Вопрос по сварным швам.
Регистрация: 02.12.2009
Сообщений: 30
|
||
Просмотров: 4781
|
|
||||
Сообщений: n/a
|
Все можно сделать. Большинство швов в конструкциях выполняются с большим запасом. Так что, скорее всего большую часть швов можно будет оставить такими, как было задано в проекте. Остальные швы могут потребовать модернизации, заключающейся в увеличении катета или длины шва. Возможно, в некоторых случаях придется менять тип шва.
По СНиП катет не более 1,2 толшины металла. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Сварные швы при остывании усаживаются и создают как дополнительные напряжения, так и концентраторы напряжений в конструкции. Один раз я видел, как сварными швами за счет вышеуказанного эффекта порвало проушину, приваренную на монтаже к колонне.
|
|||
|
||||
Конструктор (МК) Регистрация: 27.11.2007
Львів
Сообщений: 456
![]() |
Я слышал, что для шва по обушку можно применять условие 1.2t, а по перу (и в других аналогичных случаях) только 1t. Шов большего катета просто не будет работать на полную силу и разрушение его будет по границе сплавления с основным металом.
Кроме того нужно учитывать то, что сказано в сообщении №10. |
|||
![]() |
|
||||
Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ Регистрация: 02.11.2008
Екатеринбург
Сообщений: 444
![]() |
Конточка Раньше (совсем раньше) были клепаные конструкции которые не трещали и не трещат сейчас даже при динамических нагрузках. Сварку нужно ограничивать. Сварка получила большое распространение в конце 30х годов 20века с тех же времен началась подготовка базы под сварку (серии). Америка и Европа давно уже перешла на болтовые монтажные соединения. Astron например. У нас в России самая лучшая база по расчету болтовых соединений. Проблема в том что ни один завод не готов обеспечивать заранее предъявляемое качество к конструкциям. (эта тема не нашла заинтересованых лиц). И металл ушел 8000тонн. Еще столько же ждет ....
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.01.2009
Сообщений: 24
|
Вопрос не конкретный. Смотря что нужно варить. Понятие "металлоконструкции" очень широкое. Судя по вопросу речь идет о трубопроводе или сосуде под давлением. Тогда при чем тут болтовые соединения? Если речь идет о каркасных металлоконструкциях, то при чем тут герметичность? В принципе, получить качественный шов можно и ручной сваркой напр. по замусоленному всеми ГОСТ5264, но при этом технолог монтажной организации (но не проектировщик) должен указать режимы сварки (предварительный подогрев, последующий отпуск, конкретная марка электрода и т.д.) в соответствии с требованиями проектировщика. Как здесь верно было замечено, в большинстве случаев разрушение стыка происходит в околошовной области. Поэтому геометрия шва здесь не при чем. Значение имеет предшествующая и последующая термообработка (не бойтесь этого термина, это отлаженная и распространенная технология при производстве монтажных работ даже в полевых условиях). Кроме того, следует правильно выбрать свариваемые материалы, с учетом рабочей температуры и температуры окр. среды, а это уже святое дело проектировщика. Покопайтесь в разделе download за прошлые годы. Там есть литература по сварке.
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Цитата:
Так вот, он хочет сказать, что и болтовые и сварные соединения применяются настолько часто, настолько это необходимо с точки зрения общей оптимизации. При этом во главу угла ставится надежность, а во главе ближайшего угла - разумеется себестоимость. "и нет других забот", как поется в песне. Надо - болты делаем, надо - сварные. Кстати, заклепки тоже. Правда, мелкие. Но надо будет (что вряд ли), сделаем и большие. Странные разговоры, как заметил DK, о каком-то производственном коллапсе. Коллапс в другом.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
У меня зародилась мысль съездить туда и пофотографировать. Если интересно, могу фотки выложить на форуме. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=495707#post495707 |
|||
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Вопрос местной устойчивости МК | Fag | Прочее. Архитектура и строительство | 17 | 10.08.2010 23:37 |
Нужна ли подсыпка под фундаментную плиту? | gavanie | Основания и фундаменты | 35 | 30.07.2009 22:55 |
Интересный вопрос. | DenIZ | Разное | 8 | 18.09.2007 23:49 |
Какую форму жб бассейна выбрать? Вопрос по арматуре в нем... | Дмитррр | Железобетонные конструкции | 23 | 28.08.2007 14:13 |
Крепление раковины - вопрос к строителям | Pilot | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 06.12.2004 10:35 |