Шарнирный или жесткий узел опирания ригеля на колонну?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Шарнирный или жесткий узел опирания ригеля на колонну?

Шарнирный или жесткий узел опирания ригеля на колонну?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.08.2009, 11:36 #1
Шарнирный или жесткий узел опирания ригеля на колонну?
Trikokosika
 
инженер-конструктор
 
Киров + Москва
Регистрация: 23.01.2009
Сообщений: 128

Добрый день.
Мне дали выполнить поверочный расчет рамы. Расчетную схему из альбома прилагаю. Меня смущает узел опирания ригеля на колонну (см. приложенный рисунок). Соответствует ли он шарнирному опиранию указанному в расчетной схеме?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 2681
Размер:	21.9 Кб
ID:	24427  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 2853
Размер:	18.2 Кб
ID:	24428  

Просмотров: 24857
 
Непрочитано 06.08.2009, 11:48
#2
бесперспективняк


 
Регистрация: 29.07.2009
Сообщений: 23


Я думаю соответствует. Ведь двутавр70 закреплен только в нижней части.
бесперспективняк вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.08.2009, 11:52
#3
Trikokosika

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.01.2009
Киров + Москва
Сообщений: 128


А шов не порвет от тех усилий которые там возникают. При жестком узле момент порядка 26 т*м?
Trikokosika вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2009, 11:53
#4
REDS

Конструктор (Железяки)
 
Регистрация: 12.04.2007
Russia
Сообщений: 252


Ну явно не жёсткий узел....а значит шарнирный
__________________
<<Самое сложное - ДОЙТИ ДО ПРОСТОГО...>>
REDS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.08.2009, 11:55
#5
Trikokosika

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.01.2009
Киров + Москва
Сообщений: 128


Или что то среднее между жестким и шарнирным?
Trikokosika вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2009, 11:59
#6
REDS

Конструктор (Железяки)
 
Регистрация: 12.04.2007
Russia
Сообщений: 252


Нет - шарнирный, с некоторой жёсткостью
__________________
<<Самое сложное - ДОЙТИ ДО ПРОСТОГО...>>
REDS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.08.2009, 12:07
#7
Trikokosika

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.01.2009
Киров + Москва
Сообщений: 128


Значит я так понимаю расчетная схема составлена верно?
Trikokosika вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2009, 12:56
#8
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


Рекомендую выполнить расчет Г-образной рамы с жестким узлом ригеля с колонной. По полученным М, Q, N проверьте прочность сварных швов и элементов сопряжения.
__________________
Всё познаётся в сравнении!
Lev_37 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.08.2009, 13:19
#9
Trikokosika

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.01.2009
Киров + Москва
Сообщений: 128


Спасибо за ответы.
Trikokosika вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2009, 14:37
#10
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


Если честно, то чертеж узла очень плохочитаемый,да и качество не айс. Выложите разрез "а-а". Очень похоже, что при повороте ригеля, колонна последует за ним...
Хотя, ребра над полкой колонны нет, а значит возможет погиб стенки балки и образование пластического шарнира...

Последний раз редактировалось Liam, 06.08.2009 в 14:45.
Liam вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2009, 14:56
#11
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


По грубым прикидкам, узел будет работать как жесткий где-то до 15-20 т*м. Затем наступит пластика, все станет шарнирно, но эти 15-20 будут присутствовать. До тех пор, пока от больших поворотов не порвет какой либо шов. Больших поворотов скорее не будет, прогиб должен быть малым - ригель жесткий.
Если речь идет о колонне высотой 17 м из 50Ш2 и балки длиной 10 м из 70Ш2, то ригель нисколько не почувствует колонну, т.е. разницы что шарнир, что рамный, будет мало. При рамном момент в узле будет меньше, чем несут швы как в рамном.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.08.2009, 15:05
#12
Trikokosika

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.01.2009
Киров + Москва
Сообщений: 128


