| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
SCAD. Плита не работающая на растяжение в верхней зоне
Регистрация: 28.04.2009
Сообщений: 302
|
||
Просмотров: 10046
|
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
В местах, где появляется момент в верхней зоне у вас плита будет работать по типу многопролётной неразрезной балки по направлению перепендикулярному приведенному сечению. То есть верхние волокна одной части плиты являются как бы заделкой в углу для другой части плиты, так как припятствуют её свободным перемещениям.
Всё может найти своё объяснение. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.04.2009
Сообщений: 650
|
Карлсон!
Цитата:
Цитата:
DK! Вы же интеллигентный человек Цитата:
Автора полагаю больше не увидим - но все таки. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.04.2009
Сообщений: 302
|
>Grim
Моделировал конечными элементами плита-оболочка, по контуру связи препятствующие перемещению только по Z. Материал плиты бетон В20 толщина 16см. >DK Ну, нелинейную так нелинейную. Вопрос как это реализовать средствами Скада? На форуме подымалась тема касающаяся похожего случая, но речь шла об ANSYS: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=32844 >UnAtom Почему возникают такие усилия в показанной схеме я прекрасно понимаю, но очевидно, что при отсутствии армирования в верхней зоне плита так работать не будет. Отсюда и вопрос -- как быть? >опус Где это нормы не велят класть рабочую арматуру только в нижней зоне? А на счет материала -- я тут скорее имел ввиду модель работы железобетонного сечения с одиночным армированием. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.04.2009
Сообщений: 650
|
Карлсон!
Совершенно лень рыться, но то ли в СП то ли в каком то Руководстве (Я не такой "памятливый", как Армин, но если "покопаться" то найду - предлогалось раскатывать две сетки в монолитном прекрытии, причем одинакового по диаметру сечения, а сложные участки проходить дополнительным армированием - так сейчас и делаю.) А это Вам на "закуску" http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...EF%EB%E8%F2%FB |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.04.2009
Сообщений: 302
|
>опус
Если вы говорите о конструктивной арматуре, то это само собой разумеющееся, только я ведь об рабочей арматуре толкую. >Всем Мне тут подсказывают, что возможно в Лире есть конечные элементы моделирующие подобную ситуацию. Может ли кто-нибудь это достоверно подтвердить? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.04.2009
Сообщений: 302
|
>palexxvlad
То есть вы хотите сказать, что если воспользоваться подобными элементами, не будет учтена работа материала в верхней зоне при растяжении? И в моей схеме не будет отрицательных моментов? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Капец...Карлсон, при такой геометрической форме плиты появление изгибающих моментов в верхней зоне неизбежно. Посмотрите внимательно свою картинку из 1-го поста. У вас фактически 2 плиты которые деформируются выпуклостью вниз, но относительно друг друга ваши плиты ЛОМАЕТ, отсюда и моменты с противиположным знаком в зоне из излома.
И вообще Цитата:
При чем тут конечные элементы? При чем тут армирование? При чем тут "материал имеющий различные диаграммы на растяжение и сжатие" (к стати одним из таких материалов являектся бетон к примеру)? В любой программе с любым конечным элементом данный момент появиться. И тут 2 варианта либо ложить туда арматуру, либо делать шов - специально разделять 2 плиты, чтобы конструкции сами себя не разделили трещиной.
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.04.2009
Сообщений: 650
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.04.2009
Сообщений: 302
|
>Regby
Разве я спрашивал почему в моей схеме появляются моменты вызывающие растягивающие напряжения в верхней зоне (такая формулировка будет правильней ваших "моментов в верхней зоне" раз уж вы боритесь за точность формулировок)? Более того, я уже два раза написал что мне это совершенно понятно. Тем не менее спасибо за еще одно объяснение. Модель работы железобетонного сечения мне так же прекрасно знакома. Впрочем еще раз спасибо что напомнили. При этом совершенно не понимаю в чем вы пытаетесь оппонировать? Сравните: Карлсон: "бетон верхней зоны на растяжение работать не будет". Regby: "бетон на растяжение не работает в принципе". Я разницы не вижу. Что касается фразы <<Правильнее сказать "верхняя зона сечения не будет растянутой">>, то на мой скоромный взгляд вы противоречите своему же высказыванию <<при такой геометрической форме плиты появление изгибающих моментов в верхней зоне неизбежно>>, почему это правильнее я, увы, не понял. Отвечая на вопрос при чем тут конечные элементы, армирование, и материал (про бетон вы вообще открыли мне глаза, я-то думал, что бетон попрочнее стали на растяжение будет, ан вон оно как) отмечу: как я уточнил в посте №6, в качестве материала меня интересует нечто подобное железобетонному сечению с одиночной арматурой (вот при чем тут арматура). И о том как это решить я и спрашиваю знатоков. А конечные элементы и материал, тут упоминаются как одни из средств которыми в известной мере и решаются все задачи в средах реализующих МКЭ. Если вы считаете, что это не реализумемо, то просьба более развернуто (если это позволяет ваше время) объяснить вашу позицию. Возможно, я не понятно задаю вопрос. Попробую написать по другому. Я полагаю, что все мы понимаем как работает железобетонное сечение в котором арматура расположена только в нижней зоне. Задача -- смоделировать перекрытие которое будет правильно рассчитано в соответствии с оговоренной моделью. p.s. Мне кажется не правдоподобным утверждение будто в принципе не может существовать такого конечного элемента, который бы работал только на положительный момент и позволял любые перемещения (поворот) при отрицательном моменте (условно говоря при положительном моменте -- работаем, при отрицательном -- имеем нечто вроде шарнира). ДОБАВЛЕНО: В продолжение темы хочу предложить следующее решение ![]() Мне кажется что такая модель вполне могла бы соответствовать железобетонному элементу с одиночным армированием. А раз так, то и конечный элемент который бы работал аналогично предлагаемой схеме создать вполне возможно. И вероятно где-то он уже создан. Последний раз редактировалось Карлсон, 30.04.2009 в 11:39. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Другое дело, что сам принцип задания жесткости другой - количество арматуры численно задается по сечению элемента, отсюда и соответствующее перераспределение внутренних усилий. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Теперь про принцип задания жесткостей - несколько картинок ниже |
|||
|
||||
Регистрация: 14.04.2009
Сообщений: 650
|
Карлсон!
