Насколько устойчива противопожарная стена длиной 10 шириной 7 метров из газобетона толщиной 300 мм ?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Насколько устойчива противопожарная стена длиной 10 шириной 7 метров из газобетона толщиной 300 мм ?

Насколько устойчива противопожарная стена длиной 10 шириной 7 метров из газобетона толщиной 300 мм ?

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.10.2024, 21:00 #1
Насколько устойчива противопожарная стена длиной 10 шириной 7 метров из газобетона толщиной 300 мм ?
kegr307
 
Регистрация: 15.10.2024
Сообщений: 11

Здравствуйте,

По решению суда необходимо возвести противопожарную стену (длина - 10 м, высота - 7 м) между стеной гаража и забором
Можно ли выполнить ее из газоблока D500 толщиной 300 мм, необходимы ли какие-либо усиливающие конструкции (пилястры, перемычки)? Стена самонесущая.
Второй вопрос - насколько широкий должен быть фундамент (пространство до забора ограничено 1.6 метрами)?

Спасибо.
Просмотров: 5954
 
Непрочитано 15.10.2024, 21:12
1 | #2
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,482


Если сверху стену ничего не держит (ничего не опирается на нее), то такая толщина возможна только с устройством пилястр по краям и в центре длины - то есть например газобетон поперек положить, чтобы получить столб 300*600, к нему примыкать стену толщиной 300. Армирование не помешает. Ширину ленты тоже хотя бы 600 (ну это на глаз).
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.10.2024, 21:19
#3
kegr307


 
Регистрация: 15.10.2024
Сообщений: 11


Большое спасибо за ответ. А если с пилястрами, может и 200 толщина подойдет, или мало будет?
kegr307 вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2024, 21:29
1 | #4
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,482


Можно и 200, если пилястры чуть чаще

----- добавлено через ~5 мин. -----
5 столбов 300*600 на расстоянии 2,5 метра друг и от друга, между ними заполнение 200. Вроде должно выглядеть нормально.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2024, 21:52
#5
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,383


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Можно и 200, если пилястры чуть чаще
А ветер ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2024, 22:08
#6
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,720


Offtop: Ветер, сейсмика, защита газобетона от замачивания, назначенный срок службы, устойчивость, грунты - осадки, пучинистость, инсоляция, архитектурные согласования, защитные зоны ЛЭП, требуемые показатели R, E, I и другие, совершенно ненужные термины и определения, проекты, зачем, ведь "чё там думать, вот стенка, вот столбы!"
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2024, 22:18
#7
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,482


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
А ветер ?
Что делает? Дует. Глагол.
Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
требуемые показатели R, E, I
Тут пока вопрос в устойчивости стены. Влияние ретроградного Меркурия тоже надо учесть. Но потом.
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.10.2024, 22:22
#8
kegr307


 
Регистрация: 15.10.2024
Сообщений: 11


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Offtop: Ветер, сейсмика, защита газобетона от замачивания, назначенный срок службы, устойчивость, грунты - осадки, пучинистость, инсоляция, архитектурные согласования, защитные зоны ЛЭП, требуемые показатели R, E, I и другие, совершенно ненужные термины и определения, проекты, зачем, ведь "чё там думать, вот стенка, вот столбы!"
Регион не сейсмичный (Пермский край). REI для газобетона равен 240 согласно сертификату производителя. Вопрос с замачиванием не выглядит неразрешимым.
Вообще, данная стена является не моей инициативой, а решением суда
kegr307 вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2024, 01:43
#9
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,383


kegr307, ну всё правильно. Нечего строить гаражи где попало. И с соседями ссориться.
А если она ещё и упадёт на соседей, то тебе ваще кранты.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.10.2024, 04:07
#10
kegr307


 
Регистрация: 15.10.2024
Сообщений: 11


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
kegr307, ну всё правильно. Нечего строить гаражи где попало. И с соседями ссориться.
А если она ещё и упадёт на соседей, то тебе ваще кранты.
Уважаемый, Вам если нечего по теме сказать - пройдите мимо, очень прошу.

