Расчет подземного резервуара на всплытие
г.Н.Новгород
Регистрация: 13.05.2009
Сообщений: 667
|
||
Просмотров: 174343
|
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Проверьте "столбик" грунта высотой 5м на выступе днища на срезающую силу вертикальную. Обычно грунт засыпки - не связный грунт, и сцепление равно нулю. В таком случае никакой пирамиды перевёрнутой не получится. Резервуар проскользнёт сквозь грунт вместе с грунтом на консолях.
|
|||
![]() |
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,408
|
А в поиске посмотреть? Ну или хотя бы в "Похожих"...
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=42505 http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=28017 И т.п.
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667
|
Спасибо за ответы, с этим вроде бы разобрался. Теперь возник другой вопрос. Дно подземного резервуара на отметке - 5,6 м. Геологи дали уровень грунтовых вод 0-1 м от поверхности. Получается что на днище действует давление 5,6 т/м2. Резервуар прямоугольный 15х6. Соответственно если считать днище по короткой стороне, то получается балка 1000х300 с нагрузкой 5,6 т/м.п. Если брать М=ql^2/16=5.6*6*6/16=12.6 т*м, то очень серьезное армирование получается. Это конечно примерные выкладки, однако если посчитать по пространственной схеме, далеко не уйдем. При этом геологи называют эти воды верховодкой, а в качестве источников питания указывают в основном осадки ну и поверхностные водоемы. Водоупор примерно на отметке -7 - -8 м. Так вот зародилось сомнение, что эти воды действительно будут обладать таким напором. По сути они вроде вообще не напорные. Как вы считаете? Или это надо геологов пытать? Или все таки будет именно такой напор (что, на мой взгляд крайне сомнительно)?
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
На мой взгляд, гидростатическое давление грунтовых вод будет именно таким.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Верховодка - она безнапорная. Но, гидростатическое давление всё равно ведь будет!
А момент не такой уж и большой у вас. При толщине плиты 30см "на глаз" - d25-A-III с шагом 200мм, при двустороннем армировании. Нормально. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667
|
Так верховодка во время снеготаяния присутствует почти на любой площадке, а водоупор зачастую находится достаточно глубоко. Получается, что днища заглубленных сооружений всегда надо просчитывать на сколь мощный напор, и соответственно мощно армировать? Суды по типовым проекта это далеко не так.
P.S. Раньше геологи повсеместно указывали на УГВ ниже 4-5 м. Сейчас же 1-2 м с выходом на поверхность во время снеготаяния... Непонятно, либо нас ждет всемирный потот, либо "верховодка" была и раньше, но отношение к ней было другое, как к грунту с повышенной влажностью без указания на геологических разрезах... Вообще где граница между этими понятиями? Ведь вода в грунте всегда имеется... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667
|
Посчитал с учетом столба 4,6 м. С учетом 1 категории по трещиностойкости получается, что при толщине днища 0,5 м необходимо ставить 25-ю арматуру с шагом 200 мм. На работе говорят, что до этого ставили 18-ю с толщиной днища 300 мм. Мистика... Может че не так делаю? Считаю наодновременное действие бокового давления грунта, с.в. резервуара, нагрузку на крышу от вышележащего грунта и гидростатического давления грунта на дно (те самые 4,6 т/м2), которое прикладываю с коэффициентом примерно 8-10 для получения усилий, равных случаю нагрузки на днище без упругого основания(поскольку Скад, моделирует упругое основание в обоих направления).
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.05.2010
Сообщений: 20
|
Всем добрый день. Такой вопрос. А можно ли избежать всплытия, т.е. влияния грунтовых вод, выполнив дренаж по контуру резервуара? Т.е. грунтовых вод-то по сути уже не будет вблизи сооружения, а следовательно не будет и архимедовых сил, выталкивающих резервуар прочь из земли?
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.05.2010
Сообщений: 20
|
Второй час ночи - туплю... В формуле на всплытие: (Qф + 0,5Fтр)/H*гамма*Sосн > 1,25 величина Н - это до куда? Это до уровня грунтовых вод или до дна резервуара?
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.12.2006
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
Сообщений: 331
|
По логике брать надо 5-1.5=3.5м...
3,5м*Yводы=3,5т/м2 на дно резервуара 3,5т/м2*Fосн резервуара = Выталкивающая сила Вес резервуара с yf=0.9 Выталкивающая сила*1.1<Вес резервуара*0.9 Выталкивающая сила *1,22<Веса резервуара Тогда не всплываем...
__________________
Если тебе дадут линованую бумагу, пиши поперек. Хуан Рамон Хименес |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.01.2011
Сообщений: 7
|
Добрый день!
У меня такой вопрос по формуле на всплытие: Q /H*гамма*Sосн > 1,25 Имеем горизонтальный цилиндрический резервуар, заглубленный на 5 м (УГВ - 1 м) и закрепленный к фунд монолитной плите, выступающей за границы резервуара на 0,5 м с каждой стороны. Нужно ли при расчете Q учитывать вес грунта на обрезах и над резервуаром? тогда выталкивающая сила Sосн*h*гамма или же вес грунта не учитывается? (тогда надо считать (объем резервуара+объем фундамента)*гамма???) разъясните, пожалуйста, как будет правильно? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Oxypropane welder Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 770
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667
|
Если учитываете грунт на уступах фундамента, то боковое трение не учитывается. Если усступов нет, то трение можно учесть с понижающим коэффициентом (например новый СП по основаниям рекомендует коэффициент 0,65)
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051
|
Готов отослать на почту выдержку из данной книги с расчетом на всплытие любому, кто сможет выложить ее в данной теме (у меня не получается)
__________________
Доброта спасет мир. |
|||
![]() |
|
||||
Oxypropane welder Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 770
|
На народе выкладывайте, а ссылку сюда.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051
|
http://narod.ru/disk/40981850001/1-3.pdf.html
уже лет 10 пользуюсь данной методой тфу-тфу еще ни один резервуар не всплыл.
__________________
Доброта спасет мир. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Цитата:
+ нарыл методику на всплытие пластиковых колодцев http://жилкомснаб.рф/продукция/колодцы-пластиковые/
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 17.02.2012 в 10:29. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 637
|
Характеристики грунта засыпки есть в пособии по проектированию подпорных стен и стен подвалов - см. п. 5.2
Но интересный момент, здесь коэффициент надежности по грунту для фи бывает только больше единицы и коэффициенты надежности по нагрузке тоже только больше единицы ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667
|
Green!, чем засыпаете, те характеристики и берете. Плотность во взвешенном состоянии как правило незначительно отдичается от 1 т/м3, так что смело берите 1. Плотность в естественном состоянии я беру 1,9 плюс коэф. надежности 1,15 исходя из предположения, что больше уж точно не будет.
И еще. Грунт на стенки резервуаров действует давлением ПОКОЯ, а не активное, поскольку перемещения стенки практически отсутствуют. Следовательно, с=0, а фи надо определять в завимости от коэф. Пуассона. Так для песков фи = 23,5, для суглинков фи = 17,5, для глин фи = 9,2. При этом если по геологии обратно засыпаемых грунтов еще меньше, то тогда берем реальные характеристики (хотя лучше таким грунтом вообще ничего не засыпать ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 637
|
Хотя бы СНиП 2.09.03-85 и пособие к нему см. пост 32
|
|||
![]() |
|
||||
Все указанные ранее рекомендации по расчету на всплытие колодцев из одного и того же источника. И не учитывают в своих формулах оребрение поверхности стенок колодца. Конечно, для резервуара при его габаритах оребрение и не особенно чувствуется, но на колодцах это существенно.