Цитата:
Вы полагаете физнелин не покажет растягивающие усилия в верхней зоне? ![]() Вас трудно понять, но "дерзайте"! |
|||
![]() |
|
||||
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,155
|
Карлсон
Вы не забывайте, что нелин - это интерационный расчет, когда нагрузка прилагается поэтапно и шагово, с корректировкой каждого шага. Так что результаты будут зависеть и от того, как смоделите нагрузки.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.04.2009
Сообщений: 302
|
>опус
Если говорить в общем -- моя позиция весьма проста я хочу получить более или менее достоверный расчет плиты предполагая, что рабочая арматура будет только в нижней зоне. Модель которая у меня имеется в Скаде составлена на основе однородных пластинчатых конечных элементов материал которых одинаково работает на растяжение и сжатие -- это совершенно не отображает то что будет происходить в реальности. Более того в углах на очень маленьких участках порядка 10см возникают значительные отрицательные моменты -- если судить по эпюре они превышают пролетные раз в пять. Я считаю что это следствие несовершенного подхода т.е. для такого расчета подобный подход неприменим. То что требуется от физической нелинейности вполне выразил palexxvlad во фразе: Цитата:
>Португалец У меня нет опыта нелинейных расчетов, поэтому буду рад любым подсказкам и наводкам. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.04.2009
Сообщений: 650
|
Карлсон!
В физнелине у Вас в угловых точках, где Вы упорно не хотите ставить рабочую арматуру обязательно появятся трещины и бетон на 1 же шаге "выскочит" из работы (почти уверен). Там же у Вас, в первую очередь, образуются пластические шарниры. Не знаю, что там у Вас за нагрузки, но могу предположить, что на втором шаге (зависит от его велечины) - может уже произойди разрушение элементов плиты в этих точках - т.е Вы своего добьетесь, но в обратном смысле слова. ![]() Наваяете чего-нибудь покажите - интересно взглянуть к чему приведет Ваше "упорство". |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
![]() |
Карлсон
Хуже СКАДа- только некоторые его пользователи. Программа вам все правильно посчитала. Картина верная. Если, конечно, не лезть в физ.-нелин, куда СКАД все равно лезть не может. Если вам это кажется неверным, но не знаете, что делать- то это, скорее, уже ваши проблемы. Не хотите ставить верхнюю- не ставьте. Просто треснет в местах концентрации усилий. Последствия- на вашей совести. Может ничего и не будет вовсе. А может, деформации поползут. Не хотите иметь МКЭ с такими усилиями- выкиньте их из расчета. Получите какую-то иную форму равновесия. |
|||
![]() |
|
||||
Обучение проектированию Регистрация: 25.03.2006
Тула
Сообщений: 219
|
Я занимался разносопротивляющимися материалами в диссертации. Конечно можно запихнуть реальную диаграмму деформирования в КЭ для физически нелинейных расчетов, но, тут я согласен с ОПУСом, что Вы от плиты хотите? Трещин в такой постановке вы не увидите. Для этого нужны другие модели, которые и в Лире, по-моему, не реализованы (надеюсь, нет путаницы с расчетом АРМИРОВАНИЯ жб элементов по известным усилиям с учетом требований по трещиностойкости и расчетом КОНСТРУКЦИИ - определение напряжений и перемещений, - в которой в процессе нагружения образуются трещины). Если не хотите армировать в этих местах - делайте шов, как предлагал Regby.
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
им отвечают: "Почему?", а они снова: "потому что быть такого не может никогда!". И еще, зачем усложнять и без того сложные вещи, да еще при этом не обоснованно пугать людей? |
|||
|
||||
Регистрация: 14.04.2009
Сообщений: 650
|
Трещины как раз и можно увидеть очень даже натурально в Лире - там есть опция "разрушения" - она их и демонстрирует.
