Какой будет расчётный контур при расчёте на продавливание фундаментной плиты подколонником со стенами?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какой будет расчётный контур при расчёте на продавливание фундаментной плиты подколонником со стенами?

Какой будет расчётный контур при расчёте на продавливание фундаментной плиты подколонником со стенами?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.01.2025, 16:35 #1
Какой будет расчётный контур при расчёте на продавливание фундаментной плиты подколонником со стенами?
Dimitry
 
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 28

Подскажите пожалуйста расчётный контур при расчёте на продавливание при такой схеме. Корректно ли не учитывать стены? Или нужно учитывать и он будет совсем небольшим (что скажется в худшую сторону)?
Основная нагрузка на подколонник (60 т + небольшие моменты), стены нужны конструктивно (только горизонтальная нагрузка от давления грунта).

Вложения
Тип файла: pdf фунд.pdf (15.3 Кб, 123 просмотров)

Просмотров: 1772
 
Непрочитано 09.01.2025, 18:34
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,448


Стена слишком тонкая. Предлагаю её условно не учитывать в расчёте продавливания (из-за соотношения размеров). К тому же в стенах любят делать проемы.
Да и нагрузка никакая. 60 т для 400 мм - это можно и не считать. Ну или быстро в Арбате. Будет около Кисп=0,2...0,3.

Offtop: Для сарайки это прямо бункер.
Можно всё утончить раза в 1,5. От КМа до КЖ. Наверное.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 09.01.2025, 19:27
| 1 #3
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Разве без учета стен подколонника 100х700 недостаточно от продавливания при нагрузке 60т ? ))
при бетоне В25 вполне должно хватать...
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Стена слишком тонкая
сколько не тонкая? 500 мм?
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.01.2025, 19:59
#4
Dimitry


 
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 28


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Стена слишком тонкая. Предлагаю её условно не учитывать в расчёте продавливания (из-за соотношения размеров). К тому же в стенах любят делать проемы.
Да и нагрузка никакая. 60 т для 400 мм - это можно и не считать. Ну или быстро в Арбате. Будет около Кисп=0,2...0,3.

Offtop: Для сарайки это прямо бункер.
Можно всё утончить раза в 1,5. От КМа до КЖ. Наверное.
Проемов в стенах не будет.
Без учета стен у меня получалось так:
F=N1-Fq+Fq1=63,68-4,43+1,13=60,38т
ub=1,175+0,875=2,05
Fb,ult=Rbt*ub*ho=90*2,05*0,35=64,58т
Без установки поперечной уже не проходит. И это без учета моментов.
Вы имели ввиду Кисп=0,2...0,3 с поперечной арматурой?
Или я что-то не так делаю?

Offtop: Это башня
Dimitry вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2025, 20:37
#5
WS1984


 
Регистрация: 07.04.2023
Сообщений: 105


Если не делать рабочий шов по грани колонны, то стены 100% можно включать в расчет, т.е. будет по сути перекрытие по контуру и никакого продавливания при таких нагрузках. Даже если р.ш.б. по грани колонны не выполнить, то контур продавливания пройдет не по стыку элементов и стена все равно будет вопринимать поперечку.
Посмотрел внимательнее, пирамида в другую сторону, так что шов обязательно или поставить поперечку. Что вы так боитесь поперечки? Если опасаетесь за качество сварки каркасов - ставьте шпильки.
Плюс у вас запас на отпор грунта с площади 1,05*1,35=1,4 м.кв, если его учесть то и вообще все пройдет
Цитата:
Сообщение от Dimitry Посмотреть сообщение
Без учета стен у меня получалось так:
F=N1-Fq+Fq1=63,68-4,43+1,13=60,38т
все верно по калькулятору несет 52 т, если точнее

Последний раз редактировалось WS1984, 10.01.2025 в 08:11.
WS1984 вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2025, 22:22
#6
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Цитата:
Сообщение от Dimitry Посмотреть сообщение
F=N1-Fq+Fq1=63,68-4,43+1,13=60,38т
ub=1,175+0,875=2,05
ничего пока непонятно, да и размеры на чертеже не даны чтобы хоть как-то сориентироваться....
вы прибавили к контуру ho/2 с каждой стороны?
вычли среднее давление под подошвой в этой области?
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.01.2025, 08:54
#7
Dimitry


