| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Надстройка металлокаркаса над ж/б зданием. Опирание колонн?
проект., расчет металлоконструкций
Архангельск
Регистрация: 23.07.2009
Сообщений: 13
|
||
Просмотров: 14140
|
|
||||
Обследование Регистрация: 14.10.2008
Иркутск
Сообщений: 40
|
Поперечник, фотки - гуде???Если можно было бы добраться до верха колонны второго этажа, я бы с четырех сторон обжал его уголками а сверху приварил к ним плиту (фланец) и законструироваль фланцевое сопряжение (шарнирное). Только для этого нагрузки знать надо.
|
|||
![]() |
|
||||
проект., расчет металлоконструкций Регистрация: 23.07.2009
Архангельск
Сообщений: 13
|
не умею миниатюры вставлять(( все в файлике одном.. нагрузки еще прикидываю.
Сложность еще в узле опирания балок на колонну (см. в файлике)
__________________
я купил себе осётра, чтобы он икру МЕТАЛЛ! |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,409
|
FAQ посмотри.
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
проект., расчет металлоконструкций Регистрация: 23.07.2009
Архангельск
Сообщений: 13
|
нагрузки примерно в средней колонне 40т в крайних по 20т.. примерно.
присоединяйтесь к обсуждению, граждане! не проходите мимо!
__________________
я купил себе осётра, чтобы он икру МЕТАЛЛ! Последний раз редактировалось Tuffert, 20.08.2009 в 17:00. |
|||
![]() |
|
||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542
|
Я бы посоветовал вам не морочить себе голову, не вынуждать колонны работать под нагрузкой, на которую они не расчитаны и не городить громозские узлы.
Рекомендую раздвижку плит, установку металлических стоек на обрезы сущ. фундаментов с двух сторон от сущ. ж.б. колонн и монтаж новых колонн на эти металлические стойки. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
дык у Вас не получится опереть металлическую колонну на существующую жб колонну - Вам будут балки покрытия мешать. сильно сомневаюсь в реальности передачи нагрузки на колонны через концы балок.
так что либо идите путём товарища Liamа, либо обдумывайте применение ЛСТК. |
|||
![]() |
|
||||
проект., расчет металлоконструкций Регистрация: 23.07.2009
Архангельск
Сообщений: 13
|
связываться с ЛСТК совсем не хочется.
а с раздвижкой плит что за метод? по две стойки к каждой существующей? и как будет выглядеть узел опирания? я с таким еще не сталкивался..
__________________
я купил себе осётра, чтобы он икру МЕТАЛЛ! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.03.2009
Сообщений: 5
|
Надстраиваем 1 этаж для офисных помещений из металлопроката над железобетонным сборным каркасом серии 1.020-1/83 существующего двухэтажного здания в осях 36х12м. Колонна из двутавра №20К2, ригели из двутавра №25Б2. Просьба оценить шарнирный узел сопряжения существующих и проектируемых колонн или посоветуйте что-нибудь другое.
|
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Цитата:
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722
|
Мы забуривали 2 химанкера D20 10.9 Хилти в оголовок сущ колонны, для шарнирного опирания мансардного этажа. Но нагрузки там конечно совсем другие были. снег и ветер, пролет 8м, высота мансарды 4м.
__________________
куплю справку |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.05.2008
Сообщений: 263
|
Добрый вечер! Как мне видится решение данной проблемы, сделать узлы сопряжения балок с колоннами шарнирными, для уменьшения момента приходящего на базу колонны, с сущ. ж/б колонну устанавливаем анкера на химию, скорее всего не будем проходить по обеспечению расстояния от анкера до грани элемента, тогда делаем усиление (наращевание) оголовка существующей ж/б колонны!
Вот как то так ![]() P.S. Уважаемый str02 чуток опередил ![]() |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722
|
при двухэтажной надстройке, реально сделать связевую схему каркаса, и свести моменты к минимуму.
а то что не выйдет выдержать расстояния краевые и центральные. Там есть понижающие коэффициенты на уменьшение расстояний )) так же у хилти счас есть сертифицированная вклейка арматуры.
__________________
куплю справку |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Цитата:
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.05.2008
Сообщений: 263
|
Ну на самом деле можно произвести натурные испытания анкеров.... прикинуть свой каркас, понять приходящую нагрузку на один болт и на эту нагрузку проверить анкера на вырыв, в местах 3-5 должно хватить!
Тем самым и определитесь с длиной анкеровки! Удачи Вам! |
|||
![]() |
|
||||
cделаем что прийдется Регистрация: 14.09.2006
тоже из СССР
Сообщений: 273
|
Что то слабо верится что 300мм как на чертеже будет достаточно анкеровки хим. анкера?! при ваших нагрузках. Тем более что анкера устанавливаются в сечении оголовка колонны! И все же необходимо по-аккуратнее с иностранной химией, моё мнение, устанавливали как-то не ответств. конструкцию на эти анкера - не все так гладко получается в условиях практическиХ!