Другое дело - ширина трещин, то тут наверное к Ансису. Что то было на эту тему, но это к Сергею Д или Евгению, Екатеринбург. |
|||
![]() |
|
||||
Обучение проектированию Регистрация: 25.03.2006
Тула
Сообщений: 219
|
Наверно я немного отстал от жизни. Что, Лира на сегодня в физически нелинейном расчете использует какие-то модели разрушения? Какие именно критерии образования, развития трещин используются? Можно ли этим управлять? Т.к. это довольно индивидуально для материала. Учитывается изменение жесткостных характеристик элементов в процессе образования трещин?
Киньте, пожалуйста, кто-нибудь руководство по современной Лире. Интересно пощупать. Что касается сообщения palexxvlad, то оно несколько не в тему. Последний раз редактировалось GAE, 30.04.2009 в 16:49. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор-проектировщик ПГС Регистрация: 03.05.2007
Москва-Ульяновск-Самара-Тольятти
Сообщений: 202
|
Трещины считают простым "дедовским"способом: по Пособию 84г. с тех пор ничего не поменялось.... Если в рассматриваемых углах плиты трещины и возникнут - то они окажутся наверняка в неагрессивной среде+внутри кладки стен -т.е. их мы не увидим никогда - а это главное при эстетическом восприятии конструкций человека (паника и проч.). И учесть, естественно перераспределение в пролёт: для рабочей практики я так навскидку вижу увеличение раза в 2....но это - в очень небольших местах
Хочется отметить удачный пример "концентрации наряжений в углах"! можно сгладить угол (по возможности добавить кусок-"вут" извне углов) и пересчитать - и посмотреть что получится. УГЛЫ (с "вутами" или без них) - усилить арматурой в виде трапецеидальных стержней типа "коромысло" - в любом случае: линейно считал или нелинейно ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.04.2009
Сообщений: 302
|
Опус, вы считаете, что если я впихну в этот концентратор верхнюю арматуру в пять раз превышающую пролетную, то все будет здорово, а если нет, то все упадет?
А вот я уверен, что этого не произойдет. Более того я считаю что даже при наличии рабочей арматуры в верхней зоне работа плиты не будет полностью соответствовать тому, что дает та самая модель Скада. Ибо суха теория, а железобетон работает иначе. >GAE Если вы продолжаете спрашивать, чего я хочу от плиты и стращаете будто я не увижу трещин. Я отвечаю, что главное для меня увидеть действительные пролетные моменты которые в модели Скада занижены. В том, показывает или не показывает Лира трещины я ориентироваться не могу ибо последний раз ее видел лет семь назад, и нынче скорой проверки своих домыслов не обещаю. Мне кажется что оценку трещин, если потребуется, возможно произвести по тем деформациям которые возникнут в "пластической" зоне. >maestro Для начала предлагаю не переходить на личности. А далее, еще раз замечу, что я не ставлю под сомнение правильность расчета Скада если принимать во внимание, то какие принципы положены в основе этой расчетной модели. Я всего лишь говорю, что это не будет соответствовать плите с одиночной арматурой. Я не понимаю истерики по этому поводу. Что такого сверхъестественного в том что я хочу проанализировать ситуацию при отсутствии верхней арматуры? Почему вы требуете от меня соответствовать модели Скада вместо того, что бы рассчитать схему такой как я ее хочу реализовать? Вы начинаете бросаться фразами, рассуждать о реальности используя вероятностное слово "может" -- может поползут деформации, а может не поползут. А нелинейная модель как раз и покажет поползут или не поползут. Чего тут гадать? Ну и наконец, зачем мне применять какие-то искусственные способы приведения модели к реальности вроде выкидывания элементов (не факт еще что это будет ближе к реальности), если для этого существуют уже реализованные методы? >Всем Тема вызвала отклик, я хочу поблагодарить всех оппонентов и не оппонентов за участие. Я могу пропасть на выходные, в этом случае прошу прощения за, возможно, не своевременные ответы на комментарии. Проверку своих домыслов в Лире я так же реализую в ближайшее время. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.03.2009
Север СССР
Сообщений: 68
|
[FONT=Verdana]Карлсон! У меня вопросы:[/FONT]
