Разрушилась голова сваи при забивке
Регистрация: 27.10.2023
Сообщений: 5
|
||
Просмотров: 6884
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Нужна экспертиза проекта дома. Строительство нужно замораживать.
Я бы подумал над демонтажом деревянного ростверка и изменением узла опирания. Например, разбить головы свай, и сделать там монолитный кубик 0,5х0,5х0,5 м со своим армированем под одну отметку. А уже на кубик ставить доски. Можно даже те же. Если там не пески, то сваи могут вылезти пучением, если нагрузка от пучения превысит вес дома на сваю. Нужен расчёт от расчётчика. Силы пучения может быть порядка 110 кПа*2*0,15*4=132 кН = 13 тс. А нагрузка от веса едва ли 2-3 тонны. То есть тут как бы вопрос будет ли пучение и если да, то когда вытащит. Кроме того, очень плохо спроектировано опирание деревянного ростверка на сваи. В узле доски даже не опираются на сваи. Уже заложены осадка каркаса. В этом месте домик наверняка будет ломаться. Даже деревянный каркасник. Каркас будет коситься, продавливая или смещаясь по этим узлам. И где крепления против смещения в бок в узле ? Ещё сваи какие-то из говнобетона. Но для дачи, наверное, и так сойдёт. Вкладывать в это деньги слепо дальше не вижу смысла. Но, если очень жадно, то можно заплатить 3 раза вместо 2.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226
|
Я бы ответил так: если этот строитель придет к зубному и попросит новую челюсть, заплатив за 32 зуба по 10000 за зуб, а дандист, установив 32 зуба, 4 из них сломает, объясняя это тем, что можно жевать и 28ю. Будет ли он платить за 32 зуба?
Как минимум тогда вычесть из сметы разбитые сваи, которые якобы не работают все равно. И вообще, даже если разбили, с кем не бывает, можно установить металлические оголовки. Как можно было разбить 3-х метровые сваи? Строители-проектировщики должны были учесть грунты и применить тогда сваи с усиленной головой, пусть даже перестраховываясь. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.07.2012
Сообщений: 178
|
Это бывает, не критично. Забить правильную сваю с точностью даже 1 см не возможно. Обычно, сваи погружают с точность 15 % проектной глубины (см. СП 45.13330.2017), а далее голову сваи (около 1 м) срубают под проектную отметку.
Отсутствие срубки голов, в вашем случае, вызывает вопросы. Покажите геологию, журнал забивки свай, расчет основания. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 11.03.2010
Сообщений: 304
|
СтОит.
Так категорично и однозначно... И даже про воду ничего не сказали эти "строители". Чушь полная! У свай нет такой характеристики. Гоните этих халтурщиков ко всем чертям! И не платите им за брак. Ты сам присутствовал при забивке свай? |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
Это вы не видели по настоящему разрушившиеся головы свай. Ничего особо страшного нет. Наблюдайте за балками. Если будут сминаться, то придется домкратить и увеличивать площадь контакта балки со сваей.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,738
|
Цитата:
Такое надо исправлять до того, как дом поставят на вот это вот. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Странный подход к своим 4-6 млн. Руб.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
Цитата:
А вообще идешь мимо дач и диву даешься, когда дом из бруса за 3-4 миллиона ставят на винтовые сваи или другое овно.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Andrey_11,
Надо узнать какая геология. Узнать пучинистые ли грунты из выводов геолога или спрашивая в этой теме. Чаще всего пучинистые: глины, суглинки, некоторые супеси с большим показателем текучести IL. Надо переработать существующий свайный ростверк в соответствии с вывода геолога о пучении. Или вообще исключить сваи, если есть пучение и думать что делать дальше. Может быть удастся как-то использовать существующие сваи и при пучении, но это почти невозможно. Если нет пучения, то надо что-то делать с узлом опирания деревянного ростверка на сваи. Желательно сделать что-то монолитное между деревянным ростверком и сваями. Может быть решить вопрос как-то стальными стаканами по сваям или придумать что-то своё новое... Ну и что там выше, тоже вопрос при таких решениях... Я бы отдал проект местному инженеру конструктору КЖ на проверку проект и указал бы на дефекты при монтаже (фотки). Пока надо на 1-2 месяца заморозить строительство. Прямо сегодня.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Цитата:
Ну да, деревянный каркасник на стальных сваях обязательно КЖ-шник должен проверить )) Отдавать проект на экспертизу - роковая ошибка! Чтоб там понаписали кучу академической ерунды, которую тут уже начали собирать и потом всю жизнь ждать проблем, которых на 95% не возникнет. Нормальный стандартный фундамент для любых грунтов для каркасника. Пусть даже дом 70 тонн весит. По 2 тонны на сваю - копейки. Пучения бояться - дом вообще не строить. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
mainevent100, доски никак не связаны со сваями. Сваи вынет пучением. Домик развалится. Проблемы есть. Человек на месте должен решить что делать.
