Расчет монолитного перекрытия гаража 6.25х2.2х0.1, опирается на стены не полностью
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет монолитного перекрытия гаража 6.25х2.2х0.1, опирается на стены не полностью

Расчет монолитного перекрытия гаража 6.25х2.2х0.1, опирается на стены не полностью

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.05.2009, 21:10 #1
Расчет монолитного перекрытия гаража 6.25х2.2х0.1, опирается на стены не полностью
at10
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 28

Привет!

Хотел бы уточнить правильность моего расчета перекрытия гаража - монолит 6.25х2.2м. Одна сторона продольная будет опираться на стену, вторая будет связана с уже существующей плитой перекрытия.
Расчет делал следующим образом :
Нагрузки :
постоянные = 3.45кН/м2, переменные=6кН/м2, итого 9.45кН/м2.
Учитывая ширину перекрытия, линейная = 2.2*9.45=20.79кН/м.
Изгибающий момент = (20.79*6.25^2)/8=101кН*м !!!

Разве это реально?

Когда я считал арматуру, получилось для момента 30кН*м необходимо сетка AIII d=10mm, шаг=5см, итого на 2.2 метра надо 44 стержня! Это для 30 кН*м.

А получается 100! Как так? Где ошибся! НАПИШИТЕ пожалуйсто. необходимо уже армировать!
Просмотров: 12078
 
Непрочитано 19.05.2009, 21:35
#2
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


Нужна картинка - не понятно куда опирается плита.
А вообще, при соотношении сторон опертой по 4 сторонам плиты >2 (3) считается, что плита работает только в коротком направлении (см любой учебник по жбк). Те пролет 2,2м, а не 6,25м
Romka вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2009, 22:04
#3
sudakov

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544


1. Непонятна ширина гаража - 2,2 м. По нормам даже паркинг место 2,5. Загнать машину туда еще можно, а как выйти из нее?
2. Расчет надо вести по балочной схеме в меньшем пролете.
(9,45*2.2^2)/8=5,72кН*м
Из этой цифры считаете арматуру для балки высотой равной толщине плиты и метровой ширины. Получите площадь арматуры на метр.
Соответственно рабочую арматуру укладывать перпендикулярно длинной стороне.
3. Толщина в 10 см можно, но плохо. Лучше 12-15 см.
sudakov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.05.2009, 01:49
#4
at10


 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 28


Romka, картинка :

sudakov,
1.Гараж на самом деле "чистый" размер 3х6.2, просто 2.2м идет монолит, а далее 0.8м перекрывают уже существующие ППС. С ними нужно связать монолит, только как лучше? На картинке видно, слева монолит будет опираться на 200мм стенку.
2. Если принять М=6кНм, то площадь арматуры = M/Rs*n*ho
принимая высоту плиты 100мм, ho будет 80мм в итоге площадь арматуры=2.2 см2 (!) маловато мне кажется! Тоесть можно по минимальнам треб. - связать каркас с шагом в 200мм АII d=10mm. + сверхе на нее закрепить конструктивную арматуру с шагом 300-400 ?)
3. Толщина 100мм, так как 50мм-полистирол, 400мм- стяжка и 10мм для финиша - ковер или двп покрашиные в сумме 200мм!
at10 вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2009, 01:54
#5
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


наверно у человека архитектурное образование =)
без обид, просто очень уж забавный ход мысли
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2009, 02:20
#6
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


А то, что сборняк консольно торчит, не боязно?
мои соображения: если не подпереть плиты перекрытия балками, то крепи-не крепи к монолиту, все равно схема пустоток будет консольная....Считаем нагрузку: 0,11*2,5*1,1*1,2 (где 0,11-приведенная толщина пустотки..не заморачивался, взял из мандрикова, 1,2-ширина плиты)+3,45*1,2( если это расчетная)+6*1,2(если это расчетная)=11,703кН/м. Откуда момент 7,08кН*м......Не будем вдавать в подробности по поводу класса бетона для плит, но все же по мне сомнительно как-то
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2009, 08:24
#7
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от Romka Посмотреть сообщение
Те пролет 2,2м, а не 6,25м
А парень получается правильно расчетную длину принял
мозголом из Самары вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.05.2009, 15:51
#8
at10


