Расчет подземного резервуара на всплытие
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет подземного резервуара на всплытие

Расчет подземного резервуара на всплытие

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.03.2010, 20:36 #1
Расчет подземного резервуара на всплытие
SergeyMetallist
 
г.Н.Новгород
Регистрация: 13.05.2009
Сообщений: 667

Как известно, при расчете грибовидного фундамента на выдергивание считается, что в работу вовлекается пирамида грунта с нижнем основанием по плите фундамента и верхнем большим за счет угла внутреннего трения. Так вот можно ли этой методикой пользоваться при расчете на всплытие подземного резервуара с выступом днища 10-20 см за грань стены. Если да, то получается что при высоте резервуара 5 м, ширина верхнего основания пирамиды выпирания 1,5-2 м. С трудом верится, что эти 10 см могут зацепить такой массив грунта... Укажите, в чем ошибка в рассуждениях. Заранее спасибо за ответ.
Просмотров: 174343
 
Непрочитано 24.03.2010, 21:01
#2
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Проверьте "столбик" грунта высотой 5м на выступе днища на срезающую силу вертикальную. Обычно грунт засыпки - не связный грунт, и сцепление равно нулю. В таком случае никакой пирамиды перевёрнутой не получится. Резервуар проскользнёт сквозь грунт вместе с грунтом на консолях.
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2010, 21:37
#3
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


А если грунт связный, не нарушенный, а "выступ" 0,5-1 м?
stoper вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2010, 21:46
#4
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,408


А в поиске посмотреть? Ну или хотя бы в "Похожих"...
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=42505
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=28017
И т.п.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2010, 10:30
#5
@LEXx

Инженер-строитель ПГС
 
Регистрация: 29.07.2006
г. Владимир
Сообщений: 1,124
Отправить сообщение для @LEXx с помощью Skype™


SergeyMetallist,
Подбери такой бетонный анкерный фундамент, чтобы (масса фундамента+масса пустого резервуара)/(объем фундамента+объем резервура)>1000 кг/м. куб.
__________________
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2010, 18:59
1 | #6
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Что страдаете ? СНиП 2.09.03-85 п.4.15. Все просто.
GIP вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.03.2010, 21:09
#7
SergeyMetallist


 
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667


Спасибо за ответы, с этим вроде бы разобрался. Теперь возник другой вопрос. Дно подземного резервуара на отметке - 5,6 м. Геологи дали уровень грунтовых вод 0-1 м от поверхности. Получается что на днище действует давление 5,6 т/м2. Резервуар прямоугольный 15х6. Соответственно если считать днище по короткой стороне, то получается балка 1000х300 с нагрузкой 5,6 т/м.п. Если брать М=ql^2/16=5.6*6*6/16=12.6 т*м, то очень серьезное армирование получается. Это конечно примерные выкладки, однако если посчитать по пространственной схеме, далеко не уйдем. При этом геологи называют эти воды верховодкой, а в качестве источников питания указывают в основном осадки ну и поверхностные водоемы. Водоупор примерно на отметке -7 - -8 м. Так вот зародилось сомнение, что эти воды действительно будут обладать таким напором. По сути они вроде вообще не напорные. Как вы считаете? Или это надо геологов пытать? Или все таки будет именно такой напор (что, на мой взгляд крайне сомнительно)?
SergeyMetallist вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2010, 21:53
#8
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от SergeyMetallist Посмотреть сообщение
...Или все таки будет именно такой напор (что, на мой взгляд крайне сомнительно)?
На мой взгляд, гидростатическое давление грунтовых вод будет именно таким.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2010, 09:20
#9
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Верховодка - она безнапорная. Но, гидростатическое давление всё равно ведь будет!
А момент не такой уж и большой у вас. При толщине плиты 30см "на глаз" - d25-A-III с шагом 200мм, при двустороннем армировании. Нормально.
Серёга - Bilder вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.03.2010, 17:08
#10
SergeyMetallist


 
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667


Так верховодка во время снеготаяния присутствует почти на любой площадке, а водоупор зачастую находится достаточно глубоко. Получается, что днища заглубленных сооружений всегда надо просчитывать на сколь мощный напор, и соответственно мощно армировать? Суды по типовым проекта это далеко не так.
P.S. Раньше геологи повсеместно указывали на УГВ ниже 4-5 м. Сейчас же 1-2 м с выходом на поверхность во время снеготаяния... Непонятно, либо нас ждет всемирный потот, либо "верховодка" была и раньше, но отношение к ней было другое, как к грунту с повышенной влажностью без указания на геологических разрезах... Вообще где граница между этими понятиями? Ведь вода в грунте всегда имеется...
SergeyMetallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.03.2010, 19:22
#11
SergeyMetallist


 
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667


Посчитал с учетом столба 4,6 м. С учетом 1 категории по трещиностойкости получается, что при толщине днища 0,5 м необходимо ставить 25-ю арматуру с шагом 200 мм. На работе говорят, что до этого ставили 18-ю с толщиной днища 300 мм. Мистика... Может че не так делаю? Считаю наодновременное действие бокового давления грунта, с.в. резервуара, нагрузку на крышу от вышележащего грунта и гидростатического давления грунта на дно (те самые 4,6 т/м2), которое прикладываю с коэффициентом примерно 8-10 для получения усилий, равных случаю нагрузки на днище без упругого основания(поскольку Скад, моделирует упругое основание в обоих направления).
SergeyMetallist вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2010, 21:56
#12
egikNNN


 
Регистрация: 20.05.2010
Сообщений: 20


Всем добрый день. Такой вопрос. А можно ли избежать всплытия, т.е. влияния грунтовых вод, выполнив дренаж по контуру резервуара? Т.е. грунтовых вод-то по сути уже не будет вблизи сооружения, а следовательно не будет и архимедовых сил, выталкивающих резервуар прочь из земли?
egikNNN вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2010, 22:17
#13
Алекс80

КЖ,КМ
 
Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 338


В принципе конечно можно! Весь вопрос в цене и геморойности эксплуатации таких дренажей!
Алекс80 вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2010, 22:31
#14
alex_bay

Конструктор
 
Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000


Дренаж, как всегда бывает, перестанет работать года через 3-5 (если он вообще будет работать). Всегда делаю без учета дренажа. Расчет на всплытие, пригруз, гидроизоляция и все такое прочее.
alex_bay вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2010, 22:48
#15
egikNNN


 
Регистрация: 20.05.2010
Сообщений: 20


Второй час ночи - туплю... В формуле на всплытие: (Qф + 0,5Fтр)/H*гамма*Sосн > 1,25 величина Н - это до куда? Это до уровня грунтовых вод или до дна резервуара? Например, дно котлована на отм. -5м, а УГВ на отм. -1,5м. Что надо брать: Н=5м или Н=1,5м?
egikNNN вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2010, 23:13
#16
A III


 
Регистрация: 25.12.2006
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
Сообщений: 331


По логике брать надо 5-1.5=3.5м...
3,5м*Yводы=3,5т/м2 на дно резервуара
3,5т/м2*Fосн резервуара = Выталкивающая сила
Вес резервуара с yf=0.9
Выталкивающая сила*1.1<Вес резервуара*0.9
Выталкивающая сила *1,22<Веса резервуара
Тогда не всплываем...
__________________
Если тебе дадут линованую бумагу, пиши поперек.
Хуан Рамон Хименес
A III вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2011, 17:42
#17
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


а как быль с металлической емкостью которая крепится к фундаменту?
Как вычислить вес бетона (бетонного куба) находящийся в воде.
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2011, 18:23
#18
Valerius_78


 
Регистрация: 09.11.2010
Киев
Сообщений: 156


Цитата:
Сообщение от egikNNN Посмотреть сообщение
. В формуле на всплытие: (Qф + 0,5Fтр)/H*гамма*Sосн > 1,25 величина Н - это до куда?
Это от подошвы подземного сооружения до уровня воды с учетом прогнозируемого подъема воды если сооружение в воде.
Valerius_78 вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2012, 10:50
#19
Green!


 
Регистрация: 11.01.2011
Сообщений: 7


Добрый день!
У меня такой вопрос по формуле на всплытие: Q /H*гамма*Sосн > 1,25
Имеем горизонтальный цилиндрический резервуар, заглубленный на 5 м (УГВ - 1 м) и закрепленный к фунд монолитной плите, выступающей за границы резервуара на 0,5 м с каждой стороны.
Нужно ли при расчете Q учитывать вес грунта на обрезах и над резервуаром? тогда выталкивающая сила Sосн*h*гамма
или же вес грунта не учитывается? (тогда надо считать (объем резервуара+объем фундамента)*гамма???)
разъясните, пожалуйста, как будет правильно?
Green! вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2012, 11:44
1 | #20
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


"Конструкции водопроводно-канализационных сооружений" под редакцией Белецкий Б.Ф.
стр.256 -258 Вам в помощь
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.02.2012, 11:01
#21
SergeyMetallist


 
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667


Цитата:
Сообщение от Green! Посмотреть сообщение
Добрый день!
У меня такой вопрос по формуле на всплытие: Q /H*гамма*Sосн > 1,25
Имеем горизонтальный цилиндрический резервуар, заглубленный на 5 м (УГВ - 1 м) и закрепленный к фунд монолитной плите, выступающей за границы резервуара на 0,5 м с каждой стороны.
Нужно ли при расчете Q учитывать вес грунта на обрезах и над резервуаром? тогда выталкивающая сила Sосн*h*гамма
или же вес грунта не учитывается? (тогда надо считать (объем резервуара+объем фундамента)*гамма???)
разъясните, пожалуйста, как будет правильно?
Учитывать нужно и вес грунт и вес фундамента. При этом Sосн. принимаем по площади монолитной фундаментной плиты
SergeyMetallist вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2012, 13:11
#22
МИНЗДРАВ

Oxypropane welder
 
Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 770


А боковое трение грунта о стенки фундамента, учитывать нужно, при расчёте на всплытие?
Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
"Конструкции водопроводно-канализационных сооружений" под редакцией Белецкий Б.Ф.
стр.256 -258 Вам в помощь
Такой книги, что-то нет в свободном доступе. Процитировать не можете?
МИНЗДРАВ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.02.2012, 13:41
1 | #23
SergeyMetallist


 
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667


Цитата:
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
А боковое трение грунта о стенки фундамента, учитывать нужно, при расчёте на всплытие?

Такой книги, что-то нет в свободном доступе. Процитировать не можете?
Если учитываете грунт на уступах фундамента, то боковое трение не учитывается. Если усступов нет, то трение можно учесть с понижающим коэффициентом (например новый СП по основаниям рекомендует коэффициент 0,65)
SergeyMetallist вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2012, 12:24
#24
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
"Конструкции водопроводно-канализационных сооружений" под редакцией Белецкий Б.Ф.
стр.256 -258 Вам в помощь
Такой книги, что-то нет в свободном доступе. Процитировать не можете?
Готов отослать на почту выдержку из данной книги с расчетом на всплытие любому, кто сможет выложить ее в данной теме (у меня не получается)
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2012, 19:00
#25
МИНЗДРАВ

Oxypropane welder
 
Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 770


На народе выкладывайте, а ссылку сюда.
МИНЗДРАВ вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2012, 09:57
1 | #26
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
Такой книги, что-то нет в свободном доступе. Процитировать не можете?
http://narod.ru/disk/40981850001/1-3.pdf.html

уже лет 10 пользуюсь данной методой
тфу-тфу еще ни один резервуар не всплыл.
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2012, 10:18
4 | #27
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
http://narod.ru/disk/40981850001/1-3.pdf.html
уже лет 10 пользуюсь данной методой
тфу-тфу еще ни один резервуар не всплыл.
Благодарствие за методику.
+ нарыл методику на всплытие пластиковых колодцев http://жилкомснаб.рф/продукция/колодцы-пластиковые/
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете

Последний раз редактировалось Armin, 17.02.2012 в 10:29.
Armin вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2012, 17:22
#28
Sid Barret

летчик
 
Регистрация: 14.07.2005
Крым
Сообщений: 1,067
<phrase 1=


Подскажите...

Как учитываются напорные подземные воды при расчете на всплытие?
Sid Barret вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2012, 17:50
#29
alex_bay

Конструктор
 
Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000


Цитата:
Сообщение от Sid Barret Посмотреть сообщение
Подскажите...

Как учитываются напорные подземные воды при расчете на всплытие?
Гейзер?
Нада, надо учитывать..А как же..
alex_bay вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2012, 13:59
#30
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от Sid Barret Посмотреть сообщение
Как учитываются напорные подземные воды при расчете на всплытие?
ну например взять по установившемуся уровню
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2012, 00:15
#31
Green!


 
Регистрация: 11.01.2011
Сообщений: 7


А какие брать характеристики грунта засыпки? Например, если грунты в месте установки резервуара суглинки, а засыпать должны песком средней крупности? Какой принимать удельный вес грунта и удельный вес во взвешенном состоянии?
Green! вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2012, 05:50
#32
RrRR


 
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 637


Характеристики грунта засыпки есть в пособии по проектированию подпорных стен и стен подвалов - см. п. 5.2
Но интересный момент, здесь коэффициент надежности по грунту для фи бывает только больше единицы и коэффициенты надежности по нагрузке тоже только больше единицы Не совсем понятно, ведь чем больше фи тем меньше активное давление грунта на стенку, тем меньше загружена стенка. Думаю при определении активного давления грунта брать коэффициент надежности по грунту для фи =1
RrRR вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.02.2012, 08:06
#33
SergeyMetallist


 
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667


Green!, чем засыпаете, те характеристики и берете. Плотность во взвешенном состоянии как правило незначительно отдичается от 1 т/м3, так что смело берите 1. Плотность в естественном состоянии я беру 1,9 плюс коэф. надежности 1,15 исходя из предположения, что больше уж точно не будет.
И еще. Грунт на стенки резервуаров действует давлением ПОКОЯ, а не активное, поскольку перемещения стенки практически отсутствуют. Следовательно, с=0, а фи надо определять в завимости от коэф. Пуассона. Так для песков фи = 23,5, для суглинков фи = 17,5, для глин фи = 9,2. При этом если по геологии обратно засыпаемых грунтов еще меньше, то тогда берем реальные характеристики (хотя лучше таким грунтом вообще ничего не засыпать )
SergeyMetallist вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2012, 08:22
#34
RrRR


 
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 637


Цитата:
Сообщение от SergeyMetallist Посмотреть сообщение
Так для песков фи = 23,5
Т. е. для песков вы всегда берете фи не более 23,5?
RrRR вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.02.2012, 08:29
#35
SergeyMetallist


 
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667


Да.
SergeyMetallist вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2012, 08:42
#36
RrRR


 
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 637


и про давление покоя - очень сомнительно, см. нормативную литературу
RrRR вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.02.2012, 08:54
#37
SergeyMetallist


 
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667


ШИкарный ответ А хоть чуточку поподродней можно? Со ссылками на конкретные нормы и конкретные пункты?

