| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Схема армирования ленточного фундамента
Москва
Регистрация: 28.07.2007
Сообщений: 9
|
||
Просмотров: 67363
|
|
||||
конструктор Регистрация: 08.12.2007
Щелково, Москва
Сообщений: 180
|
Цитата:
В том числе и на действие поперечных сил. Применение хомутов оправдано в случае их необходимости по расчету. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.07.2007
Москва
Сообщений: 9
|
Спасибо за ответ, но то что все конструкции рассчитываются на все усилия, которые в них возникают, это в общем то понятно…
Тогда уточню вопросы, уж извините за непрофессиональные формулировки… Хорошо, тогда что получается, что все рассчитывается по одной и той же методике? Что, считать, что лента фундамента это балка лежащая по углам на опорах, или консоль длиной в половину длины ленты, как наихудший вариант? Существует ли литература, какие-либо пособия или методички, где приведены подобные расчеты армирования именно для фундаментов? Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544
|
Считать надо не как лежащую по углам на опорах, и не как консоль, а как балку на упругом основании. Перерезывающиие силы, как правило, воспринимаются бетоном, поэтому в такого типа строениях ленточный фундамент часто делают из бетонных блоков ФБС, которые вообще не армированы.
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 08.12.2007
Щелково, Москва
Сообщений: 180
|
Цитата:
Вот и сами отвечаете на свой вопрос ![]() А целесообразность установки хомутов вы уже определяете самостоятельно: подбирать сечения чтобы поперечные силы полностью воспринимались бетоном или же устанавливать поперечную арматуру. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.07.2007
Москва
Сообщений: 9
|
Спасибо за ответы.
![]() Для полного счастья не хватает лишь примера подобного расчета ЖБ балки на упругом основании , методички ли пособия...., я же все-таки не профессионал и пример расчета был бы лучшим вариантом для меня. Сходу самому найти не удалось... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.11.2007
Сообщений: 114
|
У меня на работе имеется очень хорошая и "хитрая" книжка , с разными рассчетами фундаментов и балок на упругом основании.
Из рекомендаций по выбору и конструированию фундаментов, где-то написано что сечение фундамента надо принимать такое чтобы не возникла необходимость в установке поперечной арматуры. Выполняется проверка на необходимость установки поперечной арматуры, потом коректируется сечение до нужных размеров. Ну, а если не получается, см. что написано в других ответах. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.07.2007
Москва
Сообщений: 9
|
Цитата:
Цитата:
Буду Вам премного благодарен!!! |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
гелО - можно посоветовать литратуру по расчету балок и плит на упругом основании :
Горбунов-Посадов М.И.,Маликова Т.А., Соломин В.И. Расчет конструкций на упругом основании . М. Стройиздат, 1984 г. Симвулиди И.А.Расчет инженерных конструкций на упругом основании. М., В/Ш, 1973 г. Синицын А.П. Расчет балок и плит на упругом основании за пределом упругости. М. Стройиздат, 1974. Это основополагующие, классические труды по интересующему Вас вопросу. Они есть в большинстве технических библиотек. Если есть возможность выбора, то посоветую первую - в ней подробно изложены основы теории расчета, приведены расчетные схемы, таблицы и наиболее полно рассмотрены случаи расчета при различных граничных условиях задачи, формы плит в плане и т.д. Не обращайте внимания на год издания - они вечны, как закон Гука и закон Кулона. Все современные расчетные ПК по сути это есть численная реализация приведенных выше методов расчета. Есть многочисленные справочники проектировщика, вузовские учебники по расчету балок и плит на упругом основании, но они есть лишь небольшая часть того, что изложено в приведенных выше трудах. По второй части вопроса - в нормах проектирования нет требования, что ВСЕ фундаменты на естественном основании должны иметь сечение, при которой не требуется установка поперечной арматуры. Скажем так, желательно, но не обязательно. Пример - фундаменты под колонны, рабочая высота которых определяется из условия на продавливание не требуют установки поперечной арматуры. По этому поводу более четко записано по отношению к ростверкам-плитам в п.8.5 СП "Проектирование и устройство свайных фундаментов, где "... высота плитного ростверка определяется из расчета возможности восприятия поперечных сил без установки поперечной арматуры". В первой из приведенных выше книг так-же рекомендуется при расчете фундаментных плит определять толщину из тех-же условий и приводятся формулы для ее определения. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.07.2007
Москва
Сообщений: 9
|
Цитата:
Да, на изучение и некоторое понимание не мало времени уйдет… Чтоб разобраться в реальном примере – дом, скажем массой около 300т (ячеистый бетон, с армопоясом), фундамент 9х9 с поперечиной сечением, ну пусть 1,0х0,5м и с заглублением 0,4м. Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
гелО
Слушай не мути воду, покажи проект и геологию. А то это как лечить больного по телефону, на форуме конечно есть телепаты которые тебе уже отвечають. Но как то мы не до росли до их уровня...... Ну если уж нужно по считать плиту на упругом основании ручками, то гляньте расчеты Жемочкина.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Коллеги, вопрос "сюда же": двухэтажный коттедж с мансардой, запас по фундаментам около 75% (сначала проектировали без геологии под 12т/м2, потом выяснилось, что грунт "несет" 23т\м2).
