| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Опирание фундамента блок-секции на сваи и полускальные грунты в сейсмике 8 баллов
Регистрация: 04.09.2008
Сообщений: 42
|
||
Просмотров: 1937
|
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899
|
Не припомню прямого запрета на такое.
Если у вас полускальный грунт, то формально наверное нужно выполнять требования для нескальных грунтов, например выполнение уступов по п.6.2.2 в СП 24 и т.п. А так как-будто проблем не должно быть, если расчетную модель собрать грамотно. Например, будете ли вы учитывать сваи при расчете на сейсмику?
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Хорошо бы уточнить.
Вроде для 3 сейсмической категории грунтов по сп 14 добавляется 1 балл. Я бы заглубил подвал, срезал скалу и заменил грунты справа на щебень вперемешку с тоже взорванной скалой. От скалы до подошвы сделал бы 1,5-2 м подушки из щебня.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899
|
Т.е. в сухом состоянии это скала средней прочности, а в водонасыщенном полускала низкой прочности. А считать будете и выполнять конструктивные требования как для худшего случая?
По поводу замеры просадочного грунта: а зачем вы стремитесь к осадке 0 мм? "разность осадок" миллиметров 50 же по-любому на ваше здание допускается? замена дорого конечно, но чудес не бывает
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.09.2008
Сообщений: 42
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Но для таких грунтов несущая способность только по испытаниям берется. По расчетам сваи несут слишком мало |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899
|
Если вы будете задавать в схему для расчета сейсмики сваи, то получается, что часть здания будет выше и появятся крутильные формы со всеми вытекающими. Аналогично, но не так критично для пульсации.
Был опыт, когда в подобной ситуации (прочная скала под наклоном, буронабивные сваи-стойки) при эксплуатации были большие проблемы с осадками. Правда там был фундамент под динамическую машину большую, при этом по расчету все с огромными запасами. После этого у меня небольшая настороженность по таким решениям
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.09.2008
Сообщений: 42
|
Цитата:
Здания все уже запроектировали и уже потом геологию нормальную получили, делить уже нельзя. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899
|
Опять вы про свои ноль... Какой допустимый крен для вашего здания? Исходя из этого какая допустимая осадка плиты со стороны замены грунта? Неужели получится больше?
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.09.2008
Сообщений: 42
|
Расчетный крен будет немного меньше предельно допустимого(200мм). Но закладывать в проект сразу крен близкий к предельному это получить в конце проблемы. Каждую следующую плиту перекрытия будут заливать в уровень и здание получится дугой. Потом лифты не влезут в шахты
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899
|
Так там средней прочности скала
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
![]() |
Она тоже бурится, но дороговато конечно будет )
Еще как вариант, можно с правой стороны сделать частокол из буронабивных свай, но с плитой их не связывать. Поверх свай сделать подушку из уплотненного щебня с песком. И фундамент здания - плиту на естественном основании. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.09.2008
Сообщений: 42
|
Думали об этом варианте. Есть "Рекомендации по проектированию свайных фундаментов с промежуточной подушкой с сейсмических районах" 1974года. Но даже там есть указание, что этот способ кроме просадки II категории. У нас как раз просадка II категории.
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828
|
Цитата:
Что за половинчатое решение? Заменить весь мергель просадочным грунтом!
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Я так понял не обязательно. Длины свай пропорционально в соответствии с уклоном падения скалы по низкой стороне оси секции (по рельефу). Для каждой секции своя. Что бы мозг себе не выносить. Мне кажется это логично, практично и для нервов, т.е норм спокойно.
Он же, Заказчик, согласен на буровые сваи.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 07.03.2025 в 19:09. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
СП 24.13330.2011 - опирание нижних концов свай на текучие грунты | vl74 | Основания и фундаменты | 27 | 30.09.2015 12:50 |
Расчет на внецентренное сжатие сваи ленточного фундамента | Prorab kIROV | Основания и фундаменты | 7 | 23.12.2014 17:09 |
Где в номрах можно найти как считается забивные сваи для полускальные ,сильновыветрелые грунты ? | Shpigar | Основания и фундаменты | 7 | 01.07.2014 07:52 |
Опирание нижнего конца столбчатого фундамента и сваи на грунт с IL>0,5 | axi_77 | Железобетонные конструкции | 10 | 07.07.2013 19:37 |
Приминение анкерных свай в сейсмике 9 баллов | Вовик | Основания и фундаменты | 5 | 21.01.2013 15:52 |