| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Максимальные горизонтальные перемещения колонн в многоэтажном здании с сэндвич панелями
Регистрация: 05.04.2024
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 2645
|
|
||||
дел
Последний раз редактировалось ingt, 07.04.2024 в 23:04. |
||||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,376
|
ingt, следующий этап - другим нафиг не надо как ты умеешь умно и правильно.
![]() Так и живём. Тебе бы ещё Мидас освоить (как и мне). Будешь вольным, никому не нужным, гуру. ![]()
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.04.2024
Сообщений: 2
|
Глянул. Собственно из интересного добавили ограничение для 6, 15, 30 м в h_s/150, h_s/200, h_s/300.
Т.е. получаем: 1. Для многоэтажных зданий это h/500, где h - высота многоэтажных зданий, равная расстоянию от верха фундамента до оси ригеля покрытия. -> т.е. это получается h/500 = 12000/500 = 24 мм. 2. Идем в примечания в таблице: "Для верхних этажей многоэтажных зданий, проектируемых с использованием элементов покрытий одноэтажных зданий, горизонтальные предельные перемещения следует принимать такими же, как для одноэтажных зданий. При этом высоту верхнего этажа hs принимают от оси ригеля междуэтажного перекрытия до низа стропильных конструкций." Такс, подходит. Покрытие из профлиста по прогонам с легким кровельным пирогом. Идем обратно в таблицу, там ограничение h_s / 150, где h_s - высота этажа в одноэтажных зданиях, равная расстоянию от верха фундамента до низа стропильных конструкций; в многоэтажных зданиях: для нижнего этажа - равная расстоянию от верха фундамента до оси ригеля перекрытия; для остальных этажей - равная расстоянию между осями смежных ригелей. -> т.е. получается h_s/150 = 6000 (высота этажа) / 150= 40 мм. 24 мм или 40? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.11.2023
Сообщений: 7
|
Цитата:
Нашли какой-то ответ на данный вопрос? |
|||
![]() |
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 669
|
Берите тот который меньше
![]()
__________________
Скока живу - стока учусь ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 669
|
СП 20 (с Изм 1-6) техэксперт.pdfЩас кстати вот СП с последними изменениями
__________________
Скока живу - стока учусь ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Это разные условия, и каждое из них должно выполняться. Поэтому ответ 24 (мм)
Ну не знаю, по-моему всё вполне понятно. Приведите конкретный пример, разберем подробно. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.11.2023
Сообщений: 7
|
Цитата:
Нагрузки беру постоянные, длительные и среднюю составляющую ветровой нагрузки. Горизонтальные перемещения получаются примерно 1/285 высоты здания. Какой пункт приложения Л к СП20 использовать? Многоэтажные здания, одноэтажные здания или верхние этажи многоэтажных зданий? Или п. Л.3.3 - про перемещение стоек фахверка? |
|||
![]() |
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 669
|
Если ваш верхний этаж подходит под примечание 1 то значит используем именно его.
Пункт 3.3. применяется очевидно только для стоек. Эти требования более жёсткие. То есть по смыслу текста: вначале вы смотрите на общее требование для многоэтажных зданий, а потом если у вас есть "нюансы" подходящие по примечание и другие пункты то проверяете ещё и это.
__________________
Скока живу - стока учусь ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.11.2023
Сообщений: 7
|
Цитата:
В пункте Л.3.1 указано, что предельные перемещения в таблице Л.2 принимаются исходя из необходимости обеспечения целостности заполнения каркаса стенами. При этом в п. 1 таблицы Л.2 указано просто h/500 вне зависимости от типа ограждающих конструкций (кирпич, гипсобетон, сэндвич-панели). Необходимо ли вообще ограничивать горизонтальные перемещения для зданий со стенами из сэндвич-панелей по п. 1 таблицы Л.2? |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Однако данное требование может быть применено только для промышленных зданий. Пусть здание именно промышленное, тогда: 1. Предельно-допустимое перемещение верхней точки здания f=1.3*10000/500=26 (мм) 2. Предельно-допустимое перемещение первого и второго этажа f=1,3*3300/300=14,3 (мм) 3. Предельно-допустимое перемещение верхнего этажа f=3300/150=22 (мм) Все 3 условия должны быть выполнены. При определении фактических перемещений нужно учитывать ещё пару моментов. Во-первых, перемещения определяются только от статического ветра, что следует впрямую из названия раздела. Во-вторых, для всех этажей, кроме первого, в качестве реального перемещения берется разность перемещений верхней и нижней точек. Нормы предусматривают только одноэтажные и многоэтажные здания. Так что и 2 этажа уже многоэтажность ![]() Последний раз редактировалось IBZ, 05.12.2024 в 15:10. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.11.2023
Сообщений: 7
|
Цитата:
Получается что СП20 требует для любых зданий обеспечивать целостность заполнения каркаса за счёт ограничения горизонтальных перемещений значением h/500. При этом очевидно, что требования для ж/б здания с кирпичными стенами и металлокаркаса с заполнением панелями должны быть разные. Под статическим ветром имеете ввиду среднюю составляющую основной ветровой нагрузки? |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Не думаю. Целостность ограждения обеспечивается относительными перемещениями в пределах этажа. Возможно 1/500 это эстетико-психологическое или физиологическое требование. Последний раз редактировалось IBZ, 05.12.2024 в 16:23. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.11.2023
Сообщений: 7
|
|
|||
![]() |
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 669
|
Верно. "Л.1 Вертикальные предельные прогибы элементов конструкций,
ограничиваемые исходя из технологических и конструктивных требований" К тому же ветер это кратковременная нагрузка которая не имеет длительной составляющей. А эстетико-психологические определяются от постоянных и длительных нагрузок
__________________
Скока живу - стока учусь ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,783
|
Цитата:
При каком перемещении момент от с.в. превысит 1% общего.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Да ладно!
![]() Да, при каком? Например стальная труба ф2м высотой 40 м. Ветер гнет с моментом 80 тс*м в защемлении, предельно-допустимое по СП перемещение 1/75, то бишь 0,5 м. Вот чтобы при таком перемесчении верха момент от веса трубы штоп был ~1% от 80 тс*м, вес трубы должен быть в среднем около 3т/м. Это труба толщиной стенки около 60 мм. Еще раз подумай. Да в СП 375 прямо написано, что норма 1/75 - про эстетико-психологическое. А главное, в п.9.3.28 СП43 прямо указано, что моменты в трубе вычислять по деформирующейся схеме. Так что 1/75 дымовых труб - это лишь чтобы народ не огорчался.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335
|
Цитата:
А для АМС, если не ошибаюсь, N должно быть меньше Ncr на 30% ибо нет предлов по гибкости. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет прогона покрытия с учетом раскрепления сэндвич панелями | 1969 | Металлические конструкции | 4 | 04.10.2019 19:03 |
Горизонтальные перемещения одноэтажного каркасного здания. Исходя из чего ограничиваются? От каких нагрузок считаются? | konstryktor | Металлические конструкции | 21 | 07.03.2017 11:10 |
Горизонтальные перемещения фундаментов при выходе грунтовых вод в котлован | bigden | Основания и фундаменты | 26 | 22.01.2016 19:54 |
Нужно рассчитать шаг и толщину жб колонн в 2х этажном здании с подвалом. | zuhe | Железобетонные конструкции | 10 | 29.05.2010 09:56 |