Rol248
 
Регистрация: 04.09.2008
Сообщений: 42

Уважаемые коллеги, подскажите, что можно сделать. Есть 16-ти этажка в сейсмике 8 баллов. Разрез прилагаю. Один край секции опирается на мергель - осадка около 0. Другой край опирается на просадочные грунты, гравийный грунт и далее мергель - осадка без учета просадки 19 см. Было заложено усиление основания грунтоцементными элементами, но выходит очень дорого и заказчик просит прикинуть вариант с буронабивными сваями-стойками диаметром 630мм. От многих конструкторов слышал, что в сейсмике один блок здания должен быть на одном типе фундамента или целиком на сваях или целиком на плите. Но где это написано, ни кто не помнит. Подскажите возможно ли опирание части секции на полускальные грунты, а опирание другой части секции на сваи-стойки? Чтобы исключить осадку и просадку можно заменить просадочные грунты на подушку, но чтобы осадка приблизилась к 0 подушку нужно делать из бетона.

Вложения
Тип файла: pdf разрез 2-2.pdf (471.2 Кб, 62 просмотров)


Последний раз редактировалось Rol248, 06.03.2025 в 07:17.
Просмотров: 1937
 
Непрочитано 06.03.2025, 05:30
#2
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899


Не припомню прямого запрета на такое.
Если у вас полускальный грунт, то формально наверное нужно выполнять требования для нескальных грунтов, например выполнение уступов по п.6.2.2 в СП 24 и т.п.
А так как-будто проблем не должно быть, если расчетную модель собрать грамотно. Например, будете ли вы учитывать сваи при расчете на сейсмику?
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2025, 10:10
#3
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Хорошо бы уточнить.
Вроде для 3 сейсмической категории грунтов по сп 14 добавляется 1 балл.

Я бы заглубил подвал, срезал скалу и заменил грунты справа на щебень вперемешку с тоже взорванной скалой. От скалы до подошвы сделал бы 1,5-2 м подушки из щебня.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 06.03.2025, 10:16
#4
Rol248


 
Регистрация: 04.09.2008
Сообщений: 42


Грунты 2 категории и есть геофизика на 8 баллов. Скала с прочностью в сухом состоянии как у бетона В30. Выдалбливать подвал в таком бетоне не дешево и всю экономику проекта убивает
Rol248 вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2025, 10:33
#5
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от Rol248 Посмотреть сообщение
Скала с прочностью в сухом состоянии как у бетона В30.
Т.е. в сухом состоянии это скала средней прочности, а в водонасыщенном полускала низкой прочности. А считать будете и выполнять конструктивные требования как для худшего случая?
По поводу замеры просадочного грунта: а зачем вы стремитесь к осадке 0 мм? "разность осадок" миллиметров 50 же по-любому на ваше здание допускается? замена дорого конечно, но чудес не бывает
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.03.2025, 10:35
#6
Rol248


 
Регистрация: 04.09.2008
Сообщений: 42


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Т.е. в сухом состоянии это скала средней прочности, а в водонасыщенном полускала низкой прочности. А считать будете и выполнять конструктивные требования как для худшего случая?
Сваи считаем для замоченного мергеля

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Rol248 Посмотреть сообщение
Сваи считаем для замоченного мергеля
Но для таких грунтов несущая способность только по испытаниям берется. По расчетам сваи несут слишком мало
Rol248 вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2025, 10:39
#7
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Например, будете ли вы учитывать сваи при расчете на сейсмику?
Если вы будете задавать в схему для расчета сейсмики сваи, то получается, что часть здания будет выше и появятся крутильные формы со всеми вытекающими. Аналогично, но не так критично для пульсации.
Цитата:
Сообщение от Rol248 Посмотреть сообщение
Но для таких грунтов несущая способность только по испытаниям берется. По расчетам сваи несут слишком мало
Был опыт, когда в подобной ситуации (прочная скала под наклоном, буронабивные сваи-стойки) при эксплуатации были большие проблемы с осадками. Правда там был фундамент под динамическую машину большую, при этом по расчету все с огромными запасами. После этого у меня небольшая настороженность по таким решениям
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2025, 13:53
1 | #8
ekspert

ЭПБ и ОБС промзданий
 
Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 647


А сдвинуть дом на несколько десятков метров, что бы скала или сваи под всем домом, никак нельзя?
ekspert вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.03.2025, 13:55
#9
Rol248


 
Регистрация: 04.09.2008
Сообщений: 42


Цитата:
Сообщение от ekspert Посмотреть сообщение
А сдвинуть дом на несколько десятков метров, что бы скала или сваи под всем домом, никак нельзя?
Чтоб на это решиться, заказчику нужно сначала подсчитать стоимость свайного поля.
Rol248 вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2025, 14:07
#10
ekspert

ЭПБ и ОБС промзданий
 
Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 647


Так вы, как проектировщик, сравните два варианта, и узнаете какой выгоднее. С цифрами с заказчиком и говорить проще - вот скала, цена мульен, вот сваи, цена 5 мульенов, решайте мол сами.
ekspert вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2025, 14:10
#11
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,738


А заменить просадочный грунт на ПГС и опереть здание на 3 ИГЭ - сильно дорого выйдет?
Ну или разделить здание на две секции, одна секция стоит себе на одном типе фундамента, вторая - на другом.
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.03.2025, 17:48
#12
Rol248


