 Кб
ID:	259351

----- добавлено через ~4 мин. -----
Рычажный эффект как во фланцах.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2023, 19:33
#11
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,290


Нет. Просто "нормально замоделить нельзя". Вот в ансисах с нелинейностью и прочим.
Делай везде запасы. Как покажет. Выбора то нет.

Это у тебя в модели была совместная работа, кстати.
Чтобы просто лежало это ты к пенсии только схему родишь.

А зачем плита по стальным балкам ? Делай по плиту по профнастилу. Не проходит делай толще.
Просто жб по стали это порно с опалубкой. Подрядчик всё равно заставит переделать.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 16.10.2023 в 19:39.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2023, 20:17
#12
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979


В подобных случаях просто удаляются угловые пластинки. Если нужна точность в определении нагрузки - подтягиваются узлы через "сдвинуть узел".
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 75
Размер:	74.6 Кб
ID:	259352  
Бам вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.10.2023, 20:21
#13
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Подрядчик всё равно заставит переделать.
За отдельную плату.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2023, 20:33
#14
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,468


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
мягкая плита может испытывать этот изгиб условно дважды.
Думаю, что тут абсолютно верно. Плита обратным изгибом добавляет поперечку балкам.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2023, 20:34
#15
k7oskow


 
Регистрация: 02.10.2023
Сообщений: 19


Муть какая-то, не совсем понятная:
1) Выходит так, что, как комментировал Tyhig в посте #6:
5.8 х 2 - 9 = 2.6 - реакция отрыва угла жб плиты на опоре;
2) Посчитал в ЛИРЕ, там, как у БАМа, наоборот:
реакция угла жб плиты догружает опору: 9 - 3.8х2 = 1.4

Наверное, все-таки, зависит от каждого конкретного случая и принятого изначально, при конструировании, соединения плита-балка. М.б. нужны будут и односторонние связи.

Последний раз редактировалось k7oskow, 16.10.2023 в 20:57.
k7oskow вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2023, 20:57
#16
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,290


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
За отдельную плату.
У тебя точечная нагрузка на тавры ж.б. по профнастилу и тавры не проходят ?
Тогда делают фундаменты по плите и распределяют нагрузки на много тавров. Так можно до 10...12 тс точно воспринять на 4-5 тавров для 200 мм В25... Меня недавно на 15 тс развели с поперечкой, но это уже плохо. Ну и место надо для фундамента.
Можно тупо сделать толще плиту до 250-300 мм.
Можно попросить побольше разных стальных балок под нагрузкой и может как-то удачно они встанут...
Можно ещё сделать КМную стальную раму под оборудование по ж.б. таврам. Правда это обычно хреново получается, если пересчитывать...
Ну или вот стальные столики сквозь плиту прямо из балок.

Сразу напролом - плохо. Надо искать пути компромисса.

А если нагрузка равномерная, то тавры космические нагрузки несут. Танковые роты прям.
Правда надо ещё динамику на монтаже оборудования как-то учитывать. Тут уже тайна... Но можно брёвнами снизу при монтаже подпереть в пролёте... И написать чтобы возили по бревенчатому настилу по плите.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 16.10.2023 в 21:04.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2023, 23:27
#17
k7oskow


 
Регистрация: 02.10.2023
Сообщений: 19


Зацепило), решил посмотреть что "возьмут" на себя на опоре балки, что - плита.
1) Жесткость бетона - по умолчанию (можно "поиграть" опорные реакции тогда изменятся/перераспределятся); ед.изм. - тс, м; все остальное - как было.
2) Разделение по отдельности опор балок и плиты (согласно геометрии).
3) Объединение перемещений (X, Y, Z).

При заданном произволом Еб, примерно равном 1200000 тс/м2, будет, как в теории, т.е, опорная реакция балки = 4.5 кН.
Конечно, все это ради академического интереса), в реалиях будет не совсем все так, зависит непосредственно от схемы и опирания/мест узлов опирания плита-балка.
Вложения
Тип файла: spr Плита и балка_Разд.SPR (37.8 Кб, 4 просмотров)

Последний раз редактировалось k7oskow, 17.10.2023 в 01:36.
k7oskow вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2023, 06:37
#18
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
по профнастилу
Что с огнезащитой в этом случае и минимальным защ. слоем по условиям огнезащиты?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2023, 08:30
#19
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,290


Ну так сколько сделаешь, так и будет.
Ты же обычный жб считаешь. Вот так же.
Я обычно начинаю с 35 мм з.с. Часто проходит.
А сверху часто стяжка и нет пожара по сп 266. Но не всегда. Ну можно сделать толще, если не лезет.
Ну и будет шок от твоей крутизны. Часто перекрытия на пожар не считают по лени.

Но при пожаре есть проблемы.
Поперечку люди по глупости сейчас опирают на профнастил. Тогда температура поперечки и продольной как без з.с.
Тут или голову в песок пока мал или на одноразовые фиксаторы ставить каркасы.
Обычно матёрым ничего не доказать.
Но можно пытать делать с только конструктивной поперечкой и молиться.

А стальные балки намазывать или обляпывать или ещё чего.

Только считай не тавры, а прямоугольники. Полки чего-ото много дают по ку в арбате.

И не забудь. Темп. Швы каждые 30-35 м.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 17.10.2023 в 08:53.
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2023, 09:25
#20
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
начинаю с 35 мм з.с. Часто проходит.
У профнастили прогрев лучше, чем у плоской, т. к. обогрев стержня с трех сторон, а не с одной как в плоской.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2023, 09:43
#21
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,290


ingt, если пожар с 2 сторон, снизу и сверху, то вроде бы как обычно прочность хуже на 30-40% для R60. Но сверху часто есть стяжка и тогда сверху пожара нет по СП 266.
Если пожар только снизу (с 3 сторон), то с учётом нормативных сопротивлений, коэффициентов уже забыл каких, то получается примерно то же, что и без пожара. +-10%.

Честно говоря в РФ сейчас нет калькуляторов, которые могли бы посчитать тавр на пожар снизу. АРБАТ неправильно строит изополя температур и неправильно считает. Наверное, можно по нему брать как для тавра, так как будет что-то похожее...

Вручную такой калькулятор хрен сделаешь. Я все руки истёр и еле прямоугольник родил давно уже. Но подвиги не надо делать. Надо с запасиком по АРБАТу примерно прикидывать.
А формально на пожар вот тавр в АРБАТе.
Наверное.

Тут уже тоже тайна и никто не скажет.
Гуру никогда это не считали, так как огнестойкость - это новая мода с новыми бедами.
Разобраться самому можно, но трудоёмкость калькулятора в районе 3 человеко-лет. Да и на кой он такой нужен, без сертификата.

Грубо разок можно в екселе что-то своё родить на глаз пальцем в небо... Без автоматизации...

Вообще тут могу наврать. Надо считать каждый раз.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
У профнастили прогрев лучше, чем у плоской, т. к. обогрев стержня с трех сторон, а не с одной как в плоской.
Это ты можешь решить. Трудно, но можно. Вглубь засунь нижний стержень с з.с. 35-40 мм.
И ставь широкую полку профлиста вниз.
Да, лучше... Ну что ж.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Это всё я про 45-60 минут.
Если у тебя 240 минут, то тут и обычной жб плите кирдык будет. И балки лопнут... Тогда утолщать...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 17.10.2023 в 09:57.
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Почему при передаче нагрузки с плиты на балку растет поп. сила в балке?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Опирание монолитной плиты на балку, выступающую ребром вверх zz212243 Железобетонные конструкции 17 16.10.2023 18:59
Определение расчетной нагрузки плиты перекрытия yaks1963 Железобетонные конструкции 25 05.07.2018 06:51
Задание динамической нагрузки на балку в SCAD SNIIP SCAD 4 04.06.2018 16:27
Плоская нагрузка на контур. Почему автоматически генерируемые нагрузки на балки выходят за периметр контура? strumer Robot 1 16.03.2018 12:42
Соотношение нагрузки на балку и плиту в монолитном каркасе Frisian Железобетонные конструкции 5 09.04.2009 23:12