Думаю за 3-5 тыс. руб. можно просить просто посмотреть проект без отчёта. За 10-20 уже чтобы что-то местами даже чтобы посчитали, прикинули, подумали... 3 тыс руб чтобы спасти 4 млн. ![]() Не, ну так то понятно, что глупый и жадный выберет 3 тыс. ![]()
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
За 3 тр никто ничего проверять не будет. А если будет, то напишет стандартный набор - снести все и построить заново с 7-метровыми сваями, ну чтоб наверняка. Так будет? Потратив 3 тр, собственник дома потратит еще миллион на усиление, которое может быть и не нужно. И будет считать, что «специалист» говорит ему истину, а там будет лишь «версия».
Начали с небольшого скола сваи, закончили тем, что надо все менять - бред. ----- добавлено через ~3 мин. ----- У меня каркасная дача стоит на 3-метровых винтовых сваях в глине с высоким УГВ. Был ли я на 100% уверен в таком фундаменте - нет. Но понимал, что риск минимален. Миллион аналогичных домов стоит на аналогичных фундаментах, проблемы есть у 0.01% (примерно). |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
mainevent100, Там доски даже не опираются на сваи. Видишь же. Доски под нагрузкой не начнут съезжать вбок по наклонным разбитым головам ?
Ты сравниваешь винтовые сваи с якорем на глубине 3 м с забивными менее глубокими ? Сколько там у тебя сила пучения ? 3,14*2*0,06*2*110=82,8 кН ? 8 тс ? Минус вырыв якоря ещё 2-3 тс ? Да ещё грунт-сталь небось с коэф трения в два раза меньше...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
Геологию обычно никто не делает. Кто знает, какая там агрессивность грунтов и грунтовых вод.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,738
|
Цитата:
В отличие от брусового дома, который хоть как-то способен висеть на разных сваях (и то если брусья сшиты между собой), каркасник весь треснет, если хоть одна свая начнет играть вниз или вверх. Тут срочно надо делать геологию, и на основании геологии пересматривать фундамент - может прокатит сделать ростверк, а может, надо делать замену грунта. |
|||
![]() |
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316
|
Отказ - это величина погружения сваи от одного удара. Потому бывает просто отказ и проектный отказ, соответствующий проектной нагрузке на сваю.
