Максимальные горизонтальные перемещения колонн в многоэтажном здании с сэндвич панелями
SupportBeam
 
Регистрация: 05.04.2024
Сообщений: 2

Добрый день.
Имеется здание в 2 этажа. Каркас металлический, обшит сэндвич панелями. Сэндвич панели крепятся непосредственно к колонне. Кровля профлист + слои утеплителя и руберойда.
Высота здания 12 м. Высота этажа 6 м.
Вопрос: какое допустимое перемещение верха колонн ?

Есть в СП 20.13330.2016 изм. 4 Таблица Л2 (Приложение Л3), согласно которой есть ограничение для одноэтажных и многоэтажных зданий. 2 этажа - это уже многоэтажное здание?
Для многоэтажных зданий это h/500, где h - высота многоэтажных зданий, равная расстоянию от верха фундамента до оси ригеля покрытия. -> т.е. это получается h/500 = 12000/500 = 24 мм.
Идем в примечания в таблице:
"Для верхних этажей многоэтажных зданий, проектируемых с использованием элементов покрытий одноэтажных зданий, горизонтальные предельные перемещения следует принимать такими же, как для одноэтажных зданий. При этом высоту верхнего этажа hs принимают от оси ригеля междуэтажного перекрытия до низа стропильных конструкций."
Такс, подходит. Покрытие из профлиста по прогонам с легким кровельным пирогом. Идем обратно в таблицу, там ограничение h_s / 300, где h_s - высота этажа в одноэтажных зданиях, равная расстоянию от верха фундамента до низа стропильных конструкций; в многоэтажных зданиях: для нижнего этажа - равная расстоянию от верха фундамента до оси ригеля перекрытия; для остальных этажей - равная расстоянию между осями смежных ригелей. -> т.е. получается h_s/300 = 6000 (высота этажа) / 300 = 20 мм.
Идем в п. 3.4 Приложения Л, там написано "Горизонтальные предельные прогибы стоек и ригелей фахверка, а также навесных стеновых панелей от ветровой нагрузки, ограничиваемые исходя из конструктивных требований, следует принимать равными l/200, где l - расчетный пролет стоек или панелей.". Фактически у нас колонна и несущая и стойка фахверка одновременно. Т.е. можно предположить, что l/200 = 12000/200 = 60 мм, что на мой взгляд уже перебор, и при увеличении этажности, скажем до 5 этажей, уже получаем 30000/200 = 150 мм.

Что думаете, какой вариант:
1. h/500 где h - высота многоэтажных зданий, равная расстоянию от верха фундамента до оси ригеля покрытия.
2. h_s / 300, где h_s - высота этажа в одноэтажных зданиях, равная расстоянию от верха фундамента до низа стропильных конструкций; в многоэтажных зданиях: для нижнего этажа - равная расстоянию от верха фундамента до оси ригеля перекрытия; для остальных этажей - равная расстоянию между осями смежных ригелей
3. h/200 где h - высота многоэтажных зданий, равная расстоянию от верха фундамента до оси ригеля покрытия.
Просмотров: 2645
 
Непрочитано 06.04.2024, 09:53
#2
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


дел

Последний раз редактировалось ingt, 07.04.2024 в 23:04.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2024, 12:22
#3
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,376


ingt, следующий этап - другим нафиг не надо как ты умеешь умно и правильно.
Так и живём.
Тебе бы ещё Мидас освоить (как и мне). Будешь вольным, никому не нужным, гуру.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.04.2024, 19:27
#4
SupportBeam


 
Регистрация: 05.04.2024
Сообщений: 2


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Для начала гляньте изм. 5.
Глянул. Собственно из интересного добавили ограничение для 6, 15, 30 м в h_s/150, h_s/200, h_s/300.

Т.е. получаем:
1. Для многоэтажных зданий это h/500, где h - высота многоэтажных зданий, равная расстоянию от верха фундамента до оси ригеля покрытия. -> т.е. это получается h/500 = 12000/500 = 24 мм.
2. Идем в примечания в таблице:
"Для верхних этажей многоэтажных зданий, проектируемых с использованием элементов покрытий одноэтажных зданий, горизонтальные предельные перемещения следует принимать такими же, как для одноэтажных зданий. При этом высоту верхнего этажа hs принимают от оси ригеля междуэтажного перекрытия до низа стропильных конструкций."
Такс, подходит. Покрытие из профлиста по прогонам с легким кровельным пирогом. Идем обратно в таблицу, там ограничение h_s / 150, где h_s - высота этажа в одноэтажных зданиях, равная расстоянию от верха фундамента до низа стропильных конструкций; в многоэтажных зданиях: для нижнего этажа - равная расстоянию от верха фундамента до оси ригеля перекрытия; для остальных этажей - равная расстоянию между осями смежных ригелей. -> т.е. получается h_s/150 = 6000 (высота этажа) / 150= 40 мм.