 
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 28


Цитата:
Сообщение от WS1984 Посмотреть сообщение
по калькулятору несет 52 т, если точнее
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
ничего пока непонятно, да и размеры на чертеже не даны чтобы хоть как-то сориентироваться....
вы прибавили к контуру ho/2 с каждой стороны?
вычли среднее давление под подошвой в этой области?
Возможно у меня где-то ошибка. Считаю по отчёту НИИЖБ:
N1=63,68т (усилие в колонне + вес подколонника)
Fq=q*Aq
q=13,42т/м2 (реактивное давление грунта из лиры)
Aq=(hо/2)*(а1+b1+ho/2)=(0,35/2)*(0,7+1+0,35/2)=0,33м2 (там длинная формула, но cx и cy у меня по идее равны 0)
Fq=13,42*0,33=4,43т
Fq1=q1*Aq1
q1=2,5*0,4*1,1=1,1т/м2
Aq1=(a1+ho/2)*(b1+ho/2)=(0,7+0,35/2)*(1+0,35/2)=1,03м2
Fq1=1,1*1,03=1,13т
ub=a1+ho/2+b1+ho/2=0,7+0,35/2+1+0,35/2=2,05м

А в чем смысл рабочего шва? Горизонтальная арматура стен же будет заходить в подколонник. Практики нет установки поперечки в фундаментах, не было раньше таких ситуаций. Получается, что нужно поставить несколько каркасов только в свободном углу? И вообще хотелось понять сам принцип расчёта при такой схеме.
Dimitry вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2025, 09:06
#8
WS1984


 
Регистрация: 07.04.2023
Сообщений: 105


Цитата:
Сообщение от Dimitry Посмотреть сообщение
А в чем смысл рабочего шва? Горизонтальная арматура стен же будет заходить в подколонник.
Смысл в том, что арматура не несет поперечную силу так как бетон, а бетон по шву будет работать не на срез, а пости за счет трения. Чтобы арматура в стене "работала" нужно поставить правильно хомуты в стене, тогда уж точно проще поставить поперечку.
Цитата:
Сообщение от Dimitry Посмотреть сообщение
Практики нет установки поперечки в фундаментах, не было раньше таких ситуаций. Получается, что нужно поставить несколько каркасов только в свободном углу? И вообще хотелось понять сам принцип расчёта при такой схеме
Вы же посчитали усилие воспринимаемое бетоном? Далее по СП63 добавьте к нему усилие воспринимаемое арматурой и расставьте ее с учетом написанных конструктивных требований. Там ничего сложного
Вложения
Тип файла: xls __Продавливание по СП 63.13330.2012.xls (116.5 Кб, 16 просмотров)

Последний раз редактировалось WS1984, 10.01.2025 в 09:20.
WS1984 вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2025, 09:33
#9
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,771


Цитата:
Сообщение от Dimitry Посмотреть сообщение
Aq=(hо/2)*(а1+b1+ho/2)=(0,35/2)*(0,7+1+0,35/2)=0,33м2 (там длинная формула, но cx и cy у меня по идее равны 0)
с учетом отпора грунта какая-то хрень. Площадь с которой отпор у вас берется меньше чем площадь подколонника = 0,7 м2, а должна быть больше.
Давно не смотрел отчет НИИЖБ. Что-то мне кажется Fq это не про отпор. Там рассматривается все же схема плиты перекрытия, смотрите рисунок 2.2.
Отпор грунта учитывался по основанию пирамиды. Ниже картинка.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: отпор.jpg
Просмотров: 60
Размер:	111.9 Кб
ID:	266235  
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.01.2025, 09:43
#10
Dimitry


 
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 28


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
с учетом отпора грунта какая-то хрень. Площадь с которой отпор у вас берется меньше чем площадь подколонника = 0,7 м2, а должна быть больше.
Да вот тоже не пойму почему такая разница. Там вроде формула 4.2 на 35стр конкретно для угла плиты
Dimitry вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2025, 10:00
#11
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,448


Для башни 400 мм - слишком тонко.

Прикинул вчера неправильно. 60 т 400 мм В25 несёт еле-еле без моментов. Видно с моментами не пройдёт.
А откуда в колонне башни момент ? Там же шарниры в опорах ?

Надо утолщить подошву до 700-1000 мм конструктивно на отрыв, для уменьшения армирования и т.п.
Стены убрать. Для башни они зачем ?

Подколонник для башни слишком маленький.
Не верю в малые усилия от ветра. А там упоры. Делайте больше.
От 1200х1200 мм. И солидные базы.
Или там башенка высотой 10 м ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 10.01.2025, 10:15
#12
Dimitry


 
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 28


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Или там башенка высотой 10 м ?
Башня высокая, но будет связана с существующим жб зданием и все ветровые нагрузки будут переданы на него, поэтому никакого отрыва не будет. Базы жёсткие, небольшие моменты и силы там есть. Стены нужны конструктивно, не буду вдаваться в подробности
Dimitry вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2025, 10:43
#13
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
<phrase 1=


Представьте что подколонника нет совсем, а вся нагрузка приходит на угол стены. Нужно не анкеровать стену в подколонник, а соединить горизонтальную арматуру стен в подколоннике. Тогда точно не нужно будет никакой поперечки.
Alkor527 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.01.2025, 12:53
#14
Dimitry


 
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 28


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Представьте что подколонника нет совсем, а вся нагрузка приходит на угол стены. Нужно не анкеровать стену в подколонник, а соединить горизонтальную арматуру стен в подколоннике. Тогда точно не нужно будет никакой поперечки.
Что-то мой мозг сломался. Продлить горизонтальные стержни до пересечения и завязать пэшками?
Dimitry вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2025, 13:09
#15
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
<phrase 1=


да
Alkor527 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.01.2025, 13:20
#16
Dimitry


 
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 28


Немного не понимаю, что это даёт. Вертикальная арматура стен тогда работает как поперечная (что-то вроде крестообразного расположения)?
Dimitry вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2025, 13:25
1 | 1 #17
WS1984


 
Регистрация: 07.04.2023
Сообщений: 105


Цитата:
Сообщение от Dimitry Посмотреть сообщение
Вертикальная арматура стен тогда работает как поперечная (что-то вроде крестообразного расположения)?
Нет. Тоже самое, только другими словами - если у вас единый монолитный элемент - не будет никакого продавливания (при данных сечениях стен и данной нагрузке)
WS1984 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.01.2025, 13:48
#18
Dimitry


 
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 28


Цитата:
Сообщение от WS1984 Посмотреть сообщение
Нет. Тоже самое, только другими словами - если у вас единый монолитный элемент - не будет никакого продавливания (при данных сечениях стен и данной нагрузке)
А просто анкеровка не даст этот эффект? Будет ли толк от этого соединения в такой толще бетона?
Dimitry вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2025, 14:00
#19
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,448


Высокую башню нельзя объединять со зданием. Делайте шов.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 10.01.2025, 14:05
#20
Dimitry


 
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 28


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Высокую башню нельзя объединять со зданием. Делайте шов.
Шов будет. Будет соединение передающее только горизонтальные нагрузки
Dimitry вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2025, 14:07
1 | #21
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
<phrase 1=


Да наверное тоже даст, если горизонтальную арматуру заанкеровать в подколонник как растянутую. Но даже если горизонтальная в стене d10 мм, то стержни двух стен при анкеровке почти упрутся друг в друга. Так почему бы их не объединить "П"-шками в единую конструкцию.
Главное укажите, чтобы подколонник со стенами совместно бетонировали без рабочего шва.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Высокую башню нельзя объединять со зданием
Почему нельзя? Башни разные бывают

Последний раз редактировалось Alkor527, 10.01.2025 в 14:14.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2025, 14:42
#22
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,448


Цитата:
Сообщение от Dimitry Посмотреть сообщение
Будет соединение передающее только горизонтальные нагрузки
Это тоже не надо. Просто шов.

Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Почему нельзя? Башни разные бывают
Тоже подумал про разные.
Но здесь вряд ли разная.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какой будет расчётный контур при расчёте на продавливание фундаментной плиты подколонником со стенами?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Продавливание. EC2. Какой брать периметр для плиты с капителью? St_Sergey Железобетонные конструкции 4 09.08.2021 14:14
Расчет фундаментной плиты на продавливание? Mawave Основания и фундаменты 2 27.10.2013 22:42
Какой применить диаметр вязальной проволоки для монолитной фундаментной плиты Татьяна_74 Основания и фундаменты 5 05.07.2011 15:02
Какой модуль армирования задавать в Лире 9.6 R4 для фундаментной плиты? "Плита" или "оболочка"? dennsv Лира / Лира-САПР 39 28.06.2011 10:35
Какой коэффициент постели принять в Лире для расчета фундаментной плиты? dennsv Основания и фундаменты 4 09.06.2011 19:25