| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Насколько устойчива противопожарная стена длиной 10 шириной 7 метров из газобетона толщиной 300 мм ?
Регистрация: 15.10.2024
Сообщений: 11
|
||
Просмотров: 5954
|
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,482
|
Если сверху стену ничего не держит (ничего не опирается на нее), то такая толщина возможна только с устройством пилястр по краям и в центре длины - то есть например газобетон поперек положить, чтобы получить столб 300*600, к нему примыкать стену толщиной 300. Армирование не помешает. Ширину ленты тоже хотя бы 600 (ну это на глаз).
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,383
|
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,720
|
Offtop: Ветер, сейсмика, защита газобетона от замачивания, назначенный срок службы, устойчивость, грунты - осадки, пучинистость, инсоляция, архитектурные согласования, защитные зоны ЛЭП, требуемые показатели R, E, I и другие, совершенно ненужные термины и определения, проекты, зачем, ведь "чё там думать, вот стенка, вот столбы!"
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.10.2024
Сообщений: 11
|
Цитата:
Вообще, данная стена является не моей инициативой, а решением суда |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,383
|
kegr307, ну всё правильно. Нечего строить гаражи где попало. И с соседями ссориться.
А если она ещё и упадёт на соседей, то тебе ваще кранты.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.10.2024
Сообщений: 11
|
Уважаемый, Вам если нечего по теме сказать - пройдите мимо, очень прошу.
Последний раз редактировалось kegr307, 16.10.2024 в 04:14. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 604
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791
|
Вот это шедевр:
Высота гаража? Строй вплотную к гаражу, толщиной 200. Фундамент не нужен.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.06.2012
Сообщений: 415
![]() |
Большой такой гараж, чтоб для него такую стенку делать.
Недавно, тоже, по решению суда в подобном случая делали стенку для магазина. Только из сэндвич-панелей. Только не совсем понятен весь функционал, но пожарники одобрили. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.02.2008
Калининград
Сообщений: 231
|
Обшейте существующую стену здания противопожарными сэндвич-панелями. Предварительно согласуйте с пожарниками, получите письменное заключение.
https://perm.ts-panel.ru/production/...v83p4469843672 На крайний случай - металлокаркас с сэндвич-панелью между гаражом и забором - см.пост выше |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.06.2012
Сообщений: 415
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,178
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Цитата:
СП 15.13330 говорит что свободностоящие самонесущие стены без раскрепления сверху имеют коэффициент 1,5 к расчётной длине. при высоте 7м iтр=700см*1,5/70=15см. hтр=15*корень(12)=52см - минимальная толщина стены из газобетона по гибкости без пилястр ![]() ----- добавлено через ~2 мин. ----- По грунтам может быть увеличение до 7 баллов ![]()
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,310
|
Цитата:
![]() Это просто профанация, а не противопожарная стена. Наверняка не обошлось без коррупционной составляющей. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Цитата:
![]()
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.06.2012
Сообщений: 415
![]() |
Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- Ну это само собой, конечно. Тут по-другому никак. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.10.2024
Сообщений: 11
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Гараж из газобетона 200 мм. Карниз все равно придется укорачивать, чтобы расстояние от стены до забора было не менее 1 метра. Сэндвичи тоже рассматривали, но ,по ощущению, не очень надежная конструкция высотой 7 метров из металлокаркаса получается, хотя может я не прав. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.06.2012
Сообщений: 415
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,323
|
на мой взгляд металл выгоднее....
во-первых проще фундамент (можно какие-нибудь мелкие бнс) и что бы не происходило с фундаментами - ничего не треснет во-вторых можно выполнить в плоскости забора, чтобы не терять объем в-третьих можно раскрепиться к конструкциям гаража/дома при желании оптимизировать. я бы кстати не использовал газобетон, уж лучше пустотные стеновые блоки 200х400 с армированием и заливкой раствором... или же подобные блоки-скорлупы, более развитые, которые производят для фундаментов... или просто ФБС. да и надо подумать над функиональной составляющей, ну... чем не китайская стена... надо туда предусмотреть подъем и смотровую площадку)) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.10.2024
Сообщений: 11
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Цитата:
Ещё надо на ветер проверить по неперевязанному сечению ![]()
__________________
Свидетель ИГОФа :) Последний раз редактировалось gorbun, 17.10.2024 в 04:37. |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,175
|
Устойчивость этой стены будет определять момент от ветра и прочность раствора по не перевязанному сечению на растяжение для нижнего ряда.
