Товарищи профессионалы! Поделитесь своими соображениями на сей счет.
В литературе по мелкозаглубленным ленточным фундаментам (МЗЛФ) для малоэтажного строительства, в том числе и в серьезной (Сажин, например) да и в документах тоже, например в ТСН МФ-97 МО, в части их армирования упор делается исключительно на продольное армирование (в 2-4 нитки) с перемычками в верхнем и нижнем слое бетона. И, практически ничего не говорится о вертикально армировании (хомутах) для противодействия поперечной силе из-за которой могут возникать наклонные трещины. Нет, иногда конечно на практике используют хомуты, но скорее для удобства при формировании объемного арматурного каркаса в качестве вспомогательного элемента. Насколько я понимаю, МЗЛФ все же не балка в чистом виде, лежащая на опорах и не консоль, где расчет на необходимость применения хомутов (и/или отогнутых стержней) предусмотрен нормативами, например, в пособии по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры (к СНиП 2.03.01-84).
Собственно вопрос. Рассчитываются ли или нет МЗЛФ на действие поперечных сил. И насколько оправдано применение хомутов при армировании подобных конструкций фундаментов для малоэтажных строений. Понятно, что хуже от них не будет, но все же…
Как говорят, существуют проекты, где предусмотрено вертикальное армирование с шагом 300 мм, и даже слышал о проекте, где предусмотрено увеличение интенсивности хомутов к углам фундамента, что для меня вообще непонятно.

Кстати, и в случае заглубленного на глубину промерзания ленточного фундамента БЕЗ подвала, у меня есть те же самые вопросы о целесообразности вертикального армирования.
Просмотров: 67363
 
Непрочитано 06.02.2008, 22:02
#2
legi

конструктор
 
Регистрация: 08.12.2007
Щелково, Москва
Сообщений: 180


Цитата:
Сообщение от гелО Посмотреть сообщение
Рассчитываются ли или нет МЗЛФ на действие поперечных сил.
И насколько оправдано применение хомутов при армировании подобных конструкций фундаментов для малоэтажных строений.
Все конструкции, независимо от того фундаменты это или нет, малоэтажные или многоэтажные, мелкозаглубленные, глубокозаглубленные или вообще не заглубленные расчитываятся на все усилия, которые в них возникают.
В том числе и на действие поперечных сил.
Применение хомутов оправдано в случае их необходимости по расчету.
legi вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.02.2008, 23:59
#3
гелО


 
Регистрация: 28.07.2007
Москва
Сообщений: 9


Спасибо за ответ, но то что все конструкции рассчитываются на все усилия, которые в них возникают, это в общем то понятно…

Тогда уточню вопросы, уж извините за непрофессиональные формулировки…

Цитата:
Сообщение от legi Посмотреть сообщение
Применение хомутов оправдано в случае их необходимости по расчету.
Хорошо, тогда что получается, что все рассчитывается по одной и той же методике? Что, считать, что лента фундамента это балка лежащая по углам на опорах, или консоль длиной в половину длины ленты, как наихудший вариант?
Существует ли литература, какие-либо пособия или методички, где приведены подобные расчеты армирования именно для фундаментов?

Цитата:
независимо от того фундаменты это или нет, малоэтажные или многоэтажные
Но ведь в малоэтажном случае нагрузки минимальные, скажем дом из ячеистого бетона в 1,5-2 этажа, или деревянный в 1,5-2, кирпичный в 1 или 1,5 этажа и т.д. Фундамент общей высотой, например, 1,0 м (40 под землей, остальное выше), для заглубленного и того больше. А от высоты балки (в том числе) зависит нужны хомуты или нет. Возможно именно по этому, как правило, там эти поперечные силы не существенны и укладываются в условие, когда хомуты необязательны. Может и не зря примеры армирования в (например, в ТСН) не рассматривает применение хомутов вообще? Или что получается, этому документу нельзя напрямую следовать?
гелО вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2008, 01:17
#4
sudakov

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544


Считать надо не как лежащую по углам на опорах, и не как консоль, а как балку на упругом основании. Перерезывающиие силы, как правило, воспринимаются бетоном, поэтому в такого типа строениях ленточный фундамент часто делают из бетонных блоков ФБС, которые вообще не армированы.
sudakov вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2008, 10:16
#5
legi

конструктор
 
Регистрация: 08.12.2007
Щелково, Москва
Сообщений: 180


Цитата:
Сообщение от гелО Посмотреть сообщение
Хорошо, тогда что получается, что все рассчитывается по одной и той же методике? Что, считать, что лента фундамента это балка лежащая по углам на опорах, или консоль длиной в половину длины ленты, как наихудший вариант?
Считать как балку на упругом основании.