Фундаменты шириной под керамоблок 250 мм, без вертикального армирования. Достаточно ли будет такого армирования и ширины стенки фундамента? Спасибо... |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.02.2010
Česká republika
Сообщений: 377
|
как говорили супер агент Джеймс Бонд и террорист Нуфаль Наман Саид - никогда не говори никогда))
откуда такая святая уверенность?? Вы по деформациям считали? Грунты просадочные (или биогенные - что весьма вероятно для Киевской области)? Если да - то Ваше художество никуда не годится. + что за зверская ширина стенового элемента (еще и без армирования)? Дальше - больше. На Вашей картинке облицовка блоков в воздухе висит)) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.02.2010
Česká republika
Сообщений: 377
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.05.2010
Сообщений: 66
|
у меня такой же фундамент - только по верху ширина 400мм и армирование одни прутком 14мм,
а ниже подушки сваи набивные глубиной около 1,2 м диам 150мм с армированием вертикально одним прутком диам.14. Шаг свай -через 1м вдоль ленточного.А грунт - суглинок. Интересно - сколько тон выдержит мой на погонный метр)? |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
армирование одним прутком? это из области "экономика должна быть экономной"? аналогично про армирование набивной сваи... уж лучше сделали бы каркас в виде треугольной пирамиды (три прута, в поперечном сечении стоят по углам равностороннего треугольника, по высоте между собой пруты соединяются хомутами). шаг свай велик (имхо). и зачем вообще ввели эти сваи? паранойя?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.05.2010
Сообщений: 66
|
Цитата:
Насчет одного прутка сверху - бывают же и просто бетонные фундаменты ,те же фбс без арматуры вообще - а на них строят повыше ,чем 2 этажа. Подушка же была заармирована не слабо - 5 продольных стержн.16мм и поперечно через каждые 0,5м 16мм Кстати ставил 14 после ,когда 16 арм. закончилась уже Сваи не паранойя - просто был бур ручной - вот и решил так сделать - может они не густо стоят - но хуже от них точно не будет Последний раз редактировалось reagent4, 24.06.2010 в 22:23. |
|||
![]() |
|
||||
матрица Регистрация: 06.04.2006
Сообщений: 401
|
Поперечная в основном в ростверке , в малозаглубленных грунтах и при гибком каркасе. Если промерзания нет и ,например, на ленте блоки с перевязкой, то нафига коту баян, чё там 15 этажей?. Встречал дом 2эт стоит на блоках ФБС без ленты (подушек) 15 лет и 1 трещинка всего хотя так бы не рискнул никогда.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.09.2010
Сообщений: 22
|
Уважаемые профи, имею вопрос по этой теме. Было замечание экспертизы: подвердить расчетом армирование жб фунд балки. Подтвердили, как в балке на упругом основании. Сегодня: "Ответ не принят. Расчет неверен. Считать надо как балку на двух опорах". Теперь вопрос: не знаете ли вы, в каком нормативном документе (или хотя бы пособии, руководстве) черным по белому написано, что фундаментная балка считается именно как балка на упругом основании? Литература не в счет: эксперту она не указ. Благодарю.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Просто не учитывайте грунт. По-моему экспертиза как раз этого и хочет. Кстати, если считать по грунту и с опорами, то усилия выйдут скорее всего значительно больше чем просто по грунту. Чтобы убедиться можно прикинуть расчет в любой МКЭ-программе.
|
|||
![]() |
|
||||
студент Регистрация: 11.05.2011
Самара
Сообщений: 48
|
подскажите мне, уважаемые товарищи!опыта у меня очень мало, вот вопросом озадачили! дом в 2 этажа с чердаком и деревянной крышей построен из пеноблоков. геологию никто не делал,поэтому пришлось считать как учили в институте на наиболее неблагоприятный грунт,глину.фундамент получился:подушка-1200х300(h),сама лента-600х800(h).все в мм естественно. армирование идет в подушке d12. поперечная d6. они меня спрашивают нужна ли вертикальная сетка. я не знаю что ответить(((подскажите где найти хотя бы как посчитать? я в растерянности((голова не тем забита уже давно((
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
Дашенька, необходимость вертикального армирования обьясняется недостаточностью бетона на прочность от вертикальных нагрузок( как правило в тоннах на 1 пог. метр). Если прочность бетона достаточна, то и армирования не надо. Пример: стена фундамента из бетонных (неармированных) блоков типа ФБС и т.д, в ней же нет вертикальной арматуры, но бетон должен быть соответствующей марки. В вашей тоже может не быть арматуры, но в принципе надо подтвердить расчётом бетонного столба высотой 800мм и в плане 600х1000мм.
|
|||
![]() |
|
||||
студент Регистрация: 11.05.2011
Самара
Сообщений: 48
|
просто арматурщики и бетонщики говорят что фундамент даст трещину или поползет, а заказчик не делал инженерно-геологических изысканий,а у меня опыта мало и я не пойму считать даже на что(((на трещиностойкость или поперечные силы(((
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 05.08.2005
Одесса
Сообщений: 504
![]() |
Цитата:
Хоть troja Вам и ответил совершенно верно, но чуть недоговаривает. Вам действительно нужно рассчитать бетонный столб заданных механических и геометрических характеристик, чтобы раз и на всегда убедиться, что считать его совершенно глупо. Считать его, безусловно, следует по всем критериям - прочность (внецентренное сжатие, смятие, продавливание на торцах, поперечная сила и изгиб под простенками*) и деформации (трещиностойкость* и прогибы под теми же простенками*). Где-то на 13% полного цикла расчетов Вы увидите полную нецелесообразность их дальнейшего выполнения. Теперь ближе к сути. Бетон Вашей ленты может потрещать (оказаться не способным к восприятию главных растягивающих напряжений) в следующих случаях: 1. При производстве работ - от усадки бетона. 2. При эксплуатации - от перепадов температуры (особенно, если не закрытым оставить) по причине собственного расширения-сжатия бетона или процессов в грунтах основания. Отдельным пунктом следует выделить то, что Вами названо "наихудшие грунтовые условия". Дело в том, что таковых не существует. Какие бы критерии "наихудшести" Вы бы не выбрали, всегда найдутся еще более худшие условия. У нас, например, если в основании обнаружили именно глину, то считай очень повезло, и заказчик радуется сэкономленным деньгам. Основная причина "трещинообразования неармированной ленты" может быть тупо неравномерная осадка здания, просадка, промерзание и т.п. грунта. Вам стоило бы изучить площадку строительства и по косвенным факторам попытаться установить, что происходит с соседними зданиями и просто грунтом (поверхностью земли) на соседних участках. И если где-то что-то не так, попытаться выяснить причины. Может оказаться, что все принятые решения как минимум глупы. |
|||
![]() |
|
||||
студент Регистрация: 11.05.2011
Самара
Сообщений: 48
|
спасибо Вам огромное за такой развернутый ответ. только дело в том, что на площадку меня никто не возил,да и по соседним зданиям я ничего не пойму из-за своего оооочень маленького опыта((а вот про расчеты,которые необходимо сделать спасибо огромное!осталось отыскать примеры и алгоритм. как назло они меня во время болезни тыркают(ничего не понимаю( спасиииибо! очень благодарна! если можете скажите где примеры найти?
![]() |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |
Нужен лисп (пронизыватель лайаутов) | dextron3 | LISP | 91 | 25.07.2007 07:37 |
Вопрос по доработке фундамента | Bim56 | Основания и фундаменты | 22 | 24.07.2007 21:22 |
Вопрос к конструкторам. Схема фундамента без заглубления. | mrbadbear | Основания и фундаменты | 17 | 05.06.2007 16:47 |
схема армирования лифтовой шахты | Marika | Железобетонные конструкции | 38 | 17.04.2006 19:59 |