Как устроить акустический шов у лифтовой шахты
Регистрация: 21.02.2008
Сообщений: 21
|
||
Просмотров: 39796
|
|
||||
Регистрация: 21.02.2008
Сообщений: 21
|
Есть СНиП 23-03-2003.
"11.8 Лифтовые шахты целесообразно располагать в лестничной клетке между лестничными маршами. При архитектурно-планировочном решении жилого здания следует предусматривать, чтобы к встроенной лифтовой шахте примыкали помещения, не требующие повышенной защиты от шума (холлы, коридоры, кухни, санитарные узлы). Все лифтовые шахты должны иметь самостоятельный фундамент и быть отделены от других конструкций здания акустическим швом шириной 40—50 мм." В проектируемом здании шахта расположена между лестничными маршами. Марши опираются на лобовые балки, которые в свою очередь опираются на стены лестничной клетки с одной стороны и стены лифтовой шахты с другой стороны. Так вот уважаемая экспертиза пишет замечание по п.11.8, говорят, что конструкции должны быть отделены акустическим швом. Настаивают, что вибрации передаются от шахты на стены лестничной клетки по лобовым балкам. Собственно вопрос в том как с этим бороться? Как отмахаться от экспертизы или как устроить акустический шов у балок? ПОМОГИТЕ ! ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Звукопоглащаюшая опора поможет http://www.f-tm.ru/catalog/opora/ftm_opora_05td21sd.pdf
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.03.2009
Москва
Сообщений: 23
|
В СНиПе же ясно и четко написано: "Все лифтовые шахты должны иметь ... быть отделены от других конструкций здания акустическим швом шириной 40—50 мм".
Зачем надо было принимать такое конструктивное решение балок с опиранием на стены лифтовой шахты? Чтобы потом с этим "бороться"? От экспертизы вы вряд ли отмахнетесь, а единственно правильным решением в данном случае видится такое: выполнить опирание балок лестничных маршей на противоположные несущие стены лестничной клетки, обойдя ими лифтовую шахту с требуемым по СНиП зазором. В результате шахта окажется как бы обхваченной балочной клетью. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 15.08.2007
Киров
Сообщений: 2,204
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.03.2009
Москва
Сообщений: 23
|
Для начала задайтесь вопросом, от каких внешних сил вы хотите обеспечить устойчивость шахты?
Цитата:
К тому же кирпич в качестве материала для кладки стен многоэтажных зданий, ПМЛМ, может быть полезен только в целях обеспечения занятости бригады каменщиков на лето ![]() |
|||
![]() |
|
||||
http://penoterm.ru/inner.php?page=vibroinsulation
В сентябре 2007 г. представители этой конторы приезжали с промо-акцией в Саратов, им как раз этот вопрос задавали
__________________
Материализую мысли. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.02.2008
Сообщений: 21
|
2wadpol:
Бороться надо за тем, чтобы не исправлять рабочий проект, который уже готов. Дом кирпичный 10-и этажный. Монолит у нас в г. Калуга почти не строят. Вы в своих проектах, отделяете шахту от остальных конструкций? Мы к сожалению с такими трудностями столкнулись впервые, ранее все проекты с таким же устройством лестнично-лифтового узла проходили без проблем. Надо сказать, что с учётом требований снипа мы, конечно, были не правы, вопрос только в адекватности этих требований. Недумаю что по лобовым балкам могут передаться какие-то вибрации, перекрытие шахты да, но лобовые балки... у нас ими вообще служат перемычки пб16-37, пролёт маленький, удобно было ![]() Кроме того марши сборные, размеры лифтовой шахты определены заданием лифтовиков, лифт определён заказчиком, и разместить марши и шахту так, чтобы перекинуть балки без опоры на шахту, без извращённо надуманных решений, не возможно. Или нафиг менять всю архитектуру, что вообще плохо. Не позволяют фиксированные размеры маршей и шахты. Длина проекции марша в плане меньше длины лифтовой шахты в плане. Да и пролёты тогда будут хорошие, не слишком выгодно экономически. Менять что-либо принципиально уже поздно. Можеть есть какие-то более адекватные способы? Тут один парень писал про звукопоглощающие опоры(типа ризинки что-то) - может поможет, завтра почитаю сколько они держут. Спасибо за мнение, хоть и не стало легче. |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,426
|
2 темы объединены и перенесены в другой раздел.