[FONT=Verdana]- Ваша конструкция не соответствует требованиям строительных норм. Это Вас не смущает?[/FONT] [FONT=Verdana]- Ваша расчетная схема ошибочна. Она содержит грубые ошибки моделирования даже в рамках "простого" СКАДа. [/FONT][FONT=Verdana]С результатами, которые Вы получили, Вы не смогли справиться. Вы их даже неправильно трактуете. Вы собираетесь дорабатывать расчетную схему до окончательных выводов? [/FONT] [FONT=Verdana]- Задачи, которые Вы ставите перед конструкцией, не очевидны с позиций конечной цели проектирования. Вы вольны всю арматуру сделать нижней! Но при этом существуют требования по трещиностойкости, деформациям, минимальным процентам армирования и т.д. (пальцев на руках не хватит!). В качестве доброй шутки можно предложить расположить арматуру по середине – так делали французы, когда «открыли» железобетон. ![]() [FONT=Verdana]- Ваш подход подозрительно схоластичен! Это – не реальная плита, а Вы аспирант или соискатель?[/FONT] [FONT=Verdana]- По каким объективным критерям Вы будете судить о том, что Ваш подход правильный?[/FONT] [FONT=Verdana]- Ваша логика почти безупречна – Вы легко раскидали оппонентов. Но Вы же ничего не знаете о нелинейщине! Вас это не смущает? ![]() [FONT=Verdana]- Ваш горизонт поиска достаточно узок. Ну научитесь применять специальные КЭ с арматурой. А по какому режиму будете нагрузку задавать? Вы готовы следить за конструкцией с момента распалубки и до ее выхода на регулярный режим эксплуатации? А что с изменением коэф-тов уравнений состояния во времени? Какая теория ползучести? Я, надеюсь, наследственной и с сингулярными ядрами, дающими бесконечную скорость в момент приложения нагрузки? ![]() [FONT=Verdana]- А как Ваш новый горизонт расчетов МКЭ будет сочетаться с пачками кирпича на плите и остановкой стройки из-за кризиса? ![]() [FONT=Verdana]- Какие знания подпирают Вашу уверенность? Цитата: «… прошу прощения за, возможно, не своевременные ответы на комментарии…». А кто собирается обижаться на Вашу несвоевременность? ![]() [FONT=Verdana]Мы (я и мои молодые коллеги) Вас не понимаем! Вы отлично начали, представив интересную задачу, но быстро ушли в абстрактные поиски, не подкрепленные ничем! Потратив всю жизнь на уточнение расчетных моделей, вы будете более далеки от конечной цели, чем в начале пути![/FONT] [FONT=Verdana]Раскройтесь! Скажите, зачем мы Вам нужны? Дайте честные ответы на заданные вопросы.[/FONT] В конце поста, я поздравляю Вас еще раз с «прибытием» на этот форум. Еще раз потому, что я подготовил пост Вам и Опусу еще вечером 29.04.2009 г. по Вашей теме. Но не могу найти Опуса. Опус! Откликайтесь! С далекого Севера СССР... Рей-Норд Последний раз редактировалось Рей-Норд, 30.04.2009 в 21:05. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.04.2009
Сообщений: 650
|
Рей-Норд!
Не понял Вашего призыва откликаться! Если Вы не в курсе, уважаемые мною Модераторы отключили мне "кнопку правки" и теперь я - как Господь Бог, должен все говорить в первой инстанции. А соответствено- должен Вам заметить мне это - очень тяжело. Собственно, что Вы от меня хотите услышать - как можно поиздеваться над оппонентом, так это мне у Вас учиться надо. Или что то другое, как говорит Regby.P.? Мне против Вас не устоять, но попытаться можно - тем более сюда на "представление" весь форум сбежится. Такого шоу здесь давно не видели. Я признаю то факт, что проиграю Вам - но не в первом же раунде! Мы опуса сразу не сдаемся. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,426
|
опус, личные претензии высказывай в личке. Кстати, перечитай-ка правила! Особенно касательно обсуждения действий модераторов и администрации форума.
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.04.2009
Сообщений: 650
|
Кулик Алексей aka kpblc!
Я очень уважаю Модераторов - никоим образом не хотел Вам лично нанести обиды. С нижайшим поклоном - опус! ![]() |
|||
![]() |
|
||||||||
проектировщик Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
![]() |
GAE
Цитата:
![]() Карлсон Цитата:
![]() Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
Цитата:
2) А в свободное от расчетов время вы случайно спортивной стрельбой из пушки по воробьмя не занимаетесь? ![]() Цитата:
|
|||||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.04.2009
Сообщений: 302
|
>Рей-Норд