Выставляю дополнительные узлы.
У меня все сомнения вот в чем:
При шарнирном узле усилия в колонне N=94,2 т М=12,15 т*м Q=2 т
При жестком М приблизительно 26 т*м
Т. е. при шарнирном узле колонна подобрана с запасом 35%. При жестком впритык без запаса.
Мне поставлена цель пересчитать схему убрав тяжелые стеновые панели заменив их на сэндвич и понизить покрытие на 2,7 м (такая высота которая сейчас не нужна).
На момент решающее значение имеет технологическая нагрузка в 20 т*м. Т.е. в новой схеме момент существенно не изменяется.
Весь вопрос как раз в том можно ли выбрать этот запас 35% и уменьшить сечение колонны.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3-1.jpg
Просмотров: 860
Размер:	51.9 Кб
ID:	24436  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4-1.jpg
Просмотров: 636
Размер:	58.1 Кб
ID:	24437  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 5-1.jpg
Просмотров: 570
Размер:	81.9 Кб
ID:	24438  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 6-1.jpg
Просмотров: 547
Размер:	89.0 Кб
ID:	24439  

Последний раз редактировалось Trikokosika, 06.08.2009 в 15:26.
Trikokosika вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2009, 15:27
#13
REDS

Конструктор (Железяки)
 
Регистрация: 12.04.2007
Russia
Сообщений: 252


Что-то на болтах съэкономили... хоть и монтажные, но минимум М16...для балки М20
__________________
<<Самое сложное - ДОЙТИ ДО ПРОСТОГО...>>
REDS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.08.2009, 15:57
#14
Trikokosika

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.01.2009
Киров + Москва
Сообщений: 128


Болты это мелочи. Это можно поправить.
Просто проект делали не мы. Нам поставлена задача съэкономить металл сколько можно.
Trikokosika вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2009, 15:57
#15
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Trikokosika Посмотреть сообщение
При шарнирном узле усилия в колонне М=12,15 т*м ...При жестком М приблизительно 26 т*м
Разумеется при желании сэкономить нужно применить ту схему, которая позволяет сделать это - т.е. шарнир!
Я так понимаю, 26 т.м. - это в рассматриваемом узле? Такой момент этот узел не понесет. А для надежности можете нахлест боковой стойки на колонну (200 мм) убрать и таким образом ослабить жесткость узла.
В любом случае держитесь принципа - рамный узел - это тот узел, который специально рассчитан и сконструирован на МОМЕНТ (ну и плюс N, Q прочее), причем конкретный момент, полученный из РАМНОГО расчета.
Все остальное - нерамное.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.08.2009, 16:02
#16
Trikokosika

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.01.2009
Киров + Москва
Сообщений: 128


Как вы думаете может имеет смысл сделать по типу стандартного узла. На болтах без сварки?
Trikokosika вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2009, 16:23
#17
ursula

строительство
 
Регистрация: 21.07.2005
Екатеринбург
Сообщений: 463


узел шарнирный, делать его жестким, можно только после расчета рамы, оставляйте его таким как есть.
ursula вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2009, 16:39
#18
vaaLex

энтузиаст
 
Регистрация: 06.08.2009
Сообщений: 14


это шарнирный узел,ничего не нужно менять.
vaaLex вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2009, 17:30
#19
пст


 
Регистрация: 10.10.2007
с. Алексеевка
Сообщений: 558


Цитата:
При шарнирном узле усилия в колонне N=94,2 т М=12,15 т*м Q=2 т
А на узле с балки 38,2 т реакция. Не понятно...
пст вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2009, 07:21
#20
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


38,2 - видимо наверху, а 94,2 где-нибудь внизу
Вот для сравнения, усилия в колонне с жестким/шарниром

и усилия в балке с жестким/шарниром
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: КР.jpg
Просмотров: 4846
Размер:	61.5 Кб
ID:	24462  Нажмите на изображение для увеличения
Название: БР.jpg
Просмотров: 5008
Размер:	62.0 Кб
ID:	24463  
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 07.08.2009 в 10:43. Причина: Заметил неточности
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2009, 08:09
#21
пст


 
Регистрация: 10.10.2007
с. Алексеевка
Сообщений: 558


94,2-38,2=56 т
Это собственный вес колонны, вес ограждения и 2 распорок?
пст вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2011, 11:44
#22
Svolo4