Это первое. Для второго нужно побольше данных. Кашпировский уехал... |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,150
|
с какого перпуга из=за того что она винтовая вдруг стала сваей-стойкой при одних и тех же условиях относительно забивной? более того винтовая свая них..а не несет обычно, особенно когда с лопастью миллиметров 200. А на счет пучения, утеплить все пеноплексом, утеплить отмостку пеноплексом, заменить пучинистый на не пучинистый. Винтовая свая выигрывает только ценой и быстротой монтажа, а несущая способность крайне низкая, для сараев, заборов в принципе ее ниша использования
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,738
|
Цитата:
Винтовая свая хороша не только скоростью монтажа, но и тем, что морозное пучение на неё не оказывает выдергивающего влияния - ствол сваи маленький, а несут всё как раз лопасти. А ещё у винтовой сваи, как правило, готовый оголовок для крепления брусовой обвязки. Я не говорю, что винтовые сваи хороши, но они лучше столбиков 150х150мм, забитых в неизвестно что, без какого-либо контроля несущей способности каждой сваи, и которые к морозному пучению устойчивы меньше, чем труба винтовой сваи. Единственный вариант, когда эти столбики могут быть лучше, если они прорезают слабые грунты и опираются на что-то надёжное, но тогда количество сбитых оголовков было бы больше. UPD. Ах да, ещё коррозионная активность грунтов к стали, тоже в плюс ж/б столбикам. Если же там глина и песок в воде, и вода поднимается до поверхности, то я фз, как и что вообще на таких грунтах строить, без отсыпки трёх метров насыпи ПГС с послойным уплотнением... Последний раз редактировалось Komplanar, 29.10.2023 в 18:48. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.10.2023
Сообщений: 5
|
На самом деле скважины бурит тоже застройщик.
В поселке продаются готовые дома со всеми коммуникациями (эл-во, скважина, септик, газ - опционально, но он там тоже проведён). Я знаю только, что у всех скважины там примерно на 30м. |
|||
![]() |
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316
|
Ну, если соседи в инженерной геологии понимают... С этим и у большинства строителей не очень.
Да ладно, строят ведь. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Цитата:
именно о таких заявления таких экспертов за 3-5 т.р.! ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
mainevent100, я с ним полностью согласен. Но мало стоим.
![]()
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.10.2023
Сообщений: 5
|
Из того что удалось разглядеть:
Каждая стальная пластина оголовка имеет 4 отверстия, по одной на каждую сторону квадрата. Через эти отверстия плстинка прикручена к обвязке. Я заметил, что к сожалению, на каждой свае анкер соединяющий пластину и обвязку вкручен только один, хотя явно можно было это сделать с двух сторон пластины. Видимо, там анкеры экономили, либо поленились. Вот так. Это та же самая свая, только с противоположной от скола стороны: ![]() Причём, зазора между обвязкой и пластиной там нет (где кусок рубероида), специально посмотрел, потыкал. Хотя на фото кажется что рубероид бугрится из-за того что всё висит. Сама пластина, видимо, анкерится в сваю сверху по центру - это мне удалось разглядеть на другой свае, где между обвязкой и пластиной был зазор и обвязка просто лежала на выступающей из пластины головке анкера. Предполагаю, что там доску обвязки просто продавит головкой анкера. |
|||
![]() |
|
||||
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378
|
Здравствуйте. Конкретно по сколу свай переживать нечего. Оставшаяся площадка выдержит Ваши нагрузки. Если сильно сомневаетесь, промойте оголовок керхером на максимальном напоре, подсушите немного и заделайте любым ремонтным составом для бетона - они очень высокой прочности и адгезии (по инструкции только посмотрите на влажную или сухую поверхность накладывать). По поводу того, что Вам пишут насчет невозможности забить ровно - это ерунда, для висячих свай небольшой длины это сделать довольно просто, если контролировать все время процесс, перепады будут в миллиметры, далее под весом дома, они подравняются окончательно. Правда тут ростверк довольно жесткий нужен, но вроде по фото у Вас как раз такой.
По несущей способности конкретно Ваших свай комментировать не буду, вон Вам строители дали разброс почти в 10 раз, точнее не скажу ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,738
|
|
|||
![]() |
|
||||
Министерство труда и магии Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,414
|
а встречный вопрос , ты строитель , стал бы менять ? ну так только по чсеноку , тебе зп платить , детей учить. Свая то по факту сохранила несущую способность.