По СП прочность раствора на растяжение около 1кг/см2; у всяческих кладочных клеев пишут 5кг/см2.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,761
|
Вот вам на устойчивость стен ссылка, тут все очень наглядно и понятно https://tools.krupt.ru/stoneWallHeight
А про ветер - не забываем, что здесь надо пиковые значения учитывать. Я бы собирал на одну пилястру и потом на опрокидывание как положено проверял бы.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,178
|
|
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,761
|
Да, я тоже подумал в эту сторону. Если пилястры сделать с колодцами, то там много вариантов, в том числе и с армированными сердечниками. И сделать несложно, и работает понятно как, и по стоимости норм.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Цитата:
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.10.2024
Сообщений: 11
|
Цитата:
Проект однозначно будем делать (без него МЧС не согласует). Просто хотелось выяснить технологическую возможность возведения Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 17.10.2024 в 19:18. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.10.2024
Сообщений: 11
|
Цитата:
Последний раз редактировалось kegr307, 17.10.2024 в 22:44. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Цитата:
Это расчёт для каменной кладки из кирпича. Выше давал ссылку на СП по газобетону. У вас нарушение требования по гибкости
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,482
|
таблица с предельными высотами стен из СП 15 не только для кладки из кирпича.
ограничение 70 в этом СП для внецентренно сжатых элементов. стоит ли распространять его на конструкцию, для которой основной воздействие изгиб? тем более в этом же СП есть пункт, противоречащий этому ограничению: Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Цитата:
Конструкция, для которой основное воздействие изгиб - это балка ))) Вот когда эта стенка упадёт и ляжет на соседнее здание, вот тогда она и будет как балка работать ))) ----- добавлено через ~6 мин. ----- И да, пункт в СП звучит немного не так, как вы привели: Цитата:
__________________
Свидетель ИГОФа :) Последний раз редактировалось gorbun, 18.10.2024 в 10:14. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,482
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Цитата:
![]() ж.б. армированная консоль и стена из *овна ибо палки нынче дороги )))
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,482
|
в смысле к ним должны предъявляться разные требования?
![]() для жб армированной консоли, торчащей из земли, типа можно забить на требование предельной гибкости не по причине того, что она изгибается, а не сжимается собственным весом, а потому что она армирована? |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Цитата:
![]() И да, таки к ж.б. элементам и каменным - разные требования ![]()
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
проектирую мосты Регистрация: 27.07.2009
Сообщений: 494
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.10.2024
Сообщений: 11
|
Цитата:
Это, вообще говоря, противоречие в законодательстве, потому что СП 53.13330 уже составлен с учетом 4.13130, но имеем что имеем. Т. е градостроительный регламент соблюден, а эти противопожарные требования нет, хотя в список обязательных они не входят. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
А вот этот абзац СП4 неприменим?
Цитата:
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.10.2024
Сообщений: 11
|
Применим, но сосед не согласен
![]() Последний раз редактировалось kegr307, 22.10.2024 в 13:36. |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,761
|
Offtop:
Цитата:
не копай соседу яму - получишь стену ![]()
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,323
|
Offtop: даже пока не представить как это....
вы так и не приняли в рассмотрение вариант с м/к ....вообще кажется что были еще варианты для противопожарных стен... у гаража со стороны забора явно глухая стена |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,761
|
все это надо было на суде представлять, а у ТС уже постановление, как я понял. А в нем пишут конкретные показатели - стена каменная такой-то ширины и высоты. Захочет другую - снова в суд, доказывать что новая лучше/не хуже предыдущей.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.10.2024
Сообщений: 11
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- Да, стена глухая со стороны забора. Вариант с м/к интересный, но сендвич-панели не так легко достать |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 531
|
Так понял, все сводится к тому, что надо рисовать чертеж стены. Идти с этим рисунком к соседу: либо у него будет под носом здание, либо еще более громадная стена - думаю, напишет бумагу, что не возражает. Потом с этой бумагой идтить в суд и снимать постановление про необходимость противопожарной стены.
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Должна ли противопожарная стена возвышаться над кровлей? | guliya | Пожарная безопасность | 3 | 19.12.2019 17:05 |
Противопожарная стена 2-ого типа при стыковке двух модульных здания на подстанции | FRAER | Пожарная безопасность | 1 | 19.11.2018 17:44 |
Фланец из стали С255 толщиной 20мм. Насколько обязательно испытывать сталь по ГОСТ 28870? | Romka | Металлические конструкции | 34 | 07.09.2017 05:31 |
Противопожарная стена между спаренными колоннами | juri18 | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 03.07.2007 15:28 |