Вы не приводите доводов почему моя конструкция не соответствует требованиям норм, или почему моя схема ошибочна? Если речь идет о модели Скада то, кажется, я и сам не утверждал, что она не будет соответствовать реальности, а если о нелинейной задаче, то я ее вообще не реализовал. Задачи которые я ставлю перед конструкцией более чем очевидны, и я уже даже не второй раз повторяю, что это понимание действительной картины распределения усилий при армировании только в нижней части сечения, а если точнее -- уточнение величины пролетных моментов. Про требования трещиностойкости, следует отметить, что они предъявляются главным образом для предотвращения коррозии рабочей арматуры. А раз рабочей арматуры в растянутой зоне не будет, то и требования ограничения трещиностойкости не критичны. Кроме того напомню, что речь идет о локальном концентраторе размером 10-15см. Если там и возникнут трещины, то сомневаюсь что это может носить какие-то глобальные последствия. Про деформации и проценты армирования на которые не хватит пальцев -- не понял. Где деформации, и о каком проценте армирования речь? Про схоластичный подход и соискателей -- надо полагать это риторические вопросы. Про объективные критерии правильного подхода могу повторить только то, что уже говорил про модель в Скаде и про плиту с одиночным армированием, и добавить, что это не вяжется с моими представлениями об деформации железобетона, которые, в свою очередь, мне внушили еще в институте, и продолжают внушать в специальной литературе. Незнание "нелинейщины" меня смущает, поэтому я с удовольствием выслушаю всех кто пожелает высказать свои соображения и рекомендации. Про узкий горизонт и прочее -- есть перекрытие и есть некоторая нагрузка и мне кажется, что нет великой разницы в окончательном напряженно-деформированном состоянии плиты от того сразу вся эта нагрузка будет приложена или в два этапа -- я же не предполагаю, что эта нагрузка свалится с луны. А коэффициенты уравнений ползущие к ядрам наследственной сингулярности с бесконечными скоростями в момент приложения нагрузки -- похожи на умничанье, которое, как известно, еще не признак ума (не принимайте на свой счет). На дальнейшее словоблудие даже и не знаю что ответить. Разве что попросить снизить количество смайлов на сообщение. >maestro Про личности -- имеются ввиду пользователи Скада в свободное время стреляющие по воробьям. Чего я хотел от конструкции уже и повторять устал. Правильно ли я понял будто применить инвентарные КЭ -- это избыточно, а выкидывать элементы из схемы, не имея уверенности достоверности получаемого -- это то что доктор прописал? Крепко сомневаюсь. Ну и наконец про физическую нелинейность в Скаде я ничего не писал, и не говорил будто буду ее там реализовывать, тут вы были невнимательны. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.03.2009
Север СССР
Сообщений: 68
|
[FONT=Verdana]Опус![/FONT][FONT=Verdana] Замечательно, что Вы являетесь последовательным продолжателем воинственных традиций рода опусов: «Мы опуса сразу не сдаемся». Так держать![/FONT]
[FONT=Verdana]Но Ваша решимость граничит с безрассудством: «Мне против Вас не устоять, но попытаться можно…». [/FONT] [FONT=Verdana]Не можно, Опус! Вы даже не представляете насколько разнятся наши профессиональные категории. Да и по возрасту я (к сожалению ![]() [FONT=Verdana]У меня уже сложился Ваш психологический портрет. Помимо всего прочего Вы большой фрондер. Вы готовы идти на заклание ради [/FONT][FONT=Verdana] Цитата:
[FONT=Verdana]Вы лучше Ваш воинственный пыл направьте на что-нибудь полезное. Ну, кандидатскую напишите, что ли, для начала! Тем более Карлсон невольно и темки подкидывает![/FONT] [FONT=Verdana]И главное, Опус, а зрители кто! Клименко Ярослав? Кутузов? [/FONT][FONT=Verdana]MMV[/FONT][FONT=Verdana]? Кочетков Андрей? [/FONT][FONT=Verdana]Regby[/FONT][FONT=Verdana]? ……[/FONT] [FONT=Verdana]Узнаете этот ряд? Вы хотите, чтобы я его продолжил? Вы хотите еще одного развлечения для этих? ![]() [FONT=Verdana]Р.[/FONT][FONT=Verdana]S[/FONT][FONT=Verdana]. Опус! Вы меня убили! ![]() [FONT=Verdana] Цитата:
[FONT=Verdana]Во-вторых, неужели в моих постах Вы не увидели никакого смысла? Через мой Ник войдите в «Найти сообщения от Рей-Норда». Прочтите их в одном месте, сразу. Очевидный вывод - Если меня не задевают, как личность, то и я очень корректно отношусь к коллегам. ![]() [FONT=Verdana]Я просто руководствуюсь 3-м законом Ньютона. Он носит универсальный характер! ![]() [FONT=Verdana]С далекого Севера СССР … Рей-Норд[/FONT] Последний раз редактировалось Рей-Норд, 01.05.2009 в 16:21. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
![]() |
Карлсон
Цитата:
![]() ![]() Цитата:
Не хотите воспринимать- не воспринимайте. Удалите конечные элементы и посмотрите на работу конструкции. Если она после этого прийдет в иное, устраивающее вас равновесное состояние- то и не проблема. В реале просто трещины раскроются и вы получите это состояние. Учитывая отвественность конструкции и общую ее сложность ![]() Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.03.2009