Цитата:
Сообщение от гелО Посмотреть сообщение
А от высоты балки (в том числе) зависит нужны хомуты или нет.
Вот и сами отвечаете на свой вопрос

Цитата:
Сообщение от гелО Посмотреть сообщение
Возможно именно по этому, как правило, там эти поперечные силы не существенны и укладываются в условие, когда хомуты необязательны.
А целесообразность установки хомутов вы уже определяете самостоятельно: подбирать сечения чтобы поперечные силы полностью воспринимались бетоном или же устанавливать поперечную арматуру.
legi вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2008, 10:32
#6
FOCUS


 
Регистрация: 19.08.2006
Сообщений: 709


По боковой поверхности выполняли теплоизоляцию. Ну а поперечку из условия 0,25D D-аибольший диаметр. Все зависит от ситуации
FOCUS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.02.2008, 23:50
#7
гелО


 
Регистрация: 28.07.2007
Москва
Сообщений: 9


Спасибо за ответы.
Для полного счастья не хватает лишь примера подобного расчета ЖБ балки на упругом основании , методички ли пособия...., я же все-таки не профессионал и пример расчета был бы лучшим вариантом для меня. Сходу самому найти не удалось...
гелО вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2008, 12:12
#8
dimarez


 
Регистрация: 08.11.2007
Сообщений: 114


У меня на работе имеется очень хорошая и "хитрая" книжка , с разными рассчетами фундаментов и балок на упругом основании.
Из рекомендаций по выбору и конструированию фундаментов, где-то написано что сечение фундамента надо принимать такое чтобы не возникла необходимость в установке поперечной арматуры.
Выполняется проверка на необходимость установки поперечной арматуры, потом коректируется сечение до нужных размеров.
Ну, а если не получается, см. что написано в других ответах.
dimarez вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.02.2008, 15:26
#9
гелО


 
Регистрация: 28.07.2007
Москва
Сообщений: 9


Цитата:
Сообщение от dimarez Посмотреть сообщение
У меня на работе имеется очень хорошая и "хитрая" книжка , с разными рассчетами фундаментов и балок на упругом основании.
Это то что надо!!! Скажите хотя бы точное название этой "хитрой" книжки и ее авторов!!! Может смогу найти...
Цитата:
Из рекомендаций по выбору и конструированию фундаментов, где-то написано что сечение фундамента надо принимать такое чтобы не возникла необходимость в установке поперечной арматуры.
ГДЕ??? Где это написано... Вспомните пожалуйста!!! Может коллеги помогут.
Буду Вам премного благодарен!!!
гелО вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2008, 16:53
#10
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


гелО - можно посоветовать литратуру по расчету балок и плит на упругом основании :
Горбунов-Посадов М.И.,Маликова Т.А., Соломин В.И. Расчет конструкций на упругом основании . М. Стройиздат, 1984 г.
Симвулиди И.А.Расчет инженерных конструкций на упругом основании. М., В/Ш, 1973 г.
Синицын А.П. Расчет балок и плит на упругом основании за пределом упругости. М. Стройиздат, 1974.
Это основополагующие, классические труды по интересующему Вас вопросу. Они есть в большинстве технических библиотек.
Если есть возможность выбора, то посоветую первую - в ней подробно изложены основы теории расчета, приведены расчетные схемы, таблицы и наиболее полно рассмотрены случаи расчета при различных граничных условиях задачи, формы плит в плане и т.д.
Не обращайте внимания на год издания - они вечны, как закон Гука и закон Кулона. Все современные расчетные ПК по сути это есть численная реализация приведенных выше методов расчета. Есть многочисленные справочники проектировщика, вузовские учебники по расчету балок и плит на упругом основании, но они есть лишь небольшая часть того, что изложено в приведенных выше трудах.
По второй части вопроса - в нормах проектирования нет требования, что ВСЕ фундаменты на естественном основании должны иметь сечение, при которой не требуется установка поперечной арматуры. Скажем так, желательно, но не обязательно. Пример - фундаменты под колонны, рабочая высота которых определяется из условия на продавливание не требуют установки поперечной арматуры. По этому поводу более четко записано по отношению к ростверкам-плитам в п.8.5 СП "Проектирование и устройство свайных фундаментов, где "... высота плитного ростверка определяется из расчета возможности восприятия поперечных сил без установки поперечной арматуры". В первой из приведенных выше книг так-же рекомендуется при расчете фундаментных плит определять толщину из тех-же условий и приводятся формулы для ее определения.
AMS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.02.2008, 00:17
#11
гелО