 
Регистрация: 29.02.2008
Сообщений: 115


Здравствуйте.
Чтобы не плодить новую тему.
Колонна "подпирает" неразрезную балку. Узел во вложении. Ведущий конструктор утверждает, что узел будет жесткий и момент будет передаваться на колонну. Я считаю, что колонна примыкает шарнирно и опорный момент с балки на колонну не передается. Рассудите, пожалуйста.
Вложения
Тип файла: pdf на dwg.pdf (10.5 Кб, 551 просмотров)
Svolo4 вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2011, 11:58
#23
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Svolo4 Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Чтобы не плодить новую тему.
Колонна "подпирает" неразрезную балку. Узел во вложении. Ведущий конструктор утверждает, что узел будет жесткий и момент будет передаваться на колонну. Я считаю, что колонна примыкает шарнирно и опорный момент с балки на колонну не передается. Рассудите, пожалуйста.
Здесь скорее большое Q (N для колонны) и малый М. В такой ситуации даже безо всякой сварки на колонну буде передаваться момент за счет эксцентричности N - ведь сечение балки над колонной будет стремиться повернуться, что вызовет перекос эпюры давлений на оголовок колонны.
Не знаю, насколько критично для конкретной конструкции появление М в колонне, но при необходимости иметь шарнир почище вот под эту балку подкладывают брусок (узкую пластину), в балке делают одно ребро по центру колонны, а в колонне предусматривают ответное ребро под бруском.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2011, 12:10
#24
Svolo4


 
Регистрация: 29.02.2008
Сообщений: 115


Спасибо за отклик.
Узел представлен эскизно (толщины пластин не подбирались еще).
В балке в этом узле возникает максимальный момент М и Q (т.к. опора).
Вопрос в том, как этот узел считать в расчетной схеме - шарнирным или жестким?
Svolo4 вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2011, 12:19
#25
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Svolo4 Посмотреть сообщение
Вопрос в том, как этот узел считать в расчетной схеме - шарнирным или жестким?
Если не хотите следовать совету Ильнур, составьте 2 схемы и просчитайте обе.
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2011, 12:23
#26
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Svolo4 Посмотреть сообщение
...В балке в этом узле возникает максимальный момент М и Q (т.к. опора).
Вопрос в том, как этот узел считать в расчетной схеме - шарнирным или жестким?
В этом исполнении сопряжение колонны с балкой вполне может считаться рамной. Однако, не зная величин М и Q, полученных из расчета при условии рамности узла, можно предварительно сказать, что возможно прочности узла для конкретных усилий не достаточно. А возможно, вполне все прочно. Т.е. считать нужно как рамный, и соответственно проверить на момент из расчета с рамным узлом.
Чтобы наверняка считать шарнирным, нужно выполнить конструктив узла более шарнирным. Иначе на колонну передается момент, и проверка колонны должна производиться не так, как колонны без момента.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2011, 12:28
#27
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
В этом исполнении сопряжение колонны с балкой вполне может считаться рамной.
Скорее все-таки ближе к шарнирному.... балка все-таки 50Ш1!!! а крепление всего через два шва по опорному столику... слабовато... вот если бы ребра балки были выведены на полки колонны, тогде уже что-то... а тут... слабовато одним словом.
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2011, 12:40
#28
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Цитата:
Сообщение от Svolo4 Посмотреть сообщение
Вопрос в том, как этот узел считать в расчетной схеме - шарнирным или жестким?
Узел либо жесткий, либо "никакой" .

Если сварные швы держат (нужно учесть как полную, так и "попролетную" загрузку, а также возможную передачу на балку моментов от стойки), то узел нормальный и в расчетной схеме учтывается как жесткий. При соответствующих условиях он будет пераспределять момент между балкой и стойкой.

Если сварные швы не несут ... но не будем о печальном
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2011, 13:30
#29
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


IBZ, не подскажите как посчитать момент, который может вынести данный узел скажем при длине согласно эскизу что-то около 300мм и катете шва скажем около 10мм при электродах Э42А.
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2011, 13:41
#30
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Если сварные швы не несут ... но не будем о печальном
А что с балкой и колонной будет то, если и швы не понесут - то ровным счетом ничего и не будет.

Offtop: Если это жесткий узел, то Demу - коньяк.
таи вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2011, 13:46
#31
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


таи, измениться расчетная длина колонны... это как минимум...
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2011, 13:52
#32
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от @$K&t[163RUS
;755773] измениться расчетная длина колонны... это как минимум...
Возможно...но надо бы посмотреть - как все это стыкуется с другими колоннами..
Узел, однозначно, не жесткий.
таи вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2011, 14:15
1 | #33
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Цитата:
Сообщение от @$K&t[163RUS
;755761]IBZ, не подскажите как посчитать момент, который может вынести данный узел скажем при длине согласно эскизу что-то около 300мм и катете шва скажем около 10мм при электродах Э42А.
Просто о моменте говорить мало смысла - здесь на шов в общем случае будет действовать момент (разница в моментах слава от опоры и справа) и "раздавливающая" его сила, равная опорной реакции, если, конечно, поверхности не строганы . При равных пролетах и сполошном загружении обих пролетов никакого момента не будет, но реакция будет максимальной. При попролетном загружении момент возникнет, но сила будет меньше. Что хуже, что лучше - сразу не скажешь, даже имея полную информацию, ни то что по картинке. По этой причине считать надо на обе комбинации.