Север СССР
Сообщений: 68
|
[FONT=Verdana]Опус[/FONT][FONT=Verdana]! Я с Вами не согласен! В посте № 12 Вы пишете про молоток. Нет! И в интеллектуальном, и особенно в моральном плане против этого в обыденной жизни используют Head&Shoulders, а Вы про молоток… Я сейчас это докажу… [/FONT]
[FONT=Verdana]Карлсон[/FONT][FONT=Verdana]! Сайт, на который Вы попали весьма интересен. Бывает и полезен, особенно в части Download, за что разработчикам не большое, а громадное спасибо![/FONT] [FONT=Verdana]На самом форуме много ищущих проектировщиков или студентов (группа №1). Они активно задают вопросы. Оставшаяся небольшая часть состоит из группы №2 - опытные проектировщики, строители и ученые, дающие дельные советы, и из группы №3 – считающие себя опытными, но на самом деле «надувающие щеки». [/FONT] [FONT=Verdana]Давать проверенные практикой советы группе №1 сам Бог велел. Прислушиваться к дельным советам группы №2 – жизненная необходимость. Но существует большая проблема с группой №3 – они толкают бредовые идеи на форуме и группа №1 их слушает, не имея возможности отделить «зерна от плевел»…[/FONT] [FONT=Verdana]Есть ли выход? Я пока знаю только один – их надо разоблачать! Поэтому иногда мои посты начинаются с фразы: «Я с Вами не согласен». [/FONT] [FONT=Verdana]В группе №3 есть микроскопическая подгруппа склочников (группа №3Б). Если они будут оскорблять или провоцировать - не обращайте внимание.[/FONT] [FONT=Verdana]Итак, чтобы разобраться с плитой, начнем анализ поста №11. [/FONT] [FONT=Verdana]1) Цитата: «…У вас фактически 2 плиты, которые деформируются выпуклостью вниз, но относительно друг друга ваши плиты ЛОМАЕТ, отсюда и моменты с противоположным знаком в зоне из излома…» [/FONT] [FONT=Verdana]Ха-ха! [/FONT] [FONT=Verdana]Для простоты подравняем две половинки плиты Карлсона, то есть сделаем плиту симметричной относительно злополучного сечения (см. прилагаемую схему).[/FONT] [FONT=Verdana]Вырежем мысленно полоску единичной ширины вдоль стороны плиты, входящей во внешний угол (см. схему). Посмотрите на нее с торца плиты (сеч.1-1). Вы увидите часть деформированной плиты и другую часть, неподвижно лежащую на шарнирных опорах. Эти опоры в большом количестве расположены в узлах КЭ, находящихся на стене. Для сечения полоски, подходящей к внешнему углу, эти опоры выполняют функцию заделки – они не дают сечению повернуться и в нем формируется опорный момент. (Кстати, это - самая плохая модель заделки – из шарнирных опор с небольшим шагом. Смоделируйте ее так на консольной балке и полюбуйтесь на поперечные силы между опорами!). ![]() [FONT=Verdana]Аналогичный момент возникает в ортогональном направлении. [/FONT] [FONT=Verdana]Далее эти моменты будем рассматривать как векторы (помните: момент – это векторное произведение радиус-вектора на вектор силы?). Их можно сложить по правилу параллелограмма и получить тот результирующий момент, который мы наблюдаем в диагональном сечении Карлсона. [/FONT] [FONT=Verdana]Итак, во всем виноваты опоры на сторонах плиты, входящих во внешний угол. ![]() [FONT=Verdana]2) Цитата: «…При расчетах ЖБ предполагается, что бетон на растяжение не работает в принципе. Из расчетов его просто исключают "в запас". Правильнее сказать "верхняя зона сечения не будет растянутой"…» [/FONT] [FONT=Verdana]… Я даже не знаю как начать… Вся библия на фиг! ![]() [FONT=Verdana]А как же 1-я и 2-я стадии работы железобетона? А как же вторая группа предельных состояний? Неужели весь железобетон свелся к расчету изгибаемых элементов по несущей способности! Да хотя бы один комплексный расчет руками сделал? Или только кнопки на ПК давил и…? Вывихов кистей не было? [/FONT] [FONT=Verdana]Ну, как так можно: "верхняя зона сечения не будет растянутой"…». А арматура в ней как же заработает? Как же она успеет получить свои напряжения в «не растянутых сечениях»? Ну, бред! И не стыдно, потому что на ветке «[FONT=Verdana]Жесткостные характеристики армированного жб сечения …» он продолжается.[/FONT][/FONT] [FONT=Verdana]3) Цитата (как есть, с ошибками): «…И тут 2 варианта либо ложить туда арматуру, либо делать шов - специально разделять 2 плиты, чтобы конструкции сами себя не разделили трещиной...».