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.02.2008
Сообщений: 21
|
Зря, по-моему перенесли. Всё в общем то сводится не к поиску узла, а людей которые были в такой же ситуации. Как они из неё вышли. Не верю я что все отделяют шахту от остальных конструкций. Может кто писал письмо разработчикам СНиПа? Бредовое по-моему требование.
Не знаю поможет ли эта звукопоглощающая опора, попробуем. Придётся менять конструкции. С лобовой балки надо будет убирать нагрузку от кладки, для этого над балкой придётся делать перемычку через зазор. Балку сажать на звукопоглощающую опору, а по бокам от балки ставить звукопоглощающйи материал. Как только доказать что он достаточно поглощает звук. У всех экспериза добрая или никто на шахту ничего не опирает? |
|||
![]() |
|
||||
В строительном проектировании с 05.10.2004 Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,251
|
Цитата:
Да и пункт этот есть в расчетном СП по проектированию звукоизолции |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.03.2012
Сообщений: 438
|
Собственно, вопрос, куда теперь пресловутый пункт 11.8 делся. В СП Защита от шума его уже нет. Убежал в какой-то другой СП или сгинул насовсем?
__________________
Конструкторам пора понять, они не белая кость ПГС, а маленькие исполнители воли архитекторов (с) |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 25.06.2013
иваново
Сообщений: 71
|
Он перешел в другой СП (вот только уже не помню в какой), а с ноября 2017 начнет действовать новый СП по шуму, в котором п. 9.21б гласит "все лифтовые шахты должны быть отделены от других конструкций зданий акустическим швом шириной 40-50мм"
|
|||
![]() |
|
||||
В строительном проектировании с 05.10.2004 Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,251
|
а что за новый СП по шуму? - у Минстроя не нашел
|
|||
![]() |
|
||||
В строительном проектировании с 05.10.2004 Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,251
|
тем более лифтовую шахту самостоятельно ставить на фундамент можно только до определенного предела по высоте здания
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 25.06.2013
иваново
Сообщений: 71
|
|
|||
![]() |
|
||||
В строительном проектировании с 05.10.2004 Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,251
|
Цитата:
не понял, поскольку это не новый СП а старый, прелопаченый измом |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
кто как с ноября проектирует шахты лифтов? отделяете швом?
в Постановление 1521 включены пункты 9.17-9.21, а требование шва в 9.21б - это составная часть пункта 9.21 или уже следующий пункт, который в перечень обязательных не включен? |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 25.06.2013
иваново
Сообщений: 71
|
В монолитных зданиях проектирую с акустическим (даже когда пункт отменяли), а со сборными много вопросов появилось. Например, как устоит кирпичная стена лифта без перевязки на всю высоту многоэтажного здания?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
Цитата:
Я так понимаю в остальных случаях это парная стенка - с одной стороны шахта с другой кирпичная перегородка, посередине минвата? |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 25.06.2013
иваново
Сообщений: 71
|
На стены лифта перекрытие не опираю. Ставлю дублирующие монолитные стенки необходимые для опоры плиты (не по всему периметру лифта), между ними пенополистирол.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
Цитата:
![]() Это очень не экономно как в плане расхода материалов и нагрузки на фундамент, так и плане сокращение продаваемых площадей. А что-то без парных монолитных стен видели когда нибудь? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.08.2006
Сообщений: 709
|
Пункт 9.21. Дополнить пунктами в следующей редакции:
"9.21а При проектировании лифтов необходимо предусматривать меры по защите жилых помещений от структурного шума, возникающего при работе лебедки с редуктором в машинном отделении лифтов. 9.21б Все лифтовые шахты должны быть отделены от других конструкций зданий акустическим швом шириной 40-50 мм. Пункт как я понимаю это не следующий, а дополнение к 9.21 (его дополнили). А следовательно, он обязательный согласно постановления 1521 (#23) По ходу снова фундаменты отдельно нужно делать, хотя трактовка иная, чем СНиП 23-03-2003 ЗАЩИТА ОТ ШУМА 11.8 Лифтовые шахты целесообразно располагать в лестничной клетке между лестничными маршами. При архитектурно-планировочном решении жилого здания следует предусматривать, чтобы к встроенной лифтовой шахте примыкали помещения, не требующие повышенной защиты от шума (холлы, коридоры, кухни, санитарные узлы). Все лифтовые шахты должны иметь самостоятельный фундамент и быть отделены от других конструкций здания акустическим швом шириной 40 - 50 мм. Про фундаменты ничего не сказано. Кто как с ноября планирует их делать? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
Как писал mainevent100, конструкции лифтовых шахт практически никогда не отделяли от конструкций здания, так как весь лестнично-лифтовый узел выполнял роль ядра жесткости.