Последний раз редактировалось kegr307, 16.10.2024 в 04:14.
kegr307 вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2024, 05:23
#11
Sibir


 
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 604
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от kegr307 Посмотреть сообщение
Регион не сейсмичный (Пермский край)
Это вы так думаете... Сейсмичный, есть населенные пункты 7баллов по карте А.
Offtop:
Цитата:
Сообщение от kegr307 Посмотреть сообщение
Вообще, данная стена является не моей инициативой, а решением суда
шедевр, без комментарий.
Sibir вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2024, 06:34
#12
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,482


Цитата:
Сообщение от Sibir Посмотреть сообщение
есть населенные пункты 7баллов по карте А.
.
Offtop: Шедевр. А есть пруфы?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2024, 07:46
| 2 #13
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Вот это шедевр:
Цитата:
Сообщение от kegr307 Посмотреть сообщение
противопожарную стену (длина - 10 м, высота - 7 м) между стеной гаража и забором... (пространство до забора ограничено 1.6 метрами)
Высота гаража? Строй вплотную к гаражу, толщиной 200. Фундамент не нужен.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2024, 09:15
#14
Sibir


 
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 604
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
А есть пруфы?
Offtop: Откройте СП14 и посмотрите
Sibir вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2024, 10:31
#15
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,482


Цитата:
Сообщение от Sibir Посмотреть сообщение
Откройте СП14 и посмотрите
Кончено открыл, но для Пермского края не нашел городов с 7 баллами по карте А. Куда посмотреть?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2024, 10:48
| 1 #16
sleep


 
Регистрация: 25.06.2012
Сообщений: 415
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Высота гаража?
Большой такой гараж, чтоб для него такую стенку делать.
Недавно, тоже, по решению суда в подобном случая делали стенку для магазина. Только из сэндвич-панелей. Только не совсем понятен весь функционал, но пожарники одобрили.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: стена 1.jpg
Просмотров: 173
Размер:	56.5 Кб
ID:	265100  
sleep вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2024, 10:57
#17
babay1974


 
Регистрация: 06.02.2008
Калининград
Сообщений: 231


Обшейте существующую стену здания противопожарными сэндвич-панелями. Предварительно согласуйте с пожарниками, получите письменное заключение.
https://perm.ts-panel.ru/production/...v83p4469843672
На крайний случай - металлокаркас с сэндвич-панелью между гаражом и забором - см.пост выше
babay1974 вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2024, 11:03
2 | 1 #18
Sibir


 
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 604
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Кончено открыл, но для Пермского края не нашел городов с 7 баллами по карте А. Куда посмотреть?
Я был не прав...Только 6 баллов для А.
Sibir вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2024, 11:07
#19
sleep


 
Регистрация: 25.06.2012
Сообщений: 415
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от babay1974 Посмотреть сообщение
Обшейте существующую стену здания противопожарными сэндвич-панелями.
Иногда это сложно сделать. Надо же парапет наращивать, а соответственно менять конструкцию кровли. Хотя, если у тс такое возможно и гараж из сэндвичей, то это самый рациональный вариант.
sleep вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2024, 11:22
| 1 #20
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,178


Цитата:
Сообщение от babay1974 Посмотреть сообщение
Обшейте существующую стену здания противопожарными сэндвич-панелями. Предварительно согласуйте с пожарниками, получите письменное заключение.
https://perm.ts-panel.ru/production/...v83p4469843672
На крайний случай - металлокаркас с сэндвич-панелью между гаражом и забором
Только стену гаража недостаточно. Надо, чтобы не ниже конька кровли было (вероятно, поэтому суд и вынес такое решение). И городить металлокаркас с фундаментами под колонны, огнезащитой, сертифицированными узлами и сэндвичами будет гораздо дороже, чем сложить из газобетона стенку с пилястрами, пусть и 7 м. И кладку можно вести не на клею, а на обычном ЦП растворе. А можно и керамзитобетонные блоки применить, если поблизости есть (они дешевле обычно, но нужна сертификация).
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2024, 11:39
| 1 #21
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение

Тут пока вопрос в устойчивости стены. Влияние ретроградного Меркурия тоже надо учесть. Но потом.
СП 339.1325800 регламентирует предельную гибкость l0/i=70.
СП 15.13330 говорит что свободностоящие самонесущие стены без раскрепления сверху имеют коэффициент 1,5 к расчётной длине.