А то вроде как раз из норм многое и подчернул (не только конечно, но в том числе)
SergeyMetallist вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2012, 09:01
#38
RrRR


 
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 637


Хотя бы СНиП 2.09.03-85 и пособие к нему см. пост 32
RrRR вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.02.2012, 09:19
#39
SergeyMetallist


 
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667


Еще один Шикарный ответ Ну посмотрел, дальше что? Никаких сомнений не появилось. Да и в чем собственно сомневаться то? Все сомнения давно рассеяны (последние после выхода актуализированного СП по основаниям)
SergeyMetallist вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2012, 10:53
#40
RrRR


 
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 637


Рад, что сомнения рассеяны. Вы говорите деформации вашей пятиметровой стенки резервуара почти отсутствуют, или это почти у вас посчитано и вы можете показать цифры (расчет)?
RrRR вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.02.2012, 11:02
#41
SergeyMetallist


 
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667


Все строго по расчету. Горизонтальные перемещения стенки в районе милиметра. Резервуар высотой 4 м (дезинформировал в первом посте)
SergeyMetallist вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2012, 18:24
#42
nikitinyuri

Матлайн
 
Регистрация: 01.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 1
Отправить сообщение для nikitinyuri с помощью Skype™


Все указанные ранее рекомендации по расчету на всплытие колодцев из одного и того же источника. И не учитывают в своих формулах оребрение поверхности стенок колодца. Конечно, для резервуара при его габаритах оребрение и не особенно чувствуется, но на колодцах это существенно.
Есть закрытая методика Вавина (я ее не нашел), в которой написано, что их колодцы по ИХ расчетам ни при каких высотах грунтовых вод при правильном послойном уплотнении грунта не всплывут. Так как колодцы Вавина легче чем, например, колодцы из Корсиса, то тот то уж тем более не должен всплывать. Но если пересчитать некоторые произвольные колодцы по методике выше из темы, или взять методику, которую делал Ленгипроинжпроект еще для Роспайпа, то получается в ряде случаев, что они всплывут. А у Вавина нет!

Общий смысл этой длинной тирады - что похоже оребрение очень важно и дает большие плюсы, НО, чтобы обосновать - нужны расчеты, а где их взять?
nikitinyuri вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2013, 11:32
#43
Sv-din

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 18.03.2010
Светлогорск, Бел.
Сообщений: 19


Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
http://narod.ru/disk/40981850001/1-3.pdf.html

уже лет 10 пользуюсь данной методой
тфу-тфу еще ни один резервуар не всплыл.

уважаемый di12, поясните пожалуйста:

после формулы 6.6: "p - гидростатическое давление подземной воды, кН, приходящееся на 1м2. днища, за вычетом веса 1м2 плиты днища gдн"

У меня пластиковый цилиндрический резервуар, устанавливается "на попа" на бетонный фундамент и анкерится к фундаменту

как, я, понял: p = (гидростатическое давление подземной воды, кН, приходящееся на 1м2. днища) - (вес 1м2 фундамента, кН)
Sv-din вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2013, 15:35
#44
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,313


Согласно методики Белецкого (расчет на всплытие) из гидростатического давления действующего на подошву нужно вычитать вес этой подошвы. Зачем? Мы же потом его учитываем в собственном весе конструкции. Не получается ли двойного учета веса плиты?
Skovorodker на форуме  
 
Непрочитано 23.04.2013, 18:22
#45
Fland

ПОС
 
Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710


Какой коэффициент трения грунта о ж/б стенку сооруженной способом "стена в грунте"?
Fland вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2013, 01:12
#46
Lavrstone


 
Блог
 
Регистрация: 03.08.2013
Сообщений: 32


SergeyMetallist, и другие участники дискуссии, не могли бы Вы уделить пару минут своего драгоценного времени и проверить мой расчет горизонтального резервуара на всплытие?

Правильно ли я понимаю, что в случае закрепления резервуара к фундаментной плите сила Архимеда уравновешивается следующими:
- вес фундаментной плиты с учетом взвешивающего действия воды;
- вес грунта обратной засыпки с учетом взвешивающего действия воды + вес воды на выступах фундаментной плиты;
- вес грунта обратной засыпки с учетом взвешивающего действия воды над резервуаром;
- *в моем случае добавляется еще вес защитной плиты над резервуаром с учетом взвешивающего действия воды + вес грунта между резервуаром и фундаментной плитой с учетом взвешивающего действия воды + вес воды там же.

Эскиз и мои расчетные соображения во вложении, рассматривается случай полного затопления котлована.
Изображения
Тип файла: jpg Эскиз резервуара.jpg (105.3 Кб, 2378 просмотров)
Тип файла: jpg Mathcad - Проверка на всплытие_Страница_1.jpg (115.2 Кб, 2981 просмотров)
Тип файла: jpg Mathcad - Проверка на всплытие2.jpg (80.8 Кб, 2632 просмотров)

Последний раз редактировалось Lavrstone, 07.10.2013 в 08:02.
Lavrstone вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2013, 12:18
#47
bahil


 
Сообщений: n/a


Интересно, что можно изменить в законе Архимеда: "Выталкивающая сила действующая на тело... равна весу жидкости, вытесненной этим телом". И всё. Никаких "рёбер", уступов и прочего законом не предусмотрено. Один маленький нюанс. Плотность подземных вод, как правило, больше единицы. А всякие "секретные" методики пытаются применить, когда по Сниповским не "проходит". Применяйте только снип и будет вам щастье.
 
 
Непрочитано 07.10.2013, 18:59
#48
МИНЗДРАВ

Oxypropane welder
 
Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 770


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Плотность подземных вод, как правило, больше единицы
Это если с земляной взвесью мерять?
Или это по идее водяного столба, у которого внизу вода сжата и поэтому у неё плотность больше?
МИНЗДРАВ вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2013, 19:33
#49
bahil


 
Сообщений: n/a


Ты на море когда нибудь был? Хотя бы в Сочах?
 
 
Непрочитано 07.10.2013, 20:36
#50
МИНЗДРАВ

Oxypropane welder
 
Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 770


Допёрло! Спасибо.
Но здесь - на граммули...
МИНЗДРАВ вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2013, 11:14
#51
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875


Всем участникам темы - наглядный пример косяка
чтоб не расслаблялись
Сергей Юрьевич на форуме  
 
Непрочитано 09.10.2013, 14:44
#52
МИНЗДРАВ

Oxypropane welder
 
Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 770


бандажные ленты - ржавые
МИНЗДРАВ вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2017, 15:29
#53
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Подскажите пожалуйста, так ли понимаю?
В формуле (9.18) из СП 22.13330.2011 (УСТОЙЧИВОСТЬ ПРОТИВ ВСПЛЫТИЯ) выражение, стоящее слева представляет собой не что иное как выталкивающую силу. А по закону Архимеда: "Выталкивающая сила действующая на тело, равна весу жидкости, вытесненной этим телом". Следовательно, множитель "HоA" это объем тела (емкости). И для случая, когда емкость(резервуар) полностью находится в земле с засыпкой грунтом по покрытию и уровнем УГВ на поверхности планировки, "Но" нужно уменьшить на величину засыпки грунтом. Правильно понимаю?
Подзапуталась... Помогите разобраться
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Форум.jpg
Просмотров: 1114
Размер:	35.4 Кб
ID:	190679  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Форум2.jpg
Просмотров: 1268
Размер:	54.8 Кб
ID:	190680  
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2017, 16:07
1 | #54
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Но" нужно уменьшить на величину засыпки грунтом. Правильно понимаю?
Как бы два пути:
1 Уменьшить Но как пишите, при этом грунт засыпки считать с учетом взвешивающего действия воды.
2 Не уменьшать, но и грунт без учета взвешивания брать.
Разница конечно будет не большая и первый вариант более точный (это если будут вопросы о погрешности как в соседней теме по МК)
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2017, 17:51
#55
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
1 Уменьшить Но как пишите, при этом грунт засыпки считать с учетом взвешивающего действия воды.
Получается пригруз от столба воды над емкостью уже не учитывается в таком случае (если по 1му варианту)?

Получается выгоднее емкости, менее заглубленные в грунт, при этом сверху пригруженные грунтом?
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2017, 19:16
1 | #56
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Julianna, да и да
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2017, 19:41
1 | #57
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Получается пригруз от столба воды над емкостью уже не учитывается в таком случае (если по 1му варианту)?

Получается выгоднее емкости, менее заглубленные в грунт, при этом сверху пригруженные грунтом?
Пригруз от столба воды в любом случае не учитывается. Поскольку и пригруза-то он не создает.

Есть среда с плотностью 1 г/см3. Плотность воды. Все, что меньше этой плотность - пытается всплыть. Все, что тяжелее - утонуть. Все, что имеет такую же плотность - "нулевая" плавучесть. Т.е., висит на одном месте при отсутствии других внешних сил.
Поэтому бочка пытается всплыть, засыпка грунтом - придавить.
Берем внутренний объем бочки ниже УГВ - получаем силу "снизу вверх". Затем грузим это дело. Все, что ниже угв (плита и часть самой бочки) - с учетом взвешивающего действия. Все, что выше УГВ - без учета. Если угв на поверхности земли - то все плотности "пригруза" уменьшаем на 1 г/см3.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2017, 07:29
#58
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Если угв на поверхности земли - то все плотности "пригруза" уменьшаем на 1 г/см3
Подскажите, где про это сказано?
Напоминание об этом нашла только в справочнике Белецкого, и то там берется гидростатическое давление уменьшенное на вес 1м2 плиты днища.
Почему этого нет в формуле (9.18) СП 22.13330, как и нет коэффициентов перегруза (или надежности) для выталкивающей силы?
Везде все по-разному(
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2017, 08:02
#59
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Во всех ли случаях следует проверять возможность всплытия подземного резервуара или при отсутствии подземных вод нет такой опасности? Написано ли это нормах?
СП 22:
Цитата:
9.31 При размещении подземной части сооружения ниже уровня подземных вод в водонасыщенных грунтах должна быть обеспечена устойчивость сооружения против всплытия
При определении УГВ можно ли ориентироваться на геологические изыскания?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2017, 09:55
2 | #60
vant


 
Регистрация: 05.06.2015
Сообщений: 486


В нормах по всплытию нужно смотреть СП120 "Метрополитены". п.п. 5.6.4.23. Там и коэфф надежности описаны. Ничего изобретать не нужно.
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
При определении УГВ можно ли ориентироваться на геологические изыскания?
Геологи дают прогноз возможного поднятия грунтовых вод на период эксплуатации, особенно если есть возможность получить барражный эффект или территория относиться к потенциально подтопляемым, в городах это сплошь и рядом.
vant вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2017, 12:16
#61
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Пригруз от столба воды в любом случае не учитывается.
...
Поэтому бочка пытается всплыть, засыпка грунтом - придавить.
Если бочка погружена в обводненный грунт, то учитывается вес воды и вес сухого и обводненного грунта. (подробнее - см. вложение).

Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Если угв на поверхности земли - то все плотности "пригруза" уменьшаем на 1 г/см3.
Ж.б. резервуар "взвевишвается" водой непосредственно самой выталкивающей силой Архимеда, никакие вычеты 1 г/см3 делать не нужно.
Формулу учета взвешивания воды - см. вложение 2
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.PNG
Просмотров: 2345
Размер:	124.0 Кб
ID:	190743  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.PNG
Просмотров: 1890
Размер:	16.4 Кб
ID:	190744  
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"

Последний раз редактировалось Виkтор, 07.07.2017 в 12:23.
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2017, 12:45
#62
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Ж.б. резервуар "взвевишвается" водой непосредственно самой выталкивающей силой Архимеда, никакие вычеты 1 г/см3 делать не нужно.
То есть во взвешенном состоянии учитывать только грунт ?
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2017, 13:20
#63
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Формулу учета взвешивания воды - см. вложение 2
Эта формула по погрешности не далека от банального вычитания 1г/см3, можете руками проверить, цифры будут 0,96-0,99
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2017, 13:25
#64
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Если бочка погружена в обводненный грунт, то учитывается вес воды и вес сухого и обводненного грунта. (подробнее - см. вложение).


Ж.б. резервуар "взвевишвается" водой непосредственно самой выталкивающей силой Архимеда, никакие вычеты 1 г/см3 делать не нужно.
Формулу учета взвешивания воды - см. вложение 2
ок, учитывай пригруз от столба воды.
Но тогда ровно этот же столб воды учитывай в гидростатическом давлении на днище, т.е., увеличивай его. Вспомни А*Н0.

Кроме формул, есть простейшая физика. Есть обычный закон Архимеда. Откуда, кстати, формулы и выведены. Суть проста. Все, что имеет плотность меньше воды - всплывает. Выталкивающая сила - разница плотностей на объем. Все что тяжелее воды - тонет. "тонутельная" сила - разница плотностей на объем. Все, что одинаково по плотности с водой - висит на месте. "Нулевая плавучесть".
А дальше - обычное суммирование сил, направленных "вверх" и сил, направленных "вниз".

Насчет "учета взвешивающего действия воды по формуле". Ну, да, правильнее брать "истинную" плотность грунта с учетом фактической пористости (добавлено). Но... Разница не столь велика, на самом деле, и идет "в запас" на несколько %.

Offtop: Теперь жду замечаний, что плотность воды не всегда 1 кг/см3

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 07.07.2017 в 13:57.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2017, 16:54
#65
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
То есть во взвешенном состоянии учитывать только грунт ?
Если грунт не водоупор, и коэффициент фильтрации позволяет воде "взвесить" частицы грунта, то да.
Почитайте, что такое взвешивающее действие воды по отношению к грунту и особенности данного процесса по отношению к глинам, ну и, чего совсем не ожидал, бетону .

Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Эта формула по погрешности не далека от банального вычитания 1г/см3, можете руками проверить, цифры будут 0,96-0,99
Плотность для типа грунта (для учета взвешивающего действия) принимается одинаковой, вне зависимости от гранулометрического состава, прочности и т.д. Коэффициент пористости же может варьироваться от, например, для песков от 0,5 до 0,8.
Учитывать эту погрешность или нет - решать вам можете руками проверить

Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
ок, учитывай пригруз от столба воды.
Но тогда ровно этот же столб воды учитывай в гидростатическом давлении на днище, т.е., увеличивай его. Вспомни А*Н0.
Почему точно такое же? Величины будут различными - пригруз=удельный вес с учетом взвешивающего действия, а гидростатическое давление на подошву=совсем другая песня. Вы же не будете спорить, что всплыть бочке легче в обводненном до самой отм.планировки, чем, если, например, бочка в обводненном грунте (не воде), а выше бочки "сухой" грунт? (это к вопросу про А*H0, хотя, признаюсь, не совсем понял к чему вы ее вспомнили).
Вообще, самый плохой случай: разработали котлован, установили бочку, ушли. Пришли - котлован заполнен водой, бочка плавает на поверхности воды. Поэтому для подобных конструкций лучше для спокойствия делать приписочку типа "засыпать после монтажа"

Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Разница не столь велика, на самом деле, и идет "в запас" на несколько %.
То, что идет в запас в одном случае, отрицательно влияет в другом. Расчет на всплытие, кстати, в этом плане показателен. Не даром в СП20 сказано:
Цитата:
7.4 При проверке конструкций на устойчивость положения против опрокидывания, а также в других случаях, когда уменьшение веса конструкций и грунтов может ухудшить условия работы конструкций, следует произвести расчет, принимая для веса конструкции или ее части коэффициент надежности по нагрузке f = 0,9, если иное значение не указано в нормах проектирования этих конструкций.
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2017, 18:22
#66
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
чего совсем не ожидал, бетону
берете безмен. Цепляете к нему кусок бетона. Взвешиваете. Затем - опускаете в наполненную водой ванну до полного погружения. Любуетесь на изменившиеся циферки.