 
Регистрация: 28.07.2007
Москва
Сообщений: 9


Цитата:
Сообщение от AMS Посмотреть сообщение
можно посоветовать литратуру по расчету балок и плит на упругом основании :
Горбунов-Посадов М.И.,Маликова Т.А., Соломин В.И. Расчет конструкций на упругом основании . М. Стройиздат, 1984 г.
Симвулиди И.А.Расчет инженерных конструкций на упругом основании. М., В/Ш, 1973 г.
Синицын А.П. Расчет балок и плит на упругом основании за пределом упругости. М. Стройиздат, 1974.
Это основополагующие, классические труды по интересующему Вас вопросу. Они есть в большинстве технических библиотек.
Спасибо большое, первую уже скачал. Издание другое, правда (1973г), но думаю не столь важно… Будем разбираться.
Да, на изучение и некоторое понимание не мало времени уйдет… Чтоб разобраться в реальном примере – дом, скажем массой около 300т (ячеистый бетон, с армопоясом), фундамент 9х9 с поперечиной сечением, ну пусть 1,0х0,5м и с заглублением 0,4м.

Цитата:
По второй части вопроса - в нормах проектирования нет требования, что ВСЕ фундаменты на естественном основании должны иметь сечение, при которой не требуется установка поперечной арматуры.
Спасибо за разъяснения.
Цитата:
Скажем так, желательно, но не обязательно.
Немного непонятно, почему без хомутов хоть и не обязательно, но все же желательно.С чем связана такая "желательность"?
гелО вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2008, 00:36
#12
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


гелО
Слушай не мути воду, покажи проект и геологию.
А то это как лечить больного по телефону, на форуме конечно есть телепаты которые тебе уже отвечають.
Но как то мы не до росли до их уровня......
Ну если уж нужно по считать плиту на упругом основании ручками, то гляньте расчеты Жемочкина.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2010, 09:22
#13
goncha

civil engineer
 
Регистрация: 22.12.2008
Київ
Сообщений: 53
<phrase 1= Отправить сообщение для goncha с помощью Skype™


Коллеги, вопрос "сюда же": двухэтажный коттедж с мансардой, запас по фундаментам около 75% (сначала проектировали без геологии под 12т/м2, потом выяснилось, что грунт "несет" 23т\м2).
Фундаменты шириной под керамоблок 250 мм, без вертикального армирования. Достаточно ли будет такого армирования и ширины стенки фундамента?
Спасибо...
Вложения
Тип файла: pdf 2-4_Фундамент 4 (1).pdf (15.7 Кб, 5810 просмотров)
goncha вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2010, 10:05
#14
vfc.cz


 
Регистрация: 22.02.2010
Česká republika
Сообщений: 377


Цитата:
Сообщение от goncha Посмотреть сообщение
запас по фундаментам около 75%
как говорили супер агент Джеймс Бонд и террорист Нуфаль Наман Саид - никогда не говори никогда))

Цитата:
Сообщение от goncha Посмотреть сообщение
запас по фундаментам около 75%
откуда такая святая уверенность?? Вы по деформациям считали? Грунты просадочные (или биогенные - что весьма вероятно для Киевской области)? Если да - то Ваше художество никуда не годится. + что за зверская ширина стенового элемента (еще и без армирования)?
Дальше - больше. На Вашей картинке облицовка блоков в воздухе висит))
vfc.cz вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2010, 10:55
#15
goncha

civil engineer
 
Регистрация: 22.12.2008
Київ
Сообщений: 53
<phrase 1= Отправить сообщение для goncha с помощью Skype™


Коллега, это не облицовка а пенопласт "приклееный" или вата ....
Грунты там, месок мелкий и супесок.....
goncha вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2010, 14:41
#16
vfc.cz


 
Регистрация: 22.02.2010
Česká republika
Сообщений: 377


Цитата:
Сообщение от goncha Посмотреть сообщение
супесок
воощет это супесь согласно ДСТУ Б В.2.1-2-96 - он же ГОСТ 25100-95 (либо Вы, либо Ваши гЭологи не правильно перевели з риднойи мовы))). А супесь - эт как раз лессовый грунт, который может проявлять просадочные свойства при замачивании
vfc.cz вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2010, 00:04
#17
reagent4


 
Регистрация: 24.05.2010
Сообщений: 66


у меня такой же фундамент - только по верху ширина 400мм и армирование одни прутком 14мм,
а ниже подушки сваи набивные глубиной около 1,2 м диам 150мм с армированием вертикально одним прутком диам.14. Шаг свай -через 1м вдоль ленточного.А грунт - суглинок.
Интересно - сколько тон выдержит мой на погонный метр)?
reagent4 вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2010, 01:04
#18
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