24 мм или 40?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2024-04-07 192007.jpg
Просмотров: 131
Размер:	214.2 Кб
ID:	262498  
SupportBeam вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2024, 13:22
#5
AlekseyTat


 
Регистрация: 13.11.2023
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от SupportBeam Посмотреть сообщение
Глянул. Собственно из интересного добавили ограничение для 6, 15, 30 м в h_s/150, h_s/200, h_s/300.

Т.е. получаем:
1. Для многоэтажных зданий это h/500, где h - высота многоэтажных зданий, равная расстоянию от верха фундамента до оси ригеля покрытия. -> т.е. это получается h/500 = 12000/500 = 24 мм.
2. Идем в примечания в таблице:
"Для верхних этажей многоэтажных зданий, проектируемых с использованием элементов покрытий одноэтажных зданий, горизонтальные предельные перемещения следует принимать такими же, как для одноэтажных зданий. При этом высоту верхнего этажа hs принимают от оси ригеля междуэтажного перекрытия до низа стропильных конструкций."
Такс, подходит. Покрытие из профлиста по прогонам с легким кровельным пирогом. Идем обратно в таблицу, там ограничение h_s / 150, где h_s - высота этажа в одноэтажных зданиях, равная расстоянию от верха фундамента до низа стропильных конструкций; в многоэтажных зданиях: для нижнего этажа - равная расстоянию от верха фундамента до оси ригеля перекрытия; для остальных этажей - равная расстоянию между осями смежных ригелей. -> т.е. получается h_s/150 = 6000 (высота этажа) / 150= 40 мм.

24 мм или 40?
Тема реально актуальная. Сейчас столкнулся с аналогичной задачей. И совершенно не понятно какие допустимые прогибы принимать.
Нашли какой-то ответ на данный вопрос?
AlekseyTat вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2024, 14:08
#6
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 669


Цитата:
Сообщение от AlekseyTat Посмотреть сообщение
совершенно не понятно какие допустимые прогибы принимать
Берите тот который меньше Если вы нормально запроектировали, то у вас прогиб не будет большим. Не забудьте что он считается от постоянных и длительных нагрузок (то есть пониженных) и с пониженным модулем упругости. Но в жб каждую плиту лучше отдельно проверять с физ нелинейностью.
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2024, 14:11
1 | #7
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 669


СП 20 (с Изм 1-6) техэксперт.pdfЩас кстати вот СП с последними изменениями
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2024, 14:13
1 | #8
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от SupportBeam Посмотреть сообщение
24 мм или 40?
Это разные условия, и каждое из них должно выполняться. Поэтому ответ 24 (мм)
Цитата:
Сообщение от AlekseyTat Посмотреть сообщение
И совершенно не понятно какие допустимые прогибы принимать.
Ну не знаю, по-моему всё вполне понятно. Приведите конкретный пример, разберем подробно.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2024, 14:15
#9
AlekseyTat


 
Регистрация: 13.11.2023
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
Берите тот который меньше Если вы нормально запроектировали, то у вас прогиб не будет большим. Не забудьте что он считается от постоянных и длительных нагрузок (то есть пониженных) и с пониженным модулем упругости. Но в жб каждую плиту лучше отдельно проверять с физ нелинейностью.
У меня металлокаркас 3 этажа, высота здания 10 м, высота этажа 3,3 м. Стены - сэндвич-панели.

Нагрузки беру постоянные, длительные и среднюю составляющую ветровой нагрузки.
Горизонтальные перемещения получаются примерно 1/285 высоты здания.