Цитата:
на погруженное в жидкость (или газ) тело действует выталкивающая сила, равная весу жидкости в объеме тела.
Берем задачу, которую дала Julianna.

У нас есть уровень УГВ по поверхности земли. Следовательно, все рассматриваемые объекты погружены в воду.

У нас есть:
1. Бочка. То, что она из железобетона - не играет абсолютно никакой роли. У этой бочки есть внешний объем и внутренний. Для удобства мысленно их разделяем. Внутренний объем заполнен воздухом, плотность которого примем за 0. И есть сама бочка.
2. Грунт над бочкой.

Пригрузочную плиту пока не учитываем.

И все это погружено в воду. На бочку действуют выталкивающие силы, равные объему бочки (внешнему), умноженные на плотность воды. И действует сила тяжести, равная массе бочки. Переход от кг к Н опускаем. таким образом, получаем выталкивающую силу, равную сумме внутреннего объема*плотность воды и объема, занимаемого самой бочкой, также умноженного на плотность воды. При этом еще имеется сила тяжести, равная объему самой бочки, умноженный на плотность материала бочки. После элементарных преобразований получаем выталкивающую силу (объем воздуха внутри бочки)*плотность воды и пригружающую силу (объем материала бочки)*(плотность материала бочки - плотность воды), что равно. так?
Теперь грунт.
Грунт - штука интересная. Это много-много мелких частиц грунта, между которыми есть пустоты. В природном залегании часть этих пустот также заполнена водой. Кол-во пустот, заполненных влагой - есть характеристика "влажность". Поэтому та плотность, которая обычно подразумевается, - это масса объема грунта, включающего сами частицы грунта, пустоты и воду в части этих пустот. Поэтому "плотность" есть нессколько расплывчатое понятие. Плотность бывает "насыпная" (с пустотами, влагой и т.д.), бывает "истинная" - это плотность самих частиц грунта. Вспоминая ту самую формулу, вами приведенную - что мы видим? мы видим плотность частиц (истинную плотность), плотность воды и пустотность. По сути, это переход от "насыпной" плотности с некоторой пустотностью и влажностью к истинной плотности при нахождении частиц грунта в воде. Преобразуя формулу "1 - (плотность скелета/плотность частиц) = пористость е /(+пористость е) получаем плотность насыпная=плотность истинная/(1+пористость е). Посмотрите на свою формулу - не видите очень большой схожести? И правильно, если видите. та формула из формулы пористости и вырастает.
так вот. Что действует на грунт?
на грунт действует сила тяжести плотность грунта * истинный объем и выталкивающая сила плотность воды*истинный объем частиц грунта. Вот и получаем итоговую "равнодействующую" в виде Объем грунта * (плотность грунта - плотность воды)
Можно поиграться с формулами и даже найти "несхождение" при подстановке (плотность скелета грунта - плотность воды) вместо гамма sb - но эта погрешность не слишком значительна и ее не будет вовсе, если вместо объема грунта подставлять объем частиц грунта (т.е., за вычетом пористости).

Что в итоге имеем в нашей системе?
А имеем мы, после всех математических преобразований силу "вверх" (объем воздуха в бочке * плотность воды) и силы вниз (плотность бочки - плотность воды)*объем материала бочки и (плотность частиц грунта - плотность воды)*объем частиц грунта.

Укажешь ошибку в рассуждениях?

----- добавлено через ~13 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Вы же не будете спорить, что всплыть бочке легче в обводненном до самой отм.планировки, чем, если, например, бочка в обводненном грунте (не воде), а выше бочки "сухой" грунт?
Конечно.
Ведь выше УГВ на грунт выталкивающая сила не действует и пригруз идет с полной плотности.

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 07.07.2017 в 18:36.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2017, 06:14
#67
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
берете безмен. Цепляете к нему кусок бетона. Взвешиваете. Затем - опускаете в наполненную водой ванну до полного погружения. Любуетесь на изменившиеся циферки.
Т.е. вы хотите меня убедить, что на тело, погруженное в воду действует выталкивающая сила? Так я это со школы прекрасно помню И уж тем более, не спорю с этим. Поэтому и было мной сказано в #61
Цитата:
Ж.б. резервуар "взвевишвается" водой непосредственно самой выталкивающей силой Архимеда, никакие вычеты 1 г/см3 делать не нужно.



Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Берем задачу, которую дала Julianna.
Для понимания, зададимся исходными данными:
Условно, бочка резервуар с бетонными стенками, днищем и крышкой;
V бетонной бочки = 1м3;
V бетона / V воздуха в бочке = 1/3. Или V бетона = 0,25 м3, а V воздуха=0,75 м3;

Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
На бочку действуют выталкивающие силы, равные объему бочки (внешнему), умноженные на плотность воды.
Тут все верно, т.е.
F выталкив. = pgV = 1 тс
Удерживающая же сила - это вес бетонной части бочки, т.е.:
F удерж. = Vбетона * удельный вес бетона = 0,25 * 2,4 = 0,6 тс
Итого, бочка всплывает. Коэффициент: К=F удерж. / F выталкив. = 0,6 / 1 = 0,6
Запоминаем этот коэффициент, считаем по вашему:



Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
После элементарных преобразований получаем выталкивающую силу (объем воздуха внутри бочки)*плотность воды и пригружающую силу (объем материала бочки)*(плотность материала бочки - плотность воды), что равно.
Равно чему?
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
так?

По вашим преобразованиям:
F выталкив. = V воздуха в бочке * 1т/м3 = 0,75 тс;
F удерж. = Vбетона * (удельный вес бетона - 1т/м3) = 0,25 * 1,4 = 0,35 тс
Итого, бочка всплывает. Коэффициент: К=F удерж. / F выталкив. = 0,35 / 0,75 = 0,466

Как видите, 0,6 не равно 0,466. Разница 22%

Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Теперь грунт.
Думаю, на данном этапе смысла переходить к грунтам рановато
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2017, 06:55
#68
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Эквилибристика. На кой черт этот коэффициент? Мне надо знать, сколько тонн надо, чтобы удержать бочку в земле.
А в обоих вариантах расчета бочке не хватает 0.4 тонны для прекращения всплытия.

Offtop: Можем еще с десяток вариантов с разными бочками посчитать. Разница между "тонны вверх" и "тонны вниз" будет одинаковой.

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 08.07.2017 в 07:03.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2017, 08:48
#69
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Мне надо знать, сколько тонн надо, чтобы удержать бочку в земле.
По вашим преобразованиям: F выталкив. = V воздуха в бочке * 1т/м3 = 0,75 тс;
Т.е. вам необходимо 0,75 тонн пригруза для того, чтобы бочка не всплывала.
На самом же деле необходим пригруз >= F выталкив. = pgV = 1 тс
Это для тех исходных, которые я предложил:
Цитата:
Условно, бочка резервуар с бетонными стенками, днищем и крышкой;
V бетонной бочки = 1м3;
V бетона / V воздуха в бочке = 1/3. Или V бетона = 0,25 м3, а V воздуха=0,75 м3;
Как я понял, на свой же вопрос
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
сколько тонн надо, чтобы удержать бочку в земле.
В предложенных условиях, вы отвечаете: "0,75тс и бочка не всплывет"

Так?
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2017, 08:59
#70
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
По вашим преобразованиям: F выталкив. = V воздуха в бочке * 1т/м3 = 0,75 тс;
Т.е. вам необходимо 0,75 тонн пригруза для того, чтобы бочка не всплывала.
На самом же деле необходим пригруз >= F выталкив. = pgV = 1 тс
Это для тех исходных, которые я предложил:


Как я понял, на свой же вопрос
В предложенных условиях, вы отвечаете: "0,75тс и бочка не всплывет"

Так?
нет, не так.
я отвечаю:
Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
По вашим преобразованиям:
F выталкив. = V воздуха в бочке * 1т/м3 = 0,75 тс;
F удерж. = Vбетона * (удельный вес бетона - 1т/м3) = 0,25 * 1,4 = 0,35 тс
F требуемого пригруза = F выталкив - F удерж. = 0,75-0,35 = 0,4.

Ну ей-богу, выспитесь там уже. Выталкивающая снизу вверх, удерживающая - сверху вниз... Для равновесия не хватает 0.4 т. Ну третий закон Ньютона же, уравнения равновесия теоретической механики и т.д.
Offtop: Все эти вопросы показывают, что вы даже не попытались вникнуть в то, что я писал. Не увидели знакомой формулы - ой, шеф, усе пропало, все неправильно, так считать нельзя, какой-то невнятный безразмерный коэффициент, нафиг никому не нужный, получился другим!

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 08.07.2017 в 09:04.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2017, 09:11
#71
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
F требуемого пригруза = F выталкив - F удерж. = 0,75-0,35 = 0,4.
Так я же вам писал из условия F выталкивающая = F удерживающая (т.е. бочка не всплывает, но и не тонет). Может слово пригруз вас смутило, не знаю.

По моей версии для обеспечения данного условия необходимо, чтобы вес бетонной части бочки был равен 1тс.
В этом случае p(воды)gV(воды=p(бетона)*V(бетона)=1тс
Так сколько, все-таки, по вашей версии, должна весить бетонная часть, чтобы "зависнуть" в воде? 0,75тс?
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2017, 09:35
#72
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Так я же вам писал из условия F выталкивающая = F удерживающая (т.е. бочка не всплывает, но и не тонет). Может слово пригруз вас смутило, не знаю.
Так условие не выполняется при данных цифрах. Что в вашем варианте, что в моем - 0.4 т не хватает для нулевой плавучести, сиречь состояния равновесия.

Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Так я же вам писал из условия F выталкивающая = F удерживающая (т.е. бочка не всплывает, но и не тонет). Может слово пригруз вас смутило, не знаю.

По моей версии для обеспечения данного условия необходимо, чтобы вес бетонной части бочки был равен 1тс.
В этом случае p(воды)gV(воды=p(бетона)*V(бетона)=1тс
Так сколько, все-таки, по вашей версии, должна весить бетонная часть, чтобы "зависнуть" в воде? 0,75тс?
И опять у вас пробел в логике. Чтобы бочка весила (на воздухе) 1 т вместо 0,6т - надо и объем бетона увеличить, нет? ну не получится в те же 0,25м3 запихнуть еще 0,4т.

Предположим, что у вас бочка весит 1 т, внешний объем бочки - тот же самый 1 м3. Тогда объем бетона - 1/2.4=0,417 м3 (округленно). Воздуха - 0,583 м3.

По моей версии тогда:
F выталкив. = 0,583 т.
F удержив. = 0,417*(2,4-1)=0,583 т. Висим и не шевелимся, однако

----- добавлено через ~7 мин. -----
Или другим путем пойдем. Будем считать, что вы ее делаете не из бетона.
оставляем Объем воздуха 0,75, а материала - 0,25. Тогда плотность вашего материала бочки будет 1/0,25=4 т/м3.

Снова проверяем "по моей версии".
F выталк. = 0,75т
А удерж. = 0,25*(4-1)= ... неужели?! ...0,75т. Невероятно - но равновесие выявлено. Как же так-то, а?
Offtop: Может, что-то в консерватории подправить?

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 08.07.2017 в 10:00.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2017, 10:06
#73
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
...Теперь жду замечаний, что плотность воды не всегда 1 кг/см3 ...
Воды - нет. Но всплывает подземное сооружение не всегда в чистой воде. Например, морская вода плотнее на пару %%.
Соленная вода в грунте может быть еще плотнее. И вообще, вольфрамовый лом во ртути не тонет..
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2017, 10:14
#74
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Воды - нет.
И воды не всегда 1 г/см3. 1 г/см3 - это около 4 градусов по цельсию. При температуре, скажем, 43 градуса по цельсию плотность воды составляет уже 0,99 г/см3
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2017, 10:20
#75
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
И воды не всегда 1 г/см3. 1 г/см3 - это около 4 градусов по цельсию. При температуре, скажем, 43 градуса по цельсию плотность воды составляет уже 0,99 г/см3
Согласен. Методика расчета на всплытие на 2017 г морально устарела и требует модернизации, с учетом многочисленных претензий со стороны потребителей насчет плотностей.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2017, 10:22
#76
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Виkтор
Давай немного математические преобразования вспомним, раз уж без детального рассмотрения сообразить не можешь? = ))

По твоей методике условие равновесия: (Vбет+Vвозд)*Ро вод = Vбет * Ро бет (Ро - плотность)
По моей: Vвозд*Ро вод = V бет * (Ро бет - Ро вод). Изгаляться будем над "моим" условием равновесия (следи внимательно за мыслью).
Выносим в правой части плотности из скобок, умножая каждую на множитель за скобками Vвозд*Ро вод = V бет *Ро бет - V бет *Ро вод
Переносим вычитаемое из правой части в левую со сменой знака Vвозд*Ро вод + V бет *Ро вод= V бет *Ро бет
В левой части выносим общий множитель за скобки (Vбет+Vвозд)*Ро вод = Vбет * Ро бет и о, чудо! получили "твое" условие равновесия. Как так-то?