Сам же расчет очень прост: приняв за расчетную длину шва длину на 20 мм короче его физической длины (но не более 85*kf*betaf одного шва) и вычисляют площади и моменты сопротивления по металлу шва и металлу границы сплавления с учетом коэффициентов beta. Далее обычная сопроматовская формула и сравнение с расчетными значениями.

Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
А что с балкой и колонной будет то, если и швы не понесут - то ровным счетом ничего и не будет.
Строительные конструкции отличаются от, скажем, шкафа именно тем, что так или иначе к чему-то крепятся . Так, на всякий случай, даже при отсутствии какой-либо реальной "сбрасывающей/сдвигающей" силы.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2011, 14:27
#34
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
...Узел, однозначно, не жесткий.
Неоднозначно:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел.jpg
Просмотров: 355
Размер:	24.5 Кб
ID:	60143  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2011, 14:48
#35
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


IBZ, грубо решил прикинуть.... поправьте ежели что...
Итак, представим, что есть только момент (утрирую, ну да ладно).
Сигма=M/W, т.е. М=Сигма*W, в нашем случае W=2*1*30^2/6=300см3,
[Сигма]=1850кг/см2 (грубо, если не прав, поправьте), т.е. М=1850*300=555000кг*см=5,55т*м.

ммм... если ручная... еще *0,7, т.е 3,89т*м...

Последний раз редактировалось @$K&t[163RUS], 23.05.2011 в 14:55.
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2011, 14:53
#36
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от @$K&t[163RUS] Посмотреть сообщение
.. есть только момент...Сигма=M/W, т.е. М=Сигма*W, в нашем случае W=2*1*30^2/6=300см3,
[Сигма]=1850кг/см2 (грубо, если не прав, поправьте), т.е. М=1850*300=555000кг*см=5,55т*м.
Примерно так. На деле нижняя полка не сможет строго "бабочкой" передавать момент, т.е. по закону W, но тем не менее...
Ну и добавить сюда сжатие от Q - и нет никакого отрыва. Сечение колонны поворачивается настолько же, насколько поворачивается сечение балки. Это и есть условие рамности узла.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2011, 15:24
#37
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Неоднозначно:
Ничего не понял по Вашим картинкам, но не возражаю...
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Строительные конструкции отличаются от, скажем, шкафа именно тем, что так или иначе к чему-то крепятся
Согласен, но здесь много неизвестного, возможно, усилия перераспределяться и опорный узел поймает то что там останется после швов..
По большому счету - мне то что.... - по одному узлу судить - упадет, не упадет, куда упадет...
Offtop: Извинения просим, что влезли в энту тему...
таи вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2011, 15:27
#38
White Lord

проектирование
 
Регистрация: 02.11.2006
Москва
Сообщений: 89


Цитата:
Сообщение от Svolo4 Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Ведущий конструктор утверждает, что узел будет жесткий и момент будет передаваться на колонну. Я считаю, что колонна примыкает шарнирно и опорный момент с балки на колонну не передается. Рассудите, пожалуйста.
Если сварной шов выдерживает возникающий от момента отрыв - то стык абсолютно жесткий. В противном случае он обладает какой то определенной жесткостью. Независимо от этого у Вас в колонне все равно будет возникато момент так как ребра жесткости находятся непосредственно над полками колонн (это и есть эксцентриситет приложения продольной силы - если у Вас моменты по балке с двух сторон не уравновешены - а это будет даже при ограниченной жесткости узла). Чтобы не читать весь "бред", написанный мною - путь решения самый простой - сделать два расчета (по жесткой и шарнирной схеме) и подобрать все детали и длины швов по наиболее невыгодному
White Lord вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2011, 15:55
#39
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Цитата:
Сообщение от @$K&t[163RUS
;755813]IBZ, грубо решил прикинуть.... поправьте ежели что...
Где-то так при физической длине швов 320 мм и толщине 10 мм.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
На деле нижняя полка не сможет строго "бабочкой" передавать момент, т.е. по закону W, но тем не менее...Ну и добавить сюда сжатие от Q - и нет никакого отрыва.
Конечно, передача услий будет фактически несколько иной, как, впрочем, и в других похожих узлах, хоть в той же базе. Но считается, что такие допущения в инженерной практике вполне оправданы.