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.01.2008
Сообщений: 67
|
Очеь интересный вопрос с хим анкерами и узлом от lego_go .
А Анкера нормально проходят? Ведь расстояние между ними маленькое, соответственно даже при небольшом моменте может получиться хорошая выдёргивающая сила. А чем шарнир-то на опоре лучше? Если колонну с ригелем шарнирно соединять. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.05.2008
Сообщений: 263
|
Для constructorl: как Вы видете на на узле не указана длина анкеровки, длину акеровки можно прикинуть по рекомендациям фирмы изготовителя с учётом понижающих коэффициентов и всего о чём уже упоминал str02 в посте №19 ! Именно для этого так же рекомендуется выполнить постановку болтов и произвести их испытания на вырыв!
Для Sadom: как Вы понимаете можно пойти двумя способами, сделать шарнирное или жёсткое сопряжение базы колонны !Это зависит от расчётной схемы и принятых Вами решений! Но делая шарнирное сопряжение балок с колонной при надстройке мы страхуемся от появляющихся осадок. |
|||
![]() |
|
||||
cделаем что прийдется Регистрация: 14.09.2006
тоже из СССР
Сообщений: 273
|
1. Если не ошибаюсь то в нормах (надо смотреть) указано что во избежания скалывания бетона анкерующие элементы распологать не менее 100-120мм от края. Но в оголовке колонны устанавливаются сетки против скалывания того же бетона, всем известно, судя по сему если установить анкера в ячейки сеток усё будет в норме. Поправьте меня если не так.
2. Очень хотелось бы посмотреть на результаты испытаний на вырыв, если есть конечно. А то что указывают в своих инф. биллютенях западные компании производители, не факт. Кто их вообще знает?! Sadom Просто тут речь шла, что узел опирание стальной колонны на ж.б. должен быть шарнирный,мне не понятно чем плох жёсткий? Например, взять верх ж.б. колонны в обойму изуголков. Это проще(дешевле) чем хим анкера? В данном случае устройство жесткого узла будет явно сложнее |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.05.2008
Сообщений: 263
|
constructorl Да Вы правы, расстояние от центра анкера до края элемента должно составлять не менее 6d .... таким образом для анкера М20 это расстояние составляет 120мм, а для М24 уже рекомендованным считается 150мм. Поэтому в ранее написанных сообщениях я писал что возможно прийдётся усиливать (наращивать) оголовок ж/б колонны именно из-за условия постановки болтов и расстояния от их центра до края грани.
В Хилти есть возможность заказать испытания химического анкера на вырыв прямо на стройплощадке.... Этот вариант действительно считаю самым лучшим именно для проектировщика.... для его дальнейшего спокойного сна ![]() |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Слово "может" при проектировании не уместно, надо знать точно, что бы не попастьв места не столь отдаленные.Соединения на анкерах в данном случае считаю не надежным. На мой взгляд надо сделать следующее стянуть верхнюю часть колонны уголками,выпустив уголки за верхнюю грань колонны на 2 см.Затем приварить пластину ориетировачно толщиной 2см а затем к этой пластине приварить колонну, что то типо этого
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
Цитата:
![]() Последний раз редактировалось eilukha, 11.10.2009 в 00:07. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
стяните уголки пропостив арматуру через тело колонны и уголки затянув болтами и будет работать уже не на "трение" помоеиу ноормально или как?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722
|
обойма для таких вещей звучит забавно.
![]() существующее здание. В три стороны уходят либо ж/б ригели с рамными узлами, либо плиты перекрытий/доборные плиты/монолитные участки. С четвертой стороны идут ж/б панели стеновые.
__________________
куплю справку |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Недавно был у меня объект. К кирпичному зданию пристраивали навес. Использовали анкера МКТ(аналог HILTI). Обследования не производились марку камня и раствора не знаю. Химический анкер Д16 анкеровка 220 мм. Усилие на вырыв 4700 кг. Актов ещё нет, скинуть пока не могу. По какому ГОСТ проводились испытания не знаю, наверняка не по ГОСТ. Инженеры МКТ говорят что закладывают 15-20 процентов запас при испытаниях.
|
||||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Надстройка над существующим ж/б каркасом | Artiznov | Железобетонные конструкции | 22 | 04.12.2008 19:40 |
Опирание стальных колонн на существующее бетонное основание. Сомнение в расчете. | injenere | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 18.08.2008 10:28 |
Надстройка над существующим зданием... | chertegnik | Конструкции зданий и сооружений | 25 | 03.08.2008 15:11 |
надстройка металлокаркаса над существующим зданием | Fool | Металлические конструкции | 46 | 24.02.2008 02:40 |
надстройка этажа над железобетонным каркасным зданием | alex_high | Железобетонные конструкции | 2 | 15.02.2008 15:59 |