 
Регистрация: 04.09.2008
Сообщений: 42


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
А заменить просадочный грунт на ПГС и опереть здание на 3 ИГЭ - сильно дорого выйдет?
Ну или разделить здание на две секции, одна секция стоит себе на одном типе фундамента, вторая - на другом.
Подушка высотой 6 метров все равно дает осадку несколько сантиметров. а край на мергеле осадка около 0.
Здания все уже запроектировали и уже потом геологию нормальную получили, делить уже нельзя.
Rol248 вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2025, 03:44
#13
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от Rol248 Посмотреть сообщение
Подушка высотой 6 метров все равно дает осадку несколько сантиметров. а край на мергеле осадка около 0.
Опять вы про свои ноль... Какой допустимый крен для вашего здания? Исходя из этого какая допустимая осадка плиты со стороны замены грунта? Неужели получится больше?
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.03.2025, 05:41
1 | #14
Rol248


 
Регистрация: 04.09.2008
Сообщений: 42


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Опять вы про свои ноль... Какой допустимый крен для вашего здания? Исходя из этого какая допустимая осадка плиты со стороны замены грунта? Неужели получится больше?
Расчетный крен будет немного меньше предельно допустимого(200мм). Но закладывать в проект сразу крен близкий к предельному это получить в конце проблемы. Каждую следующую плиту перекрытия будут заливать в уровень и здание получится дугой. Потом лифты не влезут в шахты
Rol248 вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2025, 07:13
#15
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Цитата:
Сообщение от Rol248 Посмотреть сообщение
с буронабивными сваями-стойками диаметром 630мм.
Нормальный вариант.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2025, 07:13
#16
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
<phrase 1=


Может в мергеле лидерных скважин набурить и посадить все здание на сваи примерно на одну глубину?
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2025, 08:05
| 1 #17
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Может в мергеле лидерных скважин набурить и посадить все здание на сваи примерно на одну глубину?
Так там средней прочности скала
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2025, 08:22
#18
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Так там средней прочности скала
Она тоже бурится, но дороговато конечно будет )
Еще как вариант, можно с правой стороны сделать частокол из буронабивных свай, но с плитой их не связывать. Поверх свай сделать подушку из уплотненного щебня с песком. И фундамент здания - плиту на естественном основании.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2025, 08:55
#19
svg


 
Регистрация: 15.01.2005
Сообщений: 422


Так и напрашивается сделать 2 секции, под одной автостоянку
svg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.03.2025, 09:31
#20
Rol248


 
Регистрация: 04.09.2008
Сообщений: 42


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Она тоже бурится, но дороговато конечно будет )
Еще как вариант, можно с правой стороны сделать частокол из буронабивных свай, но с плитой их не связывать. Поверх свай сделать подушку из уплотненного щебня с песком. И фундамент здания - плиту на естественном основании.
Думали об этом варианте. Есть "Рекомендации по проектированию свайных фундаментов с промежуточной подушкой с сейсмических районах" 1974года. Но даже там есть указание, что этот способ кроме просадки II категории. У нас как раз просадка II категории.
Rol248 вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2025, 09:31
#21
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Может в мергеле лидерных скважин набурить и посадить все здание на сваи примерно на одну глубину?
Offtop: Офигенно идиотское решение.
Что за половинчатое решение? Заменить весь мергель просадочным грунтом!
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.03.2025, 09:33
#22
Rol248


 
Регистрация: 04.09.2008
Сообщений: 42


Цитата:
Сообщение от svg Посмотреть сообщение
Так и напрашивается сделать 2 секции, под одной автостоянку
Все разделы уже запроектированы (20 блок секций) и пока заказчик не увидит суммы на устройство основания он не решится на переделку всего проекта.
Rol248 вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2025, 09:53
#23
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Offtop: Офигенно идиотское решение. Что за половинчатое решение? Заменить весь мергель просадочным грунтом!
Каким просадочным грунтом?
Я имел ввиду сделать сваи на одной отметки, чтобы при расчете с кручением проблем не было.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2025, 18:57
#24
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Я имел ввиду сделать сваи на одной отметки
Я так понял не обязательно. Длины свай пропорционально в соответствии с уклоном падения скалы по низкой стороне оси секции (по рельефу). Для каждой секции своя. Что бы мозг себе не выносить. Мне кажется это логично, практично и для нервов, т.е норм спокойно.
Он же, Заказчик, согласен на буровые сваи.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.

Последний раз редактировалось Podpolie, 07.03.2025 в 19:09.
Podpolie вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Опирание фундамента блок-секции на сваи и полускальные грунты в сейсмике 8 баллов



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
СП 24.13330.2011 - опирание нижних концов свай на текучие грунты vl74 Основания и фундаменты 27 30.09.2015 12:50
Расчет на внецентренное сжатие сваи ленточного фундамента Prorab kIROV Основания и фундаменты 7 23.12.2014 17:09
Где в номрах можно найти как считается забивные сваи для полускальные ,сильновыветрелые грунты ? Shpigar Основания и фундаменты 7 01.07.2014 07:52
Опирание нижнего конца столбчатого фундамента и сваи на грунт с IL>0,5 axi_77 Железобетонные конструкции 10 07.07.2013 19:37
Приминение анкерных свай в сейсмике 9 баллов Вовик Основания и фундаменты 5 21.01.2013 15:52