Получается, что "твое" условие равновесия - это то же самое, что и "мое", только математически немного "перетасованное", а по сути - одно и то же? = ))
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2017, 10:52
#77
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899


Так то оно так, вот только, например, vant будет считать по предложенному им СП метрополитены (см. вложение)
И там как раз тот коэффициент, который вы почему-то игнорируете.
Например, отношение
-Vбетона / V возд = 0,9
-V общий (Общий объем) = 1м3 (а тогда V воздуха = 0,5263 м3; V бетона = 0,4736 м3

Теперь считаем по-моему: К=1,14 (не проходит), т.к. должен быть не менее 1,2. Необходимо пригружать
Считаем по вашему: К=1,26 (проходит)
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2017, 11:07
#78
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Так то оно так...Теперь считаем..
А можно всю выкладку?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2017, 11:12
#79
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А можно всю выкладку?
Я даже для вас пустую табличку сделал, под ваш вариант
ЗЫ:
Цитата:
Методика расчета на всплытие на 2017 г морально устарела и требует модернизации
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2017, 11:14
#80
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899


Offtop: Вот вложение (не понял, как в правке добавить)
Вложения
Тип файла: xlsx всплытие.xlsx (10.6 Кб, 548 просмотров)
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2017, 11:37
#81
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Так то оно так, вот только, например, vant будет считать по предложенному им СП метрополитены (см. вложение)
И там как раз тот коэффициент, который вы почему-то игнорируете.
Например, отношение
-Vбетона / V возд = 0,9
-V общий (Общий объем) = 1м3 (а тогда V воздуха = 0,5263 м3; V бетона = 0,4736 м3

Теперь считаем по-моему: К=1,14 (не проходит), т.к. должен быть не менее 1,2. Необходимо пригружать
Считаем по вашему: К=1,26 (проходит)
Что за К такой? = ))
Если это искусственно выведенный последователями мичурина какой-то коэффициент для какой-то конкретной методики - то его и надо применять в той конкретной методике, а не пихать куды попало.
Offtop: Вот ей-богу, рассуждаете как дедушка, который "я 30 лет по этой формуле считал и еще 30 лет буду, а другие мне не нужны!", либо как студент, который "Мне вот показали, я уже 3 раза так посчитал, а других не знаю!".
Думать же надо, ешкин кот
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2017, 12:01
#82
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
...Вот вложение ...
Вес тонущего ТЕЛА не меняется в зависимости от внутреннего содержимого ТЕЛА. Архимедов предмет изолирован, имеет объем и вес, и никаких других гвоздей.
Скажите:
1. каков вес Вашего фундамента на суше?
2. может ли воздух выйти из фундамента и всплыть пузырями, покидая ТЕЛО?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2017, 12:26
#83
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
1. каков вес Вашего фундамента на суше?
2. может ли воздух выйти из фундамента и всплыть пузырями, покидая ТЕЛО?
1. В том то и дело, что какой смысл расчленять тело на какие-то условные части, если для выталкивающей силы важен исключительно внешний контур (общий объем тела).
Однако,
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Берем внутренний объем бочки ниже УГВ - получаем силу "снизу вверх". Затем грузим это дело. Все, что ниже угв (плита и часть самой бочки) - с учетом взвешивающего действия. Все, что выше УГВ - без учета. Если угв на поверхности земли - то все плотности "пригруза" уменьшаем на 1 г/см3.
Вес на суше по тому примеру, что в экселе: 2,4*0,473684=1,137 тонн (см. правые таблички (F удерживающая, тс))
2. Да господь с вами никаких пузырей

Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Что за К такой? = ))
Если это искусственно выведенный последователями мичурина какой-то коэффициент для какой-то конкретной методики - то его и надо применять в той конкретной методике, а не пихать куды попало.
Я конечно не пользуюсь СП на метрополитены, но кто-то - да
Цитата:
Сообщение от vant Посмотреть сообщение
В нормах по всплытию нужно смотреть СП120 "Метрополитены". п.п. 5.6.4.23. Там и коэфф надежности описаны. Ничего изобретать не нужно.
Обратите внимание на гамма ф в формуле
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2017, 12:33
#84
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
1. В том то и дело, что какой смысл расчленять...
Бармаглотище пропустил урок физики в школе.
Закон Архимеда прост:
F=pgV. Тут только плотность воды и объем тела.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2017, 12:45
#85
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Сам ты пропустил урок. Математики. = ))
Изучай пост #76. Это первое.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2017, 12:47
#86
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899


Сейчас по второму кругу пойдем
В любом случае, мы (ну или по-крайней мере я), пользуюсь обязательным к применению СП 22.13330, который предоставляет четкую формулу (см. вложение), которую я не вижу смысла менять/преобразовывать/дополнять. Я просто соблюдаю нормы.
И я даже согласен, что формула из СП много чего умалчивает, не учитывает и т.д. Однако я просто не имею права ее не соблюдать или менять, т.к. в результате применения п. 9.31 СП 22.13330 на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений". Пусть при этом меня назовут дедом
Цитата:
который "я 30 лет по этой формуле считал и еще 30 лет буду, а другие мне не нужны!", либо как студент, который "Мне вот показали, я уже 3 раза так посчитал, а других не знаю!".
И я хоть убей не вижу формулу, которую предлагает уважаемый Бармаглотище Offtop: (при этом, согласен, что условия равновесия совпадают, но будь я экспертом и я увидел запись "удерживающая сила = 0,66тс в то время, как она 1,14 тс, я бы начал рассуждать как дедвушка )
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2222.PNG
Просмотров: 479
Размер:	62.9 Кб
ID:	190778  
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2017, 12:47
#87
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вес тонущего ТЕЛА не меняется в зависимости от внутреннего содержимого ТЕЛА. Архимедов предмет изолирован, имеет объем и вес, и никаких других гвоздей.
Очень даже меняется. В зависимости от плотности. А если плотность низкая (меньше воды) - тело вообще тонуть не будет.
Закон Архимеда гласит, что от внутреннего содержимого не меняется выталкивающая сила, которая вообще никак не связана с весом этого тела. Исключительно с объемом.
Иди в школу. на физику и математику

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Сейчас по второму кругу пойдем
В любом случае, мы (ну или по-крайней мере я), пользуюсь обязательным к применению СП 22.13330, который предоставляет четкую формулу (см. вложение), которую я не вижу смысла менять/преобразовывать/дополнять. Я просто соблюдаю нормы.
И я даже согласен, что формула из СП много чего умалчивает, не учитывает и т.д. Однако я просто не имею права ее не соблюдать или менять, т.к. в результате применения п. 9.31 СП 22.13330 на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений". Пусть при этом меня назовут дедом
И я хоть убей не вижу формулу, которую предлагает уважаемый Бармаглотище Offtop: (при этом, согласен, что условия равновесия совпадают, но будь я экспертом и я увидел запись "удерживающая сила = 0,66тс в то время, как она 1,14 тс, я бы начал рассуждать как дедвушка )
Условия равновесия совпадают - но формула не выглядит знакомо, поэтому она неправильная
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2017, 12:48
#88
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
какой смысл расчленять тело
Offtop: Иначе в мусорный мешок не влезет.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Закон Архимеда прост:
Это да.
Offtop: Вы пять страниц закон Архимеда обсуждаете?
Бетон в водонасыщенном состоянии.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2017, 12:53
#89
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


И, Виктор.
А в каком месте 384-ФЗ или СП 22.13330.2011 написано, что запрещаются тождественные математические преобразования формул?
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2017, 12:53
#90
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Сам ты пропустил урок. Математики. = ))
Изучай пост #76. Это первое.
Ильнур, зайдите в табличку эксель и поставьте Vвоздуха = 0,583, а V бетона сам пересчитается.
Как видим, К=1 и в том и другом случае.

Однако, если изменить 0,583 на, скажем 0,783 м3, то они станут сильно разными. То есть равновесие дает одинаковый результат, но пропорции между Fудерж и силой архимеда при удалении от точки равновесия меняются
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2017, 12:58
#91
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Я вот еще 15 лет назад, на заре карьеры, для однопролетной шарнирно-оапертой балки вместо проверки по прогибу вывел для себя формулу определения требуемого Ix под заданный предельно допустимый относительный прогиб и с тех пор быстренько на калькуляторе прикидываю Wx, Ix и подбираю по сортаменту сечение. Пару раз приходилось в экспертизе объяснять - что это за формула и откуда она взялась. 2 раза за 15 лет. Обычно эксперты более-менее сообразительные попадались и сами понимали, откуда у нее (формулы) ноги растут. Да и математикой на уровне средних классов школы тоже владели для простейших преобразований.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2017, 12:59
#92
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Очень даже меняется.
Ты не понял. Начальный вес тела (считай оно не мокнет, не растворяется и т.д.) не меняется. Вес=mg. На этом все.
Цитата:
Закон Архимеда гласит, что от внутреннего содержимого не меняется выталкивающая сила, которая вообще никак не связана с весом этого тела. Исключительно с объемом.
Наличие в составе бетона газов типа воздух ничего не меняет. А твой расчет - меняет.
Цитата:
Бетон в водонасыщенном состоянии.
Это условие здесь не рассматривается. Тело изолировано (качественная гидроизоляция).
Задача: Имеем тело объемом 1 куб. Опускаем его полностью в воду. Сколько архимедова сила в тоннах? (с точностью 3%).
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2017, 13:01
#93
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
И, Виктор.
А в каком месте 384-ФЗ или СП 22.13330.2011 написано, что запрещаются тождественные математические преобразования формул?
Это как раз не запрещается, однако подменять понятия - это уже диверсия
А так получается, что F удерж. = Vбетона * удельный вес бетона = 0,25 * 2,4 = 0,6 тс, а с другой стороны (пусть и вырваная из контекста, но не у всех есть силы вникать в ваши преобразования):
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
пригружающую силу (объем материала бочки)*(плотность материала бочки - плотность воды)
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2017, 13:02
#94
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Наличие в составе бетона газов типа воздух ничего не меняет. А твой расчет - меняет.
Не меняет. результат тот же самый, 3 раза вон проверили под разные исходные данные. Да и не может менять, ХОРОШ ТУПИТЬ. Пост 74 изучи, ешкин кот. "От перестановки мест слагаемых сумма не меняется."

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Это как раз не запрещается, однако подменять понятия - это уже диверсия
А так получается, что F удерж. = Vбетона * удельный вес бетона = 0,25 * 2,4 = 0,6 тс, а с другой стороны (пусть и вырваная из контекста, но не у всех есть силы вникать в ваши преобразования):
3 строчки преобразований на уровне 6 класса средней школы для современных инженеров слишком сложно? Тогда это не инженер, а обезьянка дрессированная.

Ладно, ушел из темы. О чем говорить с людьми, которые вынос общего множителя за скобки осознать не могут.
Удачи.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2017, 13:46
#95
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
....пропорции между Fудерж и силой архимеда при удалении от точки равновесия меняются
Почему, ешкин кот?
Что за формылы у вас там такие странные - с одной стороны преобразуются друг в друга, а с другой стороны удаляются/меняются?
Скорее, Вы пушистое с легким сравниваете.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2017, 15:23
#96
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Что за формылы у вас там такие странные - с одной стороны преобразуются друг в друга, а с другой стороны удаляются/меняются?:crazy
Вы меня спрашиваете? Я целый день пытался понять что это за формулы и самое главное - ЗАЧЕМ? Преобразования ради преобразований? (формула ничего не упрощает, а скорее, наоборот).

Меня другое волнует, во что превратится формула, если вместо воздуха в бетонной коробке будет не воздух, а:
1. Материал 1 с удельным весом 0,9 т/м3;
2. Материал 2 с удельным весом 1,1 т/м3
Какое будет равенство (условие равновесия) по формуле Бармаглотище по аналогии с
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Виkтор
По моей: Vвозд*Ро вод = V бет * (Ро бет - Ро вод).
Я конечно, понимаю, что Бармаглотище покинул сию тему с гордо поднятой головой, но, все-таки, надеюсь, что вернется и пояснит.

(в случае с "обычно" формулой условие такое: [b](Vматериала1+Vбетона)*Ро вод = V бет * Ро бет + V материала1* Ро материала1. Ну и такая же для материала 2).
Если я правильно понял, по рассуждениям Бармаглотище , равенства в его случае для Материала1 и Материала2 будут разные, т.к.

Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Суть проста. Все, что имеет плотность меньше воды - всплывает. Выталкивающая сила - разница плотностей на объем. Все что тяжелее воды - тонет. "тонутельная" сила - разница плотностей на объем. Все, что одинаково по плотности с водой - висит на месте. "Нулевая плавучесть".
А дальше - обычное суммирование сил, направленных "вверх" и сил, направленных "вниз".
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2017, 16:52
#97
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,397


В теме не разбирался. Думаю тут всё просто.
Не забудьте про коэффициент 1,3 к всплывающей силе, он был в нормах (где не помню).
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2017, 17:00
#98
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Не забудьте про коэффициент 1,3 к всплывающей силе
Вы сейчас рискуете
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Что за К такой? = ))
Если это искусственно выведенный последователями мичурина какой-то коэффициент для какой-то конкретной методики - то его и надо применять в той конкретной методике, а не пихать куды попало.
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2017, 17:05
#99
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Господа, кто-нибудь не напомнит плотность грунта для обваловки какая учитывается? Выше уровня планировки. Где-то видела, а найти не могу
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2017, 19:45
#100
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Задача: Имеем тело объемом 1 куб. Опускаем его полностью в воду. Сколько архимедова сила в тоннах? (с точностью 3%).
Примерно 10,1 кН. (с точностью 3%).
Сила в "тоннах" не меряется. Учи матчасть.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2017, 22:10
| 1 #101
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Примерно 10,1 кН. (с точностью 3%).
Молодец, возьми с полки пирожок. Т.е. закон Архимеда пока в силе.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Сила в "тоннах" не меряется. Учи матчасть.
Бахил, ты меня поражаешь - сила в тоннах ЕЩЕ КАК МЕРИЕТСЯ! Я всю жизнь в тоннах толькор и мерию. Правда, пишу тс. Но в КилоНьютонах мериют только пижоны. Вот что за млин 10,1??? Другое дела 1 тонна. Ощутимо и осязаемо.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2017, 22:36
#102
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


"Тонна" - единица измерения массы. Тонна она и на Луне и на Венере одна и та же.
А вот Ньютон будет разный. Привыкай уже грамотно выражаться и не пижонь.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2017, 22:47
#103
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,105


Ещё вот что удивительно: пусть бочка лежит глубоко в земле и пусть УГВ проходит через верх этой бочки, а выше верха бочки грунтовых вод нет. Но грунт выше УГВ - влажный. В этом случае вода в грунте выше УГВ пригружает бочку. Но вот пошли дожди, грунт стал увлажнятся. Прибывающая вода увеличивает пригруз. А потом в какой момент рыхлосвязанная вода в грунте стала свободной и начала подчинятся законам гидростатики и гидродинамики и уже не пригружает бочку своим весом и в добавок к тому уменьшает вес теперь уже обводнённого грунта. Раньше пригруз был равен сумме массы сухого грунта и массы влаги, а теперь массе сухого грунта минус единица. Чудо.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2017, 22:52
#104
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Хорошо вы все рассуждаете, только помимо закона Архимеда в грунте действуют и другие законы.
Вот, например, задача:
Что легче 1кг свинца или 1кг пуха?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2017, 23:11
#105
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,105


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Что легче 1кг свинца или 1кг пуха?
В какой среде, в каком поле сил? Закон Архимеда ведь "справедлив также в любом поле сил, которое по-разному действуют на тело и на жидкость (газ), либо в неоднородном поле".
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2017, 08:58
#106
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


SetQ, молодец!
Закон Архимеда действует в любой подвижной среде на Земле. Но не везде его учитывают.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2017, 10:02
#107
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
"Тонна" - единица измерения массы. Тонна она и на Луне и на Венере одна и та же.
А вот Ньютон будет разный. Привыкай уже грамотно выражаться и не пижонь.
Offtop: Бедные продавщицы на рынке, которые спрашивают у Бахила: "Сколько вам взвесить?"
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2017, 11:13
#108
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
"Тонна" - единица измерения массы. Тонна она и на Луне и на Венере одна и та же.
Правда что ли?
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
..Привыкай уже грамотно выражаться...
Грамотно тонна-сила. Это уже тебе не на Луне и на Венере. А конкретно на Земле в средних панимаш широтах.
Цитата:
помимо закона Архимеда в грунте действуют и другие законы.
Закон Ома?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2017, 20:44
#109
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Ты будешь удивлён, но он тоже.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2017, 22:08
#110
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ты будешь удивлён, но он тоже.
Дык давай его учитывать в выталкивании. Действует же, ога.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2017, 10:01
#111
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Господа, кто-нибудь не напомнит плотность грунта для обваловки какая учитывается? Выше уровня планировки. Где-то видела, а найти не могу
Какую зададите, такая и будет.
"Обваловку выполнять послойным уплотением слоями 0,2-0,3 метра до плотности 1,65м3" - например

----- добавлено через ~9 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
В любом случае, мы (ну или по-крайней мере я), пользуюсь обязательным к применению СП 22.13330, который предоставляет четкую формулу (см. вложение)
Грунт выше резервуара брать с учетом взвешивающего действия или без? Что то как то из этой формулы не понятно
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2017, 12:02
#112
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899


Я даже уже боюсь в этой теме что-то категорично заявлять
Я беру обводненный (если есть необводненный - его без учета взвешивания воды). При этом обращайте внимание на тот факт, что УГВ "гуляет". Поэтому в расчетах, где вода ухудшает условия, принимать +1м (возможное поднятие, не помню на вскидку, где это четко прописано), а для условий, где вода улучшает условия - при низшем УГВ.
Кроме того:
-Если учитываете грунт на консолях днища, необходимо давать тех.требования о послойном уплотнении пазух и Кcom.
-Временные нагрузки для пригруза не учитываете;
-Если учитываете грунт в качестве пригруза, трение не учитываете.

Поэтому в расчете на всплытие можно рассмотреть 2 самых хардкорных случая:
1. котлован разработан, емкость смонтирована и котлован заполнен водой (ранее в этой теме об этом писал). Случай гипотетический, но, в наших реалиях, возможный
2. емкость в воде, грунт выше обводнен на максимально возможный УГВ (тогда пригруз от грунта наименьший)
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2017, 13:19
#113
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
-Если учитываете грунт в качестве пригруза, трение не учитываете.
Это почему (?
А как же методика Белецкого (см.скрин)? Если принять засыпку допустим песком и принять характеристики нормативные по СП и затем высчитать расчетные характеристики именно для грунта нарушенной структуры (засыпки) по Пособию по подпорным стенам, то почему бы и не учитывать угол внутреннего трения?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Белецкий.jpg
Просмотров: 321
Размер:	166.3 Кб
ID:	190809  
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2017, 13:32
#114
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
почему бы и не учитывать угол внутреннего трения?
Речь о трении по поверхности контакта грунт-стена.
А так согласен с #112, кроме случая когда:
Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
1. котлован разработан, емкость смонтирована и котлован заполнен водой
Считаю лучше те-же требования писать о недопущении воды в котловане, иначе конструкция довольно массивная выйти может
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2017, 13:35
#115
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
почему бы и не учитывать угол внутреннего трения?
Речь о трении по поверхности контакта грунт-стена
Сорри ), испугалась
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2017, 13:35
#116
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Я не пойму в чём вопрос. Сто лет считают на всплытие. Есть апробированная методика.
А то какой-то закон Ома некоторые товарищи предлагают учитывать.
И причём тут угол внутреннего трения?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2017, 14:39
#117
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Есть два подхода к решению на всплытие
1 Это V воздуха * плотность воды < V бет *(плотность бет -плотность воды) где V воздуха * плотность воды -то что активно будет тащить вверх, а V бет *(плотность бет -плотность воды) будет действовать вниз
или
2. (V бет+Vвоздуха )*плотность воды < V бетон *плотность бет. где (V бет+Vвоздуха )*плотность воды архимедова сила, а V бетон *плотность бет вес резервуара
И та и другая формула вытекает из другой. Слева сила всплытия справа удерживающая
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2017, 15:03
#118
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
И причём тут угол внутреннего трения?
Ну так по апробированной угол и учитывается при расчете пригруза на уступах, грунт же не по прямой срезается. Другое дело, что это очень зависит от качества засыпки, и я часто не беру его в расчет
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2017, 15:05
#119
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Я не пойму в чём вопрос. Сто лет считают на всплытие. Есть апробированная методика.
А то какой-то закон Ома некоторые товарищи предлагают учитывать.
И причём тут угол внутреннего трения?
Вопрос в том, почему формула
Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
1 Это V воздуха * плотность воды < V бет *(плотность бет -плотность воды) где V воздуха * плотность воды -то что активно будет тащить вверх, а V бет *(плотность бет -плотность воды) будет действовать вниз
Дает отличный коэффициент надежности (1,2 или 1,3 по разным учебникам/НТД) по сравнению с
Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
2. (V бет+Vвоздуха )*плотность воды < V бетон *плотность бет. где (V бет+Vвоздуха )*плотность воды архимедова сила, а V бетон *плотность бет вес резервуара
То есть по одной формуле расчет может пройти и не пройти по другой.
И по-прежнему, хотелось бы увидеть формулу 1 (V воздуха * плотность воды < V бет *(плотность бет -плотность воды) для резервуара заполненного не воздухом, а материалом с удельным весом, например
-0,1 т/м3
-1,1 т/м3
Буду признателен, если кто-то разъяснит ситуацию
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2017, 15:19
#120
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
...Буду признателен, если кто-то разъяснит ситуацию
Скорее, Вы пушистое с легким сравниваете. В одной из формул на одной стороне оказались и выталкивающая, и погружающая. А Вы сравниваете...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2017, 15:32
#121
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
И по-прежнему, хотелось бы увидеть формулу 1 (V воздуха * плотность воды < V бет *(плотность бет -плотность воды) для резервуара заполненного не воздухом, а материалом с удельным весом, например
-0,1 т/м3
-1,1 т/м3
При любом материале легче воды V матер * (плотность воды-плотность матер) < V бет *(плотность бет -плотность воды)
Разница в формулах только в том, что взяты разные системы отсчета
в первой формуле все погруженно в воду и все что всплывает в одну сторону, все что хочет тонуть вдругую
во второй все весит столько то на суши, ко всему надо будет приложить архимедову силу, тоесть сравнить с ней.
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2017, 18:29
#122
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
То есть по одной формуле расчет может пройти и не пройти по другой.
Считай по первой и не парься.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2017, 22:19
#123
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Обваловку выполнять послойным уплотением слоями 0,2-0,3 метра до плотности 1,65м3" - например
Мне кажется,что уплотнение обваловки сложновато производить. Тем более,если она с откосами выполняется.
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2017, 22:41
#124
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,397


Грамотным решением будет утяжеление бочки помимо грунта на крыльях/вылетах фундаментной плиты ещё и обеднённым не сильно крепким бетоном в пустотах плиты. Но это стоит денег, которые не обосновать заказчику.

Считаю неправильным включать в удерживающую силу вес грунта в обваловке выше уровня планировки. Завтра эту обваловку срежут и забудут. Обыватели же не в курсе чего там нельзя. Неужели грунта на вылетах не хватает.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2017, 05:39
#125
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Tyhig, неа, не хватает грунта на уступах(
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2017, 12:23
#126
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Мне кажется,что уплотнение обваловки сложновато производить. Тем более,если она с откосами выполняется.
Грунт плотностью менее 1,6 т/м3 как правило при этом еще и просадочный (ну, по крайней мере те просадочные грунты, что попадались в геологиях, все были менее 1,6т/м3 )

Считайте как говорили выше: обваловки еще нет, а котлован затопило сильным ливнем (ну вот как щас за окном льет ) и он пытается всплыть

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Грамотным решением будет утяжеление бочки помимо грунта на крыльях/вылетах фундаментной плиты
Грамотный велосипед решений давным давно изобретен (мы правда мет.цистерны закапываем) в типовом проекте (номер не помню к сожалению, а искать лень. Там что то про подземную установку стальных резервуаров для светлых нефтепродуктов) = ж.б. плита в основании цистерны толщиной около метра (опять же в моем случае с использованием ж.д. цистерн)

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
И по-прежнему, хотелось бы увидеть формулу 1 (V воздуха * плотность воды < V бет *(плотность бет -плотность воды) для резервуара заполненного не воздухом, а материалом с удельным весом, например
-0,1 т/м3
-1,1 т/м3
В любом случае возможен вариант когда материала заполнения отличного от воздуха нет, а вода вокруг резервуара есть
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2017, 13:22
#127
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Считайте как говорили выше: обваловки еще нет, а котлован затопило сильным ливнем (ну вот как щас за окном льет ) и он пытается всплыть
Это ж какой объем бетона будет!!! При стандартных толщинах конструкций емкости , их общая масса составляет чуть меньше половины выталкивающей силы (850 и 1900 тонн соответственно).
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2017, 14:00
#128
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Давайте еще сваи бить от всплытия
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2017, 19:35
#129
МИНЗДРАВ

Oxypropane welder
 
Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 770


Послойную утрамбовку на откосе, реально выполнять! "Кузнечиком", например
МИНЗДРАВ вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2017, 00:15
#130
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Давайте еще сваи бить от всплытия
Прям насквозь, через бочку
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2017, 06:34
#131
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
Послойную утрамбовку на откосе, реально выполнять! "Кузнечиком", например
Теоретически - Да!, на практике

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Это ж какой объем бетона будет!!! При стандартных толщинах конструкций емкости , их общая масса составляет чуть меньше половины выталкивающей силы (850 и 1900 тонн соответственно).
Тогда пишите что на период строительства до выполнения обратной засыпки предусмотреть мероприятия по недопущению затопления котлована.
+ в типовых проектах например на ж.б. резервуары запаса воды они делаются только частично заглубленными (как раз примерно на половину), а остальная часть - обваловка. Уж в обваловку то вода никак не пойдет и там грунт сухой будет
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2017, 07:24
#132
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Насчет случая затопления пустого на момент монтажа - наверно слишком маловероятно это, да и последствия никакие - всплыл и всплыл. Откачали, закопали.
Но вот сейчас одни тут цистерну воды привязывают к четырем блокам ФБС, из расчета, что 1/3 цистерны всегда будет с водой. Вот это как-то уже напрягает - это вода для стадиона, для полива газона и т.д. Как-то неумно по-моему рассчитывать на неисчерпаемость запаса - запас он для того, чтобы исчерпать когда-никогда. Понятно, что тоже маловероятно, но последствия-то иные совсем...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2017, 07:33
#133
Slowcoach

КМ и НВФ (СПК - очень редко)
 
Регистрация: 25.07.2011
Сообщений: 312


Offtop:
Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Давайте еще сваи бить от всплытия
Slowcoach вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2017, 08:53
#134
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
в типовых проектах например на ж.б. резервуары запаса воды они делаются только частично заглубленными (как раз примерно на половину), а остальная часть - обваловка. Уж в обваловку то вода никак не пойдет и там грунт сухой будет
Добиваюсь как раз, чтобы приняли такой вариант. Еще в типовых проектах УГВ не на поверхности планировки )
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2017, 21:17
1 | #135
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,397


Julianna, невозможно чтобы не хватило грунта на крыльях. Ведь их вылет вы принимаете любой.
Ну а если не хватает принципиально много, то только пригруз. Вон, тощим бетоном, например.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2017, 09:24
#136
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Вон, тощим бетоном, например.
Годный вариант. Так как то дренажный колодец пригружал.
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2018, 18:53
#137
Надежда_N


 
Регистрация: 29.11.2018
Сообщений: 1


Виkтор, Здравствуйте, Виктор. Подскажите, пожалуйста, с какой книги Вы вставили выкопировку?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Если бочка погружена в обводненный грунт, то учитывается вес воды и вес сухого и обводненного грунта. (подробнее - см. вложение).


Ж.б. резервуар "взвевишвается" водой непосредственно самой выталкивающей силой Архимеда, никакие вычеты 1 г/см3 делать не нужно.
Формулу учета взвешивания воды - см. вложение 2
Здравствуйте, Виктор. Подскажите, пожалуйста, с какой книги Вы вставили выкопировку?
Надежда_N вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2020, 13:49
#138
недомагистр


 
Регистрация: 13.04.2016
Сообщений: 64


Здравствуйте.

Столкнулся с расчетом цилиндрического резервуара.

Делаю по СП 22.13330.2016, п. 9.31.

Вопрос возник в ходе расчета, связанный с весом грунта на обрезах фундамента.

В моем случае грунт обратной засыпки на плите под резервуаром и над резервуаром нужно ли/можно ли брать в расчет? Речь о удерживающем весе 4957.229 кН.

Думаю, при выдергивании грунт (в моем случае песок, плюс грунтовая вода на уровне 0-0.5) просто будет обтекать и даст всплыть резервуару.

Скрины прикладываю.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2020-03-17_134213.jpg
Просмотров: 243
Размер:	284.0 Кб
ID:	224134  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 255
Размер:	329.9 Кб
ID:	224136  
недомагистр вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2020, 11:02
#139
ник25


 
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 574


Я бы в запас принимал вес грунта только на полосах 1,05м и 0,75м, вес грунта над цилиндром всяко будет действовать по касательной и будет меньше, чем просто его объем на плотность, раза в 2 навскидку, а может и больше. Также следует думаю учесть взвешивающее действие воды на грунты, грубо отняв 1тс/м3 от его веса при естественной влажности.
Посмотрите этот типовой проект, лист с анкерными фундаментами, там для емкостей определенного объема берут объем бетона фундамента в 2,4 раза меньше, не особо полагаясь на вес грунта.
http://prntscr.com/rjgzxv

Последний раз редактировалось ник25, 20.03.2020 в 11:11.
ник25 вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2020, 11:28
#140
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,023


Цитата:
Сообщение от ник25 Посмотреть сообщение
вес грунта над цилиндром
Можно принудительно или гарантировано его включить в работу. Раскатать горизонтально полотно геотекстиля/дорнита хорошей такой плотности поверху бочки прямо по габаритам котлована.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2020, 11:33
#141
ник25


 
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 574


В СН 326-65 есть учет трения грунта по периметру емкости.
ник25 вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2020, 12:19
#142
недомагистр


 
Регистрация: 13.04.2016
Сообщений: 64


спасибо откликнувшимся)
недомагистр вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2020, 13:00
#143
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762


Цитата:
Сообщение от ник25 Посмотреть сообщение
Я бы в запас принимал вес грунта только на полосах 1,05м и 0,75м, вес грунта над цилиндром всяко будет действовать по касательной и будет меньше, чем просто его объем на плотность, раза в 2 навскидку, а может и больше.
в какой-то книжке про трубы под землей брал распределение нагрузки от грунта. Но это для расчета трубы. Мы пригрузом считаем вес бетонной плиты, остальное в запас.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2020, 12:06
#144
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Добрый день! Может кто-нибудь разобрался. Никак не могу найти норму по коэффициенту запаса при проверке сооружения на устойчивость против всплытия. И должен ли он быть этот запас?
Цитата:
Сообщение от vant Посмотреть сообщение
В нормах по всплытию нужно смотреть СП120 "Метрополитены". п.п. 5.6.4.23. Там и коэфф надежности описаны. Ничего изобретать не нужно.
Согласно формуле (5.12) указанного СП, все удерживающие нагрузки берутся с коэффициентом надежности (по нагрузке) равным 1. При этом прописан общий коэффициент надежности 1,2.
В "нашем" же родном СП 22.13330 коэффициенты надежности (по нагрузкам) указаны конкретные и разные (0,9; 0,85 и т.д).
Может "запасы" уже заложены в формулу (9.18) СП 22.13330 ?

P.S в нормах по надежности ничего не нашла. В СП 250.1325800 тоже "ноль".
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2020, 10:55
#145
тоннельщик

горный инженер-строитель
 
Регистрация: 06.04.2016
Сообщений: 427


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
при проверке сооружения на устойчивость против всплытия. И должен ли он быть этот запас?
Конечно должен.
Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
При этом прописан общий коэффициент надежности 1,2.
Это коэффициент надежности по нагрузке.
Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
указаны конкретные и разные (0,9; 0,85 и т.д)
Тут тоже конкретный, но не делится на группы. Вместо коэффициентов надежности по нагрузке 0.9 G1 + 0.85 G2 + 0.65 G3 получите общий 0.833 G.
Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Может "запасы" уже заложены в формулу (9.18) СП 22.13330 ?
Да там идентичные по форме формулы.
тоннельщик вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2020, 20:15
#146
недомагистр


 
Регистрация: 13.04.2016
Сообщений: 64


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
И должен ли он быть этот запас?
Запас - да. А, с грунтом, кто его знает сколько всего неучтенного может быть.
На сколько доверяете своим расчетам, на столько и в запас закладываете - думаю принцип такой).
Тоже не нашел требований.
Запас в 9% пропустили.
недомагистр вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2020, 10:35
1 | #147
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


тоннельщик, спасибо за ответы, но я не про коэффициенты надежности по нагрузкам. Я про запасы, помимо коэффициентов в этих формулах.
Допустим проверили на всплытие сооружение. Далее находим отношение γfG/γwН0А. Это отношение допустимо например равное 1,1? Или нужно больше? Или вообще можно допустить =1 ?

P.S этот вопрос больше относится к обоснованию принятых толщин/сечений элементов, т.к заказчик желает "урезать" по минимуму все толщины для экономии бетона.
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2020, 13:22
#148
Scoody


 
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 194


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Может "запасы" уже заложены в формулу (9.18) СП 22.13330 ?
Добрый день!
"Запасы" действительно находятся внутри формулы (9.18) пункта 9.31 СП 22 в виде коэффициентов гамма ф. В этом случае они являются как коэффициентами надежности по нагрузке, о чем написано в пункте, так и коэффициентам "запаса" т.к. нагрузки в этом случае - удерживающие от всплытия силы. (1/0,9 * Gstb,c + 1/0,85 * Gstb,c + 1/0,65 * Rstb) / (Gstb,c + Gstb,l + Rstb) и будет "запасом".
Поэтому, достаточно только выполнения неравенства, и не важно на сколько процентов или раз.
Scoody вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2020, 18:20
#149
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от Scoody Посмотреть сообщение
Поэтому, достаточно только выполнения неравенства, и не важно на сколько процентов или раз.
Ну это хорошо
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2020, 19:45
1 | #150
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484


См. СП сооружения промышленных предприятий и руководство ...или пособие... к нему
csp вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2020, 11:00
#151
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от ник25 Посмотреть сообщение
В СН 326-65 есть учет трения грунта по периметру емкости.
Коллеги, подскажите пожалуйста кто в курсе!
Коэффициент надежности при учете сил трения грунта о стенки емкости теперь 0,65 (гамма f3 в формуле 9.18 СП 22.13330)? В инструкции СН 326-65, а также во всех найденных книжках - 0,8.

Последний раз редактировалось Julianna, 28.08.2020 в 13:33.
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2020, 12:39
1 | #152
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Коллеги, подскажите пожалуйста кто в курсе!
Коэффициент надежности при учете сил трения грунта о стенки емкости теперь 0,65 (гамма f3 в формуле 9.18 СП 22.13330)? В инструкции СП 326-65, а также во всех найденных книжках - 0,8.
да, такой же был и в СП 22.13330.2011

Последний раз редактировалось wvovanw, 31.08.2020 в 07:43.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2020, 13:37
#153
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


wvovanw, формула (9.18), а пункт 9.31 СП 22.13330

Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
да, такой же был и в СП 22.13330.2011
Ужесточилось более, чем в 1,2 раза?
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2020, 05:57
| 2 #154
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Ужесточилось более, чем в 1,2 раза?
0,65 и был в 2011 года.
По поводу самого вопроса:
Учитывая, что п.9.31 в обязательном перечне 985, про СН 326 в данном контексте можете забыть.

ЗЫ: вообще не советовал бы трение в запас учитывать и набирать массу другими известными способами
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2020, 06:29
#155
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Виkтор, я понимаю, что по СП нужно принимать, а не по СН . Хотелось понять "откуда ноги растут" и по какой причине уменьшился коэффициент со времён инструкций и книг.
Учёт сил трения - просьба заказчика. Нужно проверить всевозможные варианты )
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2020, 06:16
#156
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899


Так вариант с учетом трения априори самый дешевый, но дело Заказчика, конечно.
Я вот не помню что там в СН 326, но вообще в разной литературе разные коэффициенты надежности для веса грунта, бетона и т.д. Например, посмотрите СП 43, формула 39, там вроде другие коэффициенты.
Если дело не в коэффициентах, то, возможно СП 22 намеренно снизил учет трения, так как даже 0,65 - это огромная удерживающая сила, которая не факт, что сработает в реальности
PS: посмотрите также СП 248.1325800.2016 Сооружения подземные. Правила проектирования, формулу 8.9. А именно: "Примечание - Силы сопротивления всплытию за счет трения по контакту грунта и временных ограждений котлованов не следует учитывать при расчете на всплытие."
А в Раковицане (вроде) сказано, что силы трения лучше не учитывать, а если учитывать, то коэффициент устойчивости принимать 1,25 вместо 1,1 если трение учесть
Это чисто для рассмотрения всех вариантов по просьбе Заказчика
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2020, 10:24
#157
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Так вариант с учетом трения априори самый дешевый, но дело Заказчика, конечно.
И с ним не проходит ).

Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
так как даже 0,65 - это огромная удерживающая сила, которая не факт, что сработает в реальности
Согласна.

Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
в Раковицане (вроде) сказано, что силы трения лучше не учитывать, а если учитывать, то коэффициент устойчивости принимать 1,25 вместо 1,1 если трение учесть
Интересненько, спасибо.

Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
PS: посмотрите также СП 248.1325800.2016 Сооружения подземные. Правила проектирования, формулу 8.9. А именно: "Примечание - Силы сопротивления всплытию за счет трения по контакту грунта и временных ограждений котлованов не следует учитывать при расчете на всплытие."
Мне кажется, что тут речь именно о временных ограждениях котлованов.

----- добавлено через ~1 ч. -----
Виkтор, как учитываете вес грунта обратной засыпки на уступах фундамента? Вес грунта принимаете под углом 0,6фи или только над уступами? Указание о том, что принимать под углом 0,6фи нашла только в книге под ред. Белецкого Б.Ф. Больше вообще нигде ничего нет (. Сослаться некуда.
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2020, 12:08
#158
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
как учитываете вес грунта обратной засыпки на уступах фундамента?
Учитывая, что я не учитываю даже трение грунта, вопрос риторический по-моему? вертикальную проекцию в запас.
Насчет 0,6*Фи не слышал. По-идее же тэтта_0=45-Фи/2, например Фи=35*, тэтта=27,5* против 0,6*Фи=21*. То есть в цеом вариант на все случае в запас, наверное.

ЗЫ: если не проходит, можете учесть вес воды, если брали взвешенный удельный вес, как делают в книжке этого Белецкого. Хотя может я невнимательно читал, так как это по-идее, нонсенс, хотяяя...
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2020, 13:08
#159
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
можете учесть вес воды, если брали взвешенный удельный вес, как делают в книжке этого Белецкого. Хотя может я невнимательно читал, так как это по-идее, нонсенс, хотяяя...
учту ). Ну почему же, по-моему не нонсенс : под подошвой снизу вверх вода давит, сверху над уступом тоже будет вода.

Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Учитывая, что я не учитываю даже трение грунта, вопрос риторический по-моему?
Я тоже никогда этого не учитывала, а тут ...приходится ). Думала, вдруг сталкивались
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2020, 06:41
#160
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Ну почему же, по-моему не нонсенс
Просто вода на водоупор давит по-идее. Там и скачок эффективных напряжений. Будет ли являться небольшая плита емкости локальным водоупором - вопрос. Какую-то часть давления точно возьмет
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2020, 07:31
#161
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Я тоже никогда этого не учитывала, а тут ...
Продолжайте не учитывать.. Все равно корректно не учтете.
Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Будет ли
Не будет!
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2020, 10:09
#162
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Продолжайте не учитывать.. Все равно корректно не учтете.
olf_, Вы про учёт сил трения или про учёт веса грунта на уступах ? Или про все вместе )?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Не будет!
То есть учитывать только грунт взвешенный в воде и грунт в сухом состоянии ?

----- добавлено через ~4 мин. -----
olf_, велено посчитать "блох"
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2020, 11:56
| 1 #163
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Про силы трения.

Все грунты принимайте во взвешенном состоянии.

Когда всплывает засыпаная емкость в 100 кубов, блохи годятся только на обвинение в некомпетентности.
Проблемы всплытия решают хомутами и пригрузом снизу, сваями.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2020, 12:04
#164
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Вы про учёт сил трения или про учёт веса грунта на уступах ? Или про все вместе )?
При расчёте на всплытие - трение по боковой поверхности не учитывал бы (даже если в нормах будет написано что учитывать можно/нужно). Это очень скользкий момент, чтобы на него надеяться.
Вес грунта на уступах фундамента - учитывать, но обязательно с учётом взвешивающего действия грунтовых вод.

Если не хватает удерживающих сил - добавлять винтовые сваи или плиту, к которой хомутами крепить резервуар. Цена вопроса гораздо ниже, чем "выскочивший" из под земли резервуар. Нужно просто грамотно донести эту информацию до заказчика.
Сергей Юрьевич на форуме  
 
Непрочитано 01.09.2020, 12:13
#165
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Блохи должны мирно тихо отдыхать и выходить на арену только в самом крайнем случае (например аварии, инциденте, обрушении).
Предложение "учесть всех блох" рассматривайте как предложение снять трусы на центральной площади.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2020, 12:23
#166
ник25


 
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 574


Offtop: можно еще показать всплытие, в сети есть эпичное видео на эту тему
ник25 вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2020, 12:43
#167
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Offtop:
Цитата:
Сообщение от ник25 Посмотреть сообщение
Offtop: можно еще показать всплытие, в сети есть эпичное видео на эту тему
Можно ссылку для убедительности в случае чего ?
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2020, 12:49
1 | #168
ник25


 
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 574


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Offtop:
Можно ссылку для убедительности в случае чего ?
Пожалуйста
ник25 вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2020, 13:09
#169
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
Это очень скользкий момент, чтобы на него надеяться
Я это поняла, когда посчитала.
На самом деле вопрос еще в отметке УГВ.... По прогнозам геологов нужно принимать УГВ+1,5м. Площадка большая. Сооружение в плане тоже приличное. Вся "гидрогеология" будет нарушена, все перекопано, засыпано, подсыпано. Какой будет УГВ непонятно. Откуда его брать - тоже.
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2020, 13:32
#170
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
На самом деле вопрос еще в отметке УГВ.... По прогнозам геологов нужно принимать УГВ+1,5м. Площадка большая. Сооружение в плане тоже приличное. Вся "гидрогеология" будет нарушена, все перекопано, засыпано, подсыпано. Какой будет УГВ непонятно. Откуда его брать - тоже.
Максимальный, какой сами сможете придумать. Т.е. считайте, что УГВ равен проектной отметке планировки территории и ВСЕ грунты находятся во взвешенном состоянии.

Приглашали нас на одну площадку в качестве экспертов дать заключение: почему у них все колодцы с кабельными линиями как грибы после дождя повылазили из земли... Оказалось всё банально: прошёл сильный ливень, территорию залило по уши. Колодцы - очень дорогие и клёвые (корсис, пластиковые, с герметичными присоединениями - фактически резервуары), повсплывали как поплавки.
Благоустроенную территорию пришлось снова вскрывать, чтобы на место всё поставить. Теперь уже на бетонные плиты для пригруза. Каждая плита - стоит дешевле колодца, и уж тем более дешевле, чем раскопать-закопать и заново благоустройство сделать.
Сергей Юрьевич на форуме  
 
Непрочитано 04.09.2020, 14:08
#171
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
Т.е. считайте, что УГВ равен проектной отметке планировки территории
Грубо говоря, наполовину резервуар будет "сидеть" в подсыпке. Это порядка 3-5 метров.
Скважина с максимальным уровнем УГВ находится почти в 100 метрах.
Если по ней считать - пригрузы нужны просто колоссальные. Заказчик на это не пойдет.
А я не понимаю все-таки, чем обосновывать отметку УГВ ?

Последний раз редактировалось Julianna, 04.09.2020 в 14:16.
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2020, 14:16
#172
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Грубо говоря, наполовину резервуар будет "сидеть" в подсыпке. Это порядка 3-5 метров.
Если подсыпка возвышается над уровнем окружающей территории - то УГВ брать по уровню территории.
Если подсыпка выполняется по всей территории до одной отметки - то УГВ я бы принял по этой отметке, до которой территория подсыпана.
Сергей Юрьевич на форуме  
 
Непрочитано 04.09.2020, 14:20
#173
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
Если подсыпка возвышается над уровнем окружающей территории - то УГВ брать по уровню территории
Возвышается. УГВ принимается по прогнозу геологов для окруж. территории. Вопрос в том, какой радиус территории принимать. Расчет на максимальный УГВ по территории никого не устраивает. От слова "совсем".

Р.S борьба за объемы бетона. жестокая )
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2020, 15:16
#174
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
Вес грунта на уступах фундамента - учитывать, но обязательно с учётом взвешивающего действия грунтовых вод.
А вес воды на уступах учитываете ?
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2020, 15:49
#175
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
А вес воды на уступах учитываете ?
Шутите?
Сергей Юрьевич на форуме  
 
Непрочитано 04.09.2020, 16:09
#176
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997


Сергей Юрьевич, ну раз уж речь зашла о блохах... Я и сам не знаю, шутит ли Белецкий.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: вод.jpg
Просмотров: 210
Размер:	130.0 Кб
ID:	229815  
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2020, 16:59
#177
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Сергей Юрьевич, ну раз уж речь зашла о блохах... Я и сам не знаю, шутит ли Белецкий.
Я решила считать через объем вытесненной жидкости.
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2020, 06:46
#178
kraskaaa


 
Регистрация: 16.03.2016
Сообщений: 27


Доброго времени суток, помогите разобраться с таким вопросом, есть подземный резервуар для канализации на 5 м/3 установленный на ж/б плите(с этим все понятно) но сверху резервуар придавлен еще одной ж/б плитой(вот про нее в проекте, нет ни слова, она показана только на чертеже). Я так понимаю это сделано для того чтоб защитить от воздействия транспортной нагрузки? или возможно от всплытия ? Район строительства сейсмически активный.

Вопрос в том, что я не знаю ни ее размеров, ни габаритов, ни назначения, ничего. Хотелось бы узнать где можно почитать про такие решения, что то в этом духе.

Чертеж во вложении.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 199
Размер:	37.6 Кб
ID:	230206  
kraskaaa вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2020, 08:30
| 1 #179
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от kraskaaa Посмотреть сообщение
... от воздействия транспортной нагрузки? или возможно от всплытия ? ...
Скорее не хватило масс для невсплытия у эксперта. Добавили тупо...видимо уже было построено.
Если бы от транспорта, не вперли бы прямо в бочку...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2020, 08:39
#180
kraskaaa


 
Регистрация: 16.03.2016
Сообщений: 27


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Скорее не хватило масс для невсплытия у эксперта. Добавили тупо...видимо уже было построено.
Если бы от транспорта, не вперли бы прямо в бочку...
Еще не построено, вот я и пытаюсь разобраться для чего и почему и нужно ли вообще.
kraskaaa вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2020, 10:58
#181
ник25


 
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 574


Цитата:
Сообщение от kraskaaa Посмотреть сообщение
Я так понимаю это сделано для того чтоб защитить от воздействия транспортной нагрузки?
Не от этого, точнее от транспортной нагрузки резервуар это не спасет.
ник25 вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2020, 21:08
#182
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,105


Цитата:
Сообщение от kraskaaa Посмотреть сообщение
Я так понимаю это сделано для того чтоб защитить от воздействия транспортной нагрузки?
Тепловые сети под проездами бывает так накрывают дорожными плитами от сплющивания точечной нагрузкой колесом. Мероприятие выполняется без расчёта, любая ж.б. плита сойдёт.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2020, 14:19
#183
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899


Так это же очевидно разгрузочная плита над резервуаром. Ну как извращенный вариант - пригруз от всплытия. Если армированная - то вряд ли
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2020, 15:02
#184
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Это разгрузочная плита, но выполнена не верно...
Нужна подушка из песка или ПГС над резервуаром, а потом только плита..
А может проектировщик и не думал а тупо содрал...
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2020, 07:09
#185
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
А может проектировщик и не думал а тупо содрал...
Почти наверняка, так как жесткость емкости почти наверняка больше жесткости обратной засыпки. Следовательно, бОльшая часть нагрузки от транспорта воспринимать будет емкость. По-сути, даже усугубили ситуацию.
Для kraskaaa: если надо, могу скинуть руководство, где есть указания от завода по устройству разгрузочной плиты. Это, конечно, детский сад для матерого проектировщика, но для понимания сути работы пойдет
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2020, 03:32
#186
kraskaaa


 
Регистрация: 16.03.2016
Сообщений: 27


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Почти наверняка, так как жесткость емкости почти наверняка больше жесткости обратной засыпки. Следовательно, бОльшая часть нагрузки от транспорта воспринимать будет емкость. По-сути, даже усугубили ситуацию.
Для kraskaaa: если надо, могу скинуть руководство, где есть указания от завода по устройству разгрузочной плиты. Это, конечно, детский сад для матерого проектировщика, но для понимания сути работы пойдет
Буду признателен любым материалам, написал Вам адрес электронной почты в личные сообщения.
Заранее спасибо.
kraskaaa вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2021, 17:52
#187
Romick

инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.08.2011
Минск
Сообщений: 101
Отправить сообщение для Romick с помощью Skype™


Часто слышал жаркие дискуссии по поводу ситуации. Есть пластиковая бочка, снизу плита монолитная в качества пригруза для исключения всплытия. Плотность железобетонной плиты 2500кг/м3 или 1500кг/м3 (с учетом взвешивающей силы воды) ???
Ниже прикладываю статью. для рассуждения. Вопрос не в том, 1500 или 2500, а просто, кто что думает по поводу статьи. ДА и в целом, если бы подобным образом, вам как эксперту, начали бы продвигать идею с плотностью 2500кг/м3.
Вложения
Тип файла: pdf Сила Архимеда.pdf (512.8 Кб, 203 просмотров)
Romick вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2021, 19:14
#188
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,397


Цитата:
Сообщение от Romick Посмотреть сообщение
Плотность железобетонной плиты 2500кг/м3
...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2021, 19:50
#189
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875


Цитата:
Сообщение от Romick Посмотреть сообщение
Ниже прикладываю статью. для рассуждения.
Рассуждения о сферическом коне в вакууме... К практическим вопросам - мало применимо.

Явление присасывания к грунту затонувших кораблей или подводных лодок - известно давно. Но оно реализуется не всегда. Например на песчаном дне эффект наблюдается значительно меньше, на галечниковом - вообще не наблюдается. Почему так - всем, наверное, понятно?

Гипотетически можно придумать такой случай, когда резервуар установлен на плиту, а плита залита на каком-нибудь суглинке/глине, и тогда будет наблюдаться этот же эффект. Но есть важное обстоятельство: для подъёма судна или подводной лодки со дна - нужно сиюминутное преодоление силы тяжести, чтобы всплыть. И если не обеспечить это дополнительное усилие, то можно очень долго пытаться, но так и не подняться.
А для резервуара - нужно обеспечить его удержание под землёй постоянно, на много лет.
Если в какой-то момент времени вдруг вода просочится под плиту - резервуар сначала медленно начнёт "отлипать" от основания, а потом весьма стремительно вынырнет на поверхность.
Цена бетона при выборе между 1500 кг/м3 и 2500 кг/м3 - гораздо меньше, чем цена ремонтно-восстановительных работ в случае "аварийного всплытия" резервуара. Поэтому лей бетон, не жалей.
Сергей Юрьевич на форуме  
 
Непрочитано 17.05.2021, 00:15
#190
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,921


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Romick Посмотреть сообщение
статью
Говно "статья" хотя бы из-за грамматических ошибок.
engngr вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2021, 04:49
#191
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от Romick Посмотреть сообщение
Часто слышал жаркие дискуссии по поводу ситуации. Есть пластиковая бочка, снизу плита монолитная в качества пригруза для исключения всплытия. Плотность железобетонной плиты 2500кг/м3 или 1500кг/м3 (с учетом взвешивающей силы воды) ???
Ниже прикладываю статью. для рассуждения. Вопрос не в том, 1500 или 2500, а просто, кто что думает по поводу статьи. ДА и в целом, если бы подобным образом, вам как эксперту, начали бы продвигать идею с плотностью 2500кг/м3.
Если в голову лезут дурные мысли про уменьшение коэффициента спокойного сна, советую смотреть подобные ролики

Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
https://www.youtube.com/watch?v=HfX9uHdErl4
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2021, 04:53
#192
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от Romick Посмотреть сообщение
Часто слышал жаркие дискуссии по поводу ситуации. Есть пластиковая бочка, снизу плита монолитная в качества пригруза для исключения всплытия. Плотность железобетонной плиты 2500кг/м3 или 1500кг/м3 (с учетом взвешивающей силы воды) ???
Ниже прикладываю статью. для рассуждения. Вопрос не в том, 1500 или 2500, а просто, кто что думает по поводу статьи. ДА и в целом, если бы подобным образом, вам как эксперту, начали бы продвигать идею с плотностью 2500кг/м3.
Еще в Большой совеской энциклопедии сказано, что при плотном прилегании тела к поверхности тело не всыплывет.
Это разумно, т.к. на тело, погруженное в воду действует гидростатическое давление, а в случае плотного прилегания эти силы действуют со всех сторон КРОМЕ низа, т.е. по бокам тело в равновесии, а сверху вода давит на тело. Т.е. тело не просто не всплывает, а еще и прижато сверху водой.
Не знаю, почему так стабильно приводят пример с подводной лодкой на илистом дне, ведь совершенно не важно какой грунт, например, если поставить стальной ящик на стальной лист под водой, то тот же эффект должен сохраиться. А пример с илом и др. грунтом только вводит в залуждение, т.к. тут еще включается "засасывание" и т.п. эффекты (как, например, свая обжимается в грунте)
Что касается статьи - фуфло для школьников
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2021, 08:28
#193
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Еще в Большой совеской энциклопедии сказано, что при плотном прилегании тела к поверхности тело не всыплывет.
Ну так давайте, докажите. Поставьте дома в кастрюлю с водой пустой стакан))) И скажите ему, что он не должен всплывать по законам физики))
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2021, 08:39
#194
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
например, если поставить стальной ящик на стальной лист под водой, то тот же эффект должен сохраиться.
ох уж эти икспериментаторы...
Вспомнилось на башорге было уже про тонет-не_тонет
Цитата:
ya_frosia: Связка ломов, как правило, тонет.
alexei: ya_frosia: Но в ртути прекрасно плавает.
zoogenic: alexei: Но если ломы урановые, то и во ртути тонут.
alexei: zoogenic: сам топи урановые ломы в ртути.
Сергей Юрьевич на форуме  
 
Непрочитано 17.05.2021, 08:53
#195
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Ну так давайте, докажите. Поставьте дома в кастрюлю с водой пустой стакан))) И скажите ему, что он не должен всплывать по законам физики))
А причем тут кастрюля и стакан?
Вы пытаетесь сказать, что если на тело действуют силы с боков (равномерно) и сверху, а снизу нет, то оно может начать двигаться вверх?
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2021, 09:01
#196
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
А причем тут кастрюля и стакан?
при том, что это простейшая натурная модель предложенного тобой эксперимента
Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
например, если поставить стальной ящик на стальной лист под водой, то тот же эффект должен сохраиться.
- если ящик будет не стальной, а стеклянный, и если он не ящик, а стакан - физика не меняется, правда ведь?
Сергей Юрьевич на форуме  
 
Непрочитано 17.05.2021, 10:06
#197
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,898
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
при том, что это простейшая натурная модель предложенного тобой эксперимента
Если у стакана и кастрюли будут отполированны донышки, то тогда это можно назвать натурной моделью. Тут главное не допустить затекание воды под донышко, и тогда старик Архимед ничего не вытолкнет.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2021, 10:22
#198
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,326


Цитата:
Сообщение от Romick Посмотреть сообщение
Есть пластиковая бочка, снизу плита монолитная в качества пригруза для исключения всплытия.
а при чем тут расчет резервуаров? под резервуаром дисперсная среда...
если в вашу модель внести трубку для свободного перетекания жидкости в объемы кастрюли и стакана - то да, модель будет похожа.
Ну это же очевидно, что в таком случае эффекта "прилипания" не будет.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2021, 10:39
#199
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,403


Цитата:
Сообщение от Romick Посмотреть сообщение
Ниже прикладываю статью. для рассуждения.
Ой, жесть. Ещё бы этот к.т.н., доцент (автор статьи) ещё немного подумал, то смог бы изобрести присоску.
А так на самом деле, если под телом в воде вакуум, то сила Архимеда становится удерживающей. Как атмосферное давление для воздушных присосок.
Цитата:
Сообщение от Romick Посмотреть сообщение
Вопрос не в том, 1500 или 2500
1500. А вот если у бочки сделать резиновую юбку, вместо бетонной плиты взять гладкий стальной лист, и из под юбки откачать воду/воздух, то бочку фиг оторвёшь. Будет зависеть от глубины и будет куда больше, чем если просто было бы 2500.
Дмитррр на форуме  
 
Непрочитано 17.05.2021, 10:47
#200
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Вы пытаетесь сказать, что если на тело действуют силы с боков (равномерно) и сверху, а снизу нет, то оно может начать двигаться вверх?
Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Если у стакана и кастрюли будут отполированны донышки,
Offtop: Ну вы даёте. А если стакан приклеить, то возможно и не всплывёт.
Причём тут "силы с боков (равномерно) и сверху"? А если в невесомости? Куда он всплывёт? И да 1500.
Не всплывёт только в том случае, если прочно "приклеен". Или плотность выше жидкости.
А учитывая, что вода не дистиллированная, то её плотность будет выше 1.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.

Последний раз редактировалось Бахил, 17.05.2021 в 10:55.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2021, 10:49
| 1 #201
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,326


2500*0.9-1000=1250
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2021, 10:51
#202
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
А вот если у бочки сделать резиновую юбку, вместо бетонной плиты взять гладкий стальной лист
Всплывёт вместе с листом.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
2500*0.9-1000=1250
Возможно даже меньше. Но это не наш метод!
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2021, 11:01
| 1 #203
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Никто из вас что-ли не прикреплял приборы на плитку в ванной на присосках?
Каковы бы не были качественные присоски - они отпадают переодически через год/месяц.
Потому что ежесекундно под присоску проникают молекулы воздуха, много ли мало, но главное динамика движения, которая приводит к неизбежному отрыву присоски, вопрос времени
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2021, 11:16
#204
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Еще в Большой совеской энциклопедии сказано, что при плотном прилегании тела к поверхности тело не всыплывет.
Где это "сказано"? Закон Архимеда:
На тело, погружённое в жидкость действует дополнительная сила, направленная "вверх", равная весу объёма вытесненной жидкости.
Если эта сила больше веса тела, то тело всплывёт, в независимости есть род ним жидкость, или оно "плотно прилегает ко дну".
Срочно в 5 класс!
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2021, 11:40
#205
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899


Жесть,
У закона архимеда есть зона применимости, об этом и в статье сказано и приведено несколько источников.
Сила архимеда = следствие разности гидростатического давления сверху и снизу элемента.
Правильно мыслит Cfytrr:
Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Если у стакана и кастрюли будут отполированны донышки, то тогда это можно назвать натурной моделью. Тут главное не допустить затекание воды под донышко, и тогда старик Архимед ничего не вытолкнет.
И дело тут не в присосках, а в идеально плотном прилегании в воде дна одного тела к кровле другого.
Слово идеально как бы намекает, что никакой стакан в кастрюле тут неприменим в качестве эксперимента
2Бахил:
срочно на 2 курс гидротехники
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2021, 11:44
#206
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
а в идеально плотном прилегании в воде дна одного тела к кровле другого.
А кто организовывает это идеальное прилегание? Строгаем днище?
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2021, 12:12
#207
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
А кто организовывает это идеальное прилегание? Строгаем днище?
Вы про какую ситуацию? Я вообще абстрактно.
В проектной практике можно о подобной модели заудматься (не призываю к этому) в слующем случае:
Опирание днища резервуара на скальный нетрещиноватый грунт по выровненной бетоном на мелком запонителе поверхности (подготовка).
Итого имеем "сцементирование" очень ровной поверхности подготовки с ж.б. днищем и условно вода на стыка проникает только за счет подсоса влаги, т.к. бетон пористый материал.
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2021, 00:06
#208
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,921


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Сила архимеда = следствие разности гидростатического давления сверху и снизу элемента.
Где-то в дифференциальной формуле-уравнении Архимеда есть эти переменные?
engngr вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2021, 04:24
#209
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Где-то в дифференциальной формуле-уравнении Архимеда есть эти переменные?
Вы усложняете. Сила архимеда = результирующая всех сил, приложенных к телу в воде. Давление снизу больше, чем давление сверху, давление по б.п. уравновешены. Следовательно, результирующая сила (Архимеда) направлена вверх.
(см. вложение)
PS: Yeah Science, Bitch (c) Pinkman
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 226
Размер:	46.0 Кб
ID:	237304  
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2021, 07:55
#210
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Следовательно, результирующая сила (Архимеда) направлена вверх.
Гениально! Сам придумал?

Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
(см. вложение)
И что? Вывод закона Архимеда и только.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2021, 08:57
#211
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Гениально! Сам придумал?
Не с тобой разговаривал. По теме есть что сказать? Что ни сообщение, то высер
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2021, 21:43
#212
Jug22


 
Регистрация: 15.10.2012
Сообщений: 10


Добрый вечер коллеги. Подскажите пожалуйста по поводу СП 43.13330 п. 5.11 определении показателей c0 и фи0. Считаю не колодец, а заглубленное сооружение (глубина 10 метров от поверхности, ширина и длина в плане 12,8х24.8м), с учетом расчетных коэф. не проходит. Гидроизоляция обмазочная битумная, конструкции ж/б. Будет ли в данном случае считаться битумная обмазка покрытием при определении c0 и фи0? Как их определять в этом случае? (хочу в расчет включить трение по боковым поверхностям) Спасибо
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 198
Размер:	40.6 Кб
ID:	239204  
Jug22 вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2021, 22:06
#213
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,397


Бахил, наврал. :Ъ

Jug22, негодяй.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2021, 22:20
#214
Jug22


 
Регистрация: 15.10.2012
Сообщений: 10


Добрый вечер) подскажите по определению этих показателей? На нормативку стоит, но коэф. 0.9 к обделке и 1.2 к нагрузке резко ухудшают ситуацию

Последний раз редактировалось Jug22, 24.07.2021 в 22:22. Причина: опечатка
Jug22 вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2021, 00:05
#215
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,299


Цитата:
Сообщение от Jug22 Посмотреть сообщение
Добрый вечер) подскажите по определению этих показателей? На нормативку стоит, но коэф. 0.9 к обделке и 1.2 к нагрузке резко ухудшают ситуацию
Не сторонник учёта сил трения на всплытие, тем более, насколько я помню, в сп43 нет указаний по их учёту, а значит может потребоваться сту. Так или иначе, обратите внимание на конструкцию котлована, при извлечении шпунта характеристики грунта могут ухудшиться от вибрации, и сооружение может всплыть, если учитываются силы трения для обеспечения отсутствия всплытия.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Для удерживания сооружения от всплытия можно применить сваи или анкера в скальный грунт

UPD
для опускных колодцев есть учет трения (п. 5.4.24 СП 43.13330.2012)

Последний раз редактировалось Кореш, 25.07.2021 в 12:16.
Кореш на форуме  
 
Непрочитано 25.07.2021, 11:03
#216
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Мы обычно делаем консоли - выпуск плиты днища за контур сооружения
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2021, 11:11
#217
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,397


Кореш, maks-ufa, интересно, вы учитываете только вертикальный срез грунта на обрезе подошвы ? Или под углом клина активного давления (то есть немного за обрезом подошвы тоже включаете в вес грунта) ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2021, 11:57
1 | 1 #218
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,299


Я включаю вес грунта только по вертикальному срезу.
Кореш на форуме  
 
Непрочитано 25.07.2021, 15:14
| 1 #219
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
только вертикальный срез грунта на обрезе подошвы
да
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2023, 17:24
#220
diek


 
Регистрация: 26.02.2007
от туда
Сообщений: 372


Подкину разногласий.
Господа, а как, Вы, относитесь к этому расчету (Д.3), в общем не противоречит расчету из СП 22, но и не совсем соответствует
СП 399.1325800.2018 Системы водоснабжения и канализации наружные из полимерных материалов. Правила проектирования и монтажа
Д.3 Расчет емкостей на всплытие (горизонтальное исполнение)
diek вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2023, 19:27
#221
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


В чем там разночтения?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2024, 18:16
#222
Rane


 
Регистрация: 23.10.2016
Сообщений: 301


Действительно. Если считаю по формуле 9.31 СП 22 вес грунта нужно принимать во взвешенном состоянии? И если принимать во взвешенном состоянии, то нужно ли учитывать вест столба воды на консоли фундамента?
Rane вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2024, 18:43
#223
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,397


Для тонких плит подошв столб воды вертикально давит только на верх водоупора на 10 м глубже. Если под подошвой глина. Но мы так не делаем.
Это меня недавно научили.

Если подвал, то вода давит везде. Снизу, сверху...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 29.04.2024 в 01:30.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2024, 19:35
1 | 2 #224
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Цитата:
Сообщение от Rane Посмотреть сообщение
то нужно ли учитывать вест столба воды на консоли фундамента?
На консоли только взвешенный грунт сверху и все.
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2024, 19:48
#225
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,313


Если на эту консоль прикладывается гидростатическое давление снизу, то и сверху надо учитывать столб воды.
Skovorodker на форуме  
 
Непрочитано 28.04.2024, 20:09
1 | 1 #226
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Если на эту консоль прикладывается гидростатическое давление снизу, то и сверху надо учитывать столб воды.
Для расчёта устойчивости против всплытия - нет.

Сила Архимеда равна объёмному весу вытесняемой телом жидкости. Не имеет значения, какая форма у этого тела - что коробочка с консолями, что шар того же объёма.
Удерживающую силу увеличивает вес грунта на консолях с учётом взвешивающего эффекта воды.

Последний раз редактировалось Сергей Юрьевич, 29.04.2024 в 11:33.
Сергей Юрьевич на форуме  
 
Непрочитано 28.04.2024, 20:24
#227
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,313


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
Для расчёта устойчивости против всплытия - нет.

Сила Архимеда равна объёмному весу вытесняемой телом жидкости. Не имеет значения, какая форма у этого тела - что коробочка с консолями, что шар того же размера.
Удерживающую силу увеличивает вес грунта на консолях с учётом взвешивающего эффекта воды.
Тут в зависимости от методики расчета, если просто объемы брать и сравнивать, то нельзя учитывать, конечно. Если мы просто прикладываем гидростатическое давление снизу на всю площадь подошвы, тогда надо учитывать столб воды, иначе, так как вес взвешенного грунта может быть и немного меньше 1т/м3, может возникнуть парадоксальная ситуация - мы увеличиваем консоли подошвы, а фундамент от этого ещё больше стремится всплыть.
Или я не понял вопроса?
Skovorodker на форуме  
 
Непрочитано 29.04.2024, 00:33
#228
СИДОР


 
Регистрация: 30.10.2023
Сообщений: 127


Посмотрите, делал когда-то, по какой-то методичке, не помню(.
Может кому-то пригодится.
Вложения
Тип файла: xlsx Сбор Нагрузок на РЕЗЕРВУАР.xlsx (146.3 Кб, 57 просмотров)
СИДОР вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2024, 05:21
#229
Rane


 
Регистрация: 23.10.2016
Сообщений: 301


Спасибо за ответы! Я вкратце почитал эту тему. Простой на первый взгляд расчет вызывает дискуссию. А можно ли по-простому, как в школе учили посчитать? Всплывает объем бочки и объем фундаментной плиты. Удерживает вес фундаментной плиты (взвешенный) и вес взвешенного грунта (в красной обозначенной зоне), вес пустой бочки в запас не учитывать. Схему приложил, рассматриваю случай, когда УГВ на поверхности земли
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема.png
Просмотров: 59
Размер:	54.5 Кб
ID:	262874  
Rane вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2024, 07:39
#230
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Что сложного?
Всплыл объём*1

Удержал вес всего без учёта воды

Ну и коэф.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема1.png
Просмотров: 358
Размер:	56.2 Кб
ID:	262875  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема.png
Просмотров: 356
Размер:	56.1 Кб
ID:	262876  
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2024, 11:37
1 | #231
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875


Цитата:
Сообщение от Rane Посмотреть сообщение
Спасибо за ответы! Я вкратце почитал эту тему. Простой на первый взгляд расчет вызывает дискуссию. А можно ли по-простому, как в школе учили посчитать? Всплывает объем бочки и объем фундаментной плиты. Удерживает вес фундаментной плиты (взвешенный) и вес взвешенного грунта (в красной обозначенной зоне), вес пустой бочки в запас не учитывать. Схему приложил, рассматриваю случай, когда УГВ на поверхности земли
Всё верно, кроме выделенного жирным - грунт во взвешенном состояни принимается до УГВ. Выше УГВ вес грунта берётся уже полной мерой без учёта взвешивающего действия воды. Но если есть вероятность подъёма УГВ до уровня территории, то можно на всякий случай и принять весь грунт взвешенным.
__________________
Профессионал - это тот, кто владеет двумя знаниями: как можно делать и как категорически нельзя!
Сергей Юрьевич на форуме  
 
Непрочитано 29.04.2024, 12:34
#232
Gustavson


 
Регистрация: 20.11.2021
Сообщений: 27


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
Сила Архимеда равна объёмному весу вытесняемой телом жидкости
гидротехники в ударе Объемный вес - суть плотность, только в [Н/м^3]

Сила Архимеда равна ВЕСУ ЖИДКОСТИ, объем которой равен объему погруженного тела
Gustavson вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2024, 12:43
#233
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
равна объёмному весу вытесняемой телом жидкости
Цитата:
Сообщение от Gustavson Посмотреть сообщение
равна ВЕСУ ЖИДКОСТИ, объем которой равен объему погруженного тела
Gustavson, мне кажется, Вы просто повторили то же самое?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2024, 14:01
#234
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875


Цитата:
Сообщение от Gustavson Посмотреть сообщение
гидротехники в ударе Объемный вес - суть плотность, только в [Н/м^3]

Сила Архимеда равна ВЕСУ ЖИДКОСТИ, объем которой равен объему погруженного тела
Молодец, школьное определение помнишь лучше, чем я. Возьми с полки пирожок
Я его учил наверное 30 лет назад - мне простительно забыть формулировку.

Суть все поняли, кому был важен смысл, а не точность букв.
Сергей Юрьевич на форуме  
 
Непрочитано 29.04.2024, 14:15
#235
Gustavson


 
Регистрация: 20.11.2021
Сообщений: 27


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
Молодец, школьное определение помнишь лучше, чем я. Возьми с полки пирожок
тебе захватить?

Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
Суть все поняли, кому был важен смысл, а не точность букв.
есть ощущение, что "все" как раз не очень то поняли, судя по посту:
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Gustavson, мне кажется, Вы просто повторили то же самое?
Gustavson вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2024, 16:51
#236
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Offtop: Gustavson,ты выдал академическую формулировку. Ну а закон Архимеда знают все форумчане. И с любыми формулировками.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2024, 23:32
#237
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,105


Цитата:
Сообщение от Rane Посмотреть сообщение
Если считаю по формуле 9.31 СП 22 вес грунта нужно принимать во взвешенном состоянии?
Нет, это ниоткуда не следует. Скорее, вес грунта надо принять в водонасыщенном состоянии, что на 10 кН/м3 больше, чем во взвешенном, но в запас можно взять природную плотность (если всё считать по ф. 9.18 СП 22).
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2024, 10:56
#238
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Нет, это ниоткуда не следует.
Ваш вариант тоже "ниоткуда не следует", но еще противоречит логике проверки.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2024, 11:54
| 1 #239
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Цитата:
Сообщение от Gustavson Посмотреть сообщение
как раз не очень то поняли, судя по посту:
Gustavson, по-моему форточку пора открывать ))
Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
Сила Архимеда равна объёмному весу вытесняемой телом жидкости
душним по формулировке "объемного веса"? Все зравомыслящие поняли, что имеется вес определенного объема, а не
Цитата:
Сообщение от Gustavson Посмотреть сообщение
суть плотность,
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2024, 18:40
| 1 #240
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,105


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Ваш вариант тоже "ниоткуда не следует", но еще противоречит логике проверки.
Источник в приложении к сообщению, логика ниже.

Сначала пусть грунт на уступах фундамента и над ёмкостью ещё природной влажности (под водой же никто не строит). Далее, в расчётной ситуации, происходит подъём УГВ, но при этом гидравлическая связь между поровой водой массива грунта и нахлынувшими грунтовыми водами ещё не возникает. В этом случае грунт будет просто телом (со своей природной плотностью), погружённым в воду; в расчёте по ф. 9.18 в правой части мы будем должны взять вес грунта природной плотности, а взвешивающее действие силы Архимеда сразу для всех тел будет учтено в выражении в левой части ф. 9.18. Это худший случай.

Позже, когда грунт насытится водой, его плотность станет равной

т.е. сумма объёмного веса грунта во взвешенном состоянии (который все умеют и любят вычислять) и объёмного веса воды, который потом будет отнят левой частью ф. 9.18.

Если же в правой части ф. 9.18 взять грунт во взвешенном состоянии , то сила Архимеда при расчёте по ф. 9.18 будет учтена дважды, это будет ошибкой, пусть и в запас.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: СП 22 п. 9.31.png
Просмотров: 81
Размер:	326.7 Кб
ID:	262886  
SetQ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет подземного резервуара на всплытие



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет подземного резервуара Солнцеворот Конструкции зданий и сооружений 63 21.04.2021 20:30
Формула для расчета резервуара на всплытие картинка Конструкции зданий и сооружений 16 11.11.2015 14:33
Расчет конструкции днища ж/б резервуара! shutnic Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 20.12.2009 19:41
Расчет сборно-монолитного резервуара жертва нашизма Конструкции зданий и сооружений 14 26.08.2009 18:01
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44