[/FONT] [FONT=Verdana]Так вот почему 2 метафоры, 3 эпитета и пара деепричастных оборотов напрочь отбивают у носителя клипового сознания способность воспринимать информацию в постах! [/FONT] [FONT=Verdana]Куда ударение то делать: лОжить или ложИть? ![]() [FONT=Verdana]Предел наивности думать, будто конструкции такие дуры, что «сами себя разделят трещиной» на 2 плиты. Да не дуры они, не блондинки! ![]() ![]() [FONT=Verdana]Трещины начнут образовываться с некоторого порогового уровня М. Но располагаться они будут во внешних углах и направлены перпендикулярно плоскости действия результирующего момента (см.п.1 и схему), т.е. перпендикулярно линии, соединяющей внешние углы плиты. Площадь их распространения мала, так как вдоль этой линии момент быстро уменьшается (переходит через ноль на небольшом удалении от углов).[/FONT] [FONT=Verdana]И как такие трещины могут разделить плиту на две части? [/FONT] [FONT=Verdana]Так что не туда собрался «лОжить» арматуру! ![]() [FONT=Verdana]4) Еще раз цитирую пост 11: «…При чем тут конечные элементы? При чем тут армирование? При чем тут "материал, имеющий различные диаграммы на растяжение и сжатие" …».[/FONT] [FONT=Verdana]Продолжу риторику: «Причем тут проектирование и [/FONT][FONT=Verdana]Regby[/FONT][FONT=Verdana]»! [/FONT] [FONT=Verdana]Почему ничего не сказал, хотя бы для приличия, по поводу поперечной арматуры и наклонных трещин? Неужели по характеру эпюры М не видно, что к внешним углам плиты будут катастрофически нарастать поперечные силы (в десятки раз)?[/FONT] [FONT=Verdana]Почему также нет вопросов о давлении на стену в угловой зоне? И о судьбе самой стены? [/FONT] [FONT=Verdana]А где предложения по улучшению конструкции? [/FONT] [FONT=Verdana]При такой неоднородности реакций на плиту по длине стены в схеме нельзя ставить неподвижные опоры! Нужно переходить хотя бы на упругое основание. Иначе осцилляции М и [/FONT][FONT=Verdana]Q[/FONT][FONT=Verdana]в ваших расчетах не победить.[/FONT] [FONT=Verdana]Что же вы с Карлсоном СКАД поносите, если даже не можете им воспользоваться! ![]() [FONT=Verdana]Теперь о самом неприятном, объясняющем мою запредельную резкость в этом сообщении…[/FONT] [FONT=Verdana]Уважаемые коллеги из групп №1 и №2 ! [/FONT] [FONT=Verdana]Ткните в ник [/FONT][FONT=Verdana]Regby[/FONT][FONT=Verdana] и затем «Найти все сообщения». Почитайте его писанину, собранную в одном месте. Посетите ветку о задолженностях по коньяку... Вот цитата – этого кадра на той ветке: [/FONT][FONT=Verdana]«…Думаю каждый решит сам как вести себя. Но при этом каждый должен знать, что он общается с представителем мужского пола, не достойным называться "мужчиной". При желании руководство форума может "оформить" это в виде некой "доски позора"…». И т.д. Там много разной мерзости. ![]() [FONT=Verdana]Ха! Мужик, говоришь? ![]() [FONT=Verdana]А вот будущий коллега, 4-курсник из Ижевска оказался более мужественным: «[/FONT][FONT=Verdana]Ребята, не стыдно всем сайтом блин стебаться над одним человеком? Нехорошо как-то знаете...»[/FONT] [FONT=Verdana]У нас, на далеком Севере СССР, простой народ живет… Я вам, из группы №3Б, гарантирую, что вы бы здесь быстренько получили вожделенный коньяк, который вам якобы задолжали. Причем каждый – по бутылке персонально, потому что до полного всасывания! ![]() [FONT=Verdana]Запомнили, 3Б-шники? А весь верхний текст – вполне гуманная профилактика![/FONT] [FONT=Verdana]Карлсон[/FONT][FONT=Verdana]! Здесь я дал ответы и на Ваши вопросы, прочтите повнимательней. То, что Вы раньше приняли за абракадабру из научных терминов, на самом деле вполне корректная информация. Но Вы ее не воспринимаете, потому что о ж.б. ничего не знаете. А привел я ее для того, чтобы Вам это показать. Читать больше надо …. [/FONT][FONT=Verdana]Обязательно изучите литературу, рекомендованную Вам форумчанами на ветке.[/FONT] [FONT=Verdana]В заключении, серьезный (!) совет Карлсону, подсмотренный в реальной жизни (только, пожалуйста, не смейтесь!) ![]() ![]() [FONT=Verdana]Тогда сможете написать статью типа «Об использовании пенополистирола для парирования сингулярности в некоторых задачах строительной механики». ![]() ![]() [FONT=Verdana]С далекого Севера СССР … Рей-Норд[/FONT] |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.04.2009
Сообщений: 302
|
Продолжаю тему. "Покрутил" задачу в Лире -- результат есть, но не вполне такой какой хотелось бы в идеале. Пробовал различные модели деформирования материалов, но в полной мере добиться модели о которой я писал не получилось. Главным препятствием, как и предполагали знатоки, стало то, что в результате возникновения пластических шарниров в элементах Лира на определенном шаге расчета заявляет об изменяемости системы и считать дальше отказывается.