Есть закрытая методика Вавина (я ее не нашел), в которой написано, что их колодцы по ИХ расчетам ни при каких высотах грунтовых вод при правильном послойном уплотнении грунта не всплывут. Так как колодцы Вавина легче чем, например, колодцы из Корсиса, то тот то уж тем более не должен всплывать. Но если пересчитать некоторые произвольные колодцы по методике выше из темы, или взять методику, которую делал Ленгипроинжпроект еще для Роспайпа, то получается в ряде случаев, что они всплывут. А у Вавина нет! Общий смысл этой длинной тирады - что похоже оребрение очень важно и дает большие плюсы, НО, чтобы обосновать - нужны расчеты, а где их взять? |
||||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 18.03.2010
Светлогорск, Бел.
Сообщений: 19
|
Цитата:
уважаемый di12, поясните пожалуйста: после формулы 6.6: "p - гидростатическое давление подземной воды, кН, приходящееся на 1м2. днища, за вычетом веса 1м2 плиты днища gдн" У меня пластиковый цилиндрический резервуар, устанавливается "на попа" на бетонный фундамент и анкерится к фундаменту как, я, понял: p = (гидростатическое давление подземной воды, кН, приходящееся на 1м2. днища) - (вес 1м2 фундамента, кН) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,313
|
Согласно методики Белецкого (расчет на всплытие) из гидростатического давления действующего на подошву нужно вычитать вес этой подошвы. Зачем? Мы же потом его учитываем в собственном весе конструкции. Не получается ли двойного учета веса плиты?
|
|||
![]() |
|
||||
SergeyMetallist, и другие участники дискуссии, не могли бы Вы уделить пару минут своего драгоценного времени и проверить мой расчет горизонтального резервуара на всплытие?
Правильно ли я понимаю, что в случае закрепления резервуара к фундаментной плите сила Архимеда уравновешивается следующими: - вес фундаментной плиты с учетом взвешивающего действия воды; - вес грунта обратной засыпки с учетом взвешивающего действия воды + вес воды на выступах фундаментной плиты; - вес грунта обратной засыпки с учетом взвешивающего действия воды над резервуаром; - *в моем случае добавляется еще вес защитной плиты над резервуаром с учетом взвешивающего действия воды + вес грунта между резервуаром и фундаментной плитой с учетом взвешивающего действия воды + вес воды там же. Эскиз и мои расчетные соображения во вложении, рассматривается случай полного затопления котлована. Последний раз редактировалось Lavrstone, 07.10.2013 в 08:02. |
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Интересно, что можно изменить в законе Архимеда: "Выталкивающая сила действующая на тело... равна весу жидкости, вытесненной этим телом". И всё. Никаких "рёбер", уступов и прочего законом не предусмотрено. Один маленький нюанс. Плотность подземных вод, как правило, больше единицы. А всякие "секретные" методики пытаются применить, когда по Сниповским не "проходит". Применяйте только снип и будет вам щастье.
|
|||
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900
|
Подскажите пожалуйста, так ли понимаю?
В формуле (9.18) из СП 22.13330.2011 (УСТОЙЧИВОСТЬ ПРОТИВ ВСПЛЫТИЯ) выражение, стоящее слева представляет собой не что иное как выталкивающую силу. А по закону Архимеда: "Выталкивающая сила действующая на тело, равна весу жидкости, вытесненной этим телом". Следовательно, множитель "HоA" это объем тела (емкости). И для случая, когда емкость(резервуар) полностью находится в земле с засыпкой грунтом по покрытию и уровнем УГВ на поверхности планировки, "Но" нужно уменьшить на величину засыпки грунтом. Правильно понимаю? Подзапуталась... Помогите разобраться |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
Как бы два пути:
1 Уменьшить Но как пишите, при этом грунт засыпки считать с учетом взвешивающего действия воды. 2 Не уменьшать, но и грунт без учета взвешивания брать. Разница конечно будет не большая и первый вариант более точный (это если будут вопросы о погрешности как в соседней теме по МК) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900
|
Цитата:
Получается выгоднее емкости, менее заглубленные в грунт, при этом сверху пригруженные грунтом? |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
Есть среда с плотностью 1 г/см3. Плотность воды. Все, что меньше этой плотность - пытается всплыть. Все, что тяжелее - утонуть. Все, что имеет такую же плотность - "нулевая" плавучесть. Т.е., висит на одном месте при отсутствии других внешних сил. Поэтому бочка пытается всплыть, засыпка грунтом - придавить. Берем внутренний объем бочки ниже УГВ - получаем силу "снизу вверх". Затем грузим это дело. Все, что ниже угв (плита и часть самой бочки) - с учетом взвешивающего действия. Все, что выше УГВ - без учета. Если угв на поверхности земли - то все плотности "пригруза" уменьшаем на 1 г/см3. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900
|
Цитата:
Напоминание об этом нашла только в справочнике Белецкого, и то там берется гидростатическое давление уменьшенное на вес 1м2 плиты днища. Почему этого нет в формуле (9.18) СП 22.13330, как и нет коэффициентов перегруза (или надежности) для выталкивающей силы? Везде все по-разному( |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Во всех ли случаях следует проверять возможность всплытия подземного резервуара или при отсутствии подземных вод нет такой опасности? Написано ли это нормах?
СП 22: Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.06.2015
Сообщений: 486
|
В нормах по всплытию нужно смотреть СП120 "Метрополитены". п.п. 5.6.4.23. Там и коэфф надежности описаны. Ничего изобретать не нужно.
Геологи дают прогноз возможного поднятия грунтовых вод на период эксплуатации, особенно если есть возможность получить барражный эффект или территория относиться к потенциально подтопляемым, в городах это сплошь и рядом. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899
|
Цитата:
Цитата:
Формулу учета взвешивания воды - см. вложение 2
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" Последний раз редактировалось Виkтор, 07.07.2017 в 12:23. |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
Но тогда ровно этот же столб воды учитывай в гидростатическом давлении на днище, т.е., увеличивай его. Вспомни А*Н0. Кроме формул, есть простейшая физика. Есть обычный закон Архимеда. Откуда, кстати, формулы и выведены. Суть проста. Все, что имеет плотность меньше воды - всплывает. Выталкивающая сила - разница плотностей на объем. Все что тяжелее воды - тонет. "тонутельная" сила - разница плотностей на объем. Все, что одинаково по плотности с водой - висит на месте. "Нулевая плавучесть". А дальше - обычное суммирование сил, направленных "вверх" и сил, направленных "вниз". Насчет "учета взвешивающего действия воды по формуле". Ну, да, правильнее брать "истинную" плотность грунта с учетом фактической пористости (добавлено). Но... Разница не столь велика, на самом деле, и идет "в запас" на несколько %. Offtop: Теперь жду замечаний, что плотность воды не всегда 1 кг/см3 ![]() Последний раз редактировалось Бармаглотище, 07.07.2017 в 13:57. |
|||
![]() |
|
|||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899
|
Если грунт не водоупор, и коэффициент фильтрации позволяет воде "взвесить" частицы грунта, то да.