Редко когда, но делали парные стены - Монолит-Минвата-Кладка, описанные мной в #25 (надеюсь, рисунок не нужен). При этом примыкающие монолитные перекрытия всё-равно опирали на шахты жестко. Такой способ не давал защиты от "структурного шума", а вот в качестве акустического вполне себе годился. С новыми пунктами 9.21а и 9.21б, как я полагаю, нужно ещё предусмотреть мероприятия против структурного шума. Если это не какие-то гасители непосредственно под лебёдкой, то опирание перекрытия на лифтовые шахты тоже получается недопустимо. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.06.2009
Сообщений: 18
|
Коллеги подниму вопрос, т.к. он для меня в данный момент очень актуален, ГИП требует устройство шва в соответствии с п.9.21б, но это очень негативно сказывается на расчетах монолитного каркаса. Неужели теперь всем придется делать данный шов?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
В дополнение к предыдущим постам...
Нашел такой вариант для опирания перекрытия. Но это не про монолит, мне кажется. Хотя идея должна быть такой. ![]() Из http://www.tectonica-online.com/prod...box_trapez_bi/ |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2007
Сообщений: 90
|
Применение на обязательной основе пункта 9.21 обеспечивает соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521).
Пункта 9.21б в перечне нет. [ Последний раз редактировалось Сергей Е., 31.01.2018 в 14:02. |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
Но узел понятен, а вот как в нынешних планировках сделать отдельную шахту в монолите - вопрос. Потому как шахты, как правило, примыкают к стене лестницы, и получаются две стены, стоящие в 50 мм друг от друга. Сразу возникает вопрос о производстве работ. Со сборной шахтой проблем меньше.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 574
|
Цитата:
Но по-хорошему да, лучше делать отдельно, особенно в жб. |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
Цитата:
![]() ![]()
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.11.2009
Сообщений: 251
|
Здравствуйте!
Монолитная 9 этажка. Лифтовая шахта граничит с санузлом. Нужно или отделять перекрытия между этими помещениями? Если не нужно, то думаю сделать 200мм (жб)-40мм (акуст. изоляция)- 120мм (кирпич). Если да, то придется городить дублирующую жб стенку. |
|||
![]() |
|
||||
ЭПБ, обследование стр. конструкций Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,659
|
Нет.
Реестр обязательных требований сейчас. https://xn--e1ahdbdflckekkc.xn--p1ai/rntd/5432 => все требования. |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
https://normativ.kontur.ru/document?...umentId=431978
----- добавлено через ~12 мин. ----- С лифтами опять бодяга. Пункт исчез опять, чтобы снова появиться в будущем? Посмотрел ПЗ обосновывающее и описывающее последнее изменение. Хочется застрелить нормотворцев. В описании причин - отсутсвие в нормах методик расчета структурного шума, в описании измов какая-то хрень, без всяких структурных шумов. Поюзал сеть, и в Москве очень много контор занимаются выбыванием средств у застройщиков, особенно по шумам, в том числе и от лифтов. Убирают шум также как и в машинах, в принципе теми же материалами, только толщина их больше. Соответственно и ценник. Тачку зашумить порядка 30 тыр. Квартиру ххх. Шумят ли лифты на деле? У меня начальник долгое время спорил со мной по поводу шума от лифта. Говорил, что нет у него в доме шума от лифта. Пока не пожил пару месяцев у себя в загородном доме, а потом вернулся в квартиру. Теперь говорит - песец как слышно. Когда ты падаешь и спишь как убитый - там не до лифта. А когда калькулятор в голове не останавливается и дома, то жесть.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Устройство лифтовой шахты из сборных ж/б панелей. Необходимые требования к шахте. | Artem33 | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 31.01.2018 10:00 |
Коэффициент продольного изгиба стен кирпичной лифтовой шахты | Andrey88 | Каменные и армокаменные конструкции | 14 | 29.04.2016 14:29 |
Вопрос по перевязке стен лифтовой шахты со стенами здания | андрей1 | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 20.06.2014 15:25 |
Нужны чертежи металлосетчатой лифтовой шахты для советских многоэтажек | GaUcHё | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 25.10.2013 12:19 |
Конструирование монолитной лифтовой шахты | Structure.eng | Железобетонные конструкции | 4 | 26.04.2012 09:28 |