Какой пункт приложения Л к СП20 использовать? Многоэтажные здания, одноэтажные здания или верхние этажи многоэтажных зданий? Или п. Л.3.3 - про перемещение стоек фахверка?
AlekseyTat вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2024, 14:30
#10
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 669


Цитата:
Сообщение от AlekseyTat Посмотреть сообщение
Какой пункт
Если ваш верхний этаж подходит под примечание 1 то значит используем именно его.
Пункт 3.3. применяется очевидно только для стоек.
Эти требования более жёсткие. То есть по смыслу текста: вначале вы смотрите на общее требование для многоэтажных зданий, а потом если у вас есть "нюансы" подходящие по примечание и другие пункты то проверяете ещё и это.
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2024, 15:00
#11
AlekseyTat


 
Регистрация: 13.11.2023
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
Если ваш верхний этаж подходит под примечание 1 то значит используем именно его.
Пункт 3.3. применяется очевидно только для стоек.
Эти требования более жёсткие. То есть по смыслу текста: вначале вы смотрите на общее требование для многоэтажных зданий, а потом если у вас есть "нюансы" подходящие по примечание и другие пункты то проверяете ещё и это.
3 этажа - это уже многоэтажное здание по СП20?

В пункте Л.3.1 указано, что предельные перемещения в таблице Л.2 принимаются исходя из необходимости обеспечения целостности заполнения каркаса стенами.
При этом в п. 1 таблицы Л.2 указано просто h/500 вне зависимости от типа ограждающих конструкций (кирпич, гипсобетон, сэндвич-панели).
Необходимо ли вообще ограничивать горизонтальные перемещения для зданий со стенами из сэндвич-панелей по п. 1 таблицы Л.2?
AlekseyTat вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2024, 15:04
1 | #12
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от AlekseyTat Посмотреть сообщение
У меня металлокаркас 3 этажа, высота здания 10 м, высота этажа 3,3 м. Стены - сэндвич-панели.
Нагрузки беру постоянные, длительные и среднюю составляющую ветровой нагрузки.
Горизонтальные перемещения получаются примерно 1/285 высоты здания.
Будем считать, что высоты определены верно. Сразу обратим внимание на примечание 3 таблицы Л2, которое позволяет при наличии навесных стен увеличить предельный прогиб на 30%, принимая его в пределах этажа не более 1/150*hs.
Однако данное требование может быть применено только для промышленных зданий. Пусть здание именно промышленное, тогда:

1. Предельно-допустимое перемещение верхней точки здания f=1.3*10000/500=26 (мм)
2. Предельно-допустимое перемещение первого и второго этажа f=1,3*3300/300=14,3 (мм)
3. Предельно-допустимое перемещение верхнего этажа f=3300/150=22 (мм)

Все 3 условия должны быть выполнены. При определении фактических перемещений нужно учитывать ещё пару моментов. Во-первых, перемещения определяются только от статического ветра, что следует впрямую из названия раздела. Во-вторых, для всех этажей, кроме первого, в качестве реального перемещения берется разность перемещений верхней и нижней точек.

Цитата:
Сообщение от AlekseyTat Посмотреть сообщение
3 этажа - это уже многоэтажное здание по СП20?
Нормы предусматривают только одноэтажные и многоэтажные здания. Так что и 2 этажа уже многоэтажность

Последний раз редактировалось IBZ, 05.12.2024 в 15:10.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2024, 15:22
#13
AlekseyTat


 
Регистрация: 13.11.2023
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Будем считать, что высоты определены верно. Сразу обратим внимание на примечание 3 таблицы Л2, которое позволяет при наличии навесных стен увеличить предельный прогиб на 30%, принимая его в пределах этажа не более 1/150*hs.
Однако данное требование может быть применено только для промышленных зданий. Пусть здание именно промышленное, тогда:

1. Предельно-допустимое перемещение верхней точки здания f=1.3*10000/500=26 (мм)
2. Предельно-допустимое перемещение первого и второго этажа f=1,3*3300/300=14,3 (мм)
3. Предельно-допустимое перемещение верхнего этажа f=3300/150=22 (мм)

Все 3 условия должны быть выполнены. При определении фактических перемещений нужно учитывать ещё пару моментов. Во-первых, перемещения определяются только от статического ветра, что следует впрямую из названия раздела. Во-вторых, для всех этажей, кроме первого, в качестве реального перемещения берется разность перемещений верхней и нижней точек.


Нормы предусматривают только одноэтажные и многоэтажные здания. Так что и 2 этажа уже многоэтажность
Понятно, спасибо.
Получается что СП20 требует для любых зданий обеспечивать целостность заполнения каркаса за счёт ограничения горизонтальных перемещений значением h/500.
При этом очевидно, что требования для ж/б здания с кирпичными стенами и металлокаркаса с заполнением панелями должны быть разные.