Почитайте, что такое взвешивающее действие воды по отношению к грунту и особенности данного процесса по отношению к глинам, ну и, чего совсем не ожидал, бетону ![]() Цитата:
Учитывать эту погрешность или нет - решать вам ![]() Цитата:
Вообще, самый плохой случай: разработали котлован, установили бочку, ушли. Пришли - котлован заполнен водой, бочка плавает на поверхности воды. Поэтому для подобных конструкций лучше для спокойствия делать приписочку типа "засыпать после монтажа" ![]() Цитата:
Цитата:
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
||||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
берете безмен. Цепляете к нему кусок бетона. Взвешиваете. Затем - опускаете в наполненную водой ванну до полного погружения. Любуетесь на изменившиеся циферки.
Цитата:
У нас есть уровень УГВ по поверхности земли. Следовательно, все рассматриваемые объекты погружены в воду. У нас есть: 1. Бочка. То, что она из железобетона - не играет абсолютно никакой роли. У этой бочки есть внешний объем и внутренний. Для удобства мысленно их разделяем. Внутренний объем заполнен воздухом, плотность которого примем за 0. И есть сама бочка. 2. Грунт над бочкой. Пригрузочную плиту пока не учитываем. И все это погружено в воду. На бочку действуют выталкивающие силы, равные объему бочки (внешнему), умноженные на плотность воды. И действует сила тяжести, равная массе бочки. Переход от кг к Н опускаем. таким образом, получаем выталкивающую силу, равную сумме внутреннего объема*плотность воды и объема, занимаемого самой бочкой, также умноженного на плотность воды. При этом еще имеется сила тяжести, равная объему самой бочки, умноженный на плотность материала бочки. После элементарных преобразований получаем выталкивающую силу (объем воздуха внутри бочки)*плотность воды и пригружающую силу (объем материала бочки)*(плотность материала бочки - плотность воды), что равно. так? Теперь грунт. Грунт - штука интересная. Это много-много мелких частиц грунта, между которыми есть пустоты. В природном залегании часть этих пустот также заполнена водой. Кол-во пустот, заполненных влагой - есть характеристика "влажность". Поэтому та плотность, которая обычно подразумевается, - это масса объема грунта, включающего сами частицы грунта, пустоты и воду в части этих пустот. Поэтому "плотность" есть нессколько расплывчатое понятие. Плотность бывает "насыпная" (с пустотами, влагой и т.д.), бывает "истинная" - это плотность самих частиц грунта. Вспоминая ту самую формулу, вами приведенную - что мы видим? мы видим плотность частиц (истинную плотность), плотность воды и пустотность. По сути, это переход от "насыпной" плотности с некоторой пустотностью и влажностью к истинной плотности при нахождении частиц грунта в воде. Преобразуя формулу "1 - (плотность скелета/плотность частиц) = пористость е /(+пористость е) получаем плотность насыпная=плотность истинная/(1+пористость е). Посмотрите на свою формулу - не видите очень большой схожести? И правильно, если видите. та формула из формулы пористости и вырастает. так вот. Что действует на грунт? на грунт действует сила тяжести плотность грунта * истинный объем и выталкивающая сила плотность воды*истинный объем частиц грунта. Вот и получаем итоговую "равнодействующую" в виде Объем грунта * (плотность грунта - плотность воды) Можно поиграться с формулами и даже найти "несхождение" при подстановке (плотность скелета грунта - плотность воды) вместо гамма sb - но эта погрешность не слишком значительна и ее не будет вовсе, если вместо объема грунта подставлять объем частиц грунта (т.е., за вычетом пористости). Что в итоге имеем в нашей системе? А имеем мы, после всех математических преобразований силу "вверх" (объем воздуха в бочке * плотность воды) и силы вниз (плотность бочки - плотность воды)*объем материала бочки и (плотность частиц грунта - плотность воды)*объем частиц грунта. Укажешь ошибку в рассуждениях? ----- добавлено через ~13 мин. ----- Цитата:
Ведь выше УГВ на грунт выталкивающая сила не действует и пригруз идет с полной плотности. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 07.07.2017 в 18:36. |
|||
![]() |
|
|||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899
|
Цитата:
![]() Цитата:
Для понимания, зададимся исходными данными: Условно, бочка резервуар с бетонными стенками, днищем и крышкой; V бетонной бочки = 1м3; V бетона / V воздуха в бочке = 1/3. Или V бетона = 0,25 м3, а V воздуха=0,75 м3; Цитата:
F выталкив. = pgV = 1 тс Удерживающая же сила - это вес бетонной части бочки, т.е.: F удерж. = Vбетона * удельный вес бетона = 0,25 * 2,4 = 0,6 тс Итого, бочка всплывает. Коэффициент: К=F удерж. / F выталкив. = 0,6 / 1 = 0,6 Запоминаем этот коэффициент, считаем по вашему: Цитата:
![]() По вашим преобразованиям: F выталкив. = V воздуха в бочке * 1т/м3 = 0,75 тс; F удерж. = Vбетона * (удельный вес бетона - 1т/м3) = 0,25 * 1,4 = 0,35 тс Итого, бочка всплывает. Коэффициент: К=F удерж. / F выталкив. = 0,35 / 0,75 = 0,466 Как видите, 0,6 не равно 0,466. Разница 22% Думаю, на данном этапе смысла переходить к грунтам рановато ![]()
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
||||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Эквилибристика. На кой черт этот коэффициент? Мне надо знать, сколько тонн надо, чтобы удержать бочку в земле.
А в обоих вариантах расчета бочке не хватает 0.4 тонны для прекращения всплытия. Offtop: Можем еще с десяток вариантов с разными бочками посчитать. Разница между "тонны вверх" и "тонны вниз" будет одинаковой. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 08.07.2017 в 07:03. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899
|
По вашим преобразованиям: F выталкив. = V воздуха в бочке * 1т/м3 = 0,75 тс;
Т.е. вам необходимо 0,75 тонн пригруза для того, чтобы бочка не всплывала. На самом же деле необходим пригруз >= F выталкив. = pgV = 1 тс Это для тех исходных, которые я предложил: Цитата:
Так?
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
я отвечаю: Цитата:
Ну ей-богу, выспитесь там уже. Выталкивающая снизу вверх, удерживающая - сверху вниз... Для равновесия не хватает 0.4 т. Ну третий закон Ньютона же, уравнения равновесия теоретической механики и т.д. Offtop: Все эти вопросы показывают, что вы даже не попытались вникнуть в то, что я писал. Не увидели знакомой формулы - ой, шеф, усе пропало, все неправильно, так считать нельзя, какой-то невнятный безразмерный коэффициент, нафиг никому не нужный, получился другим! Последний раз редактировалось Бармаглотище, 08.07.2017 в 09:04. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899
|
Так я же вам писал из условия F выталкивающая = F удерживающая (т.е. бочка не всплывает, но и не тонет). Может слово пригруз вас смутило, не знаю.