 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 28


Дрюха,даже если и момент будет 7кНм. То я лично сомневаюсь что армирование с шагом 200мм А3 класс д=10мм хватит для продольной арматуры. Просто предсавил что правый участок будет привязен к пустотке. Как правильно связать этот участок длиной 6.2м ?
at10 вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2009, 17:05
#9
sudakov

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544


Цитата:
Сообщение от at10 Посмотреть сообщение
На картинке видно, слева монолит будет опираться на 200мм стенку.
Надеюсь, что стенка тоже монолитная, а не из газо-, пенобетона.
Соорудить такую конструкцию гаража (консольный сборняк и к нему каким-то образом монолитный участок) даже не пытайтесь - в первый же заезд авто все завалится. Уж скорее можно насоветовать сборняк резануть до стены (хотя тоже паршивый вариант) и в гараже устроить монолитное перекрытие пролетом 3,2 м.
P.S. В любом случае, как бы Вы в итоге не решили делать, толщина 100 мм плиты пролетом 6.2 м под заданную Вами нагрузку не пройдет по прогибам.
sudakov вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2009, 17:10
#10
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


мое мнение, что нужно поставить балку, дабы опереть на нее и монолит, и пустотки. по поводу момента я говорил о пустотках....Не созданы они для восприятия момента, растягивающего верхние волокна.....
Дрюха вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.05.2009, 21:27
#11
at10


 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 28



sudakov, да стенка 200мм будет из монолита Б20 класса бетона скорее всего. Дело в том что ППС уже существуют(!), это не делается просто так. Нужно расширить помещение с 2.2 на 3м, тоесть под плитой с левого конца есть уже стенка 250мм кирпич. Но она будет демонтироваться и этот консольный участок от плиты будет привязен к монолиту с рабочей арматурой по направлению 2.2м, как и в ППС.
at10 вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2009, 23:29
#12
sudakov

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544


Честно говоря, не совсем понял. Вам надо увеличить помещение под или над плитой или и там и там? Если только над, то зачем демонтировать стену? Если и там и там - делайте балку, как уже советовали. Без опоры консольная часть сборняка - это кошмар. И совместной работы с монолитным участком не будет. И без балки плита пролетом 6,2 толщиной 100 не пройдет. В общем и целом Вам надо искать другие варианты решения. И еще раз, сборняк, имеющий в пролете опору - это чревато последствиями. Эти плиты расчитаны как шарнирно опертые по двум сторонам.
sudakov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.05.2009, 02:30
#13
at10


 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 28


sudakov,
помещение будет увеличиваться под и над плитой. Под плитами и монолитом будет гараж, так как 2.2м явно не позволяют этого (дом был построен 20лет назад) и гаража там в плане не было. Но появился сейчас (идея). А над плитой - 1этаж - гостевая комната.
Если делать балку под плиту и монолит, то не получиться въезд в гараж, так как ворота шириной 2.6м, а там 2.2м.
И все же знакомые строители говорят, что можно просто завести рабочую продольную 2.2м арматуру монолита в ППС и спокойно бетоноровать.
Начет толщины, то максимум 120мм, надо в 200мм вложиться с утеплением и стяжкой + финиш.
at10 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.05.2009, 14:09
#14
at10


 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 28


Для наглядности фото :
http://pic2.fotki.lv/photos2/9/W0002...23_AndrejT.jpg
http://pic2.fotki.lv/photos2/9/W0002...23_AndrejT.jpg
at10 вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2009, 14:52
#15
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


Демонтаж стены не пугает??
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.05.2009, 16:11
#16
at10


 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 28


kfrdfylf, в принципе нет плавно сверху начинаю и вниз, единственное это стоит уточнить привязку монолита к ППС (которая торчит консолью 1м)
at10 вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2009, 17:17
#17
vkolt

инженеришко
 
Регистрация: 18.08.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 261
<phrase 1=


не делайте этого, одумайтесь!!! Поставте лучше гараж рядом. Как я понял по фотографиям, дом и так построен не самыми квалифицированными инженерами.
vkolt вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2009, 17:44
#18
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


Как у Вас сейчас связаны пустотки с монолитом???

p.s. То, что Вы собрадись демонтировать, это ,конечно, нельзя трогать!!!
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.05.2009, 02:09
#19
at10