при высоте 7м iтр=700см*1,5/70=15см.
hтр=15*корень(12)=52см - минимальная толщина стены из газобетона по гибкости без пилястр

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Sibir Посмотреть сообщение
Я был не прав...Только 6 баллов для А.
По грунтам может быть увеличение до 7 баллов
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2024, 11:42
#22
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,310


Цитата:
Сообщение от sleep Посмотреть сообщение
Большой такой гараж, чтоб для него такую стенку делать.
Недавно, тоже, по решению суда в подобном случая делали стенку для магазина. Только из сэндвич-панелей. Только не совсем понятен весь функционал, но пожарники одобрили.

Это просто профанация, а не противопожарная стена. Наверняка не обошлось без коррупционной составляющей.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2024, 11:44
#23
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение

Это просто профанация, а не противопожарная стена. Наверняка не обошлось без коррупционной составляющей.
Ну почему профанация? Может там всё обмазано толстым толстым слоем шоколада огнезащиты на R150
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2024, 11:48
#24
sleep


 
Регистрация: 25.06.2012
Сообщений: 415
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение

Это просто профанация, а не противопожарная стена. Наверняка не обошлось без коррупционной составляющей.
Этого уже не знаю. Архитектор сделал такую, пожарники согласовали. Возможно, как часто у нас бывает, просто формальное соблюдение решения суда. Мне тоже до конца не всё понятно, как всё это выполняет свою функцию.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Может там всё обмазано толстым толстым слоем шоколада огнезащиты на R150
Ну это само собой, конечно. Тут по-другому никак.
sleep вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.10.2024, 14:01
#25
kegr307


 
Регистрация: 15.10.2024
Сообщений: 11


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Вот это шедевр:

Высота гаража? Строй вплотную к гаражу, толщиной 200. Фундамент не нужен.
Высота гаража в коньке 3 метра. 7 метров обусловлены высотой соседского дома (6.5 метров). Фундамент не нужен, это как?..

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от sleep Посмотреть сообщение
Иногда это сложно сделать. Надо же парапет наращивать, а соответственно менять конструкцию кровли. Хотя, если у тс такое возможно и гараж из сэндвичей, то это самый рациональный вариант.
Гараж из газобетона 200 мм. Карниз все равно придется укорачивать, чтобы расстояние от стены до забора было не менее 1 метра. Сэндвичи тоже рассматривали, но ,по ощущению, не очень надежная конструкция высотой 7 метров из металлокаркаса получается, хотя может я не прав.
kegr307 вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2024, 14:09
#26
sleep


 
Регистрация: 25.06.2012
Сообщений: 415
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от kegr307 Посмотреть сообщение
не очень надежная конструкция высотой 7 метров из металлокаркаса получается
Из газоблоков аналогично) Может в гараже лежит тонна труб или 10 кубов газоблоков. Наверно, нужно выбрать экономически выгодный вариант.
sleep вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2024, 14:39
#27
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,323


Цитата:
Сообщение от sleep Посмотреть сообщение
Наверно, нужно выбрать экономически выгодный вариант.
на мой взгляд металл выгоднее....
во-первых проще фундамент (можно какие-нибудь мелкие бнс)
и что бы не происходило с фундаментами - ничего не треснет
во-вторых можно выполнить в плоскости забора, чтобы не терять объем
в-третьих можно раскрепиться к конструкциям гаража/дома при желании оптимизировать.

я бы кстати не использовал газобетон, уж лучше пустотные стеновые блоки 200х400 с армированием и заливкой раствором... или же подобные блоки-скорлупы, более развитые, которые производят для фундаментов... или просто ФБС.
да и надо подумать над функиональной составляющей, ну... чем не китайская стена... надо туда предусмотреть подъем и смотровую площадку))
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.10.2024, 16:40
#28
kegr307


 
Регистрация: 15.10.2024
Сообщений: 11


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
СП 339.1325800 регламентирует предельную гибкость l0/i=70.
СП 15.13330 говорит что свободностоящие самонесущие стены без раскрепления сверху имеют коэффициент 1,5 к расчётной длине.