По моей версии для обеспечения данного условия необходимо, чтобы вес бетонной части бочки был равен 1тс. В этом случае p(воды)gV(воды=p(бетона)*V(бетона)=1тс Так сколько, все-таки, по вашей версии, должна весить бетонная часть, чтобы "зависнуть" в воде? 0,75тс? ![]()
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
Цитата:
Предположим, что у вас бочка весит 1 т, внешний объем бочки - тот же самый 1 м3. Тогда объем бетона - 1/2.4=0,417 м3 (округленно). Воздуха - 0,583 м3. По моей версии тогда: F выталкив. = 0,583 т. F удержив. = 0,417*(2,4-1)=0,583 т. Висим и не шевелимся, однако ----- добавлено через ~7 мин. ----- Или другим путем пойдем. Будем считать, что вы ее делаете не из бетона. оставляем Объем воздуха 0,75, а материала - 0,25. Тогда плотность вашего материала бочки будет 1/0,25=4 т/м3. Снова проверяем "по моей версии". F выталк. = 0,75т А удерж. = 0,25*(4-1)= ... неужели?! ...0,75т. Невероятно - но равновесие выявлено. Как же так-то, а? Offtop: Может, что-то в консерватории подправить? Последний раз редактировалось Бармаглотище, 08.07.2017 в 10:00. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Соленная вода в грунте может быть еще плотнее. И вообще, вольфрамовый лом во ртути не тонет.. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Согласен. Методика расчета на всплытие на 2017 г морально устарела и требует модернизации, с учетом многочисленных претензий со стороны потребителей насчет плотностей.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Виkтор
Давай немного математические преобразования вспомним, раз уж без детального рассмотрения сообразить не можешь? = )) По твоей методике условие равновесия: (Vбет+Vвозд)*Ро вод = Vбет * Ро бет (Ро - плотность) По моей: Vвозд*Ро вод = V бет * (Ро бет - Ро вод). Изгаляться будем над "моим" условием равновесия (следи внимательно за мыслью). Выносим в правой части плотности из скобок, умножая каждую на множитель за скобками Vвозд*Ро вод = V бет *Ро бет - V бет *Ро вод Переносим вычитаемое из правой части в левую со сменой знака Vвозд*Ро вод + V бет *Ро вод= V бет *Ро бет В левой части выносим общий множитель за скобки (Vбет+Vвозд)*Ро вод = Vбет * Ро бет и о, чудо! получили "твое" условие равновесия. Как так-то? Получается, что "твое" условие равновесия - это то же самое, что и "мое", только математически немного "перетасованное", а по сути - одно и то же? = )) |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899
|
Так то оно так, вот только, например, vant будет считать по предложенному им СП метрополитены (см. вложение)
И там как раз тот коэффициент, который вы почему-то игнорируете. Например, отношение -Vбетона / V возд = 0,9 -V общий (Общий объем) = 1м3 (а тогда V воздуха = 0,5263 м3; V бетона = 0,4736 м3 Теперь считаем по-моему: К=1,14 (не проходит), т.к. должен быть не менее 1,2. Необходимо пригружать ![]() Считаем по вашему: К=1,26 (проходит)
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899
|
Я даже для вас пустую табличку сделал, под ваш вариант
![]() ![]() ![]() ЗЫ: Цитата:
![]()
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
Если это искусственно выведенный последователями мичурина какой-то коэффициент для какой-то конкретной методики - то его и надо применять в той конкретной методике, а не пихать куды попало. Offtop: Вот ей-богу, рассуждаете как дедушка, который "я 30 лет по этой формуле считал и еще 30 лет буду, а другие мне не нужны!", либо как студент, который "Мне вот показали, я уже 3 раза так посчитал, а других не знаю!". Думать же надо, ешкин кот |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Вес тонущего ТЕЛА не меняется в зависимости от внутреннего содержимого ТЕЛА. Архимедов предмет изолирован, имеет объем и вес, и никаких других гвоздей.
Скажите: 1. каков вес Вашего фундамента на суше? 2. может ли воздух выйти из фундамента и всплыть пузырями, покидая ТЕЛО?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899
|
Цитата:
Однако, Цитата:
2. Да господь с вами ![]() Цитата:
Обратите внимание на гамма ф в формуле
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Бармаглотище пропустил урок физики в школе.
Закон Архимеда прост: F=pgV. Тут только плотность воды и объем тела.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899
|
Сейчас по второму кругу пойдем
![]() В любом случае, мы (ну или по-крайней мере я), пользуюсь обязательным к применению СП 22.13330, который предоставляет четкую формулу (см. вложение), которую я не вижу смысла менять/преобразовывать/дополнять. Я просто соблюдаю нормы. И я даже согласен, что формула из СП много чего умалчивает, не учитывает и т.д. Однако я просто не имею права ее не соблюдать или менять, т.к. в результате применения п. 9.31 СП 22.13330 на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений". Пусть при этом меня назовут дедом Цитата:
![]() ![]()
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
Закон Архимеда гласит, что от внутреннего содержимого не меняется выталкивающая сила, которая вообще никак не связана с весом этого тела. Исключительно с объемом. Иди в школу. на физику и математику ![]() ----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Offtop: Иначе в мусорный мешок не влезет.
Это да. Offtop: Вы пять страниц закон Архимеда обсуждаете? Бетон в водонасыщенном состоянии. ![]()
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899
|
Цитата:
Как видим, К=1 и в том и другом случае. Однако, если изменить 0,583 на, скажем 0,783 м3, то они станут сильно разными. То есть равновесие дает одинаковый результат, но пропорции между Fудерж и силой архимеда при удалении от точки равновесия меняются
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Я вот еще 15 лет назад, на заре карьеры, для однопролетной шарнирно-оапертой балки вместо проверки по прогибу вывел для себя формулу определения требуемого Ix под заданный предельно допустимый относительный прогиб и с тех пор быстренько на калькуляторе прикидываю Wx, Ix и подбираю по сортаменту сечение. Пару раз приходилось в экспертизе объяснять - что это за формула и откуда она взялась. 2 раза за 15 лет. Обычно эксперты более-менее сообразительные попадались и сами понимали, откуда у нее (формулы) ноги растут. Да и математикой на уровне средних классов школы тоже владели для простейших преобразований.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Ты не понял. Начальный вес тела (считай оно не мокнет, не растворяется и т.д.) не меняется. Вес=mg. На этом все.
Цитата:
Цитата:
Задача: Имеем тело объемом 1 куб. Опускаем его полностью в воду. Сколько архимедова сила в тоннах? (с точностью 3% ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899
|
Цитата:
![]() А так получается, что F удерж. = Vбетона * удельный вес бетона = 0,25 * 2,4 = 0,6 тс, а с другой стороны (пусть и вырваная из контекста, но не у всех есть силы вникать в ваши преобразования):
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
Ладно, ушел из темы. О чем говорить с людьми, которые вынос общего множителя за скобки осознать не могут. Удачи. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
![]() Что за формылы у вас там такие странные - с одной стороны преобразуются друг в друга, а с другой стороны удаляются/меняются? ![]() Скорее, Вы пушистое с легким сравниваете. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899
|
Цитата:
![]() Меня другое волнует, во что превратится формула, если вместо воздуха в бетонной коробке будет не воздух, а: 1. Материал 1 с удельным весом 0,9 т/м3; 2. Материал 2 с удельным весом 1,1 т/м3 Какое будет равенство (условие равновесия) по формуле Бармаглотище по аналогии с Я конечно, понимаю, что Бармаглотище покинул сию тему с гордо поднятой головой, но, все-таки, надеюсь, что вернется и пояснит. (в случае с "обычно" формулой условие такое: [b](Vматериала1+Vбетона)*Ро вод = V бет * Ро бет + V материала1* Ро материала1. Ну и такая же для материала 2). Если я правильно понял, по рассуждениям Бармаглотище , равенства в его случае для Материала1 и Материала2 будут разные, т.к. Цитата:
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,397
|
В теме не разбирался. Думаю тут всё просто.
Не забудьте про коэффициент 1,3 к всплывающей силе, он был в нормах (где не помню).
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899
|
Вы сейчас рискуете
![]()
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Цитата:
Сила в "тоннах" не меряется. Учи матчасть. ![]()
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Молодец, возьми с полки пирожок. Т.е. закон Архимеда пока в силе.