армирование одним прутком? это из области "экономика должна быть экономной"? аналогично про армирование набивной сваи... уж лучше сделали бы каркас в виде треугольной пирамиды (три прута, в поперечном сечении стоят по углам равностороннего треугольника, по высоте между собой пруты соединяются хомутами). шаг свай велик (имхо). и зачем вообще ввели эти сваи? паранойя?
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2010, 01:07
#19
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


все это выдумки прораба
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2010, 22:17
#20
reagent4


 
Регистрация: 24.05.2010
Сообщений: 66


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
армирование одним прутком? это из области "экономика должна быть экономной"? аналогично про армирование набивной сваи... уж лучше сделали бы каркас в виде треугольной пирамиды (три прута, в поперечном сечении стоят по углам равностороннего треугольника, по высоте между собой пруты соединяются хомутами). шаг свай велик (имхо). и зачем вообще ввели эти сваи? паранойя?
Три прутка диам. 16 в дырке диам.150 - густовато имхо ( некуда будет бетон совать)) .
Насчет одного прутка сверху - бывают же и просто бетонные фундаменты ,те же фбс без арматуры вообще - а на них строят повыше ,чем 2 этажа.
Подушка же была заармирована не слабо - 5 продольных стержн.16мм и поперечно через каждые 0,5м 16мм
Кстати ставил 14 после ,когда 16 арм. закончилась уже
Сваи не паранойя - просто был бур ручной - вот и решил так сделать - может они не густо стоят - но хуже от них точно не будет

Последний раз редактировалось reagent4, 24.06.2010 в 22:23.
reagent4 вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2010, 22:38
#21
Neo_

матрица
 
Регистрация: 06.04.2006
Сообщений: 401


Поперечная в основном в ростверке , в малозаглубленных грунтах и при гибком каркасе. Если промерзания нет и ,например, на ленте блоки с перевязкой, то нафига коту баян, чё там 15 этажей?. Встречал дом 2эт стоит на блоках ФБС без ленты (подушек) 15 лет и 1 трещинка всего хотя так бы не рискнул никогда.
Neo_ вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2011, 19:07
#22
Credo


 
Регистрация: 05.09.2010
Сообщений: 22


Уважаемые профи, имею вопрос по этой теме. Было замечание экспертизы: подвердить расчетом армирование жб фунд балки. Подтвердили, как в балке на упругом основании. Сегодня: "Ответ не принят. Расчет неверен. Считать надо как балку на двух опорах". Теперь вопрос: не знаете ли вы, в каком нормативном документе (или хотя бы пособии, руководстве) черным по белому написано, что фундаментная балка считается именно как балка на упругом основании? Литература не в счет: эксперту она не указ. Благодарю.
Credo вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2011, 19:23
#23
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


классическая фундаментная балка на двух опорах
GIP вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2011, 19:32
#24
Credo


 
Регистрация: 05.09.2010
Сообщений: 22


А если балка опирается на грунт, как учесть сопротивление грунта?
Credo вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2011, 19:48
#25
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


навряд-ли вы найдете такое в литературе, да еще и нормативной. Не проще пределать расчет ?
GIP вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2011, 19:55
#26
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Просто не учитывайте грунт. По-моему экспертиза как раз этого и хочет. Кстати, если считать по грунту и с опорами, то усилия выйдут скорее всего значительно больше чем просто по грунту. Чтобы убедиться можно прикинуть расчет в любой МКЭ-программе.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2011, 20:48
#27
Credo


 
Регистрация: 05.09.2010
Сообщений: 22


Спасибо, я ждала Вашего ответа. Наверное, не буду упираться (в очередной раз), сделаю, как требуют. Хотя... А считаю пока вручную, жду программу,-не от меня зависит
Credo вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2012, 20:35
#28
Дашенька новенькая

студент
 
Регистрация: 11.05.2011
Самара
Сообщений: 48


подскажите мне, уважаемые товарищи!опыта у меня очень мало, вот вопросом озадачили! дом в 2 этажа с чердаком и деревянной крышей построен из пеноблоков. геологию никто не делал,поэтому пришлось считать как учили в институте на наиболее неблагоприятный грунт,глину.фундамент получился:подушка-1200х300(h),сама лента-600х800(h).все в мм естественно. армирование идет в подушке d12. поперечная d6. они меня спрашивают нужна ли вертикальная сетка. я не знаю что ответить(((подскажите где найти хотя бы как посчитать? я в растерянности((голова не тем забита уже давно((
Дашенька новенькая вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2012, 21:06
#29
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Дашенька, необходимость вертикального армирования обьясняется недостаточностью бетона на прочность от вертикальных нагрузок( как правило в тоннах на 1 пог. метр). Если прочность бетона достаточна, то и армирования не надо. Пример: стена фундамента из бетонных (неармированных) блоков типа ФБС и т.д, в ней же нет вертикальной арматуры, но бетон должен быть соответствующей марки. В вашей тоже может не быть арматуры, но в принципе надо подтвердить расчётом бетонного столба высотой 800мм и в плане 600х1000мм.
troja вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2012, 21:20
#30
Дашенька новенькая