 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 28


vkolt,
дом был построен лет 25 назад, и строили как могли и как разрешали. Сейчас же хочется немного улучшить ситуацию.
Объясните, в чем может быть проблема, если плавно начинать демонтаж сверху (с крыши) так как левая часть здания это пристройка. Перекрытие 1го этажа - дер.брус 180мм., гаража - ППС + монолит (примерно 1м).

kfrdfylf, я предполагаю, что стержнями, только подробностей не знаю.
Хотелось бы знать как связать новый монолит с ППС, что бы боло более менее правильно?
at10 вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2009, 10:21
#20
asd

всё понемногу
 
Регистрация: 05.03.2008
Украина, Одесса
Сообщений: 215


Offtop: Вопрос по изоляции жилых помещений от выхлопных газов решён?
asd вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.05.2009, 08:32
#21
at10


 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 28


asd, гараж будет в подвале, а там жилых помещений нет - только баня и мастерская.

П.С. За выходые связали каркас для стенки фундамента - с ячейками 50х35см AIII d10. Для опалубки будем использовать ОСБ 2.5х1.25х0.015м.
Хотел бы уточнить как правильно расчитать давление бетона, высота стены 2м длина будет 7.5м, толщина. Вторая сторона опалубки до уровня земли это грунт (глина+осколки кирпичей).
Как правильно связать между собой плиты ОСБ, что бы стены были без прогибов?
Ориентировочный чертеж приложил :

Последний раз редактировалось at10, 25.05.2009 в 09:07.
at10 вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2009, 09:20
#22
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


А! ну если всю пристройку разбираете с крыши, то ничего страшного.

На Вашем месте, я бы не стал связывать новый монолит с пустотками, и это монолитную плиту можно опереть по 3 сторонам, и пусть она раотает 6-и метровым пролетомм
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2009, 09:33
#23
vkolt

инженеришко
 
Регистрация: 18.08.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 261
<phrase 1=


at10, вы неисправимы. Вам весь форум твердит, что нельзя пустотные плиты опирать консольно, что она может треснуть и сломаться, упасть, разбить вашу машину (в лучшем случае, дай бог чтоб никого людей не прибило), а вы упорно гнёте свою линию. В вашем случае вы дополнительно нагружаете её нагрузкой от монолита.
Можно возразить, что и сейчас она нагружена и ничего страшного стоит. Но если посмотреть, то уже сейчас можно заметить, что в месте примыкания пустотки и монолита заметен перелом в перекрытии. А вы увеличиваете пролёт и тем самым увеличиваете нагрузку на пустотную плиту.
Наш главный архитектор говорит что шести метровую пустотку можно выпускать консольно на величину ДО 1 метра, чтобы устроить балкон например, но ПРИ ЭТОМ НИКАКОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ НА НЕЁ НЕ ПРИЛАГАТЬ. И хоть я и с этим не согласен, но спорить с ним сложно, ему за 70 мне до 30 он не один раз такое решение использовал и пока (тфу тфу) всё стоит. Но ваш случай это вопиющее безобразие и безответственность.
Я вижу только один выход пилить существующие пустотки и перекрывать гараж или монолитом, или соответствующей длины пустотками. Как это сделать - это уже другой вопрос. Советую вам не пожалеть немного денег и обратиться к грамотному конструктору.
vkolt вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.05.2009, 10:58
#24
at10


 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 28


vkolt, хорошо, подумаю. еще до перекрытия дойти надо. Сейчас вопрос стоит о правильности опалубки для новой стенки фундамента. Так как заливать 2м стенку хочу без швов, всю за раз, тоесть опалубку хотел бы выставить надежную и получить совет от профессионалов - форумчан.
at10 вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2009, 14:05
#25
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


Задай вопрос в ветке про производство работ, здесь конструктора, в основном
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет монолитного перекрытия гаража 6.25х2.2х0.1, опирается на стены не полностью



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
расчет монолитного перекрытия с проф. настилом gvs Железобетонные конструкции 66 12.07.2010 11:18
расчет перекрытия из сборного Ж/Б Maddog2003 Железобетонные конструкции 2 29.12.2005 19:08
Расчет стены подвала taras Конструкции зданий и сооружений 5 17.12.2005 01:32
Расчет - Стальной каркас и монолитные перекрытия alle Железобетонные конструкции 5 09.12.2005 12:21
Расчет перекрытия крыши в Scad Dimchiko SCAD 6 27.05.2005 16:58