![]() Бахил, ты меня поражаешь - сила в тоннах ЕЩЕ КАК МЕРИЕТСЯ! Я всю жизнь в тоннах толькор и мерию. Правда, пишу тс. Но в КилоНьютонах мериют только пижоны. Вот что за млин 10,1??? Другое дела 1 тонна. Ощутимо и осязаемо. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,105
|
Ещё вот что удивительно: пусть бочка лежит глубоко в земле и пусть УГВ проходит через верх этой бочки, а выше верха бочки грунтовых вод нет. Но грунт выше УГВ - влажный. В этом случае вода в грунте выше УГВ пригружает бочку. Но вот пошли дожди, грунт стал увлажнятся. Прибывающая вода увеличивает пригруз. А потом в какой момент рыхлосвязанная вода в грунте стала свободной и начала подчинятся законам гидростатики и гидродинамики и уже не пригружает бочку своим весом и в добавок к тому уменьшает вес теперь уже обводнённого грунта. Раньше пригруз был равен сумме массы сухого грунта и массы влаги, а теперь массе сухого грунта минус единица. Чудо.
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,105
|
В какой среде, в каком поле сил? Закон Архимеда ведь "справедлив также в любом поле сил, которое по-разному действуют на тело и на жидкость (газ), либо в неоднородном поле".
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899
|
Цитата:
![]()
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
![]() Грамотно тонна-сила. Это уже тебе не на Луне и на Венере. А конкретно на Земле в средних панимаш широтах. Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Цитата:
"Обваловку выполнять послойным уплотением слоями 0,2-0,3 метра до плотности 1,65м3" - например ![]() ----- добавлено через ~9 мин. ----- Грунт выше резервуара брать с учетом взвешивающего действия или без? Что то как то из этой формулы не понятно
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899
|
Я даже уже боюсь в этой теме что-то категорично заявлять
![]() Я беру обводненный (если есть необводненный - его без учета взвешивания воды). При этом обращайте внимание на тот факт, что УГВ "гуляет". Поэтому в расчетах, где вода ухудшает условия, принимать +1м (возможное поднятие, не помню на вскидку, где это четко прописано), а для условий, где вода улучшает условия - при низшем УГВ. Кроме того: -Если учитываете грунт на консолях днища, необходимо давать тех.требования о послойном уплотнении пазух и Кcom. -Временные нагрузки для пригруза не учитываете; -Если учитываете грунт в качестве пригруза, трение не учитываете. Поэтому в расчете на всплытие можно рассмотреть 2 самых хардкорных случая: 1. котлован разработан, емкость смонтирована и котлован заполнен водой (ранее в этой теме об этом писал). Случай гипотетический, но, в наших реалиях, возможный 2. емкость в воде, грунт выше обводнен на максимально возможный УГВ (тогда пригруз от грунта наименьший) ![]()
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900
|
Это почему (?
А как же методика Белецкого (см.скрин)? Если принять засыпку допустим песком и принять характеристики нормативные по СП и затем высчитать расчетные характеристики именно для грунта нарушенной структуры (засыпки) по Пособию по подпорным стенам, то почему бы и не учитывать угол внутреннего трения? |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
Речь о трении по поверхности контакта грунт-стена.
А так согласен с #112, кроме случая когда: Считаю лучше те-же требования писать о недопущении воды в котловане, иначе конструкция довольно массивная выйти может |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Я не пойму в чём вопрос. Сто лет считают на всплытие. Есть апробированная методика.
А то какой-то закон Ома некоторые товарищи предлагают учитывать. ![]() И причём тут угол внутреннего трения?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Есть два подхода к решению на всплытие
1 Это V воздуха * плотность воды < V бет *(плотность бет -плотность воды) где V воздуха * плотность воды -то что активно будет тащить вверх, а V бет *(плотность бет -плотность воды) будет действовать вниз или 2. (V бет+Vвоздуха )*плотность воды < V бетон *плотность бет. где (V бет+Vвоздуха )*плотность воды архимедова сила, а V бетон *плотность бет вес резервуара И та и другая формула вытекает из другой. Слева сила всплытия справа удерживающая |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
И по-прежнему, хотелось бы увидеть формулу 1 (V воздуха * плотность воды < V бет *(плотность бет -плотность воды) для резервуара заполненного не воздухом, а материалом с удельным весом, например -0,1 т/м3 -1,1 т/м3 Буду признателен, если кто-то разъяснит ситуацию ![]()
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Скорее, Вы пушистое с легким сравниваете. В одной из формул на одной стороне оказались и выталкивающая, и погружающая. А Вы сравниваете...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Цитата:
Разница в формулах только в том, что взяты разные системы отсчета в первой формуле все погруженно в воду и все что всплывает в одну сторону, все что хочет тонуть вдругую во второй все весит столько то на суши, ко всему надо будет приложить архимедову силу, тоесть сравнить с ней. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,397
|
Грамотным решением будет утяжеление бочки помимо грунта на крыльях/вылетах фундаментной плиты ещё и обеднённым не сильно крепким бетоном в пустотах плиты. Но это стоит денег, которые не обосновать заказчику.
Считаю неправильным включать в удерживающую силу вес грунта в обваловке выше уровня планировки. Завтра эту обваловку срежут и забудут. Обыватели же не в курсе чего там нельзя. Неужели грунта на вылетах не хватает. ![]()
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Цитата:
![]() Считайте как говорили выше: обваловки еще нет, а котлован затопило сильным ливнем (ну вот как щас за окном льет ![]() ![]() ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
![]() ----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
![]()
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900
|
Это ж какой объем бетона будет!!! При стандартных толщинах конструкций емкости , их общая масса составляет чуть меньше половины выталкивающей силы (850 и 1900 тонн соответственно).
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Цитата:
![]() ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
+ в типовых проектах например на ж.б. резервуары запаса воды они делаются только частично заглубленными (как раз примерно на половину), а остальная часть - обваловка. Уж в обваловку то вода никак не пойдет и там грунт сухой будет
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Насчет случая затопления пустого на момент монтажа - наверно слишком маловероятно это, да и последствия никакие - всплыл и всплыл. Откачали, закопали.
Но вот сейчас одни тут цистерну воды привязывают к четырем блокам ФБС, из расчета, что 1/3 цистерны всегда будет с водой. Вот это как-то уже напрягает - это вода для стадиона, для полива газона и т.д. Как-то неумно по-моему рассчитывать на неисчерпаемость запаса - запас он для того, чтобы исчерпать когда-никогда. Понятно, что тоже маловероятно, но последствия-то иные совсем...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900
|
Добиваюсь как раз, чтобы приняли такой вариант. Еще в типовых проектах УГВ не на поверхности планировки )
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,397
|
Julianna, невозможно чтобы не хватило грунта на крыльях. Ведь их вылет вы принимаете любой.
Ну а если не хватает принципиально много, то только пригруз. Вон, тощим бетоном, например.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2018
Сообщений: 1
|
Виkтор, Здравствуйте, Виктор. Подскажите, пожалуйста, с какой книги Вы вставили выкопировку?
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.04.2016
Сообщений: 64
|
Здравствуйте.