при высоте 7м iтр=700см*1,5/70=15см.
hтр=15*корень(12)=52см - минимальная толщина стены из газобетона по гибкости без пилястр

----- добавлено через ~2 мин. -----


По грунтам может быть увеличение до 7 баллов
Я правильно понимаю, что если использовать керамзит вместо газобетона, то останется только требование п.9.21-9.23 СП 15.13330 по отношению высоты к толщине (не более 25*0.7 = 17.5), т.е достаточно толщины 40 см?.
kegr307 вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2024, 04:22
1 | #29
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от kegr307 Посмотреть сообщение
Я правильно понимаю, что если использовать керамзит вместо газобетона, то останется только требование п.9.21-9.23 СП 15.13330 по отношению высоты к толщине (не более 25*0.7 = 17.5), т.е достаточно толщины 40 см?.
Опять таки не понятно, брать Н (высоту этажа) или по аналогии с l0 брать 2Н*0,75?
Ещё надо на ветер проверить по неперевязанному сечению
__________________
Свидетель ИГОФа :)

Последний раз редактировалось gorbun, 17.10.2024 в 04:37.
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2024, 07:26
#30
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Опять таки не понятно
2Н, однозначно. Газобетон 200 с пилястрами.
Фундамент из одного ряда ФБС, или монолит 500х500.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2024, 07:43
#31
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,934
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
По грунтам может быть увеличение до 7 баллов
Не бывает 7 баллов в Пермском крае
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2024, 10:27
#32
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,175


Устойчивость этой стены будет определять момент от ветра и прочность раствора по не перевязанному сечению на растяжение для нижнего ряда.
По СП прочность раствора на растяжение около 1кг/см2; у всяческих кладочных клеев пишут 5кг/см2.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2024, 11:07
1 | #33
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,761


Вот вам на устойчивость стен ссылка, тут все очень наглядно и понятно https://tools.krupt.ru/stoneWallHeight
А про ветер - не забываем, что здесь надо пиковые значения учитывать. Я бы собирал на одну пилястру и потом на опрокидывание как положено проверял бы.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2024, 11:08
#34
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,178


Цитата:
Сообщение от Denbad Посмотреть сообщение
Устойчивость этой стены будет определять момент от ветра и прочность раствора по не перевязанному сечению на растяжение для нижнего ряда.
Воткнуть в монолитную ленту несколько уголков (там, где пилястры) и обложить газоблоками.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2024, 11:51
#35
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,761


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Воткнуть в монолитную ленту несколько уголков (там, где пилястры) и обложить газоблоками.
Да, я тоже подумал в эту сторону. Если пилястры сделать с колодцами, то там много вариантов, в том числе и с армированными сердечниками. И сделать несложно, и работает понятно как, и по стоимости норм.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2024, 11:54
#36
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Вот вам на устойчивость стен ссылка, тут все очень наглядно и понятно https://tools.krupt.ru/stoneWallHeight
А про ветер - не забываем, что здесь надо пиковые значения учитывать. Я бы собирал на одну пилястру и потом на опрокидывание как положено проверял бы.
А пиковые то зачем?
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2024, 12:07
#37
svg


 
Регистрация: 15.01.2005
Сообщений: 414


Закажите проект стены у конструктора
svg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2024, 16:18
#38
kegr307


 
Регистрация: 15.10.2024
Сообщений: 11


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Вот вам на устойчивость стен ссылка, тут все очень наглядно и понятно https://tools.krupt.ru/stoneWallHeight
А про ветер - не забываем, что здесь надо пиковые значения учитывать. Я бы собирал на одну пилястру и потом на опрокидывание как положено проверял бы.
Большое спасибо за ссылку! Вроде армированный газобетон 400 мм проходит с запасом. По поводу ветра и СП 70.13330.2012 (п.9.1.9), я так понял, что говорится о процессе возведения стены с учетом ветра, т.е о необходимости временных креплений во время кладки.