Теперь насчет Q - при отсутствии строжки считается, что сварному шву из-за микро-зазоров между опорными поверхностями все равно быть сжатым или растянутым. Так что нужно все равно брать сумму напряжений.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2011, 17:18
#40
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
Ничего не понял по Вашим картинкам
Обычно в среднем узле такой рамы на колонну сколь-либо существенного момента не передается - почти весь момент передается транзитом по балке.
Вот прикинул раму в два пролета по 18 м, колонны - 9 м из 30Ш1, ригель - 50Ш1. На колонне момент маленький-маленький. А поперечные огромные. В узле нет отрыва. Ригель просто давит на оголовок колонны и передавливает любые попытки самостоятельного поворота оголовка.
IBZ
Цитата:
сварному шву из-за микро-зазоров между опорными поверхностями все равно быть сжатым или растянутым.
Когда лист ложится на лист (в данном случае нижняя полка ригеля на опорную плиту), я считаю переданным силы непосредственно через контакт. Иначе швы под огромне Q получатся несуразно большими.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: моменты.jpg
Просмотров: 136
Размер:	14.3 Кб
ID:	60163  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Поперечные.jpg
Просмотров: 118
Размер:	14.1 Кб
ID:	60164  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2011, 17:25
#41
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Ильнур, а попробуй правый пролет измени на 9м, что получиться?
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2011, 17:30
#42
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от @$K&t[163RUS] Посмотреть сообщение
Ильнур, а попробуй правый пролет измени на 9м, что получиться?
При такой тенденции средняя колонна постепенно станет крайней
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: несимм.jpg
Просмотров: 129
Размер:	14.9 Кб
ID:	60165  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2011, 17:51
#43
SHURF

ГИП
 
Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482


вот собственно о чём говорил Ильнур
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenHunter_1.jpg
Просмотров: 324
Размер:	17.1 Кб
ID:	60166  
SHURF вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2011, 18:24
#44
valenok@yandex.ru


 
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 383


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
приняв за расчетную длину шва длину на 20 мм короче его физической длины (но не более 85*kf*betaf одного шва
85 это откуда?
valenok@yandex.ru вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2011, 19:15
#45
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Цитата:
Сообщение от valenok@yandex.ru Посмотреть сообщение
85 это откуда?
Пункт 14.1.7 "г" СП 16.13330.2011. Есть это, вроде, и в старом СНиПе, но туда я больше не заглядываю .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2011, 23:17
#46
valenok@yandex.ru


 
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 383


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Есть это, вроде, и в старом СНиПе,
Хм_м, действительно есть. Не знал, не знал,да забыл
Но меня больше интересует чем обусловлено 85 толщин, почему вообще появилось это ограничение?

Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
но туда я больше не заглядываю
Круто! Но в dnl пишут, что в СП чуть ли не 40 опечаток. Сам не проверял...
valenok@yandex.ru вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2011, 07:54
#47
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от valenok@yandex.ru Посмотреть сообщение
...чем обусловлено 85 толщин, почему вообще появилось это ограничение?...
Это ограничение на длину шва - из таких соображений (подкрепленных расчетами и экспериментами), что при работе шва на срез вдоль шва напряжения среза (сдвига) не могут естественно распределяться равномерненько. Если верить эпюрам из книг, то напряжения по концам шва больше, в середине - меньше. И чем длиннее шов, тем эта неравномерность больше. Таким образом, удлинять шов больше некоей длины смысла не имеет. Установлено, что эта длина - примерно 85 катетов.
К работе на момент (сдвиг поперек шва) это ограничение вообще-то не имеет отношение - возможно, IBZ указал на это как на общее правило.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2011, 20:53
#48
valenok@yandex.ru


 
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 383


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Если верить эпюрам из книг...
Что-то не встречал...А ссылку на эту книгу можно???...
valenok@yandex.ru вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2011, 10:10
#49
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от valenok@yandex.ru Посмотреть сообщение
Что-то не встречал...А ссылку на эту книгу можно???...
Такая эпюра есть во многих книгах, в пособиях и рекомендациях - конкретно не помню.
Выглядит примерно так:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 85 длин.JPG
Просмотров: 161
Размер:	5.4 Кб
ID:	60290  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2011, 11:52
#50
valenok@yandex.ru