Столкнулся с расчетом цилиндрического резервуара. Делаю по СП 22.13330.2016, п. 9.31. Вопрос возник в ходе расчета, связанный с весом грунта на обрезах фундамента. В моем случае грунт обратной засыпки на плите под резервуаром и над резервуаром нужно ли/можно ли брать в расчет? Речь о удерживающем весе 4957.229 кН. Думаю, при выдергивании грунт (в моем случае песок, плюс грунтовая вода на уровне 0-0.5) просто будет обтекать и даст всплыть резервуару. Скрины прикладываю. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 574
|
Я бы в запас принимал вес грунта только на полосах 1,05м и 0,75м, вес грунта над цилиндром всяко будет действовать по касательной и будет меньше, чем просто его объем на плотность, раза в 2 навскидку, а может и больше. Также следует думаю учесть взвешивающее действие воды на грунты, грубо отняв 1тс/м3 от его веса при естественной влажности.
Посмотрите этот типовой проект, лист с анкерными фундаментами, там для емкостей определенного объема берут объем бетона фундамента в 2,4 раза меньше, не особо полагаясь на вес грунта. http://prntscr.com/rjgzxv Последний раз редактировалось ник25, 20.03.2020 в 11:11. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,023
|
Можно принудительно или гарантировано его включить в работу. Раскатать горизонтально полотно геотекстиля/дорнита хорошей такой плотности поверху бочки прямо по габаритам котлована.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762
|
в какой-то книжке про трубы под землей брал распределение нагрузки от грунта. Но это для расчета трубы. Мы пригрузом считаем вес бетонной плиты, остальное в запас.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900
|
Добрый день! Может кто-нибудь разобрался. Никак не могу найти норму по коэффициенту запаса при проверке сооружения на устойчивость против всплытия. И должен ли он быть этот запас?
Цитата:
В "нашем" же родном СП 22.13330 коэффициенты надежности (по нагрузкам) указаны конкретные и разные (0,9; 0,85 и т.д). Может "запасы" уже заложены в формулу (9.18) СП 22.13330 ? P.S в нормах по надежности ничего не нашла. В СП 250.1325800 тоже "ноль". |
|||
![]() |
|
||||
горный инженер-строитель Регистрация: 06.04.2016
Сообщений: 427
|
Цитата:
Это коэффициент надежности по нагрузке. Тут тоже конкретный, но не делится на группы. Вместо коэффициентов надежности по нагрузке 0.9 G1 + 0.85 G2 + 0.65 G3 получите общий 0.833 G. Да там идентичные по форме формулы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.04.2016
Сообщений: 64
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900
|
тоннельщик, спасибо
![]() Допустим проверили на всплытие сооружение. Далее находим отношение γfG/γwН0А. Это отношение допустимо например равное 1,1? Или нужно больше? Или вообще можно допустить =1 ![]() P.S этот вопрос больше относится к обоснованию принятых толщин/сечений элементов, т.к заказчик желает "урезать" по минимуму все толщины для экономии бетона. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 194
|
Добрый день!
"Запасы" действительно находятся внутри формулы (9.18) пункта 9.31 СП 22 в виде коэффициентов гамма ф. В этом случае они являются как коэффициентами надежности по нагрузке, о чем написано в пункте, так и коэффициентам "запаса" т.к. нагрузки в этом случае - удерживающие от всплытия силы. (1/0,9 * Gstb,c + 1/0,85 * Gstb,c + 1/0,65 * Rstb) / (Gstb,c + Gstb,l + Rstb) и будет "запасом". Поэтому, достаточно только выполнения неравенства, и не важно на сколько процентов или раз. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900
|
Коллеги, подскажите пожалуйста кто в курсе!
Коэффициент надежности при учете сил трения грунта о стенки емкости теперь 0,65 (гамма f3 в формуле 9.18 СП 22.13330)? В инструкции СН 326-65, а также во всех найденных книжках - 0,8. Последний раз редактировалось Julianna, 28.08.2020 в 13:33. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
да, такой же был и в СП 22.13330.2011
Последний раз редактировалось wvovanw, 31.08.2020 в 07:43. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899
|
0,65 и был в 2011 года.
По поводу самого вопроса: Учитывая, что п.9.31 в обязательном перечне 985, про СН 326 в данном контексте можете забыть. ЗЫ: вообще не советовал бы трение в запас учитывать и набирать массу другими известными способами
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900
|
Виkтор, я понимаю, что по СП нужно принимать, а не по СН
![]() Учёт сил трения - просьба заказчика. Нужно проверить всевозможные варианты ) |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899
|
Так вариант с учетом трения априори самый дешевый, но дело Заказчика, конечно.
Я вот не помню что там в СН 326, но вообще в разной литературе разные коэффициенты надежности для веса грунта, бетона и т.д. Например, посмотрите СП 43, формула 39, там вроде другие коэффициенты. Если дело не в коэффициентах, то, возможно СП 22 намеренно снизил учет трения, так как даже 0,65 - это огромная удерживающая сила, которая не факт, что сработает в реальности PS: посмотрите также СП 248.1325800.2016 Сооружения подземные. Правила проектирования, формулу 8.9. А именно: "Примечание - Силы сопротивления всплытию за счет трения по контакту грунта и временных ограждений котлованов не следует учитывать при расчете на всплытие." А в Раковицане (вроде) сказано, что силы трения лучше не учитывать, а если учитывать, то коэффициент устойчивости принимать 1,25 вместо 1,1 если трение учесть Это чисто для рассмотрения всех вариантов по просьбе Заказчика ![]()
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
![]() |
|
|||||
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~1 ч. ----- Виkтор, как учитываете вес грунта обратной засыпки на уступах фундамента? Вес грунта принимаете под углом 0,6фи или только над уступами? Указание о том, что принимать под углом 0,6фи нашла только в книге под ред. Белецкого Б.Ф. Больше вообще нигде ничего нет (. Сослаться некуда. |
||||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899
|
Учитывая, что я не учитываю даже трение грунта, вопрос риторический по-моему?
![]() Насчет 0,6*Фи не слышал. По-идее же тэтта_0=45-Фи/2, например Фи=35*, тэтта=27,5* против 0,6*Фи=21*. То есть в цеом вариант на все случае в запас, наверное. ЗЫ: если не проходит, можете учесть вес воды, если брали взвешенный удельный вес, как делают в книжке этого Белецкого. Хотя может я невнимательно читал, так как это по-идее, нонсенс, хотяяя...
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900
|
Цитата:
![]() Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899
|
Просто вода на водоупор давит по-идее. Там и скачок эффективных напряжений. Будет ли являться небольшая плита емкости локальным водоупором - вопрос. Какую-то часть давления точно возьмет
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900
|
olf_, Вы про учёт сил трения или про учёт веса грунта на уступах ? Или про все вместе )?
----- добавлено через ~2 мин. ----- То есть учитывать только грунт взвешенный в воде и грунт в сухом состоянии ? ----- добавлено через ~4 мин. ----- olf_, велено посчитать "блох" ![]() |
|||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
Про силы трения.
Все грунты принимайте во взвешенном состоянии. Когда всплывает засыпаная емкость в 100 кубов, блохи годятся только на обвинение в некомпетентности. Проблемы всплытия решают хомутами и пригрузом снизу, сваями. |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875
|
Цитата:
Вес грунта на уступах фундамента - учитывать, но обязательно с учётом взвешивающего действия грунтовых вод. Если не хватает удерживающих сил - добавлять винтовые сваи или плиту, к которой хомутами крепить резервуар. Цена вопроса гораздо ниже, чем "выскочивший" из под земли резервуар. Нужно просто грамотно донести эту информацию до заказчика. |
|||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
Блохи должны мирно тихо отдыхать и выходить на арену только в самом крайнем случае (например аварии, инциденте, обрушении).