Цитата:
Сообщение от svg Посмотреть сообщение
Закажите проект стены у конструктора
Проект однозначно будем делать (без него МЧС не согласует). Просто хотелось выяснить технологическую возможность возведения
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана от 2024-10-17 16-13-28.png
Просмотров: 42
Размер:	114.8 Кб
ID:	265140  

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 17.10.2024 в 19:18.
kegr307 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2024, 16:20
#39
kegr307


 
Регистрация: 15.10.2024
Сообщений: 11


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Вот вам на устойчивость стен ссылка, тут все очень наглядно и понятно https://tools.krupt.ru/stoneWallHeight
А про ветер - не забываем, что здесь надо пиковые значения учитывать. Я бы собирал на одну пилястру и потом на опрокидывание как положено проверял бы.
Большое спасибо за ссылку! Вроде армированный газобетон 400 мм проходит с запасом. По поводу ветра и СП 70.13330.2012 (п.9.1.9), я так понял, что говорится о процессе возведения стены с учетом ветра, т.е о необходимости временных креплений во время кладки.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана от 2024-10-17 16-13-28.png
Просмотров: 22
Размер:	114.8 Кб
ID:	265141  

Последний раз редактировалось kegr307, 17.10.2024 в 22:44.
kegr307 вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2024, 05:39
#40
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от kegr307 Посмотреть сообщение
Большое спасибо за ссылку! Вроде армированный газобетон 400 мм проходит с запасом. По поводу ветра и СП 70.13330.2012 (п.9.1.9), я так понял, что говорится о процессе возведения стены с учетом ветра, т.е о необходимости временных креплений во время кладки.
Нет!
Это расчёт для каменной кладки из кирпича.
Выше давал ссылку на СП по газобетону. У вас нарушение требования по гибкости
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2024, 08:44
#41
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,482


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Это расчёт для каменной кладки из кирпича.
таблица с предельными высотами стен из СП 15 не только для кладки из кирпича.
Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
У вас нарушение требования по гибкости
ограничение 70 в этом СП для внецентренно сжатых элементов. стоит ли распространять его на конструкцию, для которой основной воздействие изгиб?
тем более в этом же СП есть пункт, противоречащий этому ограничению:
Цитата:
Расчет сжатых ячеистобетонных элементов прямоугольного сечения при расчетной длине элемента Lо < 20h допускается производить по упрощенной методике с применением коэффициента, учитывающего влияние
эксцентриситета продольной силы, в соответствии с приложением Б
Что такое Lо/h<20? Это то же самое, что Lо/ix<70. То есть при невыполнении этого ограничения, считаем по-другому
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2024, 10:06
#42
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
таблица с предельными высотами стен из СП 15 не только для кладки из кирпича.

ограничение 70 в этом СП для внецентренно сжатых элементов. стоит ли распространять его на конструкцию, для которой основной воздействие изгиб?
тем более в этом же СП есть пункт, противоречащий этому ограничению:

Что такое Lо/h<20? Это то же самое, что Lо/ix<70. То есть при невыполнении этого ограничения, считаем по-другому
почему по другому? l0/ix=50 более жёсткая конструкция, а l0/ix=100 более гибкая )))
Конструкция, для которой основное воздействие изгиб - это балка )))
Вот когда эта стенка упадёт и ляжет на соседнее здание, вот тогда она и будет как балка работать )))

----- добавлено через ~6 мин. -----
И да, пункт в СП звучит немного не так, как вы привели:

Цитата:
Расчет сжатых ячеистобетонных элементов прямоугольного сечения (в том числе армированных симметричной конструктивной арматурой) при значении эксцентриситета, определенном в соответствии с настоящим пунктом и находящегося в диапазоне 0<е0<=0,225h и расчетной длине элемента l0<=20h допускается производить по упрощенной методике с применением коэффициента , учитывающего влияние эксцентриситета продольной силы, в соответствии с приложением Б.
__________________
Свидетель ИГОФа :)

Последний раз редактировалось gorbun, 18.10.2024 в 10:14.
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2024, 10:44
| 1 #43
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,482