студент
 
Регистрация: 11.05.2011
Самара
Сообщений: 48


просто арматурщики и бетонщики говорят что фундамент даст трещину или поползет, а заказчик не делал инженерно-геологических изысканий,а у меня опыта мало и я не пойму считать даже на что(((на трещиностойкость или поперечные силы(((
Дашенька новенькая вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2012, 22:24
#31
S_konstr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 05.08.2005
Одесса
Сообщений: 504
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Дашенька новенькая Посмотреть сообщение
просто арматурщики и бетонщики говорят что фундамент даст трещину или поползет, а заказчик не делал инженерно-геологических изысканий,а у меня опыта мало и я не пойму считать даже на что(((на трещиностойкость или поперечные силы(((
Странные бетонщики и арматурщики. У нас обычно наоборот, шумят, когда стену фундамента армируешь. А объяснять им про неравномерность осадок (при просадочных грунтах) как-то лень. У каждого есть богатый опыт строительства стодвадцатипятиэтажек и чудесным образом армирование там всегда оказывалось ровно таким же как и на двухэтажный (мною запроектированный) сарай. Ну это видимо от того, что мои с заказчиком договариваются за весь комплекс работ по 0-му циклу, а Ваши - за тоннаж, метраж или кубаж. Потому что иногда они и Вашу песню поют.
Хоть troja Вам и ответил совершенно верно, но чуть недоговаривает. Вам действительно нужно рассчитать бетонный столб заданных механических и геометрических характеристик, чтобы раз и на всегда убедиться, что считать его совершенно глупо. Считать его, безусловно, следует по всем критериям - прочность (внецентренное сжатие, смятие, продавливание на торцах, поперечная сила и изгиб под простенками*) и деформации (трещиностойкость* и прогибы под теми же простенками*). Где-то на 13% полного цикла расчетов Вы увидите полную нецелесообразность их дальнейшего выполнения.
Теперь ближе к сути. Бетон Вашей ленты может потрещать (оказаться не способным к восприятию главных растягивающих напряжений) в следующих случаях:
1. При производстве работ - от усадки бетона.
2. При эксплуатации - от перепадов температуры (особенно, если не закрытым оставить) по причине собственного расширения-сжатия бетона или процессов в грунтах основания.
Отдельным пунктом следует выделить то, что Вами названо "наихудшие грунтовые условия". Дело в том, что таковых не существует. Какие бы критерии "наихудшести" Вы бы не выбрали, всегда найдутся еще более худшие условия. У нас, например, если в основании обнаружили именно глину, то считай очень повезло, и заказчик радуется сэкономленным деньгам. Основная причина "трещинообразования неармированной ленты" может быть тупо неравномерная осадка здания, просадка, промерзание и т.п. грунта.
Вам стоило бы изучить площадку строительства и по косвенным факторам попытаться установить, что происходит с соседними зданиями и просто грунтом (поверхностью земли) на соседних участках. И если где-то что-то не так, попытаться выяснить причины. Может оказаться, что все принятые решения как минимум глупы.
S_konstr вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2012, 23:40
#32
Дашенька новенькая

студент
 
Регистрация: 11.05.2011
Самара
Сообщений: 48


спасибо Вам огромное за такой развернутый ответ. только дело в том, что на площадку меня никто не возил,да и по соседним зданиям я ничего не пойму из-за своего оооочень маленького опыта((а вот про расчеты,которые необходимо сделать спасибо огромное!осталось отыскать примеры и алгоритм. как назло они меня во время болезни тыркают(ничего не понимаю( спасиииибо! очень благодарна! если можете скажите где примеры найти?
Дашенька новенькая вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Схема армирования ленточного фундамента



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Нужен лисп (пронизыватель лайаутов) dextron3 LISP 91 25.07.2007 07:37
Вопрос по доработке фундамента Bim56 Основания и фундаменты 22 24.07.2007 21:22
Вопрос к конструкторам. Схема фундамента без заглубления. mrbadbear Основания и фундаменты 17 05.06.2007 16:47
схема армирования лифтовой шахты Marika Железобетонные конструкции 38 17.04.2006 19:59