 
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 383


Будем разбираться...
valenok@yandex.ru вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2011, 13:35
#51
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от valenok@yandex.ru Посмотреть сообщение
Будем разбираться...
Вот нашел что-то:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Шов 85.JPG
Просмотров: 228
Размер:	18.3 Кб
ID:	60308  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2011, 13:58
#52
Орловский Олег

ГК
 
Регистрация: 18.11.2010
Беларусь
Сообщений: 226


А давайте назовем узел жестко-шарно-шарнирный и потом попробуем посчитать. Узел одностначно шарнирный и считай швы на поперечку на опоре - вот и все
Орловский Олег вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2011, 15:14
#53
Integer

Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
 
Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
<phrase 1=


Нифига это не шарнирный узел, стандартная халтура на монтажной сварке. Проверяйте шов сделанный на монтаже на момент в этом узле, если не понесет, то останетесь при исходной расчетной схеме шарнирного узла, тогда в этом случае нужна доработка и корректировка до шарнирного.
Кстати о птичках...А где вертикальное ребро на опоре что бы стенку на местную устойчивость от поперечной силы не проверять?

Да и еще односительно уменьшения количества материала...Ээээ тут в принципе очевидны 2 шага (без особой переправки узлов):
1. Тупо укорачиваете колонны так что бы чистая высота до низа конструкций отвечала Вашим требованиям... Если не помогает то:
2. Вместо балки делаете маленькую ферму из ГСП квадратного или прямоугольного профиля. габаритами 70 см, и Заказчик поведется не зная что весь сэкономленный металл ему сожрет изготовление конструкции.
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit

Последний раз редактировалось Integer, 27.05.2011 в 15:26.
Integer вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2011, 15:25
#54
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


Это преступнохалатная фантазия конструктора!
__________________
Всё познаётся в сравнении!
Lev_37 вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2011, 15:29
#55
Integer

Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
 
Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
<phrase 1=


Lev_37
Ты о чем?
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2011, 09:24
#56
valenok@yandex.ru


 
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 383


Цитата: "Вот нашел что-то:"
Скопировать миниатюру не смог.
По существу: Из СНиП 12.8. Размеры и форму сварных угловых швов следует принимать с учетом следующих условий:

г) расчетная длина флангового шва должна быть не более 85βfkf (βf - коэффициент, принимаемый по табл. 34*), за исключением швов, в которых усилие действует на всем протяжении шва;
Т.е. в миниатюре 2 ошибки (ИМХО) т.к.
1. Почему Lшва<50, если СНиП ограничивает 85?

2. Шов может быть длиной больше 85, но в расчет принимается не более 85


Последний раз редактировалось valenok@yandex.ru, 28.05.2011 в 09:40.
valenok@yandex.ru вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2011, 13:02
#57
Орловский Олег

ГК
 
Регистрация: 18.11.2010
Беларусь
Сообщений: 226


А может сначала посчитаем нужно ли это ребро вообще устанавливать? вдруг сечение по поеречке и так пройдет, тогда только конструктивно? предлагаю посмотреть серию 0.00-1.93. И что значит обрезать колонны в целях экономии - высоту этажа будем делать как повезет?
Орловский Олег вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2011, 03:44
#58
Integer

Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
 
Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
<phrase 1=


Неее, тут задача в адаптации существующего проекта с максимальной экономией металла, как я понял существующий проект по чистым отметкам выше чем необходимый, вот поэтому то один из напрашивающихся шагов уменьшение высоты колонны, а Вы Орловский Олег о чем подумали?
Что касается поперечного ребра, нужно в любом случае, так как помимо поперечной силы, присутствует еще и точечная от прогона, так что конструктивно надо и так и так, может если несет на поперечку, то не на всю высоту. Вобщем узелок надо чуток подчухать что бы было похоже на правду.
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Шарнирный или жесткий узел опирания ригеля на колонну?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Шарнирный узел стальных балок на сварке beam21 Металлические конструкции 18 10.12.2021 09:43
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Узел опирания балки на колонну Саша1983 Конструкции зданий и сооружений 111 23.06.2008 14:25
Узел опирания колонны с одностенчатой траверсой neostyle Конструкции зданий и сооружений 1 08.06.2008 18:02
узел опирания прогонов на ригель maif Конструкции зданий и сооружений 5 05.07.2005 14:07