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Конструкция, для которой основное воздействие изгиб - это балка )))
тогда и подпорную стену надо считать на внецентренное сжатие
Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
звучит немного не так
вот как-то принципиально по-другому?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2024, 05:26
#44
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
тогда и подпорную стену надо считать на внецентренное сжатие

вот как-то принципиально по-другому?
Ну вы тёплое с мягким то не путайте
ж.б. армированная консоль и стена из *овна ибо палки нынче дороги )))
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2024, 13:07
#45
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,482


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
ж.б. армированная консоль и стена из *овна ибо палки нынче дороги )))
в смысле к ним должны предъявляться разные требования?
для жб армированной консоли, торчащей из земли, типа можно забить на требование предельной гибкости не по причине того, что она изгибается, а не сжимается собственным весом, а потому что она армирована?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2024, 16:01
#46
ltnchik1405

проектировщик
 
Регистрация: 03.07.2009
Кострома
Сообщений: 1,102
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™


Не нормативный документ, но всё же. До 250 мм толщиной.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Устойчивость.png
Просмотров: 167
Размер:	81.8 Кб
ID:	265197  
ltnchik1405 вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2024, 04:24
#47
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
в смысле к ним должны предъявляться разные требования?
для жб армированной консоли, торчащей из земли, типа можно забить на требование предельной гибкости не по причине того, что она изгибается, а не сжимается собственным весом, а потому что она армирована?
Для ж.б. армированной консоли другой документ с требованиями по гибкости
И да, таки к ж.б. элементам и каменным - разные требования
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2024, 11:21
#48
Menelay

проектирую мосты
 
Регистрация: 27.07.2009
Сообщений: 494


Цитата:
Сообщение от kegr307 Посмотреть сообщение
По решению суда необходимо возвести противопожарную стену
Все же интересно: почему?
Гараж можно располагать на расстоянии 1 м от забора (п.6.9 СП 53.13330)
Как раз таки дом нельзя располагать ближе 3 м к забору соседа
Menelay вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.10.2024, 12:03
#49
kegr307


 
Регистрация: 15.10.2024
Сообщений: 11


Цитата:
Сообщение от Menelay Посмотреть сообщение
Все же интересно: почему?
Гараж можно располагать на расстоянии 1 м от забора (п.6.9 СП 53.13330)
Как раз таки дом нельзя располагать ближе 3 м к забору соседа
Да, по правилам застройки 1 метр от забора. Но параллельно ему есть сп 4.13130, по которому нужно 10 метров между гаражом и домом.
Это, вообще говоря, противоречие в законодательстве, потому что СП 53.13330 уже составлен с учетом 4.13130, но имеем что имеем.
Т. е градостроительный регламент соблюден, а эти противопожарные требования нет, хотя в список обязательных они не входят.
kegr307 вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2024, 12:25
#50
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


А вот этот абзац СП4 неприменим?
Цитата:
Возведение домов, хозяйственных построек на смежных земельных участках допускается без противопожарных разрывов по взаимному согласию собственников (домовладельцев).
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.10.2024, 13:30
#51
kegr307


 
Регистрация: 15.10.2024
Сообщений: 11


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
А вот этот абзац СП4 неприменим?
Применим, но сосед не согласен . Он вообще требовал сноса за то, что мы ему вид загородили на свой участок (противопожарка только повод), но суд вынес стену.

Последний раз редактировалось kegr307, 22.10.2024 в 13:36.
kegr307 вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2024, 14:10
#52
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,761


Offtop:
Цитата:
Сообщение от kegr307 Посмотреть сообщение
Он вообще требовал сноса за то, что мы ему вид загородили на свой участок
и
Цитата:
Сообщение от kegr307 Посмотреть сообщение
суд вынес стену.
не копай соседу яму - получишь стену
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2024, 14:26
#53
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,323


Цитата:
Сообщение от kegr307 Посмотреть сообщение
требовал сноса за то, что мы ему вид загородили на свой участок
Offtop: даже пока не представить как это....
вы так и не приняли в рассмотрение вариант с м/к ....вообще кажется что были еще варианты для противопожарных стен... у гаража со стороны забора явно глухая стена
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2024, 14:32
#54
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,761