Тем не менее даже на том варианте который считается до конца картина значительно меняется по сравнению с линейно-упругим расчетом. Приведу для сравнения наибольшие моменты (т*м/м) и поперечные силы (т/м) [отрицательные моменты соответствуют моментам в углах, положительные -- в пролете, поперечные силы (и положительные и отрицательные) даны в углах]. Код:
![]() ![]() В целом у меня осталось довольно много неясностей. Например зачастую возникала ситуация при которой в отчете о состоянии материалов на некотором шаге расчета появляется сообщение о возникновении пластического шарнира: 904 | В К-Э ОБРАЗОВАЛСЯ ПЛАСТИЧЕСКИЙ ШАРНИР M_(ПРЕДЕЛ)=-0.72 ALFA=120.0 А если судить об усилиях в элементе по отчету, то по шагам можно увидеть, что напряжения как правило растут выше предельного значения момента в пластическом шарнире и стабилизируются существенно выше этого значения. Если кому интересно параметры материала, расчета и т.п. пишите -- выложу. Рей-Норд Давайте будем корректными по отношению к друг другу и окружающим. Мне не очень понятен ваш пафос когда обращаясь ко мне вы пишите "начнем анализ поста №11" который, в свою очередь написан третьим человеком. Я не Карл Линней и мне кажется беспредметным деление всех на всяческие категории и споры о том кто стоит выше в пищевой цепочке. Мне бы по делу. А по делу -- вы опять мне рассказываете почему у меня картина такая какая есть, а я уже в который раз повторяю, что это-то мне совершенно понятно с самого начала и вопрос мой был и остается в другом. За схему, конечно спасибо, но и она не открытие ибо все эпюры у меня перед глазами и не абстрактные, а конкретные (из Скада, который я каким-то неведомым мне образом поношу). Что касается бабушкиного пенопласта -- я еще до начала этой темы пробовал сгладить концентратор (или сингулярность, как вам нравится выражаться), выбрасыванием нескольких опор на углах, но надо сказать, что принципиально это ситуацию не меняло, если конечно речь не идет о том что бы заложить пенопластом весь угол до примыкания к стенкам. В целом мое мнение таково, что бетон в силу своей ползучести и пластичности сам уйдет от этого концентратора. Возможные трещины, конечно надо еще оценить, но не думаю что они будут сверхъестественными. Армирование верхней зоны, кстати сказать, концентрацию усилий только усугубляет, отчасти поэтому оно мне кажется нежелательным. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
![]() |
Честно говоря, странный результат. Что-то сильно упали моменты. Попробуйте выложить файлики. В понедельник- вторник попробую глянуть.
Повторюсь, что то, что вы делаете- имеет смысл только в контексте учебы ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.04.2009
Сообщений: 302
|
Если рассуждать про возможные трещины в районе углов, следует сказать, что поскольку рабочей арматуры в растянутой зоне не предполагается методика изложенная в нормах едва ли применима. Поэтому предлагаю оценить трещины грубо по геометрическим перемещениям в зоне углов (перемещения принимаю по нелинейному расчету, разумеется)
![]() Если допустить такой подход, получается, что наибольшее раскрытие трещин находится в районе 0,3мм, что формально удовлетворяет требованиям норм. maestro Прикрепляю файл, очень интересно ваше мнение. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.03.2009
Север СССР
Сообщений: 68
|
[FONT=Verdana]Карлон[/FONT]
[FONT=Verdana]Для [/FONT][FONT=Verdana]SCAD[/FONT][FONT=Verdana]-ориентированных товарищей Вы можете выложить следующие картинки из Лиры:[/FONT] [FONT=Verdana]- изополя нижнего армирования,[/FONT] [FONT=Verdana]- изополя верхнего армирования,[/FONT] [FONT=Verdana]- изополя поперечного армирования ?[/FONT] |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.04.2009
Сообщений: 302
|
Рей-Норд
Суть в том, что в данном случае использовался несколько иной подход о котором, чуть выше, писал palexxvlad. А именно -- для соответствующего КЭ был задан основной материал с определенной диаграммой напряжения-деформации и был задан армирующий материал (в моем случае это одиночная арматура в нижней зоне). Дальнейший расчет должен показать работу этого армированного материала с учетом заданных характеристик. Собственно, я хотел увидеть ситуацию при которой зоны с отрицательным моментом будут выключаться из работы. Что касается изополей армирования я постараюсь разобраться можно ли их получить для нелинейной постановки задачи. Или может, кто-нибудь знающий подскажет. Добавлено: на скорую руку сделал армирование для линейного расчета. Последний раз редактировалось Карлсон, 09.05.2009 в 21:13. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.04.2009
Сообщений: 302
|
palexxvlad
У меня возникала такая мысль, но все таки это лишь догадки. Впрочем есть еще одно непонятное место -- зачастую в отчете о состоянии материала предельные моменты (пластические) существенно отличаются для разных элементов, хотя вроде бы такого быть не должно. В продолжение темы хочу сказать, что делал последний нелинейный расчет, про который писал выше, для случая когда нагрузка прикладывалась в четыре шага. Сейчас же попробовал сделать 20-ть шагов и это позволило довести до конца решение которое раньше прерывалось на некотором шаге. А именно: решал ту же задачу, но с искусственно заниженной прочностью бетона на растяжение -- с целью снизить момент в пластическом шарнире, что в определенной степени получилось. Код:
![]() |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Шарнирно опёртая плита в SCAD | Денис Грачёв | SCAD | 9 | 28.02.2009 14:50 |
SCAD. Плита покрытия с балками. | Lirick | SCAD | 3 | 11.12.2008 10:56 |
Монолитная плита коттеджа в SCAD. На рассмотрение профессианалам | Павел114 | Железобетонные конструкции | 13 | 06.11.2008 10:39 |
Scad плита нагрузка | Piton | SCAD | 14 | 19.01.2006 15:17 |