__________________
Расплетая радугу |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878
|
Подавляющее большинство каркасников стоят на гораздо более слабых фундаментах:
- винтовые сваи ещё куда ни шло, пока... пока ещё не успели они рассыпаться в ржавую пыль ни у кого. Что будет дальше с их избушками? - Простор для новых тем на dwg.ru - столбики из кирпича/шлакоблока - подавляющее большинство у небогатых буратин (конечно же столбики не на полную глубину промерзания, да?) - ленточный мелкого заложения - у более богатых буратин (и тоже с подошкой выше глубины промерзания) Рыть землю ниже глубины промерзания и делать качественную замену грунта, либо класть из кирпича/ФБСок на всю высоту цоколь, либо отливать из ж.б. - долго и дорого для большинства "счастливых" обладателей/покупателей садовых домиков. Фундамент в этом случае будет дороже, чем вся остальная хижина. С забивными сваями - та же история. Сделать в соответствии с нормами - можно, но очень дорого. Дом на 3-х метровых сваях внешне неотличим от дома на 6-ти метровых. И основываясь на вере в "6 метров" заплатить в два-три раза дороже за призрачную надежду, что с его домом всё будет хорошо? ![]() По теме: Я бы не переживал за головы свай. В местах, где нет контакта сваи с брусом или площадь контакта кажется "маловата" - установить доборные пластины из стального листа. Пластины распределят давление от неровной головы сваи на деревяху без её смятия древесины и дадут более равномерное распределение нагрузки от дома по сваям, включив в работу "незадействованные". У меня опасения вызывает то, что дом к сваям никак не прикреплён, стоит под собственным весом. Х.з. что там с ветром и прочими неприятностями - как бы не "соскользнул" или не "кувырнулся" с фундамента. Как-то прикрепить бы брус к сваям напрашивается. По-нормальному вроде стаканы стальные одевают на голову сваи, а в на нём уже шпильки наварены или ещё какие крепления, чтобы брус зафиксировать... ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Цитата:
Цитата:
Komplanar, тебя разве просят подпись ставить? у тебя совет спрашивают, а ты предлагаешь снести и построить правильно. Спасибо большое. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Ктара, да. Давайте везде и всегда строить говно.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,738
|
Цитата:
Откуда вообще это устоявшееся мнение, что для частных домов качество не нужно, изыскания не нужны, не упадёт - и хорошо? Тут половина ответов в духе "Да это же дачестрой, авось не упадёт" - это откуда в инженерах вообще такой подход? Единственная мера от пучения - это отапливать грунт под домом и под отмосткой, ага, видимо, отопление очень дешёвое и энергоэффективность - это происки капитализма? Да, красота, конешно, сарай из досок, поставленный на неизвестно что, под ипотеку на 30 лет, и единственный аргумент "ДА ТУТ ВСЕ ТАК СТРОЯТ" и "Чё теперь, строителям переделывать шоле?". |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.07.2020
Сообщений: 691
|
Цитата:
Тут либо грунт очень хороший, либо бетон совсем хреновый. Так цену вроде никто не озвучивал. Вполне возможно, что она соответствует построенному. |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878
|
Komplanar, автор темы не строил этот дом, и не платил за него ни копейки.