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
вы так и не приняли в рассмотрение вариант с м/к ....вообще кажется что были еще варианты для противопожарных стен... у гаража со стороны забора явно глухая стена
все это надо было на суде представлять, а у ТС уже постановление, как я понял. А в нем пишут конкретные показатели - стена каменная такой-то ширины и высоты. Захочет другую - снова в суд, доказывать что новая лучше/не хуже предыдущей.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.10.2024, 14:43
#55
kegr307


 
Регистрация: 15.10.2024
Сообщений: 11


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
все это надо было на суде представлять, а у ТС уже постановление, как я понял. А в нем пишут конкретные показатели - стена каменная такой-то ширины и высоты. Захочет другую - снова в суд, доказывать что новая лучше/не хуже предыдущей.
В решении суда никаких конструктивных параметров стены нет. В суде все вышесказанное представили. Но это районный суд, решения краевого еще не было.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Offtop: даже пока не представить как это....
вы так и не приняли в рассмотрение вариант с м/к ....вообще кажется что были еще варианты для противопожарных стен... у гаража со стороны забора явно глухая стена
Да, стена глухая со стороны забора. Вариант с м/к интересный, но сендвич-панели не так легко достать
kegr307 вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2024, 14:45
#56
ltnchik1405

проектировщик
 
Регистрация: 03.07.2009
Кострома
Сообщений: 1,102
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
у ТС уже постановление
Какая инстанция? В праве оспорить.
ltnchik1405 вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2024, 15:54
#57
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от kegr307 Посмотреть сообщение
Он вообще требовал сноса за то, что мы ему вид загородили на свой участок (противопожарка только повод),
интересно как можно своим гаражом загородить вид на соседский участок из дома соседа? у вас участки в шахматном порядке? здесь мое, потом не мое, потом вновь мое
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2024, 22:15
#58
ltnchik1405

проектировщик
 
Регистрация: 03.07.2009
Кострома
Сообщений: 1,102
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
интересно как можно своим гаражом загородить вид на соседский участок из дома соседа?
Offtop: Может сосед любовался участком ТС?
ltnchik1405 вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2024, 08:12
| 1 #59
Алексей_Л.


 
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 531


Цитата:
Сообщение от kegr307 Посмотреть сообщение
По решению суда необходимо возвести противопожарную стену (длина - 10 м, высота - 7 м)
Так понял, все сводится к тому, что надо рисовать чертеж стены. Идти с этим рисунком к соседу: либо у него будет под носом здание, либо еще более громадная стена - думаю, напишет бумагу, что не возражает. Потом с этой бумагой идтить в суд и снимать постановление про необходимость противопожарной стены.
Алексей_Л. вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2024, 09:49
#60
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,178


Тема плавно переходит из строительства в психологию.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2024, 10:06
| 2 #61
Menelay

проектирую мосты
 
Регистрация: 27.07.2009
Сообщений: 494


Цитата:
Сообщение от Алексей_Л. Посмотреть сообщение
снимать постановление про необходимость противопожарной стены
Стена - хорошая тема чтобы потом "троллить" соседа. Например на стороне к соседу нарисовать креативное граффити:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: граффити1.jpg
Просмотров: 33
Размер:	181.9 Кб
ID:	265221  Нажмите на изображение для увеличения
Название: граффити2.jpg
Просмотров: 32
Размер:	75.5 Кб
ID:	265222  
Menelay вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Насколько устойчива противопожарная стена длиной 10 шириной 7 метров из газобетона толщиной 300 мм ?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Должна ли противопожарная стена возвышаться над кровлей? guliya Пожарная безопасность 3 19.12.2019 17:05
Противопожарная стена 2-ого типа при стыковке двух модульных здания на подстанции FRAER Пожарная безопасность 1 19.11.2018 17:44
Фланец из стали С255 толщиной 20мм. Насколько обязательно испытывать сталь по ГОСТ 28870? Romka Металлические конструкции 34 07.09.2017 05:31
Противопожарная стена между спаренными колоннами juri18 Конструкции зданий и сооружений 9 03.07.2007 15:28