Не проходит на продавливание плита покрытия паркинга от нагрузки на пожарную машину
Регистрация: 20.02.2024
Сообщений: 36
|
||
Просмотров: 4469
|
|
||||
Регистрация: 20.02.2024
Сообщений: 36
|
Есть утолщение плиты вверх. Суммарно 600 мм. Больше сделать не дают. Коммуникации. Это единственное место, Которе не проходит с этой толщиной. Не проходит из-за того , что стена на краю плиты. И как назло в этом месте все идут. Это максимум, что получается сделать по толщине
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.02.2024
Сообщений: 36
|
Не правильно брать усилия с плиты? Если с плиты брать, то проходит на продавливание. С конструкциями беда. У архитекторов беда полная с проходами и тд. Больше интересует вопрос о правильности снятия усилий и характере обрушения в случае продавливания от торца.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991
|
Так поставьте арматуру!
Еще один интересный момент - как задавали? Слушайте умных людей и хватит копошиться во всякой фигне. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.02.2024
Сообщений: 36
|
арматуру поставили. Не несет по бетону... не хватает сечения и это пугает. Нагрузка от пожарной машины задана по всей площади. Проверяли, от аутригера и колес меньше. По факту в тот угол она вообще вряд ли заедет. Это вплотную к дому. Просто еще волнует вопрос, откуда правильно снимать, с плиты, или со стены? Надо ли считать эти торцы ?....
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
__________________
:read: |
||||
![]() |
|
||||
усилие надо снимать со стен. Если стена идет выше, то брать разницу усилий между верхней и нижней стеной. И умножать на толщину стен, чтобы получить продавливающую силу.
__________________
:read: |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378
|
Здравствуйте.
Судя по картинкам расчет ведете по методике Залесова? Конструктора ваши не правы - кое-где все же проверять надо, особенно на пилонах при больших пролетах и не по СП, где только колонны как таковые учтены. Большой вопрос, как вы собираете с этого крайнего элемента КЭ стены. Там же будут пиковые значения. Если выше нет стен, то с плиты и со стены будут одинаковые усилия, откуда другие то возьмутся? Не уверены - сделайте сбор нагрузок с площади, это не так уж и сложно. На счет схем движения пожарной по ПБ, вопрос спорный, конечно. Есть расстояния от зданий, куда пожарная не будет подъезжать, но когда они тушат, они раздел ПБ не смотрят... |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074
|
Так быть не должно. Усилия не возникают из ниоткуда, и не пропадают в никуда. Равновесие обязано выполняться. Если не выполняется - значит, не хватает точности сетки. У Лироскадов с их центрально-элементными усилиями это вечная проблема. Я и в Старке, который в плане поперечки на порядок точнее, делаю так:
Переход от погонных моментов к точечным в плите. Пост #4 Практически до офомления ПЗ смотрю в схеме N в пеньках. А дальше: Rbt = 105 т/м2 Рабочая высота сечения h0 = 0.55м Контур продавливания в углу: u=1.2м Несущая без учета момента и арматуры: N = Rbt * h0 * u = 105 * 0.55 * 1.2 = 69т
Все продавливаицца! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
![]() |
В ПБ должны быть учтены удобные подъезды и возможные места остановки. Все остальное - не штатная ситуация и не расчетные случаи. А то так с нагрузками можно далеко зайти.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.02.2024
Сообщений: 36
|
Посмотрите, пожалуйста. Надо рассмотреть места с красными полосками и подъезд к ним? сколько реально можно отступить от дома , метра 2 ... они же не могут встать вплотную к дому?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Dragon90,
Пожарная машина 3,0х1,2=3,6 кПа ? Или реальная ? Или по точечным нагрузкам от осей ? Думаю, даже если не проходит - ничего не будет. Когда ещё 3 тонны/м2 приедет. Да ещё торец. Хз что там и как. Запасы формул, материалов, нагрузки...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Надо осями - шинами нагрузку задавать. Оттуда будет запас 40%.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.02.2024
Сообщений: 36
|
по площади в запас нагрузка идет ?
----- добавлено через ~59 мин. ----- Просто объясните мне , дуре.... Почему торцу хуже, чем пилону. Если бы это был бы пилон сечением, как расчетный контур торца, то он бы прошел со свистом. А торец считается , как пилон на краю , а по факту там есть и плита и стена продолжается ![]() Последний раз редактировалось Dragon90, 22.02.2024 в 15:09. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074
|
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
В жилье мало гл.констр., умеющих что-то делать.
Не обращайте внимание. Может у вас ошибка в расчёте. Но то, что на такое опасение кто-то где-то ржёт - это не признак высокого ума, скорее наоборот. Может принял уже. Зная, что ломается.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.02.2024
Сообщений: 36
|
Цитата:
----- добавлено через ~7 мин. ----- я не хочу в тюрьму... сейчас смотрю, от грунта меньше нагрузка задано, чем в итоге получилось по пирогу АР ... без пожарки проходит, а так нет. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074
|
Кто обрезает? Кто-то дырок наковырял по контуру пилона? Пущай обратно законопачивают, нашли место.
Если "обрезают по сравнению с колонной" - так у пилона грузовая площадь меньше, чем у колонны. А если отрицать продавливание пилоном - тогда уж и продавливание колонной отрицать, чего останавливаться посередине. Что до концентраций - Лира их вообще-то сглатывает. Если снимать усилия с таких грубых сеток - можно сильно недосчитаться усилий, и не только в поперечке. На форуме есть темы, где так треть арматуры на изгиб теряли. А пожарную нагрузку теперь включили в СП 20. В изменении 5 прямо стоит ссылка на СП по особым воздействиям с его 3.6т/м2 - это под 150 тонн на колонну одной пожарной нагрузки выходит, если читать буквально. Вполне возможно, что и экспертиза начнет требовать эти усилия учитывать. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.02.2024
Сообщений: 36
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074
|
Добирает или нет - ловится тестовой задачей. Грибок: одинокая колонна и плита 6x6 поверх. Ручной счет очевиден - это будут контрольные цифры. А в машинном счете надо пошагово измельчать сетку, и смотреть, на каком размере КЭ можно остановиться - такой далее и брать в расчете. Формально СП требует снять с изополей суммарное усилие Q точно по расчетному контуру продавливания. Вот эту сумму и надо сравнивать с теоретической.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.02.2024
Сообщений: 36
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074
|
Нагрузка на фрагмент должна работать точнее изополей. Но сетку разных размеров надо протестировать, на разных рамерах можно получить разные ответы, иногда очень сильно разные. Я работаю в Старке, тут другие КЭ, мои советы к Лире не подойдут.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.02.2024
Сообщений: 36
|
но брать нагрузки на фрагмент плиты с сопряжением со стенами, возможно? А не сопряжение фрагмента стены с плитой. результаты похожи, но по плите меньше
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074
|
Формально-буквоедски СП 430, п.6.3.8 требует точно снять поперечную силу с расчетного контура, там и надо отрезать фрагмент. Какая часть нагрузки уходит через незамкнутый участок - неизвестно. Возможно, эта часть дает расхождение с усилием в стене. А возможно, недостаточно точности сетки. Но проще всего взять и посчитать контрольный грибок в версиях с 6-8 разными размерами КЭ.
А вообще на результат много что будет влиять. Например, размер КЭ стены, и учет сдвига в КЭ плиты. А образца правильного расчета нет. Мы можем только гадать, как там надо "по нормам". Ну, на то и форум, чтобы по нему расчеты гадать. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Формально вроде никакими.
Но там делаются последовательные расчёты следующих призм, под которые тоже можно применительно использовать те же, что у колонны, требования.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 842
|
Введите АЖТ, вычтите нагрузку которая лежит на пирамиде. Не совсем понимаю ваш расчет в котором при 654 кН (на картинке 1152) все проходит а при 1280 (на картинке 1152.8) не проходит...
Можно капитель растить вверх в пироге пола и вниз. У стены сделать под потолком утолщение. И нагрузку нужно суммировать со всех узлов попадающих в полосу продавливания |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Посмотрел картинку из раннего поста.
Не будет продавливания. Раньше огрызок бетона под ним обрушится. Как можно проёмы делать по торцам и оставлять 400 мм ? ??? Надо было просто отрезать полностью. Ну ещё под жильё ладно. А под машину пожарную ??? Уверен, что при пересчёте этой "колонны", она не пройдёт. Особенно, если от машины будут односторонние моменты на плите. На продавливание считать это как торец не имеет смысла. Это пилон. В месте продавливания по длине равный двум КЭ. И вот он выдержит. Где стена ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074
|
Прикидка на пальцах:
Продавливающая грузовая площадь - 35м2, из которых 5м2 - капитель. Это при плите 300 дает собственного веса 30*.8+5*1.6=32т. Не знаю, что на покрытии насыпано, пусть будет 1т/м2 - 35т. Плюс пожарная 4.3т/м2 - 150т. Итого продавливающая сила на торце 217т. Бетон без армирования несет при длине сечения 4.2м: 4.2*0.55*105 =242т, с армированием 484т. При симметричном загружении несет. Можно взять максимальный момент, и считать 217/1.5 = 145 и 484/1.5=322т. Но для максимального момента нужно часть нагрузки несимметрично сбросить; вполне возможно, что и тогда все пройдет без армирования. Но тут уже надо КЭ гонять. Но по крайней мере, толщины хватает, а если удастся натянуть моменты - ну, арматура добавится. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.10.2016
Сообщений: 301
|
В последнее время пришли к тому, что нагрузку в 3,6 т/м2 учитываем только для расчета плиты покрытия паркинга, так как эпюра моментов от данной нагрузки является огибающей и включает в себя все множество эпюр от точечных нагрузок от пожарной машины (линии влияния). Для вертикальных конструкций это серьезный "перезапас", поэтому вертикальные конструкции рассчитываем на точечные пожарные нагрузки по СП "Особые ..." по маршруту движения согласно ПЗУ. При расчете на продавливание просто добавляем к N основного сочетания в стержне колонны еще 50т от пожарной машины.
Кстати, кто как считает продавливание от торца стены с учетом арматуры? Методики то нет? |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите определить серию, по которой изготовлена ребристая плита покрытия. | ViewSonic | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 21.01.2019 18:07 |
Подскажите что за плита покрытия | Владимир Зайцев | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 12.11.2014 21:33 |