Под статическим ветром имеете ввиду среднюю составляющую основной ветровой нагрузки?
AlekseyTat вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2024, 16:10
#14
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от AlekseyTat Посмотреть сообщение
Под статическим ветром имеете ввиду среднюю составляющую основной ветровой нагрузки?
Да.
Цитата:
Сообщение от AlekseyTat Посмотреть сообщение
Получается что СП20 требует для любых зданий обеспечивать целостность заполнения каркаса за счёт ограничения горизонтальных перемещений значением h/500.
Не думаю. Целостность ограждения обеспечивается относительными перемещениями в пределах этажа. Возможно 1/500 это эстетико-психологическое или физиологическое требование.

Последний раз редактировалось IBZ, 05.12.2024 в 16:23.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2024, 16:23
#15
AlekseyTat


 
Регистрация: 13.11.2023
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Да.

Не думаю. Целостность ограждения обеспечивается относительными перемещениями в пределах этажа. Возможно 1/500 это эстетико-психологическое требование.
Очень странно если так, ведь всё приложение Л (судя по заголовку) про технологические и конструктивные требования.
AlekseyTat вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2024, 16:57
#16
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 669


Цитата:
Сообщение от AlekseyTat Посмотреть сообщение
судя по заголовку
Верно. "Л.1 Вертикальные предельные прогибы элементов конструкций,
ограничиваемые исходя из технологических и конструктивных требований"
К тому же ветер это кратковременная нагрузка которая не имеет длительной составляющей. А эстетико-психологические определяются от постоянных и длительных нагрузок
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2024, 18:12
#17
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от AlekseyTat Посмотреть сообщение
Очень странно если так
А по каким основаниям тогда ограничиваются горизонтальные перемещения дымовых труб, например?
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2024, 07:57
1 | #18
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,783


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
А по каким основаниям тогда ограничиваются горизонтальные перемещения дымовых труб, например?
По конструктивным.
При каком перемещении момент от с.в. превысит 1% общего.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2024, 12:07
#19
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
По конструктивным.
При каком перемещении момент от с.в. превысит 1% общего.
Вона как, "а мужики-то не знают" .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2024, 13:45
#20
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
По конструктивным.
Да ладно!
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
При каком перемещении момент от с.в. превысит 1% общего.
Да, при каком? Например стальная труба ф2м высотой 40 м. Ветер гнет с моментом 80 тс*м в защемлении, предельно-допустимое по СП перемещение 1/75, то бишь 0,5 м. Вот чтобы при таком перемесчении верха момент от веса трубы штоп был ~1% от 80 тс*м, вес трубы должен быть в среднем около 3т/м. Это труба толщиной стенки около 60 мм. Еще раз подумай.
Да в СП 375 прямо написано, что норма 1/75 - про эстетико-психологическое.
А главное, в п.9.3.28 СП43 прямо указано, что моменты в трубе вычислять по деформирующейся схеме.
Так что 1/75 дымовых труб - это лишь чтобы народ не огорчался.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2024, 08:17
#21
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,783


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Вона как, "а мужики-то не знают"
Ну чтож, прискорбно.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2024, 11:10
#22
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Да в СП 375 прямо написано, что норма 1/75 - про эстетико-психологическое.
А главное, в п.9.3.28 СП43 прямо указано, что моменты в трубе вычислять по деформирующейся схеме.
Так что 1/75 дымовых труб - это лишь чтобы народ не огорчался.
Согласен.Ни когда конструктивных ограничений не было по отклонениям. Максимум технологические.
А для АМС, если не ошибаюсь, N должно быть меньше Ncr на 30% ибо нет предлов по гибкости.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2024, 13:17
#23
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
...прискорбно.
Самое прискорбное, что не знают численно. Не 0,1 %, не 10%, а именно 1%. Откуда вязл, где нашел...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2024, 17:45
#24
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,783


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Откуда вязл, где
Там уже нету...
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Максимальные горизонтальные перемещения колонн в многоэтажном здании с сэндвич панелями



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет прогона покрытия с учетом раскрепления сэндвич панелями 1969 Металлические конструкции 4 04.10.2019 19:03
Горизонтальные перемещения одноэтажного каркасного здания. Исходя из чего ограничиваются? От каких нагрузок считаются? konstryktor Металлические конструкции 21 07.03.2017 11:10
Горизонтальные перемещения фундаментов при выходе грунтовых вод в котлован bigden Основания и фундаменты 26 22.01.2016 19:54
Нужно рассчитать шаг и толщину жб колонн в 2х этажном здании с подвалом. zuhe Железобетонные конструкции 10 29.05.2010 09:56