Перед ним стоит выбор: купить ТАКОЙ дом или НЕ купить. Купить = принять как есть, возможно за свои деньги что-то подшаманить чтобы было лучше, чем есть. Не купить = искать что-то другое за те же деньги, возможно лучшего качества (а может кота в мешке, если цоколь закрыт и там вообще 4 кирпича по углам вместо "фундамента"). |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Цитата:
кто будет платить за то, что из **овна сделать "конфетку"? строители, которых нужно нагнуть за то, что они построили не по букве, а по опыту? так им это совершенно не интересно. заказчик? а ему интересно платить второй раз, если на данный момент нет никаких проблем? к чему эта паника на ровном месте? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.07.2020
Сообщений: 691
|
|
|||
![]() |
|
||||
Остекляем!!! Алюминим!!! Регистрация: 21.02.2005
Москва
Сообщений: 3,923
![]() |
Цитата:
Для понимания вопроса: https://youtu.be/111vVnQUvXI?si=k5C1okK9Bz3cmtxp
__________________
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search: |
|||
![]() |
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316
|
Цитата:
Я бы не купил. Там может и остальное на таком же уровне, типа "и так сойдет". Зачем паника, просто выполнено удивительно и странно, культурно говоря, особенно те карточки-подкладки умиляют. Они зачем, чтоб от тряски и ветра не сползло с тех палочек? |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Бахил Зоркий глаз
![]() А и правда, чего бы на вмг не сделать личный дом по 1 принципу.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.10.2023
Сообщений: 5
|
Цитата:
Цитата:
P.S. мои сообщения приходят с задержкой. Может не все видели, но на 2-й странице обсуждения появилось моё сообщение по методу крепления обвязки к сваям с фотографией. Было бы здорово и здесь получить какие-то комментарии. Последний раз редактировалось Andrey_11, 30.10.2023 в 20:07. |
|||
![]() |
|
||||
Министерство труда и магии Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,414
|
Цитата:
__________________
Расплетая радугу |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828
|
А смысл "избушки на курьих ножках"? Болото? Или очень бюджетное?
----- добавлено через ~8 мин. ----- Цитата:
Может ничего страшного. Во всяком случае одна свая погоды не сделает. Но помимо сваи возникает масса вопросов. Тут лет -н назад горячо обсуждался коттеджный посёлок из пено бетона...
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Министерство труда и магии Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,414
|
Цитата:
----- добавлено через ~7 мин. ----- если у него переживания по-другому вопросу , то эта уже другой вопрос и другие переживания. )
__________________
Расплетая радугу |
|||
![]() |
|
||||
Министерство труда и магии Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,414
|
Очень смешно))) а потом все равно придет на форум, но только с результатами экспертизы и спросит , а правильно ли экспертиза дала заключение . К сожалению, чтобы в чем -то сегодня разобраться надо самому искать информацию и думать.
__________________
Расплетая радугу |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Цитата:
Согласен с постом №38 С.Ю. И повторяю его самое первое фото. Автор. Вы очень поспешили с монтажом верхнего строения - раскладкой рандбалок (обвязка), т.н. ростверк. Все эти положения свай лечатся на начальном этапе. Это классика как мероприятие. Даже на головы буровых свая пристраивают колпаки в безростверковом варианте. Скорей всего Вы не знали, а строители вообще не в теме - хапнуть и разбежаться. Вместо этих подкладных пластин, надо было одевать оголовки. На фото простой. Нужна небольшая его модернизация под конкретный "косяк" или под группу косячных свай. Может еще можно это приподнять домкратами? Но при таком пролете 13х9.5м это будет уже хорошо так по деньгам. Тогда только там под балками что то подваривать в очень критичных местах с локальным небольшим аккуратным подъемом. Контора бы решила эту проблему, шабашники вряд ли - голову надо включать и брать в аренду оборудование.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 31.10.2023 в 10:14. |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878
|
Цитата:
4 домкрата = 12-15 тыс.р., можно приподнять хоть весь дом последовательно переставляя домкраты и подкладывая доски 25 или 50 мм между головами свай и брусом. Когда поднимется достаточно - надевай оголовки (стальные колпаки) на нужные сваи, крепи, опускай обратно. День работы для двух мужиков с руками из нужного места. (если колпаки заранее сварены и прочие приспособы тоже приготовлены). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Этим занимается народ специализирующийся на передвижках домов их подъем или выравнивание.
В Нижнем не знаю, в Москве есть. Лень за автора ковыряться. У нас как то инспектору налоговой, в порядке шефской помощи))), под Талдомом, такого типа домик приподняли, выравняли, подвели еще свайки вдавливаемые. Ничего так. Самое главное не инспектор, а наш директор и главный инженер остались довольны))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878
|
Цитата:
А здесь даже этого не нужно - просто поддомкратить, поставить оголовки и вернуть на место. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979
|
Внешний вид бетона свай ни у кого нареканий не вызывает?
----- добавлено через ~1 мин. ----- Я бы еще и обвязку стальную сделал, честное слово. Нет доверия к этим карандашам, торчащим консольно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
А кто говорит, что сложно? Сложно только по деньгам. Пятно застройки не малое однако - 9.5х13м. Там в щели полазь без подготовки с грузами и остнастками, на следующий день все болеть будет. Лучше пускай приспособленные физически товарищи.
Вы то хоть строитель и молодые с братом еще были, а вот автор только недавно стал образовываться в этой теме - на форум как то набрел - еще руку придавит, если чего то соскочит, домкраты они такие, особенно гидравлические))). Только сумашердший лезет под машину поставленную на гидравлику, без мехподдержки.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
Цитата:
Offtop: в какую интересную для меня сторону болтовня ушла.. А зачем 20тонные дократы для этого дома.? Хватит 4-х 10 тонников... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Не просто брус, а еще опору под брус, что бы все это в землю туда не утопло.
Вы же вроде спец по подобным работам и колготне - там всякие реконструкции с механизацией на пару из пуКов)))
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.07.2020
Сообщений: 691
|
Вызывает. Страшненький бетон.
Со свай на самом деле и надо начинать, а не гадать на геологии. Кстати сколы не только на оголовке присутствуют, но и по длине. Причем почти на всех. Но с другой стороны, если свая пережила забивку, то и эксплуатацию переживет. Каркасник - это все-таки не АЭС. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979
|
В нашем, центральном регионе все такие свайки давят, не бьют. Сваи такие делают чуть ли не в гаражах, как попало, а-ля фирма "свайный фундамент под ключ !". Цены за такое свайное поле иногда превышают цену за нормальную ленту. Ну и повторюсь: без обвязки эти карандаши много ли понесут на изгиб по материалу? Учитытвая что сечение 150х150 и в нем еще арматуру надо разместить.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.07.2020
Сообщений: 691
|
Цитата:
Разве нормы (или хотя бы правила хорошего тона) не предписывают убирать верхнюю часть почвенно-растительного слоя ? |
|||
![]() |
|
||||
ЭПБ и ОБС промзданий Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 647
|
Каркасный домик, это же самый экономный вариант строительства (типа дом для небогатых покупателей) значит застройщик экономил абсолютно на всём. Зато быстро, дёшево, и продаваемо (втюхиваемо) обычным покупателям, которые ничего не понимают в строительстве. И не стоит удивляться, что всё плохо построено.
|
|||
![]() |
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316
|
Цитата:
А практический опыт чей, уверены что там хоть какой-то инженер с мозгами в голове участвовал? Нынче полно "фирм" хватающихся за все, не имея понятия в существе предмета. Существующие здания, как показатель? Я сооружениями занимался, не зданиями, в том числе самостроем или "по соображению", когда существующее в подавляющем числе случаев имело диагноз - не работоспособно, сооружением не является, опасно в эксплуатации. И это, на "дачах" моих однажды ветер дунул, кучу фронтонов, не говоря о крышах, сдул. А ведь тоже можно было за образец брать... И про "кусочек отвалился" - надеюсь не считаете нормальной конструкцию, у которой что-то отваливается, тут не обморок, просто признак руко....ов. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Определение несущей способности забивной сваи по результатам стат.зондирования | Julianna | Основания и фундаменты | 9 | 14.04.2015 05:22 |
Определение расчетной длины буронабивной сваи | Evgeny31 | Основания и фундаменты | 12 | 28.02.2013 20:46 |
Какие акты составляются на сваи разрушившиеся при забивке | Michael | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 05.04.2012 15:34 |