Предложение "учесть всех блох" рассматривайте как предложение снять трусы на центральной площади. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 574
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900
|
Я это поняла, когда посчитала.
На самом деле вопрос еще в отметке УГВ.... По прогнозам геологов нужно принимать УГВ+1,5м. Площадка большая. Сооружение в плане тоже приличное. Вся "гидрогеология" будет нарушена, все перекопано, засыпано, подсыпано. Какой будет УГВ непонятно. Откуда его брать - тоже. |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875
|
Цитата:
Приглашали нас на одну площадку в качестве экспертов дать заключение: почему у них все колодцы с кабельными линиями как грибы после дождя повылазили из земли... Оказалось всё банально: прошёл сильный ливень, территорию залило по уши. Колодцы - очень дорогие и клёвые (корсис, пластиковые, с герметичными присоединениями - фактически резервуары), повсплывали как поплавки. Благоустроенную территорию пришлось снова вскрывать, чтобы на место всё поставить. Теперь уже на бетонные плиты для пригруза. Каждая плита - стоит дешевле колодца, и уж тем более дешевле, чем раскопать-закопать и заново благоустройство сделать. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900
|
Цитата:
Скважина с максимальным уровнем УГВ находится почти в 100 метрах. Если по ней считать - пригрузы нужны просто колоссальные. Заказчик на это не пойдет. А я не понимаю все-таки, чем обосновывать отметку УГВ ? Последний раз редактировалось Julianna, 04.09.2020 в 14:16. |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875
|
Цитата:
Если подсыпка выполняется по всей территории до одной отметки - то УГВ я бы принял по этой отметке, до которой территория подсыпана. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900
|
Цитата:
Р.S борьба за объемы бетона. жестокая ) |
|||
![]() |
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997
|
А вес воды на уступах учитываете ?
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.03.2016
Сообщений: 27
|
Доброго времени суток, помогите разобраться с таким вопросом, есть подземный резервуар для канализации на 5 м/3 установленный на ж/б плите(с этим все понятно) но сверху резервуар придавлен еще одной ж/б плитой(вот про нее в проекте, нет ни слова, она показана только на чертеже). Я так понимаю это сделано для того чтоб защитить от воздействия транспортной нагрузки? или возможно от всплытия ? Район строительства сейсмически активный.
Вопрос в том, что я не знаю ни ее размеров, ни габаритов, ни назначения, ничего. Хотелось бы узнать где можно почитать про такие решения, что то в этом духе. Чертеж во вложении. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Если бы от транспорта, не вперли бы прямо в бочку...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.03.2016
Сообщений: 27
|
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,105
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899
|
Так это же очевидно разгрузочная плита над резервуаром. Ну как извращенный вариант - пригруз от всплытия. Если армированная - то вряд ли
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Это разгрузочная плита, но выполнена не верно...
Нужна подушка из песка или ПГС над резервуаром, а потом только плита.. А может проектировщик и не думал а тупо содрал...
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899
|
Почти наверняка, так как жесткость емкости почти наверняка больше жесткости обратной засыпки. Следовательно, бОльшая часть нагрузки от транспорта воспринимать будет емкость. По-сути, даже усугубили ситуацию.
Для kraskaaa: если надо, могу скинуть руководство, где есть указания от завода по устройству разгрузочной плиты. Это, конечно, детский сад для матерого проектировщика, но для понимания сути работы пойдет
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.03.2016
Сообщений: 27
|
Цитата:
Заранее спасибо. |
|||
![]() |
|
||||
Часто слышал жаркие дискуссии по поводу ситуации. Есть пластиковая бочка, снизу плита монолитная в качества пригруза для исключения всплытия. Плотность железобетонной плиты 2500кг/м3 или 1500кг/м3 (с учетом взвешивающей силы воды) ???
Ниже прикладываю статью. для рассуждения. Вопрос не в том, 1500 или 2500, а просто, кто что думает по поводу статьи. ДА и в целом, если бы подобным образом, вам как эксперту, начали бы продвигать идею с плотностью 2500кг/м3. |
||||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,397
|
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875
|
Рассуждения о сферическом коне в вакууме... К практическим вопросам - мало применимо.
Явление присасывания к грунту затонувших кораблей или подводных лодок - известно давно. Но оно реализуется не всегда. Например на песчаном дне эффект наблюдается значительно меньше, на галечниковом - вообще не наблюдается. Почему так - всем, наверное, понятно? Гипотетически можно придумать такой случай, когда резервуар установлен на плиту, а плита залита на каком-нибудь суглинке/глине, и тогда будет наблюдаться этот же эффект. Но есть важное обстоятельство: для подъёма судна или подводной лодки со дна - нужно сиюминутное преодоление силы тяжести, чтобы всплыть. И если не обеспечить это дополнительное усилие, то можно очень долго пытаться, но так и не подняться. А для резервуара - нужно обеспечить его удержание под землёй постоянно, на много лет. Если в какой-то момент времени вдруг вода просочится под плиту - резервуар сначала медленно начнёт "отлипать" от основания, а потом весьма стремительно вынырнет на поверхность. Цена бетона при выборе между 1500 кг/м3 и 2500 кг/м3 - гораздо меньше, чем цена ремонтно-восстановительных работ в случае "аварийного всплытия" резервуара. Поэтому лей бетон, не жалей. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Цитата:
![]()
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899
|
Цитата:
Это разумно, т.к. на тело, погруженное в воду действует гидростатическое давление, а в случае плотного прилегания эти силы действуют со всех сторон КРОМЕ низа, т.е. по бокам тело в равновесии, а сверху вода давит на тело. Т.е. тело не просто не всплывает, а еще и прижато сверху водой. Не знаю, почему так стабильно приводят пример с подводной лодкой на илистом дне, ведь совершенно не важно какой грунт, например, если поставить стальной ящик на стальной лист под водой, то тот же эффект должен сохраиться. А пример с илом и др. грунтом только вводит в залуждение, т.к. тут еще включается "засасывание" и т.п. эффекты (как, например, свая обжимается в грунте) Что касается статьи - фуфло для школьников
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226
|
|
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875
|
Цитата:
Вспомнилось на башорге было уже про тонет-не_тонет Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899
|
Цитата:
Вы пытаетесь сказать, что если на тело действуют силы с боков (равномерно) и сверху, а снизу нет, то оно может начать двигаться вверх?
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875
|
при том, что это простейшая натурная модель предложенного тобой эксперимента
- если ящик будет не стальной, а стеклянный, и если он не ящик, а стакан - физика не меняется, правда ведь? |
|||
![]() |
|
||||
Если у стакана и кастрюли будут отполированны донышки, то тогда это можно назвать натурной моделью. Тут главное не допустить затекание воды под донышко, и тогда старик Архимед ничего не вытолкнет.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,326
|
Цитата:
если в вашу модель внести трубку для свободного перетекания жидкости в объемы кастрюли и стакана - то да, модель будет похожа. Ну это же очевидно, что в таком случае эффекта "прилипания" не будет. |
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,403
|
Ой, жесть. Ещё бы этот к.т.н., доцент (автор статьи) ещё немного подумал, то смог бы изобрести присоску.
А так на самом деле, если под телом в воде вакуум, то сила Архимеда становится удерживающей. Как атмосферное давление для воздушных присосок. 1500. А вот если у бочки сделать резиновую юбку, вместо бетонной плиты взять гладкий стальной лист, и из под юбки откачать воду/воздух, то бочку фиг оторвёшь. Будет зависеть от глубины и будет куда больше, чем если просто было бы 2500. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Цитата:
Причём тут "силы с боков (равномерно) и сверху"? А если в невесомости? Куда он всплывёт? И да 1500. Не всплывёт только в том случае, если прочно "приклеен". Или плотность выше жидкости. А учитывая, что вода не дистиллированная, то её плотность будет выше 1.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. Последний раз редактировалось Бахил, 17.05.2021 в 10:55. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Возможно даже меньше. Но это не наш метод!
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226
|
Никто из вас что-ли не прикреплял приборы на плитку в ванной на присосках?
Каковы бы не были качественные присоски - они отпадают переодически через год/месяц. Потому что ежесекундно под присоску проникают молекулы воздуха, много ли мало, но главное динамика движения, которая приводит к неизбежному отрыву присоски, вопрос времени |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Цитата:
На тело, погружённое в жидкость действует дополнительная сила, направленная "вверх", равная весу объёма вытесненной жидкости. Если эта сила больше веса тела, то тело всплывёт, в независимости есть род ним жидкость, или оно "плотно прилегает ко дну". Срочно в 5 класс!
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899
|
Жесть,
У закона архимеда есть зона применимости, об этом и в статье сказано и приведено несколько источников. Сила архимеда = следствие разности гидростатического давления сверху и снизу элемента. Правильно мыслит Cfytrr: Цитата:
Слово идеально как бы намекает, что никакой стакан в кастрюле тут неприменим в качестве эксперимента 2Бахил: срочно на 2 курс гидротехники ![]()
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899
|
Вы про какую ситуацию? Я вообще абстрактно.
В проектной практике можно о подобной модели заудматься (не призываю к этому) в слующем случае: Опирание днища резервуара на скальный нетрещиноватый грунт по выровненной бетоном на мелком запонителе поверхности (подготовка). Итого имеем "сцементирование" очень ровной поверхности подготовки с ж.б. днищем и условно вода на стыка проникает только за счет подсоса влаги, т.к. бетон пористый материал.
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899
|
Цитата:
(см. вложение) PS: Yeah Science, Bitch (c) Pinkman
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Гениально! Сам придумал?
И что? Вывод закона Архимеда и только.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899
|
Не с тобой разговаривал. По теме есть что сказать? Что ни сообщение, то высер
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.10.2012
Сообщений: 10
|
Добрый вечер коллеги. Подскажите пожалуйста по поводу СП 43.13330 п. 5.11 определении показателей c0 и фи0. Считаю не колодец, а заглубленное сооружение (глубина 10 метров от поверхности, ширина и длина в плане 12,8х24.8м), с учетом расчетных коэф. не проходит. Гидроизоляция обмазочная битумная, конструкции ж/б. Будет ли в данном случае считаться битумная обмазка покрытием при определении c0 и фи0? Как их определять в этом случае? (хочу в расчет включить трение по боковым поверхностям) Спасибо
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,397
|
Бахил, наврал. :Ъ
Jug22, негодяй.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,299
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Для удерживания сооружения от всплытия можно применить сваи или анкера в скальный грунт UPD для опускных колодцев есть учет трения (п. 5.4.24 СП 43.13330.2012) Последний раз редактировалось Кореш, 25.07.2021 в 12:16. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,397
|
Кореш, maks-ufa, интересно, вы учитываете только вертикальный срез грунта на обрезе подошвы ? Или под углом клина активного давления (то есть немного за обрезом подошвы тоже включаете в вес грунта) ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2007
от туда
Сообщений: 372
|
Подкину разногласий.
Господа, а как, Вы, относитесь к этому расчету (Д.3), в общем не противоречит расчету из СП 22, но и не совсем соответствует СП 399.1325800.2018 Системы водоснабжения и канализации наружные из полимерных материалов. Правила проектирования и монтажа Д.3 Расчет емкостей на всплытие (горизонтальное исполнение) |
|||
![]() |
|
||||
В чем там разночтения?
|
||||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,397
|
Для тонких плит подошв столб воды вертикально давит только на верх водоупора на 10 м глубже. Если под подошвой глина. Но мы так не делаем.
Это меня недавно научили. ![]() Если подвал, то вода давит везде. Снизу, сверху...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 29.04.2024 в 01:30. |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875
|
Цитата:
Сила Архимеда равна объёмному весу вытесняемой телом жидкости. Не имеет значения, какая форма у этого тела - что коробочка с консолями, что шар того же объёма. Удерживающую силу увеличивает вес грунта на консолях с учётом взвешивающего эффекта воды. Последний раз редактировалось Сергей Юрьевич, 29.04.2024 в 11:33. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,313
|
Цитата:
Или я не понял вопроса? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.10.2016
Сообщений: 301
|
Спасибо за ответы! Я вкратце почитал эту тему. Простой на первый взгляд расчет вызывает дискуссию. А можно ли по-простому, как в школе учили посчитать? Всплывает объем бочки и объем фундаментной плиты. Удерживает вес фундаментной плиты (взвешенный) и вес взвешенного грунта (в красной обозначенной зоне), вес пустой бочки в запас не учитывать. Схему приложил, рассматриваю случай, когда УГВ на поверхности земли
|
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875
|
Цитата:
__________________
Профессионал - это тот, кто владеет двумя знаниями: как можно делать и как категорически нельзя! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.11.2021
Сообщений: 27
|
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485
|
|
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875
|
Цитата:
![]() Я его учил наверное 30 лет назад - мне простительно забыть формулировку. Суть все поняли, кому был важен смысл, а не точность букв. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.11.2021
Сообщений: 27
|
Цитата:
![]() есть ощущение, что "все" как раз не очень то поняли, судя по посту: ![]() |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,105
|
Нет, это ниоткуда не следует. Скорее, вес грунта надо принять в водонасыщенном состоянии, что на 10 кН/м3 больше, чем во взвешенном, но в запас можно взять природную плотность (если всё считать по ф. 9.18 СП 22).
|
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485
|
Gustavson, по-моему форточку пора открывать ))
душним по формулировке "объемного веса"? Все зравомыслящие поняли, что имеется вес определенного объема, а не ![]() |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,105
|
Цитата:
Сначала пусть грунт на уступах фундамента и над ёмкостью ещё природной влажности (под водой же никто не строит). Далее, в расчётной ситуации, происходит подъём УГВ, но при этом гидравлическая связь между поровой водой массива грунта и нахлынувшими грунтовыми водами ещё не возникает. В этом случае грунт будет просто телом (со своей природной плотностью), погружённым в воду; в расчёте по ф. 9.18 в правой части мы будем должны взять вес грунта природной плотности, а взвешивающее действие силы Архимеда сразу для всех тел будет учтено в выражении в левой части ф. 9.18. Это худший случай. Позже, когда грунт насытится водой, его плотность станет равной т.е. сумма объёмного веса грунта во взвешенном состоянии (который все умеют и любят вычислять) и объёмного веса воды, который потом будет отнят левой частью ф. 9.18. Если же в правой части ф. 9.18 взять грунт во взвешенном состоянии |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет подземного резервуара | Солнцеворот | Конструкции зданий и сооружений | 63 | 21.04.2021 20:30 |
Формула для расчета резервуара на всплытие | картинка | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 11.11.2015 14:33 |
Расчет конструкции днища ж/б резервуара! | shutnic | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 20.12.2009 19:41 |
Расчет сборно-монолитного резервуара | жертва нашизма | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